空调压缩机电容价格开机外机不工作,换了电容后只听到嗡一声又停了,过一会儿又嗡一声又停了是怎么回事?该怎么解决?

空调室外机不工作是什么问题
空调室外机不工作是什么问题
被浏览3746次
家里的空调室外机不工作了,请问是什么问题,要怎么办哦
我来帮他解答
空调室外机不工作,出现这种情况,原因比较多,可以尝试以下方法解决:
1、氟利昂泄漏了。氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自我保护。
2、冷凝器受污染。室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统的,当没有注意给它定期清洁时就会出发它的自我保护系统。
3、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能是电脑板的故障。
空调内机正常运行外机不工作。
可能有的故障:1、电路板故障。2、元件故障。3、系统故障。处理办法:一:电路故障外机到电的启动过程。
(市电380V外机同时引220V到内机,内机的220V通过变压器后输出24V交流低压给电路板检测,检测后的24V提供给外机的交流接触器工作,交流接触器工作后外机启动运行) 根据启动过程一路排查元件和线路的好坏排查。
首先检测市电是否正常(线电压380V左右,相电压220V左右),在市电正常情况下停电用万用表欧姆档检测空调电路,先检测电源部分的低压部分供电是否正常(主要是空调内机变压器的好坏),变压器使用24V。检测办法是用万用表(200殴)检测,线圈的阻值(初级是13左右殴、次级6殴这样左右),超出范围或无限的可判断已坏。也可以带电测量,用万用表电压档检测查看有没有24V输出,有24V输出表示正常,如超出范围表示已损坏。变压器输出24V通过室内电路板检测后,传到外机交流接触器,如无输出就可能是电路板坏,电路板检测主要是检电路板的保险部分是否完好和输出给控制面板的直流5V(N5和T 口电压)否正常来判断。有24V到外机后还有检测交流接触器好坏(交流接触器主要检查线圈电阻是否在6殴左右和触电的好坏)才检测完线路和元件。
二:系统故障(系统压力过低或过高,低压保护开关和高压保护开关动作保护空调,外机不启动或启动平凡)检测办法首先用压力表检测系统静压压力,正常的静压在九到十公斤左右,如果低于表示压力过低,需充加制冷剂,如过高排出制冷剂。
是压缩机不工作还是外风机不工作?如果是压缩机不工作,可以先查看控制板是不是向压缩机送电, 如果不送电说明控制板坏了, 如果送电可以先换一个相同的压缩机电容试试, 如果还不启动, 那就说明压缩机坏了,
如果是外风机不工作和上面检查压缩机的方法相同。
空调分为室内机和室外机,空调出现故障人们往往只考虑室内机是否故障,而导致空调不制冷的原因是空调室外机不工作,空调室外机不工作怎么处理呢? 首先要判定空调室外机不工作的原因,一般空调室外机不工作有以下几种原因: 首先应注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。如果用万用表测量压缩机电源,确为220V。则应检查电容是否损坏、过载保护器是否断路。如果以上检测均无问题,则应更换压缩机。 第二:若压缩机供电端无220V的电压,则需要检测控制板继电器线圈是否烧毁、接触器触点是否打火导致阻值增大?如果确认为此类故障,则需要更换继电器或控制板。 第三:压力保护开关动作。 第四:传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。 第五:环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护。 第六:制冷剂过多造成保护性停机。 第七:交流接触器故障。将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。
首先我们要判断是空调室外机风机不转还是压缩机不转,看是否是整个室外机都不转还是转了过一会不转等等,下面就初步判断下引起空调室外机不转可能是这些因素导致的1、传感器异常,
2、室内外主板工作异常,
3、无通讯电压或异常,
查室内机运转10分钟左右停机保护,外机始终不启动。机器自检故障为室外热交换异常,拔下测量阻值为68K左右,测量:1、通讯电压,2、接线是否有误,3、300V直流电压,以上都正常,再查外板供给功率模块的4路15V电压无,换一外板后有15V电压,但外机仍不启动,用其他型号传感器代换也无效,再换一块外板后正常。
木子星生&回答:现在的品牌空调的外机都是防尘防水防锈的 所以不需要外机空调罩 外加空调罩反而影响空调的制冷和制热效果 如果有灰尘下雨的时候还可以冲洗或者您自己用家用喷枪自行清洗(清洗是要断电) 所以专业的建议是不需要
小虎2643&回答:原因一、主控开关接触不良。 维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。 原因二、风扇电机线圈损坏。 维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。 原因三、风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱。 维修方法:将紧定螺钉紧固。 原因四、风扇电容器断路或短路。 维修方法:检查电容器,更换相同规格的电容器。 以上就是原因和解决办法了,望采纳!
zhaiye&回答:你好,空调外机不转是空调问题:有4种情况导致,
1、电源断了。查电源电路。室内机和室外机是靠交流接触器来进行连接的,电源也是通过这个渠道进行输送的,因此当交流接触器受到损坏的话就意味着室外机和压缩机接收不到电源,室外机也就无法进行正常工作了。
2、氟利昂泄漏了。氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自我保护。
3、冷凝器受污染。室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统的,当没有注意给它定期清洁时就会出发它的自我保护系统。
4、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能是电脑板的故障。
5、压缩机、室外机烧坏。同样会引起外机不运作。
请专业维修人员上门检查修复。
等你爱我_7053&回答:内外机链接铜管主要是运行制冷液..内机风扇吸得是房间里的空气.内机里有一排铜管制冷液运转这一排铜管就很冷.内机风扇把风吹到这排铜管出来就是冷气了.大概原理就是这样.外机风扇主要散热.不会把风带进房间的.
大大大峻&回答:检测与判断:开启电源,室外机的故障指示灯LED3点亮,估计故障出在室外机电源电路,测室外机控制电路UPO75066使用的+12V和+5V电压正常,说明集成块故障,检查第12脚复位信号正常,再测第4,5脚无时钟信号,判定时钟振荡电路不良,该电路由晶振X4等元件组成,怀疑X4(4,19MHz)晶振有问题。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()空调外机转一会就停买的空调才4个月,今天开的制热,内机运行正常,外机偶尔转一下就停,而且不转的时候嗡嗡嗡的响_空调吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:149,826贴子:
空调外机转一会就停买的空调才4个月,今天开的制热,内机运行正收藏
空调外机转一会就停买的空调才4个月,今天开的制热,内机运行正常,外机偶尔转一下就停,而且不转的时候嗡嗡嗡的响。左边的黄色阀门很热,请问正常吗?
风机电容坏了
保修期内赶快联系品牌售后
制热效果咋样
外风机或者是电容坏了
嗡嗡嗡是压缩机工作的声音,外机风扇不转一般是电机或者电容问题,建议不要使用,无法散热会导致压缩机过热,降低压缩机使用寿命
制热外机化霜就是这样的啊!
相当的正常
登录百度帐号求助!天热的要命,空调却不好用,室外机不转,都来帮帮忙啊!|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
情况是这样的,开制冷后外机不转,压缩机间歇启动。制冷效果极差。开始以为电压低的原因,结果测空载电压在220以上,开动后电压也在220左右。觉得不是电压问题。出去看外机一动不动。只有压缩机会嗡几下就停了。打开强制制冷制热 外风机都不动压缩机噪音很大稍微有点效果。大家觉得可能是哪出了问题呢,应该怎么样检修?谢谢大家了,天太热了,,
赞助商链接
换个启动电容就好了
赞助商链接
外机风扇不转,冷凝器热散不出去压缩机热保护了
同样热的要命,没有空调
路过的,帮顶
拆看外机看看风机电容
风机不启动???压缩机运转没? 测下电流吧。。要挂了的感觉
碰到此问题果断掏钱 请师傅修理。 自己倒弄,到最后会发现成本更高
换个电容换个电容
一般会是电容不行了。十指不沾泥,鳞鳞居大厦
对,就是这毛病,可能是哪些问题呢?
谢谢大家了,
空调对我无用,今天下午最高温度19度。
楼主是外机压缩机不转还是外机的电扇不转,电风扇不转换电风扇电容,压缩机不转换压缩机电容
风扇不转,一般是电容问题?是不是那种黑色方块的cbb?
:空调对我无用,今天下午最高温度19度。 ( 19:42) 什么地方这么舒坦?不会是南半球吧
先换电容吧 自己先试试
电容电容电容
热保护了,外机散热风扇电容损坏
风机不转肯定先查电容了
:碰到此问题果断掏钱 请师傅修理。 自己倒弄,到最后会发现成本更高 ( 19:11) 自己搞,先上网查,然后自己搞,我就是这样搞好的,开机没反映,是电脑电源开关坏了,用一根铜丝接通就行了
自己弄不来的&&有的时候该被黑的就果断被黑一下吧&&&&免的自己受罪&&!
换启动电容..
压缩机嗡嗡响声音很大没有问题吗?
把电容测量一下看看是不是不行了
8成是外机散热不好,清理一下外机翅片。今年碰到几台这样的机子了,压缩机能启动电容就没问题。
风扇是好的,电容也没坏。就是不起动。跟我家的一样。楼主开除湿看看。除湿能工作。
一,启动电容报废。二,制冷剂很少或者没有了。
启动电容,还有看一下外电机是不是卡死了。
:什么地方这么舒坦?不会是南半球吧 ( 19:46) 错了,就是云南。
碰到此问题果断掏钱 请师傅修理。
启动电容击穿,高压测堵,压缩机抱钢。先检查那个启动电容把最大的那个~
还是请师父吧,免得自己遭罪还修不好。楼上的几位说的可自己先查,还有一问题就是,看看回流管末端机压缩机旁是不是有一个冷凝剂过滤器,假如有的话可能是堵了,也会造成启动不了。这只是个提醒,不要被维修人蒙了,说成是压缩机坏了。
风扇不转动话先更换启动电容吧。 先用最简单的办法试一下,换了新的还不行的话,再细查线路及压缩机。
我家的格力空调也出现过 安装师傅用的风机接长线是镀铜的铝线,接头有进水了 3年后 果断分裂了 .&&还有一台空调风机不转是电容坏了
先看看是不是高压保护了吧,清洗下室外机!
是外机压缩机不转还是外机的电扇不转,电风扇不转换电风扇电容,压缩机不转换压缩机电容,个头大容值大的是压缩机启动电容,小黑方块引出两根线的是风扇启动电容,对应换之。
对我的也是这毛病
如果是格力空调,你看一下遥控器,有一个“健康/节能”的按键。按这个按键的左边,遥控器上会对应依次出现“健康”节能“健康节能“”空白”。调到空白这个就对了,再选超强,制冷就行了。
:错了,就是云南。 ( 22:19) 昨天上海36.6度,差点还感冒。上班在B2层,也没空调。
不一定是启动电容的问题。我的办公室空调出过这个问题,后来换了管温探头,就好了。
:错了,就是云南。 ( 22:19) 还在吗 ?能上网吗?需要食品吗?
同样的热的要命 还是没有空调。
风扇卡死,电容失效、控制板故障,一切均有可能
按先易后难的顺序检查吧
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.148352 second(s),query:5 Gzip enabled大家都在搜
空调的压缩机停和风机一下又启动又停是为什么?
shijinyq的答复:
室外机脏或氟多,赌等@_@1.压缩机机启动电容损坏 2.电压过低。@_@你家得空调最近有无添加过制冷剂啊。@_@3p分体柜机显示E3压机不启动换启动电容40uF压机风机转不制泠请师付们指导。空调机外风机是帮助压缩管路散热用的,通常设计成间断工作方式,即管路过热时启动施行强制风冷,温度降下来就停止工作。压缩机运转期间外风机转转停停属于正常现象,天气十分炎热时还可能连续运转直至压缩机停止工作。把风机插头拔掉,接入220白炽灯泡,区分电源还是风机故障:如果灯泡亮,肯定是风机电机部分故障了。原因很多, 可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。 压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。适当减少制冷剂量。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。参照压力表判断、排除,重新系统处理。 电路方面的问题则是: 1,控制电路板故障。 2,温度传感器过载,信息错误。 3、电源接线松脱、接触不良。 资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能, 建议找专业维修人员检查看看。 希望能帮到您,满意请采纳。