10KV变压器后面接开关柜柜下游接电机软启动柜(不带综保装置),那软启动上游变压器后面接开关柜柜要选择线路保护还是电动机保护

高压柜综保都有哪些保护_百度知道
高压柜综保都有哪些保护
我有更好的答案
保护有很多,主要是继电保护里面有,看你的变电站或是高配室 的配置来出相应的保护的比如要向电网输电的有 解并列保护,如果是电厂的有 黑启动,当然电厂的有很多,线路的有纵差保护什么的,还有非电气量的比如 轻瓦斯、重瓦斯、温度保护。当然是具体情况具体分析主要是看你的配置,我现在给你列举几个典型的保护(10kV出线)【当然出线和进线的保护又是不一样的】10kV出线柜保护三段式电流保护、反时限过流、过流加速度、重合闸、零序过流保护、正序过流保护、负序过流保护、过电压保护、低电压保护、低周减载保护、滑差、&还有进线自投、母联自投、断线告警、ct断线告警、控制回路异常告警很多了,装在不同里面的配置的保护液有可能不同,当时万变不离其宗,主要是 电流保护、电压保护、线路保护、距离保护、变压器保护、发电机保护、母线保护还是那句话 看你配置,具体情况具体分析有图有真相你说的二次图纸,当然有,不过不知道你要的哪种二次图纸,有接线图 有原理图,还有 KYN 型号的柜子的图纸 还是 XGN &还是GGD 还是箱变,高压的还是低压的?哎 不管这么多上图先,每次回答 不专业的提问都很麻烦,要把问题考虑的很全面就怕我答的不是他问的,到时候白忙活一场,太浪费生命了上图
太感谢你了,真心的谢谢你
是10KV手车式高压开关柜,我是刚刚接触高压柜,问题问的不专业,请多包涵
你好请问有详细的10KV手车式高压开关柜原理图电子版的吗?
有 加好友给你
好啊,怎么加
你好!在吗
在的 ,怎么加好友你不会? 百度账号,如果还不会的吧,自己百度。
图纸的话,百度上也有。
你看的这本书叫什么名
大学时的 教程 《继电保护》
啊,可以把你的qq号给我吗
😊你忙不
采纳率:74%
一般有过载,短路,接地等保护。
谢谢!请问你有高压手车式开关柜二次原理图吗
不要用简称,说全,是综合自动化吗?
就是手车式高压开关柜,都有什么保护,我在网上查有过压和过流,最好有原理图,谢谢
10kV和35kV都差不多,看你是按照开关柜的种类还是保护的种类来分,按照开关柜是出线的就用线路保护,电容器就用电容器保护,还要站用变,分段备自投等等。一般线路就用过流保护带重合闸,站用变电容器没有重合闸,再配低周,低压等保护功能。
谢谢你!可以发个二次原理图吗?我想学习一下,过段时间要配柜子
没有二次图,一般都是由设备厂家出图。
啊,谢谢你
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。30kw电机软启动用多大断路器和接触器? - 联洲电器以生产销售高低压元器件为主,主要产品有通用变频器,矢量变频器,软启动,电机软启动器,软起动柜,软起动装置,电机保护器,另外还有双电源转换开关、仪器仪表等,欢迎访问!产品分类栏目列表(88)(58)(196)(136)(21)(1)(9)(50)(25)(18)(19)(1)(48)(49)(40)(29)(35) >
> 30kw电机软启动用多大断路器和接触器?正文日期: 来源:www.chinadianji.com 作者:李工 浏览量:30kw电机软启动用多大断路器和接触器?TAG:30kw电机软启动,30kw电机断路器,30kw接触器30KW电机属于中小型电机,拿普通的4极三相交流鼠笼式电动机来说,它的额定电流不超过60A,由此可以推算出配套使用的断路器和接触器规格,按1.5倍额定电流通用算法就是60*1.5=90,即30kw电机使用100A的断路器和接触器即可,并且完全可以满足要求。另外,30KW电机根据负载的不同采用的软启动规格也有所不同,我们公司推荐普通的风机水泵及类似负载使用同功率规格的软启动也可满足需要。其他的重载启动的设备需要配置大一至两个规格,比如带料启动的搅拌机,需要配置大于30KW的软启动,如37KW甚至45KW的软启动器,以图更长久的设备使用寿命。综上所述,我们的建议是:负载:30KW4极三相交流鼠笼式电动机软启动:MSCC-030-A AC380V 30KW 60A断路器:CM1-100/A旁路接触器:CJ20-100A AC380V 100A 或 CJX2-9511 AC380V 95A这里还有一点小建议,如果该接触器是配合软启动器一起使用的而不是星三角启动或其他启动方式使用,那么此接触器最小规格可以降至40A,比如正泰CJX2-4011,品牌也有关系的,如果是一线品牌如正泰、德力西、天正这种可以如此选择,如果是其他杂牌军接触器,那么请一定要使用规格1.5倍额定电流的。因为杂牌军有许多非银点的接触器,那种容易烧掉。分享链接: 相关上一篇:下一篇:暂无随机技术资料热销 ? ? ? ? ? ?10KV电机 什么情况下用变频或是软启动_百度知道
10KV电机 什么情况下用变频或是软启动
10KV电机 什么情况下用变频或是软启动
我有更好的答案
  10KV电机,需要调速则用变频,不需要调速则用软启动。   电机在以下情况下需要用软启动:  (1)负载操纵,电机经常出现难起动的情况下;  (2)在电网不稳定或者电网压降大,造成电机难以起动;  (3)工厂的变压器容量有限的情况下,电机起动致使电流过大,影响其它设备的正常运行,严重的甚至可能危及变压器的安全;  (4)在需要同时连续多次起动调整设备位置的情况下;  (5)曾经出现过在点击起动时因为起动电流过大而烧坏电机的状况下;  (6)起动器需要更新换代;  (7)在新建、扩建或者改建生产线的情况下。  高压电机软启动柜的原理就是通过在点击转子回路串入液体电阻,自动无极调整电阻阻值,从而始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,使电机在获得最大起动转矩和最小起动电流的情况下没有冲击的均匀升速,平滑起动,最终达到起动结束后转子回路自动短接的目的。
数学畅游者
需要调速则用变频,不需要调速则用软启动。如果既不需要调速,启动的电流在电网的承受范围之内,也可以直接启动。即啥也不用。
本回答被网友采纳
要根据你的设备情况来定,如果不需要调速的话 节约成本的话,可以直接用软启动,如果考虑到调速话,必须使用变频器,如果你不考虑成本的话,可以使用控制柜控制。
根据电机配对的设备而定,设备的额定频率小于你电机的10KW就可以用变频,省电,但是变频配电柜价格不低。你的设备需要电机满频运行或一直想保持满频运行,你就可以用软启动。其实10KW电机建议不用变频,如果觉得浪费电能就配备个符合设备频率的电机,没必要大马拉小车(唯一的优势就是省电机,电机不容易损坏)。建议根据设备功率需要配电机,都是一一对应的!
用变频器和软起动器的选择依旧是:电机需要调速否,如果不需要,则优选软起动器,当然如果你有钱也可以选择变频器,如果需要调速,则必须选择变频器。还有一个问题需要清楚,一般在使用10KV电机时,可能会有一个工频旁路,使用变频器和使用软起动器是不一样处理的。
需要调速或带重负载启动时用变频,一般情况下用软启动,电机功率不大(如几百kW)甚至可用直接启动,毕竟变频比软启动贵得多。
10KV电机?是10KW吧
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
软启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。10kv高压开关柜使用说明_百度知道
10kv高压开关柜使用说明
我有更好的答案
  10KV开关柜二次接线图解  1、综述  10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。  理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 济南亿丰机械制造有限公司生产供应铜铝母线排冲孔剪切机折平弯机折立弯机压花机压平机电话8  综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 &  2、10kV电缆出线中置柜的二次接线  KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图所示。  头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。  中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 济南亿丰机械制造有限公司专业生产供应铜铝母线排冲孔机剪切机折平弯机折立弯机压花机压平机电话8  断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置; &试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。 &运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。  中置柜没有传统意义上隔离开关的概念,手车在试验位置时,就相当于传统的隔离开关断开,即断路器与主电路(一次母线)有了明显断开点。  图8-1-2、8-1-3所示为VS1真空断路器、GZS开关柜内部剖面&  图 8-1-3  图8-1-2中的就是VS1断路器手车,它像个抽屉一样放在开关柜里,紫色框内就是轨道上的滑轮,红色框内是二次接线插头(处于拔下状态),绿色框内是断路器的动触头。图8-1-3中框内设备与8-1-2相同,二次接线插头处于插上位置。
数学畅游者
我只使用过户内10KV高压真空断路器,停电时,先在操作柜上按分闸按钮,看看分闸指示灯亮后,透过透明的窗户观察高压小车上的分合闸指示,确定分闸后,把开关柜的转换开关打到零位,用小车手柄将高压小车从工作位摇到试验位,然后用接地刀把接地开关打到接地位置{把控制电源分掉},同时挂好检修牌,防止他人误送电。送电时,把接地打回零位,把控制电源送上,把高压小车摇进工作位置,把转换开关打到远程或就地,摘掉检修牌,合闸通过远程或操作柜进行。不要开启高压柜的柜门
朋友,这得说出型号啊,一般都是先断负荷开关,然后再断隔离开关,合闸是先接通隔离开关然后接通负荷开关的。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
高压开关柜的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。开关柜二次配线图解
查看: 16303|
摘要: 一、开关柜二次回路综述 开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表 ...
&一、开关柜二次回路综述&&&& 开关柜的主要部分包括:真空、电流、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。&&&& 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:微机综保厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。&&& 综保厂家纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关柜厂的原理图一般都是根据微机保护的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。&二、中置开关柜的二次接线&KYN28A中置柜是城区使用最多的10kV开关柜型式,由柜体和可抽出部件(中置式手车)两部分组成。柜体分为手车室、主母线室,电缆室。继电器仪表室。如下图所示。
2.1继电器室&&&& 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。2.2手车(断路器)室&&&& 中置柜最常用的断路器是VS1,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。&&&& 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。&&断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置;&& 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。&& 运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。&& 中置柜没有传统意义上隔离开关的概念,手车在试验位置时,就相当于传统的隔离开关断开,即断路器与主电路(一次母线)有了明显断开点。
2.3 继电器室&&& GZP-95X系列微机保护装置是上海国自技有限公司为中置柜而设计的微机保护装置,具有体积小。功能全等特点。可以实现三段式过流。过压。欠压、三相重合闸、反时限等常规继电保护功能。
2.31电流回路&&& 从下图可以看出。需要接入的CT模拟量为A、B、C、相电流。(当然有些工程中接入的是A、C两相,不完全星形法)微机保护装置上也可以显示出一次量,电气量取自保护级。如果对精度有特殊要求。可以取测量级串接电流表既可
2.32电压回路&&& 从上图可以看出需要接入的PT模拟量为A、B、C、相电压。当然如果有需要可以接入零序电压进行零序电压保护。由图可以看出此接法为星形/星形接法。如果是V/v接法把D9和D12短接既可。
2.33操作回路&&& 从上图可以看出。GZP-95X的操作回路整体比较简单。直观。比传统的综保操作和使用起来更加的方便。通俗易懂。更容易上手操作。红色框内的设备并不是GZP-95X的一部分,它们由开关柜厂家提供,安装在继电器室面板上。和连接到断路器合位位置的。
2.34开入量回路 &&& 以上为装置的遥信(开关量)回路。与110kV电压等级设备的保护装置不同,35/10kV设备的保护、测控是一体化设计,即整合在一个装置中。除去断路器位置。其它的开入量均可能自行定义。同时还提供一路报警开入信号。可以实现非电量跳闸的信号开入。&三、& 关于B相电流互感器& &B相电流互感器的作用:一般提到都是只装A、C相电流互感器,现在为什么装B相CT呢?这主要是考虑到小电流接地选线功能。10kV架空线路,在单相接地时允许继续运行一段时间,但是需要确定是哪条线路接地,以便尽快查线检修,即“选线”。选线的依据是,该线路的零序电流是否为零。零序电流为三相电流的矢量和,正常时理论值为零,单相接地时,实测零序电流不为零,即可判断该线路故障,所以,需要配置三相CT来计算零序电流。对于电缆出线而言,在高压(10kV)电缆上配置了专用的零序电流互感器,不需要再用三相CT之和来计算,所以配置A、C两相CT来实现保护功能即可.
上一篇:下一篇:
看过《开关柜二次配线图解》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:

我要回帖

更多关于 电动机软启动控制柜 的文章

 

随机推荐