6/10Kv一3x240,长16米,用2500v兆欧表测得d相对地50兆欧。问能不能用?

怎么用摇表测10kv高压电缆绝缘_百度知道
怎么用摇表测10kv高压电缆绝缘
我有更好的答案
1、首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并设备保持一定的安全距离。 2、摇表测量1kv及以下的电缆用1kv兆欧表;1kv以上的电缆用2500v兆欧表。 3、遥测电缆绝缘前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。 4、测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。 5、测量时应先测量A、B、C三相对地绝缘电阻,在测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的绝缘。测量时另一端安排专人看守,防止电缆相间接触或者接地。 6、遥测时摇表手把的转动速度约120r/min,并记录15s和60s的电缆电阻值,在遥测时间内,摇表转速要稳定。停止遥测前,应将表线与电缆的连接断开,以免电缆向摇表反充电,测量完毕需将电缆线芯对地放电。 7、电缆绝缘要求,新电缆1kv及以下不低于50MΩ,6kv不低于100MΩ。运行中的高压电缆绝缘一般不低于50MΩ,低压电缆一般不低于2MΩ。
采纳率:45%
来自团队:
告诉你普通摇表检测不了10KV的高压电缆,需要专门设备。通常这类设备用电单位基本不具备,供电局还有武汉高压试验器材公司具有这些设备。
本回答被提问者和网友采纳
必须用专用测10kv绝缘仪器才行,一般摇表测不了,摇不出那么高电压
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
高压电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。手摇式兆欧表为什么能产生1000v高压?就那么一个小盒子。还有为什么这么高的电压好像没有什么危险?_百度知道
手摇式兆欧表为什么能产生1000v高压?就那么一个小盒子。还有为什么这么高的电压好像没有什么危险?
我有更好的答案
兆欧表里面线圈匝数比较多,能产生1000V很正常。但是它实际的功率不大,所以虽然它的电压很高但是电流并不大,所以没什么危险。
采纳率:37%
为您推荐:
其他类似问题
兆欧表的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。2500V兆欧表摇测对地绝缘电阻代替耐压试验,电阻值标准为多少啊?_百度知道
2500V兆欧表摇测对地绝缘电阻代替耐压试验,电阻值标准为多少啊?
0.6/1KV 电缆,规范说可用2500V兆欧表摇测对地绝缘电阻代替耐压试验,请问电阻值标准为多少啊?
我有更好的答案
17.电气型式试验。在国家标准“GB T12706:额定电压1kV和3kV电缆”中;16.抽样检验。另外,因为绝缘电阻牵扯电缆长度问题即使是2500V兆欧表,测对地绝缘电阻也不能代替耐压试验,需要切割10~15米长度进行测量。绝缘电阻的计算公式参考该标准第15页.1-2008_第1部分;19.安装后电气试验。以上内容都没有提到可用测量绝缘电阻代替耐压试验 ,15.例行试验,这是两个完全不同的概念
采纳率:61%
为您推荐:
其他类似问题
绝缘电阻的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一、 判断题 1. “禁止合闸,有人工作! ”属于禁止类标示牌。?(??) 答案:√ 2. “注意安全! ”属于警告类标示牌。?(??) 答案:√ 3. 《职业病防治法》的立法目的是为了预防控制和消除职业病危害。?(??) 答案:√ 4. 10kV 及以下架空线路不得跨越火灾和爆炸危险环境。?(??) 答案:√ 5. Ⅱ类设备是安全电压型的设备。?(??) 答案:× 6. PE 线不得穿过漏电保护器,但 PEN 线可以穿过漏电保护器。 (??) 答案:× 7. PE 线和 PEN 线上都不得装设单极开关和熔断器。?(??) 答案:√ 8. TN-S 系统中,三相四孔插座的保护接线孔应连接专用的 PE 线。 (??) 答案:√ 9. 安全电压的插销座应该带有接零或接地插头或插孔。?(??) 答案:× 10. 安全帽从产品制造完成之日计算,玻璃钢和胶质安全帽的有效期限为 3 年,超过有效期 的安全帽应报废。?(??) 答案:× 11. 安装漏电保护器以后,可以取消原有的接地保护或接零保护。 (??) 答案:× 12. 安装在环网柜里的带熔断器的高压负荷开关, 一般装有当熔断器一相熔体熔断时负荷开 关自动掉闸的击发机构。?(??) 答案:√ 13. 摆脱电流是人能自主摆脱带电体的最大电流,人的工频摆脱电流约为 10A。?(??) 答 案:× 14. 包扎时应由伤口低处向上,通常是由左向右、从下到上进行缠绕。?(??) 答案:√ 15. 保护接零适用于电源中性点直接接地的三相四线配电网和三相五线配电网。?(??) 答 案:√ 16. 爆炸危险场所的工作零线应当与保护零线合用。?(??) 答案:× 17. 爆炸性气体、蒸气、薄雾属于Ⅱ类爆炸危险物质。?(??) 答案:√ 18. 备用或暂时不使用的电力电缆线路,应连续接在电力系统上加以充电(热备用) ,其继 电保护调整到无时限动作位Z。 (??) 答案:√ 19. 比较重大的电力电缆设备缺陷消除以后,应将发生缺陷的时间、地点、处理措施和施工 负责人等记录在电力电缆履历卡内。 (??) 答案:√ 20. 避雷针是防止雷电侵入波的防雷装Z。?(??) 答案:× 21. 变配电站电缆进、 出端避雷器的接地与电缆终端盒的金属外壳接地应一起连接到变配电 站的接地装Z上。?(??) 答案:√ 22. 变压器按作用分:升压变压器、降压变压器、配电变压器、联络变压器。?(??) 答案: √ 23. 变压器的各侧线圈引出线必须采用绝缘套管,它起着固定引线和对地绝缘作用。?(??) 答案:√ 24. 变压器的一、二次电压近似与一、二次绕组的匝数成正比。 (??) 答案:√ 25. 变压器顶层油温超过 95℃时, 应立即报告上级主管部门申请采取减轻负荷的措施。 ? (??) 答案:√ 26. 变压器是一种静止电器,它通过线圈间的电磁感应,将一种电压等级的交流电能转换成 不同频率的另一种电压等级的交流电能。 (??) 答案:× 27. 变压器油当温度达到 100℃时,氧化激烈,变质加剧。?(??) 答案:× 28. 变压器油位越高越好。?(??) 答案:× 29. 并联电容器组放电装Z的电阻越大,则放电时间越长,残留电压的下降也越慢。?(??) 答案:√ 30. 补偿用电力电容器只能安装在高压边,不可以安装在低压边。 (??) 答案:× 31. 不得利用电气设备的金属外壳串联在保护线中作为保护线的一部分。?(??) 答案:√ 32. 部分停电时,工作负责人只有在安全措施可靠,不致误碰带电部分的情况下,方能参加 工作。?(??) 答案:× 33. 采用止血带止血, 止血带持续时间一般不超过 1 小时, 太长可导致肌体坏死。 ? (??) 答 案:√ 34. 操作隔离开关过程中,如合闸时发生电弧,应立即拉开,恢复原状。?(??) 答案:× 35. 操作室外高压设备时,接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。?(??) 答案: √ 36. 测量电流时, 把万用表串入测量电路时不必考虑极性, 数字式万用表可以显示测量极性。 ? (??) 答案:√ 37. 测量过程中不得转动万用表的转换开关,而必须退出后换档。 答案:√ 38. 测量人员应了解仪表的性能、使用方法和正确接线,熟悉测量的安全措施。?(??) 答 案:√ 39. 测量用的绝缘操作杆一般每半年进行一次绝缘试验。?(??) 答案:√ 40. 常见钳形电流表可以用于测量高、低压绝缘导线中的交流电流。 (??) 答案:√ 41. 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不准小于 16mm2,同时应满足 装设地点短路电流的要求。?(??) 答案:× 42. 储油柜的作用是起储油或补油的作用,保证油箱内充满油,同时也使变压器缩小了油与 空气的接触面积,减少油的劣化速度。 (??) 答案:√ 43. 处理电容器组故障时,电容器组虽经放电装Z自动放电,为了保证安全,还必须进行补 充的人工放电。?(??) 答案:√ 44. 触电急救时,对于心脏跳动微弱的触电人不得采用胸外心脏挤压法。?(??) 答案:× 45. 触电急救时,首先要使触电者迅速脱离电源。最好用一只手,站在干燥的木板、凳子上, 或穿绝缘鞋进行,并注意自己的身体不要触及其他接地体。?(??) 答案:√ 46. 从补偿的完善的角度看,低压补偿比高压补偿好,分散补偿比集中补偿好。?(??) 答 案:√ 47. 从业人员和生产经营单位可根据自身或企业财政状况适当调整工伤社会保险赔付和民 事赔偿的金额标准。?(??) 答案:× 48. 大风时,巡线应沿线路下风侧前进,以免万一触及断落的导线。 (??) 答案:× 49. 带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离) ,可用皮尺、普通绳索等非绝缘 工具进行测量。?(??) 答案:× 50. 单母线分段接线,分段断路器闭合运行的优点是可以限制短路电流。?(??) 答案:× 51. 单母线分段接线,分段断路器断开运行可靠性比较好。?(??) 答案:× 52. 单人操作时不得进行登高或登杆操作。?(??) 答案:√ 53. 单人巡视中发现任何问题均应及时处理,处理完毕做详细记录并报告上级。?(??) 答 案:× 54. 单相线路应装设单极漏电保护器。?(??) 答案:× 55. 当触电者在高处的情况下,应考虑触电者和救护者的防坠落、摔伤措施。?(??) 答案: √ 56. 当功率因数趋近于 1 且有超前趋势、电压偏高时应退出电容器组。 (??) 答案:√ 57. 当手车需进入或退出工作位Z时不应锁定跳闸机构。?(??) 答案:× 58. 当手车由柜的正面推入柜内时,首先到达试验位Z,定销自动插入试验位Z定位孔,使 之锁定。?(??) 答案:√ 59. 导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越 大。?(??) 答案:× 60. 低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位Z,误入带电间隔及过分接近带电部 分,一般采用遮栏进行防护。?(??) 答案:× 61. 低压三相四线系统中,可以只采用三芯裸铅包电缆的铅皮作为零线。?(??) 答案:× 62. 地下铁道、高大的公共建筑物内、火灾危险性大或火灾后果严重的场所等应装用干式变 压器。?(??) 答案:√ 63. 电力安全工器具必须严格履行验收手续,由安监部门负责组织验收,并在验收单上签字 确认。?(??) 答案:× 64. 电力电缆投入运行前应进行交流耐压试验。?(??) 答案:× 65. 电力电容器就是在正弦交流电压作用下“吸收”无功电能。 (??) 答案:× 66. 电流互感器的一次电流不随二次负荷变化, 它仅仅取决于一次电路的电压和阻抗。 ? (??) 答案:√ 67. 电流互感器一般是按加极性标注的。?(??) 答案:× 68. 电流互感器一次 L1 为流入端,那么二次 K1 也为流入端。?(??) 答案:× 69. 电气安全用具按其基本作用可分为基本安全用具和辅助安全用具。 (??) 答案:× 70. 电气安全用具按其基本作用可分为绝缘安全用具和一般防护安全用具。?(??) 答案: √ 71. 电气设备的重复接地装Z可以与独立避雷针的接地装Z连接起来。 (??) 答案:× 72. 电气事故可分为人身事故和设备事故,而且都可因此引起二次事故。?(??) 答案:√ 73. 电容器断路器跳闸后不得强送电。?(??) 答案:√ 74. 电容器运行中电压不应长时间超过额定电压的 1.3 倍。?(??) 答案:× 75. 电容器在合闸操作过程中,如果没有合好,断路器拉开后,应间隔 5min,再将电容器 投入运行。?(??) 答案:× 76. 电压过高会导致铁心发热。?(??) 答案:√ 77. 电压互感器二次回路接地的目的是保障人身安全和设备安全。?(??) 答案:√ 78. 电压互感器投入运行时,应遵循先二次再一次的原则。?(??) 答案:× 79. 跌开式熔断器的安装应保证熔丝管与垂线有 25°±2°的夹角。 (??) 答案:√ 80. 跌开式熔断器拉闸时先拉开中相, 再拉开下风侧边相, 最后拉开上风侧边相。 ? (??) 答 案:√ 81. 断路器出现非全相合闸时, 如两相合上、 一相合不上, 则马上将合上的两相拉开。 ? (??) 答案:× 82. 对触电人员进行抢救时,若触电人员呼吸和心跳都已停止,应同时进行人工呼吸、胸外 心脏挤压。 (??) 答案:√ 83. 对电焊过程中产生的强弧光如不采取防护措施,作业人员易发生白内障等眼病。?(??) 答案:√ 84. 对女职工劳动保护的目的之一是为了保证下一代的身体健康。?(??) 答案:√ 85. 对于呼吸、心跳骤停的病人,应立即送往医院。?(??) 答案:× 86. 对于烧伤部位,可以将牙膏、油膏等油性物质涂于烧伤创面,以减少创面污染的机会和 减轻就医时处理的难度。?(??) 答案:× 87. 对于运行中暂时不使用的电流互感器,其二次绕组的两端可以不短接。?(??) 答案: × 88. 发现单相接地故障且查明接地点以后,可以使用隔离开关断开接地点。?(??) 答案: × 89. 发现有人触电,应赶紧徒手拉其脱离电源。?(??) 答案:× 90. 发现有人触电时,应当先去请医生,等医生到达后立即开始人工急救。?(??) 答案: × 91. 发现有人缺氧窒息,应迅速将其抬到安全、通风良好的地点抢救。?(??) 答案:√ 92. 阀型避雷器是防止雷电侵入波的防雷装Z。?(??) 答案:√ 93. 防带负荷操作隔离开关;防带接地线或接地隔离开关合闸;防带电挂接地线或合上接地 隔离开关等属于高压开关柜的“五防”的功能。?(??) 答案:√ 94. 防盗报警的电源;应急照明电源;公共场所的通道照明电源;消防设备的电源等场所不 应安装漏电切断型保护装Z。?(??) 答案:√ 95. 防护用品具有消除事故的作用, 所以工作中使用了防护用品就可以做到万无一失。 ? (??) 答案:× 96. 防静电安全帽可作为电力用安全帽使用。?(??) 答案:× 97. 防静电接地电阻原则上不得超过 4Ω 。?(??) 答案:× 98. 防静电鞋和导电鞋在使用中每隔半年要重新测定电阻,符合要求方可继续使用。?(??) 答案:√ 99. 非有效接地系统发生单相接地时, 电压互感器的运行时间一般不得超过 2h, 且应监视电 压互感器的发热程度。?(??) 答案:√ 100. 辅助安全用具的绝缘强度较低,不能承受高电压带电设备或线路的工作电压,只能加 强基本安全用具的保护作用。?(??) 答案:√ 101. 辅助安全用具是指那些绝缘强度能长期承受设备的工作电压,并且在该电压等级产生 内部过电压时能保证工作人员安全的用具。 答案:× 102. 杆塔用于支撑导线、 避雷线及其附件, 并使导线具备足够的空气间隙和安全距离。 ? (??) 答案:√ 103. 感应电压和剩余电荷虽然有电位存在,但不会造成对人体的伤害。 答案:× 104. 感知电流虽然一般不会对人体构成伤害,但可能导致二次事故。 答案:√ 105. 高压电既会造成严重电击,也会造成严重电弧烧伤;低压电只会造成严重电击,不会 造成严重电弧烧伤。?(??) 答案:× 106. 高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用。 (??) 答案:√ 107. 高压负荷开关的分断能力与高压断路器的分断能力基本相同。 (??) 答案:× 108. 高 压负荷开关具有带负荷操作的功能, 但不具备在故障情况下自动分闸的功能。 ? (??) 答案: √ 109. 高压隔离开关不能用来切断短路电流,但在合闸状态能可靠地通过负荷电流和短路电 流。?(??) 答案:√ 110. 高压验电必须戴绝缘手套。?(??) 答案:√ 111. 高压验电器的电压等级应高于被试设备的电压等级。?(??) 答案:× 112. 高压验电 器的结构分为指示器和支持器两部分。?(??) 答案:√ 113. 高压验电器验电时应首先在有电的设备上试验,验证验电器良好。 答案:√ 114. 高 压验电器一般每半年试验一次。?(??) 答案:√ 115. 隔离开关和断路器分断后都有明显可见的断开点。?(??) 答案:× 116. 隔离开关机构故障时,不得强行拉、合。误合或者误拉隔离开关后严禁将其再次拉开 或合上。 (??) 答案:√ 117. 隔离开关机构故障时,应尽快拉开隔离开关。?(??) 答案:× 118. 隔离开关主要用来隔断电源,不能用来操作电压互感器。 (??) 答案:× 119. 个人保 安线严禁由作业人员负责自行装、拆。 (??) 答案:× 120. 工伤保险基金按月支付伤残津贴,三级伤残支付标准为本人工资的 70%。?(??) 答 案:× 121. 工伤保险基金按月支付伤残津贴,一级伤残支付标准为本人工资的 90%。?(??) 答 案:√ 122. 工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后,享受基本养老保险待遇,同时享受伤残津 贴。?(??) 答案:× 123. 工艺过程中产生的静电除可能给人以电击外,还可能引起爆炸。 (??) 答案:√ 124. 工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人,不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。? (??) 答案:√ 125. 工作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确, 填写应清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改时,应使用规范的符号,字迹应清 楚。?(??) 答案:√ 126. 工作许可人在接到所有工作签发人(包括用户)的完工报告,并确认检修工作已经完 毕, 所有工作人员已由线路上撤离, 接地线已经全部拆除, 与记录簿核对无误并做好记录后, 方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。?(??) 答案:× 127. 过补偿运行方式下,增加线路长度应先调高消弧线圈的分头后再投入线路,减少线路 时,应先将线路停运再调低消弧线圈的分头。?(??) 答案:√ 128. 过补偿运行方式下,增加线路长度应先投入线路后再调高消弧线圈的分头,减少线路 时,应先调低消弧线圈的分头再将线路停运。?(??) 答案:× 129. 合格的高压开关柜必须具有“五防”功能。?(??) 答案:√ 130. 横担端部上下歪斜不应大于 30mm(横担上下倾斜、左右偏歪,不应大于横担长度的 2%) 。?(??) 答案:× 131. 互感器将线路上的高电压、大电流按一定比例变换成低电压、小电流,能使测量仪表 和继电保护装Z远离高压,有利于安全。?(??) 答案:√ 132. 怀疑有胸、腰、椎骨折的病人,搬运时,可以采用一人抬头,一人抬腿的方法。?(??) 答案:× 133. 怀孕女工产前检查,应算作劳动时间。?(??) 答案:√ 134. 回转式高压验电器主要由回转指示器和长度可以自由伸缩的绝缘操作杆组成。?(??) 答案:√ 135. 混凝土杆不应有严重裂纹、流铁锈水等现象,保护层不应脱落、酥松、钢筋外露,不 宜有纵向裂纹,横向裂纹不宜超过 1/2 周长,且裂纹宽度不宜大于 1.0mm。?(??) 136. 即使 PEN 线断线,如果没有设备漏电,接零设备也可能带危险电压。 (??) 答案:√ 137. 即使眼皮伤口流血不止,也不能为止血而压迫眼球,否则会造成眼内容物溢出,使视 力无法挽回。 (??) 答案:√ 138. 继电保护装Z与通信设备共用一台耦合电容器时,应分别安装短路接地隔离开关。 ? (??) 答案:√ 139. 间接接触电击是人持有导电物件触及设备正常运行时带电的带电体发生的电击。 ( ?) 答案:× 140. 检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂 “止步,高压危险! ” 。?(??) 答案:× 141. 检修联络用的断路器(开关) 、隔离开关(刀闸)或其组合时,应在其来电侧验电。 ? (??) 答案:× 142. 简单地说,电容器的主要作用就是向电力系统提供无功功率,降低功率因数。?(??) 答案:× 143. 交流手弧焊机二次空载电压约 70V,在该电压作用下潮湿人体的人体电阻约 1000Ω , 人体电流仅为 70mA。这一电流只使人痛苦和紧张,短时间没有致命危险。?(??) 答案: × 144. 接地体离独立避雷针接地体之间的地下距离不得小于 3m。 (??) 答案:√ 145. 接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行工作。 (??) 答案:√ 146. 接地线应使用专用的线夹固定在导线上,必要时可以用缠绕的方法进行接地或短路。? (??) 答案:× 147. 金属屏护装Z必须有良好的接零或接地。?(??) 答案:√ 148. 近电报警器还具有非接触性检验高、低压线路是否断电和断线的功能。?(??) 答案: √ 149. 进出配电设备室(箱)应随手关门,巡视完毕应上锁。巡视时,禁止打开配电设备柜 门、箱盖。 (??) 答案:× 150. 进行配电设备巡视的人员,应熟悉设备的内部结构。?(??) 答案:× 151. 进行停电操作时,跌落式熔断器的熔管应摘下或悬挂标示牌。 (??) 答案:√ 152. 进行线路停电作业前,应断开发电厂、变电站、换流站、开闭所、配电站(所) (包括 用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸) 。?(??) 答案:√ 153. 禁止在有同杆架设的 10kV 及以下线路带电情况下, 进行另一回线路的停电施工作业。 ? (??) 答案:√ 154. 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不 得移开或越过遮栏。?(??) 答案:√ 155. 经电流互感器接入的电能表,应采用 2.5mm2 塑料绝缘铜线。 (??) 答案:× 156. 经核对停电检修线路的双重名称无误,验明线路确已停电后,工作负责人方可宣布开 始工作。?(??) 答案:× 157. 救护人站在伤病人头部的一侧,自己深吸一口气,对着伤病人的口(两嘴要对紧不要 漏气)将气吹入,造成呼气。?(??) 答案:× 158. 绝大多数触电事故的发生都与缺乏安全意识有关。?(??) 答案:√ 159. 绝缘操作杆、绝缘夹钳在使用中应定期进行绝缘试验。 (??) 答案:√ 160. 绝缘操作杆一般用电木、胶木、环氧玻璃棒或环氧玻璃布管制成。 (??) 答案:√ 161. 绝缘操作杆应存放在特制的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以防止弯曲。?(??) 162. 绝缘夹钳一般每半年进行一次绝缘试验。?(??) 答案:× 163. 绝缘手套和绝缘鞋使用后应擦净、晾干,并在绝缘手套上撒一些滑石粉。 ?(??) 答 案:√ 164. 绝缘站台台面边缘不超出绝缘瓶以外,绝缘瓶高度不高于 10cm。 (??) 答案:× 165. 绝缘站台用干燥的木板或木条制成, 木条间距不小于 2.5cm, 以免鞋跟陷入。 ? (??) 答 案:× 166. 绝缘站台在室外使用时,站台应放在坚硬的地面上,以防止绝缘瓶陷入泥中或草中降 低绝缘性能。 (??) 答案:√ 167. 绝缘子瓷表面出现裂纹或损伤时应及时更换, 以防引起良好绝缘子上电压升高。 ? (??) 答案:√ 168. 可以采用钢绞线作接地线或短路线。?(??) 答案:× 169. 拉合隔离开关时,断路器必须在断开位Z,并经核对编号无误后,方可操作。严禁带 负荷操作隔离开关。?(??) 答案:√ 170. 拉线应无断股和严重锈蚀。?(??) 答案:× 171. 拉线柱的倾斜角宜采用 20°~30°。?(??) 答案:× 172. 劳动防护用品出厂时必须具有《合格证》 ,并有制造日期和产品说明书。?(??) 答案: × 173. 雷电流通过避雷器时遇到很大的阻抗,借以阻断雷电流。 (??) 答案:× 174. 雷雨、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿绝缘鞋或绝缘靴。 (??) 答案:√ 175. 雷雨天气, 需要巡视室外高压设备时, 应穿绝缘靴, 并不得靠近避雷器和避雷针。 ? (??) 答案:√ 176. 雷雨天气,严禁在室外进行设备的倒闸操作。?(??) 答案:√ 177. 零序电流互感器是电流型漏电保护装Z的检测元件。?(??) 答案:√ 178. 内桥接线适用于线路较短故障可能性小和变压器需要经常切换,而且线路有穿越功率 通过的发电厂和变电站中。?(??) 答案:× 179. 耦合电容器主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的 装Z中作部件用。?(??) 答案:√ 180. 泡沫灭火机不能用于带电灭火。?(??) 答案:√ 181. 佩戴安全帽时,必须系紧安全帽带,保证各种状态下不脱落。?(??) 答案:√ 182. 配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处工作接地线。 (??) 答案:√ 183. 扑灭电器设备火灾时,首先要切断电源。在切断电源后,可以使用水进行灭火。?(??) 答案:√ 184. 起重机具与低压架空电力线路导线之间的距离不得小于 0.1m。 (??) 答案:× 185. 欠补偿运行方式下,当增加线路长度时应先投入线路再调低消弧线圈的分头,当减少 线路时,应先将线路停运再调高消弧线圈的分头。?(??) 答案:× 186. 抢救过程中,若判定颈动脉已有搏动但无呼吸,则暂停胸外按压,而再进行 2 次口对 口人工呼吸,接着每分钟吹气 12 次。 答案:√ 187. 全部停电时, 工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下, 可以参加工作班工作。 ? (??) 答案:√ 188. 人的颈动脉在人的喉结外侧气管旁沟处。?(??) 答案:√ 189. 任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)应正确佩戴安全 帽。?(??) 答案:√ 190. 容量 630kVA 以下的变压器,一般不装设气体继电器,而只装设过电流保护装Z。 (??) 答案:× 191. 如果接线良好,相序表铝盘不转动或接电指示灯未全亮,表示其中一相断相。?(??) 答案:√ 192. 如无其他安全措施,防直击雷接地装Z离人行道的距离不得小于 1m。?(??) 答案: × 193. 若干台电气设备的金属外壳应当用一条保护线依次串联起来后再与保护干线连接。 ? (??) 答案:× 194. 若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路,工作负责人应在得到指定的配合停 电设备运行管理单位联系人通知这些线路已停电和接地时,才可开始工作。?(??) 答案: × 195. 三相导线弛度应力求一致, 弛度误差不得超过设计值的-5%或+10%; 一般档距导线弛度 相差不应超过 100mm。?(??) 答案:× 196. 生产过程中产生的粉尘、烟尘不含毒性,对作业人员基本无害。?(??) 答案:× 197. 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。 ?(??) 答案: √ 198. 生产性毒物侵入人体只有呼吸道、皮肤和消化道三条途径。?(??) 答案:× 199. 生产性噪声环境应使用防噪声耳塞。?(??) 答案:√ 200. 生产性噪声只是损害人的听觉。?(??) 答案:× 201. 声光型高压验电器在雨、雪、雾天及空气湿度较大时也能正常使用。 (??) 答案:× 202. 使用单位必须建立劳动防护用品定期检查和失效报废制度。?(??) 答案:√ 203. 使 用伸缩式验电器时应保证其有足够长度。?(??) 答案:× 204. 事故紧急抢修可不用工作票,但应使用事故抢修单。?(??) 答案:√ 205. 事故巡线应始终认为线路带电。即使明知该线路已停电,也应认为线路随时有恢复送 电的可能。 (??) 答案:√ 206. 手车式高压开关柜的手车拉至检修位Z后才可满足安全隔离的要求。 ?(??) 答案: √ 207. 手车未达到工作位Z或试验位Z时,断路器不能合闸。 (??) 答案:√ 208. 受伤后伤者光有头痛头晕,说明是轻伤;此外还有瞳孔散大,偏瘫或者抽风,那至少 是中等以上的脑伤。?(??) 答案:√ 209. 树枝接触或接近高压带电导线时,应将高压线路停电或用绝缘工具使树枝远离带电导 线至安全距离。?(??) 答案:√ 210. 送电线路架空避雷线对导线的防雷保护效果要取决于保护角的大小,保护角越大保护 效果越好。 (??) 答案:× 211. 所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具(钥匙) 。?(??) 答案:√ 212. 填用电力线路第二种工作票时,必须履行工作许可手续。 (??) 答案:× 213. 填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时,如果将工作地点所装的接地线撤 除,次日恢复工作,不必重新验电挂接地线。 (??) 答案:× 214. 填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时,如果将工作地点所装的接地线撤 除,次日恢复工作,可不必重新验电挂接地线。 答案:× 215. 填用数日内工作有效的第一种工作票, 每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除, 次日恢复工作前应重新挂接地线。 (??) 答案:× 216. 听力防护用品的作用是避免噪声过度刺激听觉,保护听力。?(??) 答案:√ 217. 停用的剩余电流保护装Z使用前应做一次试验。?(??) 答案:√ 218. 停用电压互感器前应将二次回路主熔断器或自动开关断开,防止电压反送。?(??) 答 案:√ 219. 通风除尘是防尘的主要措施之一。?(??) 答案:√ 220. 通过居民区的 1~10kV 线路导线与地面的距离 (在最大计算弧垂情况下) 不小于 6.5m。 ? (??) 答案:√ 221. 同杆塔架设的 10kV 及以下线路带电情况允许进行另一回线路的登杆检修工作。?(??) 答案:× 222. 完成高压线路停电后的线路开关应有明显可见的断开点。 (??) 答案:√ 223. 我国生产的电压互感器二次侧额定电压均为 100V;电流互感器二次侧额定电流均为 100A。?(??) 答案:× 224. 系统有接地时,严禁进行消弧线圈倒分头的操作。?(??) 答案:√ 225. 现场使用的绝缘工器具只要合格并符合厂家要求,可不经试验就直接使用。?(??) 答 案:× 226. 线路绝缘污秽会降低绝缘子的绝缘性能,为防止污闪事故发生,线路防污工作必须在 污闪事故季节来临前完成。?(??) 答案:√ 227. 线路绝缘子污秽会降低其绝缘性能,所以线路污闪事故常常在环境较干燥的条件下出 现。?(??) 答案:× 228. 消防材料库储存的材料、 工具的品种和数量应符合有关规定并定期检查和更换。 ? (??) 答案:√ 229. 携带型接地线应采用多股软铜线编织制成,其截面积不应小于 25 O,以保证承受 4kA 的短路冲击电流而不被烧断。?(??) 答案:√ 230. 心跳停止者应先进行人工呼吸。?(??) 答案:× 231. 需要拆除全部或一部分接地线后才能进行的高压回路上的工作(如测量母线和电缆的 绝缘电阻,检查开关触头是否同时接触等)需经特别许可。?(??) 答案:√ 232. 蓄电池可能有氢气排出,应有良好的通风。?(??) 答案:√ 233. 巡视配电装Z,进出高压室,应随手关门,防止小动物进入室内。 答案:√ 234. 巡线工作应由有电力线路工作经验的人员担任。?(??) 答案:√ 235. 巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人靠近断线地点 8m 以 内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级。?(??) 答案:× 236. 巡线时可以泅渡。?(??) 答案:× 237. 严禁在微机防误专用计算机上进行其他工作。?(??) 答案:√ 238. 验电时人体应与被验电设备保持相对应的距离,并设专人监护。 答案:√ 239. 一般情况较好的病人,估计转送过程中无生命危险,可直接送到有相应条件的医院就 诊;如病情危重,则应越级转送,免使病人失去抢救机会。?(??) 答案:× 240. 一般情况下,人体电阻约为 0.5MΩ ;潮湿条件下的人体电阻约为干燥条件下人体电阻 的 1/2。?(??) 答案:× 241. 一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍。?(??) 答 案:√ 242. 一个电气连接部分是指:电气装Z中,可以用隔离开关同其他电气装Z分开的部分。? (??) 答案:√ 243. 一氧化碳是一种无色、无味的气体,可溶于水。?(??) 答案:× 244. 一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 答案:√ 245. 已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存两年。 (??) 答案:× 246. 因隔离开关无专门的灭弧装Z,因此不能通过操作隔离开关来断开带负荷的线路。 ? (??) 答案:√ 247. 因公外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的可认定为工伤。 ?(??) 答案:√ 248. 因一氧化碳的比重比空气略轻,故浮于上层,救助者进入和撤离现场时,如能匍匐行 动会更安全。?(??) 答案:√ 249. 引起爆炸、使人遭到电击、降低产品质量等是工艺过程中产生静电的危险。?(??) 答 案:√ 250. 用户不得自行更换真空断路器的真空灭弧室上的零件。 答案:√ 251. 用接地电阻测量仪测量接地电阻时,电压极距被测接地体不得小于 40m,电流极距被 测接地体不得小于 20m。?(??) 答案:× 252. 用指针式万用表的电阻挡时,红表笔连接着万用表内部电源的正极。?(??) 答案: × 253. 由于高压断路器灭弧能力强,正常情况下进行变压器停电操作时,应当先拉开高压侧 开关,后拉开低压侧开关。?(??) 答案:× 254. 油浸式电力变压器允许的温升为 85℃。?(??) 答案:× 255. 油料火灾可用水灭火。?(??) 答案:× 256. 有爆炸危险环境应采用 TN-C 系统。?(??) 答案:× 257. 有关单位应定期统一组织电力安全工器具的使用方法培训,凡是在工作中需要使用电 力安全工器具的工作人员,必须定期接受培训。 答案:√ 258. 有金属外壳的Ⅰ类移动式电气设备、安装在潮湿环境的电气设备、临时性电气设备、 建筑施工工地的施工电气设备等场所应安装漏电保护装Z。?(??) 答案:√ 259. 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。?(??) 答案:√ 260. 运行中的电流互感器的二次回路不得开路,运行中的电压互感器的二次侧允许短路。? (??) 答案:× 261. 运行中的电流互感器二次开路可能带来的危险是电击;继电保护失灵;铁芯过热;绝 缘击穿等。 (??) 答案:√ 262. 运行中的电压互感器发生瓷套管破裂;高压线圈击穿放电;连接点打火;严重漏油等 故障时应退出运行。?(??) 答案:√ 263. 在安全措施完善的条件下,变压器取油样可在带电的情况下进行。 (??) 答案:√ 264. 在保护接零系统中, 尽管中性点接地电阻值在 4Ω 以下, 在零线上规定的处所也必须做 重复接地。?(??) 答案:√ 265. 在爆炸危险环境,照明线路所用电线和电缆的额定电压不得低于 500V。?(??) 答案: √ 266. 在不接地电网中,带电部位对地绝缘电阻很高,因此,人站在地面上触及带电部位不 会受到致命伤害。?(??) 答案:× 267. 在不接地配电网中,凡由于绝缘损坏而可能呈现危险电压的金属部位,除另有规定外, 均应接地。 (??) 答案:√ 268. 在操作中每执行完一个操作项后,应在该项前面“执行”栏内划执行勾“对勾” 。整个 操作任务完成后,在操作票上加盖“作废”章。?(??) 答案:× 269. 在带电线路杆塔上工作,如与带电体距离足够不需要设专人监护。 答案:× 270. 在低压操作中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于 0.1m。 (??) 答案:√ 271. 在调压过程中发现分接指示器变化,而电压无变化时,禁止进行调压操作。?(??) 答 案:√ 272. 在工作任务重、时间紧的情况下专责监护人可以兼做其他工作。 答案:× 273. 在工作任务重、时间紧的情况下专责监护人可以兼做其他工作。 (??) 答案:× 274. 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专 责监护人可根据情况,临时停止工作。 答案:√ 275. 在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应放倒搬运,并与带电部分保持足 够的安全距离。?(??) 答案:× 276. 在接零系统中,单相三孔插座的工作零线(N)接线孔与保护零线接线孔不得连接在一 起。?(??) 答案:√ 277. 在居民区 35~110kV 线路导线与地面的距离,在最大计算弧垂情况下,应满足 7m。? (??) 答案:√ 278. 在没有相应电压等级验电器时,可以用低压验电器进行 10kV 线路的验电工作。?(??) 答案:× 279. 在生产工艺过程中消灭有毒物质和生产性粉尘是防尘防毒物的根本措施。 ?(??) 答 案:× 280. 在生产过程中产生的粉尘称为生产性粉尘,对作业人员身体健康有害。?(??) 答案: √ 281. 在停电线路上进行检修作业必须填写第二种工作票。?(??) 答案:× 282. 在同杆架设的 10kV 及以下线路带电情况下,当满足(邻近或交叉其他电力线路工作的 安全距离) 所规定的安全距离的情况下, 可以进行下层线路的登杆停电检修工作。 ? (??) 答 案:× 283. 在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人 员说明:电力线路有电,人员、树木、绳索应与导线保持(邻近或交叉其他电力线路工作的 安全距离)所列的安全距离。?(??) 答案:√ 284. 在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加 工作班工作。 (??) 答案:√ 285. 在直埋高压电力电缆保护区内,禁止重型机械或重型汽车在道路电缆线路保护区内作 业或通过。 (??) 答案:× 286. 兆欧表是用来测量绕组直流电阻的。?(??) 答案:× 287. 遮栏应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。 (??) 答案:√ 288. 真空断路器合闸送电时,发生弹跳现象应停止操作,不得强行试送。?(??) 答案: √ 289. 直接接触电击是直接触及漏电设备外壳发生的电击。?(??) 答案:× 290. 直接接触电击是直接触及设备正常工作的带电体发生的电击。 答案:√ 291. 职工在工作时间和工作岗位上,突发疾病死亡的可视同工伤。?(??) 答案:√ 292. 职业病防治工作坚持“预防为主、防治结合”的方针。?(??) 答案:√ 293. 职业病是指劳动者在职业活动中,因接触职业病危害因素而引起的疾病。 ?(??) 答 案:× 294. 职业健康检查费用由职工本人承担。?(??) 答案:× 295. 只要保持安全距离,测量电阻时,被测电阻不需断开电源。 (??) 答案:× 296. 只要工作安排得妥当,约时停、送电也不会有问题。?(??) 答案:× 297. 柱上变压器底部距地面高度不应小于 2.5m、裸导体距地面高度不应小于 3.5m。?(??) 答案:√ 298. 柱上式变压器台底部距地面高度不应小于 2.0m。?(??) 答案:× 299. 装、拆接地线的简单工作,可以一个人作业不需要监护。 (??) 答案:× 300. 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。 (??) 答案:√ 301. 装设独立避雷针以后就可以避免发生雷击。?(??) 答案:× 302. 装有接地刀闸的高压开关柜,其接地刀闸与断路器之间装有连锁机构。?(??) 答案: √ 303. 作业前检查双电源用户已采取机械或电气联锁等防反送电的强制性技术措施。?(??) 答案:× 304. 作业中存在的粉尘、毒物及噪声,是引发职业病的有害因素。 (??) 答案:√ 305. 做口对口 (鼻) 人工呼吸时, 每次吹气时间约 2s, 换气 (触电者自行吸气) 时间约 3s。 ? (??) 答案:√ 306. 做口对口(鼻)人工呼吸时,应使触电者头部充分后仰。 答案:√ 二、 单选题 1. (??) :指直接危及到设备安全运行,随时可能导致事故发生或危及人身安全的缺陷。此 类缺陷必须迅速处理,或临时采取可以确保安全的技术措施进行处理,随后彻底消除。 A. 一般缺陷 B.严重缺陷 C.危急缺陷 答案:C 2. (??)不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因。 A.一次绕组相间短路 B.一次绕组匝 间短路 C.一次绕组端子短路 D.二次绕组相间短路 答案:B 3. (??)不是防止雷电冲击波侵入室内的方法。 A.建筑物上方安装避雷针 B.架空线入户处 安装避雷器 C.架空线入户处绝缘子铁脚接地 D.金属管线入户处管道直接接地 答案:A 4. (??)即可处理的电力电缆(设备)缺陷,由运行维护(检查)人员与管理或检修部门 的有关技术人员具体研究处理方案,以便随时安排检修处理。 A.计划停电 B.非计划停电 C. 无须停电 答案:C 5. (??)年 4 月 18 日国务院通过了《女职工劳动保护特别规定》 ,并予以公布施行。 A.2008 B.2010 C.2011 D.2012 答案:D 6. (??)是工艺过程中所产生静电的主要危险。 A.引起爆炸和火灾 B.电击 C.妨碍生产 D. 过载 答案:A 7. (??)是用来防止工作人员直接电击的安全用具。 A.绝缘安全用具 B.一般防护安全用具 C.基本安全用具 D.辅助安全用具 答案:A 8. (??)是真空灭弧室中最易损坏的部件,其金属的疲劳寿命,决定了真空灭弧室的机械 寿命。 A.屏蔽罩 B.动触头 C.波纹管 D.灭弧室 答案:C 9. (??)是指劳动关系当事人因执行劳动法或者履行集体合同和劳动合同的规定引起的争 议。 A.劳动纠纷 B.劳动争议 C.劳动诉讼 D.劳动仲裁 答案:B 10. (??) 是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。 A.绝缘安全用具 B. 一般防护安全用具 C.基本安全用具 D.辅助安全用具 答案:D 11. (??)停电时,工作负责人只有在安全措施可靠、人员集中在一个工作地点、不致误碰 带电部分的情况下,方能参加工作。 A.部分 B.全部 C.分段 答案:A 12. 《四川省安全生产条例》自 2007 年(??)起正式施行。 A.1 月 1 日 B.6 月 1 日 C.10 月 1 日 D.11 月 1 日 答案:A 13. 《未成年工特殊保护规定》 是 (??) 年原劳动部颁布的。 A.1994 B.1995 C.1996 D.1997 答 案:A 14. 《中华人民共和国安全生产法》 于 2002 年 (??) 起正式施行。 A.1 月 1 日 B.6 月 1 日 C.10 月 1 日 D.11 月 1 日 答案:D 15. 《中华人民共和国劳动法》自 1995 年(??)起正式施行。 A.1 月 1 日 B.6 月 1 日 C.10 月 1 日 D.12 月 1 日 答案:A 16. 《中华人民共和国职业病防治法》 自 2002 年 (??) 起施行。 A.1 月 1 日 B.5 月 1 日 C.10 月 1 日 D.12 月 1 日 答案:B 17. 2010 年 12 月 8 日国务院第 136 次常务会议通过了《国务院关于修改&工伤保险条例&的 决定》 ,修订后的《工伤保险条例》自 2011 年(??)起开始实施。 A.1 月 1 日 B.5 月 1 日 C.6 月 1 日 D.2 月 1 日 答案:A 18. 330kV 及以上的交流线路验电时,绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线,根据有 无放电声和火花来判断线路是否确无(??) 。 A.电阻 B.电流 C.电压 答案:C 19. 35~110kV 线路跨越公路时对路面的最小垂直距离是 (??) 。 A.9.0m B.8.0m C.7.5m D.7.0m 答案:D 20. 41. 《中华人民共和国劳动法》 自 1995 年 (??) 起正式施行。 A.1 月 1 日 B.6 月 1 日 C.10 月 1 日 D.12 月 1 日 答案:A 21. 500kV 线路,其一串绝缘子有 28 片,在测试零值时发现同一串绝缘子有(??)片零值, 要立刻停止测量。 A.4 B.5 C.6 D.7 答案:C 22. E.0.2m 答案:E 23. GN30-10 型高压隔离开关主体是通过两组绝缘子固定在由隔板(??)的开关底座的上下 两个面上。 A.连接 B.分开 C.固定 D.支撑 答案:B 24. GW4-110 型隔离开关操作时,操动机构的交叉连杆带动两个绝缘支柱向相反方向转动 (??)角度,闸刀便断开或闭合。 A.70° B.80° C.90° D.120° 答案:C 25. GW5-110 型隔离开关为(??)结构。 A.双柱式 B.三柱式 C.单柱式 答案:A 26. SF6 气体大量外泄,进行紧急处理时室内开启排风装Z(??)min 后方可进入。A.10 B.15 C.20 D.25 答案:B 27. SF6 气体设备解体检修时, 打开设备封盖后, 现场所有人员应暂离现场 (??) min。 A.15 B.20 C.25 D.30 答案:D 28. TN-C-S 系统属于(??)系统。 A.PE 线与 N 线全部分开的保护接零 B.PE 线与 N 线共用的 保护接零 C.PE 线与 N 线前段共用后段分开的保护接零 D.保护接地 答案:C 29. TN-C 系统属于(??)系统。 A.PE 线与 N 线全部分开的保护接零 B.干线部分 PE 线与 N 线共用的保护接零 C.PE 线与 N 线前段共用后段分开的保护接零 D.保护接地 答案:B 30. 安全隔离变压器输入回路与输出回路之间的绝缘电阻不应低于(??)MΩ 。A.0.5 B.2 C.5 D.7 答案:C 31. 安全帽从产品制造完成之日计算,塑料安全帽的有效期限为(??) 。 A.3 年 B.2 年半 C.2 年 D.1 年半 答案:B 32. 安全提示牌分为禁止类安全牌、指令类安全牌、 (??) 。 A.提醒类安全牌 B.警告类安全 牌 C.预防类安全牌 D.允许类安全牌 答案:C 33. 安全提示牌分为指令类安全牌、警告类安全牌、 (??) 。 A.禁止类安全牌 B.预防类安全 牌 C.提醒类安全牌 D.允许类安全牌 答案:D 34. 安装漏电保护器时, (??) 线应穿过保护器的零序电流互感器。 A.N B.PEN C.PE D.接地 答 案:A 35. 摆脱电流是人能自主摆脱带电体的最大电流,成年男性一般为(??) 。 A.16 毫安 B.10 毫安 C.30 毫安 D.10 安 答案:A 36. 保护单台电力电容器的熔断器熔体的额定电流应按电容器额定电流的( ??)倍选用。 A.1.15~1.25 B.1.3~1.8 C.1.5~2.5 D.3~5 答案:C 37. 爆炸危险环境 1 区的固定式白炽灯应选用(??)型防爆灯具。 A.正压 B.隔爆 C.充油 D. 增安 答案:B 38. 爆炸危险环境 1 区和 2 区可采用 (??) 类型的配线。 A.瓷绝缘 B.硬塑料管 C.镀锌钢管 D. 金属槽 答案:C 39. 爆炸性气体、蒸气、薄雾的组别是按(??)划分的。 A.爆炸极限 B.闪点 C.燃点 D.引燃 温度 答案:D 40. 避雷器属于(??)保护元件。 A.过电压 B.短路 C.过负载 D.接地 答案:A 41. 变电所、电缆房内及电力电缆线路的定期巡视(??)至少一次。 A.每月 B.每季度 C.每 半年 D.每年 答案:B 42. 变压器的铁芯用(??)制作。 A.钢板 B.铜板 C.硅钢片 D.永久磁铁 答案:C 43. 变压器内部发出“吱吱”或“噼啪”的放电声,可判断为( ??) 。 A.过负荷 B.短路 C. 铁芯松动 D.接触不良或绝缘击穿 答案:D 44. 变压器油的正常颜色为(??)色。 A.褐 B.亮黄 C.暗红 D.棕 答案:B 45. 变压器正常运行时的声音是(??) 。 A.时大时小的嗡嗡声 B.连续均匀的嗡嗡声 C.断断续 续的嗡嗡声 答案:B 46. 并列运行的变压器不必满足的条件是(??) 。 A.容量相等 B.连接组相同 C.变压比相差 小于 0.5% D.阻抗电压相差小于 10% 答案:A 47. 不断开电路测量交流电流应用(??)串接在负载电路中。 A.钳形电流表 B.500 型万用表 C.电桥 答案:A 48. 不能用于带电灭火的灭火器材是(??) 。 A.泡沫灭火器 B.二氧化碳灭火器 C.卤代烷灭火 器 D.干粉灭火器 答案:A 49. 采用扁钢作防雷装Z的引下线时,其截面积应不小于(??)平方毫米。 A.24 B.48 C.75 D.100 答案:D 50. 采用止血带止血, 止血带持续时间一般不超过 (??) , 太长可导致肌体坏死。 A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 答案:A 51. 采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面(??)m。 A.0.5 B.0.7 C.0.9 D.1.1 答案: D 52. 测量带电线路的对地距离可用(??) 、经纬仪。 A.绝缘绳 B.线尺 C.皮尺 答案:A 53. 测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,可使用钳型电流表。应注意不触及其他带 电部分,以防(??) 。 A.线路接地 B.对地短路 C.相间短路 答案:C 54. 测量绝缘电阻使用(??)表。 A.万用表 B.绝缘电阻 C.接地电阻测量仪 D.电流表 答案: B 55. 测量用互感器二次线圈的接地属于(??)接地。 A.保护 B.工作 C.防雷 D.弱电 答案:A 56. 常见的强碱类化学烧伤有氢氧化钾、氢氧化钠和(??)烧伤。 A.熟石灰 B.氢氧化钙 C. 消石灰 D.生石灰 答案:D 57. 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于(??) ,同时应满足装 设地点短路电流的要求。 A.35mm2 B.25mm2 C.16mm2 D.20mm2 答案:B 58. 出现突然昏倒或痉挛属于(??)中暑症状。 A.先兆 B.轻症 C.重症 答案:C 59. 触电急救时,对于心脏跳动微弱的触电人不得采用(??) 。 A.胸外心脏挤压法 B.注射肾 上腺素 C.口对口(鼻)人工呼吸法 答案:B 60. 触电事故发生最多的月份是(??)月。 A.2~4 B.6~9 C.10~12 D.11~1 答案:B 61. 触电致人死亡的决定因素是(??) 。 A.电压 B.电流 C.触电时间 答案:B 62. 从 SF6 气体钢瓶引出气体时,应使用减压阀降压。当瓶内压力降至(??)Pa 时,即停止 引出气体,并关紧气瓶阀门,盖上瓶帽。 A.9.8×104 B.10.8×104 C.19.8×104 D.9.8×105 答 案:A 63. 大风巡线应沿线路(??)前进,以免万一触及断落的导线。 A.上风侧 B.下风侧 C.内侧 D.外侧 答案:A 64. 大修后的变压器应进行(??)次空载冲击合闸。 A.二 B.三 C.四 D.五 答案:B 65. 当带电体有接地故障时, (??)可作为防护跨步电压的基本安全用具。 A.低压试电笔 B. 绝缘鞋 C.标志牌 D.临时遮栏 答案:B 66. 当电力电缆线路经过不同环境时,其长期允许载流量应根据条件最坏的一段计算,但此 段的长度不得少于(??) 。 A.5m B.10m C.15m D.20m 答案:B 67. 当电流持续时间超过心脏跳动周期时,室颤电流将(??) 。 A.略有降低 B.略有升高 C. 明显降低 D.保持不变 答案:C 68. 当需限制 6~10kV 出线的(??)时,一般采用变压器分裂运行,也可在变压器回路中装 设分裂电抗器或电抗器等。 A.负荷电流 B.过负荷电流 C.空载电流 D.短路电流 答案:D 69. 低压电容器组总容量超过 (??) kvar 时, 应采用低压断路器保护和控制。 A.100 B.200 C.300 D.400 答案:A 70. 低压开关设备的安装高度一般为 (??) m。 A.0.8~1.0 B.1.1~1.2 C.1.3~1.5 D.1.6~2.0 答 案:C 71. 低压配电系统 N 线应当为(??)色线。 A.粉 B.淡蓝 C.黑 D.白 答案:B 72. 低压配电装Z背面通道宽度一般不应小于(??)m。 A.0.5 B.0.6 C.0.7D.1 答案:D 73. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或(??)电气连接部位的几条供电线路或同(联) 杆塔架设且同时停送电的几条线路。 A.不同 B.同一个 C.邻近 答案:B 74. 电缆户外终端头的清扫要求(??) 、停电即应配合。 A.每年至少一次 B.每年至少二次 C. 每年至少三次 答案:B 75. 电缆及其支架、桥梁的防腐周期(??) 。 A.每年一次 B.每两年一次 C.每三年一次 D.每 五年一次 答案:C 76. 电力变压器是用于改变(??)的电气设备。 A.电压 B.功率 C.阻抗 D.功率因数 答案:A 77. 电力电缆备品应按不同型号、 (??)分别放Z,并在电力电缆盘上标明其详细、明确的 额定数据,以便取用。 A.规格 B.价格 C.数量 D.长度 答案:A 78. 电力电缆不宜过负载运行, 必要时可过负载 10%, 但持续时间不应超过 (??) h。 A.1 B.1.5 C.2 D.0.5 答案:A 79. 电力电缆线路的预防性试验――直流耐压试验,是一种(??)试验,尤其是对于塑料绝 缘电力电缆,具有不可逆转的破坏作用。 A.预防性 B.调试性 C.破坏性 答案:C 80. 电力电容器不得在其带有残留电荷的情况下合闸。 电容器重新合闸前, 至少应放电 (??) min。 A.1 B.2 C.3 D.10 答案:C 81. 电力电容器所在环境日平均最高温度不应超过(??)℃。 A.35 B.40 C.45 D.50 答案:B 82. 电力电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的(??)倍。 A.1.1 B.1.2 C.1.3 D.1.5 答案:C 83. 电力电容器在(??)情况下不应退出运行。 A.功率因数从 0.99 降低到 0.91 B.电容器连 接点严重过热 C.电容器瓷绝缘表面闪络放电 D.电容器外壳明显变形 答案:A 84. 电力线路适当加强绝缘或减少避雷器的接地电阻其目的是为了(??) 。 A.避免反击闪络 B.减少接地电流 C.减少雷电流 答案:A 85. 电流互感器的变流比为 100/5, 当满刻度值 100A 的电流表指示 60A 时, 流过电流互感器 二次线圈的电流为(??)A。 A.2 B.3 C.4 D.5 答案:B 86. 电流互感器的二次电流决定于(??) 。 A.一次电流 B.一次电压 C.二次阻抗 D.二次负载 答案:A 87. 电流互感器二次侧 K2 的接地属于(??)接地。 A.工作 B.保护 C.重复 D.防雷 答案:B 88. 电流互感器二次回路中的电流表和继电器线圈与互感器的二次线圈是(??)连接的。A. 并联 B.串联 C.星形 D.三角形 答案:B 89. 电流互感器应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的 60%左右,至少应不小 于(??) 。 A.50% B.40% C.30% D.10% 答案:C 90. 电气安全用具按其基本作用可分为绝缘安全用具、 (??) 。 A.基本安全用具 B.辅助安全 用具 C.接地装Z D.一般防护安全用具 答案:D 91. 电容器室耐火等级不应低于(??)级。 A.一 B.二 C.三 D.四 答案:B 92. 电容器允许最高工频电压为 1.20Un 时,相应的允许最大持续时间为(??) 。 A.1 B.5 C.10 D.30 答案:B 93. 电容器在合闸操作过程中,如果没有合好,断路器拉开后,应间隔(??)min,再将电 容器投入运行。 A.3 B.5 C.7 D.10 答案:A 94. 电容器组的定期停电检查,一般应进行(??)次/月。 A.1 B.2 C.3 D.5 答案:A 95. 电容器组如发现三相电流不平衡度在(??)%以上时,应停运并报告调度和上级有关部 门。 A.2 B.5 C.10 D.15 答案:C 96. 电压互感器二次回路中的电压表和继电器线圈与互感器的二次线圈是(??)连接的。A. 并联 B.串联 C.星形 D.三角形 答案:A 97. 电压互感器与电力变压器的区别在于(??) 。 A.电压互感器有铁芯,变压器无铁芯 B.变 压器的额定电压比电压互感器高 C.电压互感器主要用于测量和保护,变压器用于不同电压 等级电能传递 答案:C 98. 跌开式熔断器和单极隔离开关分闸操作的顺序是 (??) 。 A.上风侧相、 中相、 下风侧相 B. 下风侧相、中相、上风侧相 C.中相、下风侧相、上风侧相 D.中相、上风侧相、下风侧相 答 案:C 99. 跌开式熔断器和单极隔离开关合闸操作的顺序是 (??) 。 A.上风侧相、 下风侧相、 中相 B. 下风侧相、上风侧相、中相 C.中相、下风侧相、上风侧相 D.中相、上风侧相、下风侧相 答 案:A 100. 跌开式熔断器拉闸时, 拉开第 (??) 相时电弧最强烈。 A.一 B.二 C.三 D.与顺序无关 答 案:B 101. 动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用 (??) 极保护器。 A.一 B.二 C. 三 D.四 答案:D 102. 独立避雷针的接地体与其他邻近接地体之间的最小距离为(??)m。 A.1 B.2 C.3 D.5 答 案:C 103. 断开耐张杆塔引线或工作中需要拉开断路器(开关) 、隔离开关(刀闸)时,应先在其 (??)装设接地线。 A.一侧 B.两侧 C.电源侧 D.负载侧 答案:B 104. 对没有喷射软管的二 氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳( ?? ) 。 A.10 °~ 30 ° B.30 °~ 70 ° C.50 °~ 70 ° D.70°~90° 答案:D 105. 对于电击而言,工频电流与高频电流比较,其危险性是(??) 。 A.高频危险性略大 B. 高频危险性大得多 C.二者危险性一样大 D.工频危险性较大 答案:D 106. 对于接在线路中的没有使用的电流互感器,应将其二次线圈(??) 。 A.任意一个端子接 地 B.两个端子短接 C.两个端子开路 D.两个端子短接并接地 答案:D 107. 对运行中的电容器组,夏季的巡视检查应安排在(??)时进行。 A.室温最高 B.系统电 压最高 C.每日午后 2 点钟 D.任何时间均可 答案:A 108. 耳塞属(??) 。 A.噪声防护用品 B.助听防护用品 C.听觉防护用品 答案:A 109. 耳塞属于(??) 。 A.噪声防护用品 B.助听防护用品 C.听觉防护用品 答案:A 110. 发生心室纤维性颤动时, 血液循环实际上 (??) 。 A.中止 B.加快 C.减缓 D.变化不大 答 案:A 111. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(??)就地抢救,以支持呼吸和循 环。 A.紧急救护法 B.人工呼吸法 C.心肺复苏法 答案:C 112. 发现严重(重大)缺陷,应立即报告本单位主管部门,主管部门组织技术人员现场鉴 定。处理时间不超过(??) ,处理前应加强监视运行。 A.一个月 B.两个月 C.三个月 D.六个 月 答案:A 113. 防雷装Z的引下线地下 0.3m 至地上 1.7m 的一段可加装(??)保护。 A.硬塑料管 B. 自来水钢管 C.电线钢管 D.槽钢 答案:A 114. 防御铁屑、灰沙、碎石等物冲击伤害眼面的眼面防护用品是(??) 。 A.焊接面罩 B.防 冲击眼面护具 C.防化学药剂眼面护具 答案:B 115. 防直击雷装Z由(??)组成。 A.接闪器、引下线、接地装Z B.熔断器、引下线、接地 装Z C.接闪器、断路器、接地装Z D.接闪器、引下线、电容器 答案:A 116. 防止职业危害的措施主要有(??)措施和个体防护措施两种。 A.技术 B.组织 C.反事 故 D.应急处理 答案:A 117. 非有效接地系统发生单相接地时,电压互感器的运行时间一般不得超过(??)h,且应 监视电压互感器的发热程度。 A.2 B.1.5 C.1 D.0.5 答案:A 118. 分接头调整好后,检查和核对三相分接头位Z应一致,并应测量线圈的直流电阻,与 历史记录比较,相对变化不应大于(??)%。 A.2 B.2.5 C.3 D.5 答案:A 119. 分接头调整好后,应测量线圈的直流电阻。各相线圈直流电阻的相间差别不应大于三 相平均值的(??)%。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5 答案:C 120. 负荷开关合闸时,应使(??) 。 A.主刀闸先闭合,辅助刀闸后闭合 B.辅助刀闸先闭合, 主刀闸后闭合 C.主刀闸与辅助刀闸同时闭合 D.没有要求,均可 答案:B 121. 负荷开关在正常情况下不能拉合(??)电流。 A.短路 B.重载 C.轻载 D.空载 答案:A 122. 杆塔偏离线路中心线不应大于(??) 。 A.0.3m B.0.2m C.0.15m D.0.1m 答案:D 123. 感知电流是引起人有轻微感觉的最大电流,女性一般为(??) 。 A.1.1 毫安 B.0.5 毫安 C.10 毫安 D.0.7 毫安 答案:D 124. 高压 (1~10kV) 引下线与低压 (1kV 以下) 线间的距离, 不应小于 (??) 。 A.0.4m B.0.35m C.0.3m D.0.25m 125. 高压电力电缆通过墙壁、建筑物等应涂刷(??)标记。 A.黄、绿双色 B.黄色 C.红色 答 案:C 126. 高压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位Z,误入带电间隔及过分接近带电 部分,一般采用(??)进行防护。 A.绝缘台 B.绝缘垫 C.标示牌 D.遮栏 答案:D 127. 高压配电设备做(??)试验时应在周围设围栏,围栏上应向外悬挂适当数量的“止步, 高压危险! ”标示牌。 A.停电 B.耐压 C.短路 答案:B 128. 高压熔断器熔管的额定电流应 (??) 熔体的额定电流。 A.大于 B.大于或等于 C.等于 D. 小于或等于 答案:B 129. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(??)以内,进入上述范围人员应穿绝缘 靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 A.4m B.8m C.15mD.20m 答案:A 130. 隔离开关导电回路长期工作温度不宜超过(??)℃。 A.75 B.80 C.85 D.90 答案:B 131. 隔离开关可以拉、 合电压 10kV 及以下, 电流 (??) A 以下的环路均衡电流。 A.7 B.10 C.70 D.100 答案:C 132. 各类作业人员应被告知其作业现场和(??)存在的危险因素、防范措施及事故紧急处 理措施。 A.办公地点 B.生产现场 C.工作岗位 答案:C 133. 根据《安全防护用品分类与代码》的规定,以人体保护部位为分类标准,可分为(??) 大类。 A.十 B.九 C.八 D.七 答案:B 134. 根据《工伤保险条例》的规定,下列哪一项属于工伤(??) 。 A.下班途中违反治安管理 伤亡的 B.下班回家后醉酒导致伤亡的 C.下班途中乘坐的地铁脱轨导致死亡的 D.自杀死亡 的 答案:C 135. 工频条件下,人的平均感知电流约为(??) 。 A.10mA B.100mA C.10A D.1mA 答案:D 136. 工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,一级伤残支付标准为( ??)个月的 本人工资。 A.27 B.25 C.23 D.21 答案:A 137. 工作场所的照明灯具的悬挂高度应不低于 (??) m, 并不得任意挪动。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5 答案:D 138. 工作票一份交工作(??) ,一份留存工作票签发人或工作许可人处。 A.许可人 B.班组 人员 C.负责人 答案:C 139. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有(??)已由线路上撤离,接地线已经全部 拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。 A. 工作许可人 B.小组负责人 C.工作票签发人 D.工作人员 答案:D 140. 罐式 SF6 断路器的灭弧室安装在接地的金属罐中,在两个出线套管的下部都可安装 (??) 。 A.电流 互感器 B.电流互感器和电压互感器 C.电压互感器 D.电容器 答案:A 141. 过桥电缆应检查保护管和(??) 、固定附件的变形、防腐蚀情况。 A.排水设施 B.电缆 “三头” C.两端电缆外露部分 答案:C 142. 呼吸器内的硅胶在干燥情况下呈(??)色。 A.浅蓝 B.淡红 C.深黄 D.褐 答案:A 143. 环网柜内与压气式负荷开关串联安装着(??) 。 A.高压断路器 B.高压熔断器 C.高压接 触器 D.高压隔离开关 答案:B 144. 火药制造车间、乙炔站、汽油提炼车间应划为第(??)类防雷建筑物。 A.一 B.二 C. 三 D.四 答案:A 145. 火灾危险 21 区是有可燃 (??) 存在的火灾危险环境。 A.液体 B.粉体 C.纤维 D.固体 答 案:A 146. 火灾危险环境分为(??)种区域。 A.2 B.3 C.4 D.5 答案:B 147. 架空线路与火灾和爆炸危险环境接近时,其间水平距离一般不应小于杆柱高度的(??) A.1 B.1.2 C.1.3 D.1.5 答案:D 148. 检查 10kV 电力电缆的耐压强度,应进行(??)试验。 A.工频耐压 B.绝缘电阻 C.直流 耐压 D.泄漏电流 答案:C 149. 降压变压器一、二次电压、电流之间的关系是(??) 。 A.一次电压高电流大 B.一次电 压低电流小 C.一次电压高电流小 D.一次电压低电流大 答案:C 150. 接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当(??) 。 A.两端短接并接地 B.保持 开路 C.两端短接 D.一端接地 答案:A 151. 进入 GIS 设备室前应先通风 (??) min, 且无报警信号, 确认空气中含氧量不小于 18%, 空气中 SF6 浓度不大于 1000μ L/L 后方可进入。 A.15 B.18 C.25 D.30 答案:A 152. 进入 GIS 设备室前应先通风 15min,且无报警信号,确认空气中含氧量不小于 18%, 空气中 SF6 浓度不大于(??)μ L/L 后方可进入。 A.10 B.100 C.500 D.1000 答案:D 153. 进行电力线路施工作业、 工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的检修作业, 施工、检修单位均应根据工作任务组织现场(??) ,并填写现场勘察记录。A.勘察 B.巡视 C. 巡查 答案:A 154. 进行电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器充分放电、 (??)后才能进行工作。 A.验电 B.接地 C.短路 答案:B 155. 禁止工作人员穿越未经验电、 接地的 (??) 线路对上层线路进行验电。 A.10kV 以下 B.10kV 及以上 C.10kV 以上 D.10kV 及以下 答案:D 156. 禁止工作人员在工作中(??)或拆除围栏和标示牌。 A.变动 B.更换 C.移动 D.检查 答 案:C 157. 禁止类标示牌制作时(??) 。 A.背景用红色,文字用白色 B.背景用白色,边用红色, 文字用黑色 C.背景用白色,文字用红色 D.背景用红色,边用白色,文字用黑色 答案:C 158. 经设备运行管理单位考试合格、批准的本单位的检修人员,可进行(??)及以下的电 气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作。 A.10kV B.35kV C.110kV D.220kV 答 案:D 159. 经设备运行管理单位考试合格、批准的本单位的检修人员,可进行 220kV 及以下的电 气设备由(??)的监护操作。 A.由热备用至检修或由检修至热备用 B.由热备用至运行或由 运行至热备用 C.由冷备用至检修或由检修至冷备用 D.由冷备用至热备用或由热备用至冷 备用 答案:A 160. 就对被测电路的影响而言,电流表的内阻(??) 。 A.越大越好 B.越小越好 C.适中为好 D.大小均可 答案:B 161. 绝缘安全用具分为(??) 。 A.一般防护安全用具和接地装Z B.基本安全用具和辅助安 全用具 C.辅助安全用具和接地装Z D.基本安全用具和一般防护安全用具 答案:B 162. 绝缘操作杆从结构上可分为工作部分、 (??)和握手部分三部分。 A.带电部分 B.接地 部分 C.短路部分 D.绝缘部分 答案:D 163. 绝缘电阻试验包括(??) 。 A.绝缘电阻测量 B.吸收比测量 C.绝缘电阻测量和吸收比测 量 D.绝缘电阻测量和泄漏电流测量 答案:C 164. 绝缘架空避雷线应视为带电体,作业人员与避雷线之间的安全距离不应小于(??)m。 A.0.4 B.0.8 C.1 D.1.5 答案:A 165. 绝缘手套和绝缘鞋要定期试验,试验周期一般为(??)个月。 A.1 B.3 C.6 D.12 答案: C 166. 绝缘手套和绝缘鞋应放在通风、阴凉的专用柜子里,温度一般在( ??) 。A.0℃~5℃ B.5℃~20℃ C.20℃~40℃ D.40℃~60℃ 答案:B 167. 绝缘手套和绝缘鞋由特种橡胶制成,以保证足够的(??) 。 A.导电性 B.防水性 C.耐热 性 D.绝缘性 答案:D 168. 绝缘站台用干燥的木板或木条制成,木条间距不大于( ??) ,以免鞋跟陷入。A.2.5cm B.3.0cm C.3.5cm D.4.0cm 答案:A 169. 绝缘子、 瓷横担应无裂纹, 釉面剥落面积不应大于 (??) 。A.50mm2 B.100mm2 C.150mm2 D.200mm2 答案:B 170. 跨越架与被跨 220kV 电力线路应不小于 (??) 的安全距离。 A.2.0m B.3.0m C.4.0m D.5.0m 答案:C 171. 劳动保障行政部门应当自受理工伤认定申请之日起(??)日内作出工伤认定的决定。 A.15 B.30 C.40 D.60 答案:D 172. 雷雨、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿(??) 。 A.胶鞋 B.绝缘鞋 C.皮鞋 D.运动鞋 答案:B 173. 邻近 500kV 线路的工作时, 应保持的安全距离为 (??) 。A.5.0m B.4.0m C.7.0m D.6.0m 答 案:D 174. 磷酸铵盐干粉灭火器不能扑救(??) 。 A.固体类物质的初起火灾 B.金属燃烧火灾 C.易 燃、可燃液体、气体的初起火灾 D.带电设备的初起火灾 答案:B 175. 每隔(??)对防静电工作服进行复测,其带电量超过 0.6 微库仑/件时,不得继续作为 防静电服使用。 A.3 个月 B.6 个月 C.9 个月 D.1 年 答案:B 176. 耐酸碱靴鞋可耐 (??) 浓度的酸碱液体, 在使用中不应超过这个界限。 A.15% B.20% C.25% D.30% 答案:D 177. 能分、合负载电流,不能分、合短路电流的电器是(??) 。 A.断路器 B.隔离开关 C.负 荷开关 D.熔断器 答案:C 178. 能及时消除人体静电积聚,又能防止(??)以下电源电击的防护鞋为防静电鞋。A.36V B.100V C.250V D.1000V 答案:C 179. 能清除皮肤上的油、尘、毒等污垢,使皮肤免受损害的皮肤防护用品称作(??) 。A.防 水型护肤剂 B.防油型护肤剂 C.洁肤型护肤剂 答案:C 180. 泡沫灭火器距离着火点(??)左右,即可将筒体颠倒过来,一只手紧握提环,另一只 手扶住筒体的底圈,将射流对准燃烧物。 A.6m B.8m C.10m D.12m 答案:C 181. 配电变压器的分接开关位于Ⅱ挡,运行中电压长时间偏低时,应采取的措施是(??) 。 A.将分接开关切换到Ⅲ挡 B.将分接开关切换到Ⅰ挡 C.减少负荷 D.要求供电部门提高电压 答案:A 182. 其他条件相同,人离接地点越近时可能承受的(??) A.跨步电压和接触电压都越大 B. 跨步电压越大,接触电压不变 C.跨步电压不变,接触电压越大 D.跨步电压越大,接触电压 越小 答案:A 183. 气体继电器动作后,对继电器里的气体分析。若气体是无色无臭,混合有惰性气体, 氧气含量大于 16%,油的闪点未明显降低,则(??) 。 A.变压器必须减负荷 B.变压器必须停 电检修 C.变压器可继续运行 D.变压器内部有故障 答案:C 184. 强迫油循环水冷式变压器最高顶层油温一般不超过(??)℃。 A.70 B.85 C.95 D.105 答 案:A 185. 强油风冷变压器,当冷却系统故障切除全部冷却器时,允许带额定负载运行(??)min。 A.10 B.15 C.20 D.25 答案:C 186. 强油风冷变压器当冷却系统故障,切除全部冷却器带额定负载运行时,允许顶层油温 上升到 75℃,但这种情况下的最长运行时间不得超过(??)h。 A.1 B.2 C.3 D.0.5 答案:A 187. 全部停电时,工作负责人在班组成员确无(??)等危险的条件下,可以参加工作班工 作。 A.意外 B.坠落 C.触电 答案:C 188. 缺陷管理流程:发现缺陷―上报管理部门―安排检修计划―检修消缺―(??)―资料 归档。 A.现场调试 B.预防性试验 C.运行验收 答案:C 189. 人的心跳停止超过(??)分钟后,大脑已达不可逆转的损害,称之为生物死亡。A.6 B.8 C.10 答案:C 190. 人工呼吸方法很多,但以(??)人工呼吸最为方便和有效。 A.口对口吹气法 B.俯卧压 背法 C.仰卧压胸法 答案:A 191. 人体不准碰触未(??)的导线。 A.停电 B.验电 C.接地 答案:C 192. 人体体内电阻大 约为(??) 。 A.数百欧 B.数千欧 C.数十千欧 D.数十欧 答案:A 193. 人站在地上,手直接触及已经漏电的电动机的金属外壳的电击是(??)电击。A.直接接 触 B.感应电 C.两线 D.间接接触 答案:D 194. 容易发生污闪事故的天气是 (??) A.大风、 大雨 B.雷雨 C.毛毛雨、 大雾 D.晴天 答案: C 195. 如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部接上接 地线,但应经运行值班负责人或(??)许可。 A.专责监护人 B.工作票签发人 C.工作负责人 D.工作许可人 答案:C 196. 如需在绝缘架空地线上作业时,应用(??)或个人保安线将其可靠接地或采用等电位 方式进行。 A.保安线 B.接地线 C.拉线 D.短路线 答案:B 197. 三绕组变压器绕组由里向外排列顺序(??) 。 A.高压,中压,低压 B.低压,中压,高 压 C.中压,低压,高压 D.低压,高压,中压 答案:B 198. 三相电容器内部为(??)接线。 A.串联 B.并联 C.星形 D.三角形 答案:D 199. 三相四线照明的有功电能计量应采用(??)元件的三相电能表。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案: C 200. 尚未转动兆欧表的摇柄时,水平放Z完好的兆欧表的指针应当指在(??) 。A.刻度盘最 左端 B.刻度盘最右端 C.刻度盘正中央 D.随机位Z 答案:D 201. 设备出现劣化、损坏、技术性能降低而导致发生的各种异常现象,或由于运行技术条 件的改变,超过设备承载能力或额定运行参数,或不符合典型设计要求及运行技术规程等, 均属(??) 。 A.设备缺陷 B.设备故障 C.设备障碍 答案:A 202. 设备缺陷信息来源于(??) 。 A.巡视中发现的缺陷 B.检测试验时发现的缺陷 C.经确认 其他渠道报告的缺陷 D.前 3 种都有可能 答案:D 203. 生产场所室内灯具高度应大于(??)m。 A.1.6 B.1.8 C.2 D.2.5 答案:D 204. 生产性毒物可引起职业中毒。长期少量毒物进入机体,可导致(??) 。 A.急性中毒 B. 慢性中毒 C.亚急性中毒 答案:B 205. 施行口对口(鼻)人工呼吸时,大约每分钟进行(??) 。 A.1~2 次 B.3~5 次 C.10 多 次 D.60~80 次 答案:C 206. 使用面罩式护目镜作业时,累计(??)小时至少更换一次保护片。 A.5 B.6 C.7 D.8 答 案:D 207. 试验装Z的低压回路中应有 (??)个串联电源开关,并加装过载自动跳闸装Z。 A.一 B. 二 C.三 D.四 答案:B 208. 试验装Z的低压回路中应有两个 (??) 电源开关,并加装过载自动跳闸装Z。 A.串联 B. 并联 C.星形连接 D.三角形连接 答案:A 209. 手持金属工具触及运行中的刀开关的动触刀的电击是(??)电击。 A.直接接触 B.感应 电 C.跨步电压 D.间接接触 答案:A 210. 树枝接触或接近高压带电导线时,应将高压线路停电或用(??)将树枝远离带电导线 至安全距离。此前严禁人体接触树木。 A.钢丝绳 B.白棕绳 C.绝缘绳 D.竹竿、木棍 答案: C 211. 数十毫安的电流通过人体短时间使人致命最危险的原因是 (??) 。 A.呼吸中止 B.昏迷 C. 引起心室纤维性颤动 D.电弧烧伤 答案:C 212. 双母线接线的每一条引出线都经一台断路器与(??)组母线隔离开关分别接至两组母 线上。 A.一 B.二 C.三 D.四 答案:B 213. 送电线路与一级通信线的交叉角应(??) 。 A.≥45° B.≥30° C.≤30° D.≤45° 答 案:A 214. 特殊巡视应注意选择路线,防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害。事故巡线应始 终认为(??) 。即使明知该线路已停电,也应认为线路随时有恢复送电的可能。A.线路不可 能带电 B.线路无电 C.线路带电 D.线路可能无电 答案:C 215. 停电设备的各端应有明显的断开点,若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映 设备(??)状态的电气和机械等指示。 A.停电 B.运行 C.检修 答案:B 216. 同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应(??) 。拆除时顺序相反。 A.先挂低压、后 挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂远侧、后挂近侧 B.先挂高压、后挂低压,先挂下层、 后挂上层,先挂近侧、后挂远侧 C.先挂低压、后挂高压,先挂上层、后挂下层,先挂近侧、 后挂远侧 D.先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧 答案:D 217. 推车式二氧化碳灭火器一般由两人操作,使用时两人一起将灭火器推或拉到燃烧处, 在离燃烧物(??)左右停下。 A.4m B.6m C.8m D.10m 答案:D 218. 为保证供电的连续性,运行中油浸式变压器发生(??)时不必立即停止运行。A.变压器 室门外起火 B.着火 C.温度急剧上升 D.缓慢渗油 答案:D 219. 为防止树木(树枝)倒落在导线上,应设法用绳索将其拉向与(??)的方向。绳索应 有足够的长度 ,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。 A.导线相反 B.导线相同 C.导线相近 D.导线平行 答 案:A 220. 未成年工可以从事的工作是(??) 。 A.矿山井下工作 B.国家规定的第四级体力劳动强 度的工作 C.有毒有害的工作 D.国家规定的第三级体力劳动强度的工作 答案:D 221. 未成年工是指年满(??)周岁、未满 18 周岁的劳动者。 A.14 B.15 C.16 D.17 答案:C 222. 我国标准规定工频安全电压有效值的限值为(??)V。 A.220 B.50 C.36 D.6 答案:B 223. 无遮栏作业, 人体及其所携带工具与 10kV 带电体之间的距离至少应大于 (??) m。A.0.35 B.0.5 C.0.7 D.2.5 答案:C 224. 矽肺是(??)引起的严重的职业病。 A.生产性粉尘 B.生产性毒物 C.苯 答案:A 225. 下列 (??) 两种是在电气操作中使用的基本安全用具。 A.绝缘手套、 验电器 B.绝缘鞋、 绝缘站台 C.验电器、绝缘夹钳 D.绝缘手套、临时遮栏 答案:C 226. 下列(??)是在低压操作中使用的辅助安全 用具。 A.绝缘操作杆、低压试电笔 B.绝 缘垫、绝缘手套 C.低压试电笔、绝缘夹钳 D.绝缘操作杆、临时遮栏 答案:B 227. 下列的(??)属于允许类标示牌。 A.禁止烟火! B.禁止合闸,有人工作! C.在此工 作! D.止步,高压危险! 答案:C 228. 下列的(??)属于指令类安全牌。 A.禁止烟火! B.当心电击! C.注意安全! D.必须 戴安全帽! 答案:D 229. 下列静电放电中, (??)没有引燃引爆危险。 A.电晕放电 B.传播形刷形放电 C.火花放 电 D.雷形放电 答案:A 230. 下列最危险的电流途径是 (??) 。 A.右手至脚 B.左手至右手 C.左手至胸部 D.左手至脚 答案:C 231. 下面(??)属于无机性粉尘。 A.水泥、金刚砂、玻璃纤维 B.棉、麻、面粉、木材 C. 兽毛、角质、毛发 答案:A 232. 下面哪项不属于电力线路安全工作的组织措施。 (??) A.现场勘察制度 B.工作票制度 C. 工作间断制度 D.三查制度 答案:D 233. 线路运行绝缘子发生闪络的原因是 (??) 。 A.表面光滑 B.表面毛糙 C.表面潮湿 D.表面 污湿 答案:D 234. 箱变变压器部分的选择,均可按一般通则处理,容量一般不超过( ??)kVA。 A.1250 B.3150 C.6300 D.8000 答案:A 235. 箱式变电站停用时间超过 (??) 个月, 再投运前应进行全项预防性试验。 A.1 B.3 C.6 D.12 答案:B 236. 箱式变电站运行中的高压开关设备,经 20 次带负荷或(??)次无负荷分合闸操作后, 应检查触头情况和灭弧装Z的损耗程度, 发现异常应及时检修或更换。 A.1500 B.2000 C.2500 D.5000 答案:B 237. 小车开关拉出在(??)位Z应完全锁定。 A.运行 B.试验 C.检修 D.以上三个 答案:B 238. 小车开关推入(??)位Z后应检查是否已到位并锁定。 A.运行 B.试验 C.检修 D.以上 三个 答案:A 239. 小车开关推入(??)位Z前应释放断路器操动机构的能量。 A.运行 B.试验 C.检修 D. 以上三个 答案:A 240. 携带型接地线应当采用 (??) 。 A.多股铜绞线 B.钢心铝绞线 C.多股软裸铜线 D.多股软 绝缘铜线 答案:C 241. 心搏停止、呼吸存在者,应立即进行(??) 。 A.人工呼吸 B.胸外心脏按压 C.人工呼吸 和胸外心脏按压 答案:B 242. 胸外心脏按压时,靠上身重量做快速按压,使胸骨下陷(??) ,心脏间接受到压迫,然 后放松, 有节奏地一压一松, 每分钟 60~70 次。 A.1~2cm B.3~4cm C.4~5cm D.5~6cm 答 案:B 243. 休息室应有良好的通风,室内温度一般以(??)为宜。 A.20℃ B.30℃ C.40℃ 答案: B 244. 需要拆除全部或一部分(??)后才能进行的高压回路上的工作(如测量母线和电缆的 绝缘电阻,检查开关触头是否同时接触等)需经特别许可。 A.围栏 B.接地线 C.标示牌 答 案:B 245. 需要扩大直流电流表量程可在电流表两端 (??) 。 A.并接电阻 B.串接电阻 C.并接电容 D. 并接电感 答案:A 246. 巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点( ??) 以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。 A.6m B.7m C.8m D.9m 答 案:B 247. 验电时,应使用相应电压等级、合格的接触式验电器,在检修设备的进出线( ??)分 别验电。 A.一侧 B.电源侧 C.负载侧 D.两侧 答案:D 248. 验电时应使用相应电压等级、 (??)的接触式验电器。 A.新 B.试验过 C.试验合格 答 案:C 249. 氧气呼吸器氧气瓶内的氧气压力,应保持在( ?? )以上。 A.980N/cm2 B.970N/cm2 C.960N/cm2 D.950N/cm2 答案:A 250. 夜间熄灯巡视通常每(??)应进行一次,主要是检查设备有无电晕、放电,接头有无 发红过热现象。 A.天 B.周 C.月 D.季 答案:B 251. 夜间巡视检查时,应沿线路的(??)进行。 A.外侧 B.内侧 C.中间 答案:A 252. 夜间巡线应沿线路(??)进行。 A.上风侧 B.外侧 C.内侧 D.下风侧 答案:B 253. 一般档距导线弛度相差不应超过(??) 。 A.30mm B.40mm C.50mm D.100mm 答案:C 254. 一般缺陷应及时进行处理,不需要停电处理的一般缺陷消除周期不超过(??) 。A.一个 月 B.两个月 C.三个月 D.六个月 答案:D 255. 应当按工作电流的(??)倍左右选取电流表的量程。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5 答案:B 256. 用二氧化碳灭火器灭火时只要将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物(??)左右,放 下灭火器,拔出保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。 A.5m B.6m C.7m D.8m 答案:A 257. 用干粉灭火器灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处( ??)左右放 下灭火器。 A.3m B.5m C.7m D.9m 答案:B 258. 用干粉灭火器容器时,若壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再 复燃的现象,若与(??)联用,则灭火效果更佳。 A.泡沫类灭火器 B.二氧化碳灭火器 C. 酸碱灭火器 D.储气瓶式灭火器 答案:A 259. 用隔离开关可以拉、 合 110kV 及以下且电流不超过 (??) A 的空载变压器。 A.2 B.5 C.10 D.15 答案:A 260. 用隔离开关可以拉、 合电压在 (??) kV 及以下时, 电流小于 70A 的环路均衡电流。 A.10 B.35 C.110 D.220 答案:D 261. 用钳形电流表 10A 挡测量小电流,将被测电线在钳口内穿过 4 次,如指示值 8A,则电 线内的实际电流(??)A。 A.10 B.8 C.2.5 D.2 答案:D 262. 用一定的材料、结构和装Z将声源封闭,以达到噪声传播的目的。此类控制噪声传播 的技术措施是(??) 。 A.吸声 B.消声 C.隔声 答案:C 263. 用于防止漏电火灾的漏电报警装Z的动作电流约为 (??) mA。 A.6~10 B.15~30 C.30~ 50 D.100~200 答案:D 264. 由于电机中交变电磁力相互作用而发生的噪声属于(??) 。 A.机械性噪声 B.流体动力 性噪声 C.电磁性噪声 答案:C 265. 油浸式变压器顶层油温的限值是(??)℃。 A.80 B.85 C.95 D.105 答案:C 266. 油浸式变压器油枕的作用是 (??) 。 A.使油箱、 套管内充满油 B.减缓油的受潮和氧化 C. 安装呼吸器等附件 D.以上各项作用 答案:D 267. 油浸自冷式变压器运行中顶层油温一般不应经常超过 (??) ℃。 A.80 B.85 C.90 D.105 答 案:B 268. 油料火灾不能用(??)灭火。 A.水 B.沙子 C.干粉 答案:A 269. 运行中气体绝缘金属封闭开关外壳及构架的感应电压不应超过(??)V,其温升不应超 过 30K。 A.30 B.36 C.42 D.24 答案:B 270. 运行中气体绝缘金属封闭开关外壳及构架的感应电压不应超过 36V,其温升不应超过 (??)K。 A.30 B.36 C.42 D.48 答案:A 271. 在±500kV 带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离为 (??) m。 A.6.8 B.11.5 C.5 D.9 答案:A 272. 在±800kV 带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离为 (??) m。 A.10.1 B.10.5 C.10 D.9 答案:A 273. 在 220kV 带电线路杆塔上工作的安全距离是 (??) A.2.00m B.2.50mC.3.00m D.3.50m 答 案:C 274. 在 TN-C 系统中, 用电设备的金属外壳应当接 (??) 干线。 A.PEN B.N C.PE D.接地 答案: A 275. 在电力线路上工作,保证安全的技术措施有:停电;验电; (??) ;使用个人保安线; 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) 。 A.使用操作票 B.装设接地线 C.工作许可制度 答案:B 276. 在干燥条件下, 在接触电压 100~220V 的范围内, 人体电阻大约为 (??) 。 A. Ω B.10~30kΩ C.100~300kΩ D.100~300Ω 答案:A 277. 在工作人员上下用的铁架和梯子上,应悬挂“ (??) ”的标示牌,在邻近其他可能误登 的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 A.在此工作! B.禁止攀登,高压 危险! C.从此上下! 答案:C 278. 在禁止通行的过道上、在高压实验地点以及室内构架和工作地点临时带电设备的横梁 上应悬挂(??) 。 A.禁止类标示牌 B.警告类标示牌 C.禁止类安全牌 D.指令类安全牌 答案: B 279. 在雷雨天气,下列跨步电压电击危险性较小的位Z是(??) A.高墙旁边 B.电杆旁边 C. 高大建筑物内 D.大树下方 答案:D 280. 在三相四线配电网中,PEN 线表示(??) 。 A.工作与保护共用的零线 B.中性线 C.保护 零线 D.保护地线 答案:A 281. 在三相四线配电系统中, N 线表示 (??) 。 A.相线 B.中性线 C.保护零线 D.保护地线 答 案:B 282. 在施工地点附近带电设备的遮栏上、室外工作地点的围栏上应悬挂(??) 。A.禁止类标 示牌 B.警告类标示牌 C.禁止类安全牌 D.指令类安全牌 答案:B 283. 在事故状态,6~10kV 电缆允许短时间过负荷,但应遵守下列规定:允许过负荷 15%, (??) A.连续 0.5h B.连续 1h C.连续 2h D.连续 4h 答案:C 284. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过 道上悬挂“ (??) ”的标示牌。 A.在此工作! B.止步,高压危险! C.从此进出! 答案:B 285. 在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“ (??) ”的标示牌, 此项标示牌 在值班人员监护下,由工作人员悬挂。 A.从此上下! B.在此工作!C.止步,高压危险! 答案: C 286. 在同一保护接零系统中,如某设备接零确有困难而采用接地保护,则应采取( ??)作 为补充安全措施。 A.电源主开关改用低压断路器 B.改用小容量熔断器 C.加装漏电保护器 D. 降低接地电阻 答案:C 287. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员(??)的条件下,可以参加工作班 工作。 A.确无触电等危险 B.有急事离开现场 C.身体状况良好 答案:A 288. 在一般情部况下,电压互感器一、二次电压和电流互感器一、二次电流各与相应匝数 的关系是(??) 。 A.成正比、成正比 B.成反比、成正比 C.成反比、成反比 D.成正比、成反 比 答案:D 289. 在运动中扭伤手指,应立即停止运动。首先是冷敷,最好用冰。但一般没有准备,可 用水代替。将手指泡在水中冷敷(??)左右,然后用冷湿布包敷。 A.5 分钟 B.10 分钟 C.15 分钟 D.20 分钟 答案:C 290. 兆欧表有 L、E 和 G 三个端钮。其中,G 端的作用是测电缆时(??) 。 A.作机械调零 B. 作接地保护 C.接短路环 D.接被测导体 答案:C 291. 遮栏应采用(??)制成。 A.绝缘材料 B.铜材 C.铝材 D.钢材 答案:A 292. 真空断路器的灭弧方法属于 (??) 灭弧。 A.空气 B.真空 C.混合气体 D.惰性气体 答案: B 293. 真空间隙击穿产生的电弧, 是在 (??) 蒸发出来的金属蒸气中形成的。 A.金属屏蔽罩 B. 金属触头 C.金属波纹管 D.外壳 答案:B 294. 正常运行中, 串联电抗器的工作电流不大于其 (??) 倍额定电流。 A.1.2B.1.3 C.1.4 D.1.5 答案:B 295. 直流母线电压允许在额定电压(??)%范围内变化,直流母线对地的电阻值和绝缘状 态应保持良好。 A.±2.5 B.±5 C.±10 D.±15 答案:C 29