如何进行UPS的日常维护与测试
[导读]UPS最基本的组成有电池充电器、电池组、逆变器三部分,有些UPS在此基础上还加上了电源滤波器和交流稳压器等组件,进一步提高了UPS的性能和实用性。那么我们如何去进行UPS的日常维护与测试呢?
  家用的大多是1000W以下的短延时后备式的。此类UPS最基本的组成有电池充电器、电池组、逆变器三部分,有些UPS在此基础上还加上了电源滤波器和交流稳压器等组件,进一步提高了UPS的性能和实用性。那么我们如何去进行UPS的日常维护与测试呢?
  1.维护工作的重要性
  尽管在设计、选择、安装维护上下工夫,但还需优质的维修服务才能保证UPS系统长期运行的可靠性。用户不仅最关心UPS系统的可靠性,而且更关心UPS系统的可用性,即系统出现故障后以最快速度修复,确保UPS系统可靠、可用性指标高于99.99%。根据定义:
  可用性=(MTBF―MTTR)/MTBF
  式中MTBF一一平均无故障时间;
  MTTR一一平均维修时间。
  例如:日本三菱UPS仅逆变器的平均无故障时间(不含旁路开关)MTBF=45000h,三菱UPS维修中心平均维修时间MTTR=4h,则确保此套UPS系统的可用性大于等于99.991%。
  日常维护工作主要从UPS各种参数的微小变化及早发现故障征兆,迅速调整及排除,这就是用户使用质量,它主要由用户具体使用环境质量、供电质量及使用维护人员素质等决定。
  从实践经验中可知,除了UPS主机维护外,免维护蓄电池的故障是UPS供电系统可靠性的最薄弱环节。有资料统计,40%的UPS系统故障是由于蓄电池引起的,而且是致命性故障,因此要加强对免维护蓄电池组的科学管理。
  蓄电池组管理的目的是检测和控制蓄电池组健全状态并及时处理容量不足或有问题的蓄电池单元,要对免维护蓄电池进行科学的监测和管理。管理的目的是在事故(如停电)发生前确定蓄电池组的实际运行状况,以确保停电时能发挥蓄电池后备供电的作用。
  维护人员可以在UPS系统现场,从UPS仪表或本地监控设备掌握UPS运行的各种参数;也可通过维修中心的远程监控掌握UPS及蓄电池的运行情况,而远程监控更利于维修服务中心的专业人员做出准确而迅速的判断,并采取相应措施。
  为了掌握UPS系统是否正常工作,需要了解UPS系统运行时诸多参数:如输人电压,输出电压、电流、频率,功率器件温度,输出视在功率、有功功率、功率因数,负荷率、蓄
  电池放电电流、蓄电池充电电流、蓄电池容量、可供电后备时间、故障记录(部位、时间)、
  故障波形等资料,因此需要UPS具有丰富的监测软件,多功能接口界面,可对UPS系统进
  行每天及每月的监测运行报告及打印记录,方便实现本地监测及远程监测。
  2.UPS的日常维护
  (l)清洁和检查。UPS在正常使用情况下,主机的维护工作很少,主要是防尘和定期除尘。特别是气候干燥的地区,空气中的灰尘较多,机内的风机会将灰尘带人机内沉积,当遇空气潮湿时会引起主机控制紊乱,造成主机工作失常,并发生不准确报警,大量灰尘还会造成器件散热不好。一般每季度应彻底清洁一次。其次就是在除尘时,检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。测量蓄电池组的电压,更换不合格的蓄电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。要经常用软的抹布擦拭蓄电池,以保持蓄电池表面清洁。
  (2)补充和浮充。经常性维护可延长UPS的使用寿命,对于长期处于只充电不放电状态的UPS(市电很稳定),UPS中的蓄电池就没有工作的机会,蓄电池就有可能因长时间浮充而损坏。蓄电池内的电能有可能因某种原因而耗尽或者接近耗尽。为了补偿蓄电池能量和提高蓄电池寿命,应每两三个月人为的中断市电一次,让蓄电池放电一段时间,用以激活蓄电池。同时UPS要进行及时的、较长时间的连续充电(通常不少于48h,可以带或者不带负载),以避免由于蓄电池衰竭而引起故障。相反,如果市电频繁中断或长期处于低电压状态,随着UPS使用时间的增长,总有部分蓄电池的充放电特性会逐渐变坏,即迸入恶化状态。这种变化趋势在后备式UPS及部分在线式UPS中尤其明显。主要是因为在这种类型UPS中的蓄电池充电回路是属于恒电压截止型充电电路,加之在UPS中蓄电池组长期处于放电状态。经过一段时间运行后,常发现蓄电池的内阻增大,蓄电池组中个别蓄电池的端电压明显下降,这些是属于蓄电池的正常损耗。需利用深夜电压高时对蓄电池组充电(一般10―12h),以防止其深度放电。对使用不当而损坏的蓄电池,正常充电一般不能使其恢复,可利用专用的恒流充电器,对内阻已经很高的蓄电池进行激活,以使其复活。
  对长时间不用的UPS要定时进行人为的强制工作,这样不但可以活化蓄电池,还可以检验UPS是否处于正常状态,并可以使操作人员熟悉UPS供电系统的使用。
  UPS在使用中,每月要检查一次浮充电压,单个蓄电池的浮充电压低于2.2OV(相对于2V的蓄电池)时,则应对整组蓄电池进行均衡充电。如果用户自行配置长延时蓄电池组时,外配的充电器应同时具有恒压和恒流功能,不应选用只有恒压功能的充电器,以免影响蓄电池的使用寿命。
  3.UPS系统的测试
  测试UPS的目的主要是鉴定UPS的实际技术指标能否满足使用要求。UPS的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0―100%和由l00%―0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和反馈回路。
  (1)稳态测试。在UPS进入“系统正常”状态时对波形、频率、电压和效率的测试方法如下。
  1)波形检测。一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。
  2)频率检测。一般可用示波器观测输出电压的频率和用“电源扰动分析仪”进行测量。当UPS的频率电路的振荡器不够精确时,也有可能在市电频率不稳定时,UPS输出电压的频率也跟着变化。UPS输出频率的精度一般在与市电同步时,能达到±0.2%。
  3)输出电压。UPS的输出电压可以通过以下方法进行测试:
  a)当输人电压为额定电压的90%,而输出负载为100%或输入电压为额定电压的110%,输出负载为0时,其输出电压应保持在额定值的±3%范围内。
  b)当输入电压为额定电压90%或110%时,输出电压一相为空载,另外两相为100%负载时,其输出电压应保持在额定值±3%的范围内,其相位差应保持在4°范围内。
  C)当UPS逆变器的输入直流电压变化±15%,输出负载为0―100%变化时,其输出电压值应保持在额定电压值±3%范围内。这一指标表面上与前面所述指标重复,但实际上它比前面的指标要求更高。这是因为控制系统的输入信号在大范围内变化时,表现出明显的非线性特性,要使输出电压不超出允许范围,对电路要求就更高了。
  d)效率。UPS的效率可以通过测量UPS的输出功率与输入功率求得。UPS的效率主要决定于逆变器的设计。大多数UPS只有在50%―100%负载时才有比较高的效率,当低于50%负载时,其效率就急剧下降,厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压,额定负载条件下的效率。
  (2)动态测试。
  1)突加或突减负载测试。先用“电源扰动分析仪”测量空载、稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0至100%或突减负载由100%至0,若UPS输出瞬变电压在一8%至10%之间,且在2Oms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的。
  2)转换特性测试。此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需要具有功能的示波器和能模拟市电变化的调压器。
  3)过载测试。过载测试是衡量UPS的一项重要指标,过载测试主要是检验UPS整机的过载能力,保证即使运行中出现过负荷现象时,UPS也能维持一定时间而不损坏设备。过载测试时必须按设备指标测试,并且要在25℃以内的室温下进行。
  4)输人电压过电压、欠电压保护测试。按设备指标输人电压允许变化范围进行测试,一般UPS允许输人电压变化10%,当输入电压超过此范围时应报警,并转换到蓄电池供电,整流器自动关闭,当输人电压恢复到额定允许范围内时,设备应自动恢复运行,即自动转为由市电运行。在蓄电池自动投人和解除的过程中,UPS输出电源波形应无变化。
[责任编辑:毅然]
频道最新更新
频道热门文章
经历过日本地震,我们急需对业务持续性管理着重关注。
比特网数据中心虚拟展厅下设服务器性能优化厅、存储整…
“三高一低”给家电制造企业带来的就是利润空间越来越薄……
当移动互联网这一乱世,遭遇到长城会这一良机,会有怎样的规则……
请输入邮箱订阅您选择的电子杂志:
企业信息化周刊
比特网信息化周刊为您全力奉献信息化领域每周热点新闻、时事评论、案例点评、产经动态等内容。独家点评各类热点新闻,带给您不一样的视角感受。
新闻中心热点推荐
在如今这个信息爆炸的时代里,每天都会有数不清的新闻通过各种渠道涌到我们面前,而真正有价值的应该进入我们心里的,却很可能随着日历牌的翻动被我们忽略。作为对一周新闻进行回顾的《比特网新闻中心每周热点推荐》,就是要告诉您过去的七天都发生了哪些新闻,更希望和您一起,站在七天的高度来看待过去一周的新闻。
比特网博客新闻周刊
以最快速度追踪业界热点新闻,以最全面的视角解读业界的新鲜事,以最互动的方式来倾听最广大网民的声音,打造“最快、最丰富、最好看”的一周热点评论。
数据中心热点播报
业内首个只为报道数据中心资讯内容的专业频道,是为数据中心用户及厂商而建设的专业平台。以数据中心专业技术内容为核心,贯穿新鲜资讯、技巧方法和用户案例等高附加值内容。以为网友提供最具实用价值的信息为原则,以成为用户最信赖的行业专家为目标,打造高时效、高品质、高前瞻的最全威频道。企业数据中心热点播报,为您精心奉上过去一周数据中心最精彩、权威资讯_chinabyte比特网。
chinabyte商业智选
比特网商用电脑携办公自动化频道,倾力打造最权威的企业办公设备采购指导中心和软硬件整合资讯中心。为您提供第一手的专业化资讯及深度分析,帮助商用个人与企业用户实现商务智选。
chinabyte网络周刊
向企业网管员以及网络技术和产品使用者提供关于组网、建网、网络管理、网络运维等最新技术和实用技巧,帮助网管答疑解惑,成为网管好帮手。
chinabyte服务器周刊
就服务器和数据中心领域的产业动态、技术热点、热门产品、实用技巧,向企业CIO/CTO、IT管理层、技术人员提供一周精选套餐,为数据中心决策者、使用者提供一份服务器行业以及数据中心领域最新动态及产品应用的技术套餐。
chinabyte软件视界
以数据库和管理软件为重点的全面软件产业热点、应用方案推荐、实用技巧分享等等。
chinabyte存储周刊
就存储和虚拟化领域的产业动态、技术热点、热门产品、实用技巧,向企业CIO/CTO、IT管理层、技术人员提供一周精选套餐。
chinabyte安全周刊
向企业信息安全专业人士提供安全领域最新的热点技术、热门产品、实用技巧、安全漏洞和木马病毒下载。
Copyright (C) 1999-, All Rights Reserved 版权所有 天极网络
渝ICP证B2-号 商务联系、网站内容、合作建议:010-
Powered by 天极内容管理平台CMS4i
比特网注册用户请直接登录
记住我的登录状态
使用公用电脑请勿选择该项
没有比特账号?导读:UPS维护保养实施方案,对设备的日常维护就显得尤为重要,在日常维护中,2、实施方案及内容,X台UPS维护保养,维护及登记工作,实施步骤:由于X台UPS采用冗余热备份设计,每季度对UPS维护时将对风扇进行细致检查,在每季度UPS维护时,4)UPS逆变器电容维护保养,将对逆变器电容进行全面保养,我公司工程师对标书规定的7台XX品牌UPS电源UPS进行全面检测和维护,按时到甲方现场对以上设备进行全面UPS维护保养实施方案 1、工程概况 XX银行中心机房拥有的X台
UPS负责提供机房设备及其他重要设备的A路和B路供电。是保证所有机房设备的安全运转,避免数据因停电丢失或损坏硬盘。因此,为保证银行业务正常运行及机房设备正常运转,必须保证电力供应,既必须保证X 台UPS电源的运行安全,所以,对设备的日常维护就显得尤为重要。在日常维护中,可以及时的了解设备运行状况,发现设备存在的安全隐患,及时排除故障,从而保证设备正常运行。 2、实施方案及内容 X 台UPS维护保养 应XX行招标书的要求,我公司将严格执行,做到每三个月按时指派XX品牌UPS电源授权工程师到现场进行上述设备的检修,维护及登记工作。具体内容: 我公司在维保期内,每三个月,不论甲方招标书中规定UPS电源系统是否有故障,我们都对设备进行一次全面的检查,内容包括: 1)UPS除尘处理 半年内对每台UPS进行一次除尘和详细检修 实施步骤:由于X台UPS采用冗余热备份设计,根据我公司技术人员近期对UPS巡检确认,2台30KVA UPS负载为45%左右、3台60KVA UPS负载为16%,2套200KVA负载为24%。因此在除尘时可停掉其中一台,负载由另一台承担(完全在风险控制内承担负载)。由于XX品牌UPS电源UPS的合理设计,只打开UPS顶盖和UPS前挡板即可看到所有控制电路板及重要部件,用专用毛刷将电路板和重要部件的灰尘进行清扫,再用小风量专用小型吸尘器将浮尘吸净,检查有无松动接线和观察线路接头有无发热现象。清扫和检修完毕后,开启此UPS,等待进入正常模式后后,再停掉另一台UPS主机检修和灰尘清理。 按以上方法将X台UPS清理干净并检修。需要XX分钟、X名专业工程师参加。 2)UPS风机检查 实际上风扇在UPS各部件中占有非常重要的地位,一旦风扇出了故障,则整台机器将因过温而停止工作。因此,每季度对UPS维护时将对风扇进行细致检查,一旦有风扇运行不正常或发出异常杂音,我们将及时更换。 3)UPS状态信息参数查询 在每季度UPS维护时,先对UPS参数及信息进行查询,重要查询历史事件记录,看是否有告警代码,事件发生的日期与时间,查明原因并及时解决。如果是某控制部分参数或元器件有问题造成参数变化的告警,我们将更换此电路板,以确保UPS的安全工作。如果是客户市电或其他原因造成的告警且不影响UPS的正常使用的,我们以书面形式加以说明。需更改参数的我们将现场及时更改,以避免不必要的告警打扰。 4)UPS逆变器电容维护保养 我公司在UPS主机维保期内,将对逆变器电容进行全面保养。每季度对逆变器电容进行一次放电激活,每台UPS将放电20分钟。每一年对逆变器电容做深度放电一次,已达到全面激活逆变器电容的目的,每台UPS放电40分钟。 5)UPS逆变器电容检测 蓄逆变器电容是UPS电源的重要组成部分,因此,每个季度对7台UPS逆变器电容进行一次检测(需2名工程师参加)。 测试第一步:先用逆变器电容测试仪检测每块逆变器电容的参数,包括:温度、浮充电压、逆变器电容内阻等。常温下浮充状态逆变器电容温度应该与机房温度相符,如果有某些逆变器电容的温度高于其他逆变器电容,则说明此逆变器电容内部控制阀出现问题。如果测试仪出现告警说明此块逆变器电容内阻超出规定值。出现以上情况,已无法正常使用,建议用户更换新的逆变器电容。 测试第二步:在XX行允许的时间内对UPS逆变器电容检测,先测出每台UPS逆变器电容组的浮充总电压,以保证每台UPS的充电器是完好的。再测试每台UPS逆变器电容组的单块电压,并做详细记录。测试完毕后观察每组逆变器电容是否有单块逆变器电容电压过高现象,以保证充电机工作在均充模式。 测试第三步:将3号UPS主机市电输入关闭,UPS由逆变器电容供电,测试逆变器电容组总电压,一人用万用表监视总电压,另一人测试逆变器电容组单块电压,并详细记录。测试完毕后,观察此UPS逆变器电容组单块逆变器电容最大压差是否超过0.4VDC,一旦压差超过0.4VDC,说明此逆变器电容组中有某些逆变器电容内阻增大,使用寿命已到,建议客户予以更换新逆变器电容组。一台UPS测试后,闭合市电输入开关,UPS恢复正常工作。按照以上方法测试另外3台UPS逆变器电容,每台UPS逆变器电容测试需要40分钟。 6)UPS接线检查 在UPS除尘处理后,由于UPS处于停机状态,我们将对UPS主机的所有接线端子进行全面检查,做紧丝处理,以保证UPS所有接线完好,无松动,确保UPS正常工作。 7)为了能做到突发事件的应急处理,我们将在贵单位存放3套UPS主机的易损件(同型号旁路保险丝和逆变器电容直流保险丝)。并培训用户一旦出现应急情况应如何进行更换此配件和应注意事项。 3、工程工期 我公司工程师对标书规定的7台XX品牌UPS电源UPS进行全面检测和维护,并以第一次检测结束期限为准,每隔3个月,按时到甲方现场对以上设备进行全面检测和维护,保证设备运行安全。
包含总结汇报、办公文档、IT计算机、考试资料、党团工作、外语学习以及UPS维护保养实施方案等内容。
相关内容搜索全球质量解决方案供应商-专业的充电桩,直流充电桩,交流充电桩,汽车充电桩,UPS电源厂家
最新产品:--
你当前的位置: >
新闻中心News
推荐产品Pro
谈一谈UPS不间断电源日常维护应该怎么进行的问题
客户在采购了后,不论是一般型企业还是政府工作单位都应该知道怎么样进行UPS不间断电源日常维护的知识,并且要先了解之前我们告诉大家的。在此基础上我们才能更好的进行UPS不间断电源的日常维护工作!
我们应该有专门负责UPS不间断电源日常维护的检测员,每天要对其进行流程化的跟踪记录。检测员应该每日详细记录UPS的运转情况、电压、电流等数据;检查UPS面板各信号显示灯是否正常显示;对UPS所处环境要保持清洁。如果发现相关数据不正常,应该及时记录在案并且找出原因解决!
一、从UPS电源本身的控制系统上进行的检查工作:
a. 检查控制的显示模块显示与运行情况是否一致,显示无黑屏及乱码,如遇此现象尽快更换显示模块。
b. 检查显示控制屏是否有异常声响,如有报警及其他异常现象及时处理。
C. 检查显示控制屏操作按钮,确认各按钮功能正常,切换检查有关功能和参数,如遇异常及时上报处理。
二、从UPS不间断电源各部件连接线路着手检查:
检查电池组至UPS导线是否老化,老化的应及时更换相同载流面积的导线,尽量避免增加不必要的导线长度。
检查各导线有无松动或者是破损,如果有应该及时更正,避免发生安全事故
三、重点检查蓄电池组:
检查蓄电池组的连接点,接触是否严密,有无氧化,并涂以凡士林油
设备内部是否落有导电性的污垢或灰尘
是否有机械性损坏,设备内是否有小动物尸体
堆积的灰尘是否影响了散热
检查免维护式电池,经常检查溶液的比重及电液量是否合格
储能电池的工作全部是在浮充状态的,要定期充电放电,间隔2~3个月放电一次为宜,至少应每年进行一次放电。放电前应先对电池组进行均衡充电,以达全组电池的均衡。
四、我们在日常维护记录的基础上应该做到定期大检修
  每月测量一次蓄电池组的电压及单体电池的电压,每只电池电压应在1.35-1.4V,若发现电池的电压偏低或不均匀,及时处理。
&&&&&&& 每月一次模拟市电失电试验:有意识让蓄电池向直流母线放电,动作正常后,立即送交流电源,蓄电池应能自动切断放电回路,该试验的操作时间不超过30分钟,由于机组及发电运行极为重要不可间断,模拟失电试验具体时间最好安排在停机时间。
每月对UPS所有切换模块进行定期检验,采取从电源进线侧分别断开市电一、市电二、旁路电源的方法,在检验切换模块切换功能是否动作准确的同时,也检验逆变器功能是否正常。(操作时必须按照步骤操作,在市电和旁路都断开的情况下,输出的电源一直有压为正常)。