水管打压试验0.8半小时到0.75正常吗

洗手间ppr 水管试水打压1mpa.24小时后压力表显示0.8mpa正常吗?_百度知道
洗手间ppr 水管试水打压1mpa.24小时后压力表显示0.8mpa正常吗?
我有更好的答案
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。家装当中很多从业者试压经常是打到8公斤(0.8 MPa),还有些认为自己质量做得好,或者有业主要求甚至打到1 MPa ,这个数据是否合理呢?我们再讲一个概念:压力测试,水管试压也是一种压力测试,目的是为了保证水管能够在正常的情况下使用,但是任何实物能承受的压力都有一定限度,超过这个度,物体就会损坏,所以任何实体的压力测试都会带有破坏性。比如我们要测试一个弹簧的拉力,这个拉力是有一定范围的,如果超出弹性范围,那么你的弹簧就不能恢复,会直接变成钢丝;弹簧要恢复几乎是不可能的。所以在我们水管的压力测试中,这种破坏也是不可逆的,压力越大也意味着受的损伤越大,尤其是水管焊接部位最容易受影响,更可怕的是有些伤害当时并不会立即表现,比如加速水管的老化、脱焊。所以水管的试压压力不是越大越好。
那么我们的试压标准到底怎么样才最合适?先摘录段国家标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB的规定:
室内给水管道的水压实验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统实验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管到在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
也就是说高于等于1.5倍的工作压力试压就可以,再大破坏性加大了。依据城市给水工程规划规范(GB50282-98)第四章“给水水质和水压”第5条“城市配水官网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求”的表述,也就是入户管水压不低于3公斤,相当于6层楼的高度。跟据我长期的经验,加上管路和用水时间原因,入户水压大多在3到4公斤之间,有的甚至更少。那么按最高标准水压1.5倍算,4x1.5=6,也就是试压6公斤已经足够了,这也是国家规定试压不得小于0.6MPa的原因,8公斤最多给业主一个心理安慰,但这种心理安慰是以水管承受更多的压力为代价的,你要知道10公斤已经是消防水的压力了。如果业主要追求一种平衡,放在6到7公斤之间最为合理。如果非要更精准一点,可以先将压力表接到入户进水管上,打开进水阀,测一下入户管道的水压,在此基础上乘以1.5就是室内水管压力测试的最为合理的数值。任何一个事情都有个度,压力不是越大越好。
那为什么现在市场上很多人都说要8公斤呢?一个是业主对原理不理解,总觉得压力越大,试压越高意味着标准越高、质量越好,然后家装公司又迎合了这些不明真相的业主;还有一个就是我们所谓专家太多,说真相的人太少,加上这个行业本身有不少问题,大家就产生了这样的误解。前些天专家告诉我们雾霾来了少开窗会对身边好,过了两天专家又说禽流感来了多开窗,加强通风,我们真不知道听哪个专家的了。所以我们业主必须要有个正确的态度去思考这些问题。
水管是无机的,破坏了不能自我修复,是不可逆的,虽然人承受压力也有极限值,但人是生物,受到破坏还有一定自我修复能力。
【后期配图文,供大家直观感受】
本部落精华帖扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
水管打压实验,无法保持实验压力,什么原因?是否有可能加压设备本身的问题?做家里的PPR水管打压实验,升压至0.8MP后,大概1分钟之内就掉至0.5MP,然后很长时间内都基本保持这个数值,重新加压试了几次都是这样.不知道是管道系统有问题还是加压设备本身有问题(因为我用的这个手动加压泵看着就比较粗糙).
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
试压管段两端要封闭,防止串水,试压泵达到压力值后也要及时关闭,靠单流阀起不到密闭作用.看你的情况是管道与自来水系统已连接,关闭进户阀门进行室内支路试压,原因为进户阀门关闭不严,试压水串入自来水系统,恒压后保持0.3MPa.因为自来水工作压力就是0.0.4MPa.所以说你家系统基本没问题.另:规定试压值0.6MPa即可.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码水管试压怎么为合格?我的水管安好后,打压到1个Mpa,过了些时间就稳定在0.8Mpa.这样合格吗,请给我一个完全的回答.
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
水管试压怎么为合格?我的水管安好后,打压到1个Mpa,过了些时间就稳定在0.8Mpa.这样合格吗,请给我一个完全的回答.
我的水管安好后,打压到1个Mpa,过了2个小时间后就稳定在0.8Mpa.这样合格吗,请给我一个完全的回答
提问者:伤痛中的恨对你无语| 地点:
| 浏览次数:
11997| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
回答数:766
| 被采纳数:174
从字面上看操作是正常的,水管试压是合格的。如果你是按照试压的程序测试的。应该是合格的。
1、试验必须在水路施工完成24H后进行;2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg
其他4条回答
回答数:106
| 被采纳数:10
按你提供的信息,你的水压测试是OK的
回答数:1707
| 被采纳数:331
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
回答数:93
| 被采纳数:12
合格的,没问题。
回答数:3699
| 被采纳数:854
您好,室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
你说的情况算是正常,一般是压力表或是手压泵本身的问题,如果是管道渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度.水管打压24小时,0.8掉到6.8合适吗_百度知道
水管打压24小时,0.8掉到6.8合适吗
我有更好的答案
压力使工作压力的1.05MPa,然后压力降至工作压力,30分钟后压力下降小于0.02MPa即为合格。参考资料:热力供水管道打压.5倍保压10小时,压力下降不超过0