双值电容单相异步电动机一插电就跳闸
我有更好的答案
1 电机接线错误 2 电机故障:短路、接地、烧毁3 电容坏了4 控制电机的开关故障:选型电流小、开关本身故障
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。漏电跳闸原因分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
漏电跳闸原因分析
&&漏电开关的原理
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢单相电机漏电如何处理【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:337,189贴子:
单相电机漏电如何处理
两台,都是经我手新修的,漏电,电笔点外壳发亮,客户回家使用漏电保护器会跳闸,有一台修了两次还是漏电。电机对地绝缘100兆欧以上
你测了几个线圈啊!
主副绕组带电容接线柱一起测
回2楼老师傅,这是感应电,在单相电机中普遍存在的漏电现象,只不过我修这两台机特别明显而已
最好的办法就是用三点擦头接地。
用三插照样躲不过漏保啊
仔细检查一下,如果不是线路有问题,用三插插头对地,保证解决。
我家上段时间也出现这种现象了,一位老师告诉我在电机下面放一块塑料纸和下面隔开就没事了。果然好用。楼主不妨试一试。
我家是单相自习水泵
问题是人家不用三插,农村家庭线路都不太正规的,很少带保护线,他们就经过一个单相漏保,我这情况漏保肯定跳的
回9楼,垫塑料纸是可以保证工作,但机壳带电始终不安全,机子是我修的,出了问题我也逃不掉
烘干,加绝缘漆,如果还不行,就要重绕线圈了。
100M绝缘还要再烘啊
换好点的电容
他用的开关是不是小了,成了过流跳闸。
烘干不行换线不行换电容不行绕线
1、离心开关片偏位,和端盖轴承摩擦漏电,2、线圈做到偏小,局部与转子摩擦漏电。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴关闭单相电机开启后空开直接跳闸问题【电工吧】_百度贴吧
关闭单相电机开启后空开直接跳闸问题
开启后,接触器吸合的瞬间直接跳闸,目前怀疑是电机烧了,拆下电机标注值是15uf±5%,但是测量值只有10.5,会是电容的问题吗?
求大神帮忙分析下!