谁算过窄妮基塔3 电视剧基础么

一种窄基塔四腿联合沉井基础
申请号:.6 申请日:
摘要:本发明公开一种窄基塔四腿联合沉井基础,包括预制圆形钢筋混凝土沉井、现浇混凝土封底、现浇混凝土短柱以及预埋在混凝土短柱中的地脚螺栓或钢管,其中,所述现浇混凝土封底位于预制圆形钢筋混凝土沉井的底部;所述四腿联合沉井基础包括4个现浇混凝土短柱,窄基塔的底部通过地脚螺栓或钢管固定安装在现浇混凝土短柱上;所述四腿联合沉井基础能有效防止地下水和地表水浸入基坑,保证基坑成型,下部沉井整体性好,能有效防止洪水对沉井内部地基土的冲刷,充分发挥井内土重对上拔和倾覆荷载的抵抗作用,避免了大荷载窄基塔单纯采用板式基础和桩基础造成的基础尺寸和埋深过大,同时也能降低基础施工的难度。
地址: 100031 北京市西城区西长安街86号
发明(设计)人:
主分类号:
&著录事项变更 IPC(主分类):E02D 27/42变更事项:发明人变更前:施月泉 邢琦 俞永军 吕建军 冯炳 王振峰 李攀峰 周吉安 李红刚 李春筱 张旭阳变更后:施月泉 邢琦 俞永军 吕建军 冯炳 王振峰 李攀峰 马宇辉 朱承治 周吉安 李红刚 李春筱 张旭阳
&实质审查的生效IPC(主分类):E02D
27/42申请日:
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
&一种窄基塔四腿联合沉井基础,其特征在于:包括预制圆形钢筋混凝土沉井、现浇混凝土封底、现浇混凝土短柱以及预埋在混凝土短柱中的地脚螺栓或钢管,其中,所述现浇混凝土封底位于预制圆形钢筋混凝土沉井的底部;所述四腿联合沉井基础包括4个现浇混凝土短柱,均匀设置在所述预制圆形钢筋混凝土沉井顶部内壁,其顶面与预制圆形钢筋混凝土沉井顶面齐平;窄基塔的底部通过地脚螺栓或钢管固定安装在现浇混凝土短柱上;所述现浇混凝土短柱横截面为方形。
专利代理机构
进入国家日期
E 固定建筑物百合窄基钢管塔基础设计软件百合窄基基础设计软件国内优秀
您当前的位置:
> 百合窄基钢管塔基础设计软件百合窄基基础设计软件国内优秀
百合窄基钢管塔基础设计软件百合窄基基础设计软件国内优秀
发货地址:北京北京
信息编号:
产品价格:面议
商家相关产品:
商家产品分类
“百合窄基钢管塔基础设计软件百合窄基基础设计软件国内优秀”详细信息
产品规格:
百合窄基钢管塔基础设计软件百合窄基基础设计软件国内优秀
产品数量:
9999.00 套
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
/s168-.html
百合窄基钢管塔基础设计软件-百合窄基基础设计软件国内优秀
百合软件公司力创新作窄基重力式基础
Tag:百合线路 窄基钢管塔基础,窄基铁塔基础,输电线路窄基钢管塔设计优化,窄基钢管杆基础,线路窄基基础计算,窄基杆塔基础软件,电力线路窄基基础软件,窄基钢管国家电网电力公司设计软件 电力经济技术研究院百合输电设计软件,输电线路窄基钢管塔通用设计
由北京百合公司牵头联合江苏省某电力设计院,研发了“架空送电线路窄基重力式基础设计软件”项目,并通过了软件评审中心验收和设计单位的认可。
设计专家认为,窄基重力式基础设计软件达到了国内优秀水平,具有创新意义,紧贴电力事业的快速发展,为创造节约型社会做出贡献。
窄基塔基础设计软件适用于自立式铁塔和钢管塔结构型式,可在较窄的线路走廊带使用,具有根开小,节约土地资源和降低工程造价,便于运输和日常维护等优点。输电线路设计软件购买请致电姓名:陈云志:联系QQ:
窄基重力式基础特点是依靠自身的重力抵抗外力产生的上拔力和弯矩,与侧向土无关。当地质条件较差或基础不能挖得太深时,采用重力式基础具有安全可靠、配筋量小、施工简单等优点。相对其它型式的基础(依靠侧向土,底面土抵抗外力产生的弯矩),计算更准确。因为基础施工后,土不再是原状土,土参数已发生变化。重力基础多用于地质条件差,浅埋的基础。
窄基重力基础的形式分为单柱、双柱和四柱三种形式。单柱形式适用于单杆基础,双柱形式适用于双杆基础,四柱适用于角钢塔或四柱钢管塔基础。
设计专家一致要求进一步深化窄基重力式基础软件的标准化设计,为行业树立典范,确保电力安全可靠运行,并在实践工程中推广应用。
窄基灌注桩多柱承台基础国内首创(国内优秀的窄基灌注桩多柱承台基础)
适用于窄基铁塔或多柱钢管杆桩基础设计
1、可以处理单柱承台、双柱承台和四柱承台的结构型式;
2、自动判别刚性桩和弹性桩,并自动选择相应的计算方法;
3、具有自动布桩功能,可以根据桩径自动确定桩坐标和承台尺寸;也可以指定桩坐标,承台尺寸由程序优选确定;
4、输入或导入基础作用力对桩基进行空间三维的有限元内力分析;内力分析方法支持M法、K0法、C法等;
5、对桩进行上拔、下压的稳定性验算和桩侧土的强度验算。计算上拔时,用插值法计算上拔折减系数;
6、可以对承台进行抗剪、抗冲切(柱及边桩)及抗弯强度的计算,承台和桩构造要求验算;
7、桩、承台、承台柱的配筋计算;承台类型有高桩承台和低桩承台,低桩承台考虑了承台上方土和承台侧向土对整体计算的影响;
8、可以进行多工况,多方案的计算,对桩径和桩长进行优选。
9、计算中考虑的荷载:已知的设计荷载,漂浮物或船舶的撞击力,动水压力以及自重分布荷载;
10、桩和承台可以分别采用不同的钢筋和混凝土进行设计;
11、可以选择是否采用加权计算土壤力学参数;
12、可以绘制桩弯矩变化曲线、应力变化曲线和位移变化曲线;桩在土壤中分布示意图;
13、承台柱配筋计算考虑节点荷载产生的弯距;
14、桩箍筋加密、材料统计;
15、承台柱偏心计算、斜承台柱计算;
16、生成基础施工图和计算书;
输电线路设计软件购买请致电姓名:陈云志:
联系QQ:/creasai
窄基基础型式分为:重力式台阶基础和多柱承台基础
百合软件基础,架空送电线路基础设计软件,输电线路断面图软件,2015输电线路设计竞赛,百合钢管杆设计软件,输电线路弧垂计算,大弯矩混凝土杆及其基础典型设计,杆塔平断面定位测量,杆塔断面图设计软件,送电线路测量设计CAD软件(完全版),百合sdcad平断面,输电线路平断面图软件,电力钢管杆CAD图集,钢管单桩抗弯设计,电力钢管杆法兰盘,电力线路测量软件,直线塔摇摆角曲线,百合钢管杆基础软件,呼称21米钢管杆图纸,变电站设备支架计算书,钢管桩顶面积,掏挖基础直径与钢管杆底法兰直径,钢管桩基础变形,电力杆强度计算设计软件,输电线路钢管杆基础,钢管桩基础结构图,钢管杆承台钢管桩,电力钢管塔下料计算,钢管杆群桩基础,钢管设计软件塔下载,送电线路钢管桩基础,钢杆桩基础计算软件,耐张钢管桩,钢管桩计算软件,钢管承台桩,连接法兰强度计算,钢管杆(桩)制作,钢管桩法兰,耐张钢管塔基础,钢管连接处直径变小,钢管杆基础验算软件,钢管桩接长,钢管桩法兰盘规范,百合钢管杆优化设计系统操作说明,铁塔人工挖孔灌注桩基础,百合线路重力式基础,窄基钢管塔基础计算,窄基基础设计软件,输电线路窄基钢管塔设计,桩基础设计计算软件,扩底桩桩基础设计软件,桩侧土稳定计算软件,输电线路灌注桩基础,输电线路高桩框架基础,灌注桩计算程序,输电线路基础设计规定?2014,DLT?报批稿,dlt软件,铁塔桩基础设计软件,台阶式基础设计软件,输电线路台阶刚性基础,线路灌注桩基础,复合地基构造,超高压输电塔大板式基础,地基许用强度,铁塔桩基础承台,人工挖孔灌注桩规范,架空输电线路灌注桩基础设计软件,承台及桩如何绘图,电力基础灌注桩更开算法,杆塔灌注庄基础设计软件DL/T?规范,灌注柱桩身抗裂计算,窄基塔基础计算公式,电力电杆基础计算软件,大弯矩水泥电线杆线路各回路数横担安装图集,电杆承载力弯矩计算.钢筋混凝土电杆设计规范,百合电杆计算,百合水泥杆设计软件,混凝土电杆开裂检验弯矩,混凝土电杆加工图,混凝土电杆结构设计和计算方法,钢筋混凝土电杆型号,环形混凝土电杆配筋计算软件下载,预应力钢筋混凝土电杆CAD设计图,环形预应力钢筋混凝土电杆结构设计图纸,电杆配筋图,电杆的配筋如何规定,电杆配筋计算,电杆预应力计算,大弯矩预应力水泥杆计算软件评价,电杆标准校验弯矩,线杆拉力计算,钢筋在砼电杆中承受力,混凝土预应力电线杆运输,米电杆标准效验弯矩是多少,环形预应力混凝土电杆开裂弯矩表,架空线路铁塔基础,输电线路基础计算,预应力电杆配筋计算系统,电线放线弧垂曲线表,钢管杆百合送电线路设计安装正确版,送电线路测量设计CAD软件?破解版下载,电线力学计算程序?cad,百合软件2015版,架空输电线路电气设计软件破解,变电站构架设计软件下载,中南电力设计院计算,架空输电线路结构载荷,百合计算软件区别,关于输电线路铁塔刚性基础的混凝土强度设计,百合水电站设计,线路挂点荷载计算软件,输电线路仿真放线绘制计算,有什么软件可以计算出圆形钢管桩的参数,钢管设计软件塔盗版,铁塔灌注桩基础设计软件哪种好,输电线路断面图各种导地线颜色表示,架空线路线杆设计软件下载,百合重力式单柱基础作用力输入方法,百合架空输电线路灌注桩基础设计软件破解,钢筋混凝土电杆的有限元建模过程,输电线路断面LV垂直档距,国内百合变电构架设计软件有哪些,输电线路的塔基关于人工挖孔桩设计参数,架空线路的弧垂计算公式和检查公式
欢迎来到北京世纪百合科技有限公司网站,我公司位于拥有6项高级遗产,拥有文化遗产项目数多的城市,一座有着三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城,拥有众多历史名胜古迹和人文景观的中国“八大古都”之一 —北京。 具体地址是北京海淀,老板是陈云志。
联系电话是,联系手机是,主要经营架空输电线路设计软件,sdcad勘测平断面软件,架线应力弧垂安装放线曲线计算,间隙圆摇摆角计算,导线线间距计算,短路电流计算软件,杆塔荷载计算软件,电力钢管杆通信杆软件,变电构架计算软件,大弯矩高强度水泥杆设计软件,输电线路灌注桩基础软件,铁塔窄基基础计算软件,人工挖孔扩底桩基础,台阶刚性柔性基础,电力钢管桩基础软件,掏挖基础设计软件。
单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。
我要给“百合窄基钢管塔基础设计软件百合窄基基础设计软件国内优秀”留言
“百合窄基钢管塔基础设计软件百合窄基基础设计软件国内优秀”联系方式
北京世纪百合科技有限公司
地址:北京海淀
“百合窄基钢管塔基础设计软件百合窄基基础设计软件国内优秀”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
All Rights Reserved国网通用钢管塔1D2-SJZG5-24米窄基塔基础软件计算结果
北京世纪百合科技有限公司长期专注于架空输送电线路设计领域,是国内知名架空输电线路电力软件供应商。本公司提供架空输送电线路设计软件,sdcad勘测平断面软件,架线应力弧垂安装放线曲线计算,间隙圆摇摆角计算,架空线应力计算导线线间距计算,短路电流计算软件,杆塔荷载计算软件,电力钢管杆通信杆软件,变电构架计算软件,大弯矩高强度水泥杆设计软件,输电线路灌注桩基础软件,送电线路基础设计技术规定2014,铁塔窄基基础计算软件,人工挖孔扩底桩基础,台阶刚性柔性式基础设计软件,电力钢管桩基础软件,掏挖基础设计软件,线路岩石基础设计软件。按新规范设计并有中国电力规划协会院颁发的鉴定证书。输电线路软件购买请致电陈云志
& &百合架空输电送电线路窄基杆塔基础设计计算书
---------------------------------------------------------------------
项目名称:D:\示例工程\湖南株洲\File_FD\1D2-SJZG5-24m_(21)
基础类型:21.灌注桩承台(多柱)
计算时间: 11:58:11
软件版本:2015
计算标准:《架空送电线路基础设计技术规定 DL/T 》
---------------------------------------------------------------------
1 原始数据
& &1.1 基本数据
& & & 节点数
& &连梁数 &
& 桩数 & &荷载点数
& & 工况数 &
& 弹性模量(Mpa)
& & & 部位
& & &混凝土等级
& &主筋等级 &
& 箍筋等级
& & & HRB400
& & & 承台或梁
& & & HRB400
砼轴向抗压强度 &砼轴向抗拉强度 &受拉钢筋设计强度
钢筋弹性模量(Mpa)
& & & 14300
& & &360000
& & 2.0E+05 (桩)
& & & 14300
& & &360000
& &3.1E-316 (承台或梁)
桩侧阻抗力分项系数 桩端阻抗力分项系数 &综合抗力分项系数
& & 1.60 &
& &1.4 单桩或桩基数据
& & & 桩径
& & 桩埋深 &
&自由长度 & 天然地面以上桩长 桩主筋直径
&桩主筋根数 &抽筋长度(m)
承台和承台柱重心坐标 (承台类型: 四柱承台)
& & & 承台 X
& 承台 Z & & 承台 Y
& 承台旋转角 &承台柱 X
&承台柱 Z &承台柱 Y
& & & 0.000
& &0.000 &
& &0.000 &
& & 0.00 &
& & & 承台X向宽
承台Y向宽 &承台高 &承台埋深
承台柱X向宽 &承台柱Y向宽 &承台柱高
& & &1.200
& & & 1.200
承台正面的钢筋直径 &承台侧面的钢筋直径
&承台柱钢筋直径
承台底土阻抗力分项系数 = 1.60
& &1.5 地质数据(土层数 = 1
&桩尖支承类型:支立于土中)
竖向地基比例系数(-1表示按水平地基比例系数取值):-1.00
比例系数m值 &极限侧阻力 内摩阻角 & 重度
& 凝聚力 &极限端阻力 &厚度
& & &20000
& & 85.00 &
& &15.00 &
&17.00 & 45.00 &
900.00 & & 6.00
& &1.6 配置参数
2 截面信息
& &2.1 桩的计算几何信息
& & & 桩号
& 桩顶节点号 & & 直径
& & 净面积 &
& 0.80 & &
0.5027 & & 0.0227
& 0.80 & &
0.5027 & & 0.0227
& 0.80 & &
0.5027 & & 0.0227
& 0.80 & &
0.5027 & & 0.0227
3 基础变形计算
& &3.1 计算工况1 [标准值]
变形系数amx = 0.555537 变形系数amy = 0.555537 计算宽度b0x = 1.53 计算宽度b0y =
& & & 3.1.5
[标准值]抗裂计算(仅参考,不影响计算)
& &桩1 裂缝宽度计算[下压]
& &M = 57.790 kN.m
&N = 951.931 kN
& &大偏心受压 θ = -0.520991
&σsl = -54.753 kPa
& &输入配筋率ρ = 0.015625
& 使用配筋率ρ = 0.015625
& &最大裂缝 Wmax = 0.00 mm
& &Wmax(0.00) &= 允许裂缝(0.20)
-----满足裂缝要求
& &桩2 裂缝宽度计算[下压]
& &M = 52.634 kN.m
&N = 818.356 kN
& &大偏心受压 θ = -0.633932
&σsl = -42.619 kPa
& &输入配筋率ρ = 0.015625
& 使用配筋率ρ = 0.015625
& &最大裂缝 Wmax = 0.00 mm
& &Wmax(0.00) &= 允许裂缝(0.20)
-----满足裂缝要求
& &桩3 裂缝宽度计算[上拔]
& &M = 76.442 kN.m
&N = - + 24 * 0.503 * 1.715 =
& &大偏心受拉 θ = 0.345616
&σsl = 158.726 kPa
& &输入配筋率ρ = 0.015625
& 使用配筋率ρ = 0.015625
& &最大裂缝 Wmax = 0.15 mm
& &Wmax(0.15) &= 允许裂缝(0.20)
-----满足裂缝要求
& &桩4 裂缝宽度计算[上拔]
& &M = 78.016 kN.m
&N = - + 24 * 0.503 * 1.619 =
& &大偏心受拉 θ = 0.377694
&σsl = 143.719 kPa
& &输入配筋率ρ = 0.015625
& 使用配筋率ρ = 0.015625
& &最大裂缝 Wmax = 0.14 mm
& &Wmax(0.14) &= 允许裂缝(0.20)
-----满足裂缝要求
& &3.2 计算工况2 [标准值]
变形系数amx = 0.555537 变形系数amy = 0.555537 计算宽度b0x = 1.53 计算宽度b0y =
& & & 3.2.1
[标准值]等效节点荷载和节点位移
& & & 3.2.5
[标准值]抗裂计算(仅参考,不影响计算)
& &桩1 裂缝宽度计算[下压]
& &M = 162.984 kN.m
& &大偏心受压 θ = 37.058812
&σsl = 3.584 kPa
& &输入配筋率ρ = 0.015625
& 使用配筋率ρ = 0.015625
& &最大裂缝 Wmax = 0.00 mm
& &Wmax(0.00) &= 允许裂缝(0.20)
-----满足裂缝要求
& &桩2 裂缝宽度计算[下压]
& &M = 172.137 kN.m
& &大偏心受压 θ = 5.840177
&σsl = 26.956 kPa
& &输入配筋率ρ = 0.015625
& 使用配筋率ρ = 0.015625
& &最大裂缝 Wmax = 0.02 mm
& &Wmax(0.02) &= 允许裂缝(0.20)
-----满足裂缝要求
& &桩3 裂缝宽度计算[上拔]
& &M = 173.363 kN.m
&N = 755.432 kN
& &小偏心受拉 σsl = 229.962 kPa
& &输入配筋率ρ = 0.015625
& 使用配筋率ρ = 0.015625
& &最大裂缝 Wmax = 0.22 mm
& &Wmax(0.22) & 允许裂缝(0.20)
-----不满足裂缝要求
& &桩4 裂缝宽度计算[上拔]
& &M = 164.279 kN.m
&N = 635.880 kN
& &小偏心受拉 σsl = 207.731 kPa
& &输入配筋率ρ = 0.015625
& 使用配筋率ρ = 0.015625
& &最大裂缝 Wmax = 0.20 mm
& &Wmax(0.20) &= 允许裂缝(0.20)
-----满足裂缝要求
4 计算过程
& &4.1 计算工况1 [设计值]
变形系数amx = 0.555537 变形系数amy = 0.555537 计算宽度b0x = 1.53 计算宽度b0y =
& & & 4.1.5
[设计值]桩侧土稳定计算
& &地基许用强度 = [1.4 * 4 * (17.00 *
1.40 * 0.27 + 45.00)]/0.97 = 297.76
&其中Φ=15.00°
& &桩 3 地基许用强度(h=1.40 m)
& 297.76 &= &
&18.60 压应力---- (6.25%) 地基强度验算满足要求
& & & 4.1.6
[设计值]桩基竖向承载力计算
& &桩1 下压承载力计算(未考虑桩埋深部分自重)
& &Qsk = u * Σψsi * Qsik * lsi
&其中:ψsi = 1.000
& &Qpk = ψp * Qpk * Ap
&= &1.000 * 900.000 * 0.503 =
& &Qck = &qck X
Ac / n = 170.00 X 14.88/4 = 632.46 &
[DL/T.4.2-5]
& &各层土的侧阻群桩效应系数为:
& &R = &ηs X Qsk
/ γs + ηp X Qpk / γp + ηc X Qck / γc [DL/T.4.2-3]
& = 0.80 X .60 + 1.65 X 452.39/1.60 +
0.33 X 632.46/1.60 = 2307.40
+ 0.000 + 162.019 =
& & &R &= N
------ (62.72%)
& &桩3 上拔承载力计算
& & &各层土的抗拔系数为:
& & &T = 1821.30
- 162.02 = 1659.28
& & &Gp = 0.50 X
24.00 X 16.00 = 193.02 [设计地面以下桩自重]
& & &[T] = Uk/γs
+ Gp = .60 + 193.02 = 1688.42 &= T &T
= 1659.28 ------ (98.27%) 满足要求
& & &各层土的抗拔系数为:
& & &Ugk = U1 X
(Σλi X qsik X li) / n = 12.51 X 952.00 / 4 = 2978.16
&[DL/T.5.2-2]
& & &[T] =
Ugk/γs + Ggp = .60 + 787.48 = 2648.83 &= T
&T = 1659.28 ------ (62.64%) 满足要求
& & & 4.1.7
[设计值]配筋计算
& &桩 1 所需配筋面积 = -26.8180 cm2
& 配筋率 = &-0.5335%
& &偏心受压: 弯矩Me = 78.02
&轴向力 = 1285.11 &ψ = 0.2801
& &桩 1 所需配筋面积 =
& 5.9730 cm2 & 配筋率 =
& &受弯: 弯矩Me = 78.02
&轴向力 = 1285.11 &ψ = 0.1552
& &桩 2 所需配筋面积 = -22.9881 cm2
& 配筋率 = &-0.4573%
& &偏心受压: 弯矩Me = 71.06
&轴向力 = 1104.78 &ψ = 0.2578
& &桩 2 所需配筋面积 =
& 5.4113 cm2 & 配筋率 =
& &受弯: 弯矩Me = 71.06
&轴向力 = 1104.78 &ψ = 0.1509
& &桩 3 所需配筋面积 =
&74.1993 cm2 & 配筋率 =
& &偏心受拉(弯): 弯矩Me = 103.20
&轴向力 = 1821.30 &偏心距eo=0.0567m
&ψ =0.0000
& &桩 3 所需配筋面积 =
&67.4617 cm2 & 配筋率 =
& &偏心受拉(弯): 弯矩Me = 65.71
&轴向力 = 1821.30 &偏心距eo=0.0361m
&ψ =0.0000
& &桩 4 所需配筋面积 =
&69.0711 cm2 & 配筋率 =
& &偏心受拉(弯): 弯矩Me = 105.32
&轴向力 = 1640.97 &偏心距eo=0.0642m
&ψ =0.0000
& &桩 4 所需配筋面积 =
&63.2946 cm2 & 配筋率 =
& &偏心受拉(弯): 弯矩Me = 73.18
&轴向力 = 1640.97 &偏心距eo=0.0446m
&ψ =0.0000
& &------- 腿:A
& & & 4.1.8
[设计值]承台斜截面受剪承载力计算[JGJ 94-94 5.6.8-1]
& &对 桩3,4 与柱边形成的斜截面进行剪切计算:
& &剪切设计值:V =
& &剪切允许值:[V]= β X fc X b0 X H0 =
0.07 X 14300.00 X 4.11 X 1.13 = 4883.77
& &剪切允许值 &= 设计值 ------
& 剪切强度满足要求
& &对 桩2,3 与柱边形成的斜截面进行剪切计算:
& &剪切设计值:V = &
& &剪切允许值:[V]= β X fc X b0 X H0 =
0.07 X 14300.00 X 4.11 X 1.13 = 4883.77
& &剪切允许值 &= 设计值 ------
& 剪切强度满足要求
& & & 4.1.9
[设计值]承台柱冲切计算
& &承台柱冲切允许值:QC = 8217.80,设计值:Q1 =
& &允许值 & 设计值
& ------ & 承台柱冲切强度满足要求!
4.1.10 [设计值]承台受边桩冲切承载力计算 [JGJ 94-94 5.6.7-1]
& &桩号:M = 1 α1x = 1.20
& α1y = 1.20 &a1x = -0.85
& a1y = -0.85 c1 = 1.13 &c2 =
& &允许承载力:QC = 2724.41
& &γ0 X Nl = 1285.11 X 1.00 =
& &允许值 &= 设计值 ------
& 承台受边桩冲切承载力满足要求!
4.1.11 [设计值]承台板X方向配筋计算(钢筋平行Y轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
36.74 cm2 ,其中 M = - kN.m
&计算面积配筋率0.07 % & 要求最小配筋率 0.20 %,按配筋率计算配筋面积 =
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 98.64 cm2
&所需最小配筋率: 0.20 %
4.1.12 [设计值]承台板Y方向配筋计算(钢筋平行X轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
177.51 cm2 ,其中 M = - kN.m
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 177.51 cm2
&所需最小配筋率: 0.36 %
4.1.13 承台柱配筋计算
& &Mx=25.144 kN.m
&My=-40.824 kN.m &Fz=1278.76
& &(1) 按配筋率计算,要求一侧最小配筋率 = 0.20%
& 要求最小主筋净距 = 60mm
& &(2) X 侧单侧配筋面积Agx = 28.80 cm2
& 配筋直径= 18 & X方向配筋数= 12
& &实际配筋面积 = 30.54 cm2
& &(3) Y 侧单侧配筋面积Agy = 28.80 cm2
& 配筋直径= 18 & Y方向配筋数= 12
& &实际配筋面积 = 30.54 cm2
& &------- 腿:B
4.1.14 [设计值]承台斜截面受剪承载力计算[JGJ 94-94 5.6.8-1]
& &对 桩1,2 与柱边形成的斜截面进行剪切计算:
4.1.15 [设计值]承台柱冲切计算
& &承台柱冲切允许值:QC = 8217.80,设计值:Q1 =
& &允许值 & 设计值
& ------ & 承台柱冲切强度满足要求!
4.1.16 [设计值]承台受边桩冲切承载力计算 [JGJ 94-94 5.6.7-1]
& &桩号:M = 1 α1x = 0.40
& α1y = 1.20 &a1x = 1.20
& a1y = -0.85 c1 = 1.13 &c2 =
& &允许承载力:QC = 3798.98
& &γ0 X Nl = 1285.11 X 1.00 =
& &允许值 &= 设计值 ------
& 承台受边桩冲切承载力满足要求!
4.1.17 [设计值]承台板X方向配筋计算(钢筋平行Y轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
36.74 cm2 ,其中 M = - kN.m
&计算面积配筋率0.07 % & 要求最小配筋率 0.20 %,按配筋率计算配筋面积 =
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 98.64 cm2
&所需最小配筋率: 0.20 %
4.1.18 [设计值]承台板Y方向配筋计算(钢筋平行X轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
122.53 cm2 ,其中 M =
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 122.53 cm2
&所需最小配筋率: 0.25 %
4.1.19 承台柱配筋计算
& &Mx=35.920 kN.m
&My=-58.320 kN.m &Fz=-1759.65
& &计算钢筋总面积 = 59 cm2 :其中γag = 1.1
&单侧配筋最小配筋率ρmin = 0.20 %
& &计算平行于Y轴两侧钢筋的截面面积[Asy]= 3303
& &计算平行于X轴两侧钢筋的截面面积[Asx]= 3196
& &实际钢筋总面积 = 112
& &实际平行于Y轴两侧钢筋的截面面积Asy =2 * Ny *
π*D*D/4 = 6107 mm2&
& &实际平行于X轴两侧钢筋的截面面积Asx =2 * Nx *
π*D*D/4 = 6107 mm2
& &X侧单面配筋率0.21 % & 要求最小配筋率
& &Y侧单面配筋率0.21 % & 要求最小配筋率
& &允许净距 = 60 mm
& 平行X侧净距 = 77 mm & 平行X侧净距 = 77
& &当前钢筋方案满足规范要求!
& &------- 腿:C
4.1.20 [设计值]承台斜截面受剪承载力计算[JGJ 94-94 5.6.8-1]
& &对 桩1,2 与柱边形成的斜截面进行剪切计算:
& &剪切设计值:V =
& &剪切允许值:[V]= β X fc X b0 X H0 =
0.07 X 14300.00 X 4.11 X 1.13 = 4883.77
& &剪切允许值 &= 设计值 ------
& 剪切强度满足要求
& &对 桩1,4 与柱边形成的斜截面进行剪切计算:
& &剪切设计值:V = &
& &剪切允许值:[V]= β X fc X b0 X H0 =
0.07 X 14300.00 X 4.11 X 1.13 = 4883.77
& &剪切允许值 &= 设计值 ------
& 剪切强度满足要求
4.1.21 [设计值]承台柱冲切计算
& &承台柱冲切允许值:QC = 8217.80,设计值:Q1 =
& &允许值 & 设计值
& ------ & 承台柱冲切强度满足要求!
4.1.22 [设计值]承台受边桩冲切承载力计算 [JGJ 94-94 5.6.7-1]
& &桩号:M = 1 α1x = 0.40
& α1y = 0.40 &a1x = 1.20
& a1y = 1.20 c1 = 1.13 &c2 =
& &允许承载力:QC = 2229.94
& &γ0 X Nl = 1285.11 X 1.00 =
& &允许值 &= 设计值 ------
& 承台受边桩冲切承载力满足要求!
4.1.23 [设计值]承台板X方向配筋计算(钢筋平行Y轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
18.25 cm2 ,其中 M = -649.450 kN.m
&计算面积配筋率0.04 % & 要求最小配筋率 0.20 %,按配筋率计算配筋面积 =
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 98.64 cm2
&所需最小配筋率: 0.20 %
4.1.24 [设计值]承台板Y方向配筋计算(钢筋平行X轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
122.53 cm2 ,其中 M =
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 122.53 cm2
&所需最小配筋率: 0.25 %
4.1.25 承台柱配筋计算
& &------- 腿:D
4.1.26 [设计值]承台斜截面受剪承载力计算[JGJ 94-94 5.6.8-1]
4.1.27 [设计值]承台柱冲切计算
& &承台柱冲切允许值:QC = 8217.80,设计值:Q1 =
& &允许值 & 设计值
& ------ & 承台柱冲切强度满足要求!
4.1.28 [设计值]承台受边桩冲切承载力计算 [JGJ 94-94 5.6.7-1]
& &桩号:M = 1 α1x = 1.20
& α1y = 0.40 &a1x = -0.85
& a1y = 1.20 c1 = 1.13 &c2 =
& &允许承载力:QC = 3798.98
& &γ0 X Nl = 1285.11 X 1.00 =
& &允许值 &= 设计值 ------
& 承台受边桩冲切承载力满足要求!
4.1.29 [设计值]承台板X方向配筋计算(钢筋平行Y轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
18.25 cm2 ,其中 M = -649.450 kN.m
&计算面积配筋率0.04 % & 要求最小配筋率 0.20 %,按配筋率计算配筋面积 =
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 98.64 cm2
&所需最小配筋率: 0.20 %
4.1.30 [设计值]承台板Y方向配筋计算(钢筋平行X轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
177.51 cm2 ,其中 M = - kN.m
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 177.51 cm2
&所需最小配筋率: 0.36 %
4.1.31 承台柱配筋计算
& &4.2 计算工况2 [设计值]
& & & 4.2.5
[设计值]桩侧土稳定计算
& &地基许用强度 = [1.4 * 4 * (17.00 *
0.98 * 0.27 + 45.00)]/0.97 = 286.83
&其中Φ=15.00°
& &桩 2 地基许用强度(h=0.98 m)
& 286.83 &= &
&12.77 压应力---- (4.45%) 地基强度验算满足要求
& & & 4.2.6
------ (84.28%)
& &桩3 上拔承载力计算
& & &各层土的抗拔系数为:
& & &T = 1019.83
- 162.02 = 857.81
& & &Gp = 0.50 X
24.00 X 16.00 = 193.02 [设计地面以下桩自重]
& & &[T] = Uk/γs
+ Gp = .60 + 193.02 = 1688.42 &= T &T
= 857.81 ------ (50.81%) 满足要求
& & &各层土的抗拔系数为:
& & &Ugk = U1 X
(Σλi X qsik X li) / n = 12.51 X 952.00 / 4 = 2978.16
&[DL/T.5.2-2]
& & &[T] =
Ugk/γs + Ggp = .60 + 787.48 = 2648.83 &= T
&T = 857.81 ------ (32.38%) 满足要求
& & & 4.2.7
[设计值]配筋计算
& &桩 1 所需配筋面积 = -23.1353 cm2
& 配筋率 = &-0.4603%
& &偏心受压: 弯矩Me = 220.03
&轴向力 = 1782.59 &ψ = 0.3529
& &桩 1 所需配筋面积 =
&18.0760 cm2 & 配筋率 =
& &受弯: 弯矩Me = 220.03
&轴向力 = 1782.59 &ψ = 0.2103
& &桩 2 所需配筋面积 = -18.4256 cm2
& 配筋率 = &-0.3666%
& &偏心受压: 弯矩Me = 232.38
&轴向力 = 1621.20 &ψ = 0.3390
& &桩 2 所需配筋面积 =
&19.1776 cm2 & 配筋率 =
& &受弯: 弯矩Me = 232.38
&轴向力 = 1621.20 &ψ = 0.2135
& &桩 3 所需配筋面积 =
&52.2716 cm2 & 配筋率 =
& &偏心受拉(弯): 弯矩Me = 234.04
&轴向力 = 1019.83 &偏心距eo=0.2295m
&ψ =0.4717
& &桩 4 所需配筋面积 =
&46.1843 cm2 & 配筋率 =
& &偏心受拉(弯): 弯矩Me = 221.78
&轴向力 = 858.44 &偏心距eo=0.2583m
&ψ =0.4823
4.2.10 [设计值]承台受边桩冲切承载力计算 [JGJ 94-94 5.6.7-1]
& &桩号:M = 1 α1x = 1.20
& α1y = 1.20 &a1x = -0.85
& a1y = -0.85 c1 = 1.13 &c2 =
& &允许承载力:QC = 2724.41
& &γ0 X Nl = 1782.59 X 1.00 =
& &允许值 &= 设计值 ------
& 承台受边桩冲切承载力满足要求!
4.2.11 [设计值]承台板X方向配筋计算(钢筋平行Y轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
30.83 cm2 ,其中 M =
&计算面积配筋率0.06 % & 要求最小配筋率 0.20 %,按配筋率计算配筋面积 =
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 98.64 cm2
&所需最小配筋率: 0.20 %
4.2.12 [设计值]承台板Y方向配筋计算(钢筋平行X轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
96.30 cm2 ,其中 M = - kN.m
&计算面积配筋率0.20 % & 要求最小配筋率 0.20 %,按配筋率计算配筋面积 =
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 98.64 cm2
&所需最小配筋率: 0.20 %
4.2.13 承台柱配筋计算
& &Mx=37.920 kN.m
&My=-60.880 kN.m &Fz=1934.55
4.2.14 [设计值]承台斜截面受剪承载力计算[JGJ 94-94 5.6.8-1]
4.2.15 [设计值]承台柱冲切计算
& &承台柱冲切允许值:QC = 8217.80,设计值:Q1 =
& &允许值 & 设计值
& ------ & 承台柱冲切强度满足要求!
4.2.16 [设计值]承台受边桩冲切承载力计算 [JGJ 94-94 5.6.7-1]
4.2.17 [设计值]承台板X方向配筋计算(钢筋平行Y轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
30.83 cm2 ,其中 M =
&计算面积配筋率0.06 % & 要求最小配筋率 0.20 %,按配筋率计算配筋面积 =
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 98.64 cm2
&所需最小配筋率: 0.20 %
4.2.18 [设计值]承台板Y方向配筋计算(钢筋平行X轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
174.52 cm2 ,其中 M =
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 174.52 cm2
&所需最小配筋率: 0.35 %
4.2.19 承台柱配筋计算
& &Mx=22.752 kN.m
&My=-36.528 kN.m &Fz=-1116.49
& &计算钢筋总面积 = 38 cm2 :其中γag = 1.1
&单侧配筋最小配筋率ρmin = 0.20 %
& &计算平行于Y轴两侧钢筋的截面面积[Asy]= 2093
& &计算平行于X轴两侧钢筋的截面面积[Asx]= 2027
4.2.20 [设计值]承台斜截面受剪承载力计算[JGJ 94-94 5.6.8-1]
4.2.23 [设计值]承台板X方向配筋计算(钢筋平行Y轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
47.38 cm2 ,其中 M =
&计算面积配筋率0.10 % & 要求最小配筋率 0.20 %,按配筋率计算配筋面积 =
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 98.64 cm2
&所需最小配筋率: 0.20 %
4.2.24 [设计值]承台板Y方向配筋计算(钢筋平行X轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
174.52 cm2 ,其中 M =
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 174.52 cm2
&所需最小配筋率: 0.35 %
4.2.25 承台柱配筋计算
4.2.26 [设计值]承台斜截面受剪承载力计算[JGJ 94-94 5.6.8-1]
4.2.27 [设计值]承台柱冲切计算
& &承台柱冲切允许值:QC = 8217.80,设计值:Q1 =
& &允许值 & 设计值
& ------ & 承台柱冲切强度满足要求!
4.2.28 [设计值]承台受边桩冲切承载力计算 [JGJ 94-94 5.6.7-1]
4.2.29 [设计值]承台板X方向配筋计算(钢筋平行Y轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
47.38 cm2 ,其中 M =
&计算面积配筋率0.10 % & 要求最小配筋率 0.20 %,按配筋率计算配筋面积 =
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 98.64 cm2
&所需最小配筋率: 0.20 %
4.2.30 [设计值]承台板Y方向配筋计算(钢筋平行X轴布置,坐标系按承台旋转前)
& &(1) 按照单筋截面计算配筋时配筋面积为 Ag =
96.30 cm2 ,其中 M = - kN.m
&计算面积配筋率0.20 % & 要求最小配筋率 0.20 %,按配筋率计算配筋面积 =
& &(2) 一侧所需最小钢筋面积: 98.64 cm2
&所需最小配筋率: 0.20 %
4.2.31 承台柱配筋计算
& & 最大计算配筋面积: 74.20 cm^2
&按 0.52% 的配筋率要求计算配筋面积: 26.04 cm^2
& & 桩的实际配筋面积为:78.54 cm^2
&主筋净距 = 62.94mm 配筋直径 = 20mm &配筋数量
& & 桩的实际配筋率为:
6 地脚螺栓
& & 计算标准 [DL/T
& & 地脚螺栓直径
&地脚螺栓的间距 &地脚螺栓个数
&强度设计值 &箍筋直径 &
& & 最大上拔力 1787.30 kN &
2250.03 kN(净截面积 1757.83 * 强度设计值 &160 * 根数 8 *
1e-3) ------ 满足要求!
==================计算正常结束==================
7 简要计算结果
& &7.1 数据检查
& 桩的最小中心距 & ------通过
& &7.2 汇总输出
桩计算类别:弹性桩 & &混凝土体积:57.05 m^3
& &钢重: 4836.8 kg
& &7.3 地基计算
& 计算项目 & &
& &允许值 &
&实际值 & &
&安全裕度 & &
& 地基许用强度(h=1.40 m) &
&297.7572 & 18.5959
& & &93.75%
& 地基许用强度(h=0.98 m) &
&286.8276 & 12.7736
& & &95.55%
& &7.4 基础稳定
& 计算项目 & &
& &允许值 &
&实际值 & &
&安全裕度 & &
& 桩3 上拔承载力计算 & &
& 59.2787 &
& 1.73% & &
& 桩4 上拔承载力计算 & &
& 78.9515 &
&12.41% & &
& 桩1 下压承载力计算 & &
& 44.6127 &
&15.72% & &
& 桩2 下压承载力计算 & &
& &22.72% &
& &7.5 基础本体
& 计算项目 & &
& &允许值 &
&实际值 & &
&安全裕度 & &
& 设计地面处位移 & &
& 6 & &1.1031
& &81.62% &
& 承台剪切计算 & &
& 62.2684 &
& &29.11% &
& 承台柱冲切计算 & &
& 承台冲切计算 & &
& 82.5936 &
& &34.57% &
& &7.6 承载力计算
& 计算项目 & &
& &允许值 &
&实际值 & &
&安全裕度 & &
& 承台柱全部纵向钢筋面积 &
& &111.97 &
& & &47.13%
& 承台柱平行X侧钢筋面积 &
& & &31.96
& & 61.07 &
& & &47.67%
& 承台柱平行Y侧钢筋面积 &
& & &33.03
& & 61.07 &
& & &45.91%
& 承台柱平行X侧单侧配筋率 &
& 4.76% & &
& 承台柱平行Y侧单侧配筋率 &
& 4.76% & &
& 承台柱平行X侧钢筋净距 &
& 60 & & 76.73
& & & 21.8%
& 承台柱平行Y侧钢筋净距 &
& 60 & & 76.73
& & & 21.8%
& 桩配筋面积 & &
& & & 74.1993
& 78.5398 & &
& & 5.53% &
& 桩主筋净距 & &
& &62.938 &
& 4.67% & &
& 承台正面钢筋净距 & &
& &107.42 &
& &44.14% &
& 承台正面钢筋面积 & &
& 98.64 & 100.531
& 1.88% & &
& 承台侧面钢筋净距 & &
& & 63.83 &
& 承台侧面钢筋面积 & &
& & & 177.515
& 178.662 & &
& & 0.64% &
& 地栓强度 & &
& & &20.57%
已投稿到: