profibus dp接头链路终端设备断电对整个通讯有影响吗

西门子PROFIBUS-DP通讯网线
浏览次数:47
产品报价:
公司名称:
上海楚控自动化设备有限公司
所在地区:
公司电话:
产品型号:
更新时间:
厂商性质:
公司传真:
本网采购热线:
西门子PROFIBUS-DP通讯网线,西门子DP网线,DP电缆,通讯电缆
西门子PROFIBUS-DP通讯网线 详细信息
西门子PROFIBUS-DP通讯网线产品规格:全新原装产品质量:德国进口产品价格:价格优势产品货期:现货销售电话:021- & 传真:021-1.PROFIBUS的协议结构PROFIBUS协议结构是根据ISO7498国际标准,以OSI作为参考模型的。PROFIBUS-DP定义了第1、2层和用户接口。第3到7层未加描述。用户接口规定了用户及系统以及不同设备可调用的应用功能,并详细说明了各种不同PROFIBUS-DP设备的设备行为。PROFIBUS-FMS定义了第1、2、7层,应用层包括现场总线信息规范(FMS)和低层接口(LLI)。FMS包括了应用协议并向用户提供了可广泛选用的强有力的通信服务;LLI协调不同的通信关系并提供不依赖设备的第2层访问接口。PROFIBUS-PA的数据传输采用扩展的PROFIBUS-DP协议。另外,PA还描述了现场设备行为的PA行规。根据IEC1157-2标准,PA的传输技术可确保其本质安全性,而且可通过总线给现场设备供电。使用连接器可在DP上扩展PA网络。&2.PROFIBUS的传输技术PROFIBUS提供了三种数据传输型式:RS-485传输、IEC1157-2传输和光纤传输。&(1) RS-485传输技术RS-485传输是PROFIBUS最常用的一种传输技术,通常称之为H2。RS-485传输技术用于PROFIBUS-DP与PROFIBUS-FMS。RS-485传输技术基本特征是:网络拓扑为线性总线,两端有有源的总线终端电阻;传输速率为9.6kbps~12Mbps;介质为屏蔽双绞电缆,也可取消屏蔽,取决于环境条件;不带中继时每分段可连接32个站,带中继时可多到127个站。RS-485传输设备安装要点:全部设备均与总线连接;每个分段上最多可接32个站(主站或从站);每段的头和尾各有一个总线终端电阻,确保操作运行不发生误差;两个总线终端电阻必须一直有电源;当分段站超过32个时,必须使用中继器用以连接各总线段,串联的中继器一般不超过4个;传输速率可选用9.6kbps~12Mbps,一旦设备投入运行,全部设备均需选用同一传输速率。电缆最大长度取决于传输速率采用RS-485传输技术的PROFIBUS网络最好使用9针D型插头。当连接各站时,应确保数据线不要拧绞,系统在高电磁发射环境下运行应使用带屏蔽的电缆,屏蔽可提高电磁兼容性(EMC)。如用屏蔽编织线和屏蔽箔,应在两端与保护接地连接,并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖,以保持良好的传导性。&(2)IEC1157-2传输技术IEC1l57-2的传输技术用于PROFIBUS-PA,能满足化工和石油化工业的要求。它可保持其本质安全性,并通过总线对现场设备供电。IEC1157-2是一种位同步协议,可进行无电流的连续传输,通常称为H1。&(3)光纤传输技术PROFIBUS系统在电磁干扰很大的环境下应用时,可使用光纤导体,以增加高速传输的距离。可使用两种光纤导体:一种是价格低廉的塑料纤维导体,供距离小于50m情况下使用;另一种是玻璃纤维导体,供距离小于1km情况下使用。许多厂商提供专用总线插头可将RS-485信号转换成光纤导体信号或将光纤导体信号转换成RS-485信号。&3. PROFIBUS总线存取控制技术PROFIBUS-DP、FMS、PA均采用一样的总线存取控制技术,它是通过OSI参考模型第2层(数据链路层)来实现的,它包括保证数据可靠性技术及传输协议和报文处理。在PROFIBUS中,第2层称之为现场总线数据链路层(FDL,Fieldbus Data link)。介质存取控制(M A C,&& Medium Access Control)具体控制数据传输的程序,MAC必须确保在任何一个时刻只有一个站点发送数据。PROFIBUS协议的设计要满足介质存取控制的两个基本要求:&1)在复杂的自动化系统(主站)间的通信,必须保证在确切限定的时间间隔中,任何一个站点要有足够的时间来完成通信任务。&2)在复杂的程序控制器和简单的I/O设备(从站)间通信,应尽可能快速又简单地完成数据的实时传输。因此PROFIBUS主站之间采用令牌传送方式,主站与从站之间采用主从方式。令牌传递程序保证每个主站在一个确切规定的时间内得到总线存取权(令牌),令牌在所有主站中循环一周的最长时间是事先规定的。在PROFIBUS中,令牌传递仅在各主站之间进行。主站得到总线存取令牌时可依照主-从通信关系表与所有从站通信,向从站发送或读取信息,也可依照主-主通信关系表与所有主站通信。所以可能有3种系统配置:纯主-从系统、纯主-主系统和混合系统在总线系统初建时,主站介质存取控制MAC的任务是制定总线上的站点分配并建立逻辑环。在总线运行期间,断电或损坏的主站必须从环中排除,新上电的主站必须加入逻辑环第2层的另一重要工作任务是保证数据的高度完整性。PROFIBUS在第2层按照非连接的模式操作,除提供点对点逻辑数据传输外,还提供多点通信,包括广播和选择广播功能。上海楚控长期低价销售西门子PLC200.300.400.S.ET200.Smart200,6SE70变频器.70备件.6SY.C98面板,6RA70/28/24直流调速器,6XV电缆,6EP电源,3RW30/40/44软启动器,6AV人机触摸屏,LOGO!,6SL系列G110.G120.S120.V10.V20,MM440/430/420变频,6DR阀门定位器,7ML.7ME.7MF.7MH仪表仪器,6FC.6SN伺服数控,电机等西门子系列产品实验环境,见表1。序号名称订货号1CR3导轨6ES7 401-1DA01-0AA02PS4076ES7 407-0KA02-0AA03CPU414-36ES7 414-3XM05-0AB04CPU315-2 DP6ES7 315-2AH14-0AB05PROFIBUS 标准电缆6XV1 830-0EH106RS485总线连接器6ES-0XA07STEP7 V5.5 SP2&8Windows XP SP3&表12. 组态2.1配置S7-400站点S7-400站点配置参见表2。序号说明图示1.&&&&创建新项目并在项目中插入S7-400站点&&2.&&&&打开硬件组态,组态S7-400站点3.&&&&在硬件目录中查找使用的导轨型号,并双击找到的导轨型号4.&&&&在硬件目录选择使用的电源,并拖拽到导轨的1号槽&5.&&&&在硬件目录选择使用的CPU,并拖拽到导轨的3号槽,系统将自动弹出DP接口属性对话框&6.&&&&在对话框Address下拉框中设置DP站地址为2,单击NEW按钮添加新子网&7.&&&&添加子网PROFBUS(1),单击选项页&Network Setting&8.&&&&选择PRFIBUS总线传输速率为1.5Mbps,Profile中选择Standard,单击所有属性对话框OK按钮&9.&&&&编译保存S7-400站点硬件组态,下载到S7-400 CPU中10.&从菜单栏Option下Configure Network命令进入网络组态界面11.&如右图所示,右键单击CPU414-3DP,在弹出对话框中选择Insert New Connection命令,插入一个新连接12.&a)& 选择Unspecified连接伙伴,b) 连接类型菜单中选择S7 connection,单击OK按钮,弹出属性对话框&13.&S7 connection属性对话框设置:a)&& 选中Established an active connectionb)& Interface选择CPU414-3 DP,DP(R0/S3)c)&& 设置伙伴PROFIBUS地址3d)& 设置本地ID为1e)&& 点击Address Details按钮&14.&Address Detail对话框设置a)&& 设置安装CPU的机架号0b)& 设置安装CPU的插槽号,对于S7-300,CPU只能安装在2号槽c)&& 设置连接资源号,对于S7单边连接,连接资源号总是3设置完成后可看到伙伴TSAP为03.02,点击OK按钮关闭属性对话框&15.&点击编译保存图标,完成S7单边连接组态,并下载至S7-400 CPU中&&表 22.2配置S7-300站点S7-300站点配置参见表3。序号说明图示1.&&&&创建新项目并在项目中插入S7-300站点&&2.&&&&打开硬件组态,组态S7-300站点3.&&&&在硬件目录SIMATIC-300,RACK-300下双击Rail,插入S7-300导轨4.&&&&在硬件目录选择使用的CPU,并拖拽到导轨的2号槽,系统将自动弹出DP接口属性对话框5.&&&&参考表2序号6~8步骤,将CPU的 PROFIBUS DP地址设置为3,传输速率设置为1.5Mbps,Profile中选为Standard。编译保存完成S7-300站点组态,并下载到S7-300 CPU中表 33 通信连接&&&&&&& 如图3-1示意图,使用RS485总线连接器通过PROFIBUS标准电缆分别连接CPU414-3 的X2接口和CPU315-2的X2 接口。图3-1 CPU之间DP通信连接示意图4 通信编程由于配置的是S7单边通信,只需在配置S7网络连接的一方进行编程,所以本例中只在CPU414-3中编程调用系统功能块SFB14/SFB15,如图4-1和图4-2。图4-1 调用功能块SFB14《销售态度》:质量保证、诚信服务、及时到位!《销售宗旨》:为客户创造价值是我们永远追求的目标!《服务说明》:现货配送至全国各地含税(17%)含运费!《产品质量》:原装正品,全新原装!《产品优势》:专业销售 薄利多销 信誉好,口碑好,价格低,货期短,大量现货,服务周到!西门子PROFIBUS-DP通讯网线
相关技术文章
信息内容:西门子PROFIBUSDP通讯电缆6XV DP电缆 西门子PROFIBUSDP通讯电缆6XV 德国进口
信息内容:西门子PROFIBUSDP通讯电缆6XV DP电缆 西门子PROFIBUSDP通讯电缆6XV 德国进口
产品名称价格地区公司名称更新时间
所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,中国仪表网对此不承担任何责任。中国仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与中国仪表网联系,如查证属实,中国仪表网会对该企业商铺做注销处理,但中国仪表网不对您因此造成的损失承担责任!
该厂商的产品分类
上海楚控自动化科技有限公司凭借雄厚的技术实力及多年从事 SIEMENS 产品的销售经验,本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务,赢得了 SIEMENS 公司与广大用户的好评及大力支持。但公司并未仅仅满足与现状:随着&SIMATIC S7 系列中小型 PLC 产品 S7200 、 S7300 及变频器 MM420 、 MM440 系列的成功推出,其优越的性能价格比受到众多配套生产厂商的关注,在纺织机械生产行业公司先后采用 S7 PLC 及 MM 、 MDV 变频器产品的电气控制系统的设计与编程,并在北京国际纺机展览会上获得了全面的成功;在其他行业如、上海供水装置的合作中也取得了良好的业绩,并在售后服务方面赢得了用户的一致好评。&热情周到 为广大用户提供一流的服务。
您感兴趣的其他供应
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:本人中科院小硕,现有两个选择,一个是某国企(不是主要做化工的国企)下的设计院
主要是想问下需不需要学习一些标准,例如建规,防火规范,安全阀 压力表 管道的一些标
查看: 22154|回复: 3
PROFIBUS-DP是哪种通讯协议啊?
阅读权限30
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
见到很多的PROFIBUS-DP,它是怎么样的通讯协议啊?
阅读权限65
积分帖子主题
PROFIBUS – DP
  1.PROFIBUS –Dp用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时间必须要比主站(PLC)程序循环时间短。除周期性
  用户数据传输外,PROFIBUS-Dp还提供智能化设备所需的非周期性通信以进行组态.诊断和报警处理。
  ①传输技术:RS-485双绞线.双线电缆或光缆。波特率从9.6K bit/s到12M bit/s。
  ②总线存取:各主站间令牌传递,主站与从站间为主-从传送。支持单主或多主系统。总线上最站点(主-从设备)数为126。
  ③通信:点对点(用户数据传送)或广播(控制指令)。循环主-从用户数据传送和非循环主-主数据传送。
  ④运行模式:运行.清除.停止。
  ⑤同步:控制指令允许输入和输出同步。同步模式:输出同步;锁定模式:输入同步。
  ⑥功能:DP主站和DP从站间的循环用户有数据传送。各DP从站的动态激活和可激活。DP从站组态的检查。强大的诊断功能,三级诊断诊断信息。输入或输出的同步。通过总线给DP从站赋予地址。通过部线对DP主站(DPM1)进行配置,每DP从站的输入和输出数据最大为246字节。
  ⑦可靠性和保护机制:所有信息的传输按海明距离HD=4进行。DP从站带看门狗定时器(Watchdog Timer)。对DP从站的输入/输出进行存取保护。DP主站上带可变定时器的用户数据传送监视。
  ⑧设备类型:第二类DP主站(DPM2)是可进行编程.组态.诊断的设备。第一类DP主站(DPM1)是中央可编程控制器,如PLC.PC等。DP从站是带二进制值或模拟量输入输出的驱动器.阀门等。
  (1) PROFIBUS – DP基本特征
  ① 速率:在一个有着32个站点的分布系统中,PROFIBUS-DP对所有站点传送512 bit/s 输入和512bit/s输出,在12Mbit/s时只需1毫秒。
  ② 诊断功能:经过扩展的PROFIBUS-DP诊断能对故障进行快速定位。诊断信息在总线上传输并由主站采集。诊断信息分三级:
  (本站诊断操作:本站设备的一般操作状态,如温度过高.压力过低。
  (模块诊断操作:一个站点的某具体I/O模块故障。
  (通过诊断操作:一个单独输入/输出位的故障。
  (2)PROFIBUS-DP允许构成单主站或多主站系统。在同一总线上最多可连接126个站点。系统配置的描述包括:站数.站地址.输入/输出地址.输入/输
  出数据格式.诊断信息格式及所使用的总线参数。每个 PROFIBUS-DP系统可包括以下三种坏同类型设备:
  ① 一级DP主站(DPM1):一级DP主站是中央控制器,它在预定的周期内与分散的站(如DP从站)交换信息。典型的DPM1如PLC或PC。
  ② 二级DP主站(DPM2):二级DP主站是编程器.组态设备或操作面板,在DP系统组态操作时使用,完成系统操作和监视目的。
  ③ DP从站:DP从站是进行输入和输出信息采集和发送的外围设备(I/O设备.驱动器.HMI.阀门等)。
  ④ 单主站系统:在总线系统的运行阶段,只有一个活动主站。
  ⑤ 多主站系统:总线上连有多个主站。这些主站与各自从站构成相互独立的子系统。每个子系统包括一个DPMI.指定的若干从站及可能的DPM2设备。任何一个主站均可读取DP从站的输入/输出映象,但只有一个DP主站允许对DP从站写入数据。
  (3) 系统行为
  系统行为主要取决于DPM1的操作状态,这此状态由本地或总线的配置设备所控制。主要有以下三种状态:
  (停止:在这种状态下,DPM1和DP从站之间没有数据传输。
  (清除:在这种状态下,DPM1读取DP从站的输入信息并使输出信息保持在故障安全状态。
  (运行:在这种状态下,DPM1处于数据传输阶段,循环数据通信时,DPM1从DP站读取输入信息并向从站写入输出信息。
  ① DPM1设备在一个预先设定的时间间隔内,以有选择的广播方式将其本地状态周期性地发送到每一个有关的DP从站。
  ② 如果在DPM1的数据传输阶段中发生错误,DPM1将所有有关的DP从站的输出数据立即转入清除状态,而DP从站将不在发送用户数据。在次之后,DPM1转入清除状态。
  (4) DPM1和DP从站间的循环数据传输
  DPM1和相关DP从站之间的用户数据传输是由DPM1按照确定的递归顺序自动进行。在对总线系统进行组态时,用户对DP从站与DPM1的关系作出规定,确定哪些DP从站被纳入信息交换的循环周期,哪些被排斥在外。
  DMP1和DP从站之间的数据传送分三个阶段:参数设定.组态.数据交换。在参数设定阶段,每个从站将自己的实际组态数据与从DPM1接受到的组态数
  据进行比较。只有当实际数据与所需的组态数据相匹配时,DP从站才进入用户数据传输阶段。因此,设备类型.数据格式.长度以及输入输出数量必须与实际组态
  一致。
  (5) DPM1和系统组态设备间的循环数据传输
  除主-从功能外,PROFIBUS-DP允许主-主之间的数据通信,这些功能使组态和诊断设备通过总线对系统进行组态。
  (6) 同步和锁定模式
  除DPM1设备自动执行的用户数据循环传输外,DP主站设备也可向单独的DP从站.一组从站或全体从站同时发送控制命令。这些命令通过有选择的广播命令发送的。使用这一功能将打开DP从站的同及锁定模式,用于DP从站的事件控制同步。
  主站发送同步命令后,所选的从站进入同步模式。在这种模式中,所编址的从站输出数据锁定在当前状态下。在这之后的用户数据传输周期中,从站存储接收到
  输出的数据,但它的输出状态保持不变;当接收到下一同步命令时,所存储的输出数据才发送到外围设备上。用户可通过非同步命令退出同步模式。
  锁定控制命令使得编址的从站进入锁定模式。锁定模式将从站的输入数据锁定在当前状态下,直到主站发送下一个锁定命令时才可以更新。用户可以通过非锁定命令退出锁模式。
  (7) 保护机制
  对DP主站DPM1使用数据控制定时器对从站的数据传输进行监视。每个从站都采用独立的控制定时器。在规定的监视间隔时间中,如数据传输发生差错,定
  时器就会超时。一旦发生超时,用户就会得到这个信息。如果错误自动反应功能“使能”,DPM1将脱离操作状态,并将所有关联从站的输出置于故障安全状态,
  并进入清除状态。
  2.扩展DP功能
  DP扩展功能是对DP基本功能的补充,与DP基本功能兼容。
  (1) DPM1与DP从站间非循环的数据传输。
  (2) 带DDLM读和DDLM写的非循环读/写功能,可 读写从站任何希望数据。
  (3) 报警响应,DP基本功能允许DP从站用诊断信息向主站自发地传输事件,而新增的DDLM-ALAM-ACK功能被用来直接响应从DP从站上接收的报警数据。
  (4) DPM2与从站间的非循环的数据传输。
  3.电子设备数据文件(GSD)
  为了将不同厂家生产的PROFIBUS产品集成在一起,生产厂家必须以GSD文件(电子设备数据库文件)方式将这些品的功能参数(如I/O点数.诊断
  信息.波特率.时间监视等)。标准的GSD数据将通信扩大到操作员控制级。使用根据GSD所作的组态工具可将不同厂商生产的设备集成在同一总线系统中。
  GSD文件可分为三个部分:
  (1)总规范:包括了生产厂商和设备名称.硬件和软件版本.波特率.监视时间间隔.总线插头指定信号。
  (2)与DP有关的规范:包括适用于主站的各项参数,如允许从站个数.上装/下装能力。
  (3)与DP从站有关的规范:包括了与从站有关的一切规范,如输入/输出通道数.类型.诊断数据等。
  4.PROFIBUS-DP行规
  PROFIBUS–DP协议明确规定了用户数据怎样在总线各站之间传递,但用户数据的含义是在PROFIBUS行规中具体说明的。另外,行规还具体规定了PROFIBUS
  -DP如何用于应用领域。使用行规可使不同厂商所生产的不同设备互换使用,而工厂操作人员毋须关心两者之间的差异。因为与应用有关的含义在行规中均作了精
  确的规定说明。下面是PROFIBUS-DP行规,括弧中数字是文件编号:
  (1) NC/RC行规(3.052)
  (2) 编码器行规(3.062)
  (3) 变速传动行规(3.071)
  (4) 操作员控制和过程监视行规(HMI)
阅读权限65
积分帖子主题
回复 1楼 zlc_zlc 的帖子
Profibus是作为德国国家标准DIN 19245和欧洲标准prEN 50170的现场总线。ISO/OSI模型也是它的参考模型。由Profibus -Dp、Profibus -FMS、Profibus-PA组成了Profibus系列。DP型用于分散外设间的高速传输,适合于加工自动化领域的应用。FMS意为现场信息规范,适用于纺织、楼宇自动化、可编程控制器、低压开关等一般自动化,而PA型则是用于过程自动化的总线类型,它遵从IEC1158-2标准。该项技术是由西门子公司为主的十几家德国公司、研究所共同推出的。它采用了OSI模型的物理层、数据链路层,由这两部分形成了其标准第一部分的子集,DP型隐去了3~7层,而增加了直接数据连接拟合作为用户接口,FMS型只隐去第3~6层,采用了应用层,作为标准的第二部分。PA型的标准目前还处于制定过程之中,其传输技术遵从IEC )标准,可实现总线供电与本质安全防爆。
  Porfibus支持主—从系统、纯主站系统、多主多从混合系统等几种传输方式。主站具有对总线的控制权,可主动发送信息。对多主站系统来说,主站之间采用令牌方式传递信息,得到令牌的站点可在一个事先规定的时间内拥有总线控制权,共事先规定好令牌在各主站中循环一周的最长时间。按Profibus的通信规范,令牌在主站之间按地址编号顺序,沿上行方向进行传递。主站在得到控制权时,可以按主—从方式,向从站发送或索取信息,实现点对点通信。主站可采取对所有站点广播 (不要求应答 ),或有选择地向一组站点广播。
  Profibus的传输速率为96~12kbps最大传输距离在12kbps时为1000m,15Mbps时为400m,可用中继器延长至10km。其传输介质可以是双绞线,也可以是光缆,最多可挂接 127个站点。
阅读权限40
积分帖子主题
Profibus是西门子提出的现行BUS协议,欧洲企业用的较多
FF美国用的较多
还有CAN总线,DEVICE总线,MODBUS等应用领域也有不同
部分赞同,一起看看别人高见吧!
在线QQ客服&&
&(电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&PROFIBUS_DP现场总线干扰原因分析_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置: & PROFIBUS_DP现场总线干扰原因分析
PROFIBUS_DP现场总线干扰原因分析
PROFIBUS-DP 现场总线干扰原因分析
(玉溪红塔集团玉溪卷烟厂制丝一车间,云南玉溪653100)
要:在Profibus-DP 现场总线调试、运行阶段中,会出现通讯意外中断、某些DP 站点随机通讯故障的现象,其主要原因是通讯电缆太长导
致信号衰减、电磁干扰和接地等原因所致,可通过安装网络中继器、通讯电缆安装的规范化、确保良好的接地等方法来保证DP 网络通讯正常。
关键词:Profibus-DP ;干扰;PLC 通讯随着自动控制技术的发展,现场总线技术在工业控制中的应用也越来越广泛,总线的可靠性直接影响到工业生产的效率和安全。在国内烟草行业中的打叶复烤生产企业中,有很多采用Profibus-DP 现场总线技术对设备进行控
根据工艺的要求,把打叶复烤生产线分为四制。
打叶风分、烤片回潮、预压打包。四段:预处理、
个生产工艺段在控制上彼此独立,但又存在一定的联锁关系。四个工艺段分别采用S7-400或S7-300做为控制单元,通过Profibus-DP 网
变频器、流量计、红外水分仪以及现络与子站、
场操作屏等进行数据通讯,因此Profibus-DP 网络的抗干扰能力,直接影响整个车间生产工艺的稳定性。
1Profibus-DP 概述
Profibus-DP 网络通讯的本质是RS485串
2、口通讯,其在OSI 参考模型中主要使用第1、
7层,即物理层、数据链路层、应用层,因此网络通讯速度比较快,而且报文简单。
故障1,由于打叶复烤车间占地面积大,设
备布局广,局部设备的检测信号采用ET200M 或ET200S 子站管理的方式与控制系统进行信息交互,在调试期间,各DP 子站随机出现通讯故障,而离控制系统最远的子站发生通讯故障最为频繁,回路电阻检测在正常值范围内。
故障2,正常生产过程中,Profibus-DP 网络随机出现DP 站点通讯故障现象,导致全线停机,复位故障后,在生产运行一段时间后,又会出现该问题,回路电阻检测不在正常范围内。
故障3,在打叶复烤线中的部分独立控制系统中,在正常运行过程中,只当变频器对电动机进行调速时,Profibus-DP 网络会突然中断,当不使用变频器时,网络通讯一直保持正常。回路电阻检测在正常范围内。
故障4,Profibus-DP 网络在正常运行时,偶尔出现DP 站点通讯故障。回路检测在正常范围内,但是会有一定的波动。
3故障分析及解决方案
电缆与动力电缆分开,分别在不同的桥架中敷设,并且保证敷设通讯电缆的桥架有良好的接地。
对于故障4,分析的主要原因是干扰。在打叶复烤企业中,Profibus-DP 连接的站点分布比较广,为了保证通讯的质量,要求所有通讯电缆都处于在同一电压等级上。如果两个站点之间不等电势,则当两个设备分别各自接地时,将会在两个接地点之间产生电势差,此时电流会流
用过通讯电缆的屏蔽层,从而对通讯产生影响。
等势线连接的方式可以解决此种问题,即用10mm 2将各Profibus-DP 站点的地线连接起来,并且保证所有Profibus-DP 站点的屏蔽层接地。
在进行Profibus-DP 网络连接时,首先应
另外,从波特当考虑拓扑结构的设计是否合理。
率与距离的对应关系可以看到,波特率越高,对应的通讯距离就越近,因而如果遇到Profibus-DP 网络通讯不正常或不稳定时,可以考虑将波特率降低。
在进行Profibus-DP 网络布线时,要选用标准的电缆,标准的Profibus-DP 电缆是双层屏蔽的,效果比较好。另外,标准通讯电缆是双绞线,对于信号在电缆内部传输时,自身产生的干扰能够起到自我抑制的作用。
由于接地有利于保护PLC 设备以及Profibus-DP 接口,因此对于所有的Profibus-DP 站点都要求进行接地处理,做到等地电势。
高电压,大电流的动力电缆,与低电压和低电流的电缆应该是敷设在不同的桥架中,同时桥架应该做好接地处理,如果现场不能分桥架敷设,则将两类电缆尽量远离,中间加金属隔板进行隔离。
在Profibus-DP 接头安装时,需要将屏蔽层压在插头的金属部分,如果不能采用专门的接头安装时,也不要将屏蔽层剥离的太长,这样暴露在电磁空间中,容易成为受干扰的“天线”。
如果Profibus-DP 电缆在电柜中余留比较长时,不要将电缆捆成环形,此时如果有磁力线从环中间穿过,根据“右手定律”,容易产生干扰信号。
在调试或生产过程中出现网络通讯故障时,一般都在Profibus-DP 网络设计中没有达到相应的规范标准,在按照Profibus-DP 安装规范设计时,这些问题都会迎刃而解。
图1Profibus-DP 总线拓扑图表1RS485传输速度与A
型电缆的距离
Profibus-DP 网络传输采用一种两端有终
端的总线拓扑结构,可以确保在网络通讯期间接入或断开一个或多个站而不影响其他站点的通讯,如图1所示。
Profibus-DP 总线允许选择RS485或光纤两种不同的物理层,一般设备级现场总线采用RS485,传输介质采用屏蔽双绞铜线电缆,其传输速度在9.6kb/s~12Mb/s间可选,通过中继器可将输送距离延长到10公里,在不带中继器的情况下,电缆的最大长度取决于传输速度,如表1所示。
2Profibus-DP 网络故障现象
在打叶复烤生产企业中,根据工艺的要求,需要确保流水线生产设备的安全和烟叶产品质量,因此当控制系统发生DP 站点通讯故障时,会按照设备的联锁关系停止生产线部分设备。如果DP 站点出现不确定性的通讯故障,整条生产线的稳定性得不到保证,产品质量问题更是严重。以下归纳部分常见的DP 不确定性通讯故障的现象。对于故障1,由于总是出现远距离的DP 子站出现通讯故障,在分析控制系统与DP 子站之间的线路敷设后,发现其双绞铜线电缆在波特率选择为12Mb/s的情况下,长度已经接近100M ,其原因是通讯距离过长,在控制系统与DP 子站之间的其余站点控制箱中加装网络重发中继器后,该问题得到解决。
对于故障2,由于回路电阻检测不在正常范围内,判断为DP 网络终端电阻问题,为了防止网络最末端的器件(变频器或流量计等)意外断电,导致DP 网络终端电阻失效的问题,在网
终端电络终端增加SIEM ENS 的有源终端电阻。
阻是为了消除在通信电缆中的信号反射,当信号出现反射时,整个网络数据就会混乱,最后导致DP 站点通讯故障。
对于故障3,只有在变频器调速时,即改变电动机运行频率时才出现该故障。在排除故障1和故障3的原因后,判断为电磁干扰。在电缆
Profibus-DP 通讯电缆与电动机动桥架敷设时,
力电缆在同一线槽内混装。解决方法是将通讯
责任编辑:周宝军
Word文档免费下载: