结构新手,布置电梯机房结构的时候未在井道顶部设梁,电梯安装卷扬机要在云线位置设置承重墩放工字钢,承重墩下现在没有梁,直接设在机房板上会有问题吗?我看别人做的结构图上都有梁,这里有什么办法可以加强的吗?板厚现在是150,机房设计时考虑7KN/M2荷载。
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载机房地板支撑加固有哪些要求?
机房地板支撑加固有哪些要求?
被浏览336次
我来帮他解答
主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表
面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。
每台电子信息设备(机柜)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。机房四个角的静电地板支撑架应采用不小于6 mm?的铜芯线连接到均压环上。等电位连接带应与地绝缘悬浮安装。接地引线与接地极相连之前,宜安装接地连接箱,作为接地阻值的测试点。
在机房设置两块汇流排,规格为80×8mm铜板(两块铜板焊接),长20-30厘米,把汇流排与等电位均压带连接。通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。
(1)考虑将机房内的非承重间墙拆除以卸除荷载。一般一堵3米长间墙的重量接近3吨,可以有效地降低荷载;
(2)将机房内较重的设备通过用槽钢架起,将设备荷载直接传递到结构框架梁上;
(3)在条件允许的前提下,在机房下层进行粘贴钢板、粘贴碳纤维材料等加固措施;
(4)在以上措施都无法满足要求时,可以考虑通过扩大机房面积等手段处理。
一、机房承重加固重要性
一般办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米;机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处的楼层经形承重改造,一般有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等方法来增大结构承重,从而满足机房建设的需要。而一般的机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢散力架作为分散承重的手段
二、机房承重加固设计要求
按照〖GB/T
〗《电子计算机场地通用规范》,计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于800Kg/m2。所以要求机房内空调、UPS及电池组等相关设备都要满足机房楼地面承重的要求,根据设备具体情况进行设计。若需做钢架承重处理,则要求出详细的方案图及说明。配电柜及新风机等设备设计需采用角钢焊接制作安装固定支架。
三、机房承重加固内容
机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上
poming&回答:当砌体结构房屋的整体性能不能满足要求时,可采用外加钢筋混凝土构造柱连同圈梁加固,利用外加钢筋混凝土构造柱、圈梁和替代内墙圈梁的拉杆,在水平和竖向将多层砌体结构的墙段加以分割和包围,形成对墙段的约束,用来加强房屋的整体性,提高抗倒塌能力。这也是唐山地震以后从加固实践中总结出来的行之有效的抗震加固措施。试验结果表明,外加构造柱加固墙体后墙体的抗剪强度提高虽然不大,但推迟了墙体裂缝的出现,尤其与圈梁共同作用,大大提高了墙体的延性和变形能力,增强了结构的稳定性,对防止结构发生突然倒塌有显著的效果。 在结构布置上,应特别注意尽量使构造柱、圈梁(或拉杆)和基础联合布置,保持抗震受力的完整性。外加构造柱设置的位置,应在房屋四角、楼梯间和不规则平面的转角等应力集中的部位,外加构造柱应沿房屋全高贯通,不得错位,还应与圈梁或钢拉杆连成封闭系统。外加构造柱、圈梁与原墙体连接时,可通过设置拉结钢筋和销键、胀管螺栓、压浆锚杆或锚筋与墙体连接。钢筋混凝土销键适用于砂浆强度等级低于M215的墙体,砂浆强度等级为M215及以上时,可采用其他连接措施。圈梁应连续闭合,圈梁遇阳台、楼梯间、变形缝时,应妥善处理。拉杆设置,应按照替代内墙圈梁的要求,并满足与墙体锚固的规定。
哎哟喂哟&回答:  热负荷(各项相加) 机房设备总功率:W 机房面积*150W~250W:(地平面面积)平米;机房无人区域*150W,人员密集活动区域*250W 制冷功率: 空调制冷量:W(空调标称制冷量*95%~85%)考虑地区夏季室外温度以及新风系统的影响、管道送风使空调效率降低等因素,应配置 空调制冷量=热负荷总量*1.1~1.25;如果不是使用机房专用恒温恒湿空调,这个系数应该设为1.3~1.5。艾默生datamate3000促销价格 单冷 DME07MC2/DMC07W2 25300元 带加热加湿 DME07MH2/DMC07W2 40500元
可爱的橙子&回答:接地铜排采用T2纯紫铜作为主材,表面镀镍处理,材质电阻小,导电好。加工孔位准确,孔径一致。绝缘端子(或绝缘板)采用高性能绝缘材料,绝缘性能好,强度高;支撑架采用优质钢材,经过镀锌处理后永不生锈。
·绝缘连接件耐高压在3000V以上;
·铜排与支撑架之间用优质不锈钢螺丝紧固;
·接地铜排接地导电性能好、耐老化,室外型防潮、防腐蚀;
·接地铜排边角采用圆弧处理,防止尖锐的边角产生电磁辐射。
芒果5270&回答: 机房装修:
  先要依照有关标准和技术标准,依据详细选用设备及装置的需求进行规划和计划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的作业环境,其间要思考的是:吊顶和墙面装修资料和构架应契合消防防火需求,运用阻燃型装修资料,表面阻燃涂覆处理,到达阻燃、放火的需求。机房地板优先运用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期运用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要归纳思考照明灯具、空谐和湿度设备的装备:为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘等等。
  机房的高度和空间:
  机房的高度和空间,应思考敷设地板及吊顶装修后净高。由于机房多选用下进线方法,地板下要敷设走线槽和通风,地板净高一般在10--50cm左右;而房顶吊顶一般要取齐过梁下部,并留足灯具和消防设备暗埋高度,通常占用一定高度,这样房间的净高累计减少了近1m,一般楼房的高度在机房装修后会显得较低,也不利于设备的装置。房屋净高应在3.2m~3.3m的范围(机房设走线架或槽道)。目前,大型机房地板下应设送风孔道,因此,在修建造施规划时应全体规划机房大楼或特定楼层、机房。对中间型的机房,随着新技术新设备的发展,业务会不断扩大,应按中、远期发展的趋势,适当预留一些设备空间。机房设备一般按机柜间与操作间阻隔的原则行装置,特别是交换机、光传输设备、集群设备等主动化程度高,网管体系可完成设备大部分调测监控及体系操作,无需频繁进入机柜间,这样可减小人为因素对设备的影响。
  信号电缆与供电电缆的交叉:
  应依照有关标准,留意土建预留要遵从平行线缆彼此阻隔的间隔不小于50~60cm,竖井经过楼层时要特别留意,尽量坚持距离,避免电力线搅扰通讯传输。在机房、站区通讯、电力线密集人井、电缆房中,更要留意各自的环绕、路径的最优布设。
  机房的消防:
  要思考机房的消防救活规划,依据消防防火级别设置断定机房的规划方案,修建内首先需求具备常规的消防栓、消防通道等,按机房面积和设备分布装设烟雾、温度检测装置、主动报警警铃和指示灯、主动/手动救活设备和器材。机房火灾报警需求在一楼设有值班室或监控点。
  需要留意:机房消防规划国家已公布相应的标准和需求,在制定方案后应主动及时申报消防部门批阅,同时留意机房的装修与消防的协调适配,不然验收时整改作业量较大,也容易造成建造丢失。
  机房修建的防雷:
  由于机房通讯和供电电缆多从室外引入机房,易遭受雷电的侵袭,机房的修建防雷规划特别重要,而在通常的站区修建规划中往往忽视这一点,机房的修建防雷除应有效地保护修建本身的安全之外,也应为设备的防雷及作业接地打下良好的基础,机电工程多选用联合接地方法,体系设备接地都是与修建接地连接在一起的。修建防雷规划施工完成后应供给准确的体系接地网或接地环带的位置和布设图,避免设备接地网与修建接地网冲突。由于联合接地的特殊需求,机电工程中制止直接运用修建接地线和电源接地线作为体系设备的地线。
  满足规划选址、规划高度的情况下,土建规划中如果能使用机房修建规划在楼顶树立铁塔,是一种经济实惠的方案,各地多有成功的经验。
芒果5270&回答:一般机房都是使用高强度耐磨性好的防静电地板,这些地板使用材料有什么要求? 1、材料要求: 装饰面层:高耐磨HPL防静电贴面。 板芯:强度高永久平整,水浸泡不变形。 装饰边条:用PVC导静电装饰边条。 地板装饰边条经焊缝处理,美观牢固。 底板:为镀锌钢板,保护板芯,增加承重。 活动地板:由地板、可调支撑、方管横梁等相关必需部件组成。 地板必须可灵活互换。 板材面应平整、坚固耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化、接缝均匀,周边顺直。 贴面防静电、图案清晰、色泽一致,无裂纹、边角整齐、光滑等。 嵌条必须完全接触贴面,不允许松动或脱落。 主材板质坚固,平整性好,防火、防潮、环保。 镀锌钢支撑架:由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成。 采用的自熄性PVC塑料导静电装饰边条,能牢牢地密封地板下的空气,以防泄漏,避免机房内的冷气损失,泄漏值应满足设计要求。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
无机房电梯吊钩施工问题
发表于&&&&9676人浏览&&&&6人跟帖&&&&筑龙币+10&&&&&&
我想咨询现在我们S6是无机房电梯,现在和通力沟通后,要求加10个吊钩,根据通力电梯吊钩定位图,有八个勾预埋在12公分的楼板上面,图纸要求吊钩承载力为10KN,&吊钩预埋深度为8公分左右,板筋是双层双向6钢筋,吊钩是圆钢20,我想问承载力是否可以,需要采取加固方案吗?&&&&& 我们方案是两种:1、在吊钩的两侧各加2根14钢筋,钢筋贯通整个板,钢筋锚固在边梁里&&&&&&&&&&&&&&&& 2、在机房梁板有吊钩位置增加暗梁。&&&& 我想各位同行这两种方案是否可行,还有更好的办法吗?谢谢
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 17:16:54
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
楼板厚度取150,三级10钢筋@150,双层双向
发表于&&&&&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 17:17:00
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&&&发表于&&2楼 &&&&楼板厚度取150,三级10钢筋@150,双层双向谢谢你的支持呀
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
另外你再跟通力沟通下,有时候做电梯的也是胡设计,所有吊钩只是用来安装电梯时临时使用,因此一般3-4个钩足够,不需要那么多。承载力问题其余朋友回复
发表于&&&&&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 17:17:05
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&gwgm&&发表于&&4楼 &&&&另外你再跟通力沟通下,有时候做电梯的也是胡设计,所有吊钩只是用来安装电梯时临时使用,因此一般3-4个钩足够,不需要那么多。承载力问题其余朋友回复...我们是无机房电梯,两个电梯总共是10个,多增加主要是备用吊钩,最后和设计院和通力沟通后,我们的方案是增加四道钢筋砼梁,吊钩全部预埋在梁里面,保证吊钩有足够承载力。
发表于&&&&&
发表于&&&&&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 17:17:09
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&zhou1984&&发表于&&5楼 &&&&点评 &&gwgm&&发表于&&4楼 &&&&另外你再跟通力沟通下,有时候做电梯的也是胡设计,所有吊钩只是用来安装电梯时临时使用,因此一般3-4个钩足够,不需要那么多。承载力问题其余朋友回复... 我们是无机房电梯,两个电梯总共是10个,多增加主要是备用吊钩,最后和设计院和通力沟通后,我们的方案是增加四道钢筋砼梁,吊钩全部预埋在梁里面,保证...我们这边的通常做法是顶板300,板钢筋双层双向三级钢10@140,并在吊钩处增加吊钩锚固大样,直锚和弯锚段长度为30d,d为吊钩钢筋直径!
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&zhou1984&&发表于&&5楼 &&&&点评 &&gwgm&&发表于&&4楼 &&&&另外你再跟通力沟通下,有时候做电梯的也是胡设计,所有吊钩只是用来安装电梯时临时使用,因此一般3-4个钩足够,不需要那么多。承载力问题其余朋友回复... 我们是无机房电梯,两个电梯总共是10个,多增加主要是备用吊钩,最后和设计院和通力沟通后,我们的方案是增加四道钢筋砼梁,吊钩全部预埋在梁里面,保证...感觉加吊钩梁不方便施工,并联两台电梯要做到6根梁,所以感觉加厚板合适!
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066电梯机房承重梁
电梯机房承重梁
电梯机房承重梁
电梯机房承重梁
电梯机房承重梁知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关电梯机房承重梁最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&近日,河南省住房城乡建设厅在郑州召开全省建筑业转型发展推进会。会议回顾了2017年全省建筑业转型发展工作成绩,对2018年重点工作进行了安排部署。厅党组成员、副厅长巩魁生出席会议并作重要讲话。
&&&&大数据时代带来了数据信息的大爆炸,为社会生活各个领域带来巨大变革,也给统计调查工作带来了挑战。大数据时代数据呈现出总量更大、种类更繁多、操作更复杂等新特点,这对新时代做好统计调查工作提出了新的更高要求,统计调查工作方式方法面临优化和革新。
&&&&2017年,昆明综合交通跨越式发展,机场实现了通航城市177个,完成旅客吞吐量4473万人次;多条高速公路先后通车,完成通村公路路面硬化830千米;昆明站至昆明南站高铁,昆明至成都、重庆动车相继开通,为昆明建设区域性国际中心城市、构建区域性国际综合交通枢纽打下坚实基础。
&&&&日前,广东省住房和城乡建设厅印发关于贯彻落实《住房城乡建设部关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》的实施意见,具体内容如下文所示。
&&&&日前,陕西省住建厅印发《关于进一步加强建筑施工安全生产标准化考评工作的通知》(以下简称为《通知》),要求进一步加强全省建筑施工安全生产考评工作,确保各项工作按规定时限落实,切实提升我省建筑施工企业和项目安全生产管理水平。
&&&&近日,北京市住房城乡建设委发布了《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督工作规定》(以下简称《规定》),自发布之日起施行。
&&&&记者日前从合肥市城乡建委获悉,去年全市建筑业总产值突破4000亿元,占据全省半壁江山。今年起,合肥市将引进培养更多轨道交通专业人才;新建政府投资工程和保障性安居工程,全部采用建筑产业现代化方式建造;力争2020年末,一半新建建筑达两星及以上。
&&&&绿色发展是“十三五”建筑业发展的重要主题。国家从上到下,关于绿色建筑、建材(建筑节能)的政策不断出台,各省市绿色建筑、节能建筑的推行力度也在不断加强。
&&&&近日,长沙国际互联网数据专用通道正式开通。经中国信息通信研究院测试,基于此专用通道,长沙企业面向全球的互联网访问时延降低了88ms,丢包率降低了8.3个百分点,长沙国际专用通道显著优化了长沙企业访问国际互联网的网络环境,标志着长沙市信息基础设施建设再上一个新的台阶。
&&&&根据《关于造价工程师初始注册及延续注册工作的通知》(建办标函[号),《注册造价工程师管理办法》(建设部令第150号)的规定,2017年11月,12月我省分别开展了造价工程师延续注册和补报延续注册的工作,截止目前,仍有部分人员不按照相关文件规定及时上报延续注册。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
电梯机房承重梁相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-

我要回帖

更多关于 指甲有两层 的文章

 

随机推荐