安装空调外机用到的膨胀螺栓,刚性防水套管国标壁厚壁厚0.7足够了吗?

m10乘以90的膨胀螺栓,安装1.5匹空调外机,如果套管壁厚是0.65,强度是否足够了?_百度知道
m10乘以90的膨胀螺栓,安装1.5匹空调外机,如果套管壁厚是0.65,强度是否足够了?
我有更好的答案
10的膨胀螺栓本身强度足够用了,则这个套管壁厚就不够用,能正常上紧螺母。尤其是在一些相对比较松软的墙体上使用的时候,这个壁厚的螺栓就没有问题。如果上紧螺栓螺母的时候膨胀螺栓出现了松脱甚至滑出来的情况,尽量选用套管壁厚大一些的膨胀螺栓强度会更好,膨胀螺栓套管壁厚0.65稍微偏薄了一点儿。如果在紧固膨胀螺栓螺母的过程中没有出现螺栓松动、无法紧固或松脱的情况
这算是上紧了吗?哥?
能用的话,就不重新装了
要靠拧紧螺母时候的力道来把握,不是仅凭看就能判断出来的。
圈出部分冒出多的支架这边,一边支架上能站一个人,所以当时也没有去想这么多
螺母上紧了就OK
风机位置这部分支架吃的力是不是小很多?上面的一颗螺帽拆掉,一点反应都没有
原来上面一颗是这样的
螺帽拆了看套管壁厚时,弹垫找不到了,换了个新的弹垫再上紧,就冒出来多点了哥
变这样了我的哥,手太欠
风机位置没问题吧我的哥?
我花300让安装师傅加两颗膨胀,师傅说不用加,不用浪费这个钱
不是我受不的钱啊,我的哥
不用增加螺栓。不放心的可以在膨胀螺栓露出墙体的部分上盖上通常使用的填缝剂(发泡料)来减缓膨胀螺栓的腐蚀速度。
其它3颗拧不动的,我都拧过,就风机上面这颗换了新弹垫旧变成露出4公分了,外机在外面挂7个月了,每个星期检查一次,没有问题?
还需要去管它吗我的哥
有三颗没问题,这一颗就不用管了,没事儿。
采纳率:94%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。m10乘以90膨胀螺栓,套管壁厚0.65,用4颗来安装1.5匹外机可以吗?0.65的套管壁厚足够吗_百度知道
m10乘以90膨胀螺栓,套管壁厚0.65,用4颗来安装1.5匹外机可以吗?0.65的套管壁厚足够吗
我有更好的答案
可以的,M10膨胀螺丝如果正确安装,每一个可以承受320公斤。
这套管壁厚0.65影响大吗?
壁厚基本差不多,这个有标准的,
市场上的正标套管壁厚是0.8,有3种
那就是0.7左右了正负10丝,这三种套管壁厚对于安装空调外机来说是不是应该差不多呢?
壁厚影响不大,如果安装孔合适,按力矩拧紧螺母就没有区别
这种壁厚的一颗能吃多重啊哥?
大哥搞过安装?
采纳率:63%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。m9乘以90的膨胀螺栓,套管直径14,套管长度65,套管壁厚0.7到1个毫米,其实就是市场上称为_百度知道
m9乘以90的膨胀螺栓,套管直径14,套管长度65,套管壁厚0.7到1个毫米,其实就是市场上称为
m9乘以90的膨胀螺栓,套管直径14,套管长度65,套管壁厚0.7到1个毫米,其实就是市场上称为标准的10的膨胀螺栓,但是和国标的比又不是很标准,有没有师傅用过这种膨胀螺栓安装空调外机支架的?这种规格的膨胀螺栓安装1.5匹的空调外机,上面站一个人跳有没有问题?...
我有更好的答案
这样的膨胀栓安装一匹的空调外机是没问题的,外机不到50kg。如果是在上面站人还跳就不好说了,再说这样也太危险了吧?如果不放心可以使用12乘以150的膨胀螺丝就可以了。
采纳率:60%
来自团队:
安装螺钉所打的孔偏大,墙体材料不结实(如自行封闭的阳台正好螺钉安装在原空隙处),站一个人没有问题。当然没有M9的标准螺纹,因为膨胀螺丝的螺纹是挤压出来的,所以光杆部分直径会偏小,螺纹外径不会是9毫米。用合格的螺丝,标准的安装操作安装的支架,站在上面跳
市面上的10的膨胀螺栓基本都偏负的10的只有9或者9.3,非标的偏负还要厉害
膨胀螺栓套管壁厚国标是10的是1.2市面上的是1
有的只有0.7
套管壁厚薄了会影响拉拔力,但是安装的人是坐在外机上接铜管的,强度应该还行
我刚开始以为是10的,但是实际测量就只有9螺纹部分,安装的人说这膨胀螺栓是以前安装空气能的
我说你是不是用的非标的,他说不是,非标的套管直径没有14
目前用挤压生产M10的螺丝,材料直径不到10毫米是正常的,不叫“负偏差”;影响拉力最大的问题在于安装的孔径与墙体本身的强度。至于空调支架承重,如果安装打孔位置不好,使用M14的膨胀螺丝也容易出问题。
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。非标的10的膨胀螺栓,即9乘90的膨胀螺栓用来安装1.5匹空调外机行不行?_百度知道
非标的10的膨胀螺栓,即9乘90的膨胀螺栓用来安装1.5匹空调外机行不行?
即9乘90的膨胀螺栓用来安装1.5匹空调外机行不行?9乘90的膨胀螺栓?这样的膨胀螺栓用4颗安装1,套管直径14,套管长度65套管壁厚0.7,套管壁厚0.7强度足够承受1.5匹空调外机吗非标的10的膨胀螺栓
我有更好的答案
可以。如果不放心,可以换12螺丝。
膨胀螺栓套管壁厚0.7不知道足够了没,以前都是8的膨胀螺栓,套管壁厚1,内部也没准确测量过,现在的壁厚基本都是0.7
国标也有,少。多数伪劣。如果需要,条件也允许,至少上升一个规格。
1.5匹空调用的都是8乘80的,现在用10乘90的已经上升一个规格了,空调外机应该是受剪力,影响应该不大,我这安装的人给我装好半年了,我偶然发现的,这种膨胀螺栓,套管直径是14,接触面积比8的膨胀螺栓的套管接触面积要大,我认为10的膨胀就算套管壁厚是0.7,也要比套管壁厚1的8的膨胀螺栓要牢固
套管壁厚决定抗拉拔力的大小,对拉拔力要求不高的壁厚薄一点应该也没关系吧?主要还是看墙体的质量?
安装的人是坐在空调外机上接铜管的,承重应该没问题吧大哥,已经半年了装好?
没问题。也可以买国标
我买的就是国标的,10的膨胀螺栓螺杆直径是9.3,套管壁厚头部和尾部是1,测量外经和内径相减的壁厚是0.7,非标的螺杆直径只有8.7,套管壁厚0.5
非常标准的很难买到啊大哥
市面上的好多都这样
能买到。少。贵
我们这边,三线城市,有专门卖国标的,当然,价钱也是国标的。
采纳率:47%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。m10乘90小100道规格的膨胀螺栓套管壁厚是0.6还是0.7?_百度知道
m10乘90小100道规格的膨胀螺栓套管壁厚是0.6还是0.7?
我有更好的答案
实这种是不影响使用的,通俗说法是M10*90膨胀螺栓小100道。追问装1.5匹空调外机可以用吗?套管壁厚我估计就0.6到0。造价成本略低,要求不是很高的不影响使用
主营:装修装潢
中国建筑装饰协会唯一指定设计师平台
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。