220交流接触器吸合连续吸合断开热保不跳电机正常

【变频器知识】380V 220V交流接触器接线详细图解
1、交流接触器在电动机直接启动电路中的应用
直接启动是低压电动机最基本的启动方式,应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式。所谓低压电动机.通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机。功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式,选用交流接触器作主开关,不推荐用胶盖开关合闸启动。那样安全性较差,曾发生过弧光烧人的事故。
电动机直接启动的一次电路和二次电路分别见图l和图2。
所谓一次电路,是电动机绕组工作电流经过的电路元件和导线:二次电路是保证设备正常运行不可缺少的辅助电路.二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等。使电动机启动运行和停止运行的电路是二次电路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电参数的测量显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警声响等是二次信号回路的电路元件:热继电器、电动机保护器等元件可以实现电动机保护功能。下面具体分析电动机直接启动电路的工作过程。
图1中,三相电源的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端。QS的作用是在检修时断开电源.使受检修电路与电源之间有一个明显的断开点,保证检修人员的安全。FU是一次回路的保护用熔断器。准备启动电动机时,首先合上刀开关QS,之后如果交流接触器KM主触点闭合,则电动机得电运行:接触器主触点断开,电动机停止运行。接触器触点闭合与否.则受二次电路控制。
图2中.FUl和FU2是二次熔断器. SBl是停止按钮.SB2是启动按钮.FH是热继电器的保护输出触点。按下SB2。交流接触器KMl的线圈得电,其主触点闭合,电动机开始运行。同时,接触器的辅助触点KMl-1也闭合。它使接触器线圈获得持续的工作电源,接触器的吸合状态得以保持。习惯上将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。
电动机运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)内部的双金属片会因电流过大而热变形,在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动作断开,致使接触器线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行,保护电动机不被过电流烧坏。保护动作后,接触器的辅助触点KMl-1断开,电动机保持在停运状态。
电动机运行中如果按下SBl.电动机同样会停止运行,其动作过程与热保护的动作过程相同。
停止指示绿灯HG和运行指示红灯HR分别受接触器的常闭(动断)或常开(动合)辅助触点KMl-2、KMl一3控制,用作信号指示。电流互感器TA的二次线圈串接电流表PA,电压表PV则直接接在电源线上,它们对电动机的运行电流和电压进行。
图2中导线"丁"字形连接的地方无"·"也可。电工图纸中一般无"·"。其实,该处画圆点与否,都符合国标GB4728《电气图用图形符号》的要求,只是在不同的应用领域有各自的画图习惯而已。
2、电动机可逆运行控制电路
为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。
线路分析如下:
一、正向启动:
1、合上空气开关QF接通三相电源
2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。
二、反向启动:
1、合上空气开关QF接通三相电源
2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。
三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用
1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。
2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。
四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。
五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
电动机可逆运行控制接线示意图
电动机可逆运行控制电路的调试
1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。
2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。
故障现象预处理:
1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。
2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。
3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。
来源:电工论坛
注意啦!奉送一套视频:变频器维修视频
欢迎关注默者博客:
微信公众号:电梯圈了解电梯资讯,关注电梯安全,学习电梯技术,商务合作请加默者QQ/微信:
QQ技术交流群:
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点交流接触器断开线圈电后还吸合的原因?-专业自动化论坛-中国工控网
交流接触器断开线圈电后还吸合的原因?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 19:37:00
交流接触器断开线圈电后还吸合.除剩磁和机械故障外还有什么原因?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:05:00 1楼
这个问题我也想了很久,我厂一台引风机,135KW
4极,自耦降压启动。如果运行中突然停电,并且在5分钟之内复送电的话,那它会自行启动的!启动后中间继电器(就是时间继电器带动的那台)却未吸合,电柜面板上的黄色指示灯还在亮着。(红停黄启绿运行)。这时只要用螺丝刀把中间继电器按下后既可。我仔细检查过不止一次,接触器和中间继电器都没有任何机械或电气上的故障,触头也完好无损,我一直怀疑是电机的转子剩磁切割绕组产生发电现象,使得接触器分不开的(接触器的释放电压要比吸合电压低的多)。但还没有机会在现场亲自试验一下突然断电后电柜内各元件的状态,请毕工帮忙分析一下?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:09:00 2楼
忘记说了,引风机带动的负载惯性很大,且一旦停机风门会自己关上的,此时靠惯性风叶会转较长时间的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:21:00 3楼
是轴流式风机还是离心式风机?是如何停电.停电后接触器的状态怎样?你可以断开负载空车试.或断开开关只接控制电源试.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:40:00 4楼
是离心式的,是高压停电,我早就想试验一下了,可没有机会,呵呵,一般开起来了几个月难停一次的。停电后接触器的状态未知啊,但如果是直接按停止按钮的话就绝不会出现这种情况,这个我试过了。还有主要是这台风机停久了的话会导致重大损失,所以一但故障停机那只有赶命抢修的份,哪里有闲情逸致去作试验啊?哈哈哈,这是题外话了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:15:00 5楼
可能是接触器铁心有油污.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:37:00 6楼
引风机一般高压开关不装设低电压保护保证停电后能自启动,
你接触器电源从哪里引的?是不是从高压开关的控制电源引?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:27:00 7楼
自耦降压启动主电路大都一样.控制电路有多种.
一般用三个接触器.主接触器(最大).变压器接触器(中大).变压器短星点接触器(最小).时间继电器启动中间继电器.中间继电器带动主接触器.正常运行中间继电器应该自锁闭合.
问一下:自行启动时主接触器是不是吸合.用螺丝刀把中间继电器按下后是不是有接触器吸合的声音.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:57:00 8楼
我们用的是两个接触器,其中一个是cj12-250\5的5触头接触器,起同时接通变压器和短接星点的作用。另一个是cj12-400,是运行主接触器。自行启动时主接触器是吸合的(就是已经启动完成,转换过来的状态)唯一不同的是此时中间继电器未吸合,用螺丝刀按下后没有其他的元件动作,只是中间继电器自己自保而已。
还有,车间变压器的低压侧总断路器跳闸也一样会出现我说的情况。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:19:00 9楼
这种接触器的电路自耦变压器退出后还带一相电.你去测一下就知道了.出现这种情况.应该是电路设计有失误和出现故障.因为错误的电路接法太多.好的电路要经的起错误操作和故障.保持不工作状态.
(车间变压器的低压侧总断路器跳闸也一样会出现我说的情况.)
可以断开控制柜开关试一下.
说以下控制柜内的元器件.我好判断电路.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:39:00 10楼
(可能是接触器铁心有油污)
这种情况经常有.还有什么?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:26:00 11楼
控制电路有问题,我想控制电源没有隔离变压器吧?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:48:00 12楼
我知道的一点就是E形铁心中柱有一定的间隙,一阻滞磁通和减小剩磁,接触器运行时间长后,铁心磨损,间隙消失,会导致铁心不释放。请教下朋友:高压电动机也是靠接触器通断吗?是不是就是所谓的真空接触器?在下还接触过高压电动机。知道的话说一下,谢谢。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:34:00 13楼
有用CJ12启动的高压电机吗?400V算高压吗?1.可能控制电路原理有误.2.接触器用了节能运行,直流剩磁使接触器不能分断.3.接触器触头有熔焊现象.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:30:00 14楼
换根劲大的弹簧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:45:00 15楼
是不是触点溶了,机械卡住了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:29:00 16楼
铁心脏有粉尘、油污,也会导致铁心不释放
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:46:00 17楼
可能是中间继电器的性能缺陷,高压停电后,回路中存在漏电流,一般继电器不具备良好的吸收漏电流性能。我公司提供芬兰DELCON固态继电器,其采用脉冲变压器耦合技术,在抗干扰和吸收漏电流方面有显著功效。详情请浏览:www.qq:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:48:00 18楼
下面引用由无名英雄在&&14:30:00&发表的内容:  换根劲大的弹簧--------------------------------------------------------------------------------------------&&呵呵,搞笑。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:58:00 19楼
这种&情况以我来判断无非就触点有熔E铁有熔其它不知道了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:25:00 20楼
看了就知道了小问题QQ:TEL:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:13:00 21楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:54:00 22楼
怎么是高压!才400V呀!高压电机怎么会用CJ12,此故障应是电路设计原因或是接触器的问题!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:13:00 23楼
在线包上加阻容保护
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:52:00 24楼
也许时哪来的剩余或感应电流吧&&&曾碰到&一股线里面&给2根220v电&结果其它的全带电&&最大的100V最小的40v
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:36:00 25楼
自己没遇到过,不过我的一位师傅遇到过是因为谐振造成的,破坏谐振就可以了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:40:00 26楼
有无可能是线路的串扰?接触器有380V,220V,如果线圈一端火线未断,且线路绝缘不好,会发生,因为吸合的线圈,所需的电压很低
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:22:00 27楼
接触器要换了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:43:00 28楼
&&&&&&你找不到原因最好换接触器.几个月不停&你的工作场的地环景怎么样呀.135KW是多大的电流了呀?你才用250的接触器.不粘住才怪呢?400V也算高压呀?高压电机用10KV&&35KV的呀.小电工没见过吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:26:00 29楼
我认为是电路设计有问题,如果是器件故障,那么这种情况就应该持续出现。而电路设计问题则由随机性。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:46:00 30楼
多数是铁芯有油污
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:12:00 31楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:13:00 32楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:10:00 33楼
接触烧了,里面的衔铁不能断开了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:24:00 34楼
触点过电流焦了,粘在一起了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:39:00 35楼
烧坏了&!机械连锁搞在一起了!弹簧断掉!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:39:00 36楼
虽然主要原因大家都认可,但请各位朋友贴出遇到的现象,虽然多数是人为因素,大家学习,不发生同等错误
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:24:00 37楼
经常遇到过,我是说小型的西门子3TB4010系列的.由于我们使用它控制电机启停比较频繁,时间长了铁芯和触点磨损严重较容易出现控制电源断开接触器还吸合的现象.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:27:00 38楼
同意北极熊猫的说法,这种情况多数都是铁心油污造成的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:46:00 39楼
贵公司负责人您好!!!我公司是北京一家开关电源高新技术有限公司我公司开关电源采用最优化的电路设计,使用最先进的器件,使其具有高效率、高精度、高可靠性的特点。该电源输入电压范围宽,内置EMI滤波系统,抗干扰能力强,并且具有完善的保护能力,体积小、重量轻、金属外壳散热性能好,已被各行业广泛采用。还可以按客户需要设计制作特殊电源。&本公司郑重承诺★★长期有货\终身维修★★产品简介开关电源有AC/DC、DC/DC系列该产品具有体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽、稳压精度高的优点,便具有可靠性极高,安装非常方便之特点,它被设计成一个功率密度极高的模块,用户可以把它作为元器件,直接焊接在印刷线路板上,方便的替代线性电源。  本产品品种现已相当齐全,输入有单相、三相输入电压范围覆盖50V到456V;输出电压有1至多路,输入电压规格有5V、6V、9V、12V、15V、24V和48V等,输入功率有15W~500W等多种系列;并且有多封装和安装形式可供选择,此外该产品在电磁兼容(EMC)性技术上也积累了经验的产品在提高电源在严劣电磁环境下的抗干扰能力,保证电源系统更安全、更可靠的运行。&技术参数输入电压:AC&110V±20%/220V±20%输入频率:47-63Hz输出电压:DC5-60V输出方式:单路、多路、正负、共地、独立地均可定制输出功率:15-1200W输出电压调节范围:±10%(对于主输出电路)电压稳定度:≤0.5%负载稳定度:≤1%纹波系数:≤1.0%保护功能:具有过流、短路保护功能(在消除过载或短路后能自动恢复)过热保护(根据客户要求)待温度降低后需重新启动过压保护(根据客户要求)保护后需等待1-2分钟后重新启动工作频率:40-100KHZ温度系数:0.02%-0.05%工作海拔高度:£2000m保持时间:满负荷时典型值为10ms效&率:≥75%隔离电压:输入对输出:1500VAC或2121VDC/分钟(漏电流10mA)输入对地(外壳):1500VAC或2121VDC/分钟(漏电流10mA)绝缘电阻:输出对地(外壳):500VAC时大于200MΩ工作环境温度:商业品:-10℃--+55℃工业品:-20℃--+55℃军用品:-40℃--+55℃储存温度:-20℃--+85℃&工控开关稳压电源&▲&105°C输出电容器▲&全球使用AC输入电源▲&效率高、工作温度低▲&软启动电流、有效降低AC输入冲击▲&有短路保护、过载保护▲&体积小、重量轻▲&100%满负荷烧机测试▲&内装EMI滤波器、纹波小&使用方法和注意事项1、&检查标注的输入电压、输出电压和电流是否符合您的要求。2、&按接线标记正确接入输入电压、并将电源&FG&端子与设备外壳或地连接,接线应在切断输入电源的情况下进行。3、&对大功率的电源一般&+&的接线端子与&-&的接线端子均有两个或多个,实际上多个&+&或&-&的端子在内部是连接的,相当于一路电源,应均匀接入负载。4、&直流输入的电源应注意正负极性,不能接错。5、&产品使用不能超载或长期满载。电源长期工作应按80%的使用率计算工作电流。6、&电源安装应注意通风良好,在密闭的设备中使用应考虑通风、散热。7、&非专业人员不得拆装分解电源,避免造成触电危险。&邮箱:QQ:&手机:&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:21:00 40楼
控制电路有误,一般是起动接触器线圈和运行接触器线圈接在不同的相电压上造成的,试把所有控制电路接在相同的两相电压上。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:50:00 41楼
铁芯有粘性杂物,触点粘连都有可能
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:29:00 42楼
决对是电路设计有问题,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:05:00 43楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:46:00 44楼
1控制线路问题2接触器剩磁3触头熔焊4衔铁复位弹簧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:05:00 45楼
&交流接触器断开线圈电后还吸合,除剩磁和机械故障外还有什么原因?1控制线路问题2接触器剩磁3触头熔焊4衔铁复位弹簧已经断开线圈电了,应该第一种情况可以排除了吧应该是第三种情况
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:36:44 46楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:44:05 47楼
引用北极熊猫 的回复内容:可能是接触器铁心有油污.
偶也同意,偶单位用的西门子3TF31在频繁正反转切换中经常遇到,刚换的新接触器没几天都不行了,拆开后发现接触器触头没融合,线圈神马的完好!换成西门子别的系列的正在试验中.....
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:46:25 48楼
很久没来这网站了 ,刚才试一下居然账号密码都没错。
我是搜索这个问题到了这帖子,1小时前我也遇见了按下停止按钮一松手就又启动的故障,当时想来这找点灵感,26楼这段话给我灵感了,&有无可能是线路的串扰?接触器有380V,220V,如果线圈一端火线未断,且线路绝缘不好,会发生,因为吸合的线圈,所需的电压很低 &
我顺着线路摸查了一遍,果然在露天处发现了问题,线路被老鼠咬破了表皮,遇见今天阴雨天,导致控制线互相串扰漏电造成了这个故障。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:49:43 49楼
引用烧锅炉的天鹅 的回复内容:触点过电流焦了,粘在一起了
有可能是这样,楼主说负载电流较大,优势长时间吸合几个月都不一定停一次,如此触点可能粘连
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:02:23 50楼
不至于是控制线路接在UPS电源上了吧,有些地方使用后备电源
总条数: | 当前第1/2页 首页
周点击排行周回复排行
[287] [198] [148] [115] [98] [96] [91] [88] [83] [76]
[15] [9] [8] [8] [8] [7] [7] [6] [6] [5]最新求助
[0] [1] [5] [2] [0] [5] [0] [9] [8] [3]当前位置: >>
TeSys(施耐德交流、热机选型)系列电动机起动与保护产品
TeSys?系列电动机起动与保护产品 总目录0TeSys ? 系列? 1 -- TeSys 接触器与可逆接触器目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/1 b 选型指南和特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 b 接触器选型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/20 b 辅助模块与附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/24 b 尺寸,安装与线路图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/33 b 星三角起动选型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/50 b 接触器的应用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/56? 2 -- TeSys 控制继电器目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/1 b TeSys? 控制继电器特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/2 b 用于控制电路:交流,直流 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/7 b 辅助模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/8 b 尺寸,安装与线路图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/9? 3 -- TeSys 保护继电器目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/1 b TeSys? 3 极热过载继电器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/2 b 保护概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/3 b 说明,特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/7 b 型号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/11 b 附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/13 b 尺寸,安装,线路图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/15? 4 -- TeSys 电动机断路器目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/1 b 电动机保护用断路器选型指南 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/2 b 断路器特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/4 b 型号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/19 b 附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/20 b 尺寸,安装,线路图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/26? 5 -- TeSys 电子过流继电器目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/1 b 说明特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/2 b 选型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/6 b 尺寸,安装,说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/76 -- Vario 负荷开关目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/1 b 选型指南和特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/2 b 型号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/8 b 尺寸,安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/21 b 分订表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/25 目录1 - TeSys ? 接触器与可逆接触器0b b b b b b选型指南和特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 接触器选型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/20 辅助模块与附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/24 尺寸,安装与线路图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/33 星三角起动选型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/50 接触器的应用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/5611/1 选型指南TeSys ? 接触器LC1-D09 到 D17001应用各种类型的控制系统额定工作电流 le max AC-3 (Ue ≤ 440 V) Ie AC-1 (θ ≤ 60 °C) 额定工作电压 极数 额定 工作 功率 AC-3 类 220/240 V 380/400 V 415/440 V 500 V 660/690 V 1000 V9A 20/25 A 690 V 3或4 2.2 kW 4 kW 4 kW 5.5 kW 5.5 kW C12 A18 A 25/32 A25 A 25/40 A32 A 50 A38 A3或4 3 kW 5.5 kW 5.5 kW 7.5 kW 7.5 kW C3或4 4 kW 7.5 kW 9 kW 10 kW 10 kW C3或4 5.5 kW 11 kW 11 kW 15 kW 15 kW C3 7.5 kW 15 kW 15 kW 18.5 kW 18.5 kW C3 9 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW C辅助触点接触器内置 1 个常闭和 1 个常开瞬动辅助触点,可添加全系列的通用附加模块,最多构成 4 个 N/C 或适用手动 过载继电10 A 等级0.10…10 A0.10…13 A0.10…18 A0.10…32 A0.10…38 A0.10…38 A浪涌抑制模块 ( 直流和低功耗接 变阻器 触器标准内置有浪 二极管 涌抑制模块 ) RC 电路 峰值 双向限流二极管 接口 继电器 继电器 + 过载功能 固态继电器 a 或 c 3 极 (1) a4极 c4极 可逆接触器型号 页码 a3极p C p pp C p pp C p pp C p pp C p pp C p pp p pp p pp p pp p pp p pp p p接触器 型号LC1-D09LC1-D32 LC1-DT20/ LC1-DT25/ LC1-DT32/ LC1-DT40/ C LC1-D098 LC1-D128 LC1-D188 LC1-D258 C LC2-D09 LC2-D12 LC2-D18 LC2-D25 LC2-D32LC1-D12LC1-D18LC1-D25LC1-D38 C C LC2-D38接触器 1/20 可逆接触器 1/23 (1) 直流控制回路 3 极从 LC1-D09 到 D38, LC1-D38 以上的请参见进口 TeSys D 或 TeSys F 样本或与当地办事处联系。1/2Schneider Electric 0140 A 60 A50 A 80 A65 A80 A 125 A95 A115 A 200 A150A170Aa 1000 V, c 690 V 3 3 3 3 3 3 3 311 kW 18.5 kW 22 kW 22 kW 30 kW 22 kW15 kW 22 kW 25/30 kW 30 kW 33 kW 30 kW18.5 kW 30 kW 37 kW 37 kW 37 kW 37 kW22 kW 37 kW 45 kW 55 kW 45 kW 45 kW25 kW 45 kW 45 kW 55 kW 45 kW 45 kW30 kW 55 kW 59 kW 75 kW 80 kW 75 kW40 kW 75 kW 80 kW 90 kW 100 kW 90 kW55 kW 90 kW 100 kW 110 kW 110 kW 100 kWN/O 瞬动辅助触点,最多 1 个 N/O 加 1 个 N/C 延时继电器17…50 A17…70 A17…80 A17…104 A17…104 A60…150 A60…150 A132…220 Ap p p pp p p pp p p pp p p pp p p pp C p CC C p CC C p Cp p pp p pp p pp p pp p pp p pp p Cp p CLC1-D40 C C CLC1-D50 C C CLC1-D65 C C CLC1-D80 C C CLC1-D95 C C CLC1-D115 C C CLC1-D150 C C CLC1-D170 C C CSchneider Electric1/3 选型指南TeSys ? 接触器LC1-D205 到 D 6201应用控制所有类型的电动机,适用于标准和重载应用 控制电阻、电感和电容性电路:加热、照明、功率因数补偿、变压器 常规-备用电源额定工作 Ie max AC-3 电流 (Ue ≤ 440 V) Ie max AC-1 (θ ≤ 40 °C)205 A 275 A245 A 315 A300 A 400 A额定工作 电压 极数1000 V1000 V1000 V333额定功率 AC-3 类型 220/240 V 380/400 V 415 V 440 V 500 V 660/690 V 1000 V55 kW 90 kW 100 kW 100 kW 110 kW 110 kW 100 kW63 kW 110 kW 110 kW 110 kW 129 kW 129 kW 100 kW100 kW 160 kW 180 kW 200 kW 200 kW 220 kW 160 kW附加辅助 触点模块 相应的热 过载继电器 手动-自动 电子式 接口 特殊 通用 接触器型号 可逆接触器 型号正装,与 LC1-D09 ~ D170 接触器上的安装相同 ( 触点:瞬时 LAD-NppC,延时 LA-DT 或 LA-DR)LR9-F LT6LA4-FWB 根据控制电路,带或不带LC1-D205用于客户组装LC1-D245LC1-D3001/4Schneider Electric 01410 A 500 A475 A 700 A620 A 1000 A1000 V 31000 V 31000 V 3110 kW 200 kW 220 kW 250 kW 257 kW 280 kW 185 kW147 kW 250 kW 280 kW 295 kW 355 kW 335 kW 335 kW200 KW 335 kW 375 kW 400 kW 400 kW 450 kW 450 kWLC1-D410用于客户组装LC1-D475LC1-D620Schneider Electric1/5 特性TeSys ? 接触器LC1-D09 到 D17001接触器型号LC1LC1D09…D18 D25…D38 DT20 & DT25 DT32 & DT40LC1D40LC1D50…D95LC1-D115 & LC1-D150 & LC1-D170工作环境额定绝缘电压 (Ui) 符合 IEC 947-4-1 标准,过压类别 III, V 污染等级: 3 符合 UL, CSA 标准 额定冲击耐受电压 (Uimp) 符合标准 符合 IEC 947 标准 V kV 690 600 6 8 1000IEC 947-1, 947-4-1, NFC 63-110, VDE 0660, BS 5424, JEM 1038, EN 60947-1, EN . GL, DNV, PTB, RINA 待定 CCC, CE产品证书绝缘隔离符合 VDE 0106 的 101 和 A1 部分 (2/89 项 ) 符合 VDE0106 标准 电源连接 线圈连接V400防护等级 (1) ( 仅适用于前侧 )避免手指直接接触 IP 2X 避免手指直接接触 IP 2X (LC1-D40…80 除外 ) “TH” °C °C °C - 60…+ 80 - 5…+ 60 - 40…+ 70,用于在 Uc 下工作 3000 允许与正常垂直安装面成 30° V1 °C 960 10 gn 15 gn 2 gn 4 gn 4 gn 4 gn 3 gn 4 gn 8 gn 15 gn 8 gn 10 gn 8 gn 10 gn 6 gn 15 gn保护措施 环境温度 设备周围符合 IEC 68 标准 贮存 工作 允许最大工作海拔 工作位置 阻燃性能无降容 无降容 符合 UL 94 标准 符合 IEC 695-2-1 标准m抗冲击性能 (2) 1/2 正弦波 = 11ms接触器打开 接触器闭合抗振性能 (2) 5…300 Hz接触器打开 接触器闭合(1) 下页所示接线及端子截面积可确保安全。 (2) 恶劣的情况下,触点状态不发生变化 ( 线圈电压 Ue)。1/6Schneider Electric 特性TeSys ? 接触器LC1-D09 到 D1700接触器型号LC1-D09 & D12 D18 DT20 & (3P) DT25D25D32 D38 D18 & D25 (4P) DT32 & DT40D40D50 & D65D80 & D95D115 & D150 & D1701主回路接线电缆连接 (1) 紧固 软线 不带接线端子 软线 带接线端子 硬线 不带接线端子 螺丝刀 紧固扭矩 1 根导线 2 根导线 1 根导线 2 根导线 1 根导线 2 根导线 十字 ? 平口螺丝刀 N.m mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 螺钉夹紧 1…4 1…4 1…4 1…2.5 1…4 1…4 N° 2 ?6 1.7 1.5…6 1.5…6 1…6 1…4 1.5…6 1.5…6 N° 2 ?6 1.7 1.5…10 2.5…10 1.5…6 2.5…10 1…6 1…4 1.5…6 1.5…6 N° 2 ?6 2.5 1…10 1.5…6 1.5…10 2.5…10 N° 2 ?6 2.5 2 根导线连接端子 2.5…10 2.5…10 2.5…10 2.5…10 2.5…16 2.5…16 N° 2 ?6 1.8 螺钉 夹紧 2.5…25 2.5…16 2.5…25 2.5…10 2.5…25 2.5…16 1 根导线连接端子 2.5…25 2.5…16 2.5…25 2.5…10 2.5…25 2.5…16 4…50 4…25 4…50 4…16 4…50 4…25 2 根导线连接端子 10…120 10…120 + 10…50 10…120 10…120 + 10…50 10…120 10…120 + 10…50C C C C ? 6…? 8 ? 6…? 8 ? 6…? 8 C 5 5 9 12软线不带接线端子1 根导线 2 根导线mm2 mm22.5 4 (4:DT25) 2.5 4 ( DT25 除 外:C)4 44 4C C10 CC CC CC C母线排或接线片连接 线排截面积 接线片外径 ? 螺钉直径 ? 螺丝刀 十字 ? 平口螺丝刀 mm mm C 8 M3.5 N° 2 ?6 C 1.7 C 8 M3.5 N° 2 ?6 C 1.7 C 10 M4 N° 2 ?6 C 2.5 C 10 M4 N° 2 ?6 C 2.5 C 8 (1) M3.5 N° 2 ?6 C 1.8 C 13 M5 N° 2 ?8 C 5 C 16 M6 N° 3 ?8 C 5 3 x 16 17 M6 C ?8 10 9 5 x 25 25 M8 C C 13 12六角螺栓 紧固扭矩N.m控制电路连接电缆连接 ( 通过螺钉紧固 ) 软线 不带接线端子 软线 带接线端子 硬线 不带接线端子 螺丝刀 紧固扭矩 1 根导线 2 根导线 1 根导线 2 根导线 1 根导线 2 根导线 十字 ? 平口螺丝刀 N.m mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 1…4 1…4 1…4 1…2.5 1…4 1…4 N° 2 ?6 1.7 1…4 1…4 1…4 1…4 1…4 N° 2 ?6 1.7 1…4 1…4 1…4 1…4 1…4 N° 2 ?6 1.7 1…4 1…4 1…4 1…4 1…4 N° 2 ?6 1.7 1…4 1…4 1…4 1…2.5 1…4 1…4 N° 2 ?6 1.7 1…4 1…4 1…2.5 1…2.5 1…4 1…4 N° 2 ?6 1.2 1…4 1…4 1…2.5 1…2.5 1…4 1…4 N° 2 ?6 1.2 1…4 1…4 1…2.5 1…2.5 1…4 1…4 N° 2 ?6 1.2 1…2.5 1…2.5 1…2.5 1…2.5 1…2.5 1…2.5 N° 2 ?6 1.21…2.5 1…2.5 1…2.5(1) 要使用截面积 & 4 mm2 至 10 mm2 的线缆连接,需要使用专用接头,以 100 只为销售单位 ( 产品型号:LAD-96180)。Schneider Electric1/7 特性TeSys ? 接触器LC1-D09 到 D17001接触器型号LC1-D09 (3P)DT20 D098D12 (3P)DT25 D128D18 (3P)DT32 D188D25 (3P)DT40 D258主触点特性额定工作电流 (Ie) (Ue ≤ 440 V) 额定工作电压 (Ue) 频率范围 约定发热电流 (Ith) 额定接通能力 (440 V) 额定分断能力 (440 V) 短时允许耐受电流, 从冷态开始,周围温度 ≤ 40 °C, 且无电流时间持续 15 分钟 通过熔断器保护 防止短路 (U ≤ 690 V) In AC-3, θ ≤ 60 °C In AC-1, θ ≤ 60 °C 最高 工作电流下 θ ≤ 60 °C 符合 IEC 947 标准 符合 IEC 947 标准 1秒 10 秒 1 分钟 10 分钟 没有热过载继电器 熔丝 gG 带有热过载继电器 每极平均阻抗 每极耗散功率 ( 以上运行电流 ) Ith 50 Hz AC-3 AC-1 1型 2型 A A A A A A A m? W W A A V Hz A 9 25 690 25…400 25 250 250 210 105 61 30 25 20 20 20 12 25 690 25…400 25 250 250 210 105 61 30 40 25 25 25 18 32 690 25…400 32 300 300 240 145 84 40 50 35 32 32 25 40 690 25…400 40 450 450 380 240 120 50 63 40 40 40对应的热过载继电器使用的 aM 或 gG 熔丝额定值, 请咨询当地销售办事处。 2.5 0.20 1.56 2.5 0.36 1.56 2.5 0.8 2.5 2 1.25 3.2交流控制电路特性额定控制电压 (Uc) 控制电压限额 50 或 60 Hz 线圈 50/60 Hz 线圈 运行 释放 运行 释放 平均功耗 20 °C, Uc a 50 Hz 起动 吸持 a 60 Hz 起动 吸持 50 Hz 线圈 Cos ? 50/60 Hz 线圈 50 Hz 线圈 Cos ? 50/60 Hz 线圈 60 Hz 线圈 Cos ? 50/60 Hz 线圈 60 Hz 线圈 Cos ? 50/60 Hz 线圈 VA VA VA VA VA VA VA VA W 闭合 “C” 打开 “O” 50 或 60 Hz 线圈 50/60 Hz 线圈, 50 Hz ms ms C C 0.8…1.1 Uc/50 Hz 和 0.85…1.1 Uc/60 Hz, 60 °C 0.3…0.6 Uc, 60 °C C 0.75 70 C 0.3 7 C 0.75 70 C 0.3 7.5 2…3 12…22 4…19 C 15 50/60 Hz V 12…690热耗散 动作时间 (1) 机械寿命 百万运行次数50/60 Hz3600 最大操作频率 每小时的操作次数 环境温度 ≤ 60 °C (1) 闭合时间 “C” 的计算,是从给线圈开始供电到主触点开始接触时为止。打开时间 “O”的计算是从给线圈开始断电到主触点分离时为止。1/8Schneider Electric 0D32D38D40D50D65D80D95D115 (1)D150 (1)D170 (2)132 50 690 25…400 50 550 550 430 260 138 60 63 6338 50 690 25…400 50 550 550 430 310 150 60 63 6340 60 0 60 800 800 720 320 165 72 80 8050 80 0 80 900 900 810 400 208 84 100 10065 80 0 80 0 520 260 110 160 12580 125 0 125 0 640 320 135 200 16095 125 0 125 00 800 400 135 200 160115 200 0 200 00 950 550 250 250 200150 200 0 200 00
315 250170 200 0 200 00
315 250对应过载继电器使用的 aM 或 gG 熔丝额定值,请咨询当地销售办事处。 2 2 5 2 3 5 1.5 2.4 5.4 1.5 3.7 9.6 1 4.2 6.4 0.8 5.1 12.5 0.8 7.2 12.5 0.6 7.9 24 0.6 13.5 24 0.6 13.5 2412…69024…66024…50024…500C C 0.8…1.1 Uc/50 Hz 和 0.85…1.1 Uc/60 Hz, 60 °C 0.3…0.6 Uc, 60 °C C 0.75 70 C 0.3 7 C 0.75 70 C 0.3 7.5 2…3 12…22 4…19 C 15 36000.85…1.1 Uc, 55 °C 0.3…0.6 Uc, 55 °C 0.8…1.1 Uc/50 Hz 和 0.85…1.1 Uc/60 Hz, 55 °C 0.3…0.6 Uc, 55 °C 200 0.75 245 20 0.3 26 220 0.75 245 22 0.3 26 6…10 20…26 8…12 16 6
8…12 16 6
8…12 16 6
6…20 10 4
6…20 10 4 36000.85…1.1 Uc, 55 °C 0.3…0.5 Uc, 55 °C 0.8…1.15 Uc, 50/60 Hz, 55 °C 0.3…0.5 Uc, 55 °C 300 0.8 280…350 22 0.3 2…18 300 0.8 280…350 22 0.3 2…18 3…8 20…50 6…20 8 8 2400 C 0.9 280…350 C 0.9 2…18 C 0.9 280…350 C 0.9 2…18 3…4.5 20…35 40…75 C 8
40…75 C 8 1200(1) 在起重行业推荐使用 50/60 Hz 线圈接触器。 (2) 在起重行业推荐使用 LC1-D205 替代。Schneider Electric1/9 特性TeSys ? 接触器LC1-D09 到 D17001直流控制电路特性接触器型号 LC1D09…D38 DT20…DT40 c 符合 IEC 947-1 标准 符合 UL, CSA 标准 控制电压限额 运行 标准线圈 宽范围电压线圈 释放 20 °C,及 Uc 下 平均功耗 Uc 下平均动作时间 (1) c 起动 吸持 闭合 “C” W W ms V V V 12…440 690 600 0.7…1.25 Uc 60 °C C 0.1…0.25 Uc 60 °C 5.4 5.4 55额定控制电路电压 (Uc) 额定绝缘电压“O” ms 20 打开 注:灭弧时间取决于触头分断电路的时间。在通常三相使用情况下,灭弧时间 &10 ms。负载与电 源隔离的时间等于触头打开时间与灭弧时间的总和。 时间常数 (L/R) Uc 下的机械寿命 最大操作频率 环境温度 ≤ 60 °C 百万次运行次数 每小时操作次数 ms 28 30 3600低功耗控制电路特性 (2)额定绝缘电压 符合 IEC 947-1 标准 符合 UL, CSA 标准 最大允许电压 直流控制电路, c V V 690 600 250d.c. 20 °C, Uc 下平均功耗宽电压范围线圈 (0.7…1.25 Uc) 闭合起动 吸持 “C” “O”W W ms ms2.4 2.4 70 25 0.7 至 1.25 Uc 0.1…0.3 Uc20 °C, Uc 下动作时间 (1) 打开 控制电压限额 (θ ≤ 60 °C) 运行 释放 时间常数 (L/R) 机械寿命 最大操作频率 (1) 动作时间取决于接触器电磁体类型及其控制模式。 (2) 低功耗产品请参照样本 Tesys D,或与当地办事处联系。 百万次运行次数 环境温度 ≤ 60 °Cms40 30操作次数 / 小时36001/10Schneider Electric TeSys ? 接触器LC1-D09 到 D950接触器自带辅助触点特性触点符合 IEC 947-4-5 标准 镜像触点 额定工作电压 (Ue) 额定绝缘电压 (Ui) 每个接触器均有 1 个 N/O 和 1 个 N/C 触点,这些触点通过同一个可移动的触点支架,以机械方式连接在一起。 每个接触器上的 N/C 触点与主触头的状态成镜像。 达到 符合 IEC 947-1 标准 符合 UL, CSA 标准 约定发热电流 (Ith) 工作电流频率 最小切换容量 λ = 10C8 U min I min 短路保护 额定接通能力 短时耐受电流 符合 IEC 947-5-1 标准 符合 IEC 947-5-1 标准, I rms 允许 1s 500 ms 100 ms A 环境温度 ≤ 60 °C V 690 690 600 10 25…400 17 5 gG 熔丝: 10 A a: 140, c: 250 100 120 140 & 10 1.5( 在得电和失电之间 )1V V A Hz V mAA A A M?绝缘电阻 不重迭时间 确保 N/C 和 N/O 触点之间 交流供电, AC-14 和 AC-15 类别 电气寿命 ( 每小时达到 3600 次操作次数 ) 在感性负载下,例如电磁线圈: 接通功率 (cos ? 0.7) = 10 倍分断功率 (cos ? 0.4). V VA VA VA 24 60 16 4 48 115 230 120 280 560 32 80 160 8 20 40 400 960 280 70 440 600 0 420 80 100 DC-13百万次工作次数ms触点工作功率 符合 IEC 947-5-1 标准直流供电, DC-13 类别 电气寿命 ( 每小时达到 3600 次操作次数 ) 在感性负载下,例如电磁线圈, 没有节电变阻器,时间常数将随负载增加。1 百万次操作次数 3 百万次操作次数 1 千万次操作次数 AC-15百万次工作次数V W W W24 96 48 1448 76 38 12125 76 38 12250 76 32 C440 44 C C分断电流 (A)分断电流 (A)Schneider Electric1/11 特性TeSys ? 接触器LC1-D205 到 D62001型号LC1D-205工作环境额定绝缘电压 (Ui) 符合 IEC 947-4-1 标准 符合 VDE 0110 gr C 的标准 额定冲击耐受 电压 (Uimp) 符合标准 产品认证 防护等级 符合 IEC 529 标准 符合 VDE0106 标准 防护措施 设备周围的 工作环境温度 标准形式 贮存 操作 标准控制电压下操作最大允许温度范围 (1) 最大工作海拔 工作位置 不降容 不降容 °C °C °C m 未接主回路 时的线圈 V V kV
EN 60947-1, EN , IEC 947-1, IEC 947-4-1 JEM 1038 CCC,CE 前侧带有防护罩 LA9-F 时为 IP20 前侧带防护罩 LA9-F 时可防手指直接触摸 TH - 60…+ 80 - 5…+ 55 - 40…+ 70 3000降容使用以下降容系数:吸合电压为 0.75,释放电压为 0.9, AC-1 类工作电流为 0.8。 采用以下降容系数:吸合电压为 1.15,释放电压为 1.1, AC-1 类工作电流为 0.8。 在上述情况下,无法确保接通和分断能力以及电气和机械寿命。禁止抗冲击性能 (2) 1/2 正弦波 = 11 ms 抗震性能 (2) 5…300 Hz接触器打开 接触器吸合 接触器打开7 gn 15 gn 2 gn5 gn 接触器吸合 (1) 在这些条件下,建议 D205 和 D245 型号的接触器采用 LC1-D205p7C 和 LC1-D245p7C。 (2) 在恶劣的情况下,不改变触点状态 ( 线圈电压 Uc)。对于需要更高抗机械震动的工作情况,推荐使用抗震接触器。有 关事宜,请与当地的区域销售办事处联系。1/12Schneider Electric 0LC1-D245LC1-D300LC1-D410LC1-D475LC1-D6201EN 60947-1, EN , IEC 947-1, IEC 947-4-1, JEM 1038 CCC, CE 前侧带有防保罩 LA9-F 时为 IP 20 前侧带防保罩 LA9-F 时,可防手指直接触摸 “TH” - 60…+ 80 - 5…+ 55 - 40…+ 70 3000使用以下降容系数:吸合电压为 0.75,释放电压为 0.9, AC-1 类工作电流为 0.8。 采用以下降容系数:吸合电压为 1.15,释放电压为 1.1, AC-1 类工作电流为 0.8。在上述情况下,无法确保接通和分断能力以及电气和机械寿命。7 gn 15 gn 2 gn 5 gn6 gn 15 gn 2 gn 5 gn6 gn 15 gn 1.5 gn 5 gn9 gn 15 gn 2 gn 4 gn6 gn 15 gn 2 gn 4 gnSchneider Electric1/13 特性TeSys ? 接触器LC1-D205 到 D62001型号LC1-D205主触点特性主触点极数 额定工作电流 (Ie) (Ue ≤ 440 V) In AC-3, θ ≤ 55 °C In AC-1, θ ≤ 40 °C 最高为 工作电流下的频率 (1) θ ≤ 40 °C I rms,符合 IEC 947-4-1 标准 I rms,符合 IEC 947-4-1 标准 10 秒 30 秒 1 分钟 3 分钟 10 分钟 通过熔丝提供短路保护 U ≤ 440 V 电动机电路 (aM 类型 ) 带有热过载继电器 (gG 类型 ) gG 熔丝 每极平均阻抗 上述工作电流下 每极耗散功率 连接 / 配线 线排 Ith 及 50 Hz 下 AC-3 AC-1 线排数 线排尺寸 A A A A A A A A m? W W A A V Hz A A A 3 205 275 …200 275 接通电流:10 x I (AC-3) 或 12 x I (AC-4) 接通分断电流:8 x I (AC-3) 或 10 x I (AC-4)
500 400 200 315 315 0.33 12 25 最大截面积 2 25 x 3 150 150 ?8额定工作电压 (Ue) 频率限制 约定发热电流 额定接通能力 额定分断能力 短时耐受电流 从冷态开始, 此前 60 分钟无电流,θ ≤ 40 °Cmm mm2 mm2 mm带有接线片的线缆 带有连接器线缆 螺钉直径 紧固扭矩N.m 18 电路连接 (1) 无干扰的正弦波形。有关以上值的详细信息,请咨询当地的区域销售办事处。1/14Schneider Electric 0LC1-D245LC1-D300LC1-D410LC1-D475LC1-D62013 245 315 …200 315 接通电流:10 x I(AC-3) 或 12 x I(AC-4) 接通分断电流:8 x I (AC-3) 或 10 x I (AC-4) 0 560 440 250 315 315 0.32 163 300 400 …200 4003 410 500 …200 5003 475 700 …200 7003 620 2/3…200 100000 900 750 400 500 500 0.28 31 4400 0 630 500 0.26 42 65 2 30 x 5 2 x 150 C ? 10 3500 0 800 800 0.18 45 88 2 40 x 5 2 x 240 C ? 10 3500 0 800
48 120 2 60 x 5 C C ? 12 58 3 60 x 52 32 x 4 185 185 ? 10 352 30 x 5 240 C ? 10 35Schneider Electric1/15 特性TeSys ? 接触器LC1-D205 到 D62001型号LC1-D205线圈的控制电路特性 (1)额定控制 电压 (Uc) 控制电压范围 (θ ≤ 55 °C) 50 或 60 Hz 线圈 工作 释放 40…400 Hz 线圈 工作 释放 平均功耗 20 °C 和 Uc 下 50/60 Hz V 24…10000.85…1.1 Uc 0.35…0.55 Uc C Ca 50 Hz 吸合50 Hz 线圈 40…400 Hz 线圈 Cos ?VA VA805 C 0.3保持50 Hz 线圈 40…400 Hz 线圈 Cos ?VA VA55 C 0.3a 60 Hz 吸合60 Hz 线圈 40…400 Hz 线圈 Cos ?VA VA970 C 0.3保持60 Hz 线圈 40…400 Hz 线圈 Cos ?VA VA66 C 0.3热耗散 动作时间 (2) 闭合 “C” 打开 “O” Uc 下的机械寿命 最大操作频率 环境温度 ≤ 55 °C 配线 不带接线端子的软导线 带接线端子的软导线 百万次工作循环 每小时工作循环W ms ms18…24 20…35 7…15 10 2400 最小 / 最大截面积 1/4 1/4 1/2.5 1/4 1.21 或 2 根导线 1 根导线 2 根导线mm2 mm2 mm2 mm2 N.m不带接线端子的硬导线 紧固扭矩 机械闭锁1 或 2 根导线由于其额定值的限制, LC1-D205 以上的接触器不能与 LA6-DK 附加机械闭锁模块配合使用。 对于此类操作,使用磁闭锁接触器 CR1-F。 (3) (1) 重载线圈 LX9 的参数请参见进口 TeSys F 样本或与当地办事处联系。 (2) 闭合时间 “C”是从给线圈开始供电时起到主触点开始接触时为止。 (3) CR1-F 参见进口 Tesys 大规格接触器样本或与当地办事处联系。1/16Schneider Electric 0LC1- D245LC1-D300LC1-D410LC1-D475LC1-D620124…100048…100048…10000.85…1.1 Uc 0.35…0.55 Uc CCC 0.85…1.1 Uc 0.35….55 Uc 0.85…1.1 Uc 0.3…0.5 Uc 0.85…1.1 Uc 0.25…0.5 UcC805 C 0.3 55 C 0.3 970 C 0.3 66 C 0.3 18…24 20…35 7…15 10 2400C 650 0.9 C 10 0.9 C 650 0.9 C 10 0.9 8 40…65 100…170 10 2400C
C 15 0.9 C
C 15 0.9 14 40…75 100…170 10 2400C
C 18 0.9 C
C 18 0.9 18 40…75 100…170 10 2400C
C 22 0.9 C
C 22 0.9 20 40…80 100…200 5 1200最小 / 最大截面积 1/4 1/4 1/2.5 1/4 1.21/4 1/4 1/2.5 1/4 1.21/4 1/4 1/2.5 1/4 1.21/4 1/4 1/2.5 1/4 1.21/4 1/4 1/2.5 1/4 1.2由于其额定值的限制, LC1-D205 以上的接触器不能与 LA6-DK 附加机械闭锁模块配合使用。 对于此类操作,使用磁闭锁接触器 CR1-F。Schneider Electric1/17 特性TeSys ? 接触器控制模块,线圈抑流模块 和机械闭锁模块01工作环境符合标准 产品认证 保护措施 防护等级 设备周围工作环境温度 符合 IEC 68 标准 符合 VDE0106 标准 存储 工作 Uc 下的允许温度 °C °C °C IEC 947-5-1 CCC,CE “TH” 避免手指直接接触 IP 2X - 40…+ 80 - 25…+ 55 - 25…+ 70“自动 - 手动 - 停止”控制模块建议 额定绝缘电压 额定工作电压 保护 内置保护 指示 电气寿命 自动 / 手动选择开关只能在开 / 关 (&O&/&I&) 处于位置 “O”时工作。 符合 IEC 947-5-1 标准 符合 IEC 974-5-1 标准 抗电气冲击 接触器线圈抑流装置 通过集成 LED 操作次数 V V kV 250 250 2 通过变阻器 线圈上电时点亮 20,000线圈抑流模块模块型号 保护类型 LA4-DA LAD-4RC RC 电路 LA4-DB LAD-4T 双向 限流 二极管 a或c 24…72 2 Uc C C C C LA4-DC 二极管 LA4-DE LAD-4V 变阻器额定控制电压 (Uc) 最大峰值电压 RC 频率 24/48 V 50/127 V 110/240 V 380/415 VVa 24…415 3 Ucc 12…250 Uc C C C Ca或c 24…250 2 Uc C C C CHz Hz Hz Hz400 200 100 150机械闭锁模块 (1)机械闭锁模块型号 用于接触器安装 证书 额定绝缘电压 额定控制电压 所需功率 最大工作频率 负载因数 Uc 下的机械寿命 符合 IEC 947-5-1 标准 a 50/60 Hz 和 c 用于解锁 工作次数 / 小时 百万工作次数 a c V V VA W LA6-DK10 LC1D40…D65, UL, CSA 690 24…415 25 30 1200 10 % 0.5 LAD-6K10 LC1-D09…D38, DT20…T40 LA6-DK20 LC1-D80…D150 和 D115 和 D170 UL, CSA 690 24…415 25 30 1200 10 % 0.5(1) 解锁可以手动操作或电气控制 ( 脉冲或保持 )。 LA6-DK 或 LAD-6K 闭锁线圈和 LC1-D 工作线圈不得同时上电。 LA6-DK 或 LAD-6K 和 LC1-D 控制信号必须有 ≥100 ms 的时间间隔。1/18Schneider Electric 特性TeSys ? 接触器辅助触点模块0触点模块类型LAD-NLAD-T & SLAD-RLAD-8工作环境符合的标准 产品证书 保护措施 防护等级 环境温度 符合 IEC 68 标准 符合 VDE 0106 的标准 贮存 操作 Uc 下允许 最高工作海拔 配线 通过弹簧端子连接 无降容 十字头 N° 2 和 ? 6 mm 软线或硬线,带或不带接线端 不带接线端子的软线或硬线 °C °C °C m mm2 mm2 IEC 947-5-1, NF C 63-140, VDE 0660, BS 4794, EN
CCC,CE “TH” 避免手指直接接触 IP 2X - 60…+ 80 - 5…+ 60 - 40…+ 70 3000 最低:1 x 1 ;最大:2 x 2.5 最大:2 x 2.51瞬时和延时触点特性触点数 额定工作电压 (Ue) 额定绝缘电压 (Ui) 达到 符合 IEC 947-5-1 标准 符合 UL, CSA 标准 约定发热电流 (Ith) 频率 最小切换容量 U min I min 短路保护 额定接通能力 短时耐受电流 符合 IEC 947-5-1 标准和 VDE 0660. gG 熔丝 符合 IEC 947-5-1 标准, I rms 允许: 1s 500 ms 100 ms 绝缘电阻 不重迭时间 重迭时间 延时 (LAD-T、 R 和 S 触点模块 ) 精度只用在前面板上的设置 指示 确保 N/C 和 N/O 触点之间 确保 LAD-C22 N/C 和 N/O 触点之间 工作环境温度 重复精度 使用 50 万次后的漂移 漂移取决于工作环境温度 机械寿命 百万次为单位 环境温度 ≤ 60 °C V V V A Hz V mA A A A A A M? ms ms °C 2或4 690 690 600 10 25…400 17 5 10 a:140; c: 250 100 120 140 & 10 1.5 ( 得电和失电之间 ) 1.5 C C C C 30 C - 40…+ 70 ± 2% + 15 % 0.25 % / °C 5 C - 40…+ 70 ± 2% + 15 % 0.25 % / °C 5 C C C C C 30 2 2 2Schneider Electric1/19 接触器选型TeSys ? 接触器用于 AC-3 类别, 09 至 620A 控制电路:交流 / 直流018103563 极接触器标准功率额定值 3 相电动机 50/60 Hz(AC-3) (θ ≤ 60 °C) 最大额定 瞬时 工作电流 辅助 AC-3 触点 440 V 基本型号。 控制电路电压的代码组成 一个完整型号 (2) 安装 (1) 标准电压 a c LC(3) kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C C C C C C C C C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C C C C C C C C C LC1-D09ppC LC1-D12ppC LC1-D18ppC LC1-D25ppC LC1-D32ppC LC1-D38ppC LC1-D40ppC LC1-D50ppC LC1-D65ppC LC1-D80ppC LC1-D95ppC B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 M7 BD C M7 BD C M7 BD C M7 BD C M7 BD C M7 BD C M7 C M7 C M7 C M7 C M7 C M7 C M7 C M7 C M7 C M7 C M7 C M7 C M7 C M7 C C C C C C C C C C C C C C C 0.320 0.325 0.330 0.370 0.375 0.380 1.400 1.400 1.400 1.590 1.610 2.500 2.500 2.500 5.20 5.30 9.35 10.05 12.50 20.10 重量 (4)220V 380V 660V 230V 400 415 440 500 690V 1,000V V V V V kW kW kW kW kW kW kW A LC1-D09ppC 2.2 38103524 5.5 7.5 11 154 5.5 9 11 154 5.5 9 11 155.5 7.5 10 155.5 7.5 10 15C C C C9 12 18 25 32 38 40 50 65 80 95 115 150 170 205 245 300 410 475 6204 5.5 7.5 9 11 1518.5 18.5 C18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 C 18.5 22 22 25 37 45 45 59 80 22 30 37 45 45 59 80 22 30 37 55 55 75 90 30 33 37 45 45 80 100 22 30 37 45 45 75 90 100 100 147 160 185 335 45018.5 30 LC1-D95ppC 22 25 3010551737 45 55 75 90LC1-D11500ppC (5) B7 LC1-D15000ppC (5) B7 LC1-D17000ppC (6) B7 LC1-D205ppC LC1-D245ppC LC1-D300ppC LC1-D410ppC LC1-D475ppC LC1-D620ppC B7 B7 B7 B7 B7 B740 55 63 75100 100 110 110110 110 110 129 129 132 132 132 160 160100 160 180 200 200 220 110 220 220 250 250 280 147 265 280 280 355 335 200 335 375 400 400 450 LC1-D11500ppC附件辅助触点和其它模块:请参阅 1/24 至 1/32 页。 (1) LC1-D09 至 D38:夹持安装在 35 mm 5 的导轨 AM1-DP 上或螺钉固定。 LC1-D40 至 D95 a:夹持安装在 35 mm 5 或 75 mm 的导轨 AM1-DL 上或螺钉固定。 LC1-D115 和 D150:夹持安装在 2 x 35 mm5 的导轨 AM1-DP 上或螺钉固定。 (2) 标准的控制电路电压。 交流供电 V 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 LC1-D09...D620 50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 LC1-D40...D620 50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 直流供电 V 24 48 110 220 LC1-D09...D38 ( 线圈带有标配的抑流模块 ) U 0.7…1.25 Uc BD ED FD MDLC1D245415 N7 N5440 R7 R5500 C S5LC1-D245ppC(3) LC:低功耗,该类产品请参照样本 TeSys D (4) 重量为采用交流控制电路的接触器。对于直流或低功耗控制电路,接触器 LC1-D09 至 D32 增加 0.160 kg。 (5) 在起重行业推荐使用 50/60 Hz 线圈接触器。 (6) 在起重行业推荐使用 LC1-D205 替代。1/20Schneider Electric 接触器选型TeSys ? 接触器用于 AC-1 类别, 25 至 1000 A 控制电路:交流 / 直流03 极接触器非感性负载 最大电流 (θ ≤ 60 °C) 使用类别 AC-1 极数 瞬时 辅助 触点 基本型号。 控制电路电压的代码组成一个完 整型号 (2) 安装 (1) 标准电压 a c A 25 32 40 50 60 80 125 200 275 315 400 500 700
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LC1-D09ppC 或 LC1-D12ppC LC1-D18ppC LC1-D25ppC LC1-D32ppC 或 LC1-D38ppC LC1-D40ppC LC1-D50ppC 或 LC1-D65ppC (5) LC1-D80ppC 或 LC1-D95ppC (5) LC1-D11500ppC 或 LC1-D15000ppC 或 LC1-D17000ppC LC1-D205ppC LC1-D245ppC LC1-D300ppC LC1-D410ppC LC1-D475ppC LC1-D620ppC B7 M7 BD C B7 M7 BD C B7 M7 BD C B7 M7 BD C B7 M7 BD C B7 M7 BD C B7 M7 C B7 M7 C B7 M7 C B7 M7 C B7 M7 C B7 B7 B7 B7 M7 C M7 C M7 M7 C C C C C C C C C C C C C C LC (3) kg 0.320 0.325 0.330 0.370 0.375 0.380 1.400 1.400 1.400 1.590 1.610 2.500 2.500 5.200 5.300 9.350 10.03 12.50 20.10 重量 (4)1B7 M7 C B7 M7 C B7 M7 C B7 M7 C B7 M7 C附件辅助触点和其它模块:请参阅 1/24 至 1/32 页。 (1) LC1-D09 至 D38 和 LC1-DT20 至 DT40:夹持安装,5 35 mm 的导轨 AM1-DP 或螺钉固定。 LC1-D40 至 D95 a:夹持安装在 35 mm 或 75 mm 的导轨 AM1-DL 上或螺钉固定。 LC1-D115 到 D170:夹持安装在 2 x 35 mm 的导轨 AM1-DP 上或螺钉固定。 (2) 请参阅备注 (2) 1/20 页。 (3) LC:低功耗,该类产品请参照样本 TeSys D (4) 重量为交流控制电路的接触器。对于直流或低功耗控制电路,接触器 LC1-D09 至 D32 增加 0.160 kg。 (5) 根据电气寿命选型,请参阅 1/58 页的 AC-1 曲线。Schneider Electric1/21 接触器选型TeSys ? 接触器用于 AC-1 类别, 25 至 40A 控制电路:交流 / 直流014 极接触器 (1)非感性负载 最大电流 (θ ≤ 60 °C) 使用类别 AC-1极数瞬时 辅助 触点基本型号。 控制电路电压的代码,组成 一个完整型号 (2)重量 (3)安装标准电压 a A 20 4 C 1 1 LC1-DT20ppC B7 M7 BD C c LC (4) kg 0.3652 LC1-DT20 25 4211LC1-D098ppCB7 M7 BD C0.365C11LC1-DT25ppCB7 M7 BD C0.3652211LC1-D128ppCB7 M7 BD C0.365324C11LC1-DT32ppCB7 M7 BD C0.4252211LC1-D188ppCB7 M7 BD C0.425404C11LC1-DT40ppCB7 M7 BD C0.4252211LC1-D258ppCB7 M7 BD C0.425附件辅助触点和其它模块:请参阅 1/24 至 1/32 页。 交流供电 伏特244248110115220230240380400415440500LC1-D098...D258 和 LC1-DT20...DT40 ( 线圈带有标配的抑流模块 ) 50/60 Hz 直流供电 伏特 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440 LC1-D098...D258 和 LC1-DT20...DT40 ( 线圈带有标配的抑流模块 ) U 0.7...1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD (1) LC:低功耗,该类产品请参照样本 TeSys D (2) 标准的控制电路电压 (3) 重量为交流控制电路的接触器。对于直流或低功耗控制电路增加 0.165kg,接触器 LC1-D80 的重量增加 1 kg。 (4) AC-1 类别 40A 以上请参照样本 TeSys D 和 TeSys F,或与当地办事处联系。 B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 C1/22Schneider Electric 接触器选型TeSys ? 接触器用于电动机控制的可逆接触器 AC-3 类别至 18.5 kW/400 V 水平安装,预接线 控制电路:交流03 极可逆接触器预接线电源连接 机械互锁装置无电气互锁 3 相电动机标准功率额定值1额定 瞬时 工作电流 辅助 AC-3 类型 触点 (θ ≤ 60°C) 440 V 基本型号。 控制电路电压的代码组成 一个完整型号 (2) 安装 (1) 重量50/60 Hz(AC-3 类 )220 V 380 V 660 V 230 V 400 V 415 V 440 V 500 V 690 V 1000 V kW kW kW kW kW kW kW 2.2 4 4 4 5.5 5.5 C标准电压 a A 9 1 1 LC2-D09ppC B7 M7 kg 0.68735.55.55.57.57.5C1211LC2-D12ppCB7 M70.69747.5991010C1811LC2-D18ppCB7 M70.7075.58103691111111515C2511LC2-D25ppCB7 M70.7877.515151518.518.5C3211LC2-D32ppCB7 M70.7979 LC2-D12ppC18.5 18.518.518.518.5C3811LC2-D38ppCB7 M70.807附件辅助触点和其它模块:请参阅 1/24 至 1/32 页。 (1) LC2-D09 至 D38:夹持安装, 35 mm 5 导轨 AM1-DP 或螺钉固定。 (2) 标准控制电路电压。 交流供电 伏特 LC2-D09...D38 50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 C 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500介于 5 和 690V 之间的其它电压,请与当地办事处联系。Schneider Electric1/23 模块与附件TeSys ? 接触器LC1-D09 到 D170 用于电动机控制的可逆接触器 组装元件018103763 极电动机可逆接触器接触器带有螺钉夹紧端子或连接器 水平安装 使用 2 个相同的 接触器 型号 重量 kg 包括接触器的机械互锁和电气互锁的套件 LA9-D4002LA9D4002-PRO-3-B电源接线件机械 互锁 型号 重量 kgLC1-D09…D38LAD-9R1V (1)0.045CC包括机械互锁 ( 带电气互锁 )LC1-D40…D65810374LA9-D65690.290LA9-D40020.170LC1-D80 和 D95 (a)LA9-D80690.290LA9-D40020.170LC1-D115 到 D170 LA9-D6569 包括机械互锁,无电气互锁 LC1-D09…D38 带有螺钉夹紧端子 或连接器LA9-D115691.450LA9-D115020.290810375LAD-9R10.045CC低速 / 高速起动器LA9-D8069 说明 接触器 型号 LAD-9PVGV 重量 kg 0.016810373通过连接组件,使用可逆接触 螺钉夹紧端子或连接器接线方式 器 和 2N/O + 2N/C 四极 接触 器,可用于双速电机高速和低 速的换向控制 (1) 包括机械互锁装置。LAD-9R18103771/24Schneider Electric 模块与附件TeSys ? 接触器LC1-D09 到 D170 用于配电电路的电源切换接触器组 组装元件04 极电源切换接触器组 (3 相 + 中性线 )接触器带有螺钉夹紧端子或连接器 水平安装,由用户组装 使用 2 个相同 接触器 型号 重量 kg 电源接线件 机械 互锁 型号 重量 kg1包括接触器机械互锁和电气互锁套件LC1-DT20…DT40LAD-T9R1V (1)0.040CC包括机械互锁 ( 无电气互锁 )LC1-DT20…DT40 带有螺钉夹紧端子 或连接器LAD-T9R1 (1)0.035CC用于 3 极电源切换接触器组包括机械互锁与电气互锁LC1-D115 到 D170LA9-D115710.960LA9-D115020.280(1) 包括机械互锁。Schneider Electric1/25 模块与附件TeSys ? 接触器LC1-D205 到 D620 可逆接触器组装元件01水平安装可逆接触器 使用 2 个具有相同额定值 和类型的接触器组装: LC1-D205 LC1-D245 LC1-D300 LC1-D410 LC1-D475 LC1-D620机械互锁LA9-Fp970 (1)电源连接排可逆接触器 LA9-Fppp76 (1)L1 L2 L33 极电源转换接触器组 LA9-Fppp82 (1)1 1/L3 3 1/L2 5 1/L1 1 2/L1 3 2/L2 5 2/L3 L3 6353115A1A1A1A2A2A2垂直安装可逆接触器 使用 2 个具有相同额定值 和型号的接触器组装: LC1-D205 LC1-D245 LC1-D300 LC1-D410 LC1-D475 LC1-D620机械互锁LA9-FF4F LA9-FG4G LA9-FH4H LA9-FJ4J LA9-FK4K LA9-FL4L(1) 完整型号:请参见 1/27 页。1/26L1Schneider ElectricL2WUVA224626242464A1 模块与附件TeSys ? 接触器LC1-D205 到 D620 可逆接触器组装元件0使用具有相同额定值的接触器组装可逆接触器接触器 型号 电源连接排 型号 重量 kg 机械互锁 组件型号 重量 kg1用于电动机控制的 3 极可逆接触器的组装 水平安装 LC1-D205 LC1-D245 LC1-D300 LC1-D410 LC1-D475 LC1-D620 垂直安装 LC1-D205 LC1-D245 LC1-D300 LC1-D410 LC1-D475 LC1-D620 组装 3 极电源转换接触器组 水平安装 LC1-D205 LC1-D245 LC1-D300 LC1-D410 LC1-D475 LC1-D620 垂直安装 LC1-D205 LC1-D245 LC1-D300 LC1-D410 LC1-D475 LC1-D620 C C C C C C LA9-FG4G LA9-FG4G LA9-FH4H LA9-FJ4J LA9-FK4K LA9-FL4L 0.350 0.350 1.060 1.200 1.200 1.220 LA9-FG982 LA9-F22582 LA9-FJ982 LA9-FJ982 LA9-FK982 LA9-FL982 0.610 1.200 1.800 1.800 2.300 3.400 LA9-FG970 LA9-FG970 LA9-FJ970 LA9-FJ970 LA9-FJ970 LA9-FL970 0.060 0.060 0.140 0.140 0.140 0.150 C C C C C C LA9-FG4G LA9-FG4G LA9-FH4H LA9-FJ4J LA9-FK4K LA9-FL4L 0.350 0.350 1.060 1.200 1.200 1.220 LA9-FG976 LA9-F22576 LA9-FJ976 LA9-FJ976 LA9-FK976 LA9-FL976 0.780 1.500 2.100 2.100 2.350 3.800 LA9-FG970 LA9-FG970 LA9-FJ970 LA9-FJ970 LA9-FJ970 LA9-FL970 0.060 0.060 0.140 0.140 0.140 0.150Schneider Electric1/27 01LA6-DK LAD-6KLC1-D09 LAD-8ND38LAD-NLAD-NLAD-N10, N01LC1-D205D620LAD-T LAD-S2LAD-R可匹配的最大辅助触点数量请见 1/291/28Schneider Electric 模块与附件TeSys ? 接触器接触器和可逆接触器 瞬时辅助触点模块0辅助触点模块用于正常运行环境 要在 LC1-D40 至 D95 上安装 LAD-8N,须单独订购一组薄垫片 LA9-D511。 夹持安装 每个模块的 组成 型号 (1) 触点数量 重量 kg1正装211LAD-N11C0.0302CLAD-N20C0.030C2LAD-N02C0.030422LAD-N22C0.05013LAD-N13C0.0504CLAD-N40C0.050C4LAD-N04C0.05031LAD-N31C0.050侧装 D170 以下211LAD-8N110.0302CLAD-8N200.030C2LAD-8N020.030(1) 可以匹配的最大辅助触点数量 接触器 类型 a 级数和型号 3P LC1-D09…D38 LC1-D40…D95 LC1-D115 到 D170 4P c 3P 4P LC1-DT20…DT40 LC1-D09…D38 LC1-DT20…DT40瞬时辅助触点模块 侧装 左侧 1 个 每侧 1 个 左侧 2 个 左侧 1 个 C C & & & & 正装 2 触点 1 1 1 1 1 1 4 触点 或1 或1 或1 或1 或1 或1延时 正装 或1 或1 或1 或1 或1 或1LC1-D205…D620 只能加装正装辅助模块最多能加装 2 个任意的正装模块,包括辅助触点与延时模块Schneider Electric1/29 模块与附件TeSys ? 接触器接触器和可逆接触器 延时辅助触点模块 机械闭锁模块01810438延时辅助触点模块每个接触器可装辅助触点模块的最大数量,请参见 1/29 页 LAD-S2:在 N/C 触点的打开和 N/O 触点的闭合之间的等待时间为 40 ms ± 15 ms。 卡扣式 触点 延时 型号 安装 数量 类型 设置 范围 正装 1 N/O + 1 N/C 0.1…3 s 延时 接通 0.1…30 s 10…180 s 1…30 s 延时 断开 0.1…3 s 0.1…30 s 10…180 s LAD-T0 LAD-T2 LAD-T4 LAD-S2 LAD-R0 LAD-R2 LAD-R4重量 kg 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060LAD-T810439LA6-DK机械闭锁模块 (1)夹持 安装 正装 解锁 控制 手动或 电动 用于 接触器 LC1-D40…D65 3P a 基本型号 完整型号包括 控制电压代码 (2) LA6-DK10p 标准 电压 BEFMQ 重量 kg 0.070LC1-D80…D150 3P aLA6-DK20pBEFMQ0.090LC1-D09…D38 a 或 c LC1-DT20…DT40 a 或 cLAD-6K10pBEFMQ0.070(1) 机械闭锁模块不得和接触器同时通电。机械闭锁模块和接触器的控制信号间隔时间应为: ≥ 100 ms,交流供电的接触器 ≥ 250 ms,直流供电的接触器 (2) 标准控制电路电压 ( 其它电压,请咨询当地的区域销售办事处 )。 电压 50/60 Hz, c 24 代码 B 32/36 C 42/48 E 60/72 EN 100 K 110/127 F 220/240 M 256/277 U 380/415 Q1/30Schneider Electric 模块与附件TeSys ? 接触器接触器和可逆接触器 线圈电流抑制器模块0RC 电路 ( 阻容 )810442p 有效保护对 “高频”干扰较为敏感的电路。用于正弦电压波形,即总的谐波失真低于 5 % 的情况。 p 最高电压限定为 3 Uc,最大振荡频率限定为 400Hz。 p 断开时间略有增加 ( 正常时间的 1.2 至 2 倍 )。 安装 配合使用的接触器 (1) 规格 D09…D38 (3P) 和 DT20…DT40 D40…D150 (3P) 型号 类型 Va 24…48 110…240 24…48 50…127 110…240 380…415 Vc C C C C C C LAD-4RCE LAD-4RCU LA4-DA2E LA4-DA2G LA4-DA2U LA4-DA2N 重量 kg 0.012 0.012 0.018 0.018 0.018 0.0181夹持安装 (3) 螺钉夹紧固定 (4) LAD-4变阻器 ( 限制峰值 )810443p 通过将瞬态电压限制为 2 Uc 来达到保护效果。 p 最大限度地减少瞬时电压峰值。 p 断开时间略有增加 ( 正常时间的 1.1 至 1.5 倍 )。 夹持安装 (3) D09…D38 (3P) (2) 和 DT20…DT40 D40…D115 (3P) 24…48 50…127 110…250 24…48 50…127 110…250 C C C C C C C C C 24…48 50…127 110…250 LAD-4VE LAD-4VG LAD-4VU LA4-DE2E LA4-DE2G LA4-DE2U LA4-DE3E LA4-DE3G LA4-DE3U 0.012 0.012 0.012 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018螺钉夹紧固定 (4)D40…D95 (3P)二极管LA4-D p 没有过压或振荡频率。 p 断开时间增加 ( 正常时间的 6 至 10 倍 )。 p 偏振元件 螺钉固定 (4) D40…D95 (3P) C 24…250 LA4-DC3U 0.018双向峰值限制二极管p 通过将瞬态电压限制为 2 Uc 来达到保护效果。 p 最大限度地减少了瞬态电压峰值。 夹持安装 (3) 螺钉夹紧固定 (4) D09…D38 (3P) (2) 和 DT20…DT40 D40…D95 (3P) D40…D95 (3P) 24 72 24 72 C C C C LAD-4TB LAD-4TS LA4-DB2B LA4-DB2S 0.012 0.012 0.018 0.018C 24 LA4-DB3B 0.018 C 72 LA4-DB3S 0.018 (1) 为满足保护要求,电流抑制器模块必须穿过接触器的线圈。 (2) 从 LC1-D09 到 D38 以及从 LC1-DT20 到 DT40,直流和低功耗 3 极接触器均内置了抑流器作为标准模块。 (3) 直接夹持即可接通电路。接触器的整体尺寸不会改变。 (4) 安装在接触器顶部的线圈端子 A1 和 A2 上。Schneider Electric1/31 模块与附件TeSys ? 接触器备件01主触头组每极:2 个静触点和 1 个动触点, 2 个挡板, 1 个背板,固定螺钉和垫圈 接触器 型号 更换 型号 重量 kg 3极 LA5-FG431 LC1-D205,D245 LC1-D300,D410 LC1-D475 LC1-D620 3极 3极 3极 3极 LA5-FG431 LA5-F400803 LA5-F500803 LA5-F.350 2.000 2.950 6.100灭弧室型号 接触器 3极 LC1-D205 LC1-D245 LC1-D300 LC1-D410 LC1-D475 LC1-D620 LA5-F40050 3极 3极 3极 3极 3极 3极 LA5-F18550 LA5-F22550 LA5-F33050 LA5-F40050 LA5-F50050 LA5-F63050 更换 型号 重量 kg 0.670 0.670 1.300 1.300 1.850 3.150抑流器模块描述 应用 型号 重量 kg只有模块 LA9-D09981用于 线圈LX1-FF, FGLA9-F9800.030LA9-F980 用于 线圈 LX1-FH, FJ, FK, FL, FX LX9-FF, FG, FH LA9-D LA9-D抑流器模块 支架1/32Schneider Electric 尺寸TeSys ? 接触器D09 到 D170 控制电路:交流0LC1-D09…D18 (3 极 ) 最小电气间隙LC1-D25…D38 (3 极 ) LC1-DT20…DT40(4 极 ) 最小电气间隙1LC1b b1 不带附加模块 带有 LAD-4BB 带有 LA4-Dp2 带有 LA4-DF, DT 带有 LA4-DR,DW, DL c 没有外罩或附加模块 带有外罩,没有附加模块 c1 带有 LAD-N 或 C(2 或 4 触点 ) c2 没有 LA6-DK10, LAD-6K10 c3 带有 LAD-T, R, S 带有 LAD-T, R, S 和密封盖 (1) 包括 LAD-4BB LC1-D40…D65 (3 极 ) 最小电气间隙D09… D18 77 94 110 (1) 119 (1) 126 (1) 84 86 117 129 137 141D25… D38 85 98 114 (1) 123 (1) 130 (1) 90 92 123 135 143 147DT20 & DT25 85 98 114 129 190 97 99 123 135 143 147DT32 & DT40 91 C C C C 105 107 131 143 151 155LC1-D80 和 D95 (3 极 ) 最小电气间隙LC1带有 LA4-Dp2 带有 LA4-DB3 带有 LA4-DF, DT 带有 LA4-DM, DR,DW, DL c 不带外罩或附加模块 带有外罩,没有附加模块 c1 带有 LAD-N(1 触点 ) 带有 LAD-N 或 C(2 或 4 触点 ) c2 带有 LA6-DK c3 带有 LAD-T, R, S 带有 LAD-T, R, S 和密封盖 LC1-D115 和 D150 和 D170 (3 极 ) LC1a b1 带有 LA4-DA2 带有 LA4-DF, DT 带有 LA4-DM,DR, DL 带有 LA4-DW c 不带外罩或附加模块 带有外罩,没有附加模块 c1 带有 LAD-N 或 C(2 或 4 触点 ) c2 带有 LA6-DK20 c3 带有 LAD-T, R, S 带有 LAD-T, R, S 和密封盖 D115 D150 D170 120 174 185 188 188 132 136 150 155 168 172 a b1D40…D65 75 135 C 142 150 114 119 139 147 159 167 171 D 174 185 188 188 115 C 150 155 168 172 D 174 185 188 C 115 C 150 155 168 172D80 85 135 135 142 150 125 130 150 158 170 178 182 最小电气间隙D95 85 135 C 142 150 125 130 150 158 170 178 182Schneider Electric1/33 尺寸TeSys ? 接触器D09 到 D32 控制电路:直流01LC1-D09…D18 (3 极 ) 最小电气间隙LC1-D25…D32 (3 极 ) 最小电气间隙LC1b c 不带外罩或附加模块 带有外罩,没有附加模块 c1 带有 LAD-N 或 C(2 或 4 触点 ) c2 带有 LA6-DK10 c3 带有 LAD-T, R, S 带有 LAD-T, R, S 和密封盖 LC1-DT20 至 DT40 (4 极 ) 最小电气间隙D09…D18 77 93 95 126 138 146 150D25…D32 85 99 101 132 144 152 156b10 c1 c2 c3LC1bc45DT20 & DT25 D098 & D128 85 99 123 135 143 147DT32 & DT40 D188…D258 91 107 131 143 151 155c 带有外罩 c1 带有 LAD-N 或 C(2 或 4 触点 ) c2 带有 LA6-DK10 c3 带有 LAD-T, R, S 带有 LAD-T, R, S 和密封盖1/34Schneider Electric 尺寸TeSys ? 接触器D09 到 D170可逆接触器0LC2-D09 至 D38 2 x LC1-D09 至 D38LC2-DT20 至 DT40 2 x LC1-DT20 至 DT40e1e2c=G a=60/70b=2xM41=LC2- 或 2 x LC1D09 至 D18 a D09 至 D18 c D25 至 D38 a D25 至 D32 ca 90 90 90 90b 77 77 85 85c (1) 86 95 92 101e1 4 4 9 9e2 1.5 1.5 5 5G 80 80 80 80 LC2- 或 2 x LC1- a 90 DT20 和 DT25 90 DT32 和 DT40 c, e:包括配线 b 85 91 c 90 98 G 80 80e1 和 e2:包括配线 (1) 带有保护罩,不带附加模块。 2 x LC1-D40 至 D656x?6,5 e1 = G1 = 8 e2 c = 40 G aa 165 182 b 127 127 c 142 158 e1 5 13 e2 C C G 50 57 G1 90 9640 =2 x LC1D40 至 D65 D80 和 D95 c、 e1 和 e2:包括配线2 x LC1-D115 和 D150 和 D1702 x LC1D115, D150,D170 c、 e1 和 e2:包括配线a 266c 148e1 5613100/110be2 18G 242/256Schneider Electric1/35 尺寸TeSys ? 接触器D205 到 D6200D205 至 D6201S (1)=S1D205 M8x25 FD245 M10x35 D300 M10x35X1b2b1=J1MbJX1 (mm) = 最小电气间隙 ( 根据工作电压和分断能力确定 ) LC1200...500 V 600...1000 VX1===G1 G= YZ Q P a P Q1 fc 181 181 219 f 130 130 147 G 111 111 G1 80 80D205 D245 D30010 10 1015 15 15L cLC1D205 D245 D300 3P 3P 3P a b b1 137 137 145(1) 主回路接线端子保护盖板 ( 请参见 1/30 页 )b2 305 364 375J 106 106 106J1 120 120 120LMP 40 48 48Q 29 21 43Q1 59.5 51.5 74S 20 25 25S1 34 44.5 44.5Y 44 44 38Z 13.5 13.5 20.5168.5 174 168.5 197 213 206113.5 154 113.5 172 145 181154.5 96f = 拆卸线圈所需的最小间距 LC1-D410 和 D47556 (1) =S44,5 6xM10x35X1209120 == b2 M b=180X1 (mm) = 最小电气间隙 ( 根据工作电压和分断能力确定 )。 LC1D410 D475 200...500 V 15 15 600...1000 V 20 20 (1) 主回路接线端子保护盖板 ( 请参见 1/30 页 )。X1=G 23,5 G1 J Q P P a Q1 fL cLC1D410 3Pa 213b 206b2 375 400c 219 232f 146 150G* 80 80G 最小 G 最大 G1 * 66 66 102 120 170 170G1 最小 G1 最大 J 156 156 192 210=LM 181 208P 48 55Q 43 46Q1 74 77S 25 3019.5 145 39.5 146D475 3P 233 238 * 提供 f = 拆卸线圈所需的最小间距1/36Schneider Electric 尺寸TeSys ? 接触器D205 到 D6200LC1-D62072 (1) =4064 6xM12x451=X1280304464264X1155 197 255=60,5 Q 80 a 80 Q1 181 (2)GJ1X1 (mm) = 最小电气间隙 ( 根据工作电压和分断能力确定 )。 伏特 200...500 V 690...1000 V 200...690 V 1000 V=180LC1-D620 2030CCLC1-aG*G min.G max.J1QQ1(1) 主回路接线端子盖板 ( 请参见 1/29 页 )。D620 * 提供3P30918010019568.56089(2) 拆卸线圈所需的最小间距Schneider Electric1/37 尺寸TeSys ? 接触器D205 到 D620可逆接触器水平安装01由用户自行组装 2 x LC1-D205 至 D245 ( 由两个线排供电,并可固定设备 )SX1 =X1L c fQ1PPP1 aPPQ1 fJ1= G1= J a2= G1= J1f - 拆卸线圈所需的最小间距线排固定中心: 垂直:120 mm。 水平:a2( 参见附表 )X1 (mm) = 最小电气间隙 ( 根据工作电压和分断能力确定 ) LC1D205 D245 200...500 V 10 10 660...1000 V 15 152 x LC1D205 D245 3P 3Pa 357 357a2 326 326b 174 197b1 137 137c 181 181G1 80 80J 78 78J1 59.5 59.5L 113.5 113.5M 154 172P 40 48P1 78 62Q1 59.5 51.5S 20 25f 130 130?s M8 M101/38Schneider Electric=110/120120b1Mb 尺寸TeSys ? 接触器D205 到 D620可逆接触器水平安装0用户组装,建议安装在 AM1-EC ppp 导轨上,请咨询当地的区域销售办事处。 2 x LC1-D205 至 D3002 x LC1-D410, D475, D6201= 120 (2) = = 180 =P1 X1 =P1110/120b1bX1=bL c J1= G1= J a= G1= J1J1 J3G G1J J2 aG G1J1 J3X1 (mm) = 最小电气间距 ( 根据工作电压和分断能力确定 ) LC1D205 D245 D300 D410 D475 D620 200…500 V 10 10 10 15 15 20 660…1000 V 15 15 15 20 20 30 200…690 V C C C C C C 1000 V C C C C C C2 x LC1D205 D245 D300 D410 D475 D620 3P 3P 3P 3P 3P 3Pa 357 357 447 446 485 636b 174 197 206 206 238 304b1 137 137 145 209 209 280c 181 181 219 219 232 255G C C C 80 80 180G1 80 80 96 170 170 CJ 78 78 124 157 156 139J1 59.5 59.5 65.5 64.5 84.5 68.5J2 C C C 67 66 CJ3 C C C 19.5 39.5 CL 113.5 113.5 145 145 146 155P1 78 62 107 107 112 137(1) LC1-D620:4 x  10.5。 ? (2) LC1-D620Schneider Electric1/39b 尺寸TeSys ? 接触器D205 到 D620可逆接触器垂直安装01用户组装,采用机械互锁装置 (MI) LA9-Fppp,建议安装在 AM1-EC ppp 导轨上,请咨询当地的区域销售办事处。 装配 A 装配 B 装配 C J3 80 12,5 G5 G1 12,5 (5) (5) (1) (1) (1)G5G1120(3) = = H(6) = = (4) HF330 } 120 F265 F400 F500 180 F630 F800(6)H1G3(2)J1(1) =(3) = 120=120(1)(3) =(1) (5)(6) = = (4)J480 J2J480 J29 12,5G4G2 J2(1) 机械互锁杆。 (2) 仅适用于不同额定值的接触器组装。     (3) 4 x ? 6.5 用于 LC1-F115  F225。      (4) 4 x ? 6.5 用于 LC1-F265。 至 (5) 机械互锁导向支架。 装配 B MI 型号 LA9-FH4F LA9-FJ4F LA9-FK4F LA9-FL4F LA9-FH4G LA9-FJ4G LA9-FK4G LA9-FL4G LA9-FH4F LA9-FJ4F LA9-FK4F LA9-FL4F LA9-FH4G LA9-FJ4G LA9-FK4G LA9-FL4G 装配 MI 型号 LA9-FH4H LA9-FJ4H LA9-FK4H LA9-FL4H LA9-FJ4J LA9-FK4J LA9-FL4J LA9-FK4K LA9-FL4K LA9-FL4L   (6) 4 x ? 8.5 用于 LC1-F400, F500 或  F800。 用于 4 x ? 10.5    LC1-F630 和 G5 3P 60 83 83 74 60 83 83 74 J2 3P 137 137 137 137 139.5 139.5 139.5 139.5 H 最小 240 250 270 310 250 250 270 310 J4 3P 48.5 48.5 48.5 48.5 53 53 53 53 G4 3P 60 60 60 60 83 83 83 83 83 74 J2 3P 157.5 157.5 157.5 157.5 144.5 144.5 144.5 164.5 164.5 248.5装配 A (1) MI 型号 LA9-FF4F LA9-FG4F LA9-FG4G LA9-FF4F LA9-FG4F LA9-FG4GG3 3P 0 3 0 J2 3P 137 137 139.5H 最小 200 210 220 J3 3P 48.5 53 53H1 最大 最小 310 80 300 90 310 100 J4 4P 3P 67 48.5 73 54 73 53最大 190 180 190J1 3P 137 139.5 139.5G1 3P 96 80 80 180 96 80 80 180 H1 最小 110 80 100 140 120 90 110 150最大 250 210 210 210 250 220 220 220G3 3P 21 45 45 35 19 42 42 33 J1 3P 157.5 144.5 164.5 248.5 157.5 144.5 164.5 248.5最大 380 380 380 380 380 380 380 380G1 G2 3P 3P 96 96 80 96 80 96 180 96 80 80 80 80 180 80 80 80 180 80 180 180 H H1 最小 最大 最小 LA9-FH4H 250 380 130 LA9-FJ4H 260 380 110 LA9-FK4H 280 380 130 LA9-FL4H 330 380 170 LA9-FJ4J 260 380 60 LA9-FK4J 280 380 100 LA9-FL4J 325 380 140 LA9-FK4K 300 380 120 LA9-FL4K 345 380 160 LA9-FL4L 380 380 200 (8) 此时,G4 比 G5 更大。G3 3P 0 23 23 14 0 0 9 (8) 0 9 (8) 0 J1 最大 3P 260 157.5 230 144.5 230 164.5 220 248.5 200 144.5 200 164.5 195 248.5 200 164.5 195 248.5 200 248.5G5 3P 60 83 83 74 83 83 74 83 74 741/40Schneider ElectricF330 } 120 F265 F400 F500 180 F630 F800H1G3 (2)H1J19G3(2) J1HF330 } 120 F265 F400 F500 180 F630 F800 安装TeSys ? 接触器D09 到 D1700在安装导轨 AM1-DP200、 DR200 或 AM1-DE200( 宽度 35 mm) 上 LC1-D09…D38, DT20…DT40在安装导轨 AM1-DL200 或 DL201( 宽度 75 mm) 上 在安装导轨 AM1-EDppp 或 AM1-DE200( 宽度 35 mm) 上 LC1-D40 至 D95, LP1-D40 至 D801D09…D18 D25…D38 DT20 & DT25 b 77 85 85 94 94 c (AM1-DP200 或 DR200) (1) 88 c (AM1-DE200) (1) 96 102 102 LC1直流控制电路 b 77 85 103 c (AM1-DP200 或 DR200) (1) 97 c (AM1-DE200) (1) 105 110 (1) 带有保护罩 安装在 2 个中心距为 120 mm 的导轨 DZ5-MB 上 LC1-D115, D150 94 103 111DT32 & DT40 100 109 117交流控制电路 LC1c (AM1-DL200) (1) c (AM1-DL201) (1) c (AM1-EDppp 或 DE200) (1)D40…D65 136 126 126D80 & D95 147 137 137109 118 1236交流控制电路 LC1c (AM1-DP200 或 DR200) c (AM1-DE200 或 EDppp) 安装在 2 个中心距为 120 mm 的导轨 DZ5-MB 上 LC1-D40…D95D115 & D150 & D170 D1156 & D 117.5 142.5 125.5交流控制电路 LC1c 带有外罩D40…D65 119D80 & D95 130Schneider Electric1/41 安装TeSys ? 接触器D09 到 D17001LC1-D09 至 D38 和 LC1-DT20…DT40 安装在两个 DZ5-MB 导轨上 控制电路: LC1c 带有外罩 G H H1 4 极接触器 LC1c G H H1 LC1-D09…D38 和 LC1-DT20…DT40 在多孔安装板 AM1-PA、 PB、 PC 上 交流 D09…D18 86 35 60 70 DT20 & DT25 92 35 60 70 D25…D38 92 35 60 70 DT32 & DT40 100 35 60 70 直流 D09…D18 95 35 70 70 DT20 & DT25 101 35 70 70 D25…D38 101 35 70 70 DT32 & DT40 109 35 70 70LC1-D40…D95 在多孔安装板 AM1-PA、 PB、 PC 上控制电路: LC1c 带有外罩 G H 4 极接触器 LC1c 带有外罩 G H LC1-D09…D38 面板安装交流 D09…D18 86 35 60/70 DT20 & DT25 80 35 60D25…D38 92 35 60/70 DT32 & DT40 93 35 60直流 D09…D18 95 35 70 DT20 & DT25 118 35 60D25…D38 101 35 70 DT32 & DT40 132 35 60 控制电路: LC1c 带有外罩 交流 D40…D65 119D80 & D95 130=2xM42xM42x?4,5 =LC1-D40…D95, LP1-D40 to D80 面板安装60/70c=35===35控制电路: LC1c 带有外罩 LC1c 带有外罩 LC1-D115, D150,D170 面板安装交流 D09…D18 86 DT20 & DT25 90= =D25…D38 92 DT32 & DT40 98 直流 D09…D18 95 DT20 & DT25 9050D25…D38 101 DT32 & DT40 98控制电路: LC1c 带有外罩交流 D40…D65 119D80 & D95 130LC1c G(3 极 )D115 132 96/110D/110D150 132 96/110D170 132 96/110D/1101/42Schneider Electric 安装TeSys ? 接触器D205 到 D6200LC1-D205 至 D300 安装在面板上安装在多孔安装板 AM1-PA、 PB、 PC 上安装在 120 mm 中心距的导轨 DZ5-MB 之上1(1) =GDZ5-MF5110110120=AF1-EA6G= J c G= J1 cc 15LC1c (3) G J J1 3P 3P 3P 3PD205 D245 181 80 29 59.5D300 219 96 44,5 61,5LC1c (3) 3P G 3PD205 D245 181 80D300 219 96LC1c (3) 3P G 3PD205 D245 181 80D300 219 96(1) 主回路接线端子保护盖板 ( 请参见 1/30 页 ) 在 2 个槽形导轨 AM1-ECppp 之上LC1-D205 至 D300(3) 最小电气间距 参见 1/50 和 1/51 页 LC1-D410 至 LC1-D620AM1-EC200AF1-CD081 + AF1-VC820 (2) AF1-CD101+ AF1-VC10(1)AF1-CD061+ AF1-VA618 AF1-VA618 M6AF1-CD061AF1-VA618 M6 LA9-F100AF1-CD081+ AF1-VC820110120c25G AM1-EC20035==G AM1-EC200 G3G1 G2LC1D205,D245 D300 D410 c 3P 176 213 219 G (M6) 3P 80 96 C G1 ( ? 8.5) 3P C C 80 3P C C 80 G2 (?8.5) AF1-CDppp 和 AF1-VAppp (1) 如果 G2 或 G3 大于 700 mm 则需要采用垂直的 AM1-EC200,请咨询您所在当地的区域销售办事处。 (2) 若带有时间继电器模块, + 6 mm。D475 232 C 80 80D620 255 C C CSchneider Electric180M61/43110 线路图TeSys ? 接触器D09 到 D170013 极接触器 LC1-D09 至 D1703/L2 1/L1 5/L3 13/NO 14 21/NC 22A2A1T1/24 极接触器 LC1-DT20 至 DT40T2/4T3/6LC1-D098 至 D258正装辅助触点模块 瞬时辅助触点 1 N/O + 1 N/C LAD-N1153/NO 61/NC2 N/O LAD-N202 N/C LAD-N0251/NC 61/NC54622 N/O + 2 N/C LAD-N2253/NO 61/NC 83/NO 71/NC1 N/O + 3 N/C LAD-N1353/NO 61/NC 71/NC 81/NC4 N/O LAD-N4053/NO 63/NO 73/NO 74 83/NO 8462526272548454627282544 N/C LAD-N0451/NC 71/NC 61/NC 81/NC3 N/O + 1 N/C LAD-N3153/NO 73/NO 83/NO 61/NC54627452721/4462828464Schneider Electric 线路图TeSys ? 接触器D09 到 D1700正装辅助触点模块 延时辅助触点 延时接通 1 N/O + 1 N/C LAD-T67/NO 55/NC延时断开 1 N/O + 1 N/C LAD-R57/NO 65/NC延时接通 N/C,带 1 N/O 先断后通 LAD-S67/NO 55/NC15866566856机械闭锁模块 LAD-6K10 和 LA6-DK20E1A2A1侧装辅助触点模块 瞬时辅助触点 1 N/O + 1 N/C LAD-8N11 (1)153/NO 161/NC (172)E22 N/O LAD-8N20 (1)153/NO (184) 163