摘要:通过对钢管杆的设计基本原则和使用范围,并根据施工和运行反馈的信息,充分阐述了钢管杆的变形、斜率、强度、连接方式等方面一些建议,使线路工程中钢管杆设计能更好地满足运行和施工的需求。。
  关键词:钢管杆变形;斜率、强度、连接方式
  
  
  引言:
  随着土地日显紧张、为提高土地效益,城市规划部门一般提供狭窄的高压线路走廊或利用绿化带作为高压架空线路的通道,普通自立式铁塔因为根开宽,需要比较大的走廊,占的位置多,不适合在受限制的走廊内架设。如同在同一路径上铺设电缆线路,则投资非常大,工程建设单位往往难于接受。钢管杆因为杆经小,占地少,需要的走廊比较小,而且可以在中心绿化带4m-6m方便架设,因为能满足走廊受限制地区架设架空线路的需要。以下结合本人设计南方地区内一些输电钢管杆线路经验,对钢管杆的设计参数以及使用提供一些建议。
  1.钢管杆变形
  钢管杆主要用于220kV及以下的电压等级的输配电线路中,用以代替传统的角钢塔、混凝土水泥杆。它整体美观,具有强度高、占地少、造价合理、安装快捷等特点。但钢管杆的受力特点与一般自立铁塔不同,它是通过钢管杆杆身的偏心弯矩将上部荷载传到基础,而且钢管杆的底部外径比铁塔根开小很多,因此钢管杆具有较大的柔度。在《架空送电线路钢管杆设计技术规定》(DL/T)中指出:钢管杆受荷载作用所产生的变形,,是按正常使用极限状态的要求确定的。在荷载的长期效应组合(无冰,风速5m/s及年平气温)作用下钢管杆杆顶的最大变形挠度不应超过下列数值:
  直线杆和直线带转角杆:不大于5&(&/h&5&)
  转角和终端杆:不大于20&(&/h&20&)
  以上规程限值过于宽松,根据本人以往钢管杆的设计经验以及国内几家著名钢管杆制造厂家的产品标准,考虑架空线路的美观及环境协调,转角杆挠度宜控制在12&,在安装时至少也要保证不大于15&。若无法保证,解决的办法是适当的提高导地线安全系数、缩小设计档距。
  2.钢管杆的斜率
  斜率是钢管杆壁的倾斜程度。其公式为:K=&2 &&1 /h
  &2 :根径
h:杆塔净高
k:斜率
  斜率的大小根据杆塔弯矩的曲率确定,但一般钢管杆塔的斜率是保持一定的,所以斜率宜取弯矩曲率的外包络线为准。
  根据经验一般直线杆杆塔斜率为1/70~1/75;转角及终端杆塔斜率:0&-30&为1/55;30&-60&为1/40~1/50;60&-90&为1/35~1/40。
角5UAN001反馈的信息,充分论述斜率不宜过大,原则上不大于1/35,过大会影响视觉。
  3.钢管杆的强度
  根据结构设计规定中,钢管直径与钢管壁厚的比值不可超过100,按此设计出来的杆身厚度比较大,杆的刚度偏低,材料利用率不高。由规定的计算公式:I=c*D3 t,其中c是截面边数有关的常数,可见钢管杆直径D对挠度的影响远大于壁厚t,在其他外形参数不变的情况下,扩大钢管杆直径尺寸,可使钢管杆整体强度显著提高。但直径也不能过大,因为过大会锥度就变大,造成一方面材料浪费多,同时又影响美观。
  根据经验一般钢管杆的梢经(钢管杆顶部直径)为:220kV及以下直线杆为&300~&400(多回、单回);220kV转角及终端杆:0&~20&为&400~&500;20&~40&为&500~&600;40&~60&为&600~&700;60&~90&为&700~&800。
  4.钢管杆连接方式
  首先必须明确一个强制性原则:由于现场焊接的质量难以保证,根据安装及运行的安全性要求,钢管杆杆身严禁在现场焊接。其原因是多方面的,首先,钢管杆对接时本身钢管段的重量和环境因素的影响,在现场无法理想的对接,造成两段中心线不在同一个直线上;其次,现场焊接的工艺不能达到要求,只能外表焊接,内壁无法处理,对钢管杆刚度影响较大;第三,对焊接的防腐处理较困难,特别是内壁容易产生腐蚀,