等电位金属抱箍管道抱箍连接指的是进户管与等电位连接吗

当前位置:&&
卫生间局部等电位连接标准及施工工艺
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
卫生间局部等电位连接标准及施工工艺
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口金属管连接方式
金属管连接方式
金属管连接方式
金属管连接方式
金属管连接方式知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关金属管连接方式最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&近期以来,陕西省超限高层建筑工程显著增多,工程建设项目技术难度不断增大,为加强超限高层建筑工程抗震设防审查监督管理,进一步做好我省超限高层建筑工程抗震设防审查管理工作,现将有关事项通知如下。
&&&&昨日,记者从智能大会政策发布仪式上获悉,杭州市将实施大数据战略行动计划和大数据应用示范工程,引进和培育大数据企业,加快大数据产业发展。
&&&&本月起,全省建设工程造价咨询市场执法检查工作正式启动,将随机抽查我省境内开展工程造价咨询业务的企业。
&&&&从5月到今年年底,我省开展建筑施工安全专项治理行动,防范各类建筑施工事故和坚决遏制建筑施工较大生产安全事故。
&&&&为合理确定和有效控制工程造价,提高工程投资效益,规范建设市场计价行为,推动建设行业持续健康发展,根据相关规定,结合重庆市实际,重庆市城乡建设委员会、重庆市发展和改革委员会和重庆市财政局联合编制了2018年《重庆市建设工程费用定额》。
&&&&5月16日-18日,第二届世界智能大会在天津举办。作为世界智能大会专题论坛之一的大数据产业发展高峰论坛,16日下午在天津梅江会展中心举办,聚焦大数据产业的新时代应用。
&&&&记者从广西壮族自治区住房和城乡建设厅了解到,今后,严重违反建筑行业有关法规规章的建设、勘察、设计、施工、监理等单位,注册执业人员及房建市政工程评标专家等建筑市场相关主体将被列入“黑名单”,受到重点监管,并在评优、招投标、办理行政许可等方面受到限制。
&&&&为进一步规范建设工程工程量清单计价行为,完善市场决定工程造价机制,促进建筑市场健康有序发展,依据《建设工程工程量清单计价规范》《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等有关法律法规,结合自治区实际,我厅组织制定了《新疆维吾尔自治区建设工程工程量清单计价管理办法》。
&&&&为合理确定和有效控制工程造价,提高工程投资效益,规范建设市场计价行为,推动建设行业持续健康发展,结合我市实际,我委编制了2018年计价定额,现予以办法。
&&&&日前,贵州省建设工程造价管理协会印发一则关于颁发《贵州省2016版计价定额宣贯培训》学时证明的通知,具体内容如下所示。
金属管连接方式相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-等电位连接安装技术交底_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
等电位连接安装技术交底
&&等电位连接安装技术交底
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢  方言口语习惯少言“首”,多代之以“头”。
  叩首,谓磕头;在屋开饭店,见人磕头,见狗作揖。(风气不好,红黑两道都得小心伺候)
  回首,回头;去的路尼大,回头路尼细。(跨出门槛容易,再进来就难)
  回头,口语也指调整、悔改。
  首先,先头;先头第一件事,就是解决吃喝拉撒。
  首脑,头奈;二十多个人一路外出打工,洪哥是头奈。
  首席,头席;暖媒酒月老先生坐头席,家公母舅让位。
  首次,头回;台湾篮球赢中国队,老鸡开窠头一回。
  仔鸡开窠头垡蛋养人。(初产蛋滋补)。
  首,《汉书天文志》阳也。本义即头。
  头、首叠韵。首,古音有头。
  道、导(繁体为導),音dao。左首右页(合体字,音t&)。dao\t&音近头。可证。
  段注:道从辵首。首者,行所達也。首亦声徒晧切。古音在三部。
  道,《说文》所行道也。从辵从首。应为“从辵(
chu&)从首,首亦声”。
《诗 小弁》
踧踧周道,鞠为茂草。
我心忧伤,惄焉如捣。
假寐永叹,维忧用老。
心之忧矣,疢如疾首。
首与道,草,捣,老韵,当读如“道”。
手头,英语hand,发尾音落D母。
首脑,即头脑,大(音代)脑。后引指领袖、魁首、渠魁、首领、元首。
奢侈,方言“泰实”。奢、首音近。
教授,教导。授精,俗谓“打籽”。
狩猎,打猎。绶带。
————————————————————————————————————
对卫生间等电位的认识
人体干燥时,身体的电阻比较大,通常有2000欧姆左右。这时如果有几十伏的电压通过人体,最多感觉麻一下,不会有其他问题。但洗完澡就不一样了。
人在淋浴后遍体湿透,身体阻抗大大下降,此时电阻可能只有100~200欧姆。这时沿金属管道导入卫生间的电压哪怕只有一二十伏,即足以使人发生心室纤维颤动而致死。而卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,室内环境比较潮湿,发生电击事故的可能性很大。有鉴于此,卫生间已经被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。
等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。
电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电位差的,从而避免发生电击事故。
在洗浴时人体皮肤完全湿透,人体阻抗大降,沿金属管道、金属构件等传导来的较小电压就可引起电击伤亡事故。这种电气事故是不能靠装漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的金属管道、金属构件传导的,唯一的防范措施是在此作局部等电位联结。这样做后,无论从哪里导入了不正常的电压,由于等电位联结的作用,该场所内所有导电部分的电位都同时升高到同一电位水平,不会产生电位差,电击事故自然就不会发生。在《住宅设计规范》中就明确规定“卫生间宜作局部等电位联结”,我们应充分认识到这些场所的电气危险性和实施局部等电位联结的重要性。&
在工程中有人认为,作了局部等电位联结会将外界的高电位引人室内,造成触电事故,不如将此电位由接地线引入接地装置来得安全;即使在卫生间内作局部等电位联结,也要将其和该建筑内总等电位接地母排相连通,将此电位最终引入地。这是在没有理解等电位理论的情况下产生的一种错误认识。
接地是以地电位作参考电位的一种等电位联结,在许多情况下它并不能最大限度地防范人身电击事故。按等电位理论,只要电位相等,不产生电位差,就不会发生电击事故,作为局部等电位联结是使一定范围内不产生电位差,即使将外界的高电位引入,对人也是安全的。总等电位联结和局部等电位联结并非配电系统内上级和下级配电箱之间的关系,等电位联结的作用只是使人体伸臂范围内所接触的电位相等或接近而已。
在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,施工人员对怎样作局部等电位联结还存在一些疑问。&
在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可不作连接。局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测;等电位联结线采用BVR—l
4平方毫米导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位联结线及端子板宜采用铜质材料,是因为其导电性和强度都比较好。地面钢筋网和墙内钢筋网应保证可靠连接,最好在钢筋网上多作一些焊接点。等电位联结线与金属管道采用抱箍连接,抱箍与管道接触处的接触表面应刮拭干净,安装完后要刷防护漆;等电位联结线与金属浴盆连接时,采用螺栓直接将等电位联结线固定在浴盆配置的接线端子上。等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。另外应注意卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位;如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。由于现在住宅卫生间内几乎没有金属给、排水管、采暖管、金属浴盆等金属构件,,所以仅在等电位联结端子板内预留备用端子,以供住宅装修时选择金属卫浴设备时做等电位联结。由于现在建筑市场上等电位联结用的配件、端子板尚无定型产品供应,浴盆等设备也尚未配置接线端子,给施工带来诸多不便,也影响连接的美观,需在现场克服。在实际工程中,许多住宅的卫生问仅仅预留上下水接口和等电位联结端子板,浴盆等设备都留待住户装修时自己安装,而普通的住户并非专业电气人员,对卫生间内要做局部等电位联结的规定及怎么做并不知晓,这就造成了卫生间内局部等电位联结没有完成导通。为此需要住宅开发商在交付房屋时向住户说明,在住户装修时做好有关没备的联结,实现等电位联结的导通,达到规范的规定。&
等电位联结安装完毕后进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24V的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3欧时,可认为等电位联结是有效的。如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线,在投入使用后应定期作导通性测试。现在的住宅卫生间已不再仅是功能单一的洗漱场所,它越来越成为人们放松心情、缓解疲劳、享受生活的地方。卫生间尽可能地做到美观、舒适和实用。
但是,在现实生活中人们往往忽略了卫生间的电气安全,并未对住宅电气的安全设施按标准正确设置。其实,作为住宅的一个特殊地点,浴室属电击危险场所。人在洗澡时皮肤湿透且赤足,其电阻急剧下降,即使在低于接触电压限值50V的情况下,发生触电也可产生过量的人体通过电流而致人死伤,由此可见,住宅卫生间等电位的重要性。