桩基础与筏板如何连接筏板刚筋长向在下还短向在下

关于单向板和双向板的问题_百度知道
关于单向板和双向板的问题
《混凝土结构设计规范》GB50010规定:
沿两对边支承的板应按单向板计算;
对于四边支承的板,当长边与短边比值大于3时,可按沿短边方向的单向板计算,但应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;当长边与短边比值介于2与3之间时,宜按双向板计算;当长边与短边...
我有更好的答案
一、“沿”字是顺着走的意思。不是垂直于短边。二、“一块3×10米的现浇楼板”这句话有疑问!不合常理,10米长中间不加梁来约束板10米的伸缩变形的构造是不合适的。一块30×100米的筏板基础就更不合情理了,中间没有梁也有支座,墙就是它的支座。这里划分板块是依支座划分的啊。不管是楼板还是基础版,总是尽量让短方向受力(不论面筋底筋)钢筋贴近保护层布置,单块板容易做到,连续板跨度有大有小时难于达到理想。三、是的。回答已含上面(二、)中。
一、通俗点说“沿”短边就类似于“平行”短边是吧二、是不合理,但主要是为了更明显的表达长短边的比值关系。我有看到过以下说法楼板下层钢筋:3米长的在下,10米长的在上上层钢筋:3米长的在上,10米长的在下筏板下层钢筋:3米长的在上,10米长的在下上层钢筋:3米长的在下,10米长的在上说是楼板和筏板受力是相反的三、那筏板怎么分析是属两边支承还是四边支承
一、假设的工况,可以这样说。二、楼板
是对的,筏板
是不对的。晚上再回答。急事下线
等待高人回答为什么楼板是对的而筏板不对
所谓“筏板与楼板是反的”一句,是通俗话,仅仅说跨中弯矩在上面而支座弯矩在下面这一点是反的,因而配的受力钢筋,是跨中的在上,支座处的在下。不可以把什么都说成反的,什么都反了,那就反反得正,岂不就都变成正的了?有一句应该牢记:受力大的钢筋,始终贴近保护层,记住这句话就对了。三、筏板怎么分析是属两边支承还是四边支承,道理一样,找到支座,看净跨,两个方向跨长的比。条件仍然是2、2~3、大于3.
一、这句话记得住但怎么判断哪里的钢筋受力大,这个就有难度了,请问该怎么判断二、筏板怎么分析,一是要考虑筏板上的反梁(反梁就是指支座吧),二要不要考虑地基给筏板的反作用力三、您能不能把3*10和30*100的板和筏板按上面我的追问来排一下钢筋(上层钢筋和下层钢筋分别怎么排)非常感谢
答追问:一、短方向受力大。因为荷载传递始终是走捷径的,这是自然规律;二、筏板以其上的梁、墙、柱(无梁型)为支座,承受的荷载是地基土的净反力而工作着。所谓净反力就是不计算混凝土筏板自重的反力。三、30×100的板!什么单位?是米吗?你看见或听见过有这样的工程实物吗?3×10m的都不可能有。结构师不可能做出这种不明智的设计。你只要记住板跨短方向的受力钢筋(不是架立筋),始终贴近保护层放置就是了,不论上部下部。
一、3*10米和30*100米这只是假设二、还有个是只有四边支承的板才按(2、2~3、大于3)这三个条件来确定是单向还是双向板,但如果是两边支承的话是不是就没有条件不管什么情况全部都按单向板计算和摆放钢筋把短的贴近保护层。是不是这样的三、我听说过这种说法,筏板基础的钢筋摆放是长的贴近保护层,楼板的才是短的贴近保护层,如果按您上面的回答那这里说的筏板就是错的
二、请注意我说的“板跨短方向的受力钢筋(不是架立筋)”!单向板里有两个方向的跨度吗?有两个方向的受力筋吗?板的支承由四边支承、三边支承、没有两边支承,只有两端支座或对边支承。三、你听人忽悠,奉为规范、圣旨,这与我何干?你可以不信我的,不强加于你,不采纳,不再追问等等都听便。发现你没有仔细阅读答案就盲目追问多遍!
不是不信您,我只是想多次确认,您以前也说人不是绝对的也有可能出错,毕竟我也看到过其它答案,再说如果我不相信您,我不可能把您当老师所以我得到的确认答案就是:四边支承的板(不论是楼板还是筏板) 短的受力钢筋始终贴近保护层放置,不论上部下部
没有人会设计三边支承、对边支承的筏板!少量悬挑的筏板倒是常用。对边支承的楼板的受力钢筋,压根就没有长、短之分。
一、上边的这个总结是正确的吧“四边支承的板(不论是楼板还是筏板) 短的受力钢筋始终贴近保护层放置,不论上部下部”二、为什么两对边支承的楼板的受力钢筋没有长短之分,还有就是两对边支承一般是设计成两长对边支承还是两短对边支承为什么
你已经追问6次,按规则要被扣分!一、这个总结是正确的但不全面。二、两对边支承的楼板的受力钢筋只有一个方向有受力钢筋,不管长短,例如梯板。梯板就是距离长的两对边支承;内走道板就是距离短的两对边支承。
为了完全搞明白,必须这样一、我感觉我完全是按您的回答总结的,我实力有限望高人帮我的总结补充全面二、两对边支承的板,也是按上面的原则:如是长边支承则长的钢筋就贴近保护层,如是短边支承则短的钢筋贴近保护层,这对吧三、下图没问题吧:
对了。一、二、三都是了。
来自:求助得到的回答
采纳率:88%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
双向板的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜
独立柱基础地面的钢筋,为什么短边钢筋在长边钢筋上面,为什么长边所受力较大?
kuailianji1688的答复:
这个问题很好,很多年以来我都没有很好的答案,在图集中筏板基础对于这个问题是由设计人员指定的,这个问题我也不能很清晰的理解,一般施工当中是短向钢筋在外层。 针对你独立基础,如果是正方形的无所谓哪个在上哪个在下,因为受力是均等的,如果是矩形的,我认为是短方向钢筋在下,长方向钢筋在上,独立基础的计算实际上就是一个悬臂板的计算,你仔细研究下公式就很明了。赶工期,拼质量,项目总必备超实用质量管理宝典!
地基基础工程
基础模板工程
箱型基础外模板
一、地板导墙模板
筏板基础底板施工时应设防水导墙,导墙高出底板上皮300mm,导墙与地板一起浇筑。如果导墙模板采用单侧支模,外侧模板采用防水保护墙砖胎模,为保证砖胎模的稳定,应将导墙外侧回填或另加支撑加固,每隔4m砌筑一个砖垛,如下图所示:
图 砌筑砖垛
表面按普通抹灰标准要求,砌体按合格标准控制,阴阳角按柔性防水卷材不同设定弧度。导墙上设置3~4层卷材压边砖。
图 底板导墙模板
图 导墙效果图
二、筏板上翻外梁墙基础模板
筏板上翻外梁墙基础模板,一般采用12~15mm厚木(竹)低档次多层板事先拼装而成,外帮木方作横竖背楞,水平向间距30~1000px(1px=0.4mm),竖楞间距100~3750px;当上翻梁墙模高&50cm时,按施工方案要求设置拉模杆,拉模杆上焊接Φ40止水环;底部每隔100~3750px设置一道托模杆,托模杆由钢筋下脚料制作而成;竖向采用Φ48短钢管或Φ25钢筋作锁模架,间距120~3750px;外导墙按设计要求设置300宽止水钢板或止水槽等。
模板刚度、强度满足施工方案要求,加固牢固,节点拼装合理,节约简捷,满足绿色施工要求。止水构造正确可靠。
图 筏板梁墙基础模板
三、电梯井及集水坑模板
电梯井及集水坑模板多采用低档次木(竹)模整拼,可在外场整拼好,由塔吊直接吊入坑内。模板厚12~15mm,水平背楞为木方,竖向采用钢管;支撑体系视坑大小用钢管或木方;底模设置砂袋做抗浮装置,砂袋多少按坑大小1.3~1.5倍配置。
模板刚度、强度满足施工方案要求,加固牢固,节点拼装合理,节约简捷,满足绿色施工要求。四角宜采用型钢定型方式。
图 筏板梁墙基础模板
地下室墙体模板工程
一、地下室外墙木胶合板模板
地下室外墙木模板采用多层板或竹胶板加木方或钢管拼装,根据墙高场外拼装,直接调入现场,采用钢管斜支撑加固。
模板刚度、强度满足施工方案要求,加固牢固,节点拼装合理,节约简捷,满足绿色施工要求。四角宜采用型钢定型方式。
二、地下室外墙单侧支模
地下室外墙采用钢制定型模板,采用配套支腿进行支撑加固,外墙外侧采用不带支腿的钢模板,外侧模板通过对拉螺栓进行加固。
模板刚度、强度满足施工方案要求,加固牢固,节点拼装合理,节约简捷,满足绿色施工要求。四角宜采用型钢定型方式。
做法详图、效果图
三、地下室外墙墙根防烂根做法
墙柱单侧或两侧为吊模时,在阴角根部的位置增加钢丝网可有效防治烂根现象
钢丝网垂直底板面,绑扎点每750px一道。
地下防水工程
一、底板及外墙卷材防水
底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位应采用满粘法;卷材接缝必须粘贴严密,接缝口宽度不应小于10mm;在里面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;阴阳角处找平层应做成圆弧或45°/135°角,并应增加1层相同的卷材,宽度不宜小于500mm;防水基层必须平整、牢固,铺贴卷材前应使基层表面干燥,基层含水率小于9%,新作业面施工前先用简易法测基层含水率,即用1m2的卷材覆盖4h后察看凝结水情况,若无凝结水即可进行卷材的铺贴。
主体结构工程
一、直螺纹丝头检查
钢筋丝头螺纹中径尺寸的检验应符合通环规能顺利旋入整个有效扣长度。
止环规旋入丝头的深度应小于等于3P(P为螺距)。
二、直螺纹丝头有效旋合长度检查
加工人员逐个目测检查丝头的外观质量,每工作班内生产的丝头作为一批,用环规抽检10%丝头,当抽检不合格时,应用环规逐个检查该批全部丝头,剔除其中不合格丝头,并调整设备至加工的丝头合格为止。
钢筋丝头螺纹的有效旋合长度用专用丝头卡板或专用卡尺板检测,允许偏差不大于1P。
三、翼墙端部水平钢筋锚固
翼墙端部水平钢筋应伸直至对边且有15d直拐,施工中注意控制水平钢筋应伸直至对边竖筋内侧,转角墙外侧水平筋应连续通过转弯。
墙主筋插筋与底板上下筋需妥善固定绑扎牢固,确保位置正确,混凝土浇筑应有专人检查修整。
四、穿梁管洞口钢筋
当在基础承台梁上开洞时洞口尺寸D≤h/5,连续开洞净距&4D;当在框架梁上开洞时洞口尺寸D≤h/5,且≤150mm,连续开洞&3D。
预留洞口中心线位置、水平高差应符合设计要求,混凝土浇筑应有专人检查修整。
五、梁柱(墙)钢筋放置顺序
当梁与柱或墙侧平时,梁该侧主筋置于柱或墙竖向纵筋之内。
钢筋型号长度应准确无误,钢筋需妥善固定绑扎牢固确保位置正确保护层厚度符合规范,混凝土浇筑应有专人检查修整。
六、底(顶)板钢筋放置顺序
两向钢筋交叉时,基础底板及楼板短跨方向上部主筋宜放置于长跨方向主筋之上,短跨方向下部主筋置于长跨方向下部主筋之下。
钢筋型号长度应准确无误,钢筋需妥善固定绑扎牢固确保位置正确保护层厚度符合规范,混凝土浇筑应有专人检查修整。
屋面细部构造
天沟及泛水
一、饰面砖、石材天沟
坡度及坡向、对缝、颜色搭配、铺贴顺序。
平整度偏差<2mm,缝格平直度<1mm,接缝高低差<0.3mm,天沟排水坡度不小于1%。
二、饰面砖、砂浆泛水
分色镶边、钢丝网挂设、对缝、勒角弧度、分格、压光、养护、鹰嘴。
饰面砖(砂浆)粘贴牢固、无空裂,坡度及鹰嘴明显,线条清晰顺直。勒脚弧度圆润。
来源:施工技术
如有侵权请联系删除
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点为什么筏板基础短向钢筋在下而承台长向钢筋在下? - 知乎6被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="分享邀请回答22 条评论分享收藏感谢收起0添加评论分享收藏感谢收起写回答筏板、底板钢筋是长边在下面还是短边在下面?【土木工程吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:250,742贴子:
筏板、底板钢筋是长边在下面还是短边在下面?收藏
筏板、底板钢筋的配置和独立基础的一样吗,还是和楼板一样吗?
工程 怎么做?内容制作的逻辑,方法技巧和经验分享给大家.一整套方法论,轻松应对!
应该是短边。
长向在下面,筏板是荷载体和传力体属于反受力
短边包长边,这和受力方向无关
主要的是其中的受力方式搞不明白,按理说筏板属于倒楼板,和独立基础差不多,独立基础是长边在下的,筏板下面的群桩和独立基础下的土压力近似吧,地板与筏板的受力方式也不一样
大家谁有08G101-11图集啊 ,上面应该有答案,我从网上找不到能下载的。。。
11G101-3图集中规定:独立基础底板双向交叉钢筋长向设置在下,短向设置在上。梁板式、平板式筏形基础的基础平板同一层面的交叉纵筋,何向纵筋在下,何向纵筋在上,应按具体设计说明。
这个其实都可以的,但是长向的放在下面比较好点
登录百度帐号

我要回帖

更多关于 筏板基础与桩基础 的文章

 

随机推荐