输燃气管道检验的全面检验和合于使用评价都包括哪些内容

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
埋地钢质管道全面检验及合于使用评价的工程实践.pdf 5页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:90 &&
埋地钢质管道全面检验及合于使用评价的工程实践
你可能关注的文档:
··········
··········
埋地钢质管道全面检验及合于使用评价的工程实践术
上海市特种设备监督检验技术研究院 上海 200333
摘 要 :埋地管道在石油、天然气等液体和气体介质的输送 中得到广泛使用 ,TSGD(~力管道定期检验规
则——长输 (油气)管道》、TSGD(/~-力管道定期检验规则——公用管道》规定了埋地钢质管道的检验项 目,包
括 :敷设环境调查、环境腐蚀性检测、管道外防腐层不开挖检测、阴极保护有效性检测、开挖直接检验、合于使用评价等 ,在
某埋地 C3C4管道进行 了工程实践,确认 了这些检验项 目能较好地反映管道 的实际安全情况 ,对管道 的安全运行起着重
关键词 :埋地钢质管道 全面检验 合于使用 实践
中图分类号:TH816:U177
文献标识码:A
文章编号:13)02-0047-05
(油气 )管道 》…、TSG D(压 力 管 道定 期 检验
规 则—— 公 用管 道》 两 个检 验规 则 。在 其 中 阐述 了埋
目前 .我 国炼 油 、化工 、电力 、石油 、供 热 、供 水 等 行
地 钢质 管道 定期 检验 的一 般项 目,包 括 :敷设 环 境 调
业 生 产 管 道 和 市政 在 用 管 线 总 长 度超 过 50万 km,其
查 、环 境 腐蚀 性 检测 、管道 外 防腐 层 不 开 挖检 测 、阴极
中 .大 部 分 管 线 使 用 年 限 已有 10~20年 或 更 长 ,达 到
保 护 有效 性 检测 、开挖 直 接 检验 、合 于 使 用评 价 等 ,但
事 故发 生几 率 的高峰 期 ,燃 气 管道 泄漏 、爆 管 是直 接 危
是 与之 配套 的标 准方 法 和评价 体 系有待 进
步完 善 。
害 广 大居 民 的恶性 事 故 ,需要 尽 快建 立可 靠 的检 验 技
2 检验内容
术 。如 能定 期 对在 用管 道 进行 全 面检 验 ,则 可 科学 地 制
定 防腐 、维修 规 范及 更 换 危 险管段 ,防患于未 然 ,避 免
某 公 司埋 地 管道 的埋地 段 总长 21.45km,2006年
严 重泄 漏爆 管 事故 。
4月 竣工 投入 使用 ,介 质 为 C3C4,管 道 规格 为 西168.3x
2010年 8月 国家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总局 分 别 颁
6.4mm 。设 计 压 力 为 2.29MPa,运行 压 力 为 1.52MPa,
布 TSG D(压力 管道 定 期检 验规 则— — 长 输
设 计 温度 为 60qc.运 行 温度 为 15℃ ,材 质为 L245,采
用 3PE加 阴极 (外 加 电流 )联 合 保 护 措 施 。我 院根 据
国家 自然科学基金资助项 日(编号:)
国家质检总局公益项 目(编号:2012—51)
正在加载中,请稍后...400-633-1888
当前位置:
辽河油田分公司油气集输公司管道全面检验及合于使用评价项目招标公告
辽河油田分公司油气集输公司管道全面检验及合于使用评价项目招标公告
信息发布日期:
加入日期:截止日期:地 区:盘锦市关键词: 油田
&招标公告正文
管道全面检验及合于使用评价
-LHYT-0005447
一. 招标条件
本 服务项目 已按要求履行了相关报批及备案等手续,资金已落实,具备招标条件,现对其进行 公开招标 。
二. 概况与招标范围
1.本项目所辖管道概况: 第一部分盘锦线(曙光输油站-葫芦岛末站段)长125.67km,其中曙光输油站-东郭阀室段,建于2003年,管道规格D508&7.1,长24.12km,设计压力4.0MPa;东郭阀室段-凌海输油站段,建于1993年,管道规格D426&7,长19km,设计压力4.0MPa;凌海输油站-葫芦岛末站段,建于2013年,管道规格D426&7,长83.7km,设计压力4.0MPa; 第二部分(1)渤冷输油管道(渤海末站-统一乡阀室)长11.55km,其中渤海末站-盘山段,建于2009年,管道规格D159&6,长7.85km,设计压力4.0MPa;盘山--统一乡阀室段,建于1990年,管道规格D219&6,长3.7km,设计压力4.0MPa; (2)辽化输气管道(中心计量站-辽化末站),建于1975年,长10.5km,管道规格D377&7,设计压力4.0MPa; (3)盘化输气管道(中心计量站-盘化末站),建于1991年,长6.2km,管道规格D426&7,设计压力1.6MPa; (4)轻烃线(兴隆台轻烃厂-辽乙烯),建于1990年,长14.5km,管道规格D219&6 ,设计压力4.0MPa; (5)坨鞍输气管道(老公路--高力房),建于1988年,长33km,管道规格D426&7,设计压力6.4 MPa; (6)龙鞍输气管道(龙一联--鞍山气站),建于1985年,长33km,管道规格D426&7,设计压力2.5MPa。 2、辽河油田油区 3、工期:自甲乙双方签署合同之日起至日,乙方有能力完成合同所要求的内容并办理完成所有结算手续 (4)、具体情况见招标编号为2015年S第151649 号的招标文件。第一部分盘锦线(曙光输油站-葫芦岛末站段),依据管道内检测评价结果, 出具盘锦线全面检验报告,并进行合于使用评价,出具合于使用评价报告。其中曙光输油站-东郭阀室段,基于北京派普兰管道科技有限公司(由GE PII公司实施检测并出具的报告)2012年出具的该段管道内检测评价结果;东郭阀室段-葫芦岛末站段基于中油管道检测技术有限责任公司2015年出具的管道内检测完整性评价结果。 第二部分(1)渤冷线(渤海末站-统一乡阀室)管道,对该管道进行全面检验及合于使用评价,并出具全面检验报告及合于使用评价报告。 (2)辽化线(中心计量站-辽化末站)管道,对该管道进行全面检验及合于使用评价,并出具全面检验报告及合于使用评价报告。 (3)盘化线(中心计量站-盘化末站)管道,对该管道进行全面检验及合于使用评价,并出具全面检验报告及合于使用评价报告。 (4)轻烃线(兴隆台轻烃厂-辽乙烯)管道,对该管道进行全面检验及合于使用评价,并出具全面检验报告及合于使用评价报告。 (5)坨鞍线(老公路--高力房)管道,对该管道进行全面检验及合于使用评价,并出具全面检验报告及合于使用评价报告。 (6)龙鞍线(龙一联--鞍山气站)管道,对该管道进行全面检验及合于使用评价,并出具全面检验报告及合于使用评价报告。 第二部分不包含检验中所涉及的临时占地补偿,作业坑开挖、回填,防腐层剥离、修复工作。
三. 投标人资格要求
1.本项目只允许国内服务商参加投标。 2.承担全面检验的检验机构,应当经国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准,具体见TSG D 《压力管道定期检验规则-长输(油气)管道》要求。 3.承担合于使用评价的机构应当具备国家质检总局核准的合于使用评价资质核准,具体见TSG D 《压力管道定期检验规则-长输(油气)管道》要求。 4.近3年无诉讼案件和仲裁情况的发生;无质量、安全事故。 5.中标人不得进行转包或分包。
四. 招标文件的获取
招标文件发售开始时间: 08:00:00.0
招标文件发售结束时间: 17:00:00.0
(1)、凡有意参加投标者,请于招标文件获取期间内),上午_8_ 时至_11_ 时,下午_1_ 时至_5_ 时,在辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路168号油气集输公司(9层办公楼)510房间(持单位介绍信购买招标文件。 (2)、招标文件每套售价2000 元,售后不退。
五. 投标文件的递交
投标文件递交截止时间: 14:00:00.0
(1)、投标文件递交地点:辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路168号油气集输公司六楼会议室。 (2)、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 (3)、投标申请人在提交投标文件时,应按照有关规定提供人民币__5______ 万元人民币的投标保证金。
招标人:辽河油田油气集输公司
招标代理机构:
开标时间:
14:00:00.0
开标地点:
辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路168号油气集输公司六楼会议室
辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路168号油气集输公司
电子邮件:
开户银行:
辽宁 盘锦 工行辽河油田支行
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(2)
&&&&&&附件
&相关的其他招标项目信息
中标展示专区
·青海金安建设工程有限公司中标
·南京虚谷科技发展有限公司中标
·北京天泰北斗科技有限公司中标
·佛山市中南装饰工程有限公司中标
·河南省计算机应用技术研究所有限公司中标
·广西建工集团第二建筑工程有限责任公中标
·广西建工集团第一建筑工程有限责任公中标
·安徽艺源建筑艺术设计有限责任公司中标
·太极计算机股份有限公司中标
·广州泰合信息技术有限公司中标
·北京安新海创科技有限公司中标
·江西大族电源科技有限公司中标
华东:       
华北:     
东北:   
华南:   
西北:     
西南:     
华中:   
客户咨询:400-633-1888      公司总机:010-      信息发布电话:010-     传真号码:010-      客户投诉:010-
Copyright &  版权所有 
 京公网安备66     总部地址:北京市海淀区车道沟一号青东商务区A座七层(100089)
北京智诚风信网络科技有限公司   北京中招国联科技有限公司     北京中招国联咨询有限公司     北京国建伟业咨询有限公司     中食博研(北京)咨询有限公司
       哈尔滨中招国联科技有限公司                     法律顾问:大成律师事务所 马玲律师您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,1秒后自动跳转热搜关键词:
位置>&&管道全面检验及合于使用评价项目招标公告
管道全面检验及合于使用评价项目招标公告
状态:公告
免费注册会员 即可查看免费招标信息
每天更新15000条招标信息涵盖超过1000000家招标单位
更多优势服务:全国免费服务热线:400-688-2000
公开招标公告详细信息
管道全面检验及合于使用评价
一. 招标条件
本 服务项目 已按要(略),资金已落实,具备(略),现对其进行 公开招标 。
二. 概况与招标范围
(略)km,其中曙光输油站-东郭阀室段,建于****年,管道规格D508×7.1,长24.12km,设计压力4.0MPa;东郭阀室段-**输油站段,建于****年,管道规格D426×7,长19km,设计压力4.0MPa;**输油站-**末站段,建于****年,管道规格D426×7,长83.7km,设计压力4.0MPa; 第二部分: (1)渤冷输油管道(渤海末站-统一乡阀室)长11.55km,其中渤海末站-**段,建于****年,管道规格D159×6,长7.85km,设计压力4.0MPa;**--统一乡阀室段,建于****年,管道规格D219×6,长3.7km,设计压力4.0MPa; (2)辽化输气管道(中心计量站-辽化末站),建于****年,长10.5km,管道规格D377×7,设计压力4.0MPa; (3)盘化输气管道(中心计量站-盘化末站),建于****年,长6.2km,管道规格D426×7,设计压力1.6MPa; (4)轻烃线(**台轻烃厂-辽乙烯),建于****年,长14.5km,管道规格D219×6 ,设计压力4.0MPa; (5)坨鞍输气管道(老公路--高力房),建于****年,长33km,管道规格D426×7,设计压力6.4 MPa; (6)龙鞍输气管道(龙一联--**气站),建于****年,长33km,管道规格D426×7,设计压力2.5MPa。第一部分:**线(曙光输油站-**末站段),依据管道内检测评价结果, 出具**线全面检验报告,并进行合于使用评价,出具合于使用评价报告。其中曙光输油站-东郭阀室段,基于**派**管道科技有限公司(由GE PII公司实施检测并出具的报告)****年出具的该段管道内检测评价结果;东郭阀室段-**末站段基于中油管道检测技术有限责任公司****年出具的管道内检测完整性评价结果。 第二部分: (1)渤冷线(渤海末站-统一乡阀室)管道,对该管道进行全面检验及合于使用评价,并出具全面检验报告及合于使用评价报告。 (2)辽化线(中心计量站-辽化末站)管道,对该管道进行全面检验及合于使用评价,并出具全面检验报告及合于使用评价报告。 (3)盘化线(中心计量站-盘化末站)管道,对该管道进行全面检验及合于使用评价,并出具全面检验报告及合于使用评价报告。 (4)轻烃线(**台轻烃厂-辽乙烯)管道,对该管道进行全面检验及合于使用评价,并出具全面检验报告及合于使用评价报告。 (5)坨鞍线(老公路--高力房)管道,对该管道进行全面检验及合于使用评价,并出具全面检验报告及合于使用评价报告。 (6)龙鞍线(龙一联--**气站)管道,对该管道进行全面检验及合于使用评价,并出具全面检验报告及合于使用评价报告。 第二部分中不包含检验中所涉及的临时占地补偿,作业坑开挖、回填,防腐层剥离、修复工作。
三. 投标人资格要求
1.本项目只允许国内服务商参加投标。 2.承担全面检验的检验机构,应当经国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准,具体见TSG D(略)压力管道定期检验规则-长输(油气)管道》要求。 3.承担合于使用评价的机构应当具备国家质检总局核准的合于使用评价资质核准,具体见TSG D(略)压力管道定期检验规则-长输(油气)管道》要求。 4.近3年无诉讼案件和仲裁情况的发生;无质量、安全事故。 5.中标人不得进行转包或分包。
四. 招标(略)
招标文件发售开始时间:****-11-14 08:00:00.0招标文件发售结束时间:(略)7:00:00.0
(1)、凡有意参加投标者,请于招标文件获取期间内(法定节假日、公休日除外),上午_8_ 时至_11_ 时,下午(略)时至17 时,在**省**市**台区泰山路168号油气集输公司9层办公楼经营计划科510房间 持单位(略)。 (2)、招标文件每套售价__****__ 元,售后不退。
五. 投标文件的递交
投标文件递交截止时间:****-12-07 14:00:00.0
(1)、投标文件递交地点:_____**省**市**台区泰山路168号油气集输公司6楼会议室_______ 。 (2)、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 (3)、投标申请人在提交投标文件时,应按照有关规定提供人民币____5___ 万元人民币的投标保证金。
招标人:(略)
招标代理机构:
开标时间:
(略)4:00:00.0
开标地点:
**省**(略)
**省**市**台区泰山路168号油气集输公司9层办公楼
电子邮件:
开户银行:
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(2)
您目前状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)
查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:400-688-2000
全国免费信息服务热线:400-688-2000;
已有账号?
&nbsp&nbsp&nbsp
公司名称:
联&系&人:
关&键&词:
填写您所关注的产品关键词,以便我们将优质招标、项目及时发送至您的邮箱。概况/天然气管道
中国是最早用木竹管输送天然气的国家。1600年前后,四川省自流井气田不但在平地敷设管道,而且“高者登山,低者入地”,“于河底掘沟置笕,凿石为槽覆其上”。中国现代天然气运输管道,多集中在天然气主要产地。1963年建成了第一条巴渝输气管道,管径为426毫米,全长54.7千米。到1983年已建成从川东经重庆、泸州、威远至成都、德阳等地,沟通全省的输气管道网,管径426毫米~720毫米,全长2,200多千米,设有集配气站178座,年输量50亿~60亿立方米。 世界输气管道也经历了与中国相似的发展过程。18世纪以前,输气管道也使用木竹管。18世纪后期用铸铁管,19世纪90年代开始使用钢管。输气动力开始全靠天然气井口压力,1880年,美国采用蒸汽驱动的压气机。20世纪20~30年代采用了双燃料发动机驱动的压气机给管内天然气加压,输气压力从原来5883.6帕上升到27,440帕~41,160帕。输送距离也越来越长。后来又出现了规模巨大的管网系统。60年代开始,在天然气进出口国之间,相继建成了许多跨国管道,如由苏联经原捷克和斯洛伐克、奥地利、德国的1780千米的输气管道;由奥地利到意大利的长774千米的管道;由阿尔及利亚经突尼斯、地中海和突尼斯海峡到意大利的全长2,500千米的管道等。到1983年时,世界输气管道总长达到91.34万千米。长距离输气管道普遍采用压气机增压输送。输气管道在管材选用、提高输送效率、实现全线自动化等方面的技术也有了迅速的发展。管材广泛采用X—60低合金钢(度极限41,160帕),并开始采用X—65、X—70等更高强度的材料。为降低管道内的摩擦阻力,426毫米以上的新钢管已普遍采用内涂层。此外还开展了不同物性的气体在同一管道中顺序输送,以及-70℃低温、75,460帕高压的气态和液态天然气管道输送试验。
沿革/天然气管道
中国是最早用木竹管道输送天然气的国家。木竹管作为特殊运输工具是沿用秦汉时期(公元前 200余年)输送卤水的竹木笕而发展起来的。 据史料记载,中国就在鸿门(今陕西省临潼东北)、临邛(今四川省邛崃县)等地已有火井(天然气井)。西晋张华《博物志》有“盆盖井上,煮盐得盐”的记载;东晋常璩《华阳国志》有“以竹筒盛其光,藏之,终日不灭”的记载。明宋应星《天工开物》(1637年)对于用竹管输气作为燃料有详细的描述:“长竹剖开,去节,合缝,漆布,一头插入井底,其上曲接,以口紧对釜脐。”清范声山《花笑杂记》(1844年)记载管道输气的情况说:“一井口接数十竹者,并每竹中间复横嵌竹以接之。”可见输气的竹管已发展到多管输送和纵横衔接的分输的程度。输送距离也从“周围砌灶”(《川盐记要》)的就地取材使用发展到“以竹筒引之百步千步”(《》)的长度。公元1600年前后,四川省自流井气田不但在平地敷设管道,而且“高者登山,低者入地”,输卤水的“渡水之枧,则于河底掘沟置笕,凿石为槽覆其上,又用敞盐锅镇之,以防水涨冲激”,并有“凌空构木若长虹……纵横穿插,逾山渡水”等记载,说明当时管道地面建设的技术发展已达一定水平。由于木竹管道制作简单,又能耐腐蚀和便于就地取材,因而从古代直到中华人民共和国成立以前,在中国浅气层低压天然气集输中起过巨大作用。 中国的现代天然气管道工业,多集中在天然气主要产地四川省。1963年建成了第一条巴渝输气管道,管径为426毫米,全长54.7公里。到1983年已建成从川东经重庆、泸州、威远至成都、德阳等地,沟通全省的输气管网,管径426~720毫米,全长2200多公里,设有集配气站178座,年输量 50~60亿立方米。此外在大庆、胜利、华北等油田,建有向石油化工厂输送伴生气的管道。 世界输气管道也经历了与中国相似的发展过程。18世纪以前,管道也是竹木管。18世纪后期用铸铁管,19世纪90年代开始采用钢管。输气动力开始全靠天然气,1880年后才用蒸汽驱动的压气机。20世纪20~30年代采用了双燃料发动机驱动的压气机给天然气加压,输气压力从而由6千克力/厘米2 上升到28~42千克力/厘米2 。输送距离也愈来愈长。随着现代科学和工程技术的发展,以及世界对天然气需求量的日益增加,促使管道朝着大口径、高压力方向发展,出现了规模巨大的管网系统。如苏联的,由4条输气管道组成,全长94000多公里,年输量650亿立方米;加拿大的管网系统年输量达 300亿立方米。60年代开始,在天然气进出口国之间,相继建造了许多跨国管道,到1977年共有20多个国家建有跨国管道。如由苏联经捷克斯洛伐克、奥地利、民主德国到联邦德国的1780公里的输气管道;由奥地利到意大利长774公里的管道;70年代末期施工的由阿尔及利亚经突尼斯、地中海和突尼斯海峡到意大利的全长2500公里的管道等。1974年全世界约有74万公里输气管道,其中美国为42.3万公里,苏联为9万公里,欧洲经济共同体为8.4万公里。到1983年,世界输气管道总长增加到 91.34万公里。长距离输气管道普遍采用压气机增压输送。1977年全世界约有2700座管道压气站投入运行,总装机功率为2200万千瓦。到1983年则增加到3053万千瓦。输气管道在管材选用、提高输送效率、实现全线自动化等方面的技术也在迅速发展中。管材广泛采用X-60低合金钢(强度极限42千克力/厘米2 ),并开始采用X-65、X-70等更高强度的材料。为降低管道内的摩擦阻力,426毫米以上的新钢管已普遍采用内涂层。此外还开展了不同物性的气体在同一管道中顺序输送,以及-70℃低温、77千克力/厘米2 高压的气态和液态试验。
输气管道系统/天然气管道
天然气管道输送系统由和线路系统两部分组成。线路系统包括管道、沿线阀室、穿跨越建筑物(见和)、阴极保护站(见)、管道通信系统、调度和自动监控系统(见)等。 输气管道可按其用途分集气管道、输气管道、配气管道等三种。①集气管道:从气田井口装置经集气站到气体处理厂或起点压气站的管道,主要用于收集从地层中开采出来未经处理的天然气。由于气井压力很高,一般集气管道压力约在100千克力/厘米2 以上,管径为50~150毫米。②输气管道:从气源的气体处理厂或起点压气站到各大城市的配气中心、大型用户或储气库的管道,以及气源之间相互连通的管道,输送经过处理符合管道输送质量标准的天然气(见),是整个输气系统的主体部分。输气管道的管径比集气管道和配气管道管径大,目前最大的输气管道管径为1420毫米。天然气依靠起点压气站和沿线压气站加压输送,输气压力为70~80千克力/厘米2 ,管道全长可达数千公里。③配气管道:从城市调压计量站到用户支线的管道,压力低、分支多,管网稠密,管径小,除大量使用钢管外,低压配气管道也可用塑料管或其他材质的管道。以上三类管道范围划分如图。
天然气管道  输气管道结构和特点& 输气管道是由单根管子逐根连接组装起来的。现代的集气管道和输气管道是由钢管经电焊连接而成。钢管有无缝管、螺旋缝管、直缝管多种,无缝管适用于管径为529毫米以下的管道,螺旋缝管和直缝管适用于大口径管道。的管子横断面结构,复杂的为内涂层-钢管-外绝缘层-保温(保冷)层;简单的则只有钢管和外绝缘层,而内壁涂层及保温(保冷)层均视输气工艺再加确定。 输气管道同输送液体管道相比具有以下特点:①输气管道系统是个连续密闭输送系统。②从输送、储存到用户使用,天然气均处于带压状态。③由于输送的天然气比重小,影响远小于液体,设计时高差小于200米时,静压头可忽略不计,线路几乎不受纵向地形限制。④不存在液体管道水击危害。⑤发生事故时危害性大,波及范围广。管道一旦破裂,释放能量大,撕裂长度较长,排出的天然气遇有明火,还易酿成火灾。 为了保证管道运行安全,各国都规定了进入输气管道的气体质量标准,其内容一般包括:规定出天然气中的硫化氢、水分、露点等标准;规定管道按途经地区人口密度指数确定各类地区的设计系数,确定管壁的最小厚度的方法;制订防火安全距离;规定管道选用钢材的焊接性能、冲击韧性、止裂性能,并规定输送不符合气体质量标准的天然气管道所选用的管材应具有的抗硫性能等。
增效剂/天然气管道
增效剂是指天然气应用于工业切割时,为提高天然气的火焰温度添加的一种特殊化学成份,目前天然气增效剂主要分为压缩天然气增效剂,管道天然气增效剂和液化天然气增效剂。 所以就出现了天然气增效技术,这种技术通过智能混合设备向普通天然气里添加增效剂,进而使其转变成适应于高效节能环保的工业燃气。增效剂通过锐锋智能混合设备进入气体后均匀扩散,形成特定的氢氧原子团,在燃烧过程中发生裂变,对燃气有优化重组作用,产生二次燃烧改善燃气的燃烧性能,使燃气得以充分雾化完全燃烧,从而提高热效率,增加火焰温度。增效后天然气火焰温度最高达到3300℃。混合后的天然气可用于工业切割、矫形、烤校,可完全取代乙炔气、丙烷气,可广泛应用于钢厂、钢结构、造船行业,可在船舱内安全使用,现市场上比较好的产品有锐锋天然气增效剂。
概念/天然气管道
将天然气(包括油田生产的伴生气)从开采地或处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户的管道,又称输气管道。利用天然气管道输送天然气,是陆地上大量输送天然气的唯一方式。在世界管道总长中,天然气管道约占一半。
结构特点/天然气管道
管道结构&输气管道是由单根管子逐根连接组装起来的。 现代的集气管道和输气管道是由钢管经电焊连接而成。钢管有无缝管、螺旋缝管、直缝管多种,适用于管径为529毫米以下的管道,螺旋缝管和直缝管适用于大口径管道。集输管道的管子横断面结构,复杂的为内涂层-钢管-外绝缘层-保温(保冷)层;简单的则只有钢管和外绝缘层,而内壁涂层及保温(保冷)层均视输气工艺再加确定。 管道材料&钢管是管道的主要材料。天然气输送钢管是板(带)经过深加工而形成的较特殊的冶金产品。管道钢的组织形态,由于工艺技术的差别,各厂商生产的管道钢存在一定的差异。20世纪60年代,一般采用X52钢级,70年代采用X60、X65钢级,80-90年代以X70钢为主。外国一些国家输气管道已开始采用X80钢。随着管道钢研究的不断发展,加拿大等国已铺设了X100和X120管道钢的试验段。我国在冀宁联络线管道工程中,首次把X80级管道钢用于7.71km的试验段。长达4843km的西气东输二线干线管道全部采用了直径为1219mm的X80钢级管道钢,将输气压力提高到12Mpa。一般来说,X80钢为铁素体和贝氏体双相组织,X100管道钢为贝氏体组织,X120管道钢为超低碳贝氏体和马氏体。对于天然气管道的管材来说,强度、韧性和可焊性是三项最基本的质量控制指标。管道特点&1)输气管道系统是个连续密闭输送系统。 2)从输送、储存到用户使用,天然气均处于带压状态。 3)由于输送的天然气比重小,静压头影响远小于液体,设计时高差小于200米时,静压头可忽略不计,线路几乎不受纵向地形限制。 4)不存在液体管道水击危害。 5)发生事故时危害性大,波及范围广。管道一旦破裂,释放能量大,撕裂长度较长,排出的天然气遇有明火,还易酿成火灾。
发展前景/天然气管道
中国天然气产业的快速发展仅是一个新阶段的开始。从整个天然气上下游一体化的系统工程来看,中国天然气产业依然年轻。与其他成熟天然气市场相比,中国发展成为成熟天然气市场的用时将更短。 无论如何,中国的环境压力和快速的城市化极大地扩大了天然气市场。中国天然气需求未来十几年将高速增长,预计平均增速将达11%至13%,2010年需求量将达到1400亿立方米。这样,供需缺口大约在500亿立方米左右。中国规划到2020年天然气的使用量在一次性能源中所占的比例达到10%。
现代化的运输体系/天然气管道
世界输气管道也经历了与中国相似的发展过程。18世纪以前,管道也是竹木管。18世纪后期用铸,19世纪90年代开始采用钢管。输气动力开始全靠天然气井口压力,1880年后才用蒸汽驱动的压气机。20世纪20~30年代采用了双燃料发动机驱动的压气机给天然气加压,输气压力从而由6千克力/厘米2上升到28~42千克力/厘米2。输送距离也愈来愈长。随着现代科学和工程技术的发展,以及世界对天然气需求量的日益增加,促使管道朝着大口径、高压力方向发展,出现了规模巨大的管网系统。如苏联的中亚细亚-中央区输气管道系统,由4条输气管道组成,全长94000多公里,年输量650亿立方米;加拿大的管网系统年输量达&300亿立方米。60年代开始,在天然气进出口国之间,相继建造了许多跨国管道,到1977年共有20多个国家建有跨国管道。如由苏联经捷克斯洛伐克、奥地利、民主德国到联邦德国的1780公里的输气管道;由奥地利到意大利长774公里的管道;70年代末期施工的由阿尔及利亚经突尼斯、地中海和突尼斯海峡到意大利的全长2500公里的管道等。1974年全世界约有74万公里输气管道,其中美国为42.3万公里,苏联为9万公里,欧洲经济共同体为8.4万公里。到1983年,世界输气管道总长增加到&91.34万公里。长距离输气管道普遍采用压气机增压输送。1977年全世界约有2700座管道压气站投入运行,总装机功率为2200万千瓦。到1983年则增加到3053万千瓦。输气管道在管材选用、提高输送效率、实现全线自动化等方面的技术也在迅速发展中。管材广泛采用X-60低合金钢(强度极限42千克力/厘米2),并开始采用X-65、X-70等更高强度的材料。为降低管道内的摩擦阻力,426毫米以上的新钢管已普遍采用内涂层。此外还开展了不同物性的气体在同一管道中顺序输送,以及-70℃低温、77千克力/厘米2高压的气态和液态天然气管道输送试验。&天然气管道输送系统由管道输气站和线路系统两部分组成。线路系统包括管道、沿线阀室、穿跨越建筑物(见管道穿越工程和管道跨越工程)、阴极保护站(见管道防腐)、管道通信系统、调度和自动监控系统(见管道监控)等。 输气管道可按其用途分集气管道、、配气管道等三种。①集气管道:从气田井口装置经集气站到气体处理厂或起点压气站的管道,主要用于收集从地层中开采出来未经处理的天然气。由于气井压力很高,一般集气管道压力约在100千克力/厘米2以上,管径为50~150毫米。②输气管道:从气源的气体处理厂或起点压气站到各大城市的配气中心、大型用户或储气库的管道,以及气源之间相互连通的管道,输送经过处理符合管道输送质量标准的天然气(见管道输气工艺),是整个输气系统的主体部分。输气管道的管径比集气管道和配气管道管径大,目前最大的输气管道管径为1420毫米。天然气依靠起点压气站和沿线压气站加压输送,输气压力为70~80千克力/厘米2,管道全长可达数千公里。③配气管道:从城市调压计量站到用户支线的管道,压力低、分支多,管网稠密,管径小,除大量使用钢管外,低压配气管道也可用塑料管或其他材质的管道。以上三类管道范围划分如图。
万方数据期刊论文
万方数据期刊论文
红外与毫米波学报
万方数据期刊论文
清华大学学报(自然科学版)
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:15次
参与编辑人数:6位
最近更新时间: 13:57:04
申请可获得以下专属权利:
贡献光荣榜

我要回帖

更多关于 燃气管道检验 的文章

 

随机推荐