格力3P格力中央空调制热模式出现代码E1怎么回事

格力3P柜机空调开机显示e1,把高压开关短接也不行,这是怎么回事
全部答案(共2个回答)
还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机2>过量冲注/维修过3>外机高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.首先确定...
格力E1排除方法首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是相关信息还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机2>过量冲注/维修过3>外机高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.格力定频机故障代码E1---压缩机高压保护E2---室内防冻结保护E3---压缩机低压保护E4---排气管高温保护E5---低电压保护E6---静电除尘格力空调故障代码!KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:E1 1、冷凝器前有障碍物2、控制回路巽常3、室外环境温度高于43度时开始制冷4、高压管压力过大使高压开关动作E2 1、室内风机不转或风口堵住2、室内环境温度低于18度3、管温感温头折断4、管温感温头插头没插好5、控制回路巽常6、电容C7漏电LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:E1 1、冷凝器前有障碍物2、控制回路巽常3、三相电源缺相3、室外环境温度高于43度时开始制冷4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1、室内风机不转或风口堵住2、室内环境温度低于18度3、管温感温头折断4、管温感温头插头没插好5、控制回路巽常6、电容C7漏电格力空调维修一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!如果不能自动恢复,你可以看看外机的蒸发器有没有很脏,很脏就得清洗,在者就是高压开关坏了,不会恢复,唯一的是更换,还有有没有叫人加过雪种,加多了也会出现这个问题
开机开了一段时间,出现E1,E1指示的故障部位是:压缩机高压保护,过流保护.
检查故障反馈线是否开路,电源是否正常,室外机散热是否好,高压管压力开关是否正常; ...
是温度表出现问题了
所述现象属正常,是空调制暖过程室外机化霜的程序:热泵型空调器的制热运行,当室外环境温度低于0度时,室外侧热交换器表面会结霜。随着运转时间的延长霜层厚度不...
美的空调E3故障代码可能原因,
原因一,风机风速失控,检查风机。
原因二,传感器故障。
原因三,空调主机过脏,建议清洗保养。
建议找美的售后
首先,您的空调不足1.5P,俗称小1.5P。制冷量和匹数的换算为制冷量除以2500W。(此换算只针对于普通家用分体式空调,中央空调需除以2800W)
将温度计放...
答: 那你就使用风扇吧,千万不可以使用空调,因为空调可以迅速的降温,孕妇也不可以直吹的,何况你感冒了。
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:
什么是子宫颈息肉
子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。
  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或...
答: li660912同学:
您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415格力空调柜机制热显示E1.求维修方法_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
格力空调柜机制热显示E1.求维修方法
我有更好的答案
需处理!如为开机一段时间后出现高压保护,先查散热器是否存在脏堵等通风不良现象,如有排除之,如无则查压力与电流,看系统内是否有空气,是否存在过量充注;如不出现代码显示则查OVC至高压开关的连线是否接触良好格力E1为压缩机高压保护,先要确定开机即出现故障代码还是运转一段时间后出现故障代码,如为开机即出现故障代码,先打开内机,拔下OVC上的插键,用另外一根线将OVC与地线连接,如继续出现故障代码显示为内板不良,如有最好采取真空定量加氟,经过上述处理!如接触良好则查高压开关本身是否导通(在正常压力内,该开关呈导通状态),如不导通则为高压开关损坏
采纳率:28%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
格力空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包家电百科 产品:
> 格力空调定频机3P制冷正常,制热开机几分钟就显示E1怎么维修
格力空调定频机3P制冷正常,制热开机几分钟就显示E1怎么维修
E1---系统高压保护根据你所描述的现象,制冷正常说明内外风机运转正常。估计内机管温传感器阻值偏大或内机过滤网有脏赌 可能性较大。
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10格力3P变频空调制热调显示E1_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
格力3P变频空调制热调显示E1
开机半小时显示e1
我有更好的答案
2:1,冷凝器脏,电源缺相等。如果机器一开机就显示E1,排除某处的故障,看压缩机是否启动,若没启动测量高压开关,检查高压开关,和线路。可以短接高压开关或OVC短接,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。维修流程.机器开一段时间显示E1E1是系统高压保护。故障原理,若启动测压缩机启动电流:外机铜管连接的有个高压保护开关.首先排除外界因素,如蒸发器