s7-200定时器2定时10ms10ms 多少个

您现在所在的是:
西门子SIEMENS
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
zhangpeizhi
文章数:414
年度积分:534
历史总积分:2440
注册时间:
2017春节活动(二)
各位好,本人正在学习西门子S7-200,学到定时器的应用时,T37为100ms定时器,如果我要5秒的定时,应该设置为50,但我用模拟器模拟运行时,运行到50就动作了,可实际时间还没到5秒,要改为500才行。问题出在模拟软件还是其他原因呢?恳请各位高人指点。
[此贴子已经被作者于 12:03:07编辑过]
文章数:3430
年度积分:985
历史总积分:9893
注册时间:
时间继电器模拟还会出问题?
zhangpeizhi
文章数:414
年度积分:534
历史总积分:2440
注册时间:
2017春节活动(二)
回复 #1楼 PLC-hmi
我也不知道,所以上来请教一下各位,你可以试试有没有问题
六脉加易筋经
文章数:342
年度积分:932
历史总积分:3924
注册时间:
我电脑上试了没问题,就是到50时动作的,用的西班牙版仿真软件
zhangpeizhi
文章数:414
年度积分:534
历史总积分:2440
注册时间:
2017春节活动(二)
回复 #3楼 六脉加易筋经
是到50时动作,但实际时间并没有5秒呀,大概只有1秒钟
六脉加易筋经
文章数:342
年度积分:932
历史总积分:3924
注册时间:
回复 #4楼 zhangpeizhi
仿真器的问题,200的非官方的,功能差。就是学习用用的。
文章数:1688
年度积分:652
历史总积分:7875
注册时间:
37是10ms的吧!4字头的才是100ms的,明天我看看,我是不是错了!
看了,37#刚好是100ms的
[此贴子已经被作者于 23:17:08编辑过]
& & & & & & & & &一切为了生活
nj_chengyu
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
鼠标指向定时器时会自动弹出定时器的时基
zhangpeizhi
文章数:414
年度积分:534
历史总积分:2440
注册时间:
2017春节活动(二)
回复 #5楼 六脉加易筋经
谢谢,条件所限,只能将就了
文章数:5263
年度积分:518
历史总积分:8670
注册时间:
200的模拟不大好用,还不如买个二手的练一下.
天地不仁以万物为刍狗
工控学堂推荐视频:

我要回帖

更多关于 s7200定时器 的文章

 

随机推荐