37千瓦水泵电电焊机电抗器器降压启动二次没上就跳闸是什么原因

37千瓦电机起动后跳闸是什么问题_百度知道
37千瓦电机起动后跳闸是什么问题
我有更好的答案
超负荷,过载了,你得换线路
采纳率:60%
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。消防水泵二次起泵跳闸是什么原因_百度知道
消防水泵二次起泵跳闸是什么原因
我有更好的答案
3首先要一一排查会引起水泵跳闸的工作环节,步骤.是否系统软故障造成的
4.换成控制盘上操作,是否出现此现象以下可能引起水泵跳闸。
4.水泵电动机质量问题,解决办法控制出口阀门开度把流量控制小而把电流降到允许电流范围,或者改小叶轮直径降低泵扬程。
2.水泵电机受潮导致电流过大。
5.水泵电压不稳定:
1.检查二次回路接线、电缆和各继电器及其定值,是否正常
3,导致流量过大后电流上升而超电流.水泵控制柜系统问题:
1.排除开关机构故障
2.水泵在实际使用过程中的扬程低于泵的额定扬程
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。潜水泵启动几分钟就跳闸是什么原因_百度知道
潜水泵启动几分钟就跳闸是什么原因
我有更好的答案
将水泵全部拆开这是水泵里面进水了,主要是水封损害造成的,把线圈烘干后,更换水封和油封,组装好加上机油或变压器油就好了。水封1元,油封大约7
呵呵,一般是电机受潮漏电造成,建议你检修一下吧,不但危险,还会白白浪费很多电啊。
型号选的不对,电流过大。
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。37千瓦电机直接启动冒火星什么问题解答_百度知道
37千瓦电机直接启动冒火星什么问题解答
我有更好的答案
37千瓦电机一般不可以直接启动,除非电网的供电容易足够大。需要采用降压启动,冒火星,是什么地方冒火星,检查下故障点。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
火星的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。现场应急处理电气缺陷或故障:630KW10KV高压电机电抗器冒烟起火烧坏-专业自动化论坛-中国工控网
现场应急处理电气缺陷或故障:630KW10KV高压电机电抗器冒烟起火烧坏
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 18:38:13
现场应急处理电气缺陷或故障:昨天,一台630KW10KV高压电机电抗器被发现冒烟起火烧坏,紧急停机后因没有备件,为尽量减少停机损失,认真分析,科学权衡利弊后,断然决定对630KW10KV高压电机拆除电抗器直接启动,并且成功!朋友,你在工作中遇到过吗?欢迎你对此讨论!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:53:42 1楼
厉害。直接启动电流会很大,我们这边高压电机10kv450kw用水阻降压启动。直接启动我们可不敢。你的,认真分析,科学权衡利弊后,可以讲一下吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:57:37 2楼
我们这里的500KW循环水泵、1051KW冷冻机都是直接启动,没有电抗器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:00:09 3楼
呵呵,电源容量够,可以直起.偶这里的六千伏,2450千瓦的异步电机也是直起的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:47:22 4楼
厉害,我以前遇到的也是频敏变阻器起动的,我的是10KV 1000KW的,频敏变阻器经常坏,有时候连续启动三次就怕了,最后干脆换了一个液体电阻启动柜,安心省事了,
你那启动的时候是不是灯都一黑呀,端电压不下降得厉害呀,电源容量你的够大呀,以前我的一个同事试过,相反把变压器总降系统搞定了,
这么大的家伙真的出事就不是好玩的了呀,稳一点好,我怕
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:38:02 5楼
你那启动的时候是不是灯都一黑呀,
----------------------------------------------------------------------
偶们这里有两台15万千伏安的主变,三绕组:220,110,6千伏,影响不大.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:46:21 6楼
未见过这么大的电机,直发启动启动电流会很大吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:01:14 7楼
变压器容量够这险还是可以冒,不过还是难以置信呀!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:02:23 8楼
别把整个电网都弄跨了哟!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:51:50 9楼
呵呵,楼上说笑了。偶这里负荷大时两台15万千伏安的主变还是并联的,功率最大电机是一台风机,4300千瓦,也是直起,算不了什么的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:51:09 10楼
楼上&偶这里负荷大时两台15万千伏安的主变还是并联的,功率最大电机是一台风机,4300千瓦,也是直起,算不了什么的。&什么行业啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:54:59 11楼
VEGA PULS51K.XDXXG5K和PULS51K.XDXXE9K及VEGA SON51K XCBXGK各有什么详细意义?我想用于块状物料的测量可靠吗?选什么二次显示仪表?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:08:01 12楼
630KW10KV的电机,其实电流并不大,才36A。我想请问一句,直接起动时,启动电流有多大?超不超过100A?如果是电源容量足够的话,我想直接起动也可以。不过,这只是理论上的说法。实际生活中我还没接触过这样的高压电机。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:00:59 13楼
VEGA PULS51K.XDXXG5K和PULS51K.XDXXE9K及VEGA SON51K XCBXGK各有什么详细意义?我想用于块状物料的测量可靠吗?选什么二次显示仪表?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:23:11 14楼
哪里有专业维修电抗器的?什么工艺啊?什么价位?我的电抗器是沈阳电器控制设备厂的,干式,非油浸
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:17:46 15楼
欢迎大家讨论欢迎大家讨论
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:57:40 16楼
630KW10KV的电机,直启电流会很大.改水电阻柜呀!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:43:44 17楼
同意楼上的。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:45:12 18楼
同意楼上的。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:05:39 19楼
怎么算的会很大呢
能不能给解释下
功率等于电压电流功率因数和效率的乘积
算出来不是很大呀
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:01:40 20楼
欢迎大家讨论欢迎大家讨论
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:58:53 21楼
只要电网容量够,就可以
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:00:50 22楼
欢迎大家讨论欢迎大家讨论
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:42:37 23楼
直接启动和降压启动,主要是考虑电网的承受能力,如果电网没什么问题,直起也就没什么问题了,我们单位的下一个改造项目就是更换一台800KW的高压电机,直起,启动柜自己做的,继电器和微保两套保护.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:54:09 24楼
引用状元 的回复内容:直接启动和降压启动,主要是考虑电网的承受能力,如果电网没什么问题,直起也就没什么问题了,我们单位的下一个改造项目就是更换一台800KW的高压电机,直起,启动柜自己做的,继电器和微保两套保护.
什么行业啊电机拖动什么设备贵单位什么供配电方式啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:54:59 25楼
继电器和微保两套保护&& 为什么用两套啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:40:27 26楼
我这里一个热轧带钢厂,有一台10千伏二千八百千W高压电机因水阻柜水电阻只有0.9欧烧过三次,送回厂家维修过三次,后来没办法只有请厂家工程师来解决这个问题、人家来一查说水电阻只有0.9欧引起电机放炮。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:19:23 27楼
直接启动电流是大了点,不过只要变压器的容量够,一般没有事,但是还是注意点好
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:22:26 28楼
引用ws11 的回复内容:我这里一个热轧带钢厂,有一台10千伏二千八百千W高压电机因水阻柜水电阻只有0.9欧烧过三次,送回厂家维修过三次,后来没办法只有请厂家工程师来解决这个问题、人家来一查说水电阻只有0.9欧引起电机放炮。
后来是如何处理的呢??
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:23:21 29楼
''直接启动和降压启动,主要是考虑电网的承受能力,如果电网没什么问题,直起也就没什么问题了,我们单位的下一个改造项目就是更换一台800KW的高压电机,直起,启动柜自己做的,继电器和微保两套保护.''电网没事,对电机就没影响呀?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:42:52 30楼
电源容量够,可以直起
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:16:52 31楼
引用交大:什么行业啊电机拖动什么设备贵单位什么供配电方式啊&& 继电器和微保两套保护 为什么用两套啊
我们是化工企业,拖动设备是空气压缩机,10KV双电源架空线进入厂区,我们刚接触微保,我们主任对这东西不太信任,所以就做了两套保护
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:15:20 32楼
不接触过高压电机,学习了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:24:36 33楼
用水电阻降压,起动会好一些.&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:41:14 34楼
引用状元 的回复内容:
引用交大:什么行业啊电机拖动什么设备贵单位什么供配电方式啊&& 继电器和微保两套保护 为什么用两套啊
我们是化工企业,拖动设备是空气压缩机,10KV双电源架空线进入厂区,我们刚接触微保,我们主任对这东西不太信任,所以就做了两套保护
微保是什么品牌的呀& 你们公司用高压同步电机吗
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:14:15 35楼
交大电气,你的QQ是多少,我的是,我们QQ聊.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 04:53:38 36楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:38:10 37楼
电机的直接启动主要是看电源,一般电机的容量是电源的20&30%可以直接启动,我所知道的造纸行业中压电机1K多KW 都是直接启动,但一般都是空载启动,启动时间很短,没有什么问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:45:20 38楼
我们那的电机10KV 560KW 直接启动 没事的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:09:11 39楼
见过10KV,800KW高压电动机直接启动的(负载是水泵),主要是电网容量够大就行!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:30:43 40楼
厉害,学习了...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:20:17 41楼
十年前也碰见过这种事,10KV 1000KW的空压机,原来也是采用电抗器启动,此物经常故障而影响生产,后决定甩之,直接全压启动,爽!不仅时间短,而且启动顺利!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:42:40 42楼
DD&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:19:38 43楼
楼主您好:请问630KW10KV高压电机是绕线式的吗,我刚接触一台450KW10KV高压电机,设计是资料不全,不知是绕线式的,配电柜设计为直接启动。请问如要直接启动是不是将转子三相短接
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:18:22 44楼
1000KW 10KV的电动机原来采用的也是电抗器启动,后来就将电抗器不用直接启动,很好!启动还很迅速