2p16a空开开加10a保险丝,每次推空开第一次自动跳,等待几秒推第二次就没问题

专业提供热保护器|温度开关|温度保险丝|恒温器|热风类温控器|大电流敏感型温控器|突跳式温控器|可调温控器|--东莞赛力科技
FUSE & FUSEHOLDER & FUSEBLOCKS & FUSECLIPS &&& &&&SELLIFUSE--SPECIALIZED FUSE AND FUSE ACCESSORIES MANUFACTORY!
Partner Link
温度开关\热保护器(Thermostat\Thermal Protector)
热保护器(小型-马达/家电/线圈保护)
温控器相关知识
ST-22 使用产品举例
ST-12 使用产品举例
7AM热保护器 17AM热保护器 YS11热保护器 9700K热保护器 2MM热保护器 4MM热保护器
ST-22(P型,W型) VA系列慢动式恒温型温控开关
突跳式温控器(家电保护)
KSD301突跳式温控器
热保护器(电池保护)
---温度开关已经被广泛应用在电子、电气、暖通行业中如:电机、变压器、电源、照明电器、电动工具、发热电器、家用电器、仪器设备、制冷、气动,液压自动化机械...等电路温度保护及传感和控制有关的领域。
TB02B系列热保护器
热保护器(热风类保护)
南韩ST-12系列 AMT系列温控开关 YS10热保护器 MA10热保护器 TH10热保护器 TH11/TH20热保护器
特殊温控器
可调式温控器 TI-8系列液胀式温控器 KSD-01F
20A16VDC 9A250V
65℃~175℃
17AM thermostat
17AM温度开关
20A16VDC 9A250V
65℃~160℃
YS11 thermostat
YS11温度开关
5A-7A 125V/250V 50℃~160℃
BW thermal protector
BW/RS/9700热保护器
5A-8A 125V/250V 40℃~160℃
2MM thermostat
2MM温度开关
70℃~160℃
4MM thermostat
4MM温度开关
5A12VDC 3A24VDC
45℃~95℃
规格下载(PDF download)
KSD-II thermostat
KSD-II系列保护器
50℃~160℃
规格下载(PDF download)
ST-22 thermostat
ST-22温度开关
5A250V 8A125V
70℃~150℃
规格下载(PDF download)
10A250VAC 15A125VAC
40℃~220℃
规格下载(PDF download)
TB02B thermal protector
TB02B系列热保护器
5A-10A 125V/250V
50℃~150℃
规格下载(PDF download)
VA thermal protector
VA系列慢动式恒温型温控开关
2A120VAC 3A24VDC
45℃~120℃
规格下载(PDF download)
ST-12 thermostat
ST-12温度开关
15A125VAC 10A250VAC
规格下载(PDF download)
AMT thermostat
AMT系列温控开关
15A125VAC 10A250VAC
50℃~150℃
规格下载(PDF download) 
YS10 thermostat
YS10 温度开关
16A115VAC 12A250VAC
60℃~150℃
规格下载(PDF download) 
TA-08 thermostat
TA-08温度开关
10A-15A 125V/250V
40℃~150℃
规格下载(PDF download) 
S01/S06 thermostat
S01 S06温度开关
5A-7A 125V/250V 66~240℃
TP1 thermostat
TP1 温度开关
1.5A-6.3A 6-500V
55~180℃ 5度一档
KSD-01F thermostat
KSD-01F温度开关
1.5250VAC 1.5A24VDC
30℃~150℃
触点形式:1D或1H
规格下载(PDF download)
点击搜索:: |16a的空开和1a的保险丝那个先保护?|创意DIY - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
空开是1p的,保险丝是玻璃管的那种,说明书是1a长期2a时10秒内熔断,如果电路里有短路那个先保护??
赞助商链接
如果3A的电流呢?呵呵很大电流的话不好说,毕竟2A10秒断,如果20A会是多久呢最大的可能就是一个跳了一个断了
赞助商链接
1A先断,16a的还未到动作电流
凡是不绝对,要看玻璃保险厂家参数曲线图.
怎么看都是1A保险先断
你们怎么想的啊,短路难道不是烧一路过去的吗?肯定是一起作用啊,烧保险+跳闸!
嘿嘿,短路就是烧保险+跳闸,楼上的完全正确。。。~
楼主可以做做实验,这东西不是绝对的。
烧保险跳闸,想想平时电磁炉或者开关电源坏了的情景,跳闸了也烧保险了
当然是一安的先断,否则你的保险丝是山寨的就难说了,
小的先把不知道是不是
空开有电磁脱扣和温度脱扣两种,温度脱扣要迟缓一些
如果只是短路,那肯定一起跳至于过载,不超过16A的话,肯定只烧保险的短路这块在那保险烧断的时间段内空开内的线圈是足够产生磁力跳断了。
我遇到过,短路了,结果我家的漏电保护器没跳,一栋楼的总漏电跳了
如果空开带有短路保护,一般在短路情况下在保险丝没有烧断的情况下空开就会跳闸。但是大部分廉价空开是不带短路保护的。只有个过载保护,那是不会迅速跳闸的。我的电磁炉IGBT击穿的时候,炉子里的原配保险丝没烧,空开直接跳了。
:空开有电磁脱扣和温度脱扣两种,温度脱扣要迟缓一些 ( 19:22) 拆过的正泰空开中,电磁和温度脱扣都带,电磁是短路脱扣,过载由温度脱扣负责。至于有没有只有一种脱扣器的空开,不好说,可能会有吧,不过我是不敢用。
瞬间短路应该不烧保险,空开断电很快的。如果是有比较大的负载,瞬间过载就不一定了
想起来家里有过,短路是一起断的。过载烧保险。
理论上同时跳。实际上保险烧。原因是线阻影响。
应该是空开先动作
一般用的空气开关瞬间脱扣电流是额定的8-10倍,低于这个的是延时跳闸的所以保险管想不烧有难度
这东西还真不好说&&&&既然是短路&& 那空开跳是肯定的了&&&&保险的话就要看大电流的熔断时间了
为何把这两个不是同一量级的东西放到同一电路中用呢。
这个跟很多情况有关,保险比的熔断时间,空开的动作曲线,回路线阻都有关系。不一定能保证短路情况下的选择性。
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.055059 second(s),query:5 Gzip enabled为什么电器烧毁了,漏电保护开关却没有跳,外面的电表保险丝却烧断了?是不是漏电保护开关没起到作用?- 百度派
{{ mainData.uname }}
:{{ mainData.content }}
{{ prevData.uname }}
:{{ prevData.content }}
{{ mainData.uname }}
:{{ mainData.content }}
0 || contentType !== 1" class="separate-line">
:{{ item.content }}
为什么电器烧毁了,漏电保护开关却没有跳,外面的电表保险丝却烧断了?是不是漏电保护开关没起到作用?
问题说明(可选):
扫一扫分享到微信
漏电保护开关根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低...
漏电保护开关根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器。可能因素1.保险丝容量小,根据实际容量选合适保险丝。电流≥1.5实际电流2漏电保护器漏电时才跳,进出电流相差超过检测电流时。3.线路短路。漏电保护器功能漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。相关法律规定漏电保护器国家为了规范漏电保护器的正确使用,相继颁布了《漏电保护安全》(劳安字(1999)16号)和GB 《剩余电流动作保护装置安装和运行》(代替《漏电保护器安装与运行GB13955-92)等一系列标准和规定
扫一扫分享到微信
漏电开关的额定电流大于导线的载流电流。在这种情况下,漏电开关不会脱扣,但是电线会发热,如果温度达到一定的温度,电线就会着火。漏电保护器是否与电压有关和当前是不相关的,简而言之,漏电保护开关跳闸...
漏电开关的额定电流大于导线的载流电流。在这种情况下,漏电开关不会脱扣,但是电线会发热,如果温度达到一定的温度,电线就会着火。漏电保护器是否与电压有关和当前是不相关的,简而言之,漏电保护开关跳闸,由于电气设备漏电,造成漏电保护器的电流造成的不平等,这两个电流流出不等于电流,和瞬时烧坏家用电器的原因是由于零换行或接触不良,由于三相电压不平衡,所以开关不能跳。保险丝容量小,根据实际容量选择合适的保险丝。电流等于1.5实际电流。漏电电流可漏失电流。电路短路。因为漏电保护器不会在瞬时高压下自动跳动。原因是漏电保护器的工作原理,漏电保护器由自我电感线圈,结尾的零线和双螺旋结构线缠绕在一起,拿起一个线程一端绕组线圈,当这个线圈激励会使漏电保护器自动跳闸。当零线和火线是精力充沛,同时两个电流相等时,由于特殊的双螺旋结构不会让自我电感线圈产生感应磁场,线圈的另一端不会产生感应电流,漏电保护器就没有自动跳闸。漏电保护的保护作用是当有人触电或电线泄漏时。创建一个电流为零的线,在火线中唯一的一个,如交变磁场可以产生变化,也可以使线圈的另一侧产生感应电流,使漏电保护器自动跳闸。总结:开关跳闸(漏电开关在正常情况下),是由漏电引起的或线条,燃烧设备和旅行没有直接关系,但是,你要看看你的电压不稳定,只有在正常运行电压和泄漏开关下一步对你有好处。
扫一扫分享到微信
是不是你的电器有很大的质量问题吧,漏电保护跟电流没有关系吧,如果你家有这样的事还是找专业的电工看一下吧,毕竟还是很危险的
是不是你的电器有很大的质量问题吧,漏电保护跟电流没有关系吧,如果你家有这样的事还是找专业的电工看一下吧,毕竟还是很危险的
扫一扫分享到微信
我个人认为电器烧毁了但是漏电保护开关却没有跳按电表保险丝也被烧断了不是漏电保护开关没有起的作用是那个电压可能不至于导致漏电开关去跳动所以这个就是一个漏洞
我个人认为电器烧毁了但是漏电保护开关却没有跳按电表保险丝也被烧断了不是漏电保护开关没有起的作用是那个电压可能不至于导致漏电开关去跳动所以这个就是一个漏洞
扫一扫分享到微信
为什么电器烧毁了,漏电保护开关却没有跳,外面的电表保险丝却烧断了?是不是漏电保护开关没起到作用?
,才能进行回答
一个问题只能回答一次,请&nbsp点击此处&nbsp查看你的答案
5人关注了此问题家庭用电,零火线短路,空气开关跳闸,复位后没电!是不是保险丝烧了?另外,这情况对电源线影响大不?
家庭用电,零火线短路,空气开关跳闸,复位后没电!是不是保险丝烧了?另外,这情况对电源线影响大不?
零火线短路,空气开关跳闸,复位后没电是电路不仅仅是跳闸还烧断了电路,保险丝烧了只是其中的一个原因不包括全部,这情况对电源线影响不大. 再问: S 能说详细点吗,出了少保险丝,还可能烧掉什么?短时间(1秒之内)! 再答: 要检查空开本身(的触点)是否完好,接触是否可靠。除了自己的开关跳闸,前面的开关是否也同时跳闸?线路上有没有电?再问: 所有线路都没电了 我现在最关心的是对短路的那一线路的电源线的绝缘性和寿命影响有多大,谢谢? 电源线埋在墙了,其他可以换的器件坏了的话,那更换就是了,要是对线有大的影响就麻烦了 再答: 空开跳闸,对线路影响不大,放心好了,长时间短路引起绝缘破损才值得担心。再问: 那就好,谢谢!分不多,略表谢意!!
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《家庭用电,零火线短路,空气开关跳闸,复位后没电!是不是保险丝烧了?另外,这情况对电源线影响大不?》相关的作业问题
热水袋插头短路,仔细检查一下看插座内部有无短路,如有短路情况,排除短路后将空开合上后就正常了.如插座好,那就是插头的问题了,将插头剪掉,更坏一个新插头就可以恢复正常了.
首先要选择容量合适的空气开关,空气开关一般应安装在电表出线端,家用电器的前端,这样可以有效保护家用电器及电表
家庭电路,下列说法正确的是:A.空气开关“跳闸”不一定是出现了短路 .
空气开关“跳闸”不一定是出现了短路,自身出故障或者超负荷,还有空气开关上固定导线的螺丝松动或者没紧固,造成导线与空气开关接线柱接触不良发热而跳闸
可以!现新修的房屋绝大多数都是用空气开关了而不用那老古董瓷夹保险盒或闸刀式开关了,只是你在选用时要注意,根椐你自己的用电情况选用相适应的规格,因它本身也是一个保险,如不选好了就可能出现常跳和永不跳的现象那可就麻烦了.一般家庭中照明选10A左右,如有和冰箱洗衣机在一起的约30A,再有空调最好独用.
从你所描述的现象来看,不一定是线路短路,具体判断方法如下:1、拔下所有用电电器插头,用万用表电阻档进行导通试验(空气开关必须在跳闸状态),如果万用表显示为电阻值非常小或“0”就说明确实是短路;反之不是.2、你的空气开关带漏电保护器的(有一个正方形的盒),由于墙壁插座的漏电电流已经超过漏电保护器所规定的上限,所以你的空气
跳闸原因:总电流过大.总电流过大有两种:短路.总功率过大.c包含AB.A:电流直接由火线回零线,叫短路,B:同时工作用电器过多,总功率过大
短路,过载,漏电等.
电笔都不是专业电工用的东西,那样吧,把入户线空开下面的线都拆了,再量,如果下线接的有东西,可能会产生回路,导致零线带电,如果空开关着时,下面的线有都拆了还有一个带电,那换空开吧,空开里面不断开是经常出现的问题, 再问: 空开已经换了 再答: 忘了,现在到底有什么不正常?你在问什么?再问: 就是根本不能用啊! 再答: 这
上一级跳闸了.
T5灯万一坏如果短路的话整流器里面的保险丝也会断开,所以空气开关也不会跳闸的.
不一定.在空气开关本身没有问题时,只要通过空气开关的电流大于其额定电流,空气开关就会跳闸.这可能是短路,也可能是过载造成的过流.
短路电流没有超过空气开关的跳闸电流
可能是火线有地方破皮、老化了,很正常,本来家里用的线的绝缘就是特别好
总电流大约190A左右,高峰用电时由于电压会降低,所以电流会更大,造成空开跳闸,建议更换大点的空气开关,另外你用的4平方的电线也有点细了,建议一起更换,安全第一~
可以 不过要把插座的带漏电空气开关移到你接线的那一路前面 再问: 一个是照明回路,怎么移动啊啊 谢谢 再答: 把这路照明的零线 火线找出接到带漏电空气开关上电脑主机电源开关的维修详细方法(图解)
互联网 & 06-13 10:47:44 & 作者:佚名 &
电脑的电源是一个很重要的部件.如果它出问题了.电脑就无法电源供应了
一颗强劲的CPU可以带着我们在复杂的数码世界里飞速狂奔,一块最酷的显示卡会带着我们在绚丽的3D世界里领略那五光十色的震撼,一块最棒的声卡更能带领我们进入那美妙的音乐殿堂。相对于CPU,显示卡、声卡而言,电源可能是微不足道的,我们对它的了解也不是很多,可是我们必须知道,一个稳定工作的电源,是使我们计算机能够更好工作的前提。  计算机开关电源工作电压较高,通过的电流较大,又工作在有自感电动势的状态下,因此,使用过程中故障率较高。对于电源产生的故障,不少朋友束手无策,其实,只要有一点电子电路知识,就可以轻松的维修电源。  首先,我们要知道计算机开关电源的工作原理。电源先将高电压交流电(220V)通过全桥二极管(图1、2)整流以后成为高电压的脉冲直流电,再经过电容滤波(图3)以后成为高压直流电。   此时,控制电路控制大功率开关三极管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级(图4)。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使电脑工作的低电压强电流的直流电。其中,控制电路是必不可少的部分。它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关三极管发出信号控制电压上下调整的幅度。在计算机开关电源中,由于电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏;再就是脉宽调制器TL494的4脚电压是保护电路的关键测试点。通过对多台电源的维修,总结出了对付电源常见故障的方法。   一、在断电情况下,&望、闻、问、切&  由于检修电源要接触到220V高压电,人体一旦接触36V以上的电压就有生命危险。因此,在有可能的条件下,尽量先检查一下在断电状态下有无明显的短路、元器件损坏故障。首先,打开电源的外壳,检查保险丝(图5)是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上元件破裂,则应重点检查此元件,一般来讲这是出现故障的主要原因;闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件;问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规的操作,这一点对于维修任何设备都是必须的。在初步检查以后,还要对电源进行更深入地检测。   用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,如果电阻值过低,说明电源内部存在短路,正常时其阻值应能达到100千欧以上;电容器应能够充放电,如果损坏,则表现为AC电源线两端阻值低,呈短路状态,否则可能是开关三极管VT1、VT2击穿。  然后检查直流输出部分。脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值。否则多数是整流二极管反向击穿所致。  二、加电检测  在通过上述检查后,就可通电测试。这时候才是关键所在,需要有一定的经验、电子基础及维修技巧。一般来讲应重点检查一下电源的输入端,开关三极管,电源保护电路以及电源的输出电压电流等。如果电源启动一下就停止,则该电源处于保护状态下,可直接测量TL494的4脚电压,正常值应为0.4V以下,若测得电压值为+4V以上,则说明电源的处于保护状态下,应重点检查产生保护的原因。由于接触到高电压,建议没有电子基础的朋友要小心操作。   三、常见故障  1.保险丝熔断  一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这些元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出。如果没有发现上述情况,则用万用表进行测量,如果测量出来两个大功率开关管e、 c极间的阻值小于100k&O,说明开关管损坏。其次测量输入端的电阻值,若小于200k&O,说明后端有局部短路现象。   2.无直流电压输出或电压输出不稳定  如果保险丝是完好的,可是在有负载情况下,各级直流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。这时,首先用万用表测量系统板+5V电源的对地电阻,若大于0.8&O,则说明电路板无短路现象;然后将电脑中不必要的硬件暂时拆除,如硬盘、光盘驱动器等,只留下主板、电源、蜂鸣器,然后再测量各输出端的直流电压,如果这时输出为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。  3.电源负载能力差  电源负开能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式或是工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化,开关三极管的工作不稳定,没有及时进行散热等。应重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏、晶体管工作点未选择好等。  4、通电无电压输出,电源内发出吱吱声。  这是电源过载或无负载的典型特征。先仔细检查各个元件,重点检查整流二极管、开关管等。经过仔细检查,发现一个整流二极管1N4001的表面已烧黑,而且电路板也给烧黑了。找同型号的二极管换下,用万用表一量果然是击穿的。接上电源,可风扇不转,吱吱声依然。用万用表量+12V输出只有+0.2V,+5V只有0.1V。这说明元件被击穿时电源启动自保护。测量初级和次级开关管,发现初级开关管中有一个已损坏,用相同型号的开关管换上,故障排除,一切正常。   5、没有吱吱声,上一个保险丝就烧一个保险丝。  由于保险丝不断地熔断,搜索范围就缩小了。可能性只有3个:1、整流桥击穿;2、大电解电容击穿;3、初级开关管击穿。电源的整流桥一般是分立的四个整流二极管,或是将四个二极管固化在一起。将整流桥拆下一量是正常的。大电解电容拆下测试后也正常,注意焊回时要注意正负极。最后的可能就只剩开关管了。这个电源的初级只有一个大功率的开关管。拆下一量果然击穿,找同型号开关管换上,问题解决。  其实,维修电源并不难,一般电源损坏都可以归结为保险丝熔断、整流二极管损坏、滤波电容开路或击穿、开关三极管击穿以及电源自保护等,因开关电源的电路较简单,故障类型少,很容易判断出故障位置。只要有足够的电子基础知识,多看看相关报刊,多动动手,平时注意经验的积累,电源故障是可以轻松检修的。