浏览次数:0
要看图纸设计,正常有火线,零线,地线,分如下情况:1.灯具为普通灯具,消防时点亮(通过配电箱接触器),则火线为1根,共计3根线。2.灯具带蓄电池,平时不亮,火线为充电线,计1根,共计3根线。3.灯具带蓄电池,正常照明(长明或有开关控制),火线为2根,共计4根线。希望能帮到你。
房天下知识为您分享了一条干货
二手房经纪人
板材!毕竟自己真正在使用的是产品,不是品牌
二手房经纪人
吐过不想花大价钱且不是自己住可以不用吊顶
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:1,askr:101,askz:17,askd:23,RedisW:23askR:1,askD:170 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:172
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:正在初始化报价器消防应急照明控制箱怎么配置?设计863原则上消防是二级用电,普通照明是三级,而且要从两个不同的变压器接入,不能从同一线路接入消防的不到万不得已是不准用的!因为关系到很多人的安全。安全第一!
更多回答青青草地897您好 灯具控制方式
每个消防应急灯具均具有独立地址码,可以独立完成指令及上报工作状态信息,灯具内置MCU可控制箭头方向和实时监控灯具工作或故障状态。 1.4、 系统可分级组网,每台分配电装置最多可输出8回路(2.4.8.回路为标配), 每回路最大可带64个消防应急灯具或区域应急照明分配装置,每台区域应急照明分配电装置最多可输出8个回路(2.4.8回路为标配)每回路最大可带64个消防应急灯具,每台主控制器最多可负载32768个消防应急灯具
伊森爱陈太应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。它包括:疏散照明、安全照明与备用照明。应急照明的设计有许多种方式,但在具体工程中如何科学、完善地设计好应急照明系统却是一件非常重要的事情。对于一些没有设置火灾自动报警系统而且安装的应急照明灯具不多且较为分散、规模不大的建筑物,设计人员常常采用自带蓄电池的灯具作为应急照明,而这些灯具在火灾时如何实现强制点亮呢?切断主电源,靠自带的蓄电池作为消防电源?这似乎又有悖于规范的要求(消防时要求切断非消防线路)。本着可靠、规范、灵活、经济实用的原则,笔者对火灾应急照明灯具的控制及接线做些尝试,以达到不同场所对应急照明灯具的控制要求(应急灯具自带蓄电池只在消防线路断电时投入运行)。
消防应急灯具连接的主电供电方式与控制方式应保证在火灾发生时,能使所有消防应急灯具全部切换到应急工作状态。《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50016-98)第6.3.1.8条规定:“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”。在实际工程应用中,常常采用正常照明的一部分兼疏散照明用,其分散的就地灯具开关状态是处在不确定的状况下,事故停电时处于常亮状态的疏散指示灯和点亮状态的应急照明灯不存在自动点亮的问题,而处于熄灭状态的疏散标志灯和应急照明,就必须使其强制点亮。
火灾应急照明灯具的控制与接线方式
应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。尽管应急照明的控制有多种方式,但其原理是相同的,如图1所示,当手动时,按下开灯按钮S1,接触器线圈KM得电,其常开触点闭合,接触器完成自锁,灯具点亮;自动时,火灾自动报警联动触头K接到来自火灾探测器的信号后闭合使得接触器线圈KM得电,其常开触点闭合,接触器完成自锁,灯具点亮。按下关灯按钮S2后,接触器线圈失电,其常开触点复原,受控灯灭。
疏散指示照明在实际工程中通常都是常亮的,因此其不存在自动点亮的问题,如前文所述,兼做正常照明应急照明灯具,由于其受开关控制,其状态是不定的,这就要求在消防时使其全部强制点亮。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930请问各位师傅看这份图纸怎么接这个配电箱,尽量说的具体点,那个应急照明跟强切看不懂。在这先感谢了。如_百度知道
请问各位师傅看这份图纸怎么接这个配电箱,尽量说的具体点,那个应急照明跟强切看不懂。在这先感谢了。如
请问各位师傅看这份图纸怎么接这个配电箱,尽量说的具体点,那个应急照明跟强切看不懂。在这先感谢了。如果可以留下联系方式我请教也可以。急急急,非常急。
我有更好的答案
应急灯的电源火线要通过熔断器
你的应急灯,带蓄电池吗
你的图太小看不清
你看下设计说明,应急灯带不带蓄电池,你图上面熔断器后面的是充电线,还是强启线看不清
看样是强启的应急。强切非消,
应急灯是带蓄电池的
那个接触器怎么接
图纸上面只看到强切但是没有看到强启
L2L2消怎么接
接触器一根接零,一根接火,火线中间断开接继电器一组常闭
l1接空开下口,l2接接触器一组常开的一端,另一端接火线加个熔断器
熔断器接触器柜子几年应该配好的
为您推荐:
其他类似问题
应急照明的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。正在初始化报价器谁晓得应急照明配电箱接线方式是怎样的?爱追天涯一根消防强制亮灯火线,一根平时开关火线,一根零线。 消防应急照明灯是为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具。它平时利用外接电源供电,在断电时自动切换到电池供电状态。一般高层建筑/商场/娱乐场所等人员密集的地方都会有配置应急灯。
更多回答4de61b应急照明配电箱接线方式
你好,据我所了解,总电源进来三根火线接总开关,零线接右侧铜排,地线接接地螺丝。按这个箱子除了最后3个可以接插座其他的都不带漏电。
ask消防负荷需要双电源末端切换,所以在应急照明配电箱内装ATS(双电源自动投切开关)。
每一条照明回路上连接的都是应急照明或疏散指示照明。照明回去前端的开关是保护开关,一般是32A的MCB。后面一个继电器(触点),是远程控制(联动)用的。
下面的接线图说明控制原理,K表示翘板开关(手动)控制,FA和BA都是自动控制。配电箱上画着FA和BA,说明在发生火灾或一般商业停电时,应急照明会自动投入。简单说,你的三相电流经三相电表进来后,再接上这个断路开关,线接好后,再接线连上后面的各个终端电器(楼道照明和应急照明),注意事项:需根据耗电功率计算好连接电线大小
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930北大青鸟消防,强制点亮应急照明,配电箱是双电源,该怎么接模块_百度知道
北大青鸟消防,强制点亮应急照明,配电箱是双电源,该怎么接模块
我有更好的答案
既然是双电源何来强制点亮一说呢!请说明
是消防上的,要求有火警时。强制点亮应急照明,
当然是消防的!发系统图纸上来!应急照明采用双电源供电,火灾状态下正常回路被切断后应急回路供电自动投入运行,应急照明回路自动投入运行,不需要强制点亮!
拍的不是很清,
切电动作后应急照明能够投入运行就可以!至于设计说什么不必理会!这个图看不出什么!还需要看配电柜配置。一般普通照明接入正常回路,平时正常回路供电;消防状态下,正常照明被强制切除,那么互投开关在正常照明失电时应急供电会自动投入,而应及照明是挂接在应急回路下的,所以可自动投入运行!
配电柜就是个双电源呀。
确认应急回路是否接在应急状态下!切换互投开关看应急回路是否正常投入运行就可以了!