10Kv开关飞利浦227e显示器开关上面的符号都代表什么意思?什么状态看不懂,2号红色是不是己储能?绿色未储能?

当前所在位置: &
[促销] 开关状态显示器(XGKF-J)
供应商参考报价:面议
&&供应商信息
所在城市:
陕西省 雁塔区
详细地址:
陕西省西安市高新区锦业1路81号
测量范围:
测量精度:
电源电压:
XGKF-J系列
开关状态智能显示仪
█& 产品特点
&& XGKF-J系列开关状态智能显示仪比XGKF-H系列开关状态智能显示仪功能进一步完善,应用先进的计算机技术、实现软件程序控制,集一次回路模拟图、断路器位置、开关状态、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电闭锁、温湿度控制及RS485通讯等功能于一体,具有一机多用的特点。各指示功能也可独立使用,温湿度部分具有双温双湿功能,可实现升、降温控制,同时监控两处环境温湿度。用户可按所需功能选择型号并提供一次方案图即可。
█&& 技术指标
电&&& 源:AC/DC220V、DC110V、DC48V
使用环境:温度-20℃~+70℃&&&& 相对湿度:<95%RH
功&&& 耗:<10W
耐压强度:外壳与端子间的耐压AC2000V
绝缘性能:外壳与端子间绝缘电阻100M&O
高压带电指示部分
LED启辉电压(KV):额定相电压&0.15~0.65
闭锁启辉电压(KV):相电压&0.65
输入来自互感器次级电压:AC85~100V
█& 温湿度控制部分:
传感器路数:两路温度,两路凝露
逻辑关系:当湿度&93%RH将要形成凝露时启动加热,当温度&5℃&2℃时,启动加热;
&&&&&&&&&&当温度&16℃&2℃,停止加热。
断线报警:加热器发生断线,报警指示灯亮,报警输出触点闭合。
面板的开关有自动和手动两种状态,通常设置在自动状态,此时温湿度控制逻辑关系同
上,当按下手动开关后,加热器处于强制加热状态
█&& 模拟指示说明:
断路器状态指示(无源触点输入):
合闸时,合闸触点闭合,红色模拟条亮
分闸时,分闸触点闭合,绿色模拟条壳
断路器位置指示(无源触点输入):
工作位置触点闭合时,红色模拟条亮
试验位置触点闭合时,绿色模拟条亮
弹簧储能指示(无源触点输入):
触点闭合,红色弹簧符号亮,表示已储能
触点断开,绿色弹簧符号亮,表示未储能
接地闸刀位置指示(无源触点输入):
触点闭合,红色垂直模拟条亮,表示接地已合闸
触点断开,绿色模拟条亮,表示接地断开
注:失电状态下所有的发光指示灯均不亮,以上触点信号均来自开关设备的辅助触点。
█& XGKF-J系列开关状态智能显示仪功能对照表
█& 使用说明
1、严格按照后视端子的功能定义接线,接好以后先校对,再通电。
2、将各开关量输入端短接一下,观看对应功能的指示灯是否正常(发光或熄灭)。
3、在自动加热除湿状态下,用嘴对传感器哈气,模拟凝露产生条件,加热指示灯此时应该亮,同时加热器输出触点闭合(容量5A)。同时在加热器启动的条件下,如果加热器有断线故障产生,那么加热故障指示灯亮,相应的故障报警触点闭合输出。
4、带电指示器的各输入端分别接入对应的高压带电传感器,高压带电指示灯亮,闭锁有效,闭锁灯灭;高压断开后,带电指示灯灭,闭锁解除,绿灯亮。在XGKF-J系列产品中,三相(A、B、C)任意一相带电对应的指示灯亮,闭锁触点有效。
█ 特别提示
1、在做柜体高压试验时,请将传感器插头从仪器上拔下,以免损坏仪器和传感器,待试验完毕后正确复原。
的加热器。