施耐德的分离长延时脱扣器整定电流中提到的整定步长是什么意思

(1华北电力科学研究院(西安)有限公司& 陕西西安& 西安兴仪启动发电试运有限公司& 陕西西安 710065)
&&&&&&& 摘要:本文就发电厂低压厂用负荷的自动空气开关智能脱扣器整定计算过程中存在的一些问题作了详细探讨,并提出了解决办法,有利于促进发电厂低压厂用系统的安全稳定运行。
&&&&&&& 关键词:发电厂;低压厂用;智能脱扣器;整定计算。
&&&&&&& 一、前言
&&&&&&& 发电厂低压厂用负荷广泛采用低压断路器(又称自动空气开关)进行控制和保护,作为低压断路器的一部分,智能脱扣器是其检测和故障处理单元,通过对被保护电路所做的电参数的检测和判断,决定断路器是否动作及如何动作。智能脱扣器一般具有保护、测量、断路器状态在线检测和通信等功能。其保护功能具有调节灵活、灵敏度高、动作值比较精确,且在所保护的负荷发生过载、短路及接地故障时,均能实现脱扣器按要求动作,使低压断路器跳闸,切断电源,既保护了设备本身,也避免了事故的扩大。也因此,智能脱扣器的整定计算将直接关系到低压厂用负荷的安全稳定运行。
&&&&&&& 二、智能脱扣器整定计算概述
&&&&&&& 目前,国内低压厂用断路器配置的智能脱扣器种类繁多,在《大型发电机组继电保护整定计算与运行技术》一书中,将智能脱扣器分为第一类,如施耐德MT断路器所配套的Micrologic型智能保护,和第二类,如国产的CW系列万能式断路器智能保护等。但就智能保护的设计原理而言,较小负荷的断路器的智能脱扣器配置有长延时保护(代号Ir)和瞬时保护(代号Ii),较大负荷的断路器则增加了短延时保护(代号Isd),而目前普遍使用的新型智能脱扣器保护除上述三种外,还包括有接地保护(代号Ig)。
随着今年《厂用电继电保护整定计算导则》(DL/T )的颁布和施行,低压厂用系统的继电保护整定计算有了可依据的规范。但在实际工作中,由于种种因素,低压厂用部分的继电保护整定计算仍然存在多种困难,主要表现在由于低压厂用负荷数量繁多而带来的计算工作量繁重;低压厂用系统受重视程度不够,整定计算过程中缺少必要的灵敏度校验,实际整定时也往往简单粗放;在计算过程中各级负荷配合没有经过慎重考虑等。
&&&&&&& 以某厂机炉PC段和锅炉房0m层MCC、锅炉运转层MCC上的负荷的智能脱扣器整定计算为例,在对这些定值做复核时,发现存在有以下问题:
&&&&&&& 1、部分负荷的瞬时动作保护整定不当导致保护灵敏度不够;
&&&&&&& 2、由于部分下级馈线负荷的瞬时动作保护整定不当导致上级馈线短延时保护整定困难;
&&&&&&& 3、智能脱扣器功能局限导致保护灵敏度不够。
&&&&&&& 以上情况也是低压断路器的智能脱扣器在整定中的一些常见问题,下面对此逐一详细分析,并提出解决方法。
&&&&&&& 该厂0.4kV机炉PC主接线及部分负荷如图:
&&&&&&& 二、部分负荷的瞬时动作保护整定不当导致保护灵敏度不够
&&&&&&& 按图,捞渣机控制柜动力电源设计负荷电流82A,采用NSX160N开关,配置MIC2.2型智能脱扣器,脱扣器额定电流160A。该型号脱扣器可以设置长延时和瞬时两种定值,瞬时保护定值按照15倍脱扣器额定电流整定,达到了2400A。
&&&&&&& 上级电源锅炉房0m层MCC电源动力电缆型号ZC-VV-1kV,规格3&120+1&70,1根,长度95m。捞渣机控制柜动力电源动力电缆型号ZC-VV-1kV,规格3&50+1&25,1根,长度92m。
&&&&&&& 经计算,捞渣机控制柜动力电源电缆末端两相短路电流Ik(2)min=3.17kA,则本智能脱扣器瞬时保护灵敏系数Ksen= =1.322,不能满足要求。
&&&&&&& 三、部分下级馈线负荷的瞬时动作保护整定不当将对上级馈线短延时保护整定带来困难
&&&&&&& 以锅炉运转层MCC电源为例,该电源额定负载电流159A,配置MT08H1 型断路器,断路器配置MIC5.0A 型智能脱扣器,断路器额定电流250A。下级最大负荷是吹灰电源,设计负荷电流45.6A,采用NSX100N开关,配置MIC2.2型智能脱扣器,脱扣器额定电流100A,其瞬时速断保护整定电流1500A。
&&&&&&& MIC5.0A 型智能脱扣器配置有长延时过载保护、短延时保护和瞬时保护,因瞬时保护无选择性,故退出。
&&&&&&& 锅炉运转层MCC电源开关的长延时过载保护按躲过馈线最大运行电流,可整定为Ir=200A,但在整定短延时保护时遇到了困难。
&&&&&&& 按照《导则》,PC段MCC馈线短延时保护的动作电流Isd可按下列原则整定,并取最大值:
&&&&&&& 与下级瞬时或短延时保护最大动作电流Iop.max配合,即:
&&&&&&& Isd=KcoIop.max
&&&&&&& Kco&配合系数,取1.15-1.20;
&&&&&&& Iop.max--下级瞬时或短延时保护最大动作电流一次值。
&&&&&&& 按躲过所带电动机最大自启动电流Iast整定,即:
&&&&&&& Isd=Krel Iast
&&&&&&& Krel&可靠系数,取1.15-1.20;
&&&&&&& Iast--所带电动机最大自启动电流一次值。
&&&&&&& 灵敏度校验:馈线末端两相短路灵敏系数不低于2。
&&&&&&& 吹灰电源作为锅炉运转层MCC的下级最大负荷,瞬时速断保护整定电流1500A,按上式1,锅炉运转层MCC电源短延时速断保护应整定为:
&&&&&&& Isd=KcoIop.max=1.2&A
&&&&&&& 因锅炉房运转层MC电源开关配置的MIC5.0A 型智能脱扣器没有配置单相接地故障保护,故该脱扣器的短延时保护应能保护电源动力电缆发生单相接地故障。锅炉房运转层MCC电源动力电缆型号ZC-VV-1kV,规格3&120+1&70,1根,长度120m。经计算,#2机锅炉房运转层MCC A电源末端单相短路电流Ik(1)min=2.2kA。
&&&&&&& 则Ksen= =1.222,不能满足要求。
&&&&&&& 四、电动机负荷的瞬时动作保护整定不能保护单相接地故障
&&&&&&& 以磨煤机#1密封风机为例,该电动机额定电流320A,配置MT08H1型断路器,断路器配置MIC5.0A 型智能脱扣器,断路器额定电流630A。
&&&&&&& 磨煤机#1密封风机的瞬时保护按躲过电动机启动电流整定,按导则,动作电流可按8-12倍额定电流整定。
&&&&&&& Ii=10.5&320=3360A,.33,取Ii=6In=6&630=3780A
&&&&&&& 因MIC5.0A 型智能脱扣器没有配置单相接地故障保护,故该脱扣器的瞬时保护应能保护电动机动力电缆发生单相接地故障。磨煤机#1密封风机动力电缆型号ZC-VV-1kV,规格3&120,2根,长度135m。经计算,磨煤机#1密封风机电缆末端单相短路电Ik(1)min=1.31kA。
&&&&&&& 因Ik(1)minIi,故瞬时保护对单相接地故障无保护作用。
&&&&&&& 五、结论及解决办法
&&&&&&& 综上所述,智能脱扣器在整定计算中,由于各种原因,出现了灵敏度不足,以及保护功能不满足实际需要的情况,对此应有必要的解决方法。
&&&&&&& 对于段二所述的情况,实际原因在于MIC2.2型智能脱扣器瞬时保护Ii设置过于简单,未考虑现场实际运行情况。瞬时保护的整定范围为0~15In(In即断路器额定电流),查设计图,均将Ii设置为15 In,即设置基数是负荷断路器的额定电流,而非负荷本身的运行电流,设计要求断路器额定电流对于负荷运行电流一定有相当大的裕度,这样就会出现造成Ii定值过大。如果该负荷的安装位置离MCC较远,电缆较长时,相应的短路电流较小,就会影响到保护的灵敏度。
&&&&&&& 同理,对于段三中所述的情况,也是因为将Ii设置为15 In,造成Ii定值过大,上级负荷的短延时保护为了与此配合,也必须整定较大的定值,如果上级负荷的安装位置离PC段较远,电缆较长时,相应的单相接地短路电流较小,就会影响到保护的灵敏度。
&&&&&&& 对于这两种情况,可以在设计时将该类负荷的瞬时保护Ii根据安装位置统一以 Ie为基数设置定值(Ien即负荷额定电流),能够降低Ii定值,使保护有足够的灵敏度,也使需要与此配合的上级保护的整定不再困难。
&&&&&&& 对于段四中所述的情况,设计院在确定低压断路器的智能脱扣器型号或电厂在对应设备招标时,需要考虑功能更加齐全的智能脱扣器,如将MIC5.0A 型更换为MIC6.0A 型,该型脱扣器增加有接地保护功能(代号Ig),整定范围为0.2~1In,磨煤机#1密封风机额定电流320A,断路器In=630A,取Ig=320A,则Ig可整定为0.6 In=0.6&630=378A,按该电动机电缆末端单相短路电Ik(1)min=1.31kA计算,Ksen=.46&2,能够满足要求。
&&&&&&& 总之,低压厂用系统断路器的智能脱扣器在整定计算时,由于不同的现场会遇到各种问题,需要从现场实际情况出发灵活对待,而不是简单设置,从而真正起到保障低压厂用负荷的安全稳定运行的作用。
火力发电厂厂用电设计技术规程 国家能源局,2014;
厂用电继电保护整定计算导则 国家能源局,2016;
[3]大型发电机组继电保护整定计算与运行技术(第二版)高春如著,中国电力出版社,2011;
[4]施耐德断路器选型手册,施耐德电气。
作者简介:谢致进(1973-),本科,高级工程师,主要从事电力系统二次试验及定值计算研究。&&
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址: 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:32
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
施耐德断路器上的In Ir Io Im是什么意思
下载积分:30
内容提示:施耐德断路器上的In Ir Io Im是什么意思
文档格式:PDF|
浏览次数:1844|
上传日期: 01:26:57|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 30 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
施耐德断路器上的In Ir Io Im是什么意思
关注微信公众号施耐德的分离脱扣器中提到的整定步长是什么意思_百度知道
施耐德的分离脱扣器中提到的整定步长是什么意思
我有更好的答案
就是电网失去电压后,分离脱扣感应到失压跳闸的时间
为您推荐:
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。施耐德电气app
任何时间、地点、项目,您都
可以获取定制化服务,24/7的
自助服务以及专家支持。
技术常见问答
NSC630****和结尾带K的产品分别是什么脱扣器?整定电流如何?
NSC630老型号:NSC630K3500和NSC630K3630都是电子脱扣器,过载长延时保护电流值Ir和短路瞬时保护值Ii都是固定不可调的,短路短延时保护值可调,范围2-10 Ir。NSC630新型号:NSC630K3500K是热磁脱扣器,过载电流值Ir和短路电流值Im都不可以调整;NSC630K3630K是电子脱扣器,过载长延时保护电流值Ir和短路瞬时保护值Ii都是固定不可调的,短路短延时保护值可调,范围2-10 Ir。脱扣电流为什么这么大?什么是脱扣?什么是分励?具体怎么用?
脱扣电流为什么这么大?什么是脱扣?什么是分励?具体怎么用?
1.脱扣电流:指配电线路中出现过载或短路后,断路器(开关)发生脱扣(即跳闸)保护动作时的电流.该脱扣电流动作值一般在断路起出厂前做整定后设置好的,按国标分:长延时脱扣电流、短延时脱扣电流、瞬时脱扣电流,脱扣电流一般为线路额定值的倍数,所以一般较大.2.脱扣:线路中出现过载或短路后,断路器(开关)会发生跳闸保护动作,切断故障回路,这就叫脱扣.3.分励:即在断路器内部安装一线圈,该线圈通85%~110%的额定电压Ue后,能使断路器分闸,用于远程控制断路器.因采用线圈通电获得励磁并使开关发生分闸动作,所以该线圈叫分励线圈,为断路器内部附件之一.另外还有辅助开关、报警开关、欠电压线圈等附件.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《脱扣电流为什么这么大?什么是脱扣?什么是分励?具体怎么用?》相关的作业问题
所谓“脱扣电流”和“整定电流”是一回事,前者是对断路器而言,后者是对保护装置而言.过流保护的整定值应该取最大工作电流的1.2倍.如果你知道最大工作电流为25A,则将保护动作电流整定为30A为宜.
工业用的断路器应选用D曲线的,C曲线是不适合工业用的. 再问: 你好,可是D形也是10-14倍脱扣电流,我就是问为什么还要用2.5-3.5倍空气开关,比如10A的电动机启动电流是4-7倍对不,那你用个D型的空气开关10A的不就行了,不是脱扣是10-14倍吗怎么还要选择2.5-3.5倍的空气开关 再答: 不好意思,没仔细
3In-5In是指短路瞬时跳闸10A的话在短路电流出现在3In-5In的某个数值后产品就会跳闸,当然大于这个数值产品也会跳闸然后在产品的1.13In-这个数值之间,断路器是一个反时限的过载保护,如果通电2In的话可能在二十几秒秒就会跳闸了
你是要选微型断路器吧在额定电流相同的情况下,要选择不同的脱扣类型.如:额定电流为1A,要求瞬时脱扣电流15A,就要选择D型脱扣曲线的微断 再问: 3P 3A的应该选什么比较好? 再答: 脱扣特性有三种:B型、C型、D型 它们的瞬时脱扣范围分别为:(3~5)In、(5~10)In、(10~15)In 无论哪个厂家的产品都
分单相,三相你是说哪一种? 再问: 三相 再答: P=√3UIcosφΠ其中P代表有功功率U额定电压I额定电流 cosφ代表功率因数 Π代表电机效率 这是理想状态下的 计算公式 确定用多粗的导线 应尽量大点 高于计算值 再答: 给采纳哦!再问: 我不清楚,能详细点吗比如我要用120千瓦的电器需要多少平方的线,电流需要多
电流 I = 电压U / 电阻R 但是你的问题是问能承受多少电流还是什么?如果电阻丝功率够大就可以承受大的电流能不能具体说明用途你的问题有点模糊
Ir可调式热脱扣器,过载保护,调到100A,250是壳架电流,长延时过载脱扣器动作电流多Ir=0.4~1×1n小于或等于额定. 再问: 让我纳闷的是上面是NSX 250N,下面的区间是75/100A..最大就100A,如何达到额定 再答: 换开关,或换脱扣器(不太好订货)
要留有余量,
大电流脱扣试验就是试验一下,大电流经过时脱扣装置动作情况,脱扣就不会自动恢复了,而电流保护是大电流时产生保护动作(断路或限流),电流变小后电路恢复正常接通. 再问: 脱扣 就是断路器断开吗? 再答: 脱扣是一个机械扣(或钩),挂在电流线圈的电磁衔铁装置上,一旦电流达到要求,衔铁动作,脱扣,带动执行机构工作,执行机构可以
63A指的是塑壳断路器的额定电流,也就是说你所保护的线路正常时通过的电流不应该大于该值.脱扣电流时指当出现故障时如过载或短路时,是断路器动作的电流.5-10In指的是额定电流的5到10倍.因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定
个人认为:额定电流为可以通过的并不产生任何影响及动作的电流,长延时电流为短时过流而设置的时间,短延时为过载大电流时的时间设定最少时间,瞬时脱扣就是设定的过电流倍数后进行跳闸的电流,速断(迅速断开)电流
一般大电流断路器ACB才有3种一般功率不是很高的电机都是直接用低压塑壳断路器,热磁/电子脱扣瞬时校验小电流断路器我们都不校验的 再问: 嗯,谢谢,我是做毕业设计,没弄过实物所以不太明白 比如说我现在给一个11KW的水泵选断路器 这样的话我就只需计算瞬时电流整定值并用它校验就行了吧 过电流和短时电流还用说明吗?因为是毕设
小于等于1.05倍时,2h内不能脱扣;大于等于1.3倍,2h内必须脱扣大于1.05小于1.3倍时,脱扣!时间未要求,脱扣时间根据特定的断路器脱扣特性曲线查询,特定品牌、特定型号的断路器有特定的脱扣特性曲线, 脱扣特性是定性参数不是定量参数. 下图是某品牌三种型号的脱扣特性曲线.
脱扣电流有一个额定值,在正常运行时,负载电流只要在这个额定电流内,开关就不会跳开.但是当电机启动时,或发生短路或过载故障时,回路电流就会超出额定电流,开关标示5-10是相对脱扣线圈的额定电流的倍数,就是说当有故障电流通过时,如果超出这个倍数,开关就要跳开.这个倍数对于有的产品是固定的不可调节,对于有的产品是可调的,5-
一般上级比下级开关大一级.比如32、40、50、63、80、100A等.
应该是没有的,我的分析是,额定电流是根据断路器的设备性能决定的,脱口电流虽然也是针对短路器的承载能力的,但脱口装置是可以调整的,经过更换脱口线圈或者线圈变比,就可以改变脱口装置的动作电流,所以应该是没有直接的数值关系
目前我国家用保护电器主要用C型断路器,以下是一些资料,可以看一下.脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下: A型脱扣曲线:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;B型脱扣曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护
直接上图再看下断路器的标准
C6是额定电流大于6A就会热延时脱扣,瞬动值是5-10倍额定电流. 再问: 那我再问下 家里的电器加起来大概是4KW左右 那这个空气开关能用吗? 再答: 这个恐怕不行,如果是作为主开关使用,最少得20A.

我要回帖

更多关于 施耐德变频器自整定 的文章

 

随机推荐