西门子PLC300采用什么方式接入和利时或中控的DCS
阅读权限10
积分帖子主题
一键微信注册,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本人新手,对通信不是很了解,请教下西门子PLC300的系统作为下位机接入和利时或者浙大中控的DCS采用哪种通信协议和连接方式好,要求在DCS中作组态画面,能监视和操作PLC系统下面的设备。
鼓励新会员发言
阅读权限55
积分帖子主题
DCS直接控制S7-300,只能用OPC方式。
阅读权限10
积分帖子主题
青青子衿_ 发表于
DCS直接控制S7-300,只能用OPC方式。
不能采用以太网接口,用TCP/IP协议吗?或者PROFIBUS-DP
阅读权限55
积分帖子主题
洛水 发表于
不能采用以太网接口,用TCP/IP协议吗?或者PROFIBUS-DP
用啥接口无所谓,关键是你的DCS软件得有针对西门子的驱动。
阅读权限10
积分帖子主题
青青子衿_ 发表于
用啥接口无所谓,关键是你的DCS软件得有针对西门子的驱动。
打电话跟厂家了解了下,中控对采用MODBUS-RTU或者PROFIBUS-DP协议都可以的。
阅读权限55
积分帖子主题
大多数都采用MODBUS-RTU RS-485
同意你的观点
阅读权限55
积分帖子主题
洛水 发表于
打电话跟厂家了解了下,中控对采用MODBUS-RTU或者PROFIBUS-DP协议都可以的。
你要搞清楚是想DCS和PLC之间通讯,还是DCS软件直接读PLC数据。
这两个区别大了。
阅读权限10
积分帖子主题
青青子衿_ 发表于
你要搞清楚是想DCS和PLC之间通讯,还是DCS软件直接读PLC数据。
这两个区别大了。
不只是读数据,还要求通过DCS上位机给PLC信号,控制PLC下面的设备运行。
请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
阅读权限150
积分帖子主题
budaoweng123的管辖
一般来说,有两种通讯方式:1、通过GSD配置,让西门子PLC作为和利时DCS的profibus dp slave,这种方案相对而言成本可能较低;2、modubs通讯,让让西门子PLC作为和利时DCS的modbus slave,需要增加相应的模块CP340 rs485和SM020
如果你配CP340的话,做MODBUS协议的话需要自己写程序。如果只是让上位机来读取一些数据还好点。如果说你用通过上位机往PLC写数据的话,可能编写的程序量有点大哦。。。。个人建议CP341+狗
价格差7-8K左右
帮助他人解决问题
同意你的观点,对和利时很了解!
阅读权限10
积分帖子主题
budaoweng123 发表于
一般来说,有两种通讯方式:1、通过GSD配置,让西门子PLC作为和利时DCS的profibus dp slave,这种方案相对而 ...
谢谢指导。现在还没进入DCS采购阶段,还没确定DCS厂家,和利时的DP方便,浙大中控或者别的DCS厂家询问了两种方式差不多。
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&级别: 正式会员
发帖数量: 32 个
工控威望: 93 点
下载积分: 255 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 最后登录:
20多个和利时PLC常见问题
级别: 略有小成
发帖数量: 46 个
工控威望: 227 点
下载积分: 5900 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢了,学习学习
科技改变生活
级别: 网络英雄
发帖数量: 4300 个
工控威望: 7896 点
下载积分: 6888 分
在线时间: 1547(小时)
注册时间: 最后登录:
三人行者必有我师 ,择其善者而从之

我要回帖

更多关于 和利时dcs 的文章

 

随机推荐