根据规范,镀锌消防管上需要做红色色环,请问需要怎么做?用什么油漆好?怎么处理才不容易脱落?
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
阅读权限70
希望能帮到你
17:29 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 财富 -2 点
66 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 财富 -2 点
阅读权限180
积分帖子主题
zxz017的管辖
是色环吗?我们是管道整体涂红色。
同意你的观点
阅读权限180
积分帖子主题
leo_0088的管辖
我们消防管道都是红色贴反光贴纸
阅读权限20
积分帖子主题
zxz017 发表于
是色环吗?我们是管道整体涂红色。
镀锌管也整体涂红?没必要吧?另外,你们用什么油漆?刷几道?
确实不清楚是否有强制性规定,但我们对所有消防管道涂消防标志色,即使镀锌管也需要涂。&
阅读权限150
积分帖子主题
炼油工人的管辖
我们这里的是整体刷红色油漆
阅读权限20
积分帖子主题
炼油工人 发表于
我们这里的是整体刷红色油漆
具体是什么漆?环氧富锌漆还是聚氨酯漆?要怎么处理才不容易脱离?
阅读权限10
用3M贴纸贴上就好了吧
阅读权限180
积分帖子主题
leo_0088的管辖
标识这样做最好:
IMG_950.jpg (34.42 KB, 下载次数: 144)
12:41 上传
阅读权限180
积分帖子主题
zxz017的管辖
ilovepiping 发表于
镀锌管也整体涂红?没必要吧?另外,你们用什么油漆?刷几道?
确实不清楚是否有强制性规定,但我们对所有消防管道涂消防标志色,即使镀锌管也需要涂。
安全漫画(10.3)
请财神耍酷也是需要安全常识的(二)这么大块地,才90KW,新能源,弱爆了!【海川笑话小卖部】减肥必备神品车辆都去哪儿了
无级气量控制系统如何投入自动控制?
网站事务联系&&
&(电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和qq号24小时受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004请教“热镀锌”做盐雾试验的耐蚀性标准是不出现红锈还是白锈?一般时间是多久呢?注意是热镀锌不是电镀锌! 镀锌螺丝做盐雾试验能达到多少小时 _微博生活网
你目前正在浏览:& > &
请教“热镀锌”做盐雾试验的耐蚀性标准是不出现红锈还是白锈?一般时间是多久呢?注意是热镀锌不是电镀锌!
请教“热镀锌”做盐雾试验的耐蚀性标准是不出现红锈还是白锈?一般时间是多久呢?注意是热镀锌不是电镀锌!5分
。,我司现在热镀锌标准件出厂后不久就产生很严重的白锈,客户反映很差?具体标准是什么呢?谢谢,请问你们遇到过类似现象没有,注意是热镀锌不是电镀锌如题!~相关说明:
一般要求多少时间不出白锈呢? 各位还是没有弄清楚我的问题,注意是热镀锌不是电镀锌。。。。
如果短时间内出现白锈肯定是不合格的,应该是你们在生产过程中或者是生产前带钢沾水了,经过加工后使带钢表面的钝化液磨损掉了,这样经过空气的氧化就会出现白锈,长期在闷热潮湿的环境里储存,时间长了会出现红锈,你的带钢根本就没有做钝化处理。。
如果没有沾到水,那么就是生产完成品后,那样也会出现这样的情况。 在有可能就是根据你说的情况,如果是热镀锌带钢加工的标准件出现白锈的话
锌镀层腐蚀时会产生白锈;锌镀层完全腐蚀后铁基体腐蚀会产生红锈。贵司白锈严重表明镀层腐蚀严重,可通过钝化或改进堆放方法来改善。考察镀层钝化膜的耐蚀性可采用盐雾腐蚀试样。热镀锌的钝化一般很淡,能抗盐雾1-2天就算不错了。
热镀锌盐雾试验一般6-8小时出现白锈,16小时左右出现红锈。 至于标准完全取决于你的业内要求。一般低一点的要求为不出现红锈,高一点的要求为不出现白锈。建议以72小时不出现白锈为标准。 可以提供环保热镀锌钝化剂,盐雾达100小时以上不出现白锈。
不出现白锈,一般要求3个月以上不出现白锈,一是带钢的钝化处理,二是防锈油的问题,三是空气的潮湿度。
没有钝化或者钝化膜性能差。 一般六价铬五彩钝化盐雾试验要求达到72小时没有白锈
不出现白锈;按照各自的企业标准规定的盐雾沉降量及盐雾试验时间;
请教“热镀锌”做盐雾试验的耐蚀性标准是不出现红锈还是白锈?一般时间是多久呢?注意是热镀锌不是电镀锌!... ……
请教“热镀锌”做盐雾试验的耐蚀性标准是不出现红锈还是白锈?一般时间是多久呢?注意是热镀锌不是电镀锌!...标准紧固件镀锌盐雾试验一般要求的是出现红锈时间还是出现白锈时间?希望专业人士解答 ……
严格来说两个都要求的,正规标准中会规定一个出现白锈的时间和一个出现红...-08-12 请教“热镀锌...镀锌普通的六价铬钝化做彩色锌层厚度40微米,请问做中性盐雾试验大概多久出白锈,多久出红锈? ……
热浸锌后再电镀锌后六价铬钝化,厚度在50~60um,这个盐雾试验是不是时间更长...-08-12 请...为什么电镀后的盐雾试验要考虑白锈和红锈 ……
主要是测试它的防锈能力,白锈是镀层生锈,红锈是基材生锈,产生锈的时间越长... ...镀锌件盐雾试验72小时内出现白锈怎么办 ……
标准紧固件镀锌盐雾试验一般要求的是出现红锈时间还是出现白锈时... 7
20...同材质的表面电镀,镀锌与镀铬做盐雾测试,在相同时间内镀锌耐腐蚀比镀铬的弱?为什么呢? ……
你这里镀铬是指装饰铬即铜镍铬或镍铬吧,盐雾是中性盐雾吧。 首先需了解,镀层厚度,其次是比较盐雾是比较...电镀后出现红锈是怎么回事 ……
为什么电镀后的盐雾试验要考虑白锈...如果是热镀锌带钢加工的标准件出现白锈的话...盐雾要求:12小时无白锈与24小时无红锈哪个更容易达到?? ……
看你的说法,好像是对钢镀锌材料做的盐雾测试,如果是这样的话,应该是24小时无红锈更容易达到,镀锌层先...