消防水箱流量开关图例_中华文本库
消防流量开关接线图_机械/仪表_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档消防流量开关接线图_机械/仪表_工程科技_专业资料。消防流量开关接线图 ...
消防电话插口 电视出线座 电话出线口 电脑出线口 设计图例模板图 例名称天线 AM...气体流量开关 防冻开关 直接数字式控制器 无功变送器 用电度数变送器 一氧化...
11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压 力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或 报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。 消防水泵房内的压力...
7、新消规 5.1.11 规定的消火栓水泵出水管的压力开关如何设定压 力?高位消防水箱出水管上的流量开关又如何设定流量呢? (相应规范:11. 0. 4 消防水泵应由消防...
2. 消防水泵应有水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位 消防水箱出水管上的流量开关、或报警阀压力开关等信号 直接自动启动消防泵。 3. 稳压泵应由消防给水管网...
11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报 警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关...
消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力 开关(压力传感器接至控制柜)、高位消防水箱出水 管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能 直接自动启动水泵。 ...
高位消防水箱出水管上设置的流量开关等开关信号应能直 接自动启动消防水泵”的要求,用可靠性较高的压力开关、流量开关的 开关信号启动消防泵的控制方式,替代以往采用...
火栓系统中出水干管的低压压力开关 、 高位水箱流量 开关启泵属于连锁控制方式 , 连锁控制信号不通过消 防联动控制器而是通过专用线路直接传送至消防水泵 控制箱 (...
11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压 力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或 报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。 消防水泵房内的压力...公安消防大队
当前位置:
消防新规之流量开关 高位消防水箱流量控制直启消防装置
发布日期: 浏览次数:字体:[
  一、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB标准11.0.4本条规定,高位消防水箱出水管上应设置流量开关或压力开关信号直接启动消防水泵,随着新标准GB.11.0.19规定,以往常因弱电信号的损失而影响系统的启泵可靠性,因此消火栓箱按钮启动消防泵的必要性低,且消火栓按钮启泵的投资较大,故消火栓按钮不宜作为直接启泵信号,只可作为报警信号。
  二、GB标准11.0.4还规定了直接启动消防泵的信号是流量开关和压力开关,其原因是可靠性高。水流指示器可靠性差;误动作几率高;高位水箱水位信号有滞后现象;该信号仅可以作为报警信号。条文规定流量开关和压力开关作消防泵的直接启泵信号,流量开关设置在一定流量值范围内,当高位水箱水位降至一定压力时,由压力开关辅助启动,这样能实现直接启泵双保险。亦可实现互锁。为实现减少误动作,流量开关和压力开关(当火警时水箱内水位或稳压泵不能支持消防用水量时,高位水箱出水管压力下降设定值时,压力开关动作)同时动作作为直接启泵的可靠措施。流量开关和压力开关通常设置在高位水箱的出水管上,流量开关先动作,压力开关后动作,实现直接启泵的双保险,由此应设置&高位水箱流量控制直启消防泵装置&。
  三、高位水箱的出水管上安装流量开关,在装置控制面板上显示数字式流量、流速仪,当超设置流量时即作为启泵的信号,压力开关同时安装在装置的控制面板上数字式显示实时压力(水箱自然静压力和稳压泵出水压力)当高位水箱和静压力稳压泵压力不能支撑火警大流量用水时,压力骤然下降,当降至设置压力时,即作为直接启动消防泵的可靠信号。
  四、&高位消防水箱流量控制直启消防泵装置&流量开关和压力开关可选用多种型式安装,如用户、业主采用我公司高位水箱、稳压设施。我公司可提供稳压泵控制柜和该装置一体化的控制箱(亦可户外型);如用户、业主已安装高位水箱和稳压设备,亦可在高位水箱出水管上实现改造安装,实现新规范、新标准要求,从而顺利保证通过消防验收。慧聪消防网微信二维码
&&&&讯&&&&&&&&&&&&
&&&&一、根据《消防给水及系统规范》GB标准11.0.4本条规定,高位消防水箱出水管上应设置流量开关或压力开关信号直接启动消防,随着新标准GB.11.0.19规定,以往常因弱电信号的损失而影响系统的启泵可靠性,因此按钮启动的必要性低,且消火栓按钮启泵的投资较大,故消火栓按钮不宜作为直接启泵信号,只可作为信号。
&&&&二、GB标准11.0.4还规定了直接启动消防泵的信号是流量开关和压力开关,其原因是可靠性高。流量开关和压力开关通常设置在高位水箱的出水管上,流量开关先动作,压力开关后动作,实现直接启泵的双保险,由此应设置“高位水箱流量控制直启消防泵装置”。
&&&&三、高位水箱的出水管上安装流量开关,在装置控制面板上显示数字式流量、流速仪,当超设置流量时即作为启泵的信号,压力开关同时安装在装置的控制面板上数字式显示实时压力(水箱自然静压力和稳压泵出水压力)当高位水箱和静压力稳压泵压力不能支撑火警大流量用水时,压力骤然下降,当降至设置压力时,即作为直接启动消防泵的可靠信号。
&&&&四、“高位消防水箱流量控制直启消防泵装置”流量开关和压力开关可选用多种型式安装,如用户、业主采用我公司高位水箱、稳压设施。我公司可提供稳压泵控制柜和该装置一体化的控制箱(亦可户外型);如用户、业主已安装高位水箱和稳压设备,亦可在高位水箱出水管上实现改造安装,实现新规范、新标准要求,从而顺利保证通过消防验收。责任编辑:王真真
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
中国消防安全产业大会时间:日-27日地点:九华山庄主办单位:慧聪消防网
企业媒体关注榜
主营:自动灭火
主营:火灾报警
主营:其他
主营:自动灭火
主营:消防器材
主营:其他
主营:火灾报警
主营:其他
主营:自动灭火
主营:自动灭火
话题人物排行榜
浙江宇安消防装备有限公司
浙江宇安消防装备有限公司
河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
南京消防器材股份有限公司
南京消防器材股份有限公司
连美成套设备(大连)有限公司
连美成套设备(大连)有限公司
5 浙江省公安消防总队
浙江省公安消防总队
部长、党委书记,总警监
部长、党委书记,总警监
8 江西省公安消防总队
江西省公安消防总队
8 北京利达华信电子有限公司
北京利达华信电子有限公司
9 合肥科大立安安全技术股份有限公司
合肥科大立安安全技术股份有限公司
10 浙江金盾消防器材有限公司
浙江金盾消防器材有限公司评论加载中......
加入华南商贸网
>>&该企业还发布了
&&>>&&&(3)
&|&&|&&|&&|&&|&
客服电话:72
技术电话: 传真:6 信箱: 客服QQ:4677543
粤ICP备号&浏览总量:5237746
总部地址:佛山市禅城区汾江北路尾华南五金电器城D区12路18-20号
本站由 佛山市城北综合批发市场、华南五金电器城、华南气动液压五金机电城、华南国际电光源灯饰城 联合开发

我要回帖

更多关于 消防流量开关如何设定 的文章

 

随机推荐