空调开一会就停了是什么原因?
提问者:傅璞瑜| 地点:
| 浏览次数:
7574| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:13601
| 被采纳数:10
  1、空调没有问题,是自我保护功能在起作用。目前,大多数空调都有自动保护功能,意思是说频繁的开机、关机会严重影响空调寿命,它不会来理你的。正常的操作,应该是关机后,至少过三分钟再开机才正常。
  2、电源模块坏了,需要找人来维修更换。
  对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。
  1、看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们工作是否正常。
  冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。
  2、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下。如果振动和噪声过大,可能原因有:
  泡沫塑料垫等,均可使空调器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为显著。
  底盘相碰,风扇的轴心窜动,叶片失去平衡也会发出撞击声;如果风扇内有异物,叶片与之相碰也会发生撞击声。
  3、摸:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常。蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多。
  4、测:为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等。
  5、析:经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位.
回答数:33553
| 被采纳数:57
  1、空调没有问题,是自我保护功能在起作用。目前,大多数空调都有自动保护功能,意思是说频繁的开机、关机会严重影响空调寿命,它不会来理你的。正常的操作,应该是关机后,至少过三分钟再开机才正常。
  2、电源模块坏了,需要找人来维修更换。
回答数:15292
| 被采纳数:7
1定时设置》》》
2室内外机子需要清洁(特别是内机过滤网要定时清洗)
3内机管温探头温度高,进入除霜状态(一会儿不制冷,除下霜又正常运行,这个现象正常,认真观察下是否过后会继续制冷!)
或者内机管温损坏!
实在不行,只好请专业人士检修了!【求助】空调开机一会儿就自动关闭了。。。【南阳吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,090,317贴子:
【求助】空调开机一会儿就自动关闭了。。。收藏
才安上木有几天。格力空调啊。。。型号是KFR-120W/1EE的。。分体落地式室外机。买的时候是1万2千多。现在症状是开机大约10分钟,外机发热,然后就自动停了。。。空调控制面板上出来个E1的字眼。。。这样肿么了。。。。????高手帮忙解决下。。
注册即可领取万元福利!!!免费注册成为租号玩会员!
有人么有人么。。大热天的,帮忙下会怀孕么!!!!帮下忙。。。谢谢,解决下,要不办公室里不开空调会热死人的哇。。。
法克,木有人么。。。
买多久了,是不是电压不稳定?
E1代表什么自己百度啊!好几种代码呢!
是不是三相电的?
1、室外冷凝器脏2、制冷剂过多3、电流过大
格力E1为压缩机高压保护
先要确定开机即出现故障代码还是运转一段时间后出现故障代码,如为开机即出现故障代码,先打开内机,拔下OVC上的插键,用另外一根线将OVC与地线连接,如继续出现故障代码显示为内板不良;如不出现代码显示则查OVC至高压开关的连线是否接触良好!如接触良好则查高压开关本身是否导通(在正常压力内,该开关呈导通状态),如不导通则为高压开关损坏,需处理!如为开机一段时间后出现高压保护,先查散热器是否存在脏堵等通风不良现象,如有排除之,如无则查压力与电流,看系统内是否有空气,是否存在过量充注,如有最好采取真空定量加氟,经过上述处理,一定可以排除 一般都是后者
这是抄袭别人的
男人要永远感谢在他20多岁的时候曾经陪在他身边的女人。因为20多岁的男人处在一生中的最低点,没钱、没事业;而20多岁的女人却是她最灿烂的时候..
找个电工师傅看看你的三相电!
登录百度帐号推荐应用看你所描述的大多是高压过高引起的故障,还有就是室内机指示灯后面有一个手动开关短,指示灯一闪一闪的遥控也没有反应,造成空调自动关机或者开不开机,直接不用开关或者换一个就好了,很便宜。有时修空调的会误诊为控制电路板坏了,换一个要几百块。
& 具体情况是,开机后,时间长短不一地会自动关机,关机时指示灯也熄灭了,那风扇的叶子也僵住了,这时,用遥控器开是打不开空调的,要等过了约20分钟左右叶片自动闭合之后(叶片自动闭合时指示灯也是熄灭的),才可用遥控器再次打开空调,但再次打开后老毛病又会出现。电容虽能引起压机停机,但一般在十分钟内就影响了,此故障可以排除它的问题;电压低至180V,有可能出现停机现象,但没有规律性。但如果供电线路太细可能出现此类现象,还一种现象时时没有拧紧螺帽导致空调漏液。&&& 空调自动关机的原因较多,情况也比较复杂,电压波动肯定会造成空调自动关机,但没有看到机器,没有检测的情况下,现有的解释都是瞎猜。建议你应该把感温传感器检查一下,还有是不是温度设置不对。
&估计是你的空调电源电路存在接触不良现象,如电源线接插件接触不良,控制面板上面就一个电容一个电阻 好像都正常 表面看不出来,或者是某个元件焊脚脱焊所致,造成空调无规则自动断电。&原因一般有:室外机热负过高(如:室外机散热不好,室外机换热器上结灰过多,室外机或安装位置不佳导致散热不良等)。从电气方面分析是室外风机转速过慢(引起热负过高)制冷系统中有堵的现象。
&如果电压低到一定程度,空调自动低压保护,会出现这种情况。如果电压正常,那么问题肯定出在压缩机上,如有以上空调问题可以直接打电话给公司,我们的维修电话是5或登录富阳空调维修网站
&从后面拆开室内机机壳,取出电路板查看焊脚焊接情况,发现脱焊或变色的焊接点,用电烙铁沾松香及焊锡重新焊接好,或者察看元件是否有变色烧焦的现象,用万用表测量是否正常,否则应更换该元件。
空调不制冷自动关机,首先看一下是否是电压过低造成的,空调关的时候测一下电压,是否电压低于他的工作电压。 关机后立刻开机看能开吗,可以开的话可能是信号接收关机,开不了的话有可能是电源问题
文章录入:admin&&&&责任编辑:admin&
上一篇文章: 下一篇文章:空调为什么开机一会就自动关掉?_格力(官方)南京格力空调维修|格力空调售后维修电话|格力空调维修网点|格力空调移机|格力空调安装|南京格力中央空调维修
欢迎访问 南京格力售后服务中心-格力空调-格力冰箱-格力空气能 官方网站!
咨询服务热线:025-
南京格力电器售后服务中心
客服电话:4OO-065-9781
客服电话:025-
服务类:售后与维修服务,故障解答
联系人:客服
工作时间:06:00-22:00
南京各城区均有维修网点
您所在的位置: >
空调为什么开机一会就自动关掉?
发布时间: 17:16   阅读: 次
空调为什么开机一会就自动关掉?
常见问题:空调为什么开机一会就自动关掉?
解答:空调不正常自动关机的故障很多; 如;压缩机过流保护。 如;电源电压和空调工作电压过低。
如;空调主版控制部分损坏而导致的不正常自动关机。 如;部分空调机,制冷济不足和泄漏也会导致不正常的自动关机。&南京格力空调售后维修部
电话:4OO-065-9781
维修电话:025-
南京格力中央空调维修中心 南京格力空调安装 南京格力空调加氟 格力空调移机||||||||||
||||||||||
查看: 48815|回复: 29
求助:空调开机后一段时间外机自动停机!求高手指点
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
问题具体如下:我家是挂机分体机,刚开机是没有问题的,外机启动,显示板工作正常,遥控控制正常,但是开机一段时间后,室内温度根本还没达到设定的问题,外机就自动停止,内机显示板工作正常,任然吹风,但是风力自动变小,之后再不启动。关机重开后,又制冷,一段时间后又自动停。
已做如下几项测试,供高手们分析问题。
1.把温度调到最低18度,和调到28度,分别测试,测试结果:温度会影响到空调自动停机的时间,温度越低,工作时间越长,越高,工作时间越短,待外机停机后,之后都不再启动,需关机再开。(室内问题也完全没有达到设定的问题就会停机)
2.有没有氟的测试,开机后,外机的管子是会马上变冷,而且接露水,之前以为没氟,请修理人来加了氟,那人说没有一点氟了,30元一个压,加了5个压,还说是外机的启动机有问题,要换起动180,我没换。过后问人估计我是被碍刀了。所以没有氟这个点是可以排除的。
3.怀疑是空调内机温度传感器的问题,我用吹热风&40度,来快速改变温度,但是外机依然不启动。
4.后设定空调温度为连续模式,我的理解应该是不管室内温度多少,空调都会连续工作,但是测试结果,外机任然工作一段时间后自动停机,不再启动。
所有测试,内机都表现正常,出风口一直吹风,也没有任何错误代码显示。求有经验人士指点,帮我把问题位置确定下来,实在不敢随便在外面找维修的人,太黑了。不忽悠你大几百都不帮你修好。
阅读权限15
在线时间 小时
你 找个万用表量量电压& & 看看& &&&电压不够会有这种现象& && &解决办法也很简单 在电源上价格稳压器就好了
在线时间 小时
冰上莲花 发表于
你 找个万用表量量电压& & 看看& &&&电压不够会有这种现象& && &解决办法也很简单 在电源上价格稳压器就好了 ...
谢谢你的回复。我家的电压应该是没有问题,我家楼上楼下一共5台空调,其他房间的空调都正常,还有3P的柜机,都正常,我这个挂机是睡房1P的。
阅读权限15
在线时间 小时
最好是测测&&这玩意也不好说& &&&前段时间我也遇到这样的问题了& &&&
在线时间 小时
维修的坑你就对了,谁让你不懂呢!找师傅吧!没人叼你
阅读权限25
在线时间 小时
看看外机脏不脏?风扇转不转?是不是保护了?
在线时间 小时
陆茂田 发表于
看看外机脏不脏?风扇转不转?是不是保护了?
外机停了,风扇就不转了。
阅读权限25
在线时间 小时
换个室温传感器看看
在线时间 小时
陪你到永远 发表于
维修的坑你就对了,谁让你不懂呢!找师傅吧!没人叼你
我知道这论坛基本都是搞维修,有得还交流坑人的技术。但是我相信好人还是有的,人在做天在看。
在线时间 小时
陆茂田 发表于
换个室温传感器看看
我本来就确定是要这个东西问题的,但是我换连续模式,我理解是空调就不管传感器的温度多少都不停了,可是还是停了,所以我就又不确定了。