一托八空调外机中央空调试运行报告,外机管上霜求解

已解决问题
空调外机铜管长了弯了二圈能行吗?
提问时间: 05:55:30
空调外机铜管长了弯了二圈能行吗?
浏览次数:9795
该答案已经被保护
观察和摸一下室外机高低压阀霜露情况和温度吧,包括室内过滤网、高压阀结霜,那是严重缺。一般是制冷剂漏了如果没运行,就是没制冷你要先看下外机的压缩机有没运行,一般是保护了,打16度,还有外风机也要转,然后停了,或者控制电路坏,可以看有没有振动就知道有没有运行,如果有运行,这个比较常见的故障是启动电容坏了粗管常温,如外风机没转,其它高温等如果什么都没动,你要看开机后,是否有运行一下(半分钟或小段时间)还是一点都没运行如果有运行一下。建议更换或者修复(用氧焊加热和扩管器把管道口修复)再使用,空调外机冷凝器铜管被撞扁,肯定要影响使用效果(冷凝器流量变化了)朋友。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题07-1009-0508-3009-01
01-2712-2703-1603-18
◇本站云标签Hi,欢迎来到万师傅!
空调外机结霜怎么修理处理?空调外机结霜的原因
官方微信 关注领好礼空调外机铜管结冰、不制冷是什么原因啊_百度知道
空调外机铜管结冰、不制冷是什么原因啊
我有更好的答案
细管结霜一般是缺少制冷媒(氟利昂),粗管结霜一般是管道堵塞。细管结霜添加氟利昂,粗管结霜的话清理下就好了。1、该是空调有漏氟的地方,建议找维修人员细查一下。2、是室内机过滤网堵住了。可以将机组调到通风模式,风机风速设到最低档,看看内机有没有风出来,如果没有或者很小,就要检查内机过滤网是否堵了。3、空调运转全部正常 ,但外机与内机连接的大铜管结霜导致制冷效果差或者不制冷。原因氟太多,或者室内机进风不畅。室内机进风不畅大部分是过滤网堵死不通风,清理过滤网就可以,也有很多是室内机蒸发器背面很脏,堵死,需要拆下蒸发器清洗。室内蒸发器别看表面,要看背面是不是脏,将蒸发器拆开才能看到。如果室内进风无问题,那就是氟多了,放氟。4、空调外机细铜管结霜,制冷效果差,室内机有流水和结冰晶。原因细管是液管即是高压管。从那边出来的冷媒是低温的,即使低温也是高于室外温度的,一般情况下不会结霜,检查铜管有没有弯瘪的现象。室内机有流水声音应该是制冷剂流量不够导致的,结冰是连锁反应是因为缺氟。5、调不制冷,细铜管严重结霜,但有时开机半小时后又制冷正常空调移机或生活中,铜管受压迫,制冷媒氟利昂循环不畅。也有可能是蒸发器问题,需要现场观察检测。细管结霜一般是缺少制冷媒(氟利昂);粗管结霜一般是管道堵塞。细管结霜的话添加氟利昂;粗管结霜的话清理下就好了。空调粗管结冰:1、空调风扇转速太慢或散热器过脏引起空调粗管结冰。及时检测风扇是否损坏或性能下降;并及时给散热器清洗。2、空调系统略微缺氟或环境过低导致的;及时给空调加氟。3、空调系统灰尘过多或粗管堵塞:空调过滤网灰尘过多,定期给空调清洗。空调粗管堵塞,弯折或压瘪导致空调粗管结冰;检查排除。
格兰仕的空调,外机最上面的小铜管结冰,内机有风不制冷(上个星期刚加的氟)
本回答被提问者采纳
空调铜管上面结的冰其实是霜,空调铜管结霜是由于空调制冷剂不足导致。夏季空调主机在运行过程中,制冷剂就会在铜管中不断进行流动,实现降温的目的,空调室外机在运行时如果运行时间过长或者是铜管没有包好,这时通过和室外机之间的温度就形成了反差,最终形成冷凝水。这样还不至于使空调室外机结霜,但是如果这个时候遇到了空调制冷剂不足的情况,空调压力不够,压缩机在运行过程中就会更加的吃力,因此在空调的铜管上就会结霜。解决方法:在解决空调室外机结霜的情况时,首先空调的制冷剂不足应该及时为空调添加制冷剂,在添加完制冷剂之后还需要将空调室外机铜管重新使用保温层包好,这样就能很好的防止空调室外机结霜的问题。注意事项:节流阀出现故障也会导致空调部分地方出现结霜现象。空调在运行过程中制冷量正常,那么就说明空调制冷剂充足,这时如果检测不到风口出风温度,同时空调部分地方出现了结霜的现象,那么就说明是空调节流阀出现故障。空调内机进行制热时,它的外机就在进行散冷,这时达到了一定温度之后空调冷凝器就会自动进行除霜
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调外机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。家电百科 产品:
空调外机没有结霜,为什么还会自动运行化霜程序!机器之前很好,可刚移完就不好用了!这是怎么回事?
空调外机没有结霜,为什么还会自动运行化霜程序!机器之前很好,可刚移完就不好用了!这是怎么回事? 常见问题
空调进入自动化霜,有几个条件,满足任意一个就会化霜一定时间,一般是一小时之内室外机冷凝器温度过低室内机蒸发器连续一定时间低于某个温度。制热差,并且是移机以后,首先怀疑移机时制冷剂跑了,需要加制冷剂,再有就是现在室外机安装的位置是阴面或者风口,温度低|评论F.use(/static/widget/question/value-comment/value-comment.jsfunction(comment){comment.init();});
咨询专家家用 电器维修师倪彤专业领域:空调制冷|合作机构:知道网友专家
空调外机结霜
是不是机器有质量问题
华宝空调制热时,外机整个结霜,怎么回事?10多年的机子还好些,不...
不制冷室外机高压管结霜,其他部件看不见漏氟的痕迹。机...
我家的空调室外机结霜后,根本不化,机子照常运转,制热效果不好,...
空调室内机结霜严重
更多相关问题&&
F.use(/static/widget/question/related/related.js);
空调外机:噪声
空调外机:铜管
空调外机:散热
空调外机:安装
空调外机噪声大怎么解决?
空调外机噪声大?
空调外机噪声大
空调外机噪声大的责任
仕空调外机噪声大?
更多关于空调外机:噪声的问题&&
空调外机的铜管如何拆卸?
空调外机粗铜管
空调外机铜管滴水
空调外机铜管滴水问题
空调外机的铜管接口处滴水
更多关于空调外机:铜管的问题&&
空调外机散热铝片折弯,对于使用有无影响?
空调外机散热不好会引起什么,耗电吗
空调外机散热片损坏会不会影响到散热管的开裂
[赏]空调外机散热问题,请进!
空调外机不散热不起动什么原因
更多关于空调外机:散热的问题&&
空调外机安装倾斜
5匹空调外机如何安装
空调外机的安装位置?
空调外机安装位置
关于空调外机安装的问题?
更多关于空调外机:安装的问题&&
F.use(/static/widget/question/topic/topic.js);
按默认排序|按时间排序
其他回答 共2条
F.context(answers)[] = {uid:imId:e0aauserName:xjinjiuuserNameEnc:xjinjiuuser:{sex:1iconType:11gradeIndex:5carefield: [{cid:95cname:电子数码}]isFromTeam:1teamName:家用 电器维修研讨isAuth:0authTitle:isUserAdmin:0userAdminLevel:userAdminTitle:isFamous:0isMaster:0goodRate:68}isAnonymous:0mapUrl:refer:replyAskNum:threadId:hasComment:0qid:raid:recommendCanceled:0};
07:35xjinjiu|
五级 回答很好,还有个原因就是可能管子折了。
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10

我要回帖

更多关于 空调管托 的文章

 

随机推荐