tcl变频tcl空调e0出现e0外机不开机

TCL空调挂机变频的显示E0什么意思
按时间排序
应该室外机接线松动传感器信息无法达主板形成保护重接下
主板芯片问题,或者是 线路接奏问题
您可以邀请下面用户,快速获得回答
疯狂的制帽匠
擅长领域:&&
在家电家装分类下共有906个回答
擅长领域:&&&&
在家电家装分类下共有135个回答
woshiliuxin123
擅长领域:
在家电家装分类下共有89个回答
擅长领域:&&&&
在家电家装分类下共有76个回答
擅长领域:
在家电家装分类下共有69个回答
擅长领域:&&&&
在家电家装分类下共有58个回答
加载更多答主
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
点击可定位违规字符位置
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:哪位大神说说tcl变频空调显示e0怎么修?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
哪位大神说说tcl变频空调显示e0怎么修?
提问者:伍承嗣|
1699次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:8479
| 被采纳数:18
tcl空调显示E0表示EEPROM参数故障,需要联系售后进行维修。
附故障代码表:
1、 E0 EEPROM参数故障 ;
2、 E1 室外机通信故障 ;
3、 E2 过零检测故障 ;
4、 E3 室内风机速度失控故障 ;
5、 E5 室外温度传感器故障 ;
6、 E6 室内温度传感器故障 ;
7、 E7 室外直流风机失速故障 ;
8、 P0 IPM模块故障 ;
9、 P1 电压过高或过低保护 ;
10、P2 压缩机顶部温度保护 ;
回答数:17328
| 被采纳数:23
tcl空调显示E0表示EEPROM参数故障,需要联系售后进行维修。
附故障代码表:
1、 E0 EEPROM参数故障 ;
2、 E1 室外机通信故障 ;
3、 E2 过零检测故障 ;
4、 E3 室内风机速度失控故障 ;
5、 E5 室外温度传感器故障 ;
6、 E6 室内温度传感器故障 ;
7、 E7 室外直流风机失速故障 ;
8、 P0 IPM模块故障 ;
9、 P1 电压过高或过低保护 ;
10、P2 压缩机顶部温度保护 ;
11、P4 直流变频压缩机位置保 。
回答数:1650
| 被采纳数:9
tcl变频空调显示e0又不制冷原因及解决方法:
1、压缩机没有制冷剂了,加制冷剂。
2、压缩机没油了,加油。
3、电磁阀不换向:检测电磁阀是否正常 ,不通断的话就更换电磁阀。
4、系统故障:检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵,如果空调时制冷时不制冷,一般是冰堵,如果用氮气吹管路吹出赃物或不畅通,说明脏堵或油堵,如果开系统没有制冷剂,说明制冷剂漏,检查漏点维修。
5、压缩机故障:整机不制冷,打开系统,检查是否有足够的制冷剂喷出,确定是否是制冷剂泄露,无泄露,检查压缩机是否不排气。希望我的回答对你有所帮助。&& &&&&家电家居
本维修中心提供大连地区的空调维修、冰箱维修、洗衣机维修、...诚信报修:010-1
兰州家电维修服务站专业提供兰州热水器维修、电视机维修等服...诚信报修:010-1
长春空调维修、长春洗衣机维修、长春冰箱维修...诚信报修:010-1
经验分享:TCL液晶电视不开机故障检修方法
整理:中国易修网 发表于:&&浏览次数:次
&&& 故障现象:tcl mt23机芯液晶彩电不开机。指示灯不亮整机不工作、或指示灯亮无光栅、无伴音。
&&& ◆主板导致不开机原因&&& &&& 此类故障通常与mt23机芯的待机控制电路与主芯片mt8、74脚(stbv3v3供电脚)、37脚、(复位)、75、76脚(27mhz时钟振荡)及36脚(外接开/待机控制电路)有关。这些电路有故障后开机时,36脚电平不会从待机时的高电平下降为低电平。&&& &&& mt23整个机芯控制系统除待机控制电路外,还有由flash块、eeprom与主芯片组成的核心控制电路。这些电路要正常工作,必须将硬件flash块u002、eeprom块u003写入程序,其电路供电也必须正常,如u001标有vcck的引脚(vcck即为1.12v供电,此电压是u001内核电路工作所需电压,由ui06输出),u002、u003及主芯片87、98脚(控制系统i/o端口供电)标注的dvdd3v3(u103输出)。只有控制系统工作后,主芯片各单元电路才能正常工作。整个控制系统工作后从内部输出总线对所有模拟信号处理单元、数字处理单元、变频电路等进行控制。总线上的被控电路工作异常,总线就无法完成检测,表现出待机控制脚电平有变化,但二次开机后,测背光启动控制信号及屏tcon板工作所需的电压没有。背光电路和tcon板供电电路同时不工作,虽开机36脚电平有变化,但并不表示控制系统已全部进入状态; 因为flash、eeprom、主芯片组成的控制系统核心电路是继待机电路工作后,再启动工作,并完成内部电路检测,再从各输出端口输出各种控制信号,如背光亮度、背光启动、tcon供电控制信号等。由此可见主芯片36脚相关电路电平如果不变化,应检修控制系统的待机相关电路。36脚相关电路电平有变化,而逻辑板和背光板相关控制电路电平无变化,则检查控制系统中核心系统电路。&&& &&& ◆不开机故障检修技巧&&& &&& 不开机涉及电源组件、主板。区分电源组件与主板组件方法简单,对于mt23a机芯产品开机测插座p201①、②脚有+12v电压可判定电源无故障,故障在主板上。&&& &&& 检查主芯片时,第一步手摸主芯片感觉不热,应判定主芯片没工作,此时需根据电压分布图,测量各dc-dc块输出电压。第二步是测量f[1]&&
维修疑难,请到
中国易修网免责声明
以上信息由会员自行发布,其真实性、合法性、由发布企业负责
中国维修门户网――中国易修网您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
TCL变频空调装售后维修指引(故障代码).doc 5页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
TCL变频空调装售后维修指引(故障代码)
你可能关注的文档:
··········
··········
TCL直流变频售后维修指引
版本:V1.0
1. 保护及故障代码汇总
保护或故障类型 室内显示 室外闪烁次数 故障原因
模块保护 P0 1 变频模块自身过温、过流保护
欠压保护 P1 2 输入电压低于160V±5V
过电流保护 P2 3 运行电流超过限定值
排气温度过高保护 P4 4 排气温度超过停机保护值
制冷防过冷保护 P5 32 制冷运行室内管温低于设定值
制冷防过热保护 P6 5 制冷运行室外管温超过设定值
制热防过热保护 P7 33 制热运行室内管温超过设定值
室外温度过高、过低保护 P8 31 室外低于0℃制冷或室外高于32℃制热
驱动保护 P9 6 压缩机驱动异常或不启动
室内外通讯故障 E0 7 室内外无通讯或室外电源异常
室外通讯故障 EC 15 室外电源板与模块通信异常
室温传感器 E1 25 室内环境温度传感器短路或开路
内盘管温度传感器 E2 26 室内盘管温度传感器短路或开路
外盘管温度传感器 E3 10 室外盘管温度传感器短路或开路
系统异常 E4 23 制冷或制热内管温无正常变化
室内风机故障 E6 21、28 室内风扇不转或转速异常
室外温度传感器 E7 9 室外环境温度传感器短路或开路
排气温度传感器 E8 11 室外排气温度传感器短路或开路
变频驱动、模块故障 E9 14、30 30分钟内出现多次驱动或模块保护
室外风机故障 EF 16、20 室外直流风扇电机不转或转速异常
电流传感器故障 EA 13 系统采样不到电流
室内EEPROM故障 EE 27 读不到室内EEPROM数据
室外EEPROM故障 EE 19 读不到室外EEPROM数据
压缩机壳顶开关故障 EP 8 压缩机壳顶温度过高或温度开关坏
电压传感器故障 EU 12 系统采样不到电压
回气温度传感器 EH 18 回气温度传感器短路或开路 2
保护代码维修
保护类型 数显代码 保护功能说明/解析 处理措施
P0 IPM智能变频模块内部自带过电流\过热等保护功能,当IPM自身出现过流或过热时,其引脚FO自动输出故障信号,控制器检测到故障信号,就关闭室外机组,显示该代码.过热/过流解除后可自动恢复运行. 1.若上电后压缩机不启动直接报P0,更换模块板。
2.压缩机能启动,运行后报P0,重点排查模块板是否安装牢固和平稳,有无松动。无松动则更换模块板。
过、欠压保护
室外电源板上的交流电压检测电路,当检测到电压低于160V或高于260V 高电压部分机型不检测 时,控制器就禁止各开机,若运行中则停室内外机组,显示P1代码,若电压恢复到165V以上或低于255V,保护恢复到待机状态. 1.电压不稳定的正常保护功能;
2.出现时先检查室外机白色接线端子上N、L线两端输入电压是否在正常许可范围内【160,260), 超出此范围为正常保护;
3.若电压正常,则为电压采样回路存在问题,特别是R423阻值不是150K时容易出现,需更换电源板。更换模块板仍不能解决,再更换模块板。
过电流保护
当控制系统检测到室外机组运行电流超过设定的最大允许电流(该数据包含在数据表中)后,即关闭室外机组,显示电流保护代码P2.最大允许电流由该机型参数表预先确定. 1.正常保护功能,运行电流超过最大允许电流时报该故障;
2.排除实际电流过大保护后,仍为P2保护,则可能因电流检测电路故障,导致检测到的电流大于实际电流值.,先更换电源板,更换电源板不能修复再更换模块板。
排气温度保护
P4 当压缩机运行10分钟后开始检测排气温度,当检测值超过设定的保护停机温度值(如:110℃)时,控制器关闭室外机组,设定值预先根据机型设定在参数表中. 1.查排气温度传感器是否漏插。
2.查排气温度传感器是否出现损坏、龟裂、脱胶、夹断等现象。
3. 排气温度传感器OHB阻值漂移,需更换传感器;
4. 查是否室外风机停转运行,导致外盘管和排气温度急剧上升。
制冷防冻结保护
制冷模式下检知室内盘管温度IPT -1℃持续5分钟,控制器关闭室外机组,并显示P5代码. 1.属正常保护,低温制冷时可能会容易出现;
2.室内风机转速过慢或不运转造成,检查电机、风机电容是否损坏、贯流风扇是否被卡住,室内机进出风口是否顺畅;
3.内盘温度传感器IPT阻值漂移, 使芯片获得的采样温度与实际温度产生误差。需更换传感器;
4. 若以上都正常,则需更换室内控制板.
制冷防过热保护
P6 制冷模式运行,检知室外冷凝器温度超过预先设定值 60℃/62℃ ,控制器关闭室外机组,并显示P6代码. 1.一般环境温度下运行报P6,请检查风扇运行是否正常,排除风扇原因,先更换室外管温温度传感器。
2.排除温度传感器