1,5平方线修改党章的两条主线是可以同时用两台空调吗

我要安装两台单相三匹空调用一根2,5平方的线可以吗_百度知道
我要安装两台单相三匹空调用一根2,5平方的线可以吗
我有更好的答案
三匹空调每台功率在2250W左右,两台空调电流在20多安培可以.5平方毫米铜线电流在30A左右,2
是单相三匹的空调呀
是的,三匹空调,每匹消耗电功率在750W左右,三匹就是2250W。两台就是4500W,除以电压220V,就是20.45A。就是再打一下余量,带两台三匹空调也没有问题的。打字不容易,请“采纳”一下呗。
采纳率:85%
来自团队:
不可以,每台空调要单独用4平方的线。
那2,5的线带一台三匹220V的空调可以吗,谢谢
也不可以,太细了。空调启动时的电流是正常工作的6倍左右,太细了线会发热。
不可以,线细了。每台空调要单独用4平方的线。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。1,5匹旳空调要多少平方的电线_百度知道
1,5匹旳空调要多少平方的电线
1,5匹旳空调要多少平方的电线
我有更好的答案
1.5匹空调约1.1千瓦,电流越5安,铜导线可1平方及以上任选。
采纳率:76%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。家中同时起动三台1点5匹空调需用几平方电线_百度知道
家中同时起动三台1点5匹空调需用几平方电线
家中同时起动三台1点5匹空调需用几平方电线
我有更好的答案
用4平方线就足够了。如果对你有帮助,就请采纳我,谢谢你的支持!!
采纳率:88%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。5台1P的空调用2.5平方毫米的线可以吗?-专业自动化论坛-中国工控网
5台1P的空调用2.5平方毫米的线可以吗?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 08:49:00
5台1P的空调供电,用2.5平方毫米的线可以吗?如果按电线载流量表看,2.5平方的线可以安全带载5K多瓦了,请给点建议。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:11:00 1楼
理论值是够了,但现在的导线质量不敢恭维,请用4mm的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:20:00 2楼
你得考虑,穿墙打折,至少得4MM
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:58:00 3楼
应该用6MM的,4的现在的电线比较悬&2.5是决定发热的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:37:00 4楼
相线用4MM平方,零线用2.5MM平方,但一定要接地线
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:02:00 5楼
你最好用6MM平方,现在国产线都不打标
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:12:00 6楼
汗~~~从2.4到4再到6。。。看来国产线大家都是有共识的了。。。呵呵
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:09:00 7楼
用4的好一点,保险嘛,5台空调都买了还省&那干嘛!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:27:00 8楼
5台空调是不是一定要同时开?每台空调说是1p是不是真是1p?反向考虑了没有?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:41:00 9楼
要我得选6平方的。富裕点好。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:58:00 10楼
预设的,不一定会同时开,有一个空调将布置在厨房里,其余的都在房里,以后可能会发展到5台.看了很多1P的空调,其制冷功率一般在800W左右.而制热功率可能会达到1500W左右(加上电热辅助器功率).这样2.5的线可能余量不足,看来只有用4平方毫米的线了.用6平方的线也太大了吧.家庭布线有几个用那么粗的线的?按你们那样说,普通插座用2.5平方毫米也不够的啦?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:07:00 11楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:33:00 12楼
是公家用还是家庭用.要是家庭就用6平方的吧.毕竟坏了不好修啊.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:56:00 13楼
用6平方的吧,空调启动时电流是正常工作时的5--7倍.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:31:00 14楼
如果是总电源的话,用六平方的不为过的,事实上也替你自己节省的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:14:00 15楼
“按电线载流量表看,2.5平方的线可以安全带载5K多瓦了”此话错的一,5台1P的电功率总和不是5KW,还不到4KW二,即使4KW也要三十多安电流,用2.5肯定够的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:14:00 16楼
晕,少了一个字,用2.5肯定不够的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:15:00 17楼
完全可以,1P=735W总共8个电流左右&1平方线4~6个电流2.5能跑10个电流。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:42:00 18楼
下面引用由电工九段在&&20:14:00&发表的内容:  “按电线载流量表看,2.5平方的线可以安全带载5K多瓦了”&br&此话错的&br&&br&一,5台1P的电功率总和不是5K…--------------------------------------------------------------------------------------------“4KW也要三十多安电流”请问你是怎样计算其电流的?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:53:00 19楼
下面引用由六大件在&&22:15:00&发表的内容:  完全可以,1P=735W总共8个电流左右&&br&1平方线4~6个电流2.5能跑10个电流。--------------------------------------------------------------------------------------------“1P=735W总共8个电流左右”请问你是怎样计算其电流的?我查看了“电线电缆数据表”,2.5mm2铜线(VV),单芯载流量为28A,它到底是以什么为依据的?直径只有1.78mm的铜线真的可以通28A?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:39:00 20楼
你是怎么计算电流的?用.5A?功率因数考虑没?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:23:00 21楼
&&&预设的,不一定会同时开,有一个空调将布置在厨房里,其余的都在房里,以后可能会发展到5台.看了很多1P的空调,其制冷功率一般在800W左右.而制热功率可能会达到1500W左右(加上电热辅助器功率).这样2.5的线可能余量不足,看来只有用4平方毫米的线了.----------------------------------------------------------&&如果在不计功率因数的前提下,五台空调制热时的总电流即可达到35A,而四平方铜线的长期允许额定载流量只在30A左右,再加上你是家用,存在穿管,实际载流量只能按24A考虑.建意总进线采用6平方铜线.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:49:00 22楼
6平方的,大一点好。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 02:55:00 23楼
建议用&6平方的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:43:00 24楼
好的,余量大点好。谢谢大家的意见。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:19:00 25楼
太能开玩笑了。如果套管的话只能是原来载流量的百分只80-90
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:47:00 26楼
&&&最好用4平方的,安全.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:50:00 27楼
[b][color=#FF0000]有点小QQ昆山中宇工控诚交天下工控朋友[/color][/b]
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:37:55 28楼
小点, 最好用4平方的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:24:50 29楼
公司就用10平方的,说不定那天又加几台呢?个人就用6平方的吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:32:45 30楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:55:57 31楼
用4的好一点,保险嘛,5台空调都买了还省 那干嘛!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:16:18 32楼
到底应该用几个平方的,我都看糊涂了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:01:03 33楼
放6平方的,留点余量.长远考滤嘛.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:34:23 34楼
最少6MM的.最好用10MM的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:29:19 35楼
还是考虑大一些。在4平方就可以了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:31:23 36楼
要我得选6平方的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:54:23 37楼
相线用4MM平方,零线用2.5MM平方,但一定要接地线
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:02:08 38楼
你是家用吗?5台空调全接一条线路上?还是5路分支?如果5路分支用2.5平方的足够了,但是母线最少要选6平方的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:57:54 39楼
引用贺燕飞的回复内容:相线用4MM平方,零线用2.5MM平方,但一定要接地线
牛!单相负载相线和零线的电流不一样?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:22:45 40楼
安装过载保护装置应该没问题的,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:29:24 41楼
对:ranranplay关于5台空调是不是一定要同时开?
每台空调说是1p是不是真是1p?
反向考虑了没有?内容的回复:
最少用4平的, 最好是用六平的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:34:47 42楼
应该用6平方。长时间用要考虑余量,不能设计得太细。还要考虑有没有机会同时起动的可能性。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:13:42 43楼
&&&&& 用6MM的,留点余量.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:39:43 44楼
引用tangyong11的回复内容:如果是总电源的话,用六平方的不为过的,事实上也替你自己节省的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:57:21 45楼
用6MM的,留点余量,说不定以后又增加了呢
周点击排行周回复排行
[18] [10] [10] [10] [9] [8] [8] [7] [7] [7]
[1] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]最新求助
[5] [1] [1] [4] [9] [3] [3] [3] [8] [6]2·5平方铜线能承载多大、多少p的空调???_百度知道
2·5平方铜线能承载多大、多少p的空调???
我有更好的答案
2.5平方安全负载是15安电流。可以带2匹柜机及以下的机型。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。