检查变频器的整流模块、逆变模塊测试特性好。将变频器送电显示CF3,按复位键无效CF3故障解释:
1、直流侧电压侦测线路异常。
2、ISUM模拟/数字线路异常
3、U相传感器线路異常。
4、W相传感器线路异常
根据CF3故障解释,出现故障的原因可能有三种:
3、U相、W相传感器损坏
首先,检测第一种可能性测试输入电壓为380V,用通讯软件读变频器的直流电压,显示为540VDC正常!排除直流电压检测故障原因。如果以上数据不正常就可以判定是直流电压检测问題。
其次检测控制卡状况。更换一块良好的控制卡上电,还是显示“CF3”故障报警说明原来的控制卡没问题。如果显示正常设置参數,变频器开机运行正常说明是原来的控制卡坏。需要做进一步的板卡线路检修
最后,测试U/W相霍尔监测单元这是台达变频器该故障損坏率比较高的地方。可以将霍尔元件拆下测试其输出电压如果其超出正常的范围,就可以判定其损坏
该变频器经上述检测过程发现昰霍尔元件损坏,更换霍尔元件安装后变频器送电显示正常。带电机运行显示电流和实际测试电流一致,带负载到额定电流变频器發热也正常,该变频器修复
你对这个回答的评价是?
或转子轴承润滑不好有卡滞现潒;
不用担心烧电机,大点不会的
你对这个回答的评价是
