西门子MM440变频器故障代码及排除方法
西门子MM440变频器故障代码详表
故障现象/类型
电动机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应
电动机电缆太长
电动机的导线短路
有接地故障
检查以下各项:&1.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应
2.电缆的长度不得超过允许的最大值
3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应
5.输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
6.电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
?增加斜坡时间
?减少&提升&的数值
禁止直流回路电压控制器(P1240=0)
直流回路的电压(r0026)超过了跳闸电平(P2172)
由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压
斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下
检查以下各项:&1.电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内
2.直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化
3.斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配
4.要求的制动功率必须在规定的限定值以内
注意:负载的惯量越大需要的斜坡时间越长
外形尺寸FX和GX的变频器应接入制动电阻
供电电源故障
冲击负载超过了规定的限定值
检查以下各项:&1.电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内
2.检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低
3.使能动态缓冲(P1240=2)
变频器过温
冷却风量不足
环境温度过高
检查以下各项:1.负载的情况必须与工作/停止周期相适应
2.变频器运行时冷却风机必须正常运转
3.调制脉冲的频率必须设定为缺省值
4.环境温度可能高于变频器的允许值
变频器I2t过热 保 护
变频器过载
工作/停止间隙周期时间不符合要求
电动机功率(P0307)超过变频器的负载能力(P0206)
检查以下各项:&1.负载的工作/停止间隙周期时间不得超过指定的允许值
2.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相匹配
电动机过温
电动机过载
检查以下各项:&1.负载的工作/间隙周期必须正确
2.标称的电动机温度超限值(P0626-P0628)必须正确
3.电动机温度报警电平(P0604)必须匹配
如果P,请检查以下各项:&1.检查铭牌数据是否正确(如果不进行快速调试)
2.采用电动机参数自动检测(P1910=1)的方法,可以得到准确的等效电路数据
3.检查电动机的重量(P0344)是否合理,必要时加以修改
4.如果您使用的电动机不是西门子的标准电动机,请通过参数P,P0628修改过温 保 护 的数据
如果P0601=2,请检查以下各项:&1.检查参数r0035中显示的温度是否合理
2.检查温度传感器是否是KTY84(不支持其他的传感器)
变频器温度信号丢失
变频器(散热器)的温度传感器断线
电动机温度信号丢失
电动机的温度传感器开路或短路
如果检测到信号已经丢失,温度监控开关便切换为监控电动机的温度模型
如果三相输入电源电压中的一相丢失,便出现故障,但变频器的脉冲仍然允许输出,变频器仍然可以带负载
检查输入电源各相的线路
如果相电流的总和超过变频器额定电流的5(%)时将引起这一故障
功率组件故障
在下列情况将引起硬件故障(P0947=22和P0949=1):(1)直流回路过电流=IGBT短路
(2)制动斩波器短路
(3)有接地故障
(4)I/O板没有正确地插入外形尺寸A至C(1),(2),(3),(4)
外形尺寸D至E(1),(2),(4)
外形尺寸F(2),(4)
由于所有这些故障只是由功率组件的一个故障信号来表示,因此,不能确定实际上是哪一个组件出现了故障
外形尺寸FX和GX
当r0947=22和故障值r0949=12,或13,或14(根据UCE而定)时,检测UCE故障
它必须完全插入
输出的一相断线时出现这一故障
整流器过温
通风风量不足
冷却风机没有运行
环境温度过高
检查以下各项:&1.变频器运行时冷却风机必须处于运转状态
2.脉冲频率必须设定为缺省值
3.环境温度可能高于变频器允许的运行温度
冷却风机故障
风机不再工作
1.在装有操作面板选件(AOP或BOP)时,故障不能被屏蔽
2.需要安装新风机
在重试再起动后自动再起动故障
试图自动再起动的次数超过P1211确定的数值
自动校准故障
仅指MM440变频器
电动机参数自动检测故障
电动机参数自动检测故障
报警值=0:负载消失
报警值=1:进行自动检测时已达到电流限制的电平
报警值=2:自动检测得出的定子电阻小于0.1(%)或大于100(%)
报警值=3:自动检测得出的转子电阻小于0.1(%)或大于100(%)
报警值=4:自动检测得出的定子电抗小于50(%)或大于500(%)
报警值=5:自动检测得出的电源电抗小于50(%)或大于500(%)
报警值=6:自动检测得出的转子时间常数小于10ms或大于5s
报警值=7:自动检测得出的总漏抗小于5(%)或大于50(%)
报警值=8:自动检测得出的定子漏抗小于25(%)或大于250(%)
报警值=9:自动检测得出的转子漏感小于25(%)或大于250(%)
报警值=20:自动检测得出的IGBT通态电压小于0.5V或大于10V
报警值=30:电流控制器达到了电压限制值
报警值=40:自动检测得出的数据组
自相矛盾,至少有一个自动检测数据错误
基于电抗Zb的百分值=Vmot,nom/sqrt(3)/Imot,nom
0:检查电动机是否与变频器正确连接
1-40:检查电动机参数P304-311是否正确
检查电动机的接线应该是哪种型式(星形,三角形)
速度控制优化功能故障
速度控制优化功能(P1960)故障
故障值=0:在规定时间内不能达到稳态速度=1:读数不合乎逻辑
参数EEPROM故障
存储不挥发的参数时出现读/写错误
1.工厂复位并重新参数化
2.与客户支持部门或维修部门联系
功率组件故障
读取功率组件的参数时出错,或数据非法
检查硬件,与客户支持部门或维修部门联系
首页 上一页&|&& 1&&&&&&|&
西门子MM440变频器故障代码详表
故障现象/类型
I/OEPROM故障
读I/OEEPROM信息时出错,或数据非法
1.检查数据
2.更换I/O模块
连接的I/O板不对&I/O板检测不出识别号,检测不到数据
1.检查数据
2.更换I/O模板
内部通讯故障
如果存在故障,请更换变频器或与维修部门联系
CB设定值故障
在通讯报文结束时,不能从CB(通讯板)接设定值
检查CB板和通讯对象
USS(BOP-链接)设定值故障
在通讯报文结束时,不能从USS得到设定值
检查USS主站
USS(COM链接)设定值故障
在通讯报文结束时,不能从USS得到设定值
检查USS主站
ADC输入信号丢失
信号超出限定值
由端子输入信号触发的外部故障
封锁触发故障的端子输入信号
编码器反馈信号丢失
从编码器来的信号丢失
1.检查编码器的安装固定情况,设定P0400=0并选择SLVC控制方式(P)
2.如果装有编码器,请检查编码器的选型是否正确(检查P0400的编码器的设置值)
3.检查编码器与变频器之间的接线
4.检查编码器应无故障(选择P1300=0,在一定的速度下运行,检查r0061中的编码器反馈信号)
5.增加编码器反馈信号消失的门限值(r0061)
功率组件溢出
软件出错或处理器故障
运行自测试程序
PID反馈信号低于最小值
PID反馈信号低于P2268设置的最小值
改变P2268的设置值
或调整反馈增益系数
PID反馈信号高于最大值
PID反馈信号超过P2267设置的最大值
改变P2267的设置值
或调整反馈增益系数
BIST测试故障
故障值:&1.有些功率部件的测试有故障
2.有些控制板的测试有故障
4.有些功能测试有故障
8.有些I/O模块测试有故障(仅指MM420变频器)
16.上电检测时内部RAM有故障
1.变频器可以运行,但有的功能不能正确工作
2.检查硬件,与客户支持部门或维修部门联系
检测出传动皮带有故障
电动机的负载状态表明传动皮带故障或传动机构有故障
检查下列各项:&1.驱动链有无断裂,卡死或堵塞现象
2.如果使用了外接速度传感器,检查外接速度传感器是否正确地工作
P2192(与允许偏差相对应的延迟时间)的数值必须正确无误
3.如果采用转矩控制,以下参数的数值必须正确无误:P2182(频率门限值f1)
P2183(频率门限值f2)
P2184(频率门限值f3)
P2185(转矩上限值1)
P2186(转矩下限值1)
P2187(转矩上限值2)
P2188(转矩下限值2)
P2189(转矩上限值3)
P2190(转矩下限值3)
P2192(与允许偏差对应的延迟时间)
电动机的功率与变频器的功率不匹配
电动机的连接导线太长
检查以下各项:&1.电动机的功率必须与变频器功率相对应
2.电缆的长度不得超过最大允许值
3.电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致
5.定子电阻值必须正确无误6.电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载
增加斜坡上升时间
减少&提升&的数值
达到了过压限幅值
斜坡下降时如果直流回路控制器无效
(P1240=0)就可能出现这一报警信号
1.电源电压(P0210)必须在铭牌数据限定的数值以内
2.使能直流回路电压控制器(P1240=0),并正确地进行参数化
3.斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯性相匹配
4.要求的制动功率必须在规定的限度以内
供电电源故障
供电电源电压(P0210)和与之相应的
直流回路电压(r0026)低于规定的限定值(P2172)
1.电源电压(P0210)必须在铭牌数据限定的数值以内
2.对于瞬间的掉电或电压下降必须是不敏感的
3.使能动态缓冲(P1240=2)
变频器过温
变频器散热器的温度(P0614)超过了报警电平,将使调制脉冲的开关频率降低和/或输出频率降低(取决于P0610的参数化)
检查以下各项:&1.环境温度必须在规定的范围内
2.负载状态和&工作-停止&周期时间必须适当
3.变频器运行时冷却风机必须运行
4.脉冲频率(P1800)必须设定为缺省值
变频器I2t过温
如果进行了参数化(P0290),超过报警电平(P0294)时,输出频率和/或脉冲频率将降低
1.检查&工作-停止&周期的工作时间应在规定范围内
2.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率相匹配
变频器的&工作-停止&周期
散热器温度与IGBT的结温超过了报警的限定值
检查&工作-停止&周期和冲击负载应在规定范围内
西门子MM440变频器故障代码详表
故障现象/类型
电动机I2t过温
电动机过载
负载的&工作-停止&周期中,工作时间太长
无论是哪种过温,请检查以下各项:&1.负载的工作/&停 机 周期必须正确
2.电动机的过温参数(P)必须正确
3.电动机的温度报警电平(P0604)必须匹配
如果P,请检查以下各项:铭牌数据是否正确(如果不执行快速调试)
等效回路的准确数据可以通过电动机参数自动检测(P1910=1)来得到电动机的重量(P0344)是否可靠
必要时应进行修改
如果使用的电动机不是西门子的标准电机,应通过参数P0626,P0627,P0628改变过温的标准值
如果P0601=2,请检查以下各项:&r0035显示的温度值是否可靠传感器是否是KTY84(不支持其它的传感器)
电动机温度信号丢失
至电动机温度传感器的信号线断线
如果已检查出信号线断线,温度监控开关应切换到采用电动机的温度模型进行监控
整流器过温
整流器的散热器温度超出报警值
请检查以下各项:&1.环境温度必须在允许限值以内
2.负载状态和&工作-停止&周期时间必须适当
3.变频器运行时,冷却风机必须正常转动
运行环境过温
运行环境温度超出报警值
请检查以下各项
1.环境温度必须在允许限值以内
2.变频器运行时,冷却风机必须正常转动
3.冷却风机的进风口不允许有任何阻塞
输出的一相断线
可以对报警信号加以屏蔽
制动电阻发热
1.增加工作/停止周期P1237
2.增加斜坡下降时间P1121
电动机数据自动检测已激活
已选择电动机数据的自动检测(P1910)功能,或检测正在进行
激活速度控制的优化功能
速度控制优化功能(P1960)已选定或已投入运行
编码器反馈信号丢失的报警
从编码器来的反馈信号丢失,变频器切换到无传感器矢量控制方式运行
停止变频器,然后,&1.检查编码器的安装情况
如果没有安装编码器,应设定0400=0,并选泽SLVC运行方式(P1300=20&或22)
2.如果装有编码器,请检查编码器的选型是否正确(检查参数P0400的设定)
3.检查变频器与编码器之间的接线
4.检查编码器有无故障(选择P1300=0,使变频器在某一固定速度下运行,检查R0061的编码器反馈信号)
5.增加编码器信号丢失的门限值(P0492)
RTOS超出正常范围
CB报警1,详情请参看CB手册
CB(通讯板)特有故障
参看&CB用户手册&
CB报警2,详情请参看CB手册
CB(通讯板)特有故障
参看&CB用户手册&
CB报警3,详情请参看CB&手册
CB(通讯板)特有故障
参看&CB用户手册&
CB报警4,详情请参看CB&手册
CB(通讯板)特有故障
参看&CB用户手册&
CB报警5,详情请参看CB&手册
CB(通讯板)特有故障
参看&CB用户手册&
CB报警6,详情请参看CB&手册
CB(通讯板)特有故障
参看&CB用户手册&
CB报警7,详情请参看CB&手册
CB(通讯板)特有故障
参看&CB用户手册&
CB报警8,详情请参看CB&手册
CB(通讯板)特有故障
参看&CB用户手册&
CB报警9,详情请参看CB&手册
CB(通讯板)特有故障
参看&CB用户手册&
CB报警10,详情参看CB手册
CB(通讯板)特有故障
参看&CB用户手册&
&西门子MM440变频器故障代码详表
故障现象/类型
CB通讯错误
变频器与CB(通讯板)通讯中断
检查CB硬件
CB组态错误
CB(通讯板)报告有组态错误
检查CB的参数
直流回路最大电压Vdc-max控制器未激活
直流回路最大电压Vdcmax控制器未激活,因为控制器不能把直流回路电压(r0026)保持在(P2172)规定的范围内
如果电源电压(P0210)一直太高,就可能出现这一报警信号
如果电动机由负载带动旋转,使电动机处于再生制动方式下运行,就可能出现这一报警信号
在斜坡下降时,如果负载的惯量特别大,就可能出现这一报警信号
检查以下各项:&1.输入电源电压(P0210)必须在允许范围内
2.负载必须匹配
直流回路最大电压Vdc-max控制器已激活
直流回路最大电压Vdcmax控制器已激活
因此,斜坡下降时间将自动增加,从而自动将直流回路电压(r0026)保持在限定值(P2172)以内
直流回路最小电压Vdc-min控制器已激活
如果直流回路电压(r0026)降低到最低允许电压(P2172)以下,直流回路最小电压Vdcmin控制器将被激活
电动机的动能受到直流回路电压缓冲作用的吸收,从而使驱动装置减速短时的掉电并不一定会导致欠电压跳闸
ADC参数设定不正确
ADC的参数不应设定为相同的值,因为,这样将产生不合乎逻辑的结果
故障值=0:参数设定为输出相同
故障值=1:参数设定为输入相同
故障值=2:参数设定输入不符合ADC的类型
DAC参数设定不正确
DAC的参数不应设定为相同的值,因为,这样将产生不合乎逻辑的结果
故障值=0:参数设定为输出相同
故障值=1:参数设定为输入相同
故障值=2:参数设定输出不符合DAC的类型
变频器没有负载
变频器没有负载
有些功能不能象正常负载情况下那样工作
同时请求正向和反向点动
已有向前点动和向后点动(P)的请求信号
这将使RFG的输出频率稳定在它的当前值
检测到传动皮带故障
电动机的负载状态表明皮带有故障或机械有故障
检查以下各项:&1.驱动装置的传动系统有无断裂,卡死或堵塞现象
2.外接的速度传感器(如果采用速度反馈的话)工作应正常
P0409(额定速度下每分钟脉冲数)&P2191(回线频率差)和P2192(与允许偏差相对应的延迟时间)的数值必须正确无误
3.如果使用转矩控制功能,请检查以下参数的数值必须正确无误:&P2182(频率门限值F1)
P2183(频率门限值F2)
P2184(频率门限值f3)
P2185(转矩上限值1)
P2186(转矩下限值1)
P2187(转矩上限值2)
P2188(转矩下限值2)
P2189(转矩上限值3)
P2190(转矩下限值3)和P2192(与允许偏差相对应的延迟时间)
4.必要时加润滑
公司采用进口原装配件,免费检测,收费最低,当天修复。以信誉第一,质量第一,服务第一服务热线: &李工 &公司网址:
文章为作者独立观点,不代表谷瀑环保立场。转载此文章须经作者同意,并附上出处及文章链接。您现在的位置: >
MICROMASTER 4 基础 操作员面板(BOP)
SINAMICS G120C 标称功率:15.0kW mit 150% 过载 用于 3 Sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz 未过滤 I/O-Interface: 6DI,2DO,1AI,1AO Safe-Torque-Off 集成 现场总线 集成:PROFINET-PN 防护方式 IP20/UL Open 型式 尺寸:FSC 295x 140x 225,4(高x宽x深) externe 24V
SINAMICS G120C 标称功率:11.0kW mit 150% 过载 用于 3 Sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz 未过滤 I/O-Interface: 6DI,2DO,1AI,1AO Safe-Torque-Off 集成 现场总线 集成:PROFINET-PN 防护方式 IP20/UL Open 型式 尺寸:FSC 295x 140x 225,4(高x宽x深) externe 24V
SINAMICS G120C 标称功率:2.2kW mit 150% 过载 用于 3 Sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz 未过滤 I/O-Interface: 6DI,2DO,1AI,1AO Safe-Torque-Off 集成 现场总线 集成:PROFIBUS-DP 防护方式 IP20/UL Open 型式 尺寸:FSAA 173x 73x 155(高x宽x深) externe 24V
SINAMICS G110-CPM110 AC-Drive,未过滤 1AC200-240V+10/-10% 47-63Hz 模拟输入 CT:0.25kW;VT:0.25kW CT-?berlast:150% 60NO 150x 90x 116(高x宽x深) 防护等级 IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C 无 BOP ohne RS-485-Interface
SINAMICS G110-CPM110 AC-Drive,未过滤 1AC200-240V+10/-10% 47-63Hz RS-485-Interface (USS-Protokoll) CT:0.75kW;VT:0.75kW CT-?berlast:150% 60NO 150x 90x 131(高x宽x深) 防护等级 IP20 Umgebungstemperatur-10+40°C 无 BOP 无 模拟输入
SINAMICS G110-CPM110 AC-Drive,未过滤 1AC200-240V+10/-10% 47-63Hz 模拟输入 CT:1.5kW;VT:1.5kW CT-?berlast:150% 60NO 160x 140x 142(高x宽x深) 防护等级 IP20 Umgebungstemperatur-10+40°C 无 BOP ohne RS-485-Interface
SINAMICS G110-CPM110 AC-Drive,未过滤 1AC200-240V+10/-10% 47-63Hz 模拟输入 CT:0.37kW;VT:0.37kW CT-?berlast:150% 60NO 150x 90x 116(高x宽x深) 防护等级 IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C 无 BOP ohne RS-485-Interface
SINAMICS G110-CPM110 AC-Drive,未过滤 1AC200-240V+10/-10% 47-63Hz 模拟输入 CT:0.75kW;VT:0.75kW CT-?berlast:150% 60NO 150x 90x 131(高x宽x深) 防护等级 IP20 Umgebungstemperatur-10+40°C 无 BOP ohne RS-485-Interface
G120订货号:
SINAMICS G120 PC-Umrichter-Verbindungssatz-2 3m USB 电缆 用于 控制 Units CU230P-2 CU240B-2,CU240E-2,CU250S-2 G110M 和 SINAMICS G120C
SINAMICS 电源 模块 PM 240-2 未过滤 带集成式 制动模块 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz 高功率 过载:1.5kW bei 200% 3NO,150% 57NO, 100% 240NO;环境气温 -10 到 +50°C;功率 低 过载:2.2kW bei 150% 3NO,110% 57NO, 100% 240NO;环境气温 -10 到 +40°C 196x 73x 165(高x宽x深),FSA 防护等级 IP20 无 控制 单元 和 操作单元 使能 ab CU 固件版本 V4.6 &24小时销售技术服务热线 :
SINAMICS G120 基础 操作员面板(BOP-2)
SINAMICS BREMSWIDERSTAND R=75Ohm P_Dauer=375W P_max=% ED STANDALONE
信号线 预制 6FX 用于 inkr. 编码器 in S-1FL6 HI 3x 2x 0.22+2x2X0.25 MOTION-connect 300 UL/CSA Dmax=7.8mm 长度(m)=20m
SINAMICS G120 控制 单元 CU250S-2 DP 集成 PROFIBUS 支持 矢量控制 基本定位器 EPOS über 许可证 扩展 Functions 4 konfigurierbare DI/DO 6 DI(3 F-DI),5 DI 3 DO(1 F-DO) 2 AI,2 AO 安全 集成 STO,SBC,SS1 weitere 安全 功能 über 许可证 "扩展 安全" Geber-SS:D-CLiQ+HTL/TTL/SSI 旋转变压器/HTL über 端子 防护等级 IP20 USB-und SD/MMC-Interface
SINAMICS SD-CARD 512 MB empty
SINAMICS BREMSWIDERSTAND R=75Ohm P_Dauer=375W P_max=% ED STANDALONE
SINAMICS G120 电源 模块 PM 240 未过滤 带集成式 Brems.-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz 高功率 过载:18.5kW bei 200% 3NO,150% 57NO, 100% 240NO;环境气温 0 到 +50°C 轻过载功率:22kW bei 150% 3NO,110% 57NO 100% 240NO;环境气温 0 到 +40°C 419x 275x 204(高x宽x深),FSD 防护等级 IP20 无 控制 单元 和 BOP
SINAMICS G120 智能 操作员面板 IOP 可选 Bedienfeld 用于 SINAMICS G120,G120P G110M,G110D,G120D,G120C S110,ET 200S FC,ET 200 PRO FC 语言支持: 中文,英语,德语
SINAMICS&G120/G120P/G120D/G120C&(版本大于等于V4.5)如何通过数字量信号切换斜坡时间?
在SINAMICS&G120/G120P/G120D/G120C&(版本大于等于V4.5)变频器中新增了斜坡上升/下降时间缩放功能,利用该功能可以在运行中通过比例系数修改斜坡时间,见图1。
实际斜坡上升时间 = P1120 * P1138,实际斜坡上升时间 = P1121 * P1139。参数说明见表01。
斜坡上升时间的比例系数(出厂设置:1)
斜坡上升时间的比例系数的信号源
斜坡下降时间的比例系数(出厂设置:1)
斜坡下降时间的比例系数的信号源。
&表01.下面通过示例介绍如何利用斜坡时间缩放功能通过数字量信号切换斜坡时间。
示例功能要求:数字输入DI5断开时斜坡上升时间6s,DI5接通时斜坡上升时间10s,斜坡时间可以实时切换。
功能框图参考图02,参数设置参考表02。
本示例介绍如何通过DI实时切换斜坡上升时间,该方法也适用于切换斜坡下降时间。
斜坡上升时间
工艺控制器固定设定值作为斜坡上升时间比例系数
工艺控制器固定值选择采用二进制编码方式
工艺控制器固定值选择位 0信号源,通过DI5选择
工艺控制器固定值选择位 1信号源
工艺控制器固定值选择位 2信号源
工艺控制器固定值选择位 3信号源
工艺控制器固定值 14,60%斜坡上升时间
工艺控制器固定值 15,100%斜坡上升时间
西门子借力数字化助过程工业客户提升竞争力
面对严酷竞争压力,数字化是过程工业提高生产力的重要因素
西门子帮助过程工业客户在工厂全生命周期中实现无缝的数据交换
西门子针对过程工业的一体化解决方案,包括硬件、软件和服务数据完整性,贯穿从工程到云服务的所有环节
西门子在日于无锡举行的“西门子过程工业峰会”上展示了公司如何借力数字化来帮助过程工业客户提升竞争力。西门子(中国)有限公司执行副总裁、过程工业与驱动集团总经理林斌表示:“在帮助过程工业客户建设‘数字化企业’的过程中,我们将通过提供囊括硬件、软件和服务且覆盖工厂整个生命周期的独特一体化方案来确保工厂设计、工程、安装、运营、现代化升级改造以及云服务之间实现无缝数据交换,从而帮助客户持续降低投资和运营成本。”
数字化的实现有赖于一体化工程的实施。通往数字化工厂道路上最重要的目标之一是打造一体化的数据环境,而Comos软件解决方案和Simatic PCS 7过程控制系统的无缝集成则为此提供了基础。这种集成不仅涵盖整个工厂生命周期的横向集成,而且能够实现从管理层(比如ERP系统)到现场层的纵向集成。西门子的全集成自动化(TIA)、全集成能源管理(TIP)和全集成驱动系统(IDS)这些成熟技术平台使得这一集成过程得以进一步简化。
西门子已经能够实现生命周期所有阶段的数据一致性:从利用Comos CAE工具进行工程设计,到利用Simit仿真平台进行试车,再到借助Simatic PCS 7过程控制系统助力工厂运行和利用XHQ营运智能平台作出实时企业决策。这些将使客户获得诸如透明度更高、可靠性更强、产品上市时间更快等裨益。例如,利用Simit仿真框架软件进行虚拟试车,工厂投运速度将比以前加快50%,同时还可大大提高运营安全性;XHQ通过整合、分析并提供运行与业务数据,将大数据变为智能数据,可将经营成本降低达8%。
在过程工厂中,过程控制系统是实现最佳价值增值的基础:通过过程控制系统,可操作、监视和影响所有工序与工艺。Simatic PCS 7除了具有卓越的系统性能之外,还具有独特的可扩展性、高度灵活性和集成性,在整个工厂生命周期的所有阶段实现低成本高效率的工厂运行。Simatic PCS 7可无缝集成到西门子全集成自动化(TIA)中,包含各种产品、系统和解决方案,涵盖工业自动化所有层级,从企业管理层到控制层,直至现场层,实现所有应用领域统一可定制的生产自动化。
从维护角度而言,获取工程和运行环境数据有助于优化过程,工厂维护过程发生的任何改变也会立即体现在工程数据中。通过Comos Walkinside沉浸式培训仿真器(Immersive Training Simulator - ITS),操作人员和维护工程师可以虚拟访问工厂:真实场景模拟可以优化维护作业,还可通过提供虚拟培训提升人身安全性。此外,预防性维护(比如水泵)和远程服务还可为用户节省运营和维护成本。
过程工业要最大限度地利用数字化所带来的优势,还取决于安全性与连通性,这就要求在工厂每一环节实现稳健、可靠与安全的通讯。而西门子能够通过自动化与驱动技术以及完整的工业和现场总线通讯组合,以及旨在提高工厂和过程可靠性的产品、系统、解决方案和服务,为过程工业企业保驾护航。
西门子G120变频器,模块化设计,具有众多新增功能,不管是在安全保护、通讯能力,还是在能量回馈方面都表现不凡。
西门子G120变频器具有卓越的灵活性。
西门子G120变频器是SINAMICS变频器系列的新成员,能够完美地满足低压范围内的高性能应用需求。与其它SINAMICS系列产品相比,将为用户带来独一无二的驱动技术灵活性。全新SINAMICSG12。变频器以其模块化的设计(功率模块、控制单元和BOP)及其安全保护功能(集成化的故障安全保护)、通讯能力(PROFIBUS, PROFINET)和能量回馈等各种创新功能而卓尔不群。丰富的规格型号,(外形尺寸A到「),功率范围涵盖。.37~90 kW ,可适用于各种驱动解决方案。24小时销售技术服务热线 :
西门子G120变频器满足您不断增长的要求:
o包含所有通用的变频器功能,并兼顾运行效率和更强的生产能力需求的完善的传动解决方案
o价格经济、选型简单、使用方便、结构紧凑、无噪音的变频器
o具有更多的通讯功能的变频器
o不需要PC的友好的人机界面
SINAMICS G120在变频器的许多发展前沿方面都有新的突破:
o集成了故障安全保护功能:
西门子G120变频器构建带有故障安全保护功能的驱动系统时,不需要附加设备即可集成到标准的自动化系统中,完成自动化与驱动的完美组合。
o实现了再生能量的回馈:
配有具再生能量回馈能力的功率模块。
o增强的环境适应力和耐受性:
采用了智能冷却的设计理念,增强了变频器的鲁棒性。
o无故障化的安装、运行控制和简便的维护:
工程组态和调试都采用熟悉的工具(SIZER和S丁AR丁ER),确保了快速无误的组态,方便的调试运行。
西门子电缆一级代理商授权代理商&&24小时服务热线:
确保其环境符合要求的前提下,还有必要对变频器进行定期的维护保养。
SINAMICS V10 基本通用型
SINAMICS V20 基本型
SINAMICS V50 柜式
SINAMICS V60 经济型伺服驱动系统
SINAMICS V80 经济型伺服驱动系统
SINAMICS V90 基本型伺服驱动
1、西门子V10通用型&
SINAMICS V10 变频器优点介绍
高可靠性::
-工作电压范围:400V± 15%(三相交流);
-防护等级IP21,电路板设计有保护涂层;
-高强度机械设计,可采用直推插式安装;
-全新冷却功能设计,无需风扇,符合故障安全应用的要求。
调试方便:
- 10 种设置,涵盖了各种连接模式;6 个宏指令,可以轻松应对不同应用。
- BOP 面板支持中文,具备强大的参数克隆功能。
安装简易:
-采用了标准设计(带标记)
-BOP 支持柜门安装,且拥有强大的参数克隆功能
SINAMICS V10 变频器技术数据
三相交流 400V; -15% ~ +15%;
0.55 kW ~22 kW
0°C 至 +60°C
线性 V/f 控制(带可编程电压启动功能)、平方 V/f 控制;磁通电流控制(FCC)
0Hz ~ 300Hz
2kHz ~ 16kHz
数字量输入/输出
3 点数字量输入/ 1 点数字量输出
模拟量输入/输出
1点模拟输入 / 1 点模拟输出(电压型或电流型)
可达150% 额定电流,持续时间 60 秒;重复周期时间 300 秒
PI&、快速电流限制(FCL)、转矩起动、自动重启、快速起动等。
2、西门子V20基本型变频器
西门子V20变频器——经济、可靠、易用的基本型变频器
基本型变频器SINAMICS V20向小型OEM客户提供最适合的经济型解决方案。有四种外形尺寸可供选择(FSA~FSD),提供三相400V和单相230V进线两种规格,分别可覆盖0.12~3kW,0.37~15kW的功率范围。高可靠性设计,创新的冷却设计,经久耐用。
无需调试软件,通过简单参数设定即可实现预定功能。内置常见的连接宏与应用宏,简化操作,开箱即用。丰富的I/O接口,直观的LED面板显示,完善的集成功能,可以方便地应用在风机、、传送装置及搅拌机、混料机等设备中。同时,创新的节能方式及节能结果显示,真正意义上节省费用。
SINAMICS V20丰富了在启动加速和制动停止应用上的功能,大大方便了搬运类的应用。
o& 斜坡时间可调,平稳加速,减少对对齿轮单元、轴承、滚筒和辊轴的压力
o&&单脉冲高转矩启动功能适用于带有较高启动转矩的传送带
o&&通过使用制动电阻或直流制动功能实现动态性能
o&&通过监控负载转矩实现皮带损坏检测
加工类应用
o& 加工制造业中的单个驱动。例如,轧钢机,搅拌机,捏炼机,破碎机,搅动机,离心分离机等
o& 加工机器中带机械连动抽的主要驱动。例如,用于加工纺织品,绳索和线缆的环锭纱纺机,编织机等
3、西门子V60经济型伺服驱动系统
SINAMICS V60 产品信息
与提供脉冲/方向信号的数控系统配合,为经济型车床及铣床提供完整解决方案。
SINAMICS V60主要适合于注重经济性的简单应用场合,完善了SINUMERIK 801与SINUMERIK 802S base line的系统解决方案。
SINAMICS V60驱动系统包含有CPM60.1单轴驱动模块和1FL5交流伺服电机以及配套电缆。驱动模块只能与功率相匹配的伺服电机配套使用。由于驱动、电机组合在出厂前已经预调到最佳配置,所以可大大节省驱动系统的现场调试时间。
4、西门子V80经济型伺服驱动系统
SINAMICS V80 产品信息
这种全新设计的伺服驱动系统,性价比高,带有脉冲接口,适于定位型应用。
采用了全新的伺服驱动技术,无需设置任何参数,无需增益调节,便可以实现极高的定位精度。
的调试出人意料地简单:组件连线工作完成之后,仅需采用旋转式开关选择设定点分辨率即可。系统集成有自动调节功能,可以根据所连接的机器,自动调整闭环的参数设置,且对负载变化的响应极为快捷。系统还另外设计有一个旋转开关,可以根据具体应用,精细地调整驱动器的动态行为特性。
伺服驱动结构极紧凑,高仅 120mm(含所有选用电源规格)、宽从35mm 至 70mm,可以提供 100W 至 750W的功率。
本驱动器设计有基准脉冲接口,与任何一款带有脉冲输出接口的标准(例如 S7-200 PLC)均可以构成理想的定位应用解决方案。
西门子V80变频器 – 技术数据
单相交流 200V- 230V
100W、200W、400W、750W
5、V90 基本型伺服驱动
西门子V90伺服驱动系统典型应用
装卸机:如码垛机
包装机:如贴标机、枕式包装机
自动组装机
刀具切换机
印刷机:如丝网印花机
金属成型机:如折弯机
SIMOTICS S-1FL6 技术数据
额定扭矩:&&&&&&&&&&&&&&&& 1.27 Nm ~ 33.40 Nm
额定速度:&&&&&&&&&&&&&&&& 2000 rpm 或 3000 rpm
编码器类型:&&&&&&&&&&&&&增量编码器 TTL 2500 S/R(13 位分辨率)&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 绝对编码器(20 位分辨率)
保护等级:&&&& &&&&&&&&&&& IP65,自冷却
可选: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 抱闸
轴伸端类型:&&&&&&&&&&&&&光轴或带键轴
SINAMICS V90 技术数据
功率范围:&&&& &&&&&&&&&&& 0.4 kW ~ 7.0 kW
输入电压: &&&&&&&&&&&&&&& 三相交流 380 V ~ 480 V(-15 % / +10 %)
控制模式:&&&& &&&&&&&&&&& 外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制、速度控制和扭矩控制
SINAMICSV90伺服驱动系统特点概述
伺服性能优异
自动优化功能使设备获得高动态性能
自动抑制机械谐振
1 MHz 的高频脉冲输入
20 位分辨率的多圈绝对编码器
多种控制模式:外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制、速度控制和扭矩控制
内部定位功能
全系列内置制动电阻
抱闸无需外部继电器
快速便捷的伺服优化和机械优化
简单易用的 SINAMICS V-ASSISTANT 调试软件
宽电压范围:380 V ~ 480 V,-15% /+10%
高品质的电机轴承
电机保护等级IP 65,标配油封
集成安全扭矩停止 (STO) 功能
&驱动和电机的稳定配合
二、西门子变频器销售地点:
一、【直辖市】
1,【北京】2,【天津】
3,【上海】
4,【重庆】
二、【自治区】1,【新疆】:2地级市——乌鲁木齐、克拉玛依19县级市——石河子、阿拉尔市、图木舒克、五家渠、哈密、吐鲁番、阿克苏、喀什、和田、伊宁、塔城、阿勒泰、奎屯、博乐、昌吉、阜康、库尔勒、阿图什、乌苏
2,【西藏】:1地级市-拉萨
1县级市-日喀则
3,【宁夏】:5地级市——银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫
2县级市——青铜峡市、灵武市
4,【内蒙古】:9地级市——呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布11县级市——霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市、根河市、额尔古纳市、丰镇市、锡林浩特市、二连浩特市、乌兰浩特市、阿尔山市
5,【广西】:14地级市——南宁、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港
7县级市——岑溪、凭祥、合山、北流、宜州、东兴、桂平
三、【省级行政单位】
1,【黑龙江】13地级市——哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥化
19县级市——五常、双城、尚志、纳河、虎林、密山、铁力、同江、富锦、绥芬河、海林、宁安、穆林、北安、五大连池、肇东、海伦、安达
2,【吉林】:8地级市——长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城
20县级市——九台市、榆树市、德惠市、舒兰市、桦甸市、蛟河市、磐石市、公主岭市、双辽市、梅河口市、集安市、临江市、大安市、洮南市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、珲春市、和龙市
3,【辽宁】:14地级市——沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛
17县级市——新民、瓦房店、普兰、庄河、海城、东港、凤城、凌海、北镇、大石桥、盖州、灯塔、调兵山、开原、凌源、北票、兴城
4,【河北】:11地级市——石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台
22县级市——辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市
5,【山东】:17地级市——济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州
28县级市——章丘、胶南、胶州、平度、莱西、即墨、滕州、龙口、莱阳、莱州、招远、蓬莱、栖霞、海阳、青州、诸城、安丘、高密、昌邑、兖州、曲阜、邹城、乳山、文登、荣成、乐陵、临清、禹城
6,【江苏】:13地级市——南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州、连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、宿迁
27县级市——江阴市、宜兴市、邳州市、新沂市、金坛市、溧阳市、常熟市、张家港市、太仓市、昆山市、吴江市、如皋市、通州市、海门市、启东市、东台市、大丰市、高邮市、江都市、仪征市、丹阳市、扬中市、句容市、泰兴市、姜堰市、靖江市、兴化市
7,【安徽】:17地级市——合肥、蚌埠、芜湖、淮南、亳州、阜阳、淮北、宿州、滁州、安庆、巢湖、马鞍山、宣城、黄山、池州、铜陵
5县级市——界首、天长、明光、桐城、宁国
8,【浙江】:11地级市——杭州、嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、丽水、绍兴、衢州、舟山、台州
22县级市——建德市、富阳市、临安市、余姚市、慈溪市、奉化市、瑞安市、乐清市、海宁市、平湖市、桐乡市、诸暨市、上虞市、嵊州市、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、江山市、临海市、温岭市、龙泉市
9,【福建】:9地级市——福州、厦门、泉州、三明、南平、漳州、莆田、宁德、龙岩
14县级市——福清市、长乐市、永安市、石狮市、晋江市、南安市、龙海市、邵武市、武夷山、建瓯市、建阳市、漳平市、福安市、福鼎市
10,【广东】:21地级市——广州、深圳、汕头、惠州、珠海、揭阳、佛山、河源、阳江、茂名、湛江、梅州、肇庆、韶关、潮州、东莞、中山、清远、江门、汕尾、云浮
22县级市——增城市、从化市、乐昌市、南雄市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市 吴川市、高州市、化州市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、英德市、连州市、普宁市、罗定市
11,【海南】:2地级市——海口、三亚
6县级市——琼海、文昌、万宁、五指山、儋州、东方
12,【云南】:8地级市——昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧
9县级市——安宁市、宣威市、个旧市、开远市、景洪市、楚雄市、大理市、潞西市、瑞丽市
13,【贵州】:4地级市——贵阳、六盘水、遵义、安顺
9县级市——清镇市、赤水市、仁怀市、铜仁市、毕节市、兴义市、凯里市、都匀市、福泉市
14,【四川】:18地级市——成都、绵阳、德阳、广元、自贡、攀枝花、乐山、南充、内江、遂宁、广安、泸州、达州、眉山、宜宾、雅安、资阳
14县级市——都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、广汉市、什邡市、绵竹市、江油市、峨眉山市、阆中市、华蓥市、万源市、简阳市、西昌市
15,【湖南】:13地级市——长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、郴州、永州、邵阳、怀化、常德、益阳、张家界、娄底
16县级市——浏阳市、醴陵市、湘乡市、韶山市、耒阳市、常宁市、武冈市、临湘市、汨罗市、津市市、沅江市、资兴市、洪江市、冷水江市、涟源市、吉首市
16,【湖北】:12地级市——武汉、襄樊、宜昌、黄石、鄂州、随州、荆州、荆门、十堰、孝感、黄冈、咸宁
24县级市——大冶市、丹江口市、洪湖市、石首市、松滋市、宜都市、当阳市、枝江市、老河口市、枣阳市、宜城市、钟祥市、应城市、安陆市、汉川市、麻城市、武穴市、赤壁市、广水市、仙桃市、天门市、潜江市、恩施市、利川市
17,【河南】:17地级市——郑州、洛阳、开封、漯河、安阳、新乡、周口、三门峡、焦作、平顶山、信阳、南阳、鹤壁、濮阳、许昌、商丘、驻马店
21县级市——巩义市、新郑市、新密市、登封市、荥阳市、偃师市、汝州市、舞钢市、林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、孟州市、禹州市、长葛市、义马市、灵宝市、邓州市、永城市、项城市、济源市
18,【山西】:11地级市——太原、大同、忻州、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、临汾、吕梁
11县级市——古交、潞城、高平、介休、永济、河津、原平、侯马、霍州、孝义、汾阳
19,【陕西】:10地级市——西安、咸阳、铜川、延安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛、榆林
3县级市——兴平市、韩城市、华阴市
20,【甘肃】:12地级市——兰州、天水、平凉、酒泉、嘉峪关、金昌、白银、武威、张掖、庆阳、定西、陇南
4县级市——玉门市、敦煌市、临夏市、合作市
21,【青海】:1地级市——西宁
2县级市——格尔木、德令哈
22,【江西】:11地级市——南昌、九江、赣州、吉安、鹰潭、上饶、萍乡、景德镇、新余、宜春、抚州
10县级市——乐平市、瑞昌市、贵溪市、瑞金市、南康市、井冈山市、丰城市、樟树市、高安市、德兴市
23,【台湾】:7市——台北、台中、基隆、高雄、台南、新竹、嘉义
16县级市——板桥市、宜兰市、竹北市、桃园市、苗栗市、丰原市、彰化市、南投市、太保市、斗六市、新营市、凤山市、屏东市、台东市、花莲市、马公市
三、客户获益
SINAMICS S120 CM 包含了多个独立模块,它们可以完美的协调工作。和通讯连接使用的标准接口意味着各个机柜模块个根据需要进行组合。这使用户可以根据自己的应用情况组态实现最佳驱动方案。不仅如此,丰富的选配件产品还可以灵活的满足各种工厂特有要求。在工厂中,驱动系统极其紧凑的结构设计和丰富的预组态可能性可以有效地节省空间,并实现与安装和现场调试相关的时间和成本最小化。
当然,毫无疑问,机柜模块还可以提供 SINAMICS S120 CM 驱动系统的优点:
通过分离控制模块和部分实现了更高等级的灵活性。
一个控制模块最多可以连接 4 个矢量驱动系统。除了安全、节省成本的设计,它还允许各个驱动器直接交换信息——因此解放了更高等级的现场总线。
DRIVE-CLiQ 是驱动系统内的新接口,可以让基本的 SINAMICS S120 CM 驱动器组件包括电机和编码器互相进行快速可靠的通讯。
标配集成了 PROFIBUS-DP 接口,使 SINAMICS S120 CM 可以连接更高等级的自动化系统,如 SIMATIC 或者 SIMOTION。
标准集成的 SIZER 和 STARTER 可以在对驱动系统进行工程组态、调试和查找故障(诊断)时提供可视化支持。
Safety Integrated 功能 STO 和 SS1 与 S120 底盘装置相似。
西门子0.12变频器 && &6SL-2UV0&
西门子0.25变频器 && &6SL-5UV0&
西门子0.37变频器 && &6SL-7UV0&
西门子0.55变频器 && &6SL-5UV0&
西门子0.75变频器 && &6SL-5UV0&
西门子1.1变频器 && &6SL-1UV0&
西门子1.5变频器&& & & & & &6SL-5UV0&
西门子2.2变频器 && &6SL-2UV0&
西门子3.0变频器 && &6SL-0UV0&
西门子0.37变频器 && &6SL-7UV0&
西门子0.55变频器 && &6SL-5UV0&
西门子0.75变频器 && &6SL-5UV0&
西门子1.1变频器 && &6SL-1UV0&
西门子1.5变频器&& & & & & &6SL-5UV0&
西门子2.2变频器 && &6SL-2UV0&
西门子3.0变频器 && &6SL-0UV0&
西门子4.0变频器 && &6SL-0UV0&
西门子5.5变频器 && &6SL-5UV0&
西门子7.5变频器 && &6SL-5UV0&
西门子11.0变频器 && &6SL-1UV0&
西门子15.0变频器 && &6SL-5UV0
西门子0.12变频器 && &6SL-2AV0&
西门子0.25变频器&& &6SL-5AV0&
西门子0.37变频器 && &6SL-7AV0&
西门子0.55变频器 && &6SL-5AV0&
西门子0.75变频器 && &6SL-5AV0&
西门子1.1变频器 && &6SL-1AV0&
西门子1.5变频器 && &6SL-5AV0&
西门子2.2变频器 && &6SL-2AV0&
西门子3.0变频器 && &6SL-0AV0 &
西门子0.37变频器 && &6SL-7CV0&
西门子0.55变频器 && &6SL-5CV0&
西门子0.75变频器 && &6SL-5CV0&
西门子1.1变频器 && &6SL-1CV0&
西门子1.5变频器 && &6SL-5CV0&
西门子2.2变频器 && &6SL-2CV0&
西门子3.0变频器 && &6SL-0CV0&
西门子4.0变频器&& & & & & &6SL-0CV0&
西门子5.5变频器 && &6SL-5CV0&
西门子7.5变频器 && &6SL-5CV0&
西门子11.0变频器 && &6SL-1CV0&
西门子15.0变频器 && &6SL-5CV0&
西门子V80伺服驱动器有100W,200W,400W,750W四种功率,配用的电机有带抱闸和不带抱闸两种!
6SL-4AA0 3447SINAMICS V80驱动器
1FL-0AA01 830不带抱闸 伺服电机
1FL-0AB02 979带抱闸 伺服电机
6SL-1AA03 511SINAMICS V80驱动器
1FL-0AA01 936不带抱闸 伺服电机
1FL-0AB03 106带抱闸 伺服电机
6ES7AB03 638SINAMICS V80驱动器
1FL-0AA02 064不带抱闸 伺服电机
1FL-0AB03 213带抱闸 伺服电机
6ES7AB04 574SINAMICS V80驱动器
1FL-0AA02 298不带抱闸 伺服电机
1FL-0AB03 681带抱闸 伺服电机
西门子V90伺服驱动器400W,西门子V90伺服驱动器750W,西门子V90伺服驱动器1KW,西门子V90伺服驱动器1.5KW
西门子V90伺服驱动器2KW,西门子V90伺服驱动器3.5KW,西门子V90伺服驱动器5KW,西门子V90伺服驱动器7KW
&分400W,750W,1KW,1.5KW,2KW,3.5KW,5KW,7KW 八种功率
6SL-4UA0 &西门子V90伺服驱动器0.4KW
6SL-8UA0 &西门子V90伺服驱动器0.75KW
6SL-0UA0 &西门子V90伺服驱动器 1KW
6SL-5UA0 &西门子V90伺服驱动器1.5KW
6SL-0UA0 &西门子V90伺服驱动器2KW
6SL-5UA0 &西门子V90伺服驱动器3.5KW
6SL-0UA0 &西门子V90伺服驱动器5KW
6SL-0UA0 &西门子V90伺服驱动器7KW
V90伺服电机 0.4KW
1FL-0AA1 西门子V90伺服驱动器
1FL-0AB1 增量编码器,带键槽,带抱闸
1FL-0AG1 增量编码器,不带键槽,不带抱闸
1FL-0AH1 增量编码器,不带键槽,带抱闸
1FL-0LA1 绝对值编码器,带键槽,不带抱闸
1FL-0LB1 &绝对值编码器,带键槽,带抱闸
1FL-0LG1 绝对值编码器,不带键槽,不带抱闸
1FL-0LH1 绝对值编码器,不带键槽,带抱闸
V90伺服电机 0.75KW
1FL-0AA1 & &西门子V90伺服驱动器
1FL-0AB1 & &增量编码器,带键槽,带抱闸
1FL-0AG1 & &增量编码器,不带键槽,不带抱闸
1FL-0AH1 & &增量编码器,不带键槽,带抱闸
1FL-0LA1 & &绝对值编码器,带键槽,不带抱闸
1FL-0LB1 & &绝对值编码器,带键槽,带抱闸
1FL-0LG1 & &绝对值编码器,不带键槽,不带抱闸
1FL-0LH1 & &绝对值编码器,不带键槽,带抱闸
V90伺服电机 0.75KW&
1FL-0AA1 & &西门子V90伺服驱动器
1FL-0AB1 & &增量编码器,带键槽,带抱闸
1FL-0AG1 & &增量编码器,不带键槽,不带抱闸
1FL-0AH1 & &增量编码器,不带键槽,带抱闸
1FL-0LA1 & &绝对值编码器,带键槽,不带抱闸
1FL-0LB1 & &绝对值编码器,带键槽,带抱闸
1FL-0LG1 & &绝对值编码器,不带键槽,不带抱闸
1FL-0LH1 & &绝对值编码器,不带键槽,带抱闸
V90伺服电机 1.0KW&
1FL-0AA1 & &西门子V90伺服驱动器
1FL-0AB1 & &增量编码器,带键槽,带抱闸
1FL-0AG1 & &增量编码器,不带键槽,不带抱闸
1FL-0AH1 & &增量编码器,不带键槽,带抱闸
1FL-0LA1 & &绝对值编码器,带键槽,不带抱闸
1FL-0LB1 & &绝对值编码器,带键槽,带抱闸
1FL-0LG1 & &绝对值编码器,不带键槽,不带抱闸
1FL-0LH1 & &绝对值编码器,不带键槽,带抱闸
V90伺服电机 1.5KW&
1FL-0AA1 & &西门子V90伺服驱动器
1FL-0AB1 & &增量编码器,带键槽,带抱闸
1FL-0AG1 & &增量编码器,不带键槽,不带抱闸
1FL-0AH1 & &增量编码器,不带键槽,带抱闸
1FL-0LA1 & &绝对值编码器,带键槽,不带抱闸
1FL-0LB1 & &绝对值编码器,带键槽,带抱闸
1FL-0LG1 & &绝对值编码器,不带键槽,不带抱闸
1FL-0LH1 & &绝对值编码器,不带键槽,带抱闸
V90伺服电机 1.75KW&
1FL-0AA1 & &西门子V90伺服驱动器
1FL-0AB1 & &增量编码器,带键槽,带抱闸
1FL-0AG1 & &增量编码器,不带键槽,不带抱闸
1FL-0AH1 & &增量编码器,不带键槽,带抱闸
1FL-0LA1 & &绝对值编码器,带键槽,不带抱闸
1FL-0LB1 & &绝对值编码器,带键槽,带抱闸
1FL-0LG1 & &绝对值编码器,不带键槽,不带抱闸
1FL-0LH1 & &绝对值编码器,不带键槽,带抱闸
&上海毕辉公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
&SIEMENS 可编程
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI &触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
& SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 数控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC47,6FC11,6FC10,
2、伺服驱动 : &6SN45,6SN18,6SN24,6SN28
将成本降到最低
组态、调试和运行成本必须保持在尽可能低的水平。 使用 SINAMICS V20,您可以实现想要的目标。 为提高能效,该变频器采用了一种控制技术,用来通过自动磁通降低来取得最佳能效。 不仅如此,它还可显示实际电能消耗量,并具有其它集成节能功能。 这样就能够大幅削减能耗。
选型与订货数据
额定输出电流Irated
SINAMICS V20&
不带集成网侧滤波器
SINAMICS V20&
带&Category C2&集成网侧滤波器1)
230 V 1 AC
1)&适用于 FSA 的电机屏蔽电缆(最长 10 m)和适用于 FSB 至 FSC 的电缆(最长 25 m)。为了在使用 FSA 时也能使用 25 m 电机屏蔽电缆,必须使用带外部网侧滤波器的无滤波变频器。
额定输出电流Irated,400V
额定输出电流Irated,480 V
SINAMICS V20&
不带集成网侧滤波器
SINAMICS V20&
带&Category C3&集成网侧滤波器1)
400 V 3 AC
1)&适用于 FSA 的电机屏蔽电缆(最长 10 m)和适用于 FSB 至 FSD 的电缆(最长 25 m)。为了在使用 FSA 时也能取得 Category C2 或使用 25 m 电机屏蔽电缆,必须使用带外部网侧滤波器的无滤波变频器。
推入式和墙壁安装 - 可并排安装
结构紧凑,可使用更小的机柜
通过推入式安装,更容易对机柜进行冷却
开箱即可使用,无需其它选件
在内置的精简型操作?姘? (BOP) 上执行基本操作
使用一条电缆将 SINAMICS V20 与终端处的 USS 和 Modbus RTU 相连
便于集成到现有系统中
便于集成到小型自动化系统中
通过标准库和连接宏,调试更方便
可使用动态制动来提高制动性能
功率 ≥ 7.5 kW 的变频器(机座号 FSD)具有一个集成制动单元。 在此情况下,可以直接连接制动电阻器。 动态能量以热量形式在制动电阻器中散发,占空比可在 5 % 和 100 % 之间调节。
无需电源就能加载参数
使用精简型操作?姘? (BOP) 接口模块,或者使用参数装载器且在不使用电源的情况下,方便地在各变频器之间传送参数设置。
需要较少技术支持
调试时间较短
产品经过预设参数后交付给客户
集成应用与连接宏
以简化 I/O 组态并进行相应设置
培训和调试时间缩短
集成和经过优化的应用程序设置
可以选择简单的连接和应用宏,而不是组态长而复杂的参数列表
可以避免由错误的参数设置引起的错误
通过“保持运行模式”
实现无中断运行这种功能可在电网不稳定时自动进行调整,从而提高生产率。
在电网状况不佳的情况下实现稳定运行
通过防止生产线中断提高生产率
通过灵活的故障/报警定义,调整与应用相关的响应
电压范围宽,具有先进的冷却设计,涂覆印刷电路板设计提高了变频器在恶劣环境中的耐用性
在电网电压波动时也能运行
电网电压的可靠运行:&
200 V ~ 240 V 1 AC (-10 %/+10 %)
380 V ~ 480 V 3 AC (-15%/ +10 %)
工作环境温度高达 60 °C
轻松节约成本
运行能耗降低
适用于&V/f、V2/f 的 ECO 模式
适用于&V/f、V2/f 的集成 ECO 模式可自动调整磁通以节省电能。 能耗可用 kWh、CO2&甚至本国货币来显示。
低动态负载循环中的电能节约
如果设定值发生改变,则自动禁用 ECO 模式
告知最终用户已节约的实际能量
采用具有相同额定功率的 SINAMICS V20 变频器的应用可共用一条公共直流总线以重复使用再生能量。
在使用耦合电机的应用中产生并节约能量
相同的变频器对可以最佳方式共享资源
降低对能耗制动和外部组件的需求
待机期间的能耗降低
变频器和电机仅在机器设备需要的时候才运行。 当频率需求或来自传感器的反馈下降到特定阈值以下时,会自动激活休眠模式。
利用智能休眠节约能量
电机寿命延长
低转速下的磨损降低
针对泵/风机应用对 PLC 编程的时间缩短
简易自动化系统 – 将 SIMATIC PLC 与 SINAMICS V20 加以组合
节省时间,最大限度减少错误
可使用变频器中的预定义宏方便地进行系统组态;通过预制的 Totally Integrated Automation Portal 功能块,可快速连接至 SIMATIC S7-12001)
使用一条电缆将 SINAMICS V20 与 USS 或 Modbus RTU 相连
集成通信接口
西门子中国总代理商-上海毕辉,库存大量西门子PLC,产品种类、型号齐全,涵盖了西门子200系列PLC、西门子300系列PLC及其EM221模块、EM222模块、EM223模块、EM231模块、EM232模块、EM235模块、PPI电缆、MPI电缆、5611卡、SM321、SM322、SM323、SM331、EM332模块等,S7-200系列主机包括CPU224CN、CPU226CN、CPU224XP,S7-300系列主机包括CPU312、CPU313、CPU314、CPU315-2DP等,价格低,交货速度,质量保证。
本公司(西门子总代理商)长期经营:PLC系列:S7-200、S7-200CN、S7-200Smart、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、变频器、伺服电机、数控系统、开关电源(西门子DP总线电缆接头
西门子触摸屏产品信息: 24小时销售技术服务热线 :
优异的人机界面功能,适用于要求苛刻的应用
宽屏 TFT 显示屏,对角尺寸为 4 英寸、7 英寸、9 英寸、12 英寸、15 英寸、19 英寸和22 英寸(全部 1600 万色),与此前的设备相比显示面积增加高达 40%
集成高端功能,带有归档、脚本、PDF/Word/Excel 查看器、Internet Explorer、Media Player
可通过 PROFIenergy、HMI 项目或控制器在 0 - 100% 范围内调节显示屏亮度
现代工业设计,铸铝前端,适用于 7 英寸以上
所有触摸式设备都进行垂直安装&
上海毕辉自动化系统有限公司:质保一年!一年内因产品本身质量问题免费更换或维修(人为损坏除外),不收取任何费用!
【信誉第一、诚信交易】【长期销售、安全稳定】
【称心满意、服务动力】【真诚面对、沟通无限】
【服务第一、一诺千金】【质量承诺、客户满意】
6ES-0B0&CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
6ES-0B0&CPU221 继电器输出,6输入/4输出
6ES-0B8&CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES-0B8&CPU222 继电器输出,8输入/6输出
6ES-0B8&CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES-0B8&CPU224 继电器输出,14输入/10输出
6ES-0B8&CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES-0B8&CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES-0B8&CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES-0B8&CPU226 继电器输出,24输入/16输出
6ES7 221-1BH22-0A8&EM221 16入 24VDC,开关量
6ES7 221-1BF22-0A8&EM221 8入 24VDC,开关量
6ES7 221-1EF22-0A0&EM221 8入 120/230VAC,开关量
6ES7 222-1BF22-0A8&EM222 8出 24VDC,开关量
6ES7 222-1EF22-0A0&EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量
6ES7 222-1HF22-0A8&EM222 8出 继电器
6ES7 222-1BD22-0A0&EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET
6ES7 222-1HD22-0A0&EM222 4出 继电器 干触点
6ES7 223-1BF22-0A8&EM223 4入/4出 24VDC,开关量
6ES7 223-1HF22-0A8&EM223 4入 24VDC/4出 继电器
6ES7 223-1BH22-0A8&EM223 8入/8出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PH22-0A8&EM223 8入 24VDC/8出 继电器
6ES7 223-1BL22-0A8&EM223 16入/16出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PL22-0A8&EM223 16入 24VDC/16出 继电器
6ES7 223-1BM22-0A8&EM223 32入/32出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PM22-0A8&EM223 32入 24VDC/32出 继电器
6ES7 231-0HC22-0A8&EM231 4入*12位精度,模拟量
6ES7 231-7PB22-0A8&EM231 2入*热电阻,模拟量
6ES7 231-7PD22-0A8&EM231 4入*热电偶,模拟量
6ES7 232-0HB22-0A8&EM232 2出*12位精度,模拟量
6ES7 235-0KD22-0A8&EM235 4入/1出*12位精度,模拟量
6ES7 277-0AA22-0A0&EM277 PROFIBUS-DP接口模块
6GK7 243-2AX01-0A0&CP243-2 AS-i接口模块
6ES7 253-1AA22-0A0&EM253 位控模块
6ES7 241-1AA22-0A0&EM241 调制解调器模块
6GK7 243-1EX00-0E0&CP243-1工业以太网模块&
6GK7 243-1GX00-0E0&CP243-1IT 工业以太网模块
6ES7 291-8GF23-0A0&MC291,新CPU22x存储器盒,64K
6ES7 291-8GH23-0A0&MC291,新CPU22x存储器盒,256KB
6ES7 297-1AA23-0A0&CC292,CPU22x时钟/日期电池盒
6ES7 291-8BA20-0A0&BC293,CPU22x电池盒
6ES7 290-6AA20-0A0&扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM
6ES7 901-3CB30-0A0&编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m
6ES7 901-3DB30-0A0&编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关
6ES7 292-1AD20-0AA0&CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸
6ES7 292-1AE20-0AA0&CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸
6ES7 292-1AG20-0AA0&CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸
6AV6 640-0AA00-0AX0&TD400C文本显示器
6ES-0YA1 & & &TD200文本显示器
6EP1 332-1SH31&专为S7-200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个
6EP &&PS207电源 输入100-240VC(85-264VAC/110-300VDC),输出:24VDC、2.5A
6EP&PS207电源 输出:24VDC、4.0A
6ES7 231-7PF22-0A0&EM231 8路输入热电偶
6ES7 231-0HF22-0A0&EM231模拟量输入模块,8输入
6ES7 231-7PC22-0A0&EM231 4路输入热电阻
6ES7 232-0HD22-0A0&EM232模拟拟量输出模块,4输出
销售热线:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
Email:(使用时请把#换成@)
Copyright&&2003 - 2017&&&&All&&Rights&&Reserved&&仪器仪表交易网 版权所有

我要回帖

更多关于 西门子变频器f011故障 的文章

 

随机推荐