漏电火灾报警系统的原理是什么?
想请问下漏电火灾报警系统的原理是什么啊?哪位大神解释下啊
提问者:安书语| 地点:
| 浏览次数:
1147| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有7条回答
回答数:2707
| 被采纳数:140
这个没有国家规定要求装的
回答数:19950
| 被采纳数:428
电流的大小原理
这个没有国家规定要求装的
回答数:7991
| 被采纳数:147
 漏电火灾报警系统又称剩余电流报警系统,通过探测线路中的漏电流的大小来判断火灾发生的可能性,漏电是通过探测电气线路三相电流瞬时值的矢量和(用有效值表示)。探测器的传感器为零序电流互感器,零序电流互感器探测剩余电流的基本原理是基于基尔霍夫电流定律即流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即ΣI=0。在测量时,三相线A、B、C与中性线N一起穿过零序电流互感器,通过检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,Io=IA+IB+IC。在线路与电气设备正常的情况下(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流,无接地故障,且不考虑线路、电器设备正常工作的泄漏电流),理论上各相电流的矢量和等于零,零序电流互感器二次侧绕组无电压信号输出。当发生绝缘下降或接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,二次侧绕组感应电压并输出电压信号,从而测出剩余电流。考虑电气线路的不平衡电流、线路和电气设备正常的泄漏电流,实际的电气线路都存在正常的剩余电流,只有检测到剩余电流达到报警值时才报警。
  电气火灾监控系统安装在配电室和配电箱处,实时检测供电线路干线、次干线的剩余电流,如超过剩余电流报警值立即发出声光报警信号,提示检修,主要用于预防漏电引起的电气火灾两者配合可构成对漏电“整体监测、局部跳闸”的完整防护体系。
回答数:15577
| 被采纳数:264
电火灾报警系统又称剩余电流报警系统,通过探测线路中的漏电流的大小来判断火灾发生的可能性,漏电是通过探测电气线路三相电流瞬时值的矢量和(用有效值表示)。电气火灾监控系统安装在配电室和配电箱处,实时检测供电线路干线、次干线的剩余电流,如超过剩余电流报警值立即发出声光报警信号,提示检修,主要用于预防漏电引起的电气火灾。两者配合可构成对漏电“整体监测、局部跳闸”的完整防护体系。
回答数:6045
| 被采纳数:333
一、感烟火灾报警
1、当感烟探测器测到烟雾一定浓度时,探测器就将信号传送到报警器主机;
2、主机接收到探测器的信号后,即会在主机上发出某地点“火灾”的报警信息。
二、感温火灾报警
1、当感温探测器测到温度高于设定温度时,探测器即将信号送到报警器主机;
2、主机接收到探测器信号后,即会主机上发出某地点“火灾”的报警信息。
回答数:792
| 被采纳数:38
其定义如下:“用检测剩余电流的互感器、剩余 电流探测器、报警器或控制器构成的电气火灾 实时检测并实施报警或切断电源的装置。”其具 体系统组成为执行硬件系统和软件支持系统两 部分,即由探测器、漏电火灾报警控制器、终 端控制台(含总线转换器、系统软件、自动转 换开关、UPS电源等)
回答数:20536
| 被采纳数:132
其定义如下:“用检测剩余电流的互感器、剩余电流探测器、报警器或控制器构成的电气火灾实时检测并实施报警或切断电源的装置。”其具体系统组成为执行硬件系统和软件支持系统两部分,即由探测器、漏电火灾报警控制器、终端控制台(含总线转换器、系统软件、自动转换开关、UPS电源等)。
漏电火灾报警系统中的“漏电”解释实际上已与我们传统理解的大不一样,在相关规范中准确地说应该称之为“剩余电流”,剩余电流比漏电电流含义更广,它包含了电器式线路缘损伤流入大地的故障接地电流、对地电容电流、谐波分量电流及电器设备和线路正常运行时对地的泄露电流,因带电导体间相与相间及相与N线间的短路应靠保护电器切断电源,当故障电流值小于过电流保护装置的动作电流值的电弧短路确难以切断电源,电气火灾的有关报道中接地故障电弧引起的火灾多于带电导体间(相与相、相与N线)的短路,因此,对于接地故障无论是金属性的还是电弧性的短路都能利用剩余电流保护装置切断电源发出报警信号以利预知灾前隐患,及时采取措施消除隐患,避免火灾的发生。“漏电火灾报警系统”作为一种新生的先进保护措施已经得到了消防部门、施工图审查中心和消防工程设计工人员的重视,作为一种预报警系统,其优于火灾自动报警系统及消防联动系统的地方是可以提前报警并采取应急手段,将用户损失尽量减少到最低限度,因此在工程设计中应严格按照规范要求设置“漏电火灾报警系统”。只显示未读信息
电气火灾报警系统|电气火灾报警系统供应商
买家还在看
收藏产品()
电气火灾报警系统_消防电气火灾报警系统_【金特莱】
产品成功加入进货单!
查看进货单
我想要了解:
更多商品信息
请输入您要咨询的问题:
您的联系方式:
成都电气火灾监控系统、【金特莱】...
【金特莱】、成都电气火灾监控系统...
成都电气火灾监控系统品牌、成都电...
成都电气火灾监控系统探测器,成都...
成都电气火灾监控系统设备|成都电...
推荐采购信息
电气火灾报警系统特点电气火灾监控系统的诞生,对于提前预测火灾或者及时对火灾进行报警,电气火灾报警系统减少人们生命财产损失,减少火灾的社会危害方面都发挥了不可忽视的作用,电气火灾报警系统批发价格,受到了市场的欢迎,电气火灾监控系统将成为减少电气火灾的主要防范手段,质量好的电气火灾报警系统,其安装的重要性和必要性不言而喻!电气火灾监控可以在探头探测到超过规定的数据后,消防电气火灾报警系统,【金特莱】电气火灾报警系统发出警报、控制信号并且指示报警位置,电气火灾监控系统多少钱,可以预防火灾的发生,电气火灾监控系统销售,避免财产的损失。 【金特莱】电气火灾报警系统特点电气火灾报警系统安装布线设计及注意事项,产品在安装布线时应采取措施:产品应按消防用电的规定执行,各个安装接线端,接线时不得反接,数量不得超过2根。安装布线时,必须严格区分N线和PE线,电气火灾报警系统,穿过剩余电流互感器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得穿过剩余电流互感器。欢迎您。。。。。。。
质量好的电气火灾报警系统|电气火灾报警系统|【金特莱】由提供。(www.zzjtl.com)是一家专业从事“电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“DH-A,DHKBO,DHMQ,DH-A-FT”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使【金特莱】在火警探测、报警设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!
您可能感兴趣的产品
您是否在找
固话:尚未完善查看: 6024|回复: 31
你们公司的火灾报警系统敢打成自动吗?
在线时间 小时
老板要求将公司的火灾自动报警系统打成自动,可以联动切断非消防用电、可以联动启动消防泵和排烟风机的,并导致现场防火卷帘、声光报警、消防广播等一系列消防设备动作的;目前公司的火灾自动报警系统运行并不是很稳定,如果出现失误联动,将会出现水渍、爆管、生产供电中断、消防泵烧毁等事故,我感到很大压力,各位,你们公司的消防系统平常处于自动状态吗?如何做到的,要注意哪些问题?
在线时间 小时
看来不同公司都被同样的事情困扰
我们当前也是消防主机打在手动状态,喷淋泵、消防泵、稳压泵等打在自动状态
值班人员素质不敢恭维 持证也是空谈 实战能力也可以想象
维保单位也是大神 大爷级别 我想 接触很多有关系的维保单位的朋友们懂得
每月的维保 也就半天搞定 什么都谈钱
每天小心肝也就揪揪的
挥着小麻杆 追着设施 行政这帮人 整改 改善
很多公司的现状啊&
在线时间 小时
我为了你这个问题专门查看了我们学习教材和请教了政府消防部门相关人员,我发现对于消防控制主机日常的状态应该为手动状态,但也有个前提要求就是与消防主机联动的各类防排烟、消防水泵、喷淋泵等关键设备的工作状态必须为自动状态,也就是说我们消防控制室人员必须24小时有人员值守,在日常工作中消防控制主机为手动状态工作,但经确认为发生火灾、火险情况将主机操作状态调整为自动状态,进行相关操作。
在线时间 小时
我公司目前做法:
1。24小时消控室值班,有证
2。主机盘柜设手动。发生报警,现场确认后打至自动,并手动开启事故区域消防灭火,排烟等措施。
3。消防泵控制柜设自动。
在线时间 小时
从理论上来讲,调整至自动才是正常的状态;
但事实会有一系列的问题,如有误报时,声光报警、消防泵和排烟风机...等通通将会联动启动,排查不及时,车间现场的人员会出现恐慌(就怕认为是真的火警)
像我们的消防报警系统,调成手动状态时,如果出现火警,消防泵和排烟风机同样会正常工作,但声光报警及其一些功能要通过手动开启才能工作,因我们的消防报警系统是24H有人值班的,即便调成手动,人员熟练的处理及时,其主机工作不会有问题
个人认为,还是应该调整到自动,但不管是自动还是手动,做好风险评估很重要
最起码得知道调整至自动会有什么样的风险,
手动会有什么样的风险?
在线时间 小时
首先问问:1、你们公司安装的是哪种消防主机的品牌?2、回路运行是否正常?3、喷淋管路是否存在滴漏等现象?消防泵及喷淋泵是否执行定期的点动测试?公司的经营是商业卖场还是生产类企业?
喷淋管有滴漏现象又如何,会有爆管的危险吗&
在线时间 小时
看了楼主的话题,感觉我们单位还是挺先进的;我们的消防报警系统一直是处于自动状态(检测除外);声光报警误报以前经常发生,但好像排烟风机一般不会启动;这个要看你们安装单位设置的程序的;我们单位一般气体泄漏时,风机会自动打开;手报按下去,也会自动打开风机!打开风机的情况,就3-4种,不多!现在运行较好了!
生产电呢?这些排风等设备运转不运转意义不大。如果是化工企业。有槽罐和高温高压炉能直接切电吗?&
在线时间 小时
自动运行状态才是正常状态,但应该进行专项的测试后才能进行吧
在线时间 小时
我们也就是消防栓和灭火器等原始的消防器材。
在线时间 小时
本帖最后由 箭虎 于
13:09 编辑
回答的直白点,不敢。没几个公司敢。误报或者人为按下手报,导致生产切电的责任谁都担不起。尤其是化工企业和连续性生产企业(不能断电的生产类型,就比如我们电镀行业)
在线时间 小时
个人认为:消防系统打打到自动位置,是说的终端设备如泵房配电等打到自动位置,消防控制台可以分为手动、半自动和全自动。我单位这个是打到手动禁止状态的,这个需要值机员根据预警系统启动情况来决定是手动半自动或全自动。
在线时间 小时
本人今年参加过消防建构物五级培训,消防要求为:1、消防泵房的消防泵控制柜的水泵开关必须打到自动模式;2、消防联动控制器可以置于手动档,发生火灾后切换至自动档。& &实际测试,一旦消防联动控制器打到自动档,本公司的烟感、火焰探测器、手报、可燃气体报警器这些可以发出火警信号的点位有几百个,只要有一个发出火警信号,情况如下:中控室响了,全厂警铃响了,领导们跑出来了,生产一线员工也跑出来了,跑到厂门口疏散点集合。&&这个火警误报有点频繁,一天报个十次,也有可能的,但大家不一定受的了。
搞了几次,尤其是电焊的时候,搞成自动模式,那就是这样:不做死就不会死。此电焊区域的喷淋系统自动启动。。。。
在线时间 小时
我们单位就是化工生产企业,去年经常误报,今年也发生过误报,不过今年误报情况很少了。各个公司老板理念不一样!
在线时间 小时
说下,我们公司不存在高温高压炉,槽罐在室外,不需要什么自动报警系统;室内的发生报警,处理不及时会造成几十万的损失吧,因为原料气可能会自动切断!
在线时间 小时
根据各单位的具体情况。个人认为有人值班时可以打手动。但无人值班一定得自动。
消控室24小时值班必须持证上岗是一早就有的事情啊。和有人没人值班无关。&
在线时间 小时
我们单位绝对不能打自动,而且自动喷淋系统不注水,因为经常有人在烟感探头下吸烟,这样的员工是不是等着出事
在线时间 小时
我们单位绝对不能打自动,而且自动喷淋系统不注水,因为经常有人在烟感探头下吸烟,这样的员工是不是等着出 ...
个人认为自动喷淋系统比报警系统更重要。。。毕竟关乎人命,,,建议偷偷向消防部门举报
如果是北方城市的话,喷淋可以为干式喷淋系统,管道内是没有水的,关键还是看在那个区域&
在线时间 小时
我们单位绝对不能打自动,而且自动喷淋系统不注水,因为经常有人在烟感探头下吸烟,这样的员工是不是等着出 ...
个人认为自动喷淋系统比报警系统更重要。。。毕竟关乎人命,,,建议偷偷向消防部门举报
在线时间 小时
我们单位消控室、水泵房都是打手动的。反正24小时有人值班,有事马上切换到自动。
在线时间 小时
要自动状态运行不太可能,生产车间生产中有时会产生烟,一天报警数次都有可能,& && && && &
在线时间 小时
自动运行状态才是正常状态,但应该进行专项的测试后才能进行吧
在线时间 小时
自动吗,你们控制台敢打到自动吗,用前面兄弟的话总结:不作死就不会死。