台达b2的台达伺服cn1 cn3接线问题

台达伺服接线样例_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
台达伺服接线样例
&&台达伺服接线样例
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
台达A2伺服配线及操作.pdf 65页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
台达A2伺服配线及操作.pdf
你可能关注的文档:
··········
··········
配线及操作模式
公司 :中达电通股份有限公司
部门:运动控制产品处(IMS )
伺服配线及操作
接口功能及典型接线
面板操作介绍
Delta Confidential
上位控制器
第二路反馈
Can 总线接口
扩展DI接口
动力及编码器
Delta Confidential
Delta Confidential
此图为连接件背面端子号码及信号名称
Delta Confidential
Delta Confidential
Delta Confidential
Delta Confidential
NC为内部使用,请勿连接任何器件
DI/DO为数字输入/输出端子,其功能可自由
设定,详见DI/DO功能设置
Delta Confidential
Delta Confidential
电机输出线
Delta Confidential
Delta Confidential
Delta Confidential
正在加载中,请稍后...The page is temporarily unavailable
nginx error!
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
Website Administrator
Something has triggered an error on your
This is the default error page for
nginx that is distributed with
It is located
/usr/share/nginx/html/50x.html
You should customize this error page for your own
site or edit the error_page directive in
the nginx configuration file
/etc/nginx/nginx.conf.台达伺服驱动器CN1的与三菱PLC如何接线_百度知道
台达伺服驱动器CN1的与三菱PLC如何接线
驱动器CN1如何与三菱PLC接线控制台达伺服电机,求大侠指教
我有更好的答案
要看你的控制模式是什么样的了台达伺服有三种工作模式:
不同的工作方式CN1的接线会有所不同。还是好好看看手册,遇到问题再来问问主要就是驱动器和PLC的连接
采纳率:77%
来自团队:
台达CN1中有485通信的端子,需要做一个1394的插头,具体端子的名称在台达伺服手册中有详细说明。
为您推荐:
其他类似问题
台达伺服驱动器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。台达B2伺服如何实现位置控制-专业自动化论坛-中国工控网
台达B2伺服如何实现位置控制
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:33:18
求1.CN1接线,新人初学,43-Pulse与41-/Pulse,39-SIGN与37-/SIGN有什么区别,怎么用,接线?2.如果我用外部供电需要怎么接线,内部供电怎么接,供电都是24V吗?这两种有什么区别么。3.控制电机锁,只要将14-com和9&son,短接就可以吗?4.电子齿轮怎么设定,如果我想让1个脉冲电机移动0.01mm怎么设定?&求教!!!!!我很笨。摆脱各位师傅说详细些。但是不怕丢人。。只想求知识啊!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:57:51 1楼
哥们:&您的问题都在手册上,请到台达官网&下载最新应用手册,在第三章配线里面明确说明了接线方法。&明确接线后,DI/O的功能需要设定,当某一DI被设定为Servo&On的时候,该点得电,伺服使能。&电子齿轮比设定跟你的机械传动比相关。B2伺服一转编码器反馈160000脉冲&如果电子齿轮比设1:1&,那么你要发160000脉冲电机就会转一圈。请根据你的传动机想要的脉冲当量,算出你实际需要发n个脉冲转一圈,那么电子齿轮比就容易了&16000:n&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:08:00 2楼
如果你的控制器是差分输出,接pulse和/pulse为脉冲输入,sign和/sign为方向输入;如果控制器为单端输出,如果是漏型输出,接/pulse和/sign,如果是源型输出,接pulse和/sign,所以说接什么,主要取决于你控制器的输出信号。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:37:31 3楼
说实在的,这个自己没有失败过几次,只靠别人讲是没用的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:52:40 4楼
电子齿轮的功能通俗的个人理解就是要让输入脉冲数与伺服电机编码器反馈脉冲数相当。譬如欲输入1000个脉冲使伺服马达旋转一圈,而B2伺服马达编码器一圈反馈脉冲数为160000个。则计算电子齿轮比的公式就是:1000X分子(P1-44)/分母(P1-45)=160000,电子齿轮比就应设160:1,即P1-44设160,P1-45设1。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:25:05 5楼
仔细看一下手册就ok了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:58:25 6楼
回复内容:对: & 如果你的控制器是差分输出,接pulse和/pulse为... 内容的回复!现在才明白,用了这么多套,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:30:55 7楼
这个多看看手册就行,手册上都有,我最近也在玩呢,可以互相交流交流
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:23:07 8楼
唉,先不接那些玩意,先把电机跑起来,然后你照着手册,慢慢搞,终有一天你会成为大师的,要相信自己,哈哈////////////////////////////////本人销售无锡创正伺服,价格便宜,要是选购,手册说明书全部齐全,另外上海附近的可以现场调试,程序规模小的可以顺带写程序(三菱,松下,西门子),有机会还望兄弟能够多多关照,小王,,QQ
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:47:51 9楼
回复内容:对: & 如果你的控制器是差分输出,接pulse和/pulse为... 内容的回复!源型输出接pulse和/sign?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:47:54 10楼
如果你的控制器是差分输出,接pulse和/pulse为...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:03:18 11楼
学习中。。。。。。观摩各位大师的经验指导。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 12:04:06
感谢学习了,感谢学习了
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 11:12:22
哥们,您的问题都在手册上,
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 11:53:34
新人为赚积分顶一下!
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 11:25:04
我也在学习,还是通讯好搞,这个CN1怎么接我都看了好多资料还在懵懂中
周点击排行周回复排行
[223] [150] [54] [51] [45] [42] [40] [38] [37] [37]
[16] [16] [6] [6] [5] [5] [5] [4] [4] [4]最新求助
[1] [3] [1] [6] [4] [2] [0] [0] [0] [2]

我要回帖

更多关于 台达b2伺服接线 的文章

 

随机推荐