手机扫码快速下载地下室顶板不作为嵌固端时,主楼相关范围内是否可以设计成无梁楼盖?
跟大神们请教个问题:
一全埋式地下室,顶板上分布了3栋主楼,均为办公楼,分别为10层框剪、6层框架、6层框架,地震设防烈度7.5°。
问:如果主楼嵌固端放在底板,主楼相关范围地下室顶板是否可以做成无梁楼盖?
我个人理解,按照抗规6.1.14条要求,地下室顶板作为嵌固端时,主楼及相关范围(不大于20m)应为梁板结构。即使计算的嵌固端放在底板,也应该考虑顶板的实际嵌固作用,在相关范围内做成梁板结构。
恭喜!你中奖了!成功获得1财富指数!
width:100%">
按规范的意见,在主楼影响范围内是一定要采用梁板结构的,其他部分宜采用梁板结构.也就是最好采用梁板结构,并非不能采用其他结构如无梁楼盖.
但采用无梁楼盖一定要进行经济比较,因为在多数情况下,无梁楼盖的造价要高于梁板结构的.
恭喜!你中奖了!成功获得1财富指数!
width:100%">
主楼相关范围一定要采用梁柱结构,毕竟存在绝对嵌固端在地下室顶板。
width:100%">
规范有:抗规6.1.14条,地下室顶板作为上部嵌固部位,地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构,“应”应该是没的商量了吧!宜的话还有的考虑
恭喜!你中奖了!成功获得1财富指数!
width:100%">
首先规范的规定就不说了,其他人都说了,我想说的是如果规范没规定的,你应根据实际情况合理的选取,就拿嵌固端说,有很多人在选取的时候,认为只要填一下数据参数,程序就搞定了,但是你要想想实际情况,地震来的时候,出现塑性角的地方一定和我们填的数据一样吗?尤其是多层地下室,设计时按基础嵌固,实际真实情况就不好说了。
恭喜!你中奖了!成功获得1财富指数!
width:100%">
看是不是地下室顶板作为上部嵌固部位
width:100%">
地下室顶板是否作为嵌固端,是对结构整体而言的一个人为的概念。如主楼地下室不考虑相关范围满足刚度比等要求时,其相关范围地下室顶板应该可以做成无梁楼盖。
恭喜!你中奖了!成功获得1财富指数!
width:100%">
猜您喜欢,网友正在下载工程资料:欢迎工程企业与工程人员加入楚卓工程网,请联系小编QQ
楚卓工程网紧急通知: /1
楚卓工程网发福利啦!速度领取专属笔记本
Powered by地下室顶板无梁楼盖可不可以做?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
地下室顶板无梁楼盖可不可以做?
提问者:邹高雅| 地点:
| 浏览次数:
215| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:77
| 被采纳数:1
按照2010版《抗震规范》第6.1.14条,“地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构”
根据《新抗规》的这一条,今后的地下室顶板结构体系不应再采用无梁楼盖结构了,应该优先采用框架梁、柱结构体系,避免施工图纸外审中会根据这一条要求你修改。《新抗规》地下室塔楼周边一定范围内“应”采用现浇有梁结构体系,一定范围以外“宜”采用现浇有梁体系,这样的规范描述也只能将地下室顶板全部采用有梁体系
具体可以 看看《现浇混凝土空心楼盖技术规程》乾鼎装饰(天津)有限公司为您解答。
回答数:54310
| 被采纳数:8
可以的,框架结构对于嵌固端的选取不重要,框架结构层数不高,嵌固端这个概念在框架结构里面不是特别重要了。作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶板应采用梁板结构,板厚不宜小于180mm,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。高规3.2.2.3条:作为上部结构嵌固部位的地下室楼盖的混凝土强度等级不宜低于C30。另外作为嵌固部位的地下室顶板应避免开设大洞口。
  在建筑结构设计中嵌固端:就是平常说的固定端,不允许构件在此部位有任何位移。这里的位移在结构力学中是指平面x、y两个方向的位移和围绕此支座的转角;而对应的简支端(边)则允许有转角,但是不能有x、y方向的位移;
  一般现浇结构,板都是连续的,无板连接处都是简支,悬挑处是自由边,而楼板连接处都是连续的,也就是在计算每跨板的时候作为嵌固端处理 。柱嵌固在建筑结构设计中,新版PKPM 总信息里有嵌固端所在层号输入一档。
回答数:17092
| 被采纳数:3
可以,是常用的一种结构形式,可以节省层高和造价。无梁楼盖本身造价比较高,但由于降低了地下室层高,减少了土方,减少了支护和降水费用,工期缩短,综合造价会节省。工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
新版平台已经上线,充值操作将跳转,您的账户权限不会受到影响
地下室顶板无梁楼盖的设计与应用
随着城市现代化的加快,民用建筑的地下室大量出现,地下室的结构形式也呈现多元化;为了满足不同使用功能以及从节省建造成本考虑,地下室顶板采用无梁楼盖是一种合理且有效的结构形式.因此,本文针对于地下室无梁楼盖技术进行了详细的解析,并以实际工程为例阐述设计要点,以供参考.
作者单位:
南京长江都市建筑设计股份有限公司 江苏南京 210002
年,卷(期):
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社地下室顶板如果做无梁楼盖是不是就不能作嵌固端啊?
地下室顶板如果做无梁楼盖是不是就不能作嵌固端啊?