开利风机盘管管一共有十个,有八个是正常运转的,还有两个单独测试正常运转的,但一旦全部开启就跳闸,请教大神

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
风机盘管的出风温度是由什么决定的,受什么影响?是否有相关公式?第二个问题:闭式系统中,水泵的进水压力通常是多少(只有一台水泵)?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
1.关于风机盘管的问题:出风温度首先取决于设备的选型,也就是选型要正确,输入的热量和输出的(热量)风量相匹配;出风温度是由输入的热量和风机的风量决定的,受二者的影响;遵守能量守恒;2.关于水泵的出水、回水压力:闭式系统中水泵的出水压力只需满足克服管道阻力,通常管道不是太复杂、总回路又不太长水泵的扬程确定在30米即可,也就是0.3MPa;关于水泵的回水压力则要满足系统的最高点不至于产生气化,即应在系统的最高点留有5-10米的压头;水泵的进水压力也就是系统的液柱净高度加上5-10米的压头;例如系统净高为20米,则水泵的给水压力在25-30米是合理的.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码有没有冷媒冷水两用的风机盘管,就是同一个风机盘管,一组铜管走冷冻水一组走冷媒
有没有冷媒冷水两用的风机盘管,就是同一个风机盘管,一组铜管走冷冻水一组走冷媒
有这样的盘管,在山西太原怡丰大厦5楼的天花机,就是即可以通冷媒,也可以通供热水的,具体什么牌子的没注意.很多大宾馆的风机盘管也是双系统的,一套铜管通冷水,一套通热水,现在要评4星,这是个基本的硬件标准.
与《有没有冷媒冷水两用的风机盘管,就是同一个风机盘管,一组铜管走冷冻水一组走冷媒》相关的作业问题
冷冻水也叫冷媒水,冷媒顾名思义就是冷的媒介,一般我们说的冷媒,主要是指制冷机里流动的如氟利昂,把冷冻水叫冷媒的还是比较少的.中央空调制冷系统,主要包括,制冷主机,散热的冷却水系统,输送冷量的冷冻水系统.散热一般是通过冷却塔散热,冷冻水通到室内,一般是接了风机盘管或风柜,把冷量带入室内.所以,冷冻水在冷冻水管路里循环,在
大型中央空调水冷冷水机组,注意为什么叫水冷冷水机组?水冷说明是用水来冷却的.冷水机组说明是出冷冻水的.所以,水冷冷水机组有两大循环水系统.一是冷却水循环系统,二是冷冻水循环系统.冷却水循环系统里的水,从机组的冷凝器流出,进入冷却塔,降温后,通过水泵,重新进入机组冷凝器.就这样不断循环,这个系统里流动的水,通称冷却水.冷
一般来说在10~40KPA之间,制冷量高的阻力较大,如果是大温差小流量的则阻力较小,一般来说1P的常规盘管水阻力在10多KPA,3匹的在30KPA左右,而大温差小流量的1~3匹的都在20KPA以下.
没有这种称呼;“余压”和“静压”是同一个概念;带静压的风机盘管是要接风管的,也就是说上述两种风机盘管都要接风管. 再问: 那这两者有什么区别吗。还有如果接风管的话哪个可以接的长些 再答: 这两者没有区别,一样的; 高静压的风机盘管风管可以接的长一些,出风静压越高,可接风管长度越长。
1、不需要冷冻水风机盘管系统.2、干式风机盘管机组与常规风机盘管机组有以下显著不同,两者不可相互替代:(1)冷冻水设计工况显著不同,前者供水温度通常为16℃左右,而后者一般为7℃供水;(2)表冷器设计完全不同,前者需要设计为逆流或准逆流换热,后者为叉流换热;(3)表冷器管程回路设计完全不同.3、要想得到16℃的水,需要
水冷意思是什么?------冷凝器散热方式用水来冷却.例,家用分体空调的室外机,就是冷凝器,是用风扇来吹散热,所以是风冷,科学的叫法应是:风冷式家用分体空调机.冷水意思是什么?------中央空调里,先空调机把水冻成7度,再用水泵把冻水送到房间室内机的铜盘管里,用风扇吹盘管,就有冷风了.例,在北方是集中加热水后,送到城
风机盘管供热选型是按标准供热量选的,标准供热量是在60度进水温度确定的.进水温度50度时,出风温度降低,供热效果变差.
令容器内的水的初始质量为M、初始温度为T、每勺水的质量为m、每勺水可使热量增加ΔQ、水的比热容为c,有冷水的初始能量:Q_0=cMT加了第一勺水之后的能量:Q_1=c(M+m)(T+5) =c(M+m)T+5c(M+m)=cMT+5cM+cm(T+5)加了第二勺水之后的能量:Q_2=c(M+2m)(T+8)=c(M+2
m1+m2=0.150kgm1*)=m2*)m1/m2=2/3som1=60gm2=90g15度的水60g,60度的水90g
风速为132m/s.风速=风量/(截面积*3.14*3600)风速(m/s)=7200(m3/h)/(9.6*0.*3600)
冷水的按照一层楼3米扬程,楼层数乘以3=压力,例如5层楼15米=0.15兆帕.热水的调到最低转速即可. 再问: 那样压力有点太小了,还能在调大点吗?谢谢! 再答: 冷水最大0.2兆帕。热水有一点压力就够啦。原则是不能两个一起调,固定一个调一个。
水泥磨循环风机:系统通风高温风机:窑系统通风窑头窑尾风机:克服除尘器等系统阻力煤磨风机:磨机通风
主要还是看你离心风机的流量以及配置管道的直径和长度..1、要吸走油烟首管道内风速要达到一定值.估计风速得大于25m/s.2、吸走的油走下水管道的长度,你的离心风机压力(全压)够不够克服管道阻力,送走油烟.这两项因素决定你离心风机的功率和流量.功率=压力X流量
生活尽管有很多的不如意 但是如果你屈服了 你就没有任何机会了 如果你不想被生活中的困难打败 就要一个个去战胜他们
离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性.因此在选用变频器时需要特别注意.离心风机可以用风机水泵型的变频器,而罗茨风机只能用通用型的,这样,在成本上可能要比风机水泵型的高一些.工作原理: 气缸体的吸入口和排风口的连通角度约为 240°,吸入侧和排风侧之间形成以转子和气缸体所围成的封闭空间.这个区域充满空气
钛镍合金是一种不锈钢工艺 说白了就是不锈钢 用这个做盘管可真省钱
一般情况下,对于铜质蛇管换热器,如果不带搅拌,传热系数K可以取500-800W/(m^2.C),如果带有搅拌,则K可以取值800-1200W/(m^2.C),其余自己算一下吧.
空调内风机(交流)调速方法:一种是抽头电机调速,电路板上用继电器切换给电机不同的抽头(即绕组)供电,获得不同的转速,另一种则是用PG电机,电路板上用可控硅为其供电调速 .
好复杂的问题 你找些流体力学的书来看虽然 当初那是我的专业基础课 但工作多年 都忘记了 惭愧!

我要回帖

更多关于 卡式风机盘管 的文章

 

随机推荐