威纶通触摸屏官网离线模拟时出现这个是因为什么原因

威伦通屏的常见问题及解决方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
威伦通屏的常见问题及解决方法
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
小弟刚学EB8000编程软件。设置了一个位状态切换开关,意为切换自动和电动的状态,即按下开关后对应的OMRON cp1e 的输入口 CIO 0.02 置为ON的状态保持,再按下开关 0.02位切换成OFF状态并保持。程序如附件所示按钮点动,再离线模拟的情况下,该按钮没有问题。在线模拟的时候,一按点动就自动复位了,请各位大哥指教。。。。。[ 此帖被darkangel在 11:59重新编辑 ]
(232 K) 下载次数:125
级别: 网络英雄
工控威望: 7852 点
下载积分: 3467 分
在线时间: 692(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_.02是输入点,输入点读取的实际输入信号
本人已换手机号码为,旧号码将停用
级别: 探索解密
发帖数量: 255 个
工控威望: 195 点
下载积分: 450 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 最后登录:
你没有连PLC,就读不到0.02就不会对其操作。
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
好像已经知道原因了,不能拿输入口直接做位状态的切换,所以改了程序用另外的中间继电器就可以切换了。
平安 健康 快乐 充实
级别: 论坛版主
工控威望: 9308 点
下载积分: 16896 分
在线时间: 2508(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第4楼锡丰高速于 20:01发表的&&:我现在也遇到这样的问题了,请教是怎样解决的触摸屏是操作的PLC的内部继电器的状态的。
愿朋友平安,健康,快乐。。。

我要回帖

更多关于 威纶通触摸屏在线模拟 的文章

 

随机推荐