10kV电压互感器低压侧熔断一次侧熔断器熔体熔断的原因是什么

豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
高压电工理论考试复习题2.doc
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口问题:  &#xe6
[单选] 下列()不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因。
A . A、一次绕组相间短路B . B、二次侧过负荷C . C、一次绕组端子短路D . D、二次绕组相间短路
电压互感器二次回路应选用单股绝缘铜线,其截面不应小于()mm2. A、1。
用于继电保护的电流互感器、电压互感器的精度等级为()级。 A、0.2。
()是激发人们科研创新的永恒的强大动力。
手车式开关柜中的电压互感器一般采用()接线组。 A、Y/Y0&&12。
C、Y,yn0。
D、D,Yn11。
下列()不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因。
参考答案:B
●&&参考解析
支付宝红包电压互感器一次侧熔断器熔断原因分析与处理_论文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电压互感器一次侧熔断器熔断原因分析与处理
中国最大最早的专业内容网站|
总评分0.0|
&&通过对一期6kV公用段OIA段02号柜电压互感器一次侧熔断器频繁熔断现象的观察与原因分析,找出甲路碎煤机开关舍跳是02号柜电磁式电压互感器饱和过电压的激发条件,条件满足时出现谐振,引起熔断器问题的出现,最终解决该问题的办法是,在一次侧线圈中性点与地之间安装非线性电阻消谐。
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。您关心的问题(*必填):
联系方式(*必填):
*手机号码:
联系Email:
信息正在提交中...电压互感器高压熔断器频繁熔断原因分析
1电压互感器的作用(1)把一次回路的高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,监视母线电压及电力设备运行状况,并提供测量仪表、继电保护及自动装置所需电压量,保证系统正常运行。(2)可以将一次侧的高电压与二次侧工作的电气工作人员隔离,且二次侧可设接地点,确保二次设备和人身安全。(3)使二次回路可采用低电压控制电缆,且使屏内布线简单,安装、调试、维护方便,可实现远方控制和测量。2电压互感器损坏及高压熔断器熔断的危害(1)对变电设备的危害:一般情况下,系统中最常发生的异常运行现象是谐振过电压。虽然谐振过电压幅值不高,但可长期存在。尤其是低频谐波对电压互感器线圈设备影响的同时可能会危及变电其它设备的绝缘,严重的可使母线上的其它薄弱环节的绝缘击穿,造成严重的短路事故甚至大面积停电事故。(2)对运行方式的危害:出现电压互感器烧坏及高压熔断器熔断现象后,如不能马上修复,将导致母线不能分段运行。(3)对人员的危害:一旦发生电压互感...&
(本文共2页)
权威出处:
电压互感器(简称PT)是电力系统中不可或缺的重要电气设备,它将一次回路的高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,为测量、计量仪表及继电保护和自动装置提供所需的电压量。在35k V及以下系统中电压互感器一般经隔离刀闸和高压熔断器接入母线,当电压互感器内部故障或与系统连接线路发生短路故障时,高压熔断器熔断,切断故障点或将电压互感器与故障源隔离,从而缩小故障范围,保护设备安全[1]。在实际运行中,电压互感器高压熔断器熔断故障时有发生,通常在更换高压熔断器后系统即恢复正常,往往没有引起足够重视,进而对故障进行深入分析和采取针对性处理措施,致使后续仍可能发生熔断故障甚至频繁熔断情况,影响系统的安全稳定运行。本文就某风电场变电站35k V电压互感器高压熔断器频繁熔断故障进行了详细分析并提出处理方法和防范措施,为今后类似故障的分析处理提供参考和借鉴。1故障概述风电场110k V变电站2010年投运,35k V系统采用单母线分段...&
(本文共2页)
权威出处:
近几年来,德庆电网各变电站频繁发生10 k V电压互感器高压保险管烧断故障,给设备运行维护带来了极大的困扰,一般情况下发生这类故障的设备原因主要有以下几种。1 电压互感器高压熔断器频繁熔断的问题分析当10 k V的出线受到直击雷或感应雷、变电站的地网接地电阻偏高时,雷电流不能及时有效地引入大地,这时就会发生10 k V电压互感器高压保险管烧断的现象,于是组织试验人员对德庆电网的12座变电站进行了测试,测试结果为12座变电站的地网接地电阻都符合规程要求。10 k V电压互感器的中性点接地不良或10 k V电压互感器的避雷器接地不良时也会发生10 k V电压互感器高压保险管烧断的故障,通过现场检查,不存在接地不良的情况,排除了此原因。德庆电网是属于多雷区,互感器选用全绝缘的互感器较为合适,经查资料德庆电网各个变电站的10 k V电压互感器都是选用全绝缘的,设备选型没有问题;同时试验人员对熔断最频繁的几组10 k V电压互感器进行伏安...&
(本文共1页)
权威出处:
1PT高压熔断器熔断原因分析1.1高压熔断器熔断统计分析现以笔者所在供电局为例,对2013年该供电局所属35k VPT高压熔断器的熔断情况进行了统计,统计结果见图1。图1高压熔断器的熔断次数统计由图1可知,PT高压熔断器的熔断规律呈离散型分布。其中全年有一半以上月份的熔断次数超过8次,熔断现象发生的比较频繁。因为4、5、6、9、10、11月份的熔断次数明显多于其他月份,可以推断出熔断问题与气候变化没有直接联系,反而与操作的密集程度呈正比关系。此外,经过调查统计可知,各个型号的PT均出现过熔断现象,据此可以推断PT产品本身的因素不是造成熔断的主要原因。最后,为了进一步分析谐振对熔断的影响,笔者所在单位曾经对部分PT安装了消谐装置,并对安装与未安装消谐装置的PT高压熔断器的熔断情况进行了统计,结果见表1。根据表1可知,虽然安装消谐装置能够适当减少高压熔断器的熔断次数,但这种改善效应并不明显,由此可推断PT高压熔断器的熔断问题是一个多...&
(本文共1页)
权威出处:
0引言电容式电压互感器(CVT)是由电容分压器和中压电磁单元组成的一种电压变换装置,是电力系统计量、保护和载波通讯不可或缺的一种电气设备。它既可以作电能计量测量、供给继电保护的电压信号,又可兼作载波通讯等,同时在实际运用中又能可靠阻尼铁磁谐振和具备优良的瞬变响应特性[1],因此近年来在电力系统中得到广泛应用。由于电容式电压互感器不与系统线路对地电容产生铁磁谐振,目前在35 kV配电系统中也逐渐选用。受设计水平、制造工艺等多种因素的影响,现场的CVT在运行过程中也暴露出不少问题,其故障率远远高于电磁式电压互感器和耦合电容器[2],而其中压电磁单元是CVT最容易出现故障的部件。主要表现为电磁单元绕组、避雷器和电容单元的故障致使二次电压输出异常,以及因自身的铁磁谐振产生过电压最终导致高压熔断器熔断等。在实践运行中高压熔断器熔断是一个经常性的问题,因为性质不是很严重,始终没有引起足够重视,更缺乏深入的研究分析,特别是在不同的运行条件和不...&
(本文共4页)
权威出处:
1绪论目前35KV变电站一次系统中,室外35KV电压互感器高压侧熔断器,通常使用RW10-35型户外高压限流熔断器。该熔断器由熔体管、瓷套、紧固法兰、棒形支柱绝缘子和接线端帽等组成。主要用于电压互感器短路保护和过载保护。熔体管采用含氧化硅较高的原料作灭弧介质,应用小直径的金属线做熔丝,当过载电流或短路电流通过熔体管时,熔丝立即熔断,电弧发生在几条并联的窄缝中,电弧中的金属蒸汽渗入石英砂中,被强烈去游离,迅速把电弧熄灭。所以,这种熔断器性能好,开断容量大。当电力系统发生相对地电容改变、单相接地故障或负荷大幅波动的过渡过程中,电压互感器铁芯深度饱和激发铁磁谐振,会导致TV高压熔断器熔断。而高压限流熔断器熔断后,由于本身结构和长期安装在户外等原因,容易受到雨水、风雪等浸蚀,使固定螺栓锈蚀,加大了更换熔体管的难度。结合这一生产实际,我们成立了技术攻关项目小组,通过不断分析和反复实践,完成了熔断器接线端帽的改造设计,解决了更换室外35KV...&