用交流接触器接正反转怎么控制单项电机的正反转

单相电机用两个接触器来控制正反转
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:04:00 楼主
&&&&用两个接触器来控制单相电机的正反转,如何接线呢?望高人给予指点!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:10:00 1楼
用两个接触器来转换单相电机的正负就行
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:21:00 2楼
&&楼主指的是交流电动机。对于交流电源来说,有“正负”之说吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:27:00 3楼
这要将启动绕组的两端引出来才行,然后把两个接触器将这两个端子接为互相调换就行。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:52:00 4楼
“熊望华”网友说得对!单相电机的正反控制比三相电机要麻烦些!不要以为单相比三相少两相就要简单些!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:56:00 5楼
看这个帖子:请问单相电机220V实现正反转?谢谢/detail.asp?id=309865
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:53:00 6楼
调换主副绕组就行
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:00:00 7楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:12:00 8楼
支持&lyp19的说法&调换主副绕组就行&&&&&&另一种说法是:将电容接到另一绕组.&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:51:00 9楼
回复楼上两层的网友:  调换主付绕组要有个前提,那就是主付绕组的参数要一致才行!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:57:00 10楼
将主副绕组的四个出线端引出,假设主绕组的出线端为U1,V1.副绕组的出线端为U2,V2.正转时V1,V2并头.那么改为反转时就是V2U1并头,或V1U2并头,这是基本的原则.至于用接触器控制方法就有很多.可根据实际灵活掌握.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:11:00 11楼
看是什么启动方式,应该很简单的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:58:00 12楼
很简单,到市面上买个换相开关就行了,那种开关有三个位,中间是停位,左右是运行,买的时候老板会告诉你如何接线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:30:00 13楼
呵呵长见识,还真没有碰到过单相电机正反转问题啊!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:46:00 14楼
老掉牙的问题!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:50:00 15楼
呵,控制线咱就用正反转接线就行了,主线路嘛,就是改变一下电容的极性和主副线圈就行了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:57:00 16楼
单相电机的正反转在洗衣机中用的比较普遍,能正反转的单相电机主绕组和副绕组是相同的,假如电容接在A绕组上为正转,那电容接在B绕组上就为反转。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:01:00 17楼
&&&&楼上的那位老兄!洗衣机里的单相电机主副绕组阻值是相同的,但是在主副绕组不相同的单相电机中呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:38:00 18楼
简单的问题搞得太复杂了,其实太简单了。只要把任意绕组(可以是运行,也可以是启动)的首尾对调就行了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:39:00 19楼
简单的问题搞得太复杂了,其实太简单了。只要把任意绕组(可以是运行,也可以是启动)的首尾对调就行了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:38:00 20楼
走出泥泞:单相电机的正反转很简单的,我刚刚画了一个,你点下面的链接看看,如果你不是这个意思,那你把控制要求说清楚点,我再给你画过。图中HK为空气开关,KM1、KM2为接触器,SA1停止按钮,SA2为正转启动,SA3为反转启动。[url=http://www./upload/9C0-B291-E4937BDEE5A.jpg]http://www./upload/9C0-B291-E4937BDEE5A.jpg[/url]
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:53:00 21楼
支持刘雪山的方法,但前提是四条出线才行.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:29:00 22楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:40:00 23楼
&蒙毅:&你这个图纸有错误,如果主,副完全对等的情况下可以,不对等时要烧电机的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:12:00 24楼
初学者要好好掌握,可以对照电风扇,洗衣机的应用电路等。在工业控制上常应用到电动执行器较多,只是多了限位开关及力矩保护等
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:44:00 25楼
&&&呵呵,很感谢诸位同行能参与讨论,另外说明一下,单相电机有很多主副绕组不相等,所以上面蒙毅兄的那副图纸不可行的。改变单相电机的转向,我也知道调换主或副绕组的首尾即可实现。(还有一种比较简单的方法就是用三相倒顺开关控制),我要用接触器控制的的那台单相电机是2.2KW,有两个电容(一个启动,一个运转),感觉还是有点难度。还望大家继续参与讨论!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:29:00 26楼
用接触器来控制单向电机的正反转,把简单问题复杂化了。市面上有那种相位开关,按照上面接线图接线,其他什么咚咚都不要,就可以实现其正反转。当然电容不能少。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:09:00 27楼
这个我也遇上过&&&我用的是单相双值电容异步电机&我就是将启动绕组的两端引出来才行,然后把两个接触器将这两个端子接为互相调换的&&还可以
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:39:00 28楼
&&最简的方法就是把电机掉个头。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:47:00 29楼
将电容接到另一绕组,就可以。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:18:00 30楼
&&简单的问题搞得太复杂了,其实太简单了。只要把任意绕组(可以是运行,也可以是启动)的首尾对调就行了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:18:00 31楼
&&简单的问题搞得太复杂了,其实太简单了。只要把任意绕组(可以是运行,也可以是启动)的首尾对调就行了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:38:00 32楼
顶,答案就这么简单
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:24:00 33楼
把主绕组的两个头对调就可以了哦!就这么简单,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:22:00 34楼
请指教,我的洗衣机只能单向旋转了,另一方向只有电流声,要转,但转不起来,是开关管坏了吗?谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:11:00 35楼
建议用洗衣机(洗涤桶)电机做参照,另外上电路不可行.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:53:00 36楼
单相电机有好几种,你说是哪一种?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:07:00 37楼
只改变定子或转子的副边绕组这太简单了,有谁知到单相正反转手电钻的接法呢,定转子接电刷,定子二组线圈可是我搞不懂怎么有二组线圈不敢接上试,电容都没有一个郁闷
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:31:00 38楼
本来就不用电容啊,两副线圈应该是串联的,在开关上应该是直接有接线图的,看了就知道了,它的正反转实现也是和单相电机控制方法类似的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:56:00 39楼
走出泥泞:你那台单相电机是2.2KW,有两个电容(一个启动,一个运转),最后是如何实现正反转控制又不烧电机的?我现在也遇到这个问题,谢谢!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:36:00 40楼
&成功:两电容路随付绕组走就可以啦
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:47:00 41楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:15:00 42楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:22:00 43楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:59:00 44楼
各位同行:&&&&不知道哪位高手晓得三相电机正反转的二次接线控制图啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:24:00 45楼
我看到一些人给你误导!220V单相的电机,要看他的绕组,还要看是不是加电容的,多绕组的多数都要加电容的,加一个电容的,只要控制电容两端即可!多个电容的要看绕组的主副,还有电容的大小来判断。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:32:00 46楼
补充一点,有电容的话,加电以后电容两端的电压会上升,220V的供电,电容一般选择450V到500V,电容两端电压也大约升到这么高!电压高电容放电在绕组上,就形成两个绕组力量的不平衡(不讲力量不平衡的原理了,那多了),就象跷跷板一样,重的那边肯定低下来,同样道理,力量大的就会换方向,(其中涉及的道理多了去了),在主绕组上就没问,在副绕组上就可能烧电机!不分主副绕组的话没关系,涉及原理多了,一言两语说不完,自己慢慢领悟吧!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:17:00 47楼
怎么判断主副绕组,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:49:00 48楼
对调主副绕组,也就是启动和运行绕组,启动绕组有电容的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:37:00 49楼
哈哈&路过此地,很热闹
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:37:00 50楼
哈哈&路过此地,很热闹
总条数: | 当前第1/2页 首页
周点击排行周回复排行
[193] [121] [79] [71] [71] [70] [70] [60] [56] [55]
[19] [16] [9] [9] [7] [7] [6] [5] [5] [5]最新求助
[2] [5] [9] [5] [4] [0] [1] [12] [7] [7]请问请问,两个交流接触器控制电机正反转怎么接线(380v),急急急!!!
请问请问,两个交流接触器控制电机正反转怎么接线(380v),急急急!!!
请问请问,两个交流接触器控制电机正反转怎么接线(380v),急急急!!!
1)两个交流接触器的输出端与三相电机的接法相同。
2)两个交流接触器的输入端,一个接A、B、C三相电源。另一个接A、C、B三相电源。
*******************************************
3)换句容易理解的话说:就是假如你看到两个接触器的接线方法一模一样的话,你就把其中的一个交流接触器的任意两相对调一下,就可以了。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:电动机正反转控制接触器怎么接线?
查看: 19462|
摘要: 这张图显示的是电动机正反转控制接线图,而且是采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。从原理上看是没有问题的,能够实现基本功能。但是我觉得热继电器的常闭接点一般都接 ...
这张图显示的是正反转控制接线图,而且是采用按钮加辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。从原理上看是没有问题的,能够实现基本功能。但是我觉得的常闭接点一般都接在接触器线圈与“2”之间,这样做的目的是当热继电器动作以后其常闭接点断开,此时整个控制回路除了SB1的一端(“1”)以及热继电器常闭接点的一端(“2”)带电以外,其他元件都不带电,特别是接触器的线圈是不带电的,既有效的减少了人员因为检查动作原因而触电的危险又能使线圈彻底断电。因为通常热继电器动作都是由于主回路电流长时间过大,使得继电器内双金属片温度达到动作值后保护动作而切断主回路,达到保护电动机以及接触器的目的。那就在远方再设置一套用来控制正反转的启动按钮与图中对应的SB1 SB2并联,停止按钮和SB3串联就行了。