45kw电机变频30hz空调制热每小时耗电量电量如何计算

引用critic 的回复内容: ??在低频时自冷风扇不能满足电机的散热功能,电机热了,自然输出力矩就下降了,所以解决方法就是加强冷风扇,如果目前的速度为最大速度,也可将减速比换大点,让变频器长期运行在30HZ以上就没问题了。
1、“在低频时自冷风扇不能满足电机的散热功能,电机热了,自然输出力矩就下降了”,也就说低频时额定转矩小了; 2、低频时还要电机出原来的额定转矩,就是过载的问题;
回复引用举报
3、“所以解决方法就是加强冷风扇”,这样就是提高额定转矩,不出现过载的问题;
回复引用举报
4、“也可将减速比换大点,让变频器长期运行在30HZ以上就没问题了” ,这是个好主意,“减速比换大”功率不变增大转矩!
回复引用举报
碰到过的案例:
变频器在0HZ--8HZ--35HZ--50HZ--65HZ--45HZ--5HZ--0HZ间作单同期8秒的变速运行,连续运行35分钟后变频器过电流报警(0.55KW的减速电机配0.75KW的变频器,电机额定电流1.6A, 变频器显示最高电流4.2A,变频器V/F控制),在这样的情况下光调速过电流的%比是达不到要求的,电机的减速比机械工程师也不同意换.
我在每单同期8秒结束后先停1.5秒,运行2小时后又过电流了,再改为2.5秒,运行2天没有出现问题了!
具体规格如下 : 电压:63――10000V 容量:1000pf――12000uf
尺寸:4.5*10――90*222mm
回复引用举报
1.意大利icel无感电容,意大利原装进口。我司为意大利icel无感电容大陆一级代理。
2.美国aerox电解电容,我司自有工厂生产(台湾生产),国产价格,国际品质。
具体规格如下 : 电压:400V.450V 容量:220――15000uf
尺寸:25*35――76*130mm
3.日本hinode(日之出)保险丝,我司为日之出大陆一级代理,产品原装进口。
具体规格如下 : 电压:(V):250,660,800,400,350,1000
电流:4――1750A
4.法雷熔断器,我司为法雷大陆一级代理,此款产品法雷上海工厂制造,国产价格,国际品质。
具体规格如下 : 电压:(V):350,660
电流:16――710A
5台湾百世传感器,我司为百世传感器大陆一级代理。
具体规格如下 : 直流小电流传感器,10――200A点流传感器,50――600A电流传感器,600――2000A电流传感器,2000――10000A电流传感器。
6.台湾昌钢PLT的链接器型号齐全,并可开模订做,另有西门康的IGBT模块。
联系电话: 郑先生 qq:
问题解决了没啊,参数搞了还不好就要到现场看看了,我也许能帮到你,楼主现场在哪?
请采用变频电机。。。。。。。。。。
丹哥帖子火呀,我现在知道为什么低频运行跳过流了,呵呵,有机会聊聊。
我也遇到过,用西门子的变频器时低频过电流,咨询他们技术支持也没有找到原因,后来没办法做了一个最低频率限制。 变频+深井泵直供管道,很少用水,长时间在低频运行,烧电机是什么原因?调频范围在20--50HZ
20:13清闲的人1102 | 浏览 127 次 我有更好的答案 按默认排序 | 按时间排序 1条回答
08:46MGSJYSZ | 十三级 最快回答 如果变频器对电动机的保护值设置没有问题的话,问题可能就出在低频运行上, 电动机没有用变频电机,普通电机风扇与电动机轴是连在一起的,电动机转速下降,风扇转速也下降,散热能力大大下降,且变频引起的高次谐波会引起电动机的额外发热,电动机热量散发不了,过热烧毁。换变频电机可解决此问题。 普通电机低频能长期运行吗? 电动机的频率一般在50HZ, 如果长期工作在很低的频率下,电动机不可能产生足够大的启动转矩,以保证电动机的正常启动。正常运行时的转速也降底,容易损坏绕组。 电动机在较低的频率下长期运行,功率因数及效率都很低。电机的使用寿命将大幅缩短. 不知道楼主为什么要降底频率.如果是为了转速,可以加减速机.也可以改极的方法. 普通电机在变频器控制下,不能低于20HZ,低于20HZ将失去控制。
在20~50HZ之间,转矩不能超过额定转矩,否则将发生过电流。
要求转速很低的设备,应选用极数高的低速电机,电机工作在额定转速85%以下,效率很低,用变频器为了节能,且忘记电机的效率? 最好不要,长期低频运行散热会成问题的,容易烧电机。看下变频电机的结构就明白了 看你的需要。 一般调速用变频器,电机的转速理论上可以在0――需要频率运行,但是一般不超过60hz。因为我国的电机是工频设计的,频率过高会发热过大,并且电机转速过大会使转子边缘线速度增大,转子所受的离心力平方增大,所以转子转速不能超过额定转速太多。 频率过低首先散热风扇转速下降,散热效果急剧下降。还有一个重要的是,轴承在转速降低到一定程度后油膜难以维持,极易损坏轴承。而且低频运行时高次谐波相对较大,可能在转子上感应较大电压,可能击穿油膜(滑动轴承)。低频运行可能造成电动机运行在临界转速区内,引起振动增大,对电动机安全不利。
区管所言不低于20Hz是不全面的,现在的变频器电动机可以在20以下运行。 至于不能超过额定转矩,实际上不是看转矩,对于变频器带的电动机来说,电动机的磁通不超才重要。所以,现在恒磁通控制和磁通限制。
谢谢楼上版主,学习了。本来对变频电机认识不全面。 我现在采用变频器带一台普通电机11kw,中央空调机组送风,电机在机组内,送风温度9度,不考虑散热问题。但是频率不能在30hz以下,否则电机声音异常。设定在35hz比较稳定电流在15a,达到了当初的目的(减少送风量,降低房间正压)。如果是变频电机工作频率会更低,效果会更好。非变频电机采用变频控制主要是散热问题,使用寿命会减低,这与使用环境有关。 普通电机低频不可以长期运行。支持电气版主的分析解释。 20HZ是有根据的,小于20HZ就只能减小负荷,调速性能也很差,所带转矩接近额定值时,电流也要到额定值,铜损很严重,发热就厉害。
转差率与阻转矩相对应,同时与电流成正比,转速可以慢,转差且随阻转矩而变,转速就难以稳定了(变频器没有调整余地了)。
如一台4极电机额定转速1440r/min,同步转速是1500,转差是60。当频率到20HZ时,同步转速是600(每秒10转,每分钟600),额定转速540,还有调节余地,但性能差很多,因频率降低,定子的磁感应强度下降,60的转差会加大,实际的额定转速不到540了。 让变频水泵电机一直在5HZ左右的频率下工作对电机寿命有无影响?忘具体分析下 yxn623 11级
分类: 理工学科
被浏览139次
电机降低转速后,在负载不变的情况下(恒转矩)时电流大小不变,电流大小不变是否导致电机的产热量不变(q=iiRt),而散热风扇由于转速下降散热量下降,最后导致电机发热?不知道我的想法对不?可是对于电机的负载是水泵的情况下好像不是“负载不变”,而是降低转速后,负载也变小,比如变频水泵电机一直在5HZ运行,他的电流怎么算,会产生过热现象吗?望详细解释,谢谢
hyh2008321 采纳率:51% 10级
这儿主要体现在变频器拖动普通电机上,因为普通的三相异步电机的散热计算是在额定工况完成的,包括风扇的鼓风量。在额定转速时,冷却风量最大。因为普通电机的风扇是固定在电机主轴上的。当5Hz时,鼓风量过小,导致散热不良过热烧毁。如果想一直在低频运行,可以更换为专用变频电机,即尾部的冷却风扇由单独的电机控制,不管电机主轴转速多少,冷却风量始终不变。此外,需要单独提出的是,有的高压变频电机的轴承为轴瓦结构的,如果转速过低会导致轴瓦油膜厚度不够,从而刮坏轴瓦,甚至烧毁。

我要回帖