跨度6米的大梁配筋3.9米悬空承重梁截面和配筋..梁上砌24墙 墙高3米

大型梁式矩形渡槽结构分析中若干关键问题研究--《西安理工大学》2008年博士论文
大型梁式矩形渡槽结构分析中若干关键问题研究
【摘要】:
渡槽(输水桥)是连接输水渠系,跨越山川、河谷、道路的架空交叉输水建筑物,在水利工程中具有很重要的地位。随着材料和施工技术的发展,渡槽规模越来越大。南水北调属于国家重点工程,大规模跨流域长距离的输水,将兴建一批大中型渡槽,其过水流量、水深及水荷载均很大,规模居于世界前列。相比之下对大型梁式矩形渡槽的研究却远远滞后,特别是对箱形槽身的日照温度场和温度应力、多纵梁渡槽的受力特性及结构形式的选择、梁式渡槽的动力特性研究很少。
本文第二章以深圳水库渡槽工程为例,分析了箱形渡槽产生日照温差的原因,给出了渡槽日照温度场的初始条件和边界条件,运用有限元分析理论,建立了平面分析模型,借助有限元软件对渡槽日照温度作用效应进行有效的仿真模拟,可以看出箱梁的日照温度分布比较复杂,从箱形槽身各板的温度分布来看,顶板温度变化最剧烈,腹板次之,底板最小。顶板外表面大约在中午14时左右出现最高温度,东腹板外表面大约在上午11时左右出现最高温度,西腹板外表面大约在15时30分左右出现最高温度,底板外表面大约在15时左右出现最高温度。利用温度场计算结果拟合了箱形渡槽截面竖向、横向及板厚方向的温差二次曲线,并给出了各曲线参数的取值。并指出本文拟合的温差二次曲线与相关规范的指数分布温差曲线相比更符合箱形渡槽的实际温度分布趋势,可作为温度应力计算的依据。
本文第三章分析了混凝土箱形渡槽结构在日照温度变化下的温度应力。通过有限元计算分析表明:截面宽度方向最大拉应力出现在顶板下缘,截面高度方向最大拉应力出现在腹板内壁处,截面槽身长度方向最大拉应力出现在腹板内壁角隅处;腹板上部角隅处(内缘)纵向拉应力较大,沿腹板从上至下纵向拉应力逐渐减小;顶板外缘纵向压应力值最大。由此可知:日照温差作用下混凝土箱形渡槽槽身内表面将产生可观的温度应力,其值已超过混凝土的抗拉设计强度。所以,在箱形渡槽槽身结构设计中对日照温差作用下的温度应力必须予以重视,在设计中应配置适当的温度钢筋。
本文第四章针对大型多纵梁强联系结构的受力特性,对多种结构分析方法进行对比,指出在渡槽复杂空间结构设计时,可采用作者提出的“实用空间法”计算内力并进行配筋设计,用三维实体有限元方法校核主要受力断面的应力状态。具有大边梁的多纵梁矩形渡槽其侧墙兼做纵梁用,充分利用侧墙刚度大的特点,使横向挡水和纵向承重结合在一起,可以大大提高边纵梁的刚度和承载能力,再加之截面刚度较大的横梁对纵梁间荷载的分配,使中间纵梁的受力减小,这样能充分发挥边纵梁的抗弯能力,可以有效的减小水荷载对中纵梁的作用,减小其跨中弯矩和应力,从而增加渡槽的跨越能力,在大型渡槽的设计中应优先采用。
本文第五章通过对流固耦合理论的研究,用等效的弹簧-质量系统(用Housner水体模型简化)来模拟流体与结构的动力相互作用,采用ANSYS大型通用商业软件对大型梁式渡槽抗震分析进行有限元计算。通过考虑水体晃动对大型梁式矩形渡槽横向地震反应的计算结果表明:槽体大质量水体的存在对渡槽的动力特性影响较大,水体的晃荡作用能够有效地减少水体自身的地震反应。若将水体视为刚体,质量全部加到槽体上,将严重地夸大水的地震惯性力作用。槽内水体的质量保持不变,槽身由单厢变为双厢时,渡槽中水体的自振频率和结构的自振频率随之变大,在地震波作用下墩顶最大位移、墩底最大弯矩和墩底最大剪力随之减小。分析了槽身断面深宽比对渡槽结构抗震的影响,当槽身按不同的深宽比变化时,墩顶最大位移、墩底最大弯矩和墩底最大剪力随之发生变化。所以,在渡槽槽身分厢和断面深宽比选择时应考虑其对墩身地震响应的影响,以减小渡槽墩身地震响应。
【学位授予单位】:西安理工大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2008【分类号】:TV672.3
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
戴湘和,陈玲玲,吴杰芳;[J];长江科学院院报;2002年03期
魏建国,李红梅,刘爱军,牟纯儒,耿六成,刘东;[J];河北农业大学学报;2002年04期
彭利华,魏建国,尤红兵,李红梅;[J];河北农业大学学报;2003年01期
李遇春,楼梦麟;[J];地震工程与工程振动;2000年02期
刘福义,吴红华,李正农;[J];地震工程与工程振动;2003年03期
吴轶,莫海鸿,杨春;[J];地震工程与工程振动;2004年04期
赵平,唐克东,刘祚秋,陈文义,李树瑶;[J];工程力学;2001年03期
孙尔超,赵平,李书瑶;[J];河北水利水电技术;1999年02期
赵平,刘祚秋,陈文义,李树瑶;[J];华北水利水电学院学报;1997年01期
王超;赵天台;;[J];河海大学学报;1993年03期
中国硕士学位论文全文数据库
李全林;[D];湖南大学;2004年
宋书卿;[D];武汉大学;2005年
【共引文献】
中国期刊全文数据库
孔力;[J];四川建筑科学研究;1992年01期
何林,张孝培;[J];四川建筑科学研究;1992年01期
李思明,金国芳;[J];四川建筑科学研究;1998年01期
何文忠,王济川;[J];四川建筑科学研究;1999年03期
胡明罡,贺群;[J];四川建筑科学研究;2000年01期
赵海东,赵鸣,沈水明;[J];四川建筑科学研究;2000年04期
胡明罡,胡伟,于兴银;[J];四川建筑科学研究;2003年04期
李辉;[J];四川建筑科学研究;2004年01期
王树森;[J];四川建筑科学研究;2004年02期
杨兴旺,赵雷,李乔;[J];四川建筑科学研究;2004年03期
中国重要会议论文全文数据库
李根;唐春安;李连崇;;[A];渗流力学与工程的创新与实践——第十一届全国渗流力学学术大会论文集[C];2011年
郑玉磊;张明旭;袁胜万;郭俊康;;[A];第七届中国CAE工程分析技术年会暨2011全国计算机辅助工程(CAE)技术与应用高级研讨会论文集[C];2011年
冯帆;张国新;刘有志;;[A];北京力学会第18届学术年会论文集[C];2012年
周林云;万水;;[A];2011复合材料桥梁技术研讨会论文集[C];2011年
王言磊;郝庆多;欧进萍;;[A];2011复合材料桥梁技术研讨会论文集[C];2011年
贾福杰;赵顺增;王涛;谭风国;韩团结;杭玉勇;武旭南;谭涛;;[A];2011年混凝土与水泥制品学术讨论会论文集[C];2011年
李辉;孙利平;雷龙;;[A];第八届河南省汽车工程科技学术研讨会论文集(下)[C];2011年
游日;胡少伟;;[A];现代水利水电工程抗震防灾研究与进展(2011年)[C];2011年
聂利英;高志成;朱广甫;潘哲;;[A];现代水利水电工程抗震防灾研究与进展(2011年)[C];2011年
聂利英;朱永虎;刘国光;潘哲;;[A];现代水利水电工程抗震防灾研究与进展(2011年)[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库
郭庆勇;[D];哈尔滨工程大学;2010年
张选利;[D];辽宁工程技术大学;2010年
刘文静;[D];华中科技大学;2010年
江德增;[D];华南理工大学;2010年
黄永辉;[D];华南理工大学;2010年
甄晓霞;[D];华南理工大学;2010年
史海莹;[D];浙江大学;2010年
刘海锋;[D];浙江大学;2010年
王文全;[D];昆明理工大学;2008年
杨溢;[D];昆明理工大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库
闫丽梅;[D];河南理工大学;2010年
李朝;[D];河南理工大学;2010年
刘鸣;[D];山东科技大学;2010年
王睿;[D];山东科技大学;2010年
王春磊;[D];山东科技大学;2010年
郑珊珊;[D];山东科技大学;2010年
张继华;[D];山东科技大学;2010年
易明;[D];郑州大学;2010年
任克彬;[D];郑州大学;2010年
冯娜;[D];郑州大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
赵瑜,赵平,李树瑶;[J];长江科学院院报;1999年02期
张敏政,丁世文,郭迅;[J];地震工程与工程振动;1993年01期
欧进萍,王永富;[J];地震工程与工程振动;1994年02期
李遇春,楼梦麟;[J];地震工程与工程振动;2000年02期
王博,李杰;[J];地震工程与工程振动;2000年03期
王解军,李全林,卢向华;[J];公路;2003年01期
王兰生;[J];国外公路;1995年06期
许晓锋,陈斌;[J];国外桥梁;1994年02期
孙尔超,赵平,李书瑶;[J];河北水利水电技术;1999年02期
刘东常,吴长征,岳中明,刘琰玲;[J];华北水利水电学院学报;1999年04期
中国重要会议论文全文数据库
李正农;吴红华;楼梦麟;;[A];第十一届全国结构工程学术会议论文集第Ⅱ卷[C];2002年
中国硕士学位论文全文数据库
康为江;[D];湖南大学;2001年
李全林;[D];湖南大学;2004年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
彭辉;刘德富;罗先启;;[J];灌溉排水学报;2006年05期
徐建国;王博;陈淮;徐伟;;[J];世界地震工程;2006年04期
蒋寅军;宋一乐;;[J];中国农村水利水电;2010年12期
赵瑜,陈长胜,刘宪亮,白新理;[J];长江科学院院报;2002年05期
解伟;陈爱玖;李树山;霍惠君;;[J];灌溉排水学报;2006年04期
徐伟;王博;;[J];武汉理工大学学报;2010年09期
徐梦华;莫海鸿;;[J];武汉理工大学学报;2010年11期
徐建国;王博;陈淮;徐伟;;[J];人民长江;2008年06期
周士虎;;[J];红水河;2010年03期
周士虎;;[J];红水河;2010年06期
中国重要会议论文全文数据库
李正农;周振纲;;[A];第八届全国地震工程学术会议论文集(Ⅰ)[C];2010年
彭宣茂;刘宁;;[A];首届全国水工抗震防灾学术会议论文集[C];2006年
聂利英;施晓丽;田进;张燎军;;[A];现代水利水电工程抗震防灾研究与进展[C];2009年
徐梦华;莫海鸿;;[A];现代水利水电工程抗震防灾研究与进展[C];2009年
李世平;谢三鸿;尤岭;;[A];第17届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅱ册)[C];2008年
胡少伟;游日;;[A];现代水利水电工程抗震防灾研究与进展(2011年)[C];2011年
丁晓唐;颜云燕;唐德嘉;;[A];现代水利水电工程抗震防灾研究与进展(2011年)[C];2011年
丁晓唐;刘广;蒋勇;;[A];现代水利水电工程抗震防灾研究与进展(2011年)[C];2011年
彭辉;雷进生;;[A];第九届全国冲击动力学学术会议论文集(上册)[C];2009年
刘国平;邓宗才;;[A];建设工程混凝土应用新技术[C];2009年
中国重要报纸全文数据库
赵洪亮;[N];中国水利报;2007年
张震 李红叶;[N];保定日报;2007年
本报通讯员
孙建平;[N];中国水利报;2008年
吴宏俊?李华锋;[N];光明日报;2007年
张震 李红叶;[N];中国建材报;2008年
本报记者 蔡媛媛 通讯员 乔栋;[N];中国水利报;2010年
赵洪亮 陈洋;[N];中国水利报;2008年
顾辉;[N];中国水利报;2003年
董学彦;[N];河南日报;2009年
张存有;[N];中国水利报;2007年
中国博士学位论文全文数据库
季日臣;[D];西安理工大学;2008年
黄亮;[D];郑州大学;2010年
管俊峰;[D];大连理工大学;2010年
王云仓;[D];天津大学;2008年
徐梦华;[D];华南理工大学;2009年
徐建国;[D];大连理工大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库
任益楼;[D];河北工程大学;2011年
鲍志强;[D];郑州大学;2012年
袁海军;[D];河北工程大学;2011年
易明;[D];郑州大学;2010年
冀小辉;[D];郑州大学;2011年
刘哲;[D];西安理工大学;2010年
周振纲;[D];湖南大学;2009年
陈浩;[D];太原理工大学;2012年
任克彬;[D];郑州大学;2010年
廉鹏;[D];武汉理工大学;2011年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-99934米悬空梁配筋,底筋2根25钢筋,面筋2根12钢筋,能否承重起24CM宽3.4米高_百度知道
4米悬空梁配筋,底筋2根25钢筋,面筋2根12钢筋,能否承重起24CM宽3.4米高
4米悬空梁配筋,底筋2根25钢筋,面筋2根12钢筋,能否承重起24CM宽3.4米高地墙2层,求教专业人士,
我有更好的答案
钢筋混凝土梁承重不但要看钢筋还有看梁的截面高度。
梁是240cm,400cm高,二层有圈梁,
梁是240cm,400cm高,二层有圈梁,错了,应该是24cm,40cm
是否有楼面,共几层,圈梁是不起承重作用的,混凝土强度是多少。
有楼面,梁上面有两层,
按钢筋二级钢,混凝土C25,楼面4米宽经计算能承重,供参考。墙体必须实砌,不能开门。
有门开,在第二层梁再配2根18钢筋和1根16钢筋做底筋,2根12做面筋来承担第二层墙重量,不知能行不?还在吗?麻烦你帮我分析一下?
有门开,底筋2根25钢筋不能承重。
现在梁已做好,我想在第二层梁补救,做个底筋2根18,1根16面筋12的梁,来承担第二层的墙,不知道能行不?
现在梁已做好,我想在第二层梁补救,做个底筋2根18,1根16面筋12的梁
第二层梁补救可以的,梁的截面高还是400mm,梁浇筑时底部要与下面的墙有一定的间隙,待梁达到强度后再将间隙补满。
为什么要留间隙呢,不能直接浇筑在梁上吗?
为什么要留间隙呢,不能直接浇筑在梁上吗?
上下梁分别承重,置于为什么那是力学问题你就不必深究了。当然梁二端支座是不能有间隙,中间留间隙。
不能,底筋太少了,你这也太抠门了吧
那请问该怎么配?
我想在第二层圈梁上再配2根18,1根16的钢筋做底筋,2根12做面筋,不知能承受起不?
底部4根25的
你会计算吗
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。西乡福中福厂房承重力检测鉴定中心_快递窝
深圳市中振房屋检测鉴定有限公司
西乡福中福厂房承重力检测鉴定中心
发布人:xlg888
发布时间:
西乡福中福厂房承重力检测鉴定中心
一、厂房结构安全检测体系szszzfwjcjdyxgs&
①主体结构:采用现浇钢筋混凝土框架结构(纵横向承重方案)。
②基础梁:采用现浇钢筋混凝土基础梁。
③基础:采用独立基础,桩基承重。
④楼面结构:采用现浇钢筋混凝土楼板。
⑤屋面结构:采用现浇钢筋混凝土楼板。
⑥楼梯结构:采用现浇钢筋混凝土板式楼梯。
2.2 竖向布置
①假定框架柱嵌固于基础顶面,框架梁与柱为刚接。
②本次设计1、2、9号横向框架柱二层变一次截面,梁计算跨度为小截面柱形心线之间的距离,其他横向框架。
③基顶标高根据地质条件、室内外高差,定为-1.00 m,底层柱计算高度从基础顶面算至二层楼面,中间层柱为楼面到楼面,顶层柱为楼面到屋面。
2.3 变形缝
而其他构件的设计,楼梯的设计在以前的课程学习中已经接触到,故有一定的经验,但在设计过程中也要严格按照规范要求设计。
框架梁:正截面――手算1、2、3层的C支座和CE跨间,4层得CE跨间的配筋与电算相同;手算1层的E支座,2、3层E支座和EF跨间的配筋比与电算少;其他截面配筋,手算均大于电算。
斜截面――手算与电算相同。
框架柱:正截面――手算与电算相同。
斜截面――手算与电算相同。
二、楼屋面板的手算结果比电算结果偏大。
1、误差的原因:手算的计算模型不同,手算是一榀框架,是平面结构,电算是整个空间结构。电算是把整个工程作为一个整体进行计算,某些作用力可能互相抵消。电算时考虑活载不利布置进行计算,而本次设计手算时活载按满跨布置计算,存在一定的偏差。电算配筋后为了方便施工对电算结果进行归并,在合理范围内归并钢筋,电算归并后与手算有一定的偏差,但在允许的范围内。
2、竖向荷载产生的内力的计算
结构设计一般有先后顺序,前面工作准备好了,后面设计就容易进行了。首先要把基本的技术条件确定好,这包括设计依据、材料的信息。然后在结构方案中把平面布置,梁板柱尺寸,横向刚度,计算简图确定好。后计算好整个结构及其构件的竖向荷载。这三部分完成后,后面的一榀框架设计和其他构件设计就可以正式计算了。 要份珠海厂房验厂检测报告|怎样收费才算合理 ,找深圳市太科建筑检测鉴定有限公司。
?3、工业厂房特性
工业厂房按其建筑结构型式可分为单层工业建筑和多层工业建筑。
多层工业建筑的厂房绝大多数见于轻工、电子、仪表、通信、医药等行业,此类厂房楼层一般不是很高,其照明设计与常见的科研实验楼等相似,多采用荧光灯照明方案。机械加工、冶金、纺织等行业的生产厂房一般为单层工业建筑,并且根据生产的需要,更多的是多跨度单层工业厂房,即紧挨着平行布置的多跨度厂房,各跨跨度视需要可相同或不同。
单层厂房在满足一定建筑模数要求的基础上视工艺需要确定其建筑宽度(跨度)、长度和高度。厂房的跨度B:一般为6、9、12、15、18、21、24、27、30、36m......。厂房的长度L:少则几十米,多则数百米。厂房的高度H:低的一般5~6m,高的可达30~40m,甚至更高。厂房的跨度和高度是厂房照明设计中考虑的主要因素。另外,根据工业生产连续性及工段间产品运输的需要,多数工业厂房内设有吊车,其起重量轻的可为3~5t,大的可达数百吨(目前机械行业单台吊车起重量大可达800t)。因此,工厂照明通常采用装在屋架上的灯具来实现。
4、工业厂房类别
根据产品生产特点,工业厂房大致可分为以下三种类型。
(1)一般性生产厂房:正常环境下生产的厂房。
(2)爆炸和火灾危险性生产厂房:正常生产或储存有爆炸和火灾危险物的厂房。
(3)处在恶劣环境下的生产厂房:多尘、潮湿、高温或有蒸汽、振动、烟雾、酸碱腐蚀性气体或物质、有辐射性物质的生产厂房。
5、(如机械工厂的装配厂房、钢铁厂的炼钢厂房等)
因厂房空间大,耐火等级又多为一、二级,产生火灾危险性较小,故仍按单层厂房对待。高度超过24m的单层厂房内的局部生产操作平台,如炼钢厂房的加料操作平台,仍可算为单层厂房。
1 多跨厂房宜等高和等长。
2 厂房的贴建房屋和构筑物,不宜布置在厂房角部和紧邻防震缝处。
3 厂房体型复杂或有贴建的房屋和构筑物时,宜设防震缝;在厂房纵横跨交接处、大柱网厂房或不设柱间支撑的厂房,防震缝宽度可采用100~150mm,其它情况可采用50~90mm。
4 两个主厂房之间的过渡跨至少应有一侧采用防震缝与主厂房脱开。
5 厂房内上吊车的铁梯不应靠近防震缝设置;多跨厂房各跨上吊车的铁梯不宜设置在同一横向轴线附近。
6 工作平台宜与厂房主体结构脱开。
7 厂房的同一结构单元内,不应采用不同的结构型式;厂房端部应设屋架,不应采用山墙承重;厂房单元内不应采用横墙和排架混合承重。
8 厂房各柱列的侧移刚度宜均匀。
西乡福中福厂房承重力检测鉴定中心
欢迎新老顾客来电咨询: &谢经理(可加微信)
四、厂房承重检测鉴定:
1)抗倾覆计算(主动土压力+移动荷载*振动系数)
2)抗滑动计算(同上 )
3)墙身水平截面强度验算
4)墙身垂直截面变位计算(截面应力校核
1、根据具体情况,通过技术和经济比较,确定墙址位置;
2、测绘墙址处的纵向地面线,核对路基横断面图,收集墙址处的地质和水文等资料;
3、选择墙后填料,确定填料的物理力学计算参数和地基计算参数;
4、进行挡土墙断面型式、构造和材料设计,确定有关计算参数;
5、进行挡土墙的纵向布置;
6、用计算法或套用标准图确定挡土墙的断面尺寸;
7、绘制挡土墙立面、横断面和平面图。
厂房检测类型:厂房承重(承载力)检测。
厂房承重检测内容:
1针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目进行厂房承重检测;
2依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)的规定,采用钻芯法检测梁、柱的混凝土强度;
3按照《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)的规定,采用磁感仪检测梁、板及柱的钢筋配置情况;
4根据《房屋质量检测规程》(DG/TJ08-79-2008)的规定,检查裂缝的宽度、裂缝位置及裂缝的分布情况;
5检测钢筋混凝土梁、柱的几何尺寸及楼板的厚度,对平面布置、轴线尺寸及层高进行检测;
6检查建筑物的外观质量;
7其他需要检测的项目。
厂房承重检测过程:一般的厂房承重检测鉴定过程如下:szszzfwjcjdyxgs
1、调查厂房的使用历史和结构体系;
2、采用文字、图纸、照片或录像等方法,记录厂房主体结构和承重构件;
3、厂房结构材料力学性能的检测项目,应根据结构承载力验算的需要确定;
4、必要时应根据厂房结构特点,建立验算模型,按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况,根据现行规范验算厂房结构的安全储备;
5、根据检测结果、国家规范及使用情况对该建筑进行结构受力分析及承载力验算,综合判断厂房结构现状,确定厂房承重能力和厂房安全程度。
五、关于厂房承重安全检测鉴定怎么收费的问题——厂房承重安全检测鉴定内容:
1、调查房屋的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、结构体系等资料。
2、建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料。
3、抽样检测房屋承重结构材料的性能,构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代表性的损坏构件。
4、检测房屋的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。
5、检测房屋倾斜和不均匀沉降现状。
6、根据实测房屋结构材料力学性能,按现有荷载、使用情况和房屋结构体系,建立合理的计算模型,验算房屋现有承载能力。
7、根据实测房屋结构材料力学性能,按现有使用荷载情况和房屋结构体系,以上海地区地震反应谱特征,建立合理的计算模型,验算房屋现有抗震能力并复核抗震构造措施。
8、检查房屋设备的运行状况。保护建筑质量综合检测方案和报告必须按规定报市房屋质量检测中心进行技术审查。
六、关于厂房承重安全检测鉴定怎么收费的问题——厂房承重安全检测鉴定结构验算注意事项:
1、结构或构件的验算应按国家现行标准执行。一般情况下,应进行结构或构件的强度、稳定、连接的验算,必要时还应进行疲劳、裂缝、变形、倾复、滑移等的验算。
对国家现行规范没有明确规定验算方法或验算后难以判定等级的结构或构件,可结合实践经验和结构实际工作情况,采用理论和经验相结合(包括必要时进行试验)的方法,按照国家现行标准《建筑结构设计统一标准》进行综合判断;
2、结构或构件验算的计算图形应符合其实际受力与构造状况;
3、结构上的作用及作用效应分项系数及组合系数应分别按本标准第3.0.2条和第3.0.3条确定,并应考虑由于变形、温度等因素造成的附加内力;
4、当材料种类和性能符合原设计要求时,材料强度应按原设计值取用。
当材料的种类和性能与原设计不符或材料已变质时,材料强度应采用实测试验数据。材料强度的标准值应按国家现行标准《建筑结构设计统一标准》有关规定确定。
取样时不得损害结构的正常工作;
5、当混凝土结构表面温度长期大于60℃,钢结构表面温度长期大于150℃时,应考虑温度对材质的影响;
6、验算结构或构件的几何参数应采用实测值,并应考虑构件截面的损伤、腐蚀、锈蚀、偏差、断面削弱以及结构或构件过度变形的影响。
三、关于厂房承重安全检测鉴定怎么收费的问题——厂房承重安全检测鉴定相关知识:
α、b、c、d——工业厂房可靠性鉴定子项的评定等级;
A、B、C、D——工业厂房可靠性鉴定项目或组合项目的评定等级;
一、二、三、四——工业厂房可靠性鉴定单元的评定等级;
R——结构或结构构件的抗力;
S——结构或结构构件的作用效应;
——结构重要性系数;
——计算跨度或计算长度;
l——跨度或长度;
h——框架层高或多层厂房层间高度;
H——钢筋混凝土柱或框架总高,砌体结构房屋总高;
——柱脚底面至吊车梁或吊车桁架上顶面的高度;
e——吊车轨道中心对吊车梁轴线的偏差;
Q——吊车起重量;
——砌体变形裂缝宽度;
Δ——单层工业厂房砌体墙、柱变形或倾斜值;
σ——多层厂房墙、柱层间变形或倾斜值。
西乡福中福厂房承重力检测鉴定中心
七、活荷载的概念与设备荷载的概念
理解上出现偏差,设备的自重属于静荷载,如果有振动的还得考虑振动荷载,在设计时就要加以考虑。活荷载,也称可变荷载﹐是施加在结构上的由人群﹑物料和交通工具引起的使用或占用荷载和自然产生的自然荷载。如工业建筑楼面活荷载﹑民用建筑楼面活荷载﹑屋面活荷载﹑屋面积灰荷载﹑车辆荷载﹑吊车荷载﹑风荷载﹑雪荷载﹑裹冰荷载﹑波浪荷载等都是。深圳厂房办理厂房承重检测几天出报告费用多少钱,设计过程当中,一些小型、自重较轻的设备可以按照活荷载来折算,简化设计。我公司是依法成立具有独立法人资格的第三方建筑工程检测企业。具有省级建设行政主管部门核发的工程质量检测资质、危房检测鉴定资质和建筑安全鉴定资质,是我省建设工程检测行业历史悠久、检测项目齐全的综合性检测机构。危房检测鉴定机构出具的鉴定报告应当使用统一术语,注明房屋危险性鉴定等级和处理意见并加盖房屋安全鉴定专用章
八、屋面承重能力检测鉴定的检测内容
主要针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目进行厂房承重检测;我院承接的东莞高伟光学电子有限公司厂房承重检测项目,位于寮步镇,为地上四层的框架结构+钢结构,该厂房面积约为7000㎡,受业主委托对第三层楼面部分增设生产设备的区域进行建筑物使用功能核定和结构安全性能鉴定,我院派出专业技术团队对现场的建筑结构尺寸,配筋,结构布置,基础形式等进行了仔细的勘测勘查,并抽取部份混凝土构件芯样送专业检测单位检测混凝土强度,以及辅以计算机建模计算。根据勘查复核的数据以及规范《工业建筑可靠性鉴定标准》GB的要求对楼板承重检测进行安全评估及拟增加设备建议和处理。
九、可信的厂房楼面承重检测单位推荐有哪几家
1 工业厂房可靠性鉴定标准 国标 主编 GBJ144-90
2 钢铁工业建(构)筑物可靠性鉴定规程 行标 主编 YBJ219-89
3 钢结构检测评定及加固技术规程 行标 主编 YB9257-96
4 钻芯取样法测定结构混凝土抗压强度技术规程 行标 主编 YBJ209-86
5 拔出法检测评定混凝土抗压强度技术规程 行标 主编 YBJ229-91
6 冲击法检测硬化砂浆抗压技术规程 行标 主编 YB9248-92
7 冶金工业设备抗震鉴定标准 行标 主编 YB/T9260-98
8 火灾后建筑结构鉴定标准 CECS 主编 在编
9 建筑结构检测技术标准 国标 参编 GB/T
10 混凝土结构耐久性评定规程 CECS 副主编 在编
11 碳纤维片材加固混凝土结构技术规程 CECS 主编CECS146:2003
12 混凝土结构耐久性修缮技术规程 行标 主编 在编
13 喷射混凝土加固技术规程 CECS 主编CECS161:2004
14 建筑抗震加固技术标准 行标 参编 JGJ116-98
15 建筑抗震鉴定标准 国标 参编 GB50023-95
16 工业构筑物抗震鉴定标准 国标 主编 GBJ117-88
17 工业建(构)筑物地震破坏等级划分标准 行标 主编 YBJ9255-95
18 压水堆核电厂安全壳结构整体性试验 行标 主编 EJ/T
19 既有建筑物结构检测与评定标准 地标 参编 DG/TJ08-804-2005
西乡福中福厂房承重力检测鉴定中心
厂房承重安全检测鉴定报告哪里办理更专业
十、厂房承重检测过程:一般的厂房承重检测鉴定过程如下:
1、调查厂房的使用历史和结构体系;
2、采用文字、图纸、照片或录像等方法,记录厂房主体结构和承重构件;
3、厂房结构材料力学性能的检测项目,应根据结构承载力验算的需要确定;
4、必要时应根据厂房结构特点,建立验算模型,按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况,根据现行规范验算厂房结构的安全储备;
5、根据检测结果、国家规范及使用情况对该建筑进行结构受力分析及承载力验算,综合判断厂房结构现状,确定厂房承重能力和厂房安全程度。
十一、对各类结构的检查要点如下:
1丶着重检查承重墙、柱、梁、楼板、屋盖及其连接构造;
2丶检查非承重墙和容易倒塌的附属构件,厂房承重鉴定,检查时,应着重区分抹灰层等装饰层的损坏与结构的损坏。
现场检查人员应有可靠的安全防护措施。
房屋评定方法
1丶地基基础:地基基础保持稳定,厂房承重鉴定,无明显不均匀沉降;
2丶墙体:承重墙体完好,无明显受力裂缝和变形;墙体转角处和纵、横墙交接处无松动、脱闪现象。非承重墙体可有轻微裂缝;
3丶梁、柱:梁、柱完好,无明显受力裂缝和变形,梁、柱节点无破损,无裂缝;
4丶楼、屋盖:楼、屋盖板无明显受力裂缝和变形,板与梁搭接处无松动和裂缝。
目前随着我国工业的飞速发展,为了满足现代工业生产使用需求,大部分创业者选择新增生产设备以此来满足生产使用要求,
以上消息来自网络,本网不对以上信息真实性、准确性、合法性负责

我要回帖

更多关于 6米跨度梁配筋按标准 的文章

 

随机推荐