&第1章 管道施工图识读
设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 保温常规做法DD给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。
给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。
管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。
镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,&DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 管道外皮距墙距离为25-50mm。 采暖干管接立管时,当立管直线管段&15m时,采用2个90。弯头,当直线管段&15m时采用3个90。弯头。
施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。 暖气片中应与窗同轴。 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。
补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。
膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。
集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。
按照标准图集,掌握热媒入口情况。 PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。
(1)刚性防水套管:
Ⅰ型防水套管,Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;
Ⅱ型防水套管,Ⅱ型防水套管适用于钢管;
Ⅲ型防水套管,Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。
(2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。
若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。
一般水表管径比管道管径小一号。 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm.水嘴距脸盆上边缘200mm.
拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm
座便给水距地250mm
脸盆给水距地450mm
立管出地面时必须加阀门和活接头。 消火栓:单栓 DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧
双栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地
单栓+自救卷盘 1.1m
水表的安装:住宅 :阀门+水表
公共建筑 :阀门+水表+阀门
室外 :阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等
清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加。
立管检查口:最底层和最高层必须设置,每隔一至二层设置。
干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。
立管变径必须采用大小头,支管可以采用补心,如接水表变径。
排水管道弯头三通的选用:
横管与立管应采用90度斜三通或四通
横管与横管应采用45度三通或四通
立管与排水干管(如出户管)应用2个45度弯头或半径大于4倍D的90度弯头
存水弯:P型&&蹲便 S型&&脸盆、小便斗
第2章 基础知识
一、给水工程
(一)室外给水系统的分类
以地面水为水源的给水系统 以地下水为水源的给水系统
(二)室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统
(三)室内给水系统分类:生活、生产、消防
(四)室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备
(五)室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4
H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差
H2=沿程和局部阻力
H3=水表阻力
H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)
(六)室内给水方式
简单给水方式 设置水箱给水方式 设置水泵给水方式 设置水池、水泵、水箱给水方式 分区给水方式 气压给水方式 变频给水方式
(七)室内给水系统管路图式:上分、中分、下分
(八)室内给水敷设方式:明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)
2、 排水工程
(一)污水及分类:生活、生产、雨雪水
(二)排水体制:合流、分流
(三)排水系统组成:室外、室内
3、 供暖工程
(一)供暖系统分类
按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风 按循环动力分:机械、自然 按供回水方式分:单管、双管 按供暖范围分:局部、集中、区域
(二)热水供暖系统的基本形式
上供下回双管 下供上回双管 垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式 单一双管系统 水平单管系统 分区供暖 同程、异程
(三)供暖系统主要设备
膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用 集气罐 伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器
4、 通风与空调
(1) 空调分类
按空气处理设备的设置分:
集中系统:空调机组直接供给各个房间
半集中系统:水冷机组&新风机组/风机盘管
全分散系统:水冷机组&风机盘管
按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统 根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式 根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水
冷机组、冷却塔
(2) 主要设备;空调机组、新风机组、风机盘管
(3) 通风系统:
送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢) 防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道) 除尘系统
5、 锅炉分类及型号表示方法
(1) 分类
按用途分:工业、供暖、电站、机车 按提供载热介质分:蒸汽、热水 按结构分:火管、水管、水火管混合 按燃料分:燃煤、燃油、燃气 按燃烧方式分:手烧和机械 按整装方式分:快装、组装、散装
(2) 型号表示方法
型式代号 燃烧方式 蒸发量(T/H)
K:快装 L:链条炉排 WN:卧式内燃 Z:振动炉排 ZZ:纵置式W:往复炉排
XX/ XXX&&&& X X
出口压力 过热蒸汽温度 燃烧种类 设计次序
第3章 规范
(一)给排水及采暖
1..阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格。强度性试验压力=公称压力*1.5;严密性试验压力=公称压力*1.1
2.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。
3.管道上的冲压弯头外径应=弯道外径
普通冲压弯头 焊接钢管
无缝冲压弯头 无缝钢管
焊接钢管DN100 公称直径
无缝钢管 &P100*4.5 外径*壁厚
螺旋焊管 D109*4.5 外径*壁厚
4.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作柔性防水套管。.
刚性防水套管:一般设计未要求时采用
柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池
5.管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施:
(1) 加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;冷冻水加不锈钢软接头
(2) 胀力弯头(4个90度弯头,用于丝接管道)
(3)留较大洞(各距管外皮150mm的净空)
(4)采用橡胶波纹管(常用于喷洒)
6.支架位置正确,应埋设平整牢固:(1)设备、附件应设吊架、支架、托架
(2)末端、弯头、三通 (3)按规范间距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架)
7.固定支架与管道接触应牢靠严密。
8.滑动支架、滑拖和滑槽应留有3-5m间隙。
9.无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装,有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向。
10.固定在建筑构筑物上的管道支吊架不影响结构安全。
11.采暖、给水、热水系统立管管卡的设置:
(1)楼层高度《5m,每层必须装1个
(2)楼层高度&5m,每层不得少于2个
(3)管卡安装高度距地1.5-1.8m,2个管卡匀称
(4)多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架,但排水立管最底层应加管墩。
(5)排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。
12.有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管,给水、消防、喷洒、排水不必要加。
13.给水管道:镀锌钢管《DN100螺纹连接,&DN100法兰或卡箍连接;给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接、热熔、专用管件与法兰;给水铸铁管:水泥粘口或橡胶圈;铜管:专用接头或焊接
13.螺栓拧紧后,突出螺母长度《螺杆直径的1/2,螺纹连接应外露2-3扣。
14.给水立管和装有大于等于3个的配水点支管始端均应安装可拆卸的连接件(如活接头)但若有水表、法兰阀门均不需加。
15.冷热水:上热下冷,左热右冷。
16.防腐处理:埋地排水铸铁管:沥青防腐;埋地钢管(包括镀锌钢管):三级防腐。
17.水箱溢水管和泄水管应设在排水附近但不得与排水管直接连接。
18.立式水泵减震不应采用弹簧减震器。
19.室内排水管材:U-PVC排水管、铸铁管、混凝土管、组成洗脸盆和饮用喷水器到共用水封之间和连接卫生器具排水短管处可用钢管。
带1个大便器的支管》DN100,带1个大便槽的支管》DN150,接3个以上卫生器具支管》DN75
20.室内雨水管:给水铸铁管、给水塑料管、镀锌钢管、黑管(内防腐)
21.立管检查口每隔一层加一个,最底层和最高层带卫生器具必须加。
22.排水立管和主干管(如入户管)应作通球试验,球直径》排水管道直径的2/3。U-PVC排水立管应加伸缩节或三通(带伸缩节)和阻火圈(或防火套管)。伸缩节间距不大于4米。
23.连接2个或2个以上的大便器或3个或3个以上的卫生器具横管应设扫出口。(清通设备)
24.水平管与水平管道,水平管与立管应采用45度三通或45度四通,90度斜三通或90度斜四通。立管与排水管应采用2个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头(TY三通)。
排水通气管高出屋面300mm,必须大于积雪厚度(非上人屋面)北京规定为600mm。 通向室外排水管穿墙或基础必须下反时,应采用45度弯头或三通,并应在垂直管段设扫出口。 室内热水分为:全循环、半循环、不循
热水管道应尽量利用自然补偿热伸缩(弯头、方形胀力) 水管道应进行冲洗,罐体不作水压试验只做灌水试验。热水供回水、集水缸、分水缸、热水箱等均应作保温。
敞口水箱应作满水试验,密闭水箱应作水压试验。 卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。卫生器具应作满水试验和通水试验。
给水管道距地高度:洗脸盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手动自闭式)600mm,立式小便器1130mm,挂式小便器1050mm
室内采暖钢管:焊接钢管《DN32螺纹连接,&DN32焊接 管道坡度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之三,不得小于千分之二。
汽水逆向流动,热水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散热器支管坡度等于1%,坡向应利于排水和泄水。 平衡阀和调节阀(系统主干管)都具有方向,具有压力区间。
方型补偿器应有整根无缝钢管煨制。 散热器支管长度&1.5m时应安装管卡。 上供下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。
热水下反 蒸汽上反
膨胀水箱膨胀管及循环管不得加阀门。
高温水(110-130。C)加法兰或法兰阀门。
非高温水吊顶里的管道最好不用活接头,而用法兰阀门或丝扣阀门加一对法兰。
散热器带足片,14片以下2个腿,14片以上3个腿。20片以上拉条。 过滤器:水泵入口处加,较小。 除污器,采暖系统整个楼、换热站、锅炉房回水管家除污器,较大。
除污器一般须加旁通管。主要清通、易坏设备均应加旁通附件。
(二)通风空调
工程中所选用的外购风管,还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证。 通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准,非规则椭圆形风管参照矩形风管,并以长径平面
边长及短径尺寸为准。 镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。
风管的密封应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。 风管材质:普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板、硬聚氯乙稀、有机玻璃钢、无机玻璃钢(相应的玻璃布层数不少于规范规定,其表面不得出现反卤或严重泛霜)防火风管的本体、框架及固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。
我来说两句 ()
本月热门下载
本月推荐下载
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
MSN: civilcn#163.com E-mail: 手机:拒绝访问 | www.renrendoc.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.renrendoc.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(3f995b-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器消防喷淋系统中的管道支吊架怎么计算的_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防喷淋系统中的管道支吊架怎么计算的
&&消防喷淋系统中的管道支吊架怎么计算的
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢消防喷淋主管支管干管
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课程时长:42
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
消防喷淋主管支管干管相关专题推荐您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
消防工程技术方案技术介绍.doc 8页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
消防工程施工技术方案
自动喷水灭火系统安装
自动喷水灭火系统的施工工艺流程:施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装、喷洒头安装→系统通水调试
(一)施工准备
1.根据现场情况对施工图进行复核,核对各管道的坐标,标高是否有交叉或排列位置不当的现象。
2.检查预埋和预留洞是否准确。
3.检查管道、管件、阀门、设备及组件是否符合设计要求和质量标准。
(二)干管安装
1.管道材料及连接:自动喷水灭火系统的管道,工作压力≤1.20MPa 时,采用热镀锌钢管;工作压力&1.20MPa 时,采用热镀锌无缝钢管。DN100 及以下采用丝扣连接, DN100 以上采用沟槽式卡箍连接。无论何种连接方式,均不得减少管道的流通面积。
(1)螺纹连接的要求:管道应采用机械切割,切割面不得有飞边,毛刺。加工的管子螺纹封面应完整、光滑,不得有缺丝或断丝,尺寸偏差应符合标准要求。当管道变径时,应采用异径焊头;在管道变径处不得采用补芯。如必须采用补芯时,三通上可用1 个,四通上不应超过2 个,大于DN50 的管道不得采用补芯。螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹面上,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管内。如果填料采用麻丝时,应在附着在螺纹面加麻丝上涂抹白铅油,管道连接后清除麻头,并在接头处涂防锈漆。
(2)沟槽连接的要求:沟槽式管路连接系统是用压力响应式密封圈套入两连接钢管端部,两片卡件包裹密封圈并卡入钢管沟槽,上紧两圆头椭圆颈螺栓,实现钢管密封连接。用电动滚槽机加工沟槽,沟槽宽度、深度按照生产厂家的要求进行加工。喷洒干管用沟槽连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。
2.管道穿过建筑物时的变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管。
(三)管道支、吊架的安装
1.? 管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,它应满足强度条件和刚度条件。最大间距见表6-7。
自动喷水管道支、吊架最大间距 ?
公称管径 ???25 ??32 ??40 ???50 ???65 ???80 ???100 ???125 ???150?
管距( M) ?3.5 ??4 ??4.5? ?5.0 ??6.0 ?8.0 ???8.5 ???7.08.0 ?
2.支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和国家规定。
3.支、吊架的安装位置,不应妨碍喷头的喷水效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm。
4.支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。
5.配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m 时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。
6.当管子的公称直径等于或大于50mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
7.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。
(四)报警阀的安装
1.报警阀的安装应具备以下条件:
(1)报警阀的铭牌、规格、型号应符合设计图纸要求。
(2)报警阀组合体配件完好齐全;阀瓣启用灵活,密封性好;阀体内清洁无异物堵塞。
(3)系统的主要管网已安装完毕。
2.报警阀应安装在明显而便于操作的地点,距地面高度一般为1m 左右,两侧距墙不小于0.5m,下面不小于距墙1.2m。安装报警阀的室内地面应采取排水措施。
(五)立管的安装
1.立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的支、吊架要牢固,防止立管下坠。
2.立管明装时,每层楼板要预留洞,立管可随结构穿入,减少立管接口。
(六)分层干管及支管的安装
1.管道的分支预留口在吊装前应先预制好,所有预留口均加好临时堵。
2.需要镀锌加工的管道在其他管道未安装前试装、试压、拆除、镀锌后再安装。
3.管道安装与其他管道要协调好标高。
4.管道变径时不得采用补芯。
5.向上喷的喷头有条件的可与分支干管顺序安装好。其他管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷头。
6.喷头分支水流指示器后不得连接其他用水设施,每路分支均应设置测压装置。
7.管道坡度。
自动喷水灭火系统中的管道,为了测试,维护和检修的方便,须及时排空管道中的水,因此在安装中,管道应有坡度。配水支管坡度不小于4‰,配水管和水平管不小于2‰。
(七)喷头支管安装
1.根据喷头的安装位置,将喷头支管做到喷头的安装位置,用丝堵代替喷头拧在支管末端上。