我这里是8层楼,柴油机抽水泵泵一工作管道震荡搞得像地震,问问各位亲是什么原因

某住宅楼工程施工组织设计方案  施工组织设计一、工程概况某小区住宅楼为经济适用房,为六层砖混结构房屋,建筑面积,(一)建筑、结构概况1、建筑形式建筑平面尺寸56.4×10.18m,层高3.0,共六层,总高18.4米。工程相当于两个单元,设两座钢筋砼楼梯。每户设外挑式阳台。一层地面标高为±0.00,室内外高差0.15m。2、结构设计工程为砖混结构建筑,建筑抗震设防烈度六度,建筑安全等级二级,结构使用合理年限50年。主体结构为砖混结构,现浇柱、梁、板、阳台。工程所用砼等级:三层以下结构为C30,三层以上结构为C25。墙为M7.5水泥砂浆砌烧结页岩实心砖3、建筑装修3.1.门窗:主要为防盗门、三夹板门;窗主要为铝合金窗。3.2.楼地面:厨房、卫生间防滑地砖地面,楼梯间地砖地面,其它房间为水泥砂浆楼地面;厨房、卫生间地面比其它房间低30。3.3.内粉:厨房、卫生间为瓷砖墙面,其它房间混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。3.4.平顶:混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。3.5.外装修:外墙面采用RE复合保温砂浆打底,水泥砂浆、刷高级外墙涂料,面砖饰面。3.6.屋面:现浇钢筋砼斜坡屋面、25厚挤塑板保温、水泥瓦。平台为采用25厚挤塑板保温、高分子卷材防水层,40厚C20细石砼整浇层内配φ钢筋网刚性屋面。3.7.油漆:木门刷调和漆;预埋木砖水柏油防腐。4、水电安装本工程水电安装包括生活给排水系统、电气照明及防雷接地系统等。(二)施工现场条件1、施工现场三通一平已具备,具备施工条件。2、施工用水电由业主接至现场。3、工程地质情况见业主提供工程地质勘察报告。基础施工采取明排水能满足施工要求。 (三)招标要求1、本工程实行土建、水电安装总承包。2、本工程招标工期为210天,投标工期为198天。 二、工程施工总目标1、工程质量目标工程质量目标为区优良工程。本工程质量管理按国际标准《ISO-质量保证体系》实行工程质量管理。我公司为ISO-国际标准认证通过单位,已建立健全质量保证体系,经多年来的有效运行,已达到强化质量过程控制,本工程施工管理将采用我公司认证通过ISO-国际标准进行全过程管理,形成横向由土建、安装到协作单位,纵向由项目经理到施工人组全面复盖的质量管理网络。施工全过程对施工投入、施工过程及产品全面有效控制以达到质量标准。为了实现质量管理的目标,根据评定标准的要求,将有关指标分解以指导施工实践中质量控制,以分项工程保分部工程,以分部工程保单位工程,一次性验收达标成优。分部工程确保基础、主体、屋面防水、门窗、装饰达到优质标准,杜绝卫生间厨房、墙面、楼面、屋面、门窗等渗水和滴漏现象,杜绝结构裂缝等质量通病。单位工程做到规定的技术资料齐全、标准、装订成册,资料的数据经得起复查。工程总的观感得分率达到95分以上。2、工期目标招标要求工期210天,预计2006年4月18日开工。本工程投标工期198天,暂按2006年4月18日开工,2006年11月6日竣工。期间经历雨季、夏季、农忙施工。工程实施中集中技术力量、配足施工机具、劳动力、周转材料,科学合理安排施工,充分调动施工人员的劳动积极因素,并采取相应经济激励措施,确保198天完成整个工程。3、安全目标本工程遵守国家、省、市安全劳动法规及业主的各项安全规章制度,保证施工区域内人员安全。安全生产实现无重大伤亡、火灾及重大设备事故,一般事频率控制在2‰以内,工程施工创市级安全标化工地。4、文明施工目标本工程要立足于保质量、保安全、抢工期的同时科学文明施工。工程实行项目法施工,实行动态管理,施工现场创市级文明施工标准化工地。施工现场周边设临时围墙,实行封闭式施工并协调好周边关系,严格管理,规范整齐。5、推广应用新技术、新工艺、新材料目标推广新技术、新工艺、新材料7项。6、社会经济效益目标实施科学管理,采用新技术、新工艺、新材料,提高机械化作业程度,提高劳动生产率,加强全面质量管理及施工全过程的控制,确保质量优质结构及工期目标的实现,创市级文明施工标准化工地,现场管理科技进步效益率8‰。三、施工组织与部署1、施工组织1.1.工程施工采取项目法施工,成立工程项目经理部。在项目经理领导下,有项目副经理、项目工程师、施工员、质量员、安全员、材料员、核算员、资料员、专业工长、翻样员等组成对工程生产、技术、质量、安全、材料管理。1.2.项目部施工组织管理网络图 项目经理项目工程师
   土建工程
   施工技术组
机电设备组
   钢筋班
1.3. 工程施工管理人员配备见商务标部分。2、施工部署2.1.总的原则本工程本着“先土建后安装”、“先地下后地上”、“先主体后装修”、“先室内后室外”的原则安排各工种、各工序立体交叉施工作业。投入充足的劳力、机具设备、材料,本着“安全第一”,“质量为本”指导思想,地下工程立足一个“抢”字,主体工程立足一个“精”字,装修工程立足一个“细”字组织现场施工。2.2.工程施工特点工程基础为条基、基础梁,主体为砖混结构。工期紧198天;质量要求高(质量确保为区优良);工程施工创文明安全施工标准化样板工地。施工期间经历雨季、夏季、农忙。装修相对比较简单。2.3.主要分部项工程的划分工程施工分为:基础工程;结构主体;屋面工程;墙体工程;门窗工程;楼地面、粉刷等装修工程;水电安装;室外及其它工程等部分。工程总体施工顺序
┌─→室内装修 ─────┐
┌──→墙体工程─→楼地面工程──┤
基础工程─→主体结构─→屋面工程─→外装修─→附属工程
└────────水电安装──────────┘2.4.施工总体安排2.4.1.基础工程 基础施工阶段:基坑机械开挖→基坑人工修整→基础梁 →砖基础墙→地圈梁→回填土。(1)基础采用钢模板、钢管扣件支架支撑体系。(2)钢筋由公司基地加工厂制作加工,运至现场绑扎安装,柱竖向钢筋接头采用电渣压力焊接头,其余钢筋采用绑扎连接。(3)基础结构砼现场机械搅拌,塔吊结合吊斗及井架进行浇筑。(4)垂直运输配置QT40R36塔吊1台,角钢井架1台。2.4.2.主体结构主体框架结构施工顺序:柱钢筋→钢筋验收→柱、梁、板模板→梁、板钢筋→钢筋验收→砼浇筑→养护。(1)柱、梁、板采用胶合板、钢管扣件支架支撑体系,本工程模板按三个层次配置。(2)钢筋由公司基地加工厂制作加工,运至现场绑扎安装,柱竖向钢筋接头采用电渣压力焊接头,其余钢筋采用绑扎连接。(3)主体结构砼现场机械搅拌,塔吊结合吊斗及井架进行浇筑。(4)垂直运输配置QT40R36塔吊1台,角钢井架1台。(5)外墙脚手架采用双排钢管外脚手架。2.5.砌体工程砌体工程在主体结构三层屋(楼)面砼浇捣完后,经技术负责人批准底层拆模后,即可插入进行,紧跟主体由下而上逐层施工。墙体构造柱在主体施工预留插筋,墙体砌筑后进行浇筑。2.6.屋面防水屋面防水工程待屋面层结构达设计强度拆模模板后方可进行,屋面防水工程分找平层、保温层、防水层等工序。2.7.室内外装修
内粉及内装修在主体结构三层完后由下向上进行,楼梯段内粉及外装修待主体封顶、屋面工程完后由上而下进行。2.8.水电安装水电预埋与土建主体同时进行,水电安装在室内进行装修时即可开始穿插进行水电安装工程。3、新技术、新工艺、新材料的推广应用3.1.现浇框架采用十一合(18厚)木胶合板模板。3.2.竖向粗钢筋电渣压力焊焊接接头连接技术。3.3.墙体采用加气砼砌块环保节能材料。3.4.外墙采用JNS保温砂浆。3.5.屋面采用挤塑保温板、高分子卷材防水屋面。3.6.工程采用PP-R给水管,UPVC下水管道、PVC电线穿墙管新型环保节能材料。3.7.采用计算机进行技术、质量、安全管理。四、施工准备工作及各项资源计划1、施工准备1.1.技术准备(1)学习和审查施工图纸,进行施工图会审。(2)编制施工图预算、项目施工成本预算。 (3)编制施工组织设计,工程质量计划,提出进度、劳力、机具、材料计划。由项目经理部负责编制并负责实施,施工组织设计和工程质量计划报公司总工程师审批,劳力计划报公司劳务办备案,材料计划报公司建材办备案,进度及机具计划报公司施工计划科备案。(4)下达作业指导书和安全、技术交底单,由施工员向工长、工长向班组进行逐层交底。(5)编制特殊、关键部位的施工方法,提出质量通病防治措施。1.2物资材料准备(1)大宗建材的采购、送检选择、订货。(2)提出构配件加工及进场计划,成品、半成品采购进场计划。(3)三材及水电主进场材计划报送建设单位及现场检验复试。(4)机具设备、周材材料数量、规格的确定。1.3劳动组织准备1)建立项目领导机构,调配施工队组。(2)组织施工人员进场。(3)做好进场人员中质量、安全、特殊作业人员岗前教育培训工作。2.4施工现场准备(1)进行工程定位放线,建立施工用建筑轴线及高程引测控制点。(2)做好施工现场的施工用水、施工用电、道路、堆场、通讯、排水、场地平整工作,并按消防要求,设置消防器具。(3)搭设办公用房、会议用房、工具房、库房等临建设施。(4)组织各项材料进场并做好材料试验。3、各项资源计划3.1.劳动力计划(1)钢筋工
200人3.2.主要施工机具设备计划 序号
插入震动器
平板震动器
电渣压力焊机
砂轮切割机
氧、炔割炬
照明太阳灯
盘锯、压刨
钢筋对焊机
钢筋切割机
钢筋弯曲机
电动弯管机
电动套丝机
试验检验仪器
柴油发电机
 3.3.计划投入的周转架设材材料(1)钢模板
1000m2(2)胶合板
3000m2(3)木模板
300m2(4)钢
200t(5)脚手板
3000m(6)竹笆片
3000m2(7)安全网
3000m2五、工程施工进度计划本工程计划工期198天,工程进度详见进度计划、网络图。六、施工现场总平面布置1、工地一周设临时围墙与外界分隔。2、现场大临主要考虑少量办公、工具、材料等用房,职工食宿、钢筋加工、木构件加工、砼构件加工由公司基地解决。3.施工用电按用电量150kw,三相五线低压线路通至各主要用电器。施工用水按Φ50管径自来水一处考虑,出水管按管径Φ25分水管按二处设置。施工现场设一10m3砖砌蓄水池,防止停水使用。3.1.施工用电量计算本工程用电量按主体结构施工高峰期用电量计算,考虑1台塔吊35kw,2台井架5kw,2台砼搅拌机16kw,2台电焊机30kw,照明15kw,经计算施工用量总容量取150Kw。本工程施工用量总容量取150KW。3.2.施工用水量计算施工用水主要考虑墙体砌筑,砼浇筑、养护,装修时需要,总用水量不大。施工用水主管按管径Φ50自来水上水管沿场地周边布置,出水管按管径Φ25分水管按二处设置。施工现场现有管径Φ50自来水管网可满足施工要求。4.施工现场设临时厕所、化粪池。5.施工现场排水采用明沟有组织排水。6.施工现场布置详见施工现场平面布置图。七、主要工程施工方法(一)土建工程1、施工测量与沉降观测1.1.施工测量(1)开工前设置平面控制点及高程控制点。控制轴线用J2经纬仪引测。高程控制在现场埋设两个水准点,与城市水准校测后设置。(2)楼层轴线引测,垂直度控制采用外投法,在建筑外侧采用激光经纬仪投测。(3)楼层标高传递采用钢尺、S3水准仪引测。(4)竖向垂直度精度要求,偏差不大于H/1000,且不大于30mm。1.2.沉降观测(1)在房屋四周转角以及中间轴线每隔20M左右设置沉降观测点。在距建筑物50m处设置永久性水准点,作为沉降观测的依据,永久性水准点要求土层稳定,不下沉。(2)观测要求沉降观测采用S1水准仪,3m铟钢水准尺定期观测,从观测点稳固即开始,以后每层一次直至完工,完工后移交建设单位,当年每3个月测一次共四次,第二年6个月一次,第三年起每年一次直到稳定,如施工中途停顿,在停工前,与复工前各观测一次,停工期间每隔3个月一次。水准点沉降点要平衡,沉降观测做到四固定即观测条件环境基本相同,观测路线仪器人员、程序方法要固定。1.3.施工测量的精度和技术要求(1)定位基准点测量的技术要求要满足,红线点位中误差不超过5cm的要求。(2)轴线基准点的技术要求按其测角精度不大于±20",测边精度不大于1/10000。(3)±0.00标高的引测精度和楼层标高的测设精度往返两次的高差误差不超过±20mm,每层不大于±3mm,总高度不大于(3H/10000)。(4)垂直度控制的精度以满足层间垂直度不超过3mm,全高不超过10mm的要求。(5)沉降观测的精度和技术要求按GBJ7—89规范的附录1条款的规定执行及设计的要求,沉降观测闭合差值不得大于2mm,若超过应重新观测。(6)分划轴线开间尺寸,应采用总长度尺寸进行复核,以尽量减少分划尺寸积累误差。(7)经纬仪、水准仪、钢卷尺等检测工具,经核验精度符合要求后方可使用。(8)测量仪器及测量人员应相对固定,不宜经常更换。(9)每次测量必须做好记录,作为原始资料妥善保存 2.1.塔吊本工程选用一台QT40R36塔吊,具体布置位置见施工现场平面图。由于建筑最高点标高20.15M,考虑室内外高差因素塔吊最大需要起吊高度按25M计算,并考虑起吊吊钩等塔吊安装高度为36m。QT-40塔吊固定使用最大起重高度为36m,故本工程采用QT-40塔吊固定使用(无须附墙)。QT-40塔吊主要技术参数 序号
固定使用最大起重高度
塔吊中距建筑物距离
臂端起重量
2.2.外井架本工程采用1台角钢外井架配合塔吊使用,井架配1台1吨卷扬机牵引、提升吊篮。外井架安装高度30M能满足工程要求。2.3.塔吊与井架的配合工程施工时井架作为塔吊完成运输的辅助,装修时垂直运输主要由塔吊来完成。为了使塔吊与外井架在工程施工中不互相干涉、影响,本工程施工时,QT-40塔吊一次性安装至高度36m,这样与外井架就不会“打架”,互相影响。3、基础施工 3.1.1. 基础工程(1)基坑开挖本工程基础土方开挖采用机械开挖、人工修整挖土,明沟排水与挖土相结合的施工方法,挖出土方原则上考虑场地及后期回填就近堆放,多余土方外运至业主指定弃土地点。工程土方开挖采用1台EX-200(0.78m3)反铲挖掘机坑顶反铲开挖,挖出土方用5台8T自卸汽车运输就近回填场地、堆放后期回填所用土,多余土方用自卸汽车运至业主指定弃土地点。基础底部土方须留20cm用人工清底至设计标高以防止超挖及地基扰动,基坑工作面每边0.5m;挖土基坑边坡留设:按1:0.67,清底及边坡修整由人工手工操作进行。土方开挖应采用排水沟、挡水土堤做好地面排水,避免地面水流入基坑内浸泡地基。清槽时在基坑边开挖250×250mm排水沟,在四角挖积水坑φ500×400mm深,用水泵排除基坑积水。土方开挖后根据图纸要求对照地质勘察报告,开挖至持力层,基坑开挖至设计标高及时通知甲方、监理、设计部门验槽。对土质不符处及时会同业主、设计部门提出处理意见。 (2)钢筋砼基础1)基础主要有钢筋混凝土承台、基础梁,采用钢模板、钢管扣件支架支模,钢模板使用回形卡拼接,背楞用钢管,背楞根据其高度而定,独立基础设置设置两至三道。模板加固采用坑边钢管扣件支架,并在基坑(槽)边打入钢管桩作支撑点,并用钢管与支架连接起来。2)基础钢筋由场外加工厂制作后,运至现场并人工搬运至相应的基坑周围,用塔吊运输至基坑,进行手工绑扎。3)模板及钢筋的具体操作方法参见主体结构施工部分。4)基础砼采用现场集中搅拌、浇筑。在砼浇筑过程中严格把好计量关,每一工作台班必须按实做砼试块,同时复核柱插筋。具体参见主体施工部分。(3)回填土回填土质不得含有机物质,粘性土含水量控制在19-23%。填土用人工分层夯填回填,每层厚度不大于200mm,每层压实3—4遍,基槽回填土要两侧均匀下土,分层夯实,回填土夯实系数要求0.93—0.96。4、主体结构工程主体框架结构施工顺序:柱钢筋→钢筋验收→柱、梁、板模板→梁、板钢筋→钢筋验收→砼浇筑→养护。4.1.模板体系(1)材料及要求a.木楞胶合板模板:工程主体结构除局部采用木模板外其它均采用胶合板模板,表面平整、边角方正,拼缝严密。刷隔离剂。b.木模板:局部补模采用木模板。c.支撑:φ48*3.5钢管扣件支撑。d.对拉螺丝:φ12钢筋车丝,M12粗制罗帽。e.管卡:铸铁管卡,必须做抗拉试验。 (2)柱模板a.柱施工顺序:弹线→立排架→扎筋→预埋件→验收→立柱模→验收→清理清扫口→浇砼→养护。b.柱模采用定型十一合胶合板加钉50×100木楞,模板宽度与柱截面相同,高度就胶合板模板,木楞间距取500-700。d.柱箍间距同木楞间距,每道木楞处设钢管柱箍,柱箍为Φ48×3.5钢管。柱箍与排架间用短钢管连接,并用以校正、固定柱位置;柱下部1/3高度范围柱箍加密一倍。e.柱模底部设置清扫口,砼浇筑前清除柱根杂物。f.柱模支立前,先清除柱根处杂物,凿除砼浮浆浮渣。柱模支立后,柱模根部用水泥砂浆堵严,板缝用胶带纸粘贴,防止浇砼时跑浆。g.柱模板支立保证柱子截面尺寸准确,支设牢固可靠。(3)梁板模板a.梁模板采用胶合板模板体系。b.梁板部分施工顺序弹线→搭设排架→铺梁底模及梁→侧模板→验收→绑扎钢筋→支立梁另一侧模板、楼板模板→验收→绑扎楼层钢筋→验收→浇砼→养护。c.梁距大于8m时按2/1000起拱,梁截面高度大于800mm时,梁侧模间设一道φ对拉螺栓,用以防止模板侧向变形,梁底模钢管设双扣件支托。d.梁头与柱头连接处不就模数或边角处采用木模填补、镶拼。e.梁高大于600mm时,先立底模及一侧侧模,待梁钢筋扎好后再立另一侧模板。
模板安装允许偏差和检查方法 项次
检 验 方 法
每层垂直度
相邻两板表面底差
直尺和量尺
表面平整度
2m靠尺和楔形塞尺
(4)模板拆除a.拆除顺序遵循先支后拆,后支先拆,先非承重部分,后承重部分的原则,严禁用大锤和撬棍野蛮操作。b.拆模过程中因故中间停歇时,必须将支撑系统连接牢固,不得单摆浮搁,拆下的模板不得抛扔,以防伤人损坏,并按指定地点堆放,做到及时清理,维修和涂刷隔离剂,以备待用。 c.非承重模板拆除按砼强度大于1.2N/mm时作业, 以保证砼表面及棱角不受损坏。承重模板拆除按设计要求或按施工规范执行。 4.2钢筋工程(1)材料要求钢筋:所有钢筋必须有出厂证明和试验报告单方可进场,进场时按批号、规格分批验收,验收包括标牌及外观检查,并按有关规定抽取试样做力学性能试验,经复检合格后方可使用。钢筋加工过程中发现焊接性能不良或力学性能显著不良时应进行化学成份分析或其它性能试验。工程使用钢筋品种和质量都必须符合设计要求和有关规定。焊接用电焊条、焊剂的规格、牌号必须符合设计及规范要求。钢筋焊接接头必须按规定检验焊接质量。绑扎铁丝:20—22号铁丝。钢筋保护层垫块:采用50mm见方,厚度同保护层,标号比砼构件高一级的细石砼制作,内埋20—22号铁丝用以与构件钢筋固定。(2)钢筋的制作加工工程所用钢筋均由公司综合厂加工制作,钢筋的加工主要由钢筋的除锈、调直、接长、切断、弯曲、成型等工序,均采用加工厂机械化施工。●钢筋的除锈、调直直径8以下钢筋的除锈、调直钢筋采用调直机直接除锈、调直;直径8以上钢筋的除锈、调直主要采用冷拉来解决,在公司综合厂用3T卷扬机、滑车组、地锚、夹具等进行张拉。除锈、调直时Ⅰ级钢筋冷拉率不大于4%,Ⅱ级钢筋冷拉率不大于1%。经冷拉的钢筋表面达到光滑、洁净,油渍、漆污及用锤击能剥落的浮皮、铁锈均清除干净;钢筋平直、无局部弯曲。●钢筋的接长钢筋的加工厂接长采用UN1-100闪光焊机闪光焊对接接长,对接接长后作冷拉调整。钢筋闪光对焊施工钢筋直径Φ20以下(含Φ20)采用连续闪光焊;钢筋直径Φ20以上采用闪光→预热→闪光焊。对焊前应清除钢筋端头约150mm范围内的铁锈、污泥等,以免在夹具和钢筋间因接触不良而引起“打火”。此外,钢筋端头有弯曲,应予调直或切除。当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时,应先制作对焊试件进行冷弯试验。合格后,才能成批焊接。焊接参数及焊接电流应根据钢种特性、实际电压、焊机性能等具体情况由操作人员自行修正。焊接完毕后,应待接头处由白红色变为黑红色才能松开夹具,平衡取出钢筋,以免引起弯曲。取样数量从每批成品中切取6个试件,3个进行拉伸试验,3个进行弯曲试验。在同班内,由同一焊工,按同一焊接参数完成的200个同类型接头作为一批。外观检查接头处不得有横向裂纹,与电板接触处不得有明显烧伤,接头处的弯折,不得大于4度,接头处的钢筋轴线偏移,不得大于1/10钢筋直径,同时不得大于2mm。钢筋加工好后由项目部派专人验收,运至现场分规格、品种挂牌堆放,堆放钢筋时钢筋下面垫木保证钢筋离地20cm以上。●钢筋的切断钢筋的切断采用GJ40A钢筋切割机机械切割,该机械能切割Φ40以下钢筋。钢筋的断料应先断长料、后断短料,做到长短搭配,减少和缩短钢筋头,以节约钢筋。断料时避免短尺量长料,防止量料时产生累计误差,并在工作平台上标出刻度,以控制断料长度。下料后的钢筋按不同的规格、尺寸、用途进行编号,并注明根数,分别堆放。经切断的钢筋断口不得有马蹄形或起弯等现象,钢筋下料长度误差不大于±10mm。●钢筋的弯曲、成型钢筋的弯曲、成型采用GW40弯曲、成型机进行,能弯曲、成型Φ40以下的钢筋。钢筋的弯曲、成型划线时根据弯曲角度扣除弯曲调整值。Ⅰ级钢筋末端作180°弯钩,其圆弧弯曲直径(D)不小于钢筋直径(d)的2.5倍,平直部分不小于钢筋直径(d)的3倍。Ⅱ级钢筋末端作90°或135°弯折时,其圆弧弯曲直径(D)不小于钢筋直径(d)的4倍。弯起钢筋等中间弯折处的弯曲直径(D)不小于钢筋直径(d)的5倍。用Ⅰ级钢筋制作箍筋,其末端按抗震要求作135°弯钩,弯钩的弯曲直径不小于受力钢筋的直径且不小于箍筋钢筋直径的2.5倍,弯钩平直部分长度不小于箍筋钢筋直径10倍。135°弯钩抗震箍筋绑扎施工有一定困难,在加工厂加工时,弯成一个135°弯钩、一个90°弯钩,安装绑扎箍筋就位后再用小扳手扳135°弯钩。钢筋接头距钢筋的弯折处距离不小于5倍钢筋直径(d)。(3)钢筋的安装、绑扎●钢筋加工好后由项目部派专人验收,运至现场分规格、品种挂牌堆放,堆放钢筋时钢筋下面垫木保证钢筋离地20cm以上。钢筋绑扎前应熟悉图纸,钢筋工长应向钢筋工交底,核对钢配料的料牌,核对成品钢筋的形状和尺寸直径等。钢筋安装、绑扎时,钢筋的级别、直径、根数、间距、位置及预埋件规格、数量、位置符合设计要求。钢筋接头类型、位置,同截面钢筋数量,搭接长度符合规范要求,钢筋绑扎牢固,清洁,无污染,受力钢筋保护层设置正确无误。●钢筋的接头工程主体框架结构抗震等级为三级,设计要求构造按03G101,97G329(二)执行。本工程柱竖向钢筋采用电渣压力焊接头,其他钢筋接头可采用绑扎接头。●绑扎接头绑扎接头中心至长度为1.3倍钢筋搭接长度的范围为同一截面。同一截面内一根钢筋不得有两个或两个以上接头。同一截面内钢筋接头数量受拉区不超过25%,受压区不超过50%。钢筋的接头不得设在梁端、柱端的箍筋加密区内。钢筋的接头距钢筋的弯折处距离不小于5倍钢筋直径(d)。钢筋绑扎接头的范围内箍筋必须加密,箍筋间距不大于受拉区
5d(d为箍筋直径)、100受压区
10d(d为箍筋直径)、200●纵向受拉钢筋的最小锚固长度纵向受拉钢筋的最小锚固长度La、LaE。La为不考虑地震作用组合的构件,本工程的次梁、楼板。LaE为考虑地震作用组合的构件,本工程的框架柱、梁。纵向受拉钢筋的最小锚固长度不小于300mm。纵向受拉钢筋的最小锚固●三级抗震等级纵向受拉钢筋的搭接长度三级抗震等级纵向受拉钢筋的搭接长度Ld、LdE。Ld为不考虑地震作用组合的构件,本工程的次梁、楼板。Ld E为考虑地震作用组合的构件,本工程的框架柱、梁。纵向受拉钢筋的搭接长度不小于300mm。钢筋直径大于等于22时,不宜采用绑扎接头,采用电渣压力焊接头。纵向受拉钢筋的搭接长度●受力钢筋保护层厚度 构件类型
受力钢筋保护层厚度(mm)
钢筋保护层垫块采用50mm见方,厚度同保护层,标号比砼构件高一级的细石砼制作,内埋20—22号铁丝用与构件钢筋绑扎固定。●楼层钢筋绑扎顺序:柱筋→梁下筋→板下层筋→埋设管线→板上层筋→验收钢筋●柱子钢筋柱竖向钢筋接头采用电渣压力焊接头。柱子钢筋接头位置相互错开,同一截面接头面积不超过50%,并且接头不能设置在箍筋加密区,接头位置箍筋加密。下层柱的竖向钢筋露出楼面部分,用2—3个柱箍固定,防止浇筑砼柱筋偏移。柱变截面时,钢筋事先加工成变截面,绑扎时放置正确。柱钢筋上柱钢筋配筋比下柱大时,上柱钢筋按重新插筋留设,插筋锚入下柱不小于一个锚固长度。按某市7度抗震设防要求(设计、规范要求)柱箍筋端部设135°弯钩,平直长度不小于10d。135°弯钩抗震箍筋绑扎施工有一定困难,在加工厂加工时,弯成一个135°弯钩、一个90°弯钩,安装绑扎箍筋就位后再用小扳手扳135°弯钩。柱箍筋应垂直受力钢筋,箍筋弯钩叠合处沿受力钢筋错开设置,箍筋与受力钢筋交叉处均应绑扎扎牢,箍筋转角处与钢筋交叉处绑扎时相邻扎点的铁丝扣成八字形,防止变形。柱子加密部位箍筋,要保证足量准确。●梁板钢筋梁的接头位置必须符合设计的规范要求,框架结构中上层筋接头一般设在跨中范围,下层筋接头一般设置在支座。同截面受拉钢筋接头量不超过25%,受压钢筋不超过50%。板、次梁、主梁交接处,板筋在上,次梁在中,主梁钢筋在下。柱梁交接处,梁钢筋在柱筋内侧。现浇板钢筋,短跨筋在下侧,长跨筋在上侧。梁内有双排钢筋时,双排筋之间加25钢筋垫铁,间距1000。梁内箍筋的接头交错设置,按抗震要求设135°弯钩,弯钩平直长度不小于10d。135°弯钩制作安装同柱部分。框架节点钢筋十分稠密,钢筋安装时应保证梁顶面钢筋净距不小于30mm,以利砼的浇筑。●钢筋绑扎允许偏差值符合下表,合格率控制在95%以上. 项次
钢筋骨架的宽
钢筋骨架的长度
受力筋的间距
受力筋的排距
箍筋、构造筋间距
受力筋保护层
非受力筋保护层
4.3.砼工程(1)砼采现场搅拌,现场配备两台350L砼搅拌机,进行砼作业时使用。(2)准备工作:对已完成的模板、钢筋、予埋件、孔洞、管线等和建设单位、监理、安装部门(主要请设计院、质监站)共同交接和隐蔽验收。(3)砼浇捣顺序:柱→梁→板。(4)施工缝留设(工程施工可在下列部位留设施工缝)a.柱:板上口。b.楼梯:平台上三个踏步处。c.楼层:楼层原则上不留施工缝,特殊情况必须留设在次梁跨间1/3区域内。(5)施工要点a.按先浇柱后浇梁、板顺序浇筑砼,柱砼分层浇筑,分层厚度不大于50cm。浇筑砼前,柱底部应先浇一层与砼内砂浆相同的水泥砂浆以免底部产生蜂窝现象。b.柱砼浇筑完成后应停歇1-2小时,使砼初步沉实,再继续浇筑梁板砼,以免柱梁接头缝处的砼出现裂缝。c.梁板砼顺次梁方向浇筑。d.要特别重视结构的保护层及雨蓬,楼梯结构的负弯矩部分钢筋的位置。e.砼振捣砼采用插入式振动棒振捣,现浇板用平板式振动器复振。 砼振捣要均匀,做到棒棒相接,不漏振,如在浇捣时发现预埋件位移、跑模,必须立即停止浇捣,整改后方可继续浇捣。砼振捣要捣好以下几个部位,主筋的下面钢筋密集处,模板阳角处,柱梁接头处。砼振捣不得接触到钢筋和模板。f.砼养护砼浇筑12小时后及时养护,使砼保持湿润状态,养护时间不少于7天。(2)作业条件承重结构施工完毕,已经有关部门验收。弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复核,办理预检手续。立皮数杆:用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆间距15~20mm,转角处均应设立,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理预检手续。根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,用细石砼找平,不得用砂浆找平后砍砖包合子找平。常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润。砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。(3)操作工艺1)工艺流程施工准备→排砖撂底→拌制砂浆→砌多孔砖墙→验评。2)砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。3)根据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,使组砌方法合理,便于操作。4)拌制砂浆a、采用M5混合砂浆,砂浆稠度60~80,砂浆配合比应用重量比,事先通过试配确定,计量精度为,水泥±2%,砂及掺合料±5%。b、采用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→掺合料→水,搅拌时间不少于1.5min。c、砂浆应随拌随用,混合砂浆在拌合后3~4h内用完,严禁用过夜砂浆。d、每一楼层或250m3砌体的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应作一组试块(每组6块),砂浆材料、配合比变动时,还应制作试块。5)砌多孔砖墙体多孔砖墙在地面或楼面上先砌三皮实心砖,多孔砖墙砌至梁或楼板下,用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实。多孔砖墙按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇砼带。各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。多孔砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑,每边不少于24cm。转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎高不大于1.2m。拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。根据弹好门窗洞口位置线,认真核对窗间墙,垛的长度尺寸是否符合排砖模数。不合模数时,将门窗口的位置左右适当移动。移动门窗位置时,注意水卫立管及门窗扇开启时不受影响。砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。即满铺,满挤操作法。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm,不小于8mm,也不大于12mm。砌筑砂浆随搅拌使用,水泥砂浆在3h内用完,混合砂浆在4h内用完,不使用过夜砂浆。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。墙体抗震拉结筋的位置、钢筋规格、数量、间距均应按设计要求留置,不应错放、漏放。工程门窗采用后塞口施工,将预制好埋有木砖或铁件的砼块,按门窗洞口高度在2m以内每边砌筑三块,洞口高度大于2m时砌四块,砼块四周的砂浆要饱满密实。门洞上角过梁端部砌块灰缝或其他可能出现裂缝的薄弱部位,应钉涂有钢丝网予以加固。砌体砂浆密实饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。混水墙每间(处)无4皮砖的通缝(通缝指上下二皮砖搭接长度小于25mm)。砖砌体接槎处灰浆密实,缝、砖平直,每处接槎部位水平灰缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。5.2.砌块砌筑节点处理1)预埋木砖当采用后塞口时,将预制好埋有木砖或铁件的混凝土块,按洞口高度每隔600每边砌筑一块,洞口上下应保证,每边各砌筑一块,安装门框时用手电钻在边框预先钻出钉孔,然后用钉子将木框与混凝土内预埋水砖钉牢。一般在楼板每1.5m预留2Φ6mm拉结筋插入墙内;如未预留拉结筋时,可先在砌块与楼板接触面抹粘结砂浆,每砌完一块,用小木楔在砌块上皮贴楼板底楔牢,将粘结砂浆塞实,灰缝刮平。采用后塞口时,将预制好埋有木砖的混凝土块按洞口高度在2m以内每边砌筑三块,洞口高度大于2m时砌四块,混凝土块四周的砂浆要饱满密实。框架与墙体交界处及门洞上角过梁端部砌块灰缝或其他可能出现裂缝的薄弱部位,钉钢丝网予以加固。2)砌块与梁底的联结当梁底未预留拉结筋时,先在砌块与梁接触面抹粘结砂浆(上层水平灰缝仍用混合砂浆,每砌完一块小木楔在砌块上皮贴楼板底(梁底)与砌块楔牢,将粘结砂浆塞实,灰缝刮平。3)构造柱构造柱按设计、规范要求留设大马牙槎,从底部开始构造柱处墙体五退五进、先退后进,退、进宽度均为60mm,左右对齐、对称,大马牙槎槎口高度300mm(五皮砖),按设计要求留设拉接钢筋,一般沿墙每高600mm(二皮砌块)设不少于2φ6钢筋,每边伸入墙体不小于1.0m,并设置弯钩,埋入后不得任意随便弯折,墙体及钢筋上残留砂浆及时清理干净。构造柱钢筋在框架结构主体施工时预埋(模板上开洞),上、下均锚入框架梁30d,搭接长度不小于30d。4)钢筋混凝土构造柱浇筑(1)构造柱与墙连接处宜砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,每皮设置。(2)构造柱钢筋应与地圈梁搭接,上下楼层的钢筋可分段搭接。(3)构造柱沿墙高每隔600mm应设置钢筋或钢筋网片,每边伸人墙内不宜小于1m。(4)构造柱混凝土浇筑前,必须清除模内的残留砂浆及杂物,并用水冲洗干净,同时校正钢筋位置,绑扎固定。(5)分层浇筑上一层构造柱混凝土时,底部应先填以50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆。6、门窗工程6.1.木门(1)木质门制作木质门在现场加工场加工制作,木材事先加工、干燥,含水率控制在9%以内,材质符合设计要求。胶合板门的胶合板采用整板,不得拼接。(2)门框安装门框的安装标高,以墙上弹+50cm的平线为依据,用木楔将框临时固定在口洞内,为保证相邻的窗框的顺平和墙面交圈,在墙上拉小线找直、找平。并用水平尺将水平线引入洞内做为立框时的标高。再用线坠校正吊直。木门每块木砖钉2个10cm长的钉子,并将钉帽砸扁钉入不外露(木砖砌墙时埋入,事先刷柏油防腐)。(3)木门扇的安装先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置。对开的裁口方向,以开启方向的右扇为盖口扇。检查门口是否有窜角及各部尺寸是否与图示尺寸吻合,检查门口高度应量门的两侧。检查门口宽度量门口的上、中、下三点,并在扇的相应部位定点画线。将门扇靠在框上划出相应的尺寸线,如果扇大,则根据框的尺寸将大出部分刨去,若扇小则绑木条,用胶和钉子钉牢,钉帽要砸扁,并钉入木材内1~2mm。第一次修刨后的门扇应以能塞入口内为佳,塞好后用木楔顶住临时固定,按门扇与口留的宽度合适后,画第二次修刨线,标上合而槽的位置(距门扇的上下端1/10,且避开上、下冒头),同时应注意口与扇安装的平整。对门扇进行第二次修刨,缝隙尺寸合适后,即安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度,根据离上、下冒头1/10的要求,订出合页安装边线,分别从上、下边线往里量出合页长度,剔合页槽,以槽的深度来调节门扇安装后与框的平整,剔合页槽时应留线,不应剔得过大。合页槽时剔好后,即安装上、下合页,安装时主尖拧一枚螺丝,然后关上门检查缝隙是否合适,口与扇是否平整,无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3拧入2/3。如木门木质较硬时,安装前先打眼。眼的孔径为木螺丝直径的0.9倍,眼深为螺丝长2/3,打眼后再拧螺丝,以免安装劈裂或将螺丝拧断。五金安装按设计图纸要求,不遗漏,门锁、碰珠、拉手等地高度为95~100cm,插销装在拉手下面。6.2.铝合金门窗(1)施工操作工艺将不同型号、规格的铝合金门窗搬到相应的洞口旁竖放。当有保护膜脱落时,应补贴保护膜,并在框上下边划中线。如果玻璃已装在窗上,应卸下玻璃,并做好标记。在窗的上框及边框上安装固定片,其安装应符合下列要求:检查门窗框上下边的位置及其内外朝向,并确认无误后,再安固定片。安装时应先采用直径为Ф3.2的钻头钻孔,然后将十字槽盘端头自攻螺钉M4×20拧入,严禁直接锤击钉入。固定片的位置应距窗角、中竖框、中横框150~200mm,固定片之间的间距应不大于600mm。不得将固定片直接装在中横框、中竖框的挡头上。根据设计图纸及窗扇的开启方向,确定窗框的安装位置,并把窗框装入洞口,并使其上下框中线与洞口中线对齐。安装时应采取防止窗变形的措施。窗的上下框中线与洞口中线对齐后,窗的上下框四角及中横框的对称位置用木楔临时固定。当下框长度大于0.9m时,其中间也用木楔塞紧。然后调整垂直度。水平度及直角度。当门窗与墙体固定时,应先固定上框,后固定边框。固定方法如下:混凝土墙洞口采用射钉或塑料膨胀螺钉固定。砖墙洞口采用塑料膨胀螺钉或水泥钉固定,并不得固定在砖缝上。设有预埋铁件的洞口应采取焊接的方法固定,也可先在预埋件上按紧固件规格打基孔,然后用紧固件固定。设有防腐木砖的墙面,采用木螺钉把固定片固定在防腐木砖上。窗下框与墙体的固定可将固定片直接伸入墙体预留孔内,并用砂浆填实。安装连窗或组合窗时,门与窗采用拼樘料拼接、拼樘料与洞口的连接方法如下:拼樘料与砖墙连接时,先将拼樘两端插入预留洞中,然后用C20细石混凝土浇灌固定。应将窗框或两窗框与拼樘料卡接,并用紧固件双向扣紧,其间距不大于600mm;紧固件端头及拼樘料与窗框之间缝隙用嵌缝油膏密封处理。窗框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填塞。之后去掉临时固定用的木楔,其空隙用相同材料填塞。窗洞口内外侧与窗框之间缝隙的处理如下:普通单玻璃窗:洞口内外侧与窗框之间用水泥砂浆或麻刀白灰浆填实抹平;靠近铰链一侧,灰浆压住窗框的厚度以不影响扇的开启为限,待水泥砂浆硬化后,外侧用嵌缝膏进行密封处理。扇应待水泥砂浆硬化后安装。窗玻璃的安装应符合下列规定:玻璃不得与玻璃槽直接接触,应在玻璃四边垫上不同厚度的垫块。边框上的垫块应用聚氯乙烯胶加以固定。将玻璃装入框扇内,然后用玻璃压条将其固定。锁、执手、纱窗铰链反锁扣等五金配件应安装牢固,位置正确,开关灵活。安装完后应整理纱网,压实压条。(2)成品保护窗在安装过程中,应及时清除其表面的水泥砂浆。已安装窗框、扇的洞口,不得再作运料通道。严禁在窗框扇上支脚手架、悬挂重物;外角手架不得压在窗框、扇上,并严禁蹬踩窗框扇或窗撑。应防止利器划伤窗表面,并应防止电、汽焊火花烧伤面层。立体交叉作业时,窗严禁碰撞。7、楼地面工程7.1.楼地面基层地面基层分层夯填,排夯密实。楼地面找平层现浇板部分为水泥砂浆找平层、细石砼找平层,地面设砼垫层。垫层、找平层采用贴饼冲筋保证面层标高、平整度。有排水要求房间排水坡度在找平层中找出。卫生间找平层与四周墙面转角处抹出八字角。
7.2.水泥砂浆面层基层处理,要求同前,做面层前刷掺水泥重量10%的801胶的素水泥浆一道。砂浆配合比选用1:2,稠度不大于3.5cm。弹出墙面水平标准线,根据标准线反弹出面层标高线,用以控制面层标高。砂浆采用机械搅拌,搅拌均匀,色泽一致。水泥砂浆面层施工前一天浇水湿润,铺浆前刷水灰比0.5水泥浆一道。砂浆随铺随用括尺括平,用木抹子由边向中、由内向外搓平、压实,木抹子用力均匀,后退操作,将砂眼、脚印消除,并用靠尺检查平整度。面层钢抹子压光三遍成活,逐步加大压力。
第一遍:待砂浆收水后,用钢抹子用力压出浆、抹平消除表面脚印,局部洼坑。
第二遍:在砂浆初凝后进行,由边角到大面,加压抹光,边抹边压,把印坑、砂眼填实压平。
第三遍:在砂浆终凝前进行,即用钢抹子压光。把前面压光留下的抹纹全面压实、压光、压平,使表面光滑。当砂浆铺平括平后干湿度不适合施工时,采用稍洒水和撒1:1干水泥砂来解决,不允许撒干水泥。面层压光24小时后,表面覆盖锯末或草袋,每日三次洒水养护一周,使砂浆保持湿润状态。7.3.地砖楼面a.材料要求块料面层验收符合产品标准,主要由花岗岩、地砖防滑地砖。水泥:32.5以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸水泥,并备适量擦缝用白水泥。砂:中砂或粗砂。矿物颜料(擦缝用)、蜡、草酸。b.块料面层作业试拼:在正式铺设前,对图案、颜色、纹理试拼。试拼后按两维方向编号排列,然后按编号码放整齐。弹线:在房间的主要部位弹互相垂直的控制十字线,用以检查和控制块料的位置。十字线弹在混凝土垫层上,并引至墙面底部。基层处理:在铺砌地砖之前将混凝土垫层清扫干净(包括试排用的干砂及块料)然后洒水湿润,扫一遍素水泥浆。施工准备:块料事先按1mm偏差分规格选材、浇水湿润,凉干。地砖类块料面层:地砖反面抹干硬性水泥砂浆对准挂线及缝口进行铺贴,用小木锤敲击止平正。挤出水泥砂浆及时清理干净。待粘接砂浆凝固后,用白水泥、颜料调配填平缝口,用锯末、棉纱将表面擦干净止不留残灰。铺贴地面后及时镶贴踢脚线,踢脚线阳角按45度切角对拼。块料面层铺贴24小时后及时养护7天以上。8、屋面工程8.1.水泥砂浆找平层
基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层的硬块剔平扫净。
洒水湿润,在抹找平层以前,对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。
冲筋或贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行抹找平层。
找平层留置分格缝,分格缝的宽度为20mm,分格缝留的位置在预制结构的拼缝处,其纵缝的最大间距,水泥砂浆找平层不大于6m。养护:找平层抹平压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间不小于7d,干燥后进行防水层施工。8.2.保温层本工程为挤塑板保温隔热板倒置式屋面,保温隔热设置在卷材防水层上,称倒置式屋面。挤塑板保温隔热层采用相配套的粘结剂现场铺贴,本工程要求保温隔热层厚度20mm。已铺完的保温层,不准在上面行走和堆放重物。8.3.坡瓦屋面阁楼坡屋面施工工艺流程:现浇钢筋砼基层→15厚防水水泥砂浆→混合砂浆铺水泥瓦屋面。现浇钢筋砼斜屋面板采用胶合板模板、钢管扣件支撑支设模板,浇筑斜屋面板。水泥瓦铺设按从左到右、从下到上的顺序进行,成行成列,彼此搭接紧密,瓦榫落槽,瓦脚挂牢;瓦头排齐,檐口成一直线;靠近屋脊处的第一排瓦用砂浆窝牢。8.4.卷材防水
a.平面铺贴:将涂胶干燥后的卷材用筒芯重新好,穿入一根直径30mm,长1500mm的钢管,由两人抬起,依线将卷材的一端粘贴固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺展,铺展时卷材的一端粘贴固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺展,铺展时卷材不应接得过紧,在松弛状态下铺贴,每隔1000mm
准标线粘贴一下,不得皱褶。最后用外包橡皮的大压辊滚压(30kg),使其粘贴牢固。
b.立面铺贴:铺贴泛水时,应先留出泛水高度的卷材,先贴平面,再统一由下向上铺贴立面,铺贴时切忌接紧,随转用压紧压实往上粘贴。最后用持压辊从上而下滚压,不得有空鼓和粘结不牢等现象。
c.卷材接缝贴接:
卷材搭接采用搭接法,搭接长度大于80mm。
卷材搭接缝粘:首先将搭接缝上层卷材表面每隔500至1000mm处点涂氯丁胶,待手感不粘,基本干燥后,将搭接缝卷材翻开临时反向粘贴固定在面层上。然后将配制搅拌均匀的接缝胶粘剂,用油漆刷均匀地涂刷在翻开的卷材接缝的两个粘接面上,涂刷均匀一致,不得露底,也不得堆积成粘胶团。干燥20至30mm后,手感基本不粘时,即可进行粘合。后用手持压辊依次认真滚压一遍。
在纵横搭接缝相交处,有三层卷材重叠,必须用手持压辊滚压,所有接缝口均应用密封膏封口,宽度不小于10mm。
卷材收头为使卷材粘结牢固,防止翘边及渗漏应用密封膏封严后,再涂刷一遍涂膜防水层。卷材附加层
在女儿墙、变形缝、管道根的连接处及檐口、天沟、水落口、屋脊等处按设计及规范要求先做附加层,后做防水层。8.5.配筋细石混凝土防水层a.材料使用普通硅酸盐水泥,采用0.3—0.5mm粒径的中砂,含泥量不大于2%经为5—15mm含泥量不超过1%。b.分格缝现浇细石砼防水层应设置分格缝,以减少防水层因温度差砼干缩,待变,荷载和振动地基沉陷等变形造成防水层开裂。分格缝纵横一般不大于6m,与女儿墙之间也留设分格缝,分格面积不超过36平方米为宜,分格缝上口宽为30mm,下口宽20mm。c.砼浇筑浇捣砼前应将隔离层表面浮渣、杂物清理干净,检查隔离层质量及平整度,排水坡度和完整性,支好分格缝模板,标出现浇捣厚度。砼的浇捣先远及近先高后低的原则。在每一个分格缝范围内的砼必须一次浇捣完成,不得留施工缝,分隔缝位置设置与分隔缝形状相一致得木条支设模板。钢筋采用φ,由加工厂加工后现场绑扎,分格缝位置钢筋内断开,钢筋位置在防水层的上部,保护层10-15,钢筋网下部设置细石砼垫块支垫。砼采用机械振捣,再用小滚筒,来回滚压,边
振边滚压,直至密实表面泛浆,泛浆后用铁抹子压实抹平。按设计、规范要求做好泛水、沿口、分隔缝等细部节点。砼终凝后必须立即进行养护,浇水时间不少于7天,养护期间必须保持覆盖材料湿润,并禁止闲人上屋面踩踏或在上继续施工。8.6.水落斗、水落管安装女儿墙水落斗安装:在砌筑女儿墙时,预留水落斗孔洞。安装时找出中线、标高,铺设水泥砂浆座稳后,将左右两侧及上口用砖和砂浆嵌固。本工程水落管安装在柱侧,与柱间用膨胀螺栓连接。9、室内装修9.1.基层清理:清除表面杂物,凿除砂浆、砼浮渣、浇水冲洗、湿润。9.2.施工准备内墙采用满堂脚手架。水泥经试验合格方可使用,黄砂经验收合格、过撒筛。9.3.内墙面混合砂浆、水泥砂浆粉刷内墙混合砂浆粉刷,平顶水泥砂浆粉刷,外墙白水泥、白屑粉刷。,内墙、平顶内墙涂料,外墙刷外墙涂料。9.3.1.内粉先做好样品间,以确定符合要求,方可全面展开。9.3.2.抹灰严格执行塌饼、冲筋,包护角分层进行的顺序,天棚抹灰必须在板下刷素水泥浆一道,(内渗水重的3—5%801胶),板下如有油腻,用水加10%火碱清洗。9.3.3.墙面砂浆粉刷a.吊直、套方、打规矩灰饼:根据基层表面平整垂直情况,确定抹灰层厚度小于7mm,墙面凹度较大时要分层操作。用线锤、方尺、拉通线等方法贴灰饼,灰饼用1:3水泥砂浆做成5cm见方,水平距离约为1.2-1.5m左右。 b.墙面冲筋(设置标筋):根据灰饼用与抹灰层相同的1:3水泥砂浆冲筋(标筋),冲筋的根数根据房间的高度来决定,筋宽约为5cm左右。c护角:根据灰饼和冲筋首先把门窗口角和墙面、柱面阳角抹出水泥护角,用1:3水泥砂浆打底,待砂浆销干后再用水泥膏砂浆抹成小圆角,其高度不应低于2m,每侧宽度不小于50mm。在抹水泥护角的同时,用砂浆分两遍抹好门窗口边底子灰。d.窗台:先将窗台基层清理干净,把碰坏的和松动的砖重新修复好。用水浇透,然后用细石砼铺实,厚度不薄于2.5cm。次日再刷掺水重10%的801胶素水泥浆一道,紧跟抹砂浆面层,压实压光,浇水养护2-3d,下口要求平直,不得有毛刺。e.抹底灰:在抹灰前一天用水把墙面浇透,然后在墙面湿润的情况下,先刷801胶水泥浆一道,随刷随打底,底采用12厚砂浆打底,每遍厚度在5-7mm,分层分遍抹。b.抹面层灰:待底层灰约六、七成干时开始抹 ,面层灰应压实抹光。9.4.瓷砖墙面(1)工艺流程基层处理→找规矩→基层抹灰→弹线→浸砖→粘贴→擦缝(2)基层处理1)混凝土墙面:首先将凸出墙面的混凝土凿平,然后进行清扫冲洗。对用钢模板施工的光滑混凝土墙面,应进行“毛化处理”:①在拆模后,用斩斧将其表面斩毛,再用硬钢丝刷满刷一遍,将其表面尘土、污垢清除干净。②先将表面尘土、污垢清除干净,然后用10%的碱水或洗涤剂将墙面上的油污刷掉,用自来水将清洗液冲净。晾干后,把掺有水重20%的801胶的1:1水泥砂浆,用扫帚均匀甩到墙面上,使光滑的混凝土墙面形成毛面。甩浆凝固后,要浇水养护,直至手掰不动为止。2)砖墙体:先堵好脚手洞,凿去凸出墙面的梁、柱混凝土及多余的砂浆,然后把墙面、砖缝中残存的散状砂浆、污垢及灰尘等清扫干净。抹灰前,应对基底浇水,进行充分湿润。(3)找规矩、贴灰饼冲筋:墙面及四角找规矩时,竖向必须从顶层用大线锤吊全高垂直,并在墙面的阴阳角、门窗两侧以及凸出墙面的柱、垛等部位,根据垂直线,分层设点或以每一步脚手架设点,用1:3水泥砂浆贴50mm×50mm灰饼。横向根据垂直线,以门窗口上下标高为标准,拉水平交圈通线,找直套方,贴好门窗口处灰饼。山墙及边角处,每隔1.2~1.5m贴一个灰饼,然后用1:3水泥砂浆抹竖向或横向冲筋,作为基层抹灰的厚度依据。(4)基层抹灰:厚度一般为15mm,用1:3水泥砂浆分二遍抹成。第一遍抹灰厚约6~7mm,用铁抹子压实,待稍干后,即可进行第二遍抹灰。第二遍抹灰应按冲筋抹满,用靠尺刮平,低凹处补足,然后用木抹子搓毛,终凝后注意保养。基层抹灰应按高级抹灰质量标准检查表面平整、立面垂直、阴阳角方正,不符合要求的应返工修整,发现空壳裂纹现象,应返工重抹。(5)弹线排砖:按粘贴面积计算纵横皮数,水平控制线以室内施工标准水平线为依据,根据瓷砖规格尺寸,每隔5~10皮弹一道线,有墙裙的应把墙裙上口线弹出。垂直控制线根据水平控制线套方,每隔1m左右弹一条。如用压顶条、阴阳三角条等配件时,应将镶边位置预先分配好,然后分尺寸、划皮数,进行预排。瓷砖排列方法一般为二种,一种是横竖都在一直线上,俗称直线排列;另一种是竖缝错开半砖,俗称骑缝排列。瓷砖接缝宽度,如设计无规定时,规格大于200mm×200mm一般为3mm,规格小于200mm×200mm,一般为1.5mm。预排时,应注意除排列方法中必要的1/2砖外,同一墙面不得有一排以上非整砖,并将非整砖排在次要部位。如粘贴面内有水池、脸盆、镜框,必须分别从其中心往两边排砖。预排后,根据垂直、水平控制线,在墙面弹出瓷砖纵横网格线。(6)浸砖:挑选规格、颜色一致的瓷砖,放在水中浸泡2h,直至不泛泡为止,取出晾干或擦净备用。(7)粘贴1)粘贴控制瓷砖:根据瓷砖和粘结层的厚度以及墙面的弹线,在两端阴角、门边或阳角以及长墙每隔2m左右先竖向贴一行瓷砖,并用托线板找直靠平,作为瓷砖粘贴垂直与平整的标准。2)垫底尺板:根据最下一皮瓷砖下口水平线,垫好底尺板,并应垫实摆稳。如不用底尺板,也可按下口水平线钉一木条,使第一皮瓷砖座在木条上。3)粘贴瓷砖:粘贴砂浆一般为1:1水泥砂浆,用挤灰法粘贴。粘贴时,先在两端最下皮控制瓷砖上口外表挂线,然后在瓷砖的背面披上3~4mm厚度的砂浆,紧靠底尺板表面贴,垂直以认定瓷砖一侧,对准墙上所弹的垂线。贴上墙的瓷砖,用钢抹子木柄轻敲砖面,使瓷砖面附线平整,粘结牢固。另外,粘贴时如采用掺801胶水泥浆或其他胶粘剂,可以抹一行(或数行)贴一行(或数行),粘结层厚度一般为2~3mm,涂抹工具最好把钢抹子一边做成锯齿形,使操作既省力又使粘结砂浆或胶泥厚度抹得均匀。贴上墙的瓷砖应用手轻压或用橡皮锤轻敲,使瓷砖面附线并与基层粘结牢固。粘贴顺序:一般先贴大面,后贴阴阳角,并由下而上逐排进行,贴至上口必须平直成一线,上口如无压条,应用一面圆瓷砖。遇到突出的管线、灯具、卫生设备的支架等,应用整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑粘贴。粘贴瓷砖时,应随时用托线板检查平整方直,如有粘贴不实或缺灰情况,应取下重贴。(8)擦缝瓷砖粘贴完毕,应将瓷砖表面擦洗干净,然后把毛刷蘸同色水泥浆涂缝,用布将缝内素浆擦匀擦实,将砖面揩擦干净。10、外墙装修10.1.外墙装修基层外墙面装修面施工时整个立面从上到下挂通线贴饼、冲筋,保证整个立面平整、过渡平滑、线条流畅。10.2.外墙面为RE保温砂浆底。RE保温砂浆由市建科所提供配合比并指导施工。其它同内墙面粉刷。10.3.外墙面砖饰面施工部准备:选砖,剔除外型歪斜、缺凌、缺角、裂缝、颜色不一均匀的面砖。面砖不同规格分别堆放并送试检室做抗冻,极冷极热,吸水率试验。基层处理:清扫基层表面的杂质油污,光滑面要凿毛。找平层要浇水湿润,否则找平层的砂浆会疏松脱壳。当基层与基体偏差较大时,找平层应分遍进行。涂沫应平整,表面要粗糙。门窗洞口,标高位置必须准确,务必做到上下、左右、进出一条线。面砖施工方法:按设计要求挑选规格,颜色一致的面砖,在清水中浸泡2-3小时阴干备用。根据设计要求,统一弹线分格,排砖要求横缝与旋脸或窗台一平,阳角窗口,主立面均为整砖,并在底子灰上弹上垂直线水平线。弹出面砖线、灰缝线。铺贴:面层反面铺一层1:0.5水泥砂浆铺贴,铺贴严格按照墙面已弹出的面砖尺寸线、灰缝线,找直、找平,轻轻敲击。面砖大角处(阳角)采用切角法施工,切角后(切45度角)对拼,保证阳角平直、方正、美观。勾缝:面砖铺贴完养护1-2天即可进行勾缝,用1:1水泥砂浆勾缝,纵横缝交接良好匀匀。施工中严禁用擦缝代替勾缝。养护:勾缝2天后及时喷水养护。11、脚手架工程11.1.本工程外墙脚手架采用钢管扣件式排架,采用外墙双排钢管脚手架。11.2.室内脚手架采用钢管扣件式满堂脚手架,满堂脚手在主体结构排架部分已述从略。11.3外墙脚手架采用双排立柱,立柱间距1.5m,架宽1.5m,步距1.6m,架子离墙0.3m,选用Φ48×3.5普通建筑用钢管、普通建筑用铸铁扣件搭设。11.4.架子地基(如回填土上)设1:1砂石垫层30cm厚,铺50mm厚木板垫板,并设排水明沟,保证排水良好。11.5.架子设扫地杆,剪刀撑按9×9m格网通长设置,斜撑与地面夹欠留在45—60度,纵向剪力撑钢管应采用对接扣连接,横向剪力撑每隔15米设一道,在非封闭脚手处必须设置横向剪力撑。11.6.架子与墙体结构纵向每隔一层拉结一道,横向每10m左右拉结一道,可与框架柱拉结,采用刚性连接。11.7.架子设满挂安全网,操作面满铺脚手板,四周用密眼安全网连续封闭。11.8.脚手架操作层必须有180mm高档脚板和高1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆侧,用扣件扣牢)。11.9.脚手架使用荷载不大于2KN/m2,施工中严禁超栽。11.10.搭设脚手架,每完成一步都要及时核正立柱的垂直度和大小横杆的标高和水平度使脚手架的步距横距上下始终保持一致。11.11.脚手架必须由架子工专门搭设,搭设后必须经安全等验收合格后方可使用。搭设质量要求:立杆垂直偏差(搭设高度H & 25m)纵向偏差不大于H/200,且不大于100mm横向偏差不大于H/400,且不大于50mm纵向水平杆水平偏差不大于总长度的1/300且不大于20mm,横向水平偏差不大于10mm脚手架的步距,立杆横距偏差不大于20mm,立杆纵距偏差不大于50mm。扣件紧固件宜在45—55N/m范围内不得低于45N/m或高于60N/m。连接点的数量位置要正确,连接牢固,无松动现象。相邻两根立杆的接头应错开500mm并力求不在同一步内。剪力撑将一根斜杆扣于立杆上,另一根则扣于小横杆伸出部分上,并且每根斜撑上扣件不得小于5只扣件。φ48与φ51钢管扣件严禁混合作用。11.12.脚手架的拆除拆除顺序由上而下,不能上下同时作业,连墙杆必须与脚手架同步拆除,严禁连接杆拆数层或再拆脚手架分段拆除高度不应大于2步。拆除前全面检查脚手架的扣件连接点连接杆,支撑是否符合要求。补充完善施工组织设计中脚手架拆除顺序和有关部门人员检查验收,项目总工批准后才能拆除。拆除前,由技术负责人、安全员、施工员对拆除架子工进行拆除技术交底。拆除前将脚手架上杂物和地面障碍物清理干净。拆除时要设置警戒区,专人看管监督,严禁人员进入区域。(二)水电安装1、安装工艺流程编制安装施工计划→前期施工准备→人员及机具进点→加工件制作→配合土建预埋管道及接地网→给排水系统及电气设备安装→水压试验及电气部分通电试验→管道油漆保温→整体验收及竣工移交。2、水系统施工给排水安装工艺流程:材料及设备检验→配合土建预埋、预留→测量定位放线、支吊架制安→管道安装→管道水压、灌水通球试验→卫生器具安装、盛水试验。1.1.管道安装管材要求:安装前按设计要求,同现场监理工程师一道对管件、阀门及其配件进行验收,并做好验收记录。室内给水管采用PP-R聚丙烯管,热熔连接。1.1.2室内排水管道、管件均采用UPVC塑料排水管及其配件,胶接;采用UPVC排水管的管件粘接连接时,产品质量要求符合GB/T及GB/T标准并有合格证,胶水应配套供应,且保证质量。1.1.3 室内塑料排水管管道坡度为0.01。1.2配合土建进行预埋、预留。1.2.1 负责预埋、预留工作的人员,首先要认真看图,吃透图纸精神,根据图纸要求,配合土建施工进行预埋、预留孔道,主动做好配合工作。凡管道穿梁、墙、板须按管道位置配合土建预留洞或预埋套管,并做好防水处理。预埋前应做外观检查,管件不得有折扁和裂缝,清理干净管内的杂物和积水。1.2.2 预埋件按图摆放后须电焊固定或用铁丝绑扎牢固,防止在混凝土浇捣过程中位移。在混凝土浇灌前应有专人全面复核,并请甲方代表和现场监理人员复验,确认无误后通知土建浇灌混凝土,在浇灌过程中也应有专人巡回检查。1.2.3为了防止混凝土砂浆流入预埋管件中,应在管口用软性材料堵塞封口,或加焊铁板封死。管道安装完毕,所留孔洞分二次灌浆,以免渗漏。1.2.4拆模后应及时查找原预埋件、预留孔洞,并及时进行清理,以确保日后安装能顺利进行,并做好相应记录。1.3
放线定位,支、吊架制作及安装1.3.1根据施工图中管道的走向进行现场测量,确定管道位置走向并确定支架的形式及数量。1.3.2 管道支、吊架的安装应符合下列规定:(1)位置正确,埋设平整牢固。(2)与管道或设备接触紧密,固定牢靠。(3)排列整齐,间距合理。(4)固定于建筑结构上的支、吊架,不得影响结构安全。(5)砖墙和轻质墙上不可用金属膨胀螺栓,而应使用塑料膨胀管。(6)支架的混凝土底座,中心位置和标高有偏差时,应用型钢件找正找平,型钢件与混凝土底座必须结合牢固(焊于预埋钢板或用金属膨胀螺栓固定)。1.3.3管道支架应在管道安装前埋设。室内所有给水管道均应用卡箍固定在墙或柱上,卡箍间距不大于3米。1.3.4管道穿越基础、墙壁、楼板处,均应根据其平面位置和标高,配合土建预留孔洞,暗管预留墙槽。1.4管道安装1.4.1给水管为PP-R管热熔连接。1.4.2排水管采用PVC-U排水塑料管及其配件,承插式粘接连接,粘接前,应符合如下要求:
(1)管材的管口应用中号板锉锉成近150~300 坡口,坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2,坡口长度不小于3mm,并将残屑清理干净。(2)管件承插口内侧和管材插口外侧的粘结面,应擦拭干净。如有油污时,应用棉纱蘸丙酮等有机溶剂擦净。(3)管材插入承口深度,应试插一次,划出粘接面深度标记。(4)胶粘剂涂刷时,先涂承口,后涂插口。涂抹均匀、适量,不得漏涂。承插口环形间隙较大时,允许涂刷两道,但须等第一道胶结剂干燥后,再涂刷第二道。若环形间隙过小时,允许用砂纸绿略加打磨粘面,但应清除残屑。(5)承插口连接时,应注意管件方位准确,轴线准直,挤压到标记深度后保持静待2~3min,防止接口滑脱,预制管段节点间误差应不大于5mm。(6)胶粘接口完成后,应静置24h固化时间后,方可搬运和安装。夏天固化时间可略短。1.4.3排水立管穿越楼板时应加设防水套管,每层设一伸缩节。管道安装中断时,敞口应及时封堵。1.4.4各种管道在同一标高相碰时,一般按如下原则处理:(1)无压力管让有压管;(2)支管让主管;(3)同一类管道时,小管让大管;1.5在施工过程中如发生变更,应先办理设计变更手续,要有原设计单位和甲方签字,要做到设计变更在先,施工在后。及时做好有关施工、质量检验记录及有关签证工作。1.6国产卫生洁具按国标90S342/16安装。1.6.1卫生器具应按国标90S342/16的要求安装。楼板预留孔洞应按照平面布置图,根据甲方要求所确定的实物或产品样本进行。1.6.2连接管,煨弯应均匀一致,不得有凹凸等缺陷。1.6.3卫生器具的安装位置应正确,平直,其垂直度的不得超过3mm。1.6.4地漏安装在地面的最低处,其平顶面应低于设置处面5mm。1.6.5卫生器具安装的高度和位置,允许偏差为±10mm。成排卫生设备安装,其高度和间距应一致,允许偏差为±5mm。1.6.6 安装完的卫生器具,应采取保护措施,以防损坏。1.7
试压及试水:1.7.1当管道安装结束后,请业主和监理公司监理一道按照国标GB《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》对该系统进行验收,先外观检查然后再试压和冲洗。1.7.2 按系统进行水压试验:给水管试验压力为0.60MPa。1.7.3
管道系统水压试验前,应具备下列条件:(1)压力试验前,所有管道接口处,均不得进行防腐和保温。(2)试压用压力表应经政府检验部门检验合格,精度不得低于1.5级,满刻度值为最大被测压力的1.5~2倍。(3)管道系统中连接的不需作压力试验的设备,应在连接管口处加隔离板。(4)作水压试验的水质应是清洁水。1.7.4按系统进行水压试验:(1)为确保系统内充满水,应开启系统内所有放气阀排气,每个排气阀出水后方可关闭。(2)管道系统充满水后,可关闭进水阀,然后启动试压泵,缓慢升压。升压过程中,试压人员不得离岗,要认真观察压力表的升压动态,并派专人巡视管道系统,检查管道的渗漏情况。如有较大漏水情况,应立即通知停泵降压和泄水,进行检修。缺陷消除后,再重新进水试压。(3)试验程序是先缓慢升压,升至接近试验压力时,停泵稳定几分钟,再慢慢升至试验压力停泵,然后恒压10分钟,压力下降不应大于0.05Mpa。然后将试验压力降至0.40Mpa,作外部观察,管身无破损异状、无渗漏为合格。1.7.5室内暗装或埋地的雨水管道,在隐蔽之前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层地面高度。灌满水15分钟后,再灌满延续5分钟,液面不下降为合格。1.7.6室内雨水管应做灌水试验,灌水高度必须灌至每根立管最上部的雨水斗为止,要求同污水管道。1.7.7排水管道,安装后应作通球试验。需要球径为3/4管径的木球或皮球,从立管顶端投入,在底层注入一定量的水于管内,使球顺利随水流出为合格。1.7.8水压试验合格后,在竣工验收前应用清洁水冲洗管道,将管道内赃污杂物冲洗干净。介质应为洁净水。1.7.9冲洗时,应开启供水总阀,使管道系统具有设计要求的最大压力和流量,同时开启设计要求同时开放的最大数量的配水点,直至所有的配水点均放出洁净水为合格。1.8施工完毕后,按GB《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》进行验收。3、电气工程施工电气安装流程:电器材料检查验收→接地网连接及导线保护管预埋→设备安装及其导线连接→灯具安装→防雷接地安装→通电试验及电气整体验收。1.1电源部分:电源引自市电,电压等级为380/220V。电缆为聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆VV22型。从开关箱引出的配电线路除注明外均采用BV-500V-2.5mm2型铜芯导线,插座回路为BV-500V-2×2.5mm2+BVR-1×2.5mm2型铜芯导线,穿管暗敷。1.2导线敷设方式:底层穿钢管敷设,楼层穿PVC塑料管沿墙、 顶棚、楼面暗敷。管线配合:1~4根线穿φ16,5~6根线穿φ20,6根线以上分管敷设。1.3接地网及导线保护管预留、预埋:1.3.1接地网(线)的连接应采用焊接,焊接时必须牢固无虚焊,且应采用搭接焊接,其搭接长度必须符合下列规定:(1)扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。(2)圆钢为其直径的6倍。(3)圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。(4)扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成弧形(或下角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形与钢管焊接。(5)接地体连接完毕后应及时请质检部门进行隐蔽验收,并做好记录。1.3.2 在预埋导线保护管前,应先进行外观检查并做好施工中质量通病的预防工作,如管材不得有折扁或裂缝,管内无杂物,处理好管口,防止堵塞,并按设计要求沿最短路线敷设,尽量减少弯头。1.3.3导线保护管的弯曲处,应用机械弯曲,防止施工中通常容易出现的管件断面变形、折皱、凹陷等质量通病的发生。管件弯曲时,其半径不小于管外径的10倍。1.3.4在现浇混凝土内配管时,应密切配合土建将管子预埋在底筋上面。预埋的管子、卡具及箱盒等应固定牢固,防止浇捣混凝土时受震移位。箱盒必须紧贴模板,并用粗草纸等垫物浸水后塞好,以防砂浆进入。1.3.5在混凝土中预埋套管时,套管的两端应伸出模板各50mm。如直接埋短管,其伸出的两端必须预先套好丝口,装上管箍保护丝口,以便接管。所有暗配的管子外露的管口应做好临时封堵。1.3.6管道接续其管口应平整无毛刺,接入箱盒应带护口.墙中同一水平面线管不应超过一根,当超过一根时应错开标高。1.4电气设备安装1.4.1设备安装前对灯具等安装有妨碍的模板、脚手架应拆除;顶棚、墙面等抹灰工程应完成,地面清理工作应结束。所有设备及器材的技术文件应齐全,型号、规格及外观质量应符合设计要求。1.4.2照明配电箱及动力配电箱安装:下沿距地1.6米。低压配电柜(AL1-AL2)落地安装。配电箱安装位置应正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗示配电箱箱盖应紧贴墙面,零线经汇流排连接无绞接现象。箱内外清洁,箱盖开闭灵活,回路编号齐全、正确。管子与箱体连接有专用螺母锁紧。1.5
电缆及导线敷设:1.5.1电缆敷设前应根据设计图纸绘制“电缆敷设图”。图中包括电缆根数,各类电缆的排列,放置顺序,以及各种管道交叉位置。1.5.2配电线穿PVC塑料管沿墙、地坪、顶棚、楼面暗敷。1.5.3导线敷设要求一线到箱,中间不应有导线接头。且应以导线的外着颜色区分导线的功能,具体要求如下:L-红色;N-蓝色;PE-黄绿相间色。1.5.4穿入盒(箱)内的导线应有适当余量,导线在管子内不应有接头不仅入盒(箱)的垂直管子的上口穿后密封良好;导线连接牢固,包扎严密,绝密良好不伤心线。1.5.5导线穿好后,盒(箱)内应清洁无杂物,导线整齐,护线套(护口、护线套管)齐全,不脱落。墙中同一水平面线管不应超过一根,当超过一根时应错开标高。1.6灯具安装灯具检查:检查等具是否符合设计要求,灯内配线是否完整无破损,配件是否齐全,有无产品合格证。验收完全合格后方可进行安装施工。灯具组装:按照灯具说明书进行组装,理顺各灯头的相线和零线、PE线。灯具安装:所有灯具都不得直接安装在可燃构件上。吸顶灯安装时应固定在专用框架上,框架应与建筑物固定牢固,电线应用金属软管保护至灯具内,灯线应留有一定余量,固定灯罩的边框边缘应紧贴在顶棚上。1.6.1暗装的开关应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。1.6.2并列安装的相同型号开关距地面高度应一致(1.4米),高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm。1.6.3同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。安装时应横平竖直,板面紧贴墙面,牢固美观。安全型二眼、三眼插座距地0.3米;二眼、三眼防水插座距地1.6米。1.6.4当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用予埋吊钩、螺塞或塑料固定;防止图省事,使用木塞等质量上的通病发生。当设计无明确规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。1.6.5 所有灯具都不得直接安装在可燃构件上。吸顶灯安装时应固定在专用框架上,框架应与建筑物固定牢固,电线应用金属软管保护至灯具内,灯线应留有一定余量,固定灯罩的边框边缘应紧贴在顶棚上。1.6.6灯具安装应牢固、洁净、美观。同一室内成排灯具应成一线,其中心偏差不大于5mm。1.6.7暗装的开关应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。1.6.8并列安装的相同型号开关距地面高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm。1.7
保护接地:本工程采用TT保护接地方式,并进行等电位联结,系统内PE线与N线应绝缘,接地连线利用专用接地线,将所有电气设备的金属外壳、插座接地孔可靠接地。1.8防雷接地:1.8.1避雷网接闪器采用φ10镀锌圆钢明敷或暗敷于屋顶上。1.8.2高出屋面的金属构筑物或管道均需用φ10镀锌圆钢与屋面接闪器电气连接。1.8.3防雷引下线利用构造柱内(φ12)对角两根主筋伸出屋面顶端作交叉焊接后引出与避雷带焊接。1.8.4防雷接地与保护接地共用桩基内主筋为接地体,主筋不得少于4根①处距地0.3米处设测试点,测视电阻不得大于1欧姆,桩基钢筋须与承台主筋及基础主筋焊接,同时基础主筋做周边焊接(没有基础圈梁处增加连接镀锌扁钢-40×4),在标注处与构造柱主筋焊接。1.9验收电气工程施工完毕以后,请业主及监理工程师一道按照GB《建筑电气工程施工质量验收规范》对电气安装部分进行验收。八、工期保证措施1、工期总目标保证198天完成整个工程项目, 预计2005年4月18日开工,2005年11月1日竣工。如果我公司一旦中标,第二天即派人进驻现场作施工准备。2、组织措施(1)建立强有力现场工程指挥班子,由项目经理全面负责,对工程实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥,全面协调工程的生产进度计划安排及前后方材料、机械供应、劳动力调度等。(2)在项目经理的领导下,由工程施工、质量监督、安全管理、工长等职能人员组成,对质量、工期、安全进行全面,全过程组织协调控制。(3)施工现场形成统一指挥、统一行动、统一纪律的工作机制,确保工期目标的实现。(4)由于本工程时间紧,任务重,要求高,难度大,项目经理必须对工程进度,质量控制,安全生产统筹考虑,抓关键,抓重点,抓主要矛盾,随时掌握施工动态及信息,从组织上确保进度实现。3、严格执行施工组织设计中所制定的网络进度计划,紧抓关键线路,层层分解,充分运用经济杠杆对按期保质完成任务的给予奖励,完不成任务的实行经济处罚,确保每一个分部(项)工程的工期和总进度计划如期实现。以总工期为目标,实行长计划短安排,并将计划分解到各个工种,施工过程中逐句检查进度实施情况,问题、分析原因及时采取有效措施,弥补纠正。合理利用平行、流水施工,充分安排好雨季、夏季、农忙施工,根据分部项工程平行、流水施工的需要,必要时(如基础、主体结构砼连续浇捣作业)实行两班工作制(白班、夜班两班对倒)施工,尽可能压缩施工工期,及早交付使用,施工过程中发现问题及时调整。4、施工人员因素的保证4.1.建立完善的劳动力管理机制,保证调度灵活、及时,并做好技能、安全教育。4.2.保证各工种具备有足够的施工人员和充足的技术工人。工程施工高峰期施工人员达260人。4.3.做好政治思想宣传工作,使全体参与施工人员操作者明确工期的目标和重要性,充分调动施工人员的劳动积极性。5、工程施工中投入足够的机具设备。充分利用机械化施工、提高劳动生产率。工程施工投入足够施工机具,本工程投入1台桩机,1台QT40塔吊固定使用,外井架1台,JZ350自落式砼搅拌机2台,砂浆搅拌机2台等主要机具、设备,以满足本工程使用需求。成型钢筋、钢构件、木构件采取公司加工厂工厂化制作。工程施工中保证施工机具正常运转并有一定备用量,及时检修保养,并备足易损易耗配件,不致于因施工机具因素影响施工。6、材料供应措施工程采用一次性投入足够模板周转架设材料,满足工程抢工需要。本工程柱、梁、板模板按三个楼层配备,框架主体主要为胶合板模板,配置量3000m2。编制科学的材料采购供应计划,做好计划供料,计划用料。每月编报进度计划,必须同时编报材料采供计划。做好工程所有材料、组织采购、运输工作,保质保量,并指定专人分管,确保材料进场,满足施工需要,杜绝停工停料现象。采取事先联系好进货渠道、现场作适当储备等措施保证保证节假日和雨季施工所用大宗地方材料的供应和存贮,保证节假日和雨天后工程正常运行。7、充分安排好雨季、夏季、节假日的施工。7.1.以防为主,落实防雨及排水措施,使雨季施工顺利进行。具体详见雨季施工措施部分。7.2充分利用思想、管理、经济三大激励机制,节假日不休息正常施工,按劳动法规定给予双倍的工资报酬。充分考虑安排好节假日、农忙期间的施工力量,做好思想工作并严格控制节假日、农忙期间施工人员离岗人数、时间,保证节假日、农忙期间工程施工不间断。节假日期间设人民币100元/人·天作为节假日加班奖,农忙期间设人民币50元/人·天作为农忙奖。采取事先联系好进货渠道、现场作适当储备等措施保证节假日所用施工材料的供应,保证节假日工程正常运行。8、确立工程施工中形象进度的重奖重罚制度,完成进度奖励、反之则重罚。工程施工时特设人民币5.00万元人民币作为工程抢工工期奖,按期完工奖励,反之则处罚。9、科学管理措施依靠建设单位,监理的支持帮助,贯穿于项目管理的全工程中,定期召开甲乙双方协调会,形成整体协作,减少中间环节滞留的时间消耗,使工程控制计划顺利实施。强化管理,运用现代化管理手段,使工程自始至终处于严密控制中,坚持每天下午召开现场碰头会,出现问题及时调整。工期考核指标下达至各班组,按期按质完成所定指标者奖励,反之处罚。严格以高要求,严标准,按图按规范施工,加强质量管理,一次成优,避免返工,出现人为的返工等重复劳动,影响工期。强化管理,运用标准化、信息化管理手段,使工程自始至终处于严密的过程控制中,坚持每天下午召开现场碰头会,出现问题及时调整;每周召开现场工程例会,形成整体协作,保证工程按控制计划实施。10、新技术、新工艺推广应用是缩短工期,提高工效的有效措施,必须保证顺利实施,工程采用竖向钢筋电渣压力焊施工等提高工效,节约工时,加快施工进度。11、工程施工配备一台75KW柴油发电机,停电时备用;现场设10m3砖砌蓄水池停水备用。12、公司专门拨款人民币50万作为工程施工周转备用金,避免应资金问题影响工期。九、工程质量保证措施(一)工程质量保证措施1、质量目标质量目标:确保某军区优良工程。为了实现质量管理的目标,根据评定标准的要求,将有关指标分解以指导施工实践中质量控制,以分项工程保分部工程,以分部工程保单位工程,一次达标成优。分部工程确保基础、主体、屋面防水、门窗、装饰达到优质标准,杜绝卫生间厨房、墙面、楼面、屋面、门窗等渗水和滴漏现象,杜绝结构性裂缝,杜绝墙体、楼地面、粉刷层开裂、空鼓、起壳等质量通病现象。单位工程做到规定的技术资料齐全、标准、装订成册,资料的数据经得起复查,工程总的观感得分率达到95分以上。门窗等为专业施工工程进行总包质量监督、控制,使之同样达到优质标准。2、工程质量保证措施(1)工程采取项目法施工,建立健全质量保证体系,强化质量过程控制形成横向由业主、监理、施工单位、政府部门,纵向由项目经理到土建、安装及各协作单位全体管理人员、班组全面覆盖的质量保证体系管理网络。工程施工按ISO《质量管理和质量保证》国际标准进行质量管理。做到:谁负责生产、谁负责质量;谁负责施工、谁负责质量;谁负责操作、谁保证质量。(2)工程实行项目法施工进行目标管理,运用计算机编制预控程序进行工程质量管理,明确项目经理对质量全面负责,项目总工程师和专职质量员中间控制、班组现场检查的三级管理体制(3)对框架结构主体等重点、关键工序建立现场QC小组,推行全面质量管理。(4)树立“百年大计”、“质量第一”,“今天的质量=明天生命、质量是企业的生命”的思想观念,推行全面质量管理活动。(5)严格按设计图纸、国家规范操作规程,施工组织设计组织施工,下达作业指导书、编制工程质量计划,进行技术交底。(6)认真执行工程质量计划,落实质量责任制,严格自检、互检、交检制度,隐蔽工程检查验收制,分部分项工程验收制,砼浇捣开机令,模板拆除拆模令等质量控制制度,做好基础、主体、安装、防水、装修等阶段的验收工作。(7)贯彻谁施工谁负责质量,实行挂牌操作,严格操作人员的岗位责任。实行奖优罚劣,将质量好坏与领导、施工人员、操作人员的奖金、工资挂钩,不合格的工程坚决返工重做,不达到验收标准不予结算。工程设5.00万元人民币作为工程施工质量奖励基金,达到质量要求奖励,达不到则罚之。(8)推行工序验收制度,上道工序未经验收合格,不得进行下道工序施工。做到人人重视,层层把关,发现问题及时纠正、整改。对隐蔽工程实行先验收后隐蔽,对砼浇筑、焊接等重要工序实行监理旁站监督。接受政府职能部门、质检部门、业主、监理的监督、验收和管理,配合其工作并提供便利。(9)每旬开展质量检查、召开质量分析会,针对出现质量缺陷找出原因,及时纠正。(10)严格执行原材料各种检验制度,认真把好原材料、构配件、成品、半成品质量关,所有材料要符合规范要求,要有质保书,出厂合格证明并经验收合后方可使用。水泥、钢材、防水材料及特殊材料除具有出厂证明和检测资料外,坚持先复试后使用的原则,坚持市建设主管部门的准用证明或推荐使用证明的制度,同时还要作计量鉴定工作。一般材料有施工单位自行采购,但必须得到业主、监理的认可。原材料、构配件进场验收程序原材料、构配件质量标准  相应的计量、检测手段  
出厂质保书或检验单
 原材料、构配件是否合格
不得进入现场
进 入 现 场
  有疑意时,经试验鉴定  原材料构配件是否合格
(11)配备检验、检测工具、计量磅称、经纬仪、水准仪、水电测试工具、砼砂浆试模等。(12)加强轴线和标高的控制,标高的引测由施工员负责,经工地技术组负责人或公司技术科复核无误后,方可进行下一道工序施工。(13)主体结构模板采用木楞胶合板模板,砼表面美观、棱角鲜明,框架柱下部3.0m范围柱箍间距不大于300,模板板缝内夹泡沐板条,高度大于600的梁侧模板之间加一道φ的对拉螺丝。工程现场搅拌场计量过磅,然后进入搅拌机进行搅拌;砼使用水泥规格、品种、性能必须符合现行国家有关标准、并经复核合格后方可使用,砼掺有粉煤灰,外加剂经试配合格后方可施工;工程所用砼配合比有公司实验室根据现场使用的水泥、黄砂、石子等原材料试配确定,现场视砂、石的含水量作适当调整;水灰比控制在0.55-0.60,坍落度控制在80-100mm;砼搅拌时间不少于90s,掺用外加剂加30s;砼搅拌后2小时内必须用完;。现场进行坍落度抽检及强度试件抽检,对坍落度损失差误大于设计值3mm以上时,一律不得入模,作销毁处理;当砼出现泌水等现象应重新搅拌至符合要求后使用。(14)墙体采用“三一”法砌筑,水泥砂浆掺用外加剂以提高砂浆和易性,砌筑采用双排脚手架砌筑,保证砌筑质量。(15)卫生间楼、地面标高比其它楼、地面低30mm,在现浇板施工时留出,卫生间楼、地面标高以上四周墙体上设180mm高素砼止水带。(16)装饰工程坚持高标准,严要求,贯彻把关和预防相结合的办法,坚持预定标准,定样板,定材料、定操作方案。具体质量保证参见关键部位质量保证及质量通病防治部分。(17)室内各种管道采用预埋套管安装,管道安装好后根部设50mm高砼保护层。(18)对门窗等为专业施工工程进行监督、控制,使之同样达到优质标准。(19)做好各项施工过程和原始资料的核查及记录,做到资料齐全,整理收集保管规范化,资料收集与工程进度同步,装订成册,有专人负责。(二)工程质量控制措施1、施工组织设计审批制度(1)施工组织设计必须要有项目经理、生产副经理、项目工程师等有关人员的签字。(2)施工组织设计必须在工程实施前15天报分公司技术科、各职能科室审核后,报公司有关处室复核,经总工程师批准通过后执行。2.技术复核、隐蔽工程验收制度1)技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划,明确复核内容、部位、复核人员及复核方法,内容如下表所示。技术复核 分部分项
技术复核的主要内容
测量定位的轴线、标高
土质、位置、尺寸、标高
尺寸、标高、预埋件规格及预留孔位置
墙身轴线、标高、预留孔位置、规格
(2)技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》,作为施工技术资料归档。(3)凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖,均应进行隐蔽工程验收,隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》,作业档案资料保存,其主要内容如下表。隐蔽工程验收记录 分部分项
检查验收内容
规格数量位置形状接头形状
屋面结构的防水位置、材料
埋件型号、数量、位置、尺寸
4)技术复核与隐蔽工程验收程序:1)凡在设计图纸中标明强度等级的混凝土、砂浆均属级配管理范围。2)管理职责分工:A、项目工程师程师负责混凝土、砂浆强度评定(数理统计与非数理统计)。B、项目工程师负责级配申请的复核,签发配比通知单。C、施工员负责开具级配申请单,负责计量工作的检查与监控。D、项目试验员负责接受配合比通知单,并根据通知单校验磅秤等计量器,负责向施工班组进行级配交底,中途抽查,负责现场试块制度、养护及送试工作。E、质量科的试验员负责试块的试压及填表工作,监督现场试块制作及“三过磅”执行。3.施工阶段混凝土浇灌令制度(1)混凝土浇注必须严格执行签署施工准可令制度。(2)项目经理负责填写混凝土浇灌令的申请,项目工程师程师负责混凝土浇灌令签发前检查准备工作及混凝土浇灌令填表送签工作。(3)混凝土浇灌的签发权限:500—1000 m3以内的混凝土浇筑方案须报公司技术部门备案,并有技术部门负责人签发浇灌令;30m3 —500 m3 以下一般性结构混凝土浇筑,其浇灌令由项目工程师程师直接签发。(4)混凝土浇灌令申请签发的条件:1)模板的支撑系统的施工方案施工完毕;2)模板、钢筋及其支架质量符合规定,验收合格;3)技术复核、隐蔽工程验收与确认签证;4)施工范围内安全设施落实5)施工器具及准备就绪且能正常运转;6)材料供应准备完毕。7)配合比通知书经确认。4.技术、质量交底制度技术、质量的交底工作是施工过程基础管理的一项不可缺少的重要工作内容,交底必须采用书面签证确认形式,可分如下几个方面:(1)当项目接受设计图纸后,项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习并提请业主和监理组织设计交底会。施工组织设计编制完毕送审确认后,由项目经理牵头,项目工程师程师组织全体人员认真学习施工方案,并进行技术、质量、安全书面交底,列出监控部位及监控要点。(2)本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则,各分管工组负责人(生产经理、施工员、翻样)在安排施工任务的同时,必须对施工班组进行书面技术质量安全交底,必须做到交底不明确不上岗,不签证不上岗。5、二级验收及分部分项质量评定制度(1)分项工程施工过程中,各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作,确保当天问题当天整改完毕。
(2)分项工程施工完以后,各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作,并填写分项工程质量评定表交项目经理确认,最终评定表由项目部专职质量员核定。(3)项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检,并进行质量讲评。(4)公司对每个项目进行不定期抽样检查,发现问题以书面形式发出限期整改指定单,项目经理负责在指令限期将整改情况与书面形式反馈到公司。6、现场材料质量管理(1)严格控制外加工、采购材料的质量(2)各类建筑材料到现场后必须有项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查,发现问题立即与供货商联系,直到退货。(3)搞好原材料二次复试取样,送样工作 水泥必须取样进行物理实验;钢筋原材料必须取样进行物理试验;进场钢筋除物理试验外还需进行化学成分分析及可焊性试验;所有防水材料必须进行取样复试;混凝土及M5等级以上砂浆的骨料必须进行取样分析;存放期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理实验,合格后方可使用。7、计量器具管理(1)项目部计量员负责本部所有计量器材的鉴定、督促与管理工作。(2)现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用,以免造成人为损坏;损坏的计量器必须及时申报修理调换,不得带病工作。(3)计量器具要定期进行校对,鉴定,严禁使用未经校对过的器具。8、工程质量奖罚制度(1)承包方遵循“谁施工、谁负责”的原则,对各分部项工程进行全面质量管理和追踪管理。(2)凡各分部项在施工过程中违反操作规程,不按图施工,屡教不改或发生了质量问题,施工单位接受建设单位的进行处罚。(3)分部项工程在施工过程中,按图施工,质量达到优质,项目部将进行奖励,奖励形式表扬、表彰、奖金。(4)项目部在实施奖罚时,以平常检查、抽查,每月一次大检查、市质检站抽查、评定质量等形式作为依据。9、竣工图的编制、审核、移交制度(1)业主提供的施工图除规定数量的图纸给承建方外,还需提供二套图纸给承建方作为编制竣工图之用。(2)根据建筑师的设计变更、书面指示、技术核定单编制竣工图,并及时汇总。(3)承建方根据市档案管理文件的要求,对各分项工程及时进行编制竣工图并汇总装订成册。(4)工程竣工后,由于承建方将竣工图和工程技术资料一并交给业主。 (5)竣工图的图面应整洁,字、符一律采用碳素墨水书写,字迹端正清楚,编绘者和审定者均应在竣工图上签字盖章。10、工程技术资料管理制度(1)承建方在施工全过程中积累的原始记录和资料,均按照档案管理要求规定填写、汇总。(2)承建方按建筑师的要求,提供各阶段工程进度的照片,并作为资料归档备案。(3

我要回帖

更多关于 抽水泵原理 的文章

 

随机推荐