& 使用空调过一段时间,就必须要换制冷剂,很多用户都这样认为。其实并不是这样,由于空调的制冷系统是半封闭型,在制冷过程中会存在少量的制冷剂渗漏,所以在制冷效果不好的时候,是有必要请售后服务人员去上门检查的,但是,并没有规定特定时间,使用四五年不需要添加制冷剂的空调也很多。所以一定不要固定时间去给空调加注制冷剂。在平时空调使用的过程中,其实是存在很多误区的,现在就来给大家简单的梳理一下:误区一:空调长时间不用,对空调没有影响& 空调工作的核心是压缩机,里面润滑油长时间不使用的话,会凝固,造成压缩机故障。最好是每个月都能保证开机一次的使用。误区二:开了空调,关紧门窗,空气不跟换& 打开空调之后,很多用户的第一件事,就是关紧门窗,害怕热空气流失,觉得很多空调都携带了负离子、换气等功能,用户觉得由这些空调制冷的空气,是有益于健康的其实这样是非常不健康的做法,定时的给室内空气换气是非常必要的。误区三:空调基本不用清洗& 空调长期使用不清洗,会导致室内的灰尘和细菌累积在空调机体内。于是随着风口排出,影响身体健康。最好还是在使用一定时间后,把空调的过滤网拆下清洗,并对进风口和滤网消毒。 误区四:制冷效果差就需添加制冷剂&&空调的制冷剂过少和过多也会影响到空调制冷效果。此外,还有其它方面的因素会影响制冷效果,比如房间的空间大小和空调匹数不匹配等。误区五:空调冷凝水再次利用。& 有些用户会把空调的冷凝水用桶集起来再利用。其实这里面是有健康隐患的,因为有的空调冷凝水中可能含有导致肺炎的军团菌,特别是中央空调的冷凝水,含有的细菌量更多。所以大家一定要特别注意。
下一篇:上一篇:
您的浏览历史
北京金星佳业化工产品有限公司 北京金地辉经贸有限公司百度统计
地址:北京市朝阳区金盏乡金盏南路2号邮编:100018
服务热线:400-电话:010-传真:010-
QQ:合作机构:百度 阿里巴巴 中国电子商务协会 单仁资讯 实战商业智慧冷媒系统安装规范
(1)、定位放线时应保持铜管顺直,分支合理,线路最短。多个系统并行必须保证管道顺直,高度一致。
(2)、铜管固定采用Ф8全丝圆钢吊架,吊架间距:
铜管水平安装时:管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于2m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1.2m;
铜管垂直安装时:管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于3m;冷媒管管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于2m。
(3)、铜管的焊接
焊接工作宜向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊
焊接时,须先向配管内充入0.05Mpa左右的氮气,以冲走配管内的空气
焊接过程中应用氮气进行保护,防止焊接时产生氧化物
焊接完毕后可用氮气吹冷,不可用冷水喷洒,以免焊口骤产生裂纹
(4)、配管的扩口连接
铜管的切割应尽量使用割管器切割,注意防止铜屑落入管内
扩口后不得有歪斜、变形、裂口等缺陷
(5)、配管的冲洗
配管在安装、施工过程中难免会有灰尘、水气进入管内,因此配管施工完毕后必须对配管进行冲洗。(注意,所用的气体只能是氮气,不能用其它气体,如用制冷剂或二氧化碳会有冷凝的危险,用氧气会有爆炸的危险)。
(6)、在冷媒管未与设备连接时,应对冷媒管管口进行包扎封盖,防止水分、脏物、灰尘等杂质进入冷媒管内。
冷凝水系统安装规范
(1)、吊架的固定卡子高度应当可以调节,以保证坡度顺直。吊架间距:横管1.0米,立管2.0米,每支立管不得少于两个。
(2)、冷凝水管道坡度不小0.5%,不得出现倒坡。
(3)、不准将排水管与污水管或者其他排水管连在一起,原则上应单独排放。
(4)、不得将排水管与冷媒管捆在一起。
(5)、排水管最高点应设通气孔,以保证冷凝水顺利排出。
(6)、管道连接完成后,应做通水试验和满水试验。一方面检查排水畅通,一方面检查其是否漏水。
(7)、支管与主管连接应从主管上面或侧面连接。
(8)、主管应选择合适的管径。根据连接室内机数量的增多,管径也要相应增大。
(9)、水管(直接、弯头、三通)连接处必须U-PVC胶进行粘接,确保不漏水。与机器的连接处必须粘接牢固并进行保温。
(10)、有水泵的机器必须设置存水弯。
保温管的安装规范
(1)、保温材料的选择一定要符合相关技术要求。不得私自更换品牌及厚度。
(2)、机体排水口处的保温材料一定要用胶粘在机体上,防止结露。
(3)、保温材料接缝处,用胶水粘牢或用黑胶布粘牢。以防止水气进入,造成凝露。
(4)、并行的气液配管,必须各自保温,不可共用一条保温管。
(5)、如需要有包扎带进行包扎,应做到包扎紧,无漏包,对穿墙处应重复包扎。
室内机安装规范
(1)、室内机必须单独设置托、吊架,不得与其它设备、管线共用或悬挂在其它专业的吊架上。
(2)、吊装时应使用四根吊杆,吊杆直径不得小于φ8圆钢。吊杆长度超过1.5米时,必须在对角线处加两条斜撑以防止晃动。
(3)、要用两个螺母固定室内机。
(4)、吊装在封闭吊顶内时,室内机电控箱位置处应预留原则上不小于400×400mm的检修口。
(5)、内机吊装必须做到水平,不得出现倾斜。
(6)、机器吊装最好避免紧贴房顶,应留出一定的间隙,防止机器运行时产生振动
(7)、如果机器与出风口之间的距离大于10cm,必须用帆布或复合风管进行连接,连接处必须牢固、无缝隙,以免出现漏风。
室外机安装规范
1)、吊运时禁止拆去任何包装,应用2根绳索在有包装状态下吊运,保持机器平衡,安全平稳地提升。
2)、在无包装搬运时,应用垫板或包装物进行保护。
2、布置间隙
安装室外机要留有足够的空间用于操作和维修。具体尺寸详见各种机型的安装说明书。
3、室外机位置及安装要求
(1)、应将室外机设置于通风良好且干燥的地方。
(2)、不应将室外机安装于季风可以直接吹到室外机热交换器的地方或建筑物间隙风可以直接吹到室外机风扇的地方。
(3)、室外机固定应牢固。
(4)、在没有调试以前,禁止将室外机气液管的截止阀打开。
(5)、外机位置应做到不影响进出风,以免影响空调使用效果。
(6)、多个外机进行组合时,应做到外机的前后左右间距满足要求,电源线布线合理,不凌乱。各机组之间的冷媒管道应做到并行一致,高度一致,固定牢固,桥架要做到平整,封闭,牢固,无明显的外观问题。
风管的吊装规范
(1)、风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。
螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支吊架间距不应大于3m。
(2)、风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。
(3)、风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。
(4)、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
(5)、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
(6)、吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀,无明显变形。风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。
(7)、抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。检查数量:按数量抽查10%,不得少于1个系统。
检查方法:尺量、观察检查
控制系统的安装规范
(1)、室外机和室内机的电源各自单独从配电箱或电器开关盒里接出,室内机的电源不能从室外机里引进。每台室外机应单独设开关控制。
(2)、每台室外机应单独设漏电开关进行控制。
(3)、室、内外机的电源线应穿钢管或U-PVC管敷设。
(4)、电源线和控制线应分开安装,不得穿同一套管。
(1)、传输线使用屏蔽双芯线CVVS或CPEVS,无极性。屏蔽线的屏蔽网单端接地。
(2)、当传输线总长度应小于500m时,线径为1.25mm2以上;
(3)、传输线应穿U-PVC管敷设,套管管径为DN16以上。
(4)、传输线采用串联方式连接,除室外机与室内机的接线端子外,其它部位不得有接头。
(5)、传输线连接不得形成闭路。
(1)、遥控线使用无屏蔽双芯线,线径为0.5-0.75mm2;
(2)、当遥控线长度超过10m时,采用规格与传输线相同的电缆。
风口与线控器的安装
1、风口安装
出风口安装应做到安装干净平整,无漏风现象,与风管或帆布连接处应做到牢固密封。
回风口安装应做到干净平整,位置应与机器的回风位置相对应。
2、线控器安装
线控器安装应做到干净平整牢固,满足用户的高度及位置需求
联机调试规范
1、系统清洗
全部管道安装完成后,在与室内机连接之前,应用氮气对管道进行吹洗。确保管路系统内部清洁无污物。
2、冷凝水系统试水
管道连接完成后,应做通水试验和满水试验。一方面检查排水畅通,一方面检查其是否漏水。
试水从系统的最高点进行灌水,查看排水是否通畅,水量是否正常
3、冷媒系统试压
(1)、出厂时,室外机截止阀已被关闭,安装时,应进行确认。
(2)、在试验前,应在纳子帽与管上涂少量油,并应在固定纳子帽时,采用两只扳手操作。
(3)、系统试验压力为4.15MPa。试压分三步,缓慢升压:
先升压到0.5Mpa(5kg/cm2),停止加压5分钟以上进行泄露检查;
升压到1.5Mpa(15kg/cm2),停止加压5分钟以上进行气密性检查;
后升压到4.15Mpa(42kg/cm2),进行强度试验。
24小时以上保压,压力不降为合格。
a、压力修正:温度变化1度压力相应变化0.1kg/cm2。
b、同时从气管和液管充氮气。
c、压力表的量程6.0Mpa。
d、如需长时间保压,应将压力降低到3.5Mpa以下。
▌进群讨论咨询
制冷百家技术直播间
文章转载自网络,作者观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服
制冷百家其它文章
长按图片—识别二维码,进入手把手教你空调电路板维修(变频+定频)这类故障原因可以归结为一个字:堵!一、系统原因:1、膨胀阀入口压力偏低:1)、供液上升管路过高;2)、液体管路太细3)、冷凝压力过低,以上三种原因都会导致膨胀阀的入口压力偏低,而造成膨胀阀两端
长按图片—识别二维码,进入最新!变频空调内部视频培训课程大汇总关于冰箱冷柜的自学资料,网络上可以说是比较少的;小泥巴花了近一个礼拜时间,拜托了几位行业人士才才整理出来了这份资料,对于冰箱设计、维修来说,都非常有用;小伙伴来看看吧。1整体资料一览表2视频
长按图片—识别二维码,进入最新!变频空调内部视频培训课程大汇总1概述与区别热力膨胀阀根据蒸发压力传递到阀膜片的方式不同,可以分为以下两种:1.内平衡。2.外平衡。1、内平衡——在内部将蒸发器压力传递到膜片。外平衡——蒸发器压力从蒸发器出口经外部连接传递到膜
长按图片—识别二维码,进入手把手教你空调电路板维修(变频+定频)混迹在空调维修圈师傅们,相信你们是越来越多的接触R32制冷剂的空调,记得你们第一次接触这种“爆炸”制冷剂时候的提心吊胆吗?当然也有不少马大哈根本没有注意什么制冷剂,直接叼根烟,然后开始放制冷
长按图片—识别二维码,进入变频空调视频培训版权申明:本电子书仅供学习参考使用,需要纸质书籍请购买正版书籍。自从上次推荐了一本《实用制冷与空调工程手册》,一直有小伙伴咨询小泥巴,问另外一本推荐的书是什么;关注我们制冷百家时间长的小伙伴就知道了,是《制冷
长按图片—识别二维码,进入手把手教你空调电路板维修(变频+定频)本周是五月份旺季的最后一周,很不幸,本周发生同行坠楼事故4起,我们一起来看看吧:事故一:5月26号,北京 :“小区中午有人坠楼了!”5月26日中午,香悦四季东三区某居民楼,一名男子突然坠楼,摔在楼
长按图片—识别二维码,进入手把手教你空调电路板维修(变频+定频)制冷机组压缩机,是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性。1、更换润滑油制冷机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发
长按图片—识别二维码,进入手把手教你空调电路板维修(变频+定频)1拆除原机电控系统和保留引线拆除原机主板、 变压器、 环温和管温传感器, 保留显示极组件。2安装电源输入引线将电源、L输入棕线插头插在通用板标有“火线”的端子,将电源N输入蓝线插头插在标有 “零线
长按图片—识别二维码,进入最新!变频空调内部视频培训课程大汇总排气温度过高,相信很多同仁都知道,对制冷系统只有坏处,没有好处;但是排气温度过高真正的原因你明白吗?今天就要给大家详细阐述一下。1原因分析我们先来看看理论计算公式:T2=T1(P2÷P1)^[(k-1)÷k]其
炎炎夏日,它能让你护肤美容、促进消化润肺止咳、改善睡眠、提高免疫力到底是什么如此神奇?就是它,蜂蜜!蜂蜜中含有葡萄糖、果糖多种维生素和氨基酸还有多种抗氧化物质养颜美容最纯正的土蜂蜜,每一滴都是纯天然无添加的佳酿。早上一杯蜂蜜水,让人变得年轻、漂亮又健
长按图片—识别二维码,进入最新!变频空调内部视频培训课程大汇总今天小泥巴给大家总结一下,制冷电气部件的控制与保护元件,供新手学习一下1温度控制器温度控制器又叫温度开关,它是一种可以根据温度的变化进行调整控制的自动开关元件。根据用途不同,温度控制器可分为
长按图片—识别二维码,进入最新!变频空调内部视频培训课程大汇总日:上午,百合花园巡逻人员巡查园区时发现9组1座14层空调位有浓烟,疑似空调起火,该巡逻人员立即报告给监控中心,服务中心马上启动应急预案,同时拨打119火警电话并汇报部门主管和项目经理
课程介绍课程名称:空调整张电路图视频详解主 讲 人:李想老师时长:26分钟课程内容:1)、空调电路板原理解析;2)、空调电路板控制原理讲解;3)、空调电路板故障维修方法指导;部分视频截图如下:报名通道一:长按图片—识别图中二维码—进入课程报名通道二:点击底部
长按图片—识别二维码,进入最新!变频空调内部视频培训课程大汇总很多小伙伴在实际调试检修当中,都会碰到一个问题,那就是制冷剂充注量的问题;很多经验老道的师傅都有自己的方法来判断;常见的判断方法如下:1、用手触摸吸气管、排气管感知铜管的冷热;2、观察视液镜
长按图片—识别二维码,进入格力内部视频培训通道大家好,我是孜孜不倦为大家提供制冷技术的小泥巴;今天给大家推荐一套完整视频:“手把手教你空调电路板(变频+定频)”听课程名称,这套视频教程就无敌啦;课程是整套空调电路板的教程,包含电路元器件、电路原理、电路
长按图片—识别二维码,进入最新!变频空调内部视频培训课程大汇总以下视频为冰箱内漏维修的视频指导,供大家参考学习!文章属于制冷百家微信公众号,转载请注明出处需要资料的同行请:加兔子哥微信号:tuzige1986;或者长按以下二维码加兔子哥。制冷百家直播间每周五免
长按图片—识别二维码,进入变频空调视频培训资料即将下架,需要的尽快!版权申明:本电子书仅供学习参考使用,需要纸质书籍请购买正版书籍。增加李志锋老师的书:格力空调器维修完全图解——彩色版李志锋老师,不用过多的介绍;相信做这一行的师傅们都有所耳闻;有着二
长按图片—识别二维码,进入最新!变频空调内部视频培训课程大汇总这几天,出了一条让空调安装界震惊的消息:格力要求售后人员用格力手机,3200元一台,不买无法正常工作首先爆出的是湖北全省:接下来的安徽省也爆出强制使用格力的通知:相信这几天其他地方的同行也会陆
长按图片—识别二维码,进入最新!变频空调内部视频培训课程大汇总制冷空调中的制冷系统,一般用铜铝等有色金属材料,在制造、安装和维修过程中,管道的焊接是关键的一环,它不但影响美观,更重要的是影响到系统能否正常工作的问题,必须引起高度重视。空调铜管是指连接
长按图片—识别二维码,进入最新!变频空调内部视频培训课程大汇总制冷系统基础管路设计最基本的制冷空调系统包括三段主管路:吸气管,热气管和供液管路。另外还有其他的分支管路,基于不同的系统可有可无,比如热力膨胀阀的外平衡管、热气旁通管路、喷液冷却管路、热气正在初始化报价器为什么空调温度降不下来也没有冷凝水流出来这是什么原因空调打开,温度降不下来,外边的,风扇转动,但没有冷凝水流出,这是什么原因?3个回答孟详您好!第
一、请检查一下空调所运行的模式:制冷、抽湿、送风还是其的模式,如果想要制冷,得先把空调调到制冷模式下工作。
二、温度设定是否正确,即设定温度是否低于环境温度。只有低于,空调压缩机才能工作。
三、设定好合适的温度,还有工作模式后,出风口是否有冷风吹出。如果家里有温度计的话,进风口与出风口会测到一个温度差,这个差一般在8~14度之间,好的空调差会接近14。在确定有冷风吹出的情况下,也不是说,一下就能让房间里每个角度的温度都降到设定温度,这个要视房间面积,以及空调的功率还有房子的密封性的变化而有所不同。
补充:一匹空调适合的空间5~10平方。
又或者您的出风口的罩网清洗过没有,出风口堵住的话风出不来。另外空调不出凉风的最大可能就是要加氟了,没有氟利昂空调没法制冷。希望能帮到你。
心情绝对跟环境有关可能原因:
1,压缩机没有运转,所以没有高温冷媒散热,吹出的就不是热风。
2,温度降不下来,除了压缩机没有运行以外,可能缺氟了。缺氟会导致压缩机高压不高高温也不高,无制冷能力。
3,控制上的问题,空调机的控制电路板故障,无法送出启动运转信号。
原因很多的,建议找专业人员仔细检查看看。
有其它问题欢迎再提问。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
mengzhaoxi123夏天出现这个情况,一般是佛里仰泄漏了,但是如果是用了二三年了的老空调的话,有可能里面灰尘厚了,自己把面板上的过虑网拉下来,用毛刷清洗一下,然后能看得见灰的地方,用毛刷清一下,这样看看效果如何,如果不行就要请师傅上门来,加佛里仰了。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答5个回答联众江湖空调温控主要就是控制温度范围,如出风温度,一般制冷态温度范围16-30度,如果你设定温度为27度,当室内温度高于27度,温控器就动作是压缩机工作,低于设定值压缩机就停止工作。
...5个回答evanlee9998夏季,温度可以调高一些,25-28都可以的3个回答兔兔兔子一只暂时应急有办法!把外机盖子打开把四通阀线先接压机上就行了!6个回答einncaie4426度左右,别太高也别太低。5个回答oicq_4053夏季,温度可以调高一些,25-28都可以的3个回答鸿德威比如说你在室内温度是28度的时候,你对空调设定的温度是22度,那么空调压缩机就开始运转,当室内温度到22度的时候,压缩机就停了,然后室内温度就开始上升,当上升到23-24度的时候(...3个回答小浩494你这明显是感温探头阻值偏移了嘛,也就是坏了。
换一个感温探头不就行了,格力的,在感温探头的接线上有标阻值的,在网上网购一个换上去就可以了。 要是没得换,就先找个冰块,把柜机打开,...6个回答萍萍805我不明白你说的是什么意思,不如我说一下我对你描述的理解你看对不:
你说的应该是空调制冷效果最佳的温度。空调的制冷效果和许多因素有关,除去空调设计用户所不能左右的条件之外,我们所能...3个回答韦小宝804对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,空调定在26℃时,房间的湿度在50%左右,这是人体比较适宜的湿度,人体感觉比较舒适。人体最适宜的空调温度也是在24℃至27℃,夏季的晚上考虑到节...5个回答煎饼果子199223[切换城市]
[05-30]松下空调 室内机铜管保温层有冷凝水 不如以前制冷 怎么破
13年买的,去年发现室内机的铜管保温层上明显有冷凝水,很多,而且空调运行了一段时间之后,打开空调看看,发现里面散热片上也没有冷凝水,最主要的是制冷效果明显不如以前。因为同时买了两个同样型号的,另外一台的制冷效果依然杠杠的好,所以就不知道这一台到底怎么回事。有了解的鱼鱼吗?同求靠谱的师傅,不要一过来就说要加氨。谢谢!
你把过滤网拆了,开机运行,手摸下翅片,看翅片的温度如何?如果翅片有冷的话但不是很冰就有可能是制冷剂量的问题。室内机的铜管保温层上明显有冷凝水说明管道里面的制冷剂是冰的,才会出现冷凝水。
本帖最近评分记录:
共 1 条评分
支持,顶一个!!
就算全世界的人都知道了,我也不会让你知道。
是里面的氨压力不够了
用户被禁言或禁访,该帖自动屏蔽!
回 1楼(夜的第五章) 的帖子
开机后 室内机像空转一样的声音,吹出来的风都不是凉的
你可以电话问问呢,
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
听说爱生活的妹子运气不会太差。把日子过成自己想要的样子那叫一种本事,我一直在努力
集美多了一处网红拍照圣地,还上过央视直播,你们知道吗?
一入烘焙深似海,从此钱包是路人
还没有账号?
扫一扫下载客户端
关注小鱼微信帐号
版权所有,并保留所有权利。空调制冷可以但没有冷凝水流出正常吗_百度知道
空调制冷可以但没有冷凝水流出正常吗
我有更好的答案
这是不可能的,制冷时一定会有冷凝水,只不过是随着环境温度,制冷效率成真比.
采纳率:47%
能制冷就说明它正常啊,没有冷凝水流出说明空气比较干燥,没有那么多的水流出,或者水分比较少无法流出排水管,如果空气比较湿,就别当别论了,检查排水管道和空调的水槽。
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调制冷的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 新空调制冷效果不好 的文章

 

随机推荐