漏保开关跳反映的是电器有漏电现象,在不跳时逐个打开电灯、电脑、冰箱、空调等家用电器,打开哪一个电器漏保跳了即可初步判定是它漏电了(或者这个电器所用的插座内部接线反了)。漏电保护器就是依靠检测火线与零线之间的不平衡电流(剩余电流)来判断是否发生漏电的,你将火线从漏保接出来了,而零线不通过漏保,这样流过漏保的火线电流就会强于零线电流。这种差别超过0.03A(对于一般家用的漏保)就会引起跳闸。
采纳率:87%
你好,漏电保护器跳闸,是偶然一次跳闸,还是经常发生跳闸。如果是偶然一次误动作,合闸后漏电保护器能正常工作,我认为属正常现象。如果是漏电保护器经常都处在这个状态,就不正常了。你给的 条件太少了,你的问题不太好分析,建议把跳闸的这路线接到其它回路上试试,最好检查一下漏电保护负载侧的线路绝缘,或者负荷侧的用电设备绝缘。
本回答被网友采纳
说明有漏电的地方了,查下
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 11727|回复: 7
发一个关于漏电保护器总是隔1-2个月跳闸的问题的讨论!
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
现在的情况是:
电改后,电表通过分户漏电开关直接接入入户线,没有接空气开关,&&家里的电路电线也逐一检查,不存在哪里短路等, 电器设备也逐一排查,也没发现问题, 漏电保护器也换了,更加换了个60A的, 房屋是老户型结构, 在电改前都一切正常,电改后出现问题.& &问题是:&&基本漏电保护器隔一段时间,这个时间间隔比较长1-2个月,跳一次闸,&&跳闸后,把所有插座上东西全部拆除, 把漏电保护器推上十次左右,又可以推上去,可以维持一段时间了.&&请问涉及的电工高手,能否帮助解决这个问题!
我自己的解决思路有如下几个,高手是否还有彻底解决的办法:
1, 是不是哪个插座火线零线与其它的插座接反了, 把这个问题解决就可以解决漏电保护器跳闸现象?
2, 电器和线路不会有问题,是不是要求电力局换个电表就可以解决,听说电表的漏电值太低,也可能会造成跳闸
3, 是不是在漏电保护器和入户线之间装一个空气开关就可以解决漏电保护器跳闸问题了?
望高手能提出更有建设性建议,不甚感激!
阅读权限35
在线时间 小时
漏电保护器对短路没有保护功能,只对漏电有保护功能。漏电的意思是火线对地有电流通过时起保护作用,地线与地短路时也起保护作用,火线与地线之间短路时不起保护作用。有时电源线老化,火线与墙壁之间有漏电,在潮湿天气漏电加重可能引起保护动作。
阅读权限25
在线时间 小时
沙发,正解。。
阅读权限45
在线时间 小时
线路漏电,用500v摇表测一下,把入户的零火线对调一下。
阅读权限55
在线时间 小时
某件电器漏电·。
阅读权限35
在线时间 小时
漏保60a的,肯定带短路保护,跳闸时那个小按钮弹出来吗,弹出是漏电,不弹出是过流。
在线时间 小时
此房屋结构没有地线,只有火线和零线,又该怎么办了?
阅读权限35
在线时间 小时
newquick 发表于
此房屋结构没有地线,只有火线和零线,又该怎么办了?
用合格的电源线从新布线。
站长推荐 /1
广大朋友们,夏天已悄然向我们走来,这个季节令人容易犯困,觉得疲倦,但我们在安装、维修一线的工友们却是最忙碌的,纵观以往这季节也是安全事故多发的季节,每当看见那些血淋淋的事故确实让人揪心和心痛,我们家维人是拿生命来为广大人民服务,为尽量减少类似的的事故再发生,也为警示大家对安全的重视,所以家电维修论坛管理团队举办一次关于以安全为主题的征文活动!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有查看: 68792|回复: 7
声望5 精华0帖子八豆10319 积分10636注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton14-7-23 08:52
一个漏电保护开关 下面接了三个空气开关分别控制三个空调, 其余两个空调开的时候都没有问题,就卧室的空调开机半小时左右漏电保护开关就会跳闸,而且跳完闸再合闸又能运行一会,制冷也是正常,但过一会又会跳闸,这是个什么情况。
空调是海尔的1.5匹定频。
声望5 精华0帖子八豆9609 积分14330注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton14-7-23 08:56
声望5 精华0帖子八豆10319 积分10636注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton14-7-23 09:07
为什么刚开机不漏电,开一会就漏电了呢?
声望0 精华0帖子八豆7284 积分8443注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton14-7-23 09:15
漏电是多大A的,后面3个空开是多大A的?是不是开一会空调有问题,电流太大了
声望0 精华0帖子八豆5347 积分6280注册时间最后登录
头像被屏蔽
<em id="authorposton14-7-23 09:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
声望9 精华9帖子八豆7094 积分14743注册时间最后登录
头像被屏蔽
<em id="authorposton14-7-23 09:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
声望5 精华0帖子八豆10319 积分10636注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton15-9-25 16:48
一年前的旧贴子又翻出来,顺便更新一下吧。
去年报修了几次,海尔来了两三拨人,搞搞弄弄,也没找出个原因,后来天气凉了,也就懒得弄了,冬天制热开得不多,倒也没出什么问题;
奇葩的是,今年夏天到了,空调又好了,怎么开也没这个问题了,真是见鬼了。
现在房子也卖了,电器都留给下家了,三门的海尔冰箱也坏过一次,还是大过年坏的,几百块修了一次,现在冰从上结到下,整个一冰箱冰块,连抽屉都塞不进去,下面再也不搞海尔了,电热水器除外。
声望5 精华0帖子八豆13719 积分16629注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton15-9-25 18:05
汇报的很好。
有时候莫名其妙的跳闸就是漏保的问题。我家那个也是抽风。有过两次抽风,能一天跳好几次,然后就ok,年把p事没有,懒得换了。
文艺马叉虫
法系车主,用户在指定帖子中申请获得
国货当自强
国产车主,用户在指定帖子中申请获得
十二生肖o蛇
参加神秘活动获得
Powered by
本站不良信息举报 邮箱: 电话:(025)漏电保护开关老是跳闸,是什么原因?_百度知道
漏电保护开关老是跳闸,是什么原因?
家里总开关现在用DZ47LE-63 60C 2P的漏电保护开关。送上以后几小时跳次闸。做过实验,开路所有用电器还是几小时跳。我以为开关有问题,换了一个同型号的还是跳。请名师指点!!!!!提一下,之前用的60A不带漏电保护,开关直接烧掉了。
我有更好的答案
  漏电保护器老是跳闸的原因:  1,安装不良  如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。  2,漏电保护器本身有问题  用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。  3,漏电保护器与负载不匹配  随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。  4,负载或线路漏电、短路  如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,  首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。  5,电源进线电压过高  这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。  总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。
先回答你不带漏电60A烧掉的原因,可能说你的 端子螺丝没有压紧。导致接触不良发热打火烧掉的。看了你家里的总开是漏电保护的,一般没有这个必要。建议你先观察是那个空开跳,然后在断开这组的所有用电器。用万用表或摇表(兆欧表)测量这组线的绝缘是否符合要求有无漏电现象?切记不可带点操作!看你的说的原因可能是有一组线路火线绝缘损伤,祝你好运吧!暗线可够你忙的了。查到就更换先的导向就好了怎么换线你该知道吧!
本回答被提问者采纳
你好!DZ47LE-63 60C ,60A的。开路所有用电器还是几小时跳?应该是线路上有漏电的地方吧!用兆欧表测一下线路之间的电阻吧!
很简单,漏电保护开关跳闸说明线路中漏电超出一定负荷,仔细检查一下吧,这不是开玩笑的
一,是不是你家用电量真的如此之大,那就换更大的。如不是,二,检查线路有无漏电,总闸推上,各支路可以分别试试,主要支路应选择厨房和空调,如不跳了,则证明被测试线路有漏电,仔细排查那一路就好了,还是请各师傅帮你查一下。
把下游的电源全部切断,合上漏电保护器(合不上就是漏电保护器坏了),然后一个一个合上开关,合到那个开关跳就是那个电器有问题
我试过,开关不是立即跳,所有我判断不出来。而且切断所有用电器。几小时以后还是跳。这就郁闷了。
有组电路有问题
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
漏电保护开关的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。求大神支招漏保每天固定时间跳闸一次,why?【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:345,184贴子:
求大神支招漏保每天固定时间跳闸一次,why?
电表下只给这个房间供电,房间内30台电脑+1个空调,漏保会在每天晚上7.37跳闸,不管负载多少都跳,持续6天了。每天这个点跳一次,其他负载再大也没事。请教大神怎么解决。。。
电工无锡上元专业的电工设备,专业的师资,为你打造良好的学习机会!实践+理论,学习+就业, 一步到位!
跟你说个故事,一个医院里每天凌晨5点,总会有大批人死亡,非常诡异,大家都很害怕,警察来调查几次也没发现什么,到最后调去视频发现,医院每天5点,保洁阿姨都会来把氧气电给停了,插上自己的吸尘器~~~~~这个故事告诉我们,你的问题很简单,是不是每晚上总有人干了一件相同的事?
按楼上的思维模式去查问题
闹鬼啊这是,赶快买香,贡品,纸钱,
有定时类的电器么
跳完以后还能合闸,24小时后再跳闸
我现在清空这个屋子的顾客,屋里人都没有,只开了6台电脑。看是否还跳闸,还有半小时。激动啊,感觉像是买了1000块钱双色球,坐等开奖似的。。
我就想问,跳了吗
白银星玩家
百度星玩家累积成长值为1,
这不还没跳吗?
10月云集近千家展商,北京老国展全十馆高中低压电力技术新产品一站式展示, 立即网上登记享优惠!
7:37是不是有人洗澡
楼主还在。。刚才忙了一阵子。。 跳了。准时跳闸。
我看错时间了,再等会看看楼主家的电停没停
这是录像机记录的停电后屋子光线变化日志。。
是不是漏保坏了。还有晚上7点30左右感觉有无震感。。
两瓶白酒。撒地上。桃木枝放一个。黑狗牵进去呆一晚上。认真的
楼主查出来
今天就这样了。回家了。明天7点多继续观察。
是不是有人偷偷给你装了时控开关
居然能精确到秒!
真相只有一个????
卧槽,,屌爆了
是不是门头的亮化的光控定时开关之类的,启动造成的
应该有时控开关。
有没有热水器之类的
这贴我收藏了,楼主找到原因给我们说一下啊,还有二楼说的有点吓人
在网上帮你查了下,按照二楼的思路扩大检查范围,这两张图片看下
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴

我要回帖

更多关于 漏保跳闸原因 的文章

 

随机推荐