大家空调变频空调需要抽真空吗吗

只需一步,快速开始
当前位置: &
4548人阅读 7人回复
微信扫一扫看帖、分享更快捷
在线时间9 小时最后登录精华0UID342087性别男帖子积分648阅读权限50注册时间
初中一年级, 积分 648, 距离下一级还需 152 积分
UID342087性别男帖子阅读权限50注册时间
准备入手一台变频空调,不说牌子,避嫌广告
在网上查了查,第一次听说什么抽真空
还说变频空调必须抽真空,不抽危害很大,我晕,筒子们装空调时
安装工给你抽真空了吗???
以下是我看到的一篇报道
“安装无氟变频空调,一定不能少了‘抽真空’这道工序,否则不仅会影响制冷,严重时还可能会烧坏主板。”日前,家住北新区的刘先生致电本报,称时下正是空调销售旺季,想借自己的经验教训,给要安装空调的消费者提个醒,避免让更多的人上当受骗。
  移机后未“抽真空”
  制冷效果大不如前
  去年10月,刘先生买了一台1.5P的某合资品牌无氟变频空调,前段时间搬家,因为这台空调买了还不到一年,刘先生想继续使用,于是移机到了新家。
  “谁知安装工问都没问,直接就给装上了。”刘先生说,当时曾问过安装工为什么不“抽真空”,结果,安装工直言“不需要”,而且语气还非常肯定,于是也没再追究。哪知道,上周末启用后,发现空调的制冷能力大不如前,除非是开到“强劲”功能,否则根本感受不到喷涌而出的冷气。
  “后来听业内的朋友说,可能是没‘抽真空’导致的,于是立即联系该品牌售后上门检修,之后虽然重新‘抽真空’,定量加新的制冷剂,但感觉制冷效果始终不如从前。”刘先生说,消费者在安装无氟变频空调,一定要多留个心眼,看安装工否有用真空泵“抽真空”。
  “抽真空”
  是安装过程必不可少的一道工序
  据悉,所谓“抽真空”是指用真空泵与空调系统管路相连接,将空调系统管路中的氮气、氧气、二氧化碳等不凝性气体和水分等排除的过程。
  “无氟变频空调采用R410A环保冷媒,这一冷媒最怕的就是水分,只有在真空的地方,水分才不会存在,因此,必须靠‘抽真空’来保证其生存环境。”恒发家电售后部的张经理告诉记者,如果只是采用普通空调的内气排空方式,而不是“抽真空”,则会改变冷媒成分比例,当水分混入冷媒,会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰,导致冷媒无法流通,出现‘冰堵’,空调就无法制冷了,而且管中的水分会与润滑油作用生成酸,对铜管具有腐蚀作用,进而影响空调的使用寿命。
  “空调‘三分质量,七分安装’,‘抽真空’是无氟变频空调生产、安装和维修过程中,充注制冷剂前一道必不可少的工序,而这也是确保空调高性能最关键的一步。”张经理补充道。
请登录后再回复!
在线时间9 小时最后登录精华0UID342087性别男帖子积分648阅读权限50注册时间
初中一年级, 积分 648, 距离下一级还需 152 积分
UID342087性别男帖子阅读权限50注册时间
怎么来了个做广告的,烦人
自己顶,筒子们回答回答啊
什么牌子的给抽真空啊?
在线时间749 小时最后登录精华0UID168956性别保密帖子积分3022阅读权限70注册时间
高中三年级, 积分 3022, 距离下一级还需 978 积分
UID168956性别保密帖子阅读权限70注册时间
其实都一样,
我买的同一牌子的变频, 一台是3年前买的, 一台是今年5月才买的, 3年前就是直接装的, 今年的这台是抽真空的,&&都用的好好的, 感觉不到什么区别, 而且我看说明书上写着,2种安装方式都可以的.
在线时间37 小时最后登录精华0UID1927155性别保密帖子积分320阅读权限0注册时间
UID1927155性别保密帖子阅读权限0注册时间
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间9 小时最后登录精华0UID342087性别男帖子积分648阅读权限50注册时间
初中一年级, 积分 648, 距离下一级还需 152 积分
UID342087性别男帖子阅读权限50注册时间
真的无所谓吗?不会影响使用就行啊
在线时间138 小时最后登录精华0UID1451088性别男帖子积分1641阅读权限70注册时间
高中一年级, 积分 1641, 距离下一级还需 359 积分
UID1451088性别男帖子阅读权限70注册时间
我弱弱的问两个问题!
我对这些不太懂,第一个问题:今年五月底我买了一台G10直流变频空调,国美的安装工把空调外机放在我家楼顶,说以后清洗和维修都很方便,我就同意了,然后在安装快结束的时候,一个安装工在放气,另一个安装工说,注意点,搞到你手,比烫伤还厉害:我很担心地问:那你不会是在放空调里面的氟利昂吧?那人也没说放的是什么汽,只是说:必须要这样!请问大家这是怎么回事呀?现在空调制冷还蛮强劲的!第二个问题:五年前我买了一台春兰空调32的,装在主卧室,但是去年冬天,空调不制热了,今年夏天两次打开,都不制冷,外机风叶也不转了,前两天再次打开,外机运转正常,但是制冷效果不好,而且十分钟不到,就不制冷了,这是什么原因呢?求专业人士解答,谢谢!
在线时间138 小时最后登录精华0UID1451088性别男帖子积分1641阅读权限70注册时间
高中一年级, 积分 1641, 距离下一级还需 359 积分
UID1451088性别男帖子阅读权限70注册时间
坐等高人!
指点迷津!
精彩看台热门推荐:
品牌广播台
客户端达人
颁发给使用合肥论坛手机客户端的网友你知道么?变频空调安装一定要抽真空
我的图书馆
你知道么?变频空调安装一定要抽真空
你知道吗?变频空调安装是一定要抽真空的!为什么要抽真空?空调在安装时,由于内机(挂你家墙上那玩意儿)和连接的管路内在打开堵帽后与空气接触,在与外机连接后防止管路的空气和外机系统的冷媒(制冷剂)混合,造成空调运行时的危害(运行压力高低不稳定、系统冰堵等),所以必须在连接好内外机器后先将这些空气排和抽走。
简单的说不抽真空的弊端:1、制冷效果不好、耗电2、使用寿命缩短3、高压导致焊口的爆开4、如果有制冷剂外泄,会对人体有伤害5、抽真空操作的好坏直接影响到空调制冷制热的效果(特别是采用了R410A制冷剂的新型变频空调)根据调查,有95%的用户不知道安装无氟空调需要抽真空,有40%的安装工人不会主动为用户抽真空,因为抽真空麻烦,而且对安装工人的收入不会增加,所以……你一旦发现你们家存在这样的问题,立即投诉到厂家和销售方,要求成套更换。否则,吃亏的就是你自己。总之大家记得无氟变频空调安装一定要监督师傅抽真空,时间大概是15---20分钟,然后关闭阀门4--5分钟看看指针是否回落,-0.1mpa不回落就基本OK了。抽真空第一步:没收安装工人的内六角板手为了防止安装工任何不必要的操作,先没收安装工的内六角板手!对于有真空经验的老师傅可以不用这么做……
▲传说中的内六角板手,大家不要收错了……目的:a,防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气b,防止有些安装工不会抽真空,打开三通阀后再抽真空,那就把空调中的冷媒抽掉排到大气中,有许多工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收C,可以坚持抽真空时间,防止安装工只抽几分钟就停机开阀门,因为你不给他板手他无法开阀门也就无法做其他操作
抽真空第二步:安装和连接内外机步骤1、将连接内外机的管道接好,上紧。2、上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开接口的塞子……
抽真空第三步:在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵1、先开泵后再打开压力表阀门,
2、抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准……3、要先看看未接表前压力表的数值。双头表是这样的▼
▲将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准
抽真空第四步:先关闭压力表阀门,再关闭真空泵看压力表,观察压力是否回升,目的:a,防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流B,保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)
抽真空第五步:归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈)1、约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...2、这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,3、一定要安装工在拆去真空泵压力表具连接前用内六方!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽。▼细管处为液管阀...
内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈)....10秒后关闭...目的:1、使管路内变成正压力,可用进体检漏2、使最后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流
3、用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...4、我拿了一瓶洗洁精给安装师傅,5、师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况
抽真空第六步:摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机一般到了此步抽真空已经成功,把真空泵和压力表都拿下来。 & & & & &
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
  买之前一直纠结,到底买哪个空调、在哪买,安装能让人省心一点呢?
  因为之前的一台G品牌空调,就来一个人安装,害得我自己做苦力,这倒不是主要,关键是把管路给折瘪了,还瘪了两处。后来投诉后,又是割管,又是焊管,把一个空调弄得也不知什么效果了。最后把割下的管还带走了,估计还能卖些钱。
  在苏宁网上买过一台冰箱,觉得他们的送货服务工不错,任劳任怨,于是就想他们的空调安装估计也不会差吧。事实证明,我又错了。
  5.1在苏宁订了一台某H品牌空调频的。之前听说该品牌安装全部抽真空,要求严格,抱着信任的想法,订了一台。然后,5.3日,也就是昨天终于上门安装了。
  终究对他们还是不放心。于是我从网上下载了抽真空的六步骤。其中第一步是没收内六解板手。我心太软,没这么做,结果证明,这是一大错。
  在正式抽之前,我先试探着问他们,一般抽几分钟,结果他们的回答就把我雷倒:2-3分钟。还打保票地说:2-3分钟就把表抽到打底,再抽下去管子就会瘪了。我表示反对,说厂家抽真空没有要求吗?这个H牌没有对你们进行过培训?他说得更牛,说原来就在H公司做检测的。最后在我的反对之下答应:想抽多长就多长。态度还不错。
  为了怕出了问题说不明,我就用手机在旁边拍视频。所以整个开始的过程都有证据可查。
  室内机很快就挂到了墙上(后来发现,室内机挂得不稳当,手一碰就动了),然后穿管,然后把管子连到室外机上,问题就开始发生了。
  其中一个年纪轻的安装工开始先连接粗管,然后只是用手旋了几下粗管的螺母(我是后来看录像才发现没有用扳手紧固的),之后连接细管,并用扳手紧固了细管的螺母,接着悲剧开始:只见安装工很顺手的把内六角扳手伸进排液的阀口内,并转了几圈,只听见很响的排气声。我当时就蒙了,怎么现在就放气啊。但是为时已晚,在我的质疑下,此安装工估计也蒙了,一面口中念念有词,一面再反方向转动排气阀口,关上了阀门。此一过程保持了10秒左右。
  然后第二个错误产生了:粗管的螺母没有用扳手紧固,并一直保持到抽真空结束。
  直到抽真空结束之后,制冷液被充入管道之后,我又看到安装工在紧固粗管的螺母,这时才恍然大悟,这个螺母原来一直没有紧啊。但是此时制冷液已经混合,安装也结束了。
  回过头来想,安装工其实是按照普通空调的安装方法安装的,一开始故意不紧粗管的螺母,为的就是和制冷液排管道中的空气。所以,这是严重的安装不规范,尽管后来抽了真空,但是由于粗管螺母并没有紧固,效果也就难保证了。特别是当抽真空结束后,停了真空泵后,外边的空气应该能够从这个地方进去的。
  大家说,这个该如何处理?为什么装一个变频空调这么纠心啊。我还有两台空调要买,不敢再买变频的了。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
交易区新帖推荐
我买了三台变频,正等着安装呢,看来要好好看着,千万不能马虎呀!
现在的工人太不负责任了!
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 3, 距离下一级还需 2 积分
交易诚信度0
楼主怎么让安装工不拧紧管包好扎带接好所有接头再开泵呢?这点最失败啊,如果这样安装比排空法还差啊,排空法还可以排除部分空气,你这样安装=没排空直接开阀门了[s:97] ,严重的后果会引致冷媒内部产生冰晶损坏压缩机的,好多抽真空安装不好的机器外机噪音大估计可能 是空气中的水分结成冰晶在管道和压缩机内部撞击产生的,机器的寿命难以保证,建议快点去测试机器有什么问题然后投诉要求退换重新安装,苏宁是有7天包退15天包换服务的。打它们的400电话投诉,不用去门店跟他们浪费口水!
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
交易诚信度0
回复 3# 李大龙 的帖子
不会有什么“冰晶”进入压缩机,排空是排除空气,目的是避免爆炸!燃烧的三个条件,可燃物、着火点、助燃物,密闭空间内的燃烧就是爆炸。对于空调来说,
可燃物——冷冻机油;
着火点——高温高压及压缩机电机打火;
助燃物——空气中的氧气!
外机噪音大的产生原因就更多了。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
你那是一个例外不要误导大家
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
交易诚信度0
原帖由 李大龙 于
13:32 发表
楼主怎么让安装工不拧紧管包好扎带接好所有接头再开泵呢?这点最失败啊,如果这样安装比排空法还差啊,排空法还可以排除部分空气,你这样安装=没排空直接开阀门了[s:97] ,严重的后果会引致冷媒内部产生冰晶损坏压缩 ...
问一下,是检测什么东西?怎么检测
金钱513014
交易诚信度6
主题帖子威望
超级会员, 积分 103, 距离下一级还需 97 积分
交易诚信度6
原帖由 三星电锅 于
14:28 发表
你那是一个例外不要误导大家
http://www.fangde.net
死你们的话说道
金钱735228
交易诚信度6
主题帖子威望
交易诚信度6
换外机了只能。
粗阀没拧紧就抽真空,里面永远是空气。打开阀门,空气与制冷剂混合了。。。[s:18]
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
[s:14]&&恭喜LZ ,让厂家换外机
金钱124693
交易诚信度1
主题帖子威望
交易诚信度1
:funk: 有些怕了。。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
还没搞明白 变频跟抽真空啥关系&&谁给扫盲
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
在这个社会,知道的越多越烦恼
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
原帖由 李大龙 于
13:32 发表
楼主怎么让安装工不拧紧管包好扎带接好所有接头再开泵呢?这点最失败啊,如果这样安装比排空法还差啊,排空法还可以排除部分空气,你这样安装=没排空直接开阀门了[s:97] ,严重的后果会引致冷媒内部产生冰晶损坏压缩 ...
抽真空的过程我倒是全程监控的。大概抽了30分钟左右。我看了气压表,大概-0.2MPA,也就是说抽真空应该问题不大。为什么粗管没有紧固的情况下也能抽真空呢?开始我百思不得其解。后来我认为是由于抽的速度超过了从粗管接头处进气的速度。所以,只要时间足够,还是能抽到一定程度的真空的。
   但是当真空泵停下后,外面的空气是不可避免的会从这个地方进入管道的。总之,真空是白抽了,并且由于一开始进行了排空,制冷液也有一定程度的缺少,所以效果不会好。
   实际试听,外机有间断性的规律的噪音,感觉不象正常的压机声音。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
原帖由 专业喷水 于
16:51 发表
[s:14]&&恭喜LZ ,让厂家换外机
我已向H厂家投诉,厂这很重视。不过,商场至今没有联系我。不行的话,明天向苏宁投诉。
金钱454122
交易诚信度0
主题帖子威望
交易诚信度0
没事别找抽。。。怕出问题的,尽量买R22的定频空调,便宜、皮实、耐用、移机维修方便便宜,啥臭氧之类的东西,都是变着法子骗大伙的钱罢了。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
优秀斑竹奖
优秀斑竹奖
Powered by你家的空调是不是抽真空安装的?
如果你愿意花钱买回只有80%额定能力的空调,不要看此贴五一期间,偶在苏宁败了一台三菱电机的变频挂机。买的时候,特意咨询了营业员、负责人,以及下手过三菱空调的同学,空调安装的时候是不是会抽真空安装,上述各位人员回答都是:当然是抽真空安装啦!偶继续问,安装的是谁负责,答:是厂家负责。遂放心,下单搞定走人。为毛偶坚持问这个问题,是因为偶在之前做了些关于空调安装的功课。很多同学都说,空调格力比美的的要好,或者美的的空调其实也蛮好,并且双方都有实际证据来佐证。很多人说美的空调效果差,噪音大、制冷差等等毛病,但很快有同学举例他家的美的效果不错,但谁谁的格力,一样问题多多,如此种种,不一而足。按照偶滴理解,不论是美的还是格力,其实质量应该不相上下,造成大家遇到的空调毛病的原因,十有八九是安装不当造成的。&&不是空调业界的偶们,都听说过空调效果是“三分质量、七分安装”这句话,那么影响空调效果最大的因素是啥?偶想,当然是安装工人的素质和手艺,其中,最需要强调的是,变频空调的安装,一定要采用抽真空安装法。&&啥叫抽真空安装啊?变频空调的安装,特别是采用新冷媒制冷剂(俗称无氟空调)的空调安装,一定要用真空泵抽掉内机、外机之间连接管道内的空气,使之成为真空状态。俗称“抽真空”。如果不这样安装,让管道内的空气、水汽与冷媒混合后,会造成空调运行时的伤害。最明显的毛病是,空调制冷制热效果差,忽冷忽热、。这里面涉及到几个名词,咱不是专业人士,但好歹看得懂汉字,翻译一下。冷媒——制冷剂&& 用来使空调产生冷气的制剂&& 比如,氟利昂就是一种冷媒&& 变频空调的R22制冷剂,也是一种冷媒&新冷媒——新的制冷剂市面上现在出售的标有新冷媒的空调,其成分应该是R410A的制冷剂,所以偶们说的新冷媒,就是指采用了R410A这种制冷剂的冷媒&冷媒这玩意,空调的外机里面含有,是厂家在出厂前已经注入到机器里面了,并且在机器内是真空状态,压力比机器外部大多了。空调运行时,冷媒循环,空调才能工作起来产生制冷效果。内机——空调挂在屋里面的那部分外机——安装在室外的那部分机器&连接管道——把内机和外机连接起来的管道在安装的时候,这些管道里面必定会有空气存在,当然,空气中含的水份,也存在在管道中,尤其在空气湿度大的时候水分更多。&&好了,有了这几个名词解释,偶们就可以搞懂了,一定要在安装的时候,避免管道内的空气、水汽与内外机内的冷媒介质相遇,以保持冷媒的纯度,达到良好的效果。如果没有做到,那么你的空调中的冷媒,会在空调内部与水汽分子产生凝结,堵塞机内部件、管道,不可避免会产生杯具。而避免产生此杯具的最规范的安装方法,就是利用真空泵来抽掉管道内的空气、水汽,这就是俗称的——抽真空安装法。有同学可能会说了,既然是规范的做法,工人按章操作,不就行了?没错,是这个道理,但是杯具了,虽然格力、美的的安装手册上明明白白写了需要抽真空安装,虽然大家都知道这样安装空调效果会很好,但是实际操作中,工人十有八九不会采用此方法的,而普遍采用的是另外一种省事、了别的搞法——排气法。名词解释,排气法。上面已经说过了,厂家在外机里面注入冷媒后,是让机器内保持真空状态和高压力的。请注意,这个压力,便成为了安装工人的安装法宝。因为有这个压力,安装工人便松开阀门,利用机器内的压力,让冷媒介质把管道内的空气、水汽顶出来,并凭经验决定放多久的气。此所谓排气大法。此方法,简便易操作,工人无需严格培训,很快即能掌握,而且眨眼时间即可完成,可谓又快又省事,工人都爱它。但是,排气法对于空调的危害,是显而易见的。按照一楼的交代,这种利用机内压力顶出空气、水汽的搞法,至少会产生两个结果:一、管道内的空气、水汽和冷媒进行了接触,不管是不是顶出来了,部分冷媒肯定与管道内的空气、水汽溶合在一起了;二、排气时间掌握不当的话,排出去的不止是管道内的空气和水汽,还有可能是高压力的冷媒介质。也就是说,那些冷媒可能不知不觉就被工人放走了。至此,大家应该明白了,你家的空调为啥效果那么差,为什么运行时候忽冷忽热,十有八九是工人的排气大法给害的。为啥工人都喜欢排气法而不采用抽真空法啊?比较容易的解释,是抽真空要真空泵,要专业工具。并且老冷媒R22的工具和新冷媒R410A的工具,还不一样。抽真空最少需要15分钟时间来抽真空,而排气法只需要十秒时间便可搞定。显而易见,抽真空法麻烦,安装成本高、耗时长;排气法简单易行,&使用上述方法,对于安装工要求不高,一个未经多少培训的农民,半天就学会了。商家为挣昧良心的钱,大量选用农民工。对安装工来说,这方法操作极其方便,,一般在一分钟内就可完成接管排气的全过程。对提高每天的收入也有好处,所以安装工也最喜爱这种方法。至于效果,如果排气的火候掌握得当,也不会有大的毛病产生。进一步的解释,工人职业化素养不高,或者干脆是:没钱就没动力。大家都知道,空调的安装,工人能够到手的费用,可能就是几十元,而空调的安装,绝对是个技术活和危险活。如果到了旺季,一个安装工人一天都可能需要安装上十台甚至更多。大热天,他拖了真空泵等全套安装工具跑东跑西,还要认认真真每家每户长时间抽真空安装,这样的活放你身上估计也不会干。呵呵,这样一来,当然简单易操作的排气安装法,当然受工人欢迎了。偶不是业内人士,但是从各种渠道听说,长沙市目前能够严格按照抽真空方法安装空调的队伍,恐怕少之又少。即使对于格力、美的这样的品牌而言,安装队伍你如果不是特别强调要抽真空,也未必能够按照此种方法操作。大的品牌、大的电器卖场是如此,就更不用说那些私人电器卖场的安装队伍,工人可能连真空泵是啥都没听说过,更别提怎么操作了。也就是说,无论你买什么品牌的空调,有90%的可能遇到的是使用上述安装方法的工人。可以想见,长沙市的各种空调的运行效果是个神马水平,和厂家真正标称的空调运行数据,会有多大的差距。加上国内空调厂家一贯的数据造假、资料造假的本领,您家的空调效果,真的可能和好的空调好的安装效果差距太大太远。
“三分质量、七分安装”的道理,大致如此。即使所谓的排气法,也是一种经验的技术,熟练工人掌握得不错,冷媒排出的不多,即使空气、水汽和冷媒接触了那么一点,影响不会那么大;而更多的工人,掌握不了排气时间,就哧哧滴放掉了机器内的冷媒,您这空调可以说就是废机一台了,要死不落气地进行工作,效果可想而知。这种方法会导致用户空调内的氟里昂大量流失,一般的操作情况下会让10%以上的冷媒流入大气污染环境,并导致用户的机器只能达到额定能力的80%以下,也就是说用户花了1.5P机子的钱,在这种安装法下,可能得到的是一只1P机的效果。(来源:08我家论坛)
本文来源:网易家居