超过多少时,应分成两个能独立集成显卡同时使用使用的消防水池

主要考虑分成2格的原因是因为大水池深比较大,若1000T分成2格的话,共用一堵墙体的话对结构来说比较不安全,一边水池放空检修,一边还有 3米多高的500T水在里面,我想对水池构造应该要求很大,因为平时存满水时两边水位相同,对墙体的压力是一样的,若一放空一侧的水池,肯定对分隔墙有影响,所以要做成2个比较安全(不共用分隔墙)
raoysh 发表于
规范强调500立方是宜,1000立方是应。至于格与座区别个人理解大于1000立方很可能2次火灾了
按现在的规范大于1000立方一次火灾也很容易,比如一个大商,室外室内喷淋都是40,火灾持续时间分别为3、3、1.水池就要1008了。
zp_ks 发表于
主要考虑分成2格的原因是因为大水池深比较大,若1000T分成2格的话,共用一堵墙体的话对结构来说比较不安全, ...
如果是,为了考虑检修,和意外发生,保证另一个可供水的话,分成两座和分成两格,作用上是一样的,区别就是安全可靠性上,也就是说分成2座,没必要里面再分两格,本人也是这么理解的,刚刚做个立体仓库,蓄水池大于1000,
lmx 发表于
如果是,为了考虑检修,和意外发生,保证另一个可供水的话,分成两座和分成两格,作用上是一样的,区别就 ...
你的立体仓库能不能借来参考一下
大于1000m3分设2座来自石化规和石油天然气规及石油库规,新规考虑到石化、石油行业才改的。
再说我们石油、石化更多设置的是消防水罐,也就是大于1000m3时设置2个水罐,所以这里2座消防水池个人认为应该是2个具有独立基础及池壁的水池,虽然之前我们都是共用一个池壁。以后看整体趋势吧!2格也不错,就看审图的和当地消防局的意见了。
消防水池很多是利用地下室外墙剪力墙做池壁的,此时如何断开?
刚问过结构专业,两座的意思是 池子基础是独立的,也就是每座池子有四面墙,结构上互不影响
hclujun2012 发表于
刚问过结构专业,两座的意思是 池子基础是独立的,也就是每座池子有四面墙,结构上互不影响
如果在地下室的话,其实底部还是在一块的,只是中间隔墙要做双墙,各用各的
这个如果说,消防吸水总管给坏了,怎么办?
谢谢管理员,太好了
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'拒绝访问 | www.zqnf.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.zqnf.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(3ee457aa-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器该商铺未通过中国建材网的实名认证,根据《网络交易管理办法》第二十三条规定,我们已对该商铺强制下架。
如果您是该企业相关负责人,请尽快登录中国建材网完善企业认证信息。如有疑问,请致电:7试题带答案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
试题带答案
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩12页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢消防水池一定要放在地下室吗?能不能放在一层?_百度知道
消防水池一定要放在地下室吗?能不能放在一层?
按照现在的消防规范和消火栓规范要求要设置取水口,那是不是变相要求消防水池一定要放地下室或者是屋顶,不能放一层?对于没有地下室的情况如何设置消防水池?
我有更好的答案
消防水池不一定放在地下室也可以放在一层,这个在消防规范和消火栓规范要求中并没有明确要求,只是建在建筑物中的消防水池也需要消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。)消防水池建造要求:1、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;2、补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;3、消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;4、容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
采纳率:71%
来自团队:
按照楼主说的,消防水池没有要求必须是地下的,只是要求消防水池的蓄水量和水位显示、排水和进水等,要求消防水池最低水位要能满足消防泵的进水要求可以
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
消防水池的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 独立时代 电影 的文章

 

随机推荐