请问大家电线电缆穿SC、PVC、KBG、JDG管在什么场所使用?
发表于&&10条回复&&12323次阅读&&&&筑龙币+10&&&&&&
请问大家电线电缆穿SC、PVC、KBG、JDG管在什么场所使用?还有这几种管子的价格是多少?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 07:30:52
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
同样想知道。。。。。。。。。。。。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:58:22
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
学习学习!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:58:25
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
你所说的这几种管子,SC为焊管,PVC为塑料管,这两种管子基本上用于暗敷,当然室外埋地敷设基本上均选用SC管,但是内外需做防腐处理(一般涂沥青漆)。混凝土中暗埋时,若对防火要求较高,例如消防、弱电等采用SC管(内壁需防腐、外壁除锈)。当然具体还要参看施工图要求。至于KBG及JDG线管为金属导管,一般在明敷时采用。至于价格,SC线管价格参考当地钢材价格,轮吨算的,因地因时价格不太相同,山西大概4000上下;PVC线管材质不同,质量不同,型号不同的话价格也不同,举例:质量好点的重型刚性阻燃PVC20线管大概1.6元/米;JDG和KBG管比较便宜,4米一根的话也就是几元钱一根。另外,市场上国标管(壁厚达到国家要求的线管)其实并不太多,甚至有的地方根本没有(SC、JDG、KBG管居多)。价格也不一样。
发表于&&&&&
发表于&&&&&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 21:58:31
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
&SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,SC管通常采用螺纹连接及套管焊接连接,常用于暗敷设在强度要求高的场所,多用在地下室楼、墙板内及室外地坪内等。&KBG管与JDG管均为镀锌薄壁电线管,两者主要区别在于管件及连接方式不同。KBG管为套接扣压式镀锌钢导管,其连接方式是采用专用扣压钳子,将管件和管道压出小坑,达到紧密连接。&& &JDG管为套接紧定式镀锌钢导管,其连接方式靠管件上的螺钉顶紧管道,达到紧密连接。
发表于&&&&&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 07:30:58
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
SC 焊接钢管,在室外一般注为镀锌钢管,壁厚,可在室内室外使用。PVC 聚氯乙烯(塑料)管 一般室内普通照明,弱电系统使用。KBG,JDG均为钢管,前者为扣压式,后者为紧定式,在室内使用,目前施工方便导管一般采用这两种,壁厚有多种,可以百度看一下。具体价格各地有差异,SC一般最贵,其次为KBG,JDG,PVC一般是这4种中最便宜的。现在室内设计大多采用桥架,线槽比较多,不能用线槽的地方再使用以上4种。对壁厚是有要求的,一般消防建议使用SC后者1.6mm壁厚的KBG。以上均为个人见解,仅供参考!!!
发表于&&&&&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 07:31:06
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&非专业电工&&发表于&&4楼 &&&&你所说的这几种管子,SC为焊管,PVC为塑料管,这两种管子基本上用于暗敷,当然室外埋地敷设基本上均选用SC管,但是内外需做防腐处理(一般涂沥青漆)。...很详细,谢谢啦
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:31:15
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&田野88&&发表于&&5楼 &&&&&SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,SC管通常采用螺纹连接及套管焊接连接,常用于暗敷设在强度要求高的场所,多用在地下室楼、墙板内及室外...也很详细,谢谢啦
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:31:20
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&wj&&发表于&&6楼 &&&&SC 焊接钢管,在室外一般注为镀锌钢管,壁厚,可在室内室外使用。PVC 聚氯乙烯(塑料)管 一般室内普通照明,弱电系统使用。KBG,JDG均为钢管,前者为扣...恩,谢谢啦
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:31:28
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
好,又长知识了!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:31:30
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
:&400-900-8066电气工程分区
查看: 5977|回复: 22
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分124帖子
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
消防报警和减灾管线暗埋配管能用JDG管吗?如果能用的话,壁厚怎么要求的?现在我查了下资料,在《GB T用导管特殊要求》中有可形成螺纹导管的和不可形成螺纹导管的两种类型,壁厚为1.5和1.0,壁厚相差很大?怎么考虑?而在《中国建设标准化协会标准:套接紧定式钢导管电线管路及规程》中规定壁厚1.6 以哪个进行施工呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4734帖子
JDG管是1.5壁厚的,所以可以用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1485帖子
五星工程师, 积分 1485, 距离下一级还需 1015 积分
路过学习了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2946帖子
一星高级工程师, 积分 2946, 距离下一级还需 54 积分
路过学习了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分474帖子
五星助理工程师, 积分 474, 距离下一级还需 26 积分
潮湿场所不能用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分112帖子
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
不需要1.5~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分112帖子
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
我以前用这个管子时查过规范,根据管径不同它的厚度要求是不一样的,你不要用施工规范,你用产品规范,那上面有,检验报告上也有,不是统一要求多厚的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分313帖子
五星助理工程师, 积分 313, 距离下一级还需 187 积分
JDG20以上的管壁厚是1.6±0.15壁厚,基本可以满足1.5壁厚
每天上论坛,进步一点点!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11890帖子
采用的金属管壁厚需要达到规范的要求。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5555帖子
四星高级工程师, 积分 5555, 距离下一级还需 1445 积分
学习学习。,。。。。
10周年站庆
高级工程师
中级工程师
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)JDG配管的要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
JDG配管的要求
&&室内电气安装JDG的要求