管式导波雷达液位计计导波杆弯曲会造成什么影响

雷达液位计,还有什么是你想知道的呢?
我的图书馆
雷达液位计,还有什么是你想知道的呢?
  发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理,其以测量压力容器内液位,可以疏忽高温、高压、结垢和冷凝物的影响优势,以及精度较高、与介质无直触摸摸、耐腐蚀性强、可在真空环境中运用、设备简洁等特点得到了广泛应用,在液位测量中发挥越来越重要的作用。雷达液位计,还有什么是我们不知道的呢?  多种测量液位测量技术  液位的测量技术、方法多种多样,从而相应的测量工具有磁翻板液位计、浮球液位计、钢带液位计、雷达物位计、磁致伸缩液位计、射频导纳液位计、音叉物位计、玻璃板/玻璃管液位计、静压式液位计、压力液位变送器、电容式液位计、智能电浮筒液位计、浮筒液位变送器、外测液位计、超声波液位计等等。依据介质和现场条件的不同,各种液位计各展优势,形成了以个多元化的局面。  雷达液位计结构组成与工作原理  雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:  D=CT/2  式中:  D——雷达液位计到液面的距离  C——光速  T——电磁波运行时间  雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。  在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。  采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。  而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。  雷达液位计结构组成  雷达液位计是由发射器头(TH)与天线组成。  1  发射器头同系列雷达液位计间可以互换,发射器头由表体和电子单元(THE)组成。  电子单元由微波单元、信号处理、数据通信、电源及瞬变保护电路板等构成。  信号处理卡件(SPC)  SPC卡件包括高性能的信号处理器及通过远程编程保存储罐特定数据集的库存检测器。  模拟处理卡件(APC)  APC卡件用于模拟输入信号的滤波和多路复用。将模拟电路保留在独立的卡件上,可达到较高的信噪比,从而提高测量精度。  温度多路输入卡件(TMC)  温度多路输入卡件(TMC)用于将6台温度传感器直接连接储罐雷达液位计。  变速送器接口卡件(TIC)  本质安全输入要求采用变送器接口卡件(TIC)。TIC卡件包括:  用于4-20mA电流回路的两台进线齐纳安全栅和两台回线安全栅。  用于下位数据采集单元或远传显示单元的单台齐纳安全栅。  用于可选的温度多路输入器卡件(TMC)的信号、电源连接件。  继电器输出卡件(ROC)  继电器输出卡件(ROC)包括两台继电器,可用于控制外部装置,如阀门、泵、加热盘管等。  现场通讯卡件(FCC)  FCC卡件处理与外部装置的通讯,可提供各种类型的FCC卡件,可用于不同类型的通讯协议吗,也可以模拟其它供应商的液位计。  注: 配置不同,卡件数也不同。  雷达液位计外观图  2  天线有多种形式,从而形成多种型号的雷达液位计。  雷达液位计的天线形式  导波杆的类型  常见天线类型及应用设计  点击查看大图  雷达液位计和超声波液位计区别在哪里?  超声波用的是声波,雷达用的是电磁波,这才是最大的区别。而且超声波的穿透能力和方向性都比电磁波强的多,这就是超声波探测现在比较流行的原因。  主要应用场合的区别  1.超声波精度不如雷达。  2.雷达相对价位较高。  3.用雷达的时候要考虑介质的介电常数。  4.超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况。  5.雷达测量范围要比超声波大很多。  6.雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。  超声波特性  由超声波在介质中传播原理可知,若介质压力、温度、密度、湿度等条件一定,则超声波在该介质中传播速度是一个常数。因此,当测出超声波由发射到遇到液面反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,即得到了液位的数据。  超声波有盲区,安装时必须计算预留出传感器安装位置与测量液体之间的距离。  雷达液位计与波导式液位他们到底有没有区别呢?  区别一 接触方式不同  雷达液位计是非接触式的,波导式液位计则是接触式的。  也就是说,在食品等级要求较高的场合,是不能用先导式的。  区别二 使用工况介质不同  导波雷达式液位计更需考虑介质的腐蚀性和粘附性,而且过长的导波雷达安装和维护更加困难。  低介电常数的工况,无论雷达还是导波雷达测量原理都是基于介质介电常数差别,由于普通雷达的发射的波是发散的,当介质介电常数过低时,信号太弱测量不稳定,而导波雷达波是沿导波杆传播信号相对稳定。  另外一般的导波雷达还有底部探测功能,可以根据底部回波信号能测量值加以修正,使信号更为稳定准确。  区别三 选型有不同  普通雷达可以互换使用,而导波雷达由于导波杆(缆)长度根据原工况固定,一般不能互换使用,受此影响导波雷达的选型要比普通雷达麻烦。  区别四 测量范围不同  普通雷达在30、40m的罐体上应用比较常见,甚至可测到60m。 导波雷达还要考虑导波杆(缆)的受力情况,也是由于受力的原因一般用导波雷达的测量距离不会很长。  而不过在一些特殊工况导波雷达有明显的优势,如罐内有搅拌,介质波动大,这样的工况用底部固定的导波雷达测量值要比变通雷达稳定。  还有小罐体内的物位测量,由于安装测量空间小(或罐内干扰物较多),一般普通雷达不适用,这时导波雷达的优势就显现出来了。  区别五 样式不同  雷达式液位计是喇叭口形状的,而先导式液位计则是有导波杆的。两个形状不同自然在一些使用场合上会有不同。  选用雷达液位计必须要有的条件  (1)储液罐容积:对大型罐(10000~lO0000m)及比较大液化气罐可选用性能较高液位计,中小罐可选用一般液位计;  (2)储液罐用途:贸易罐应选用高精度液位计,中间罐可用一般液位计;  (3)液体液面特性:储存粘度大的液体液面(如重油)时,应尽量采用与被测液体液面不接触或少接触类型的液位计,如雷达式、超声波式和磁致伸缩液位计,轻油可采用一般液位计;  (4)用户实际需要:如果用户要求计量精度高而投资限制少,可以采用性能好的液位计,一般情况下,老罐区改造或更新可结合原有液位计使用保养情况考虑选型,尽量统一选型。  雷达液位计的安装  雷达必须安装正在顶部  2.不要将仪表安装在顶部中心,避免多次强波反射  3.图中1的距离最少不能超过30公分  4.电磁波通道主轴线上应尽量避开横梁、梯子。距离搅拌机叶片远一些。  5.雷达不能安装在进料口 。  雷达液位测量系统是一个完整的计量和库存管理系统,该系统可以包含液位,多点温度,介质的平均温度,压力,密度(压力变送器测量实时在线的密度),油水界面等信号。  罐区液位计应用(REX3900系列雷达)系统基本构成  雷达液位计故障维护  优化测量,首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取最佳的消除干扰措施,才能最大限度地降低仪表故障的发生机率,真正体现其可靠、高精度的特点,为生产过程控制提供精准的依据。  一般故障现场仪表显示模块上都有系统错误信息代码,我们只需要查询错误代码即可解决故障问题.  1.仪表不响应  2.显示值不可见  3.输出电源不正常  4.HART通信不工作  HAER在4-20mA的信号上叠加数字信号  5.PA通信不工作  PA: PAROFIBUS-PA协议,它的速度比HART协议的通信速度要快  6.测量值不正确  雷达液位计案例分析  故障现象  芳烃装置导波雷达液位计使用量比较大,LT3021 、LT3613出现故障的几率比较大,最常见的故障现象即为液位显示与实际液位值不符。  原因分析  一般导波雷达液位计出现此故障原因有以下两个原因:  介质不干净,污染了导杆;  介质的介电常数发生了变化,导致测量不准确。  处理方法  排放:通知工艺操作人员,让工艺外操人员关闭仪表上下截止阀,仪表人员对液位计进行低点排放。  排放后如果仪表读数保持一定值不变,则应判断为导波杆被脏污介质污染。此时对仪表进行下线(即从现场拆除),对导波杆进行清洗,清理导波杆上面的附着物,然后连表头一起进行重新校验;  调介电常数:如果仪表排放后显示归零,但投用后显示仍然不准,则判断为介质介电常数发现了变化,此时对仪表介电常数进行调整:  a)打开显示表头盖,按向上(或向下)箭头翻动显示屏幕上面的选项,直至翻到“Dieelctec(select)”菜单;  b)在屏幕出现Dieelctec(select)时按下回车键,屏幕最后面出现“!”标志,此时仪表参数为可改变模式。  c)出现“!”标志后按上下键翻动选择介电常数值(1.4-1.7,1.7-3,3-10,10-100)一共四个选项,选择完后再按回车键确认,等待几秒钟后显示屏幕自动返回测量值显示页面,观察液位显示值。  d)当选择的介电常数值能使仪表的显示值与实际液位值相符时,则使用用此介电常数值;当不相符时,则继续选择下一个介电常数值进行试验,直到仪表显示值与实际值相符。  更多雷达液位计故障问题,请7友们一起来讨论……  1.雷达液位计测量值存在误差?  2.雷达液位计测量值明显失真?  3.雷达液位计测量值波动? 
喜欢该文的人也喜欢雷达液位计为什么要设置介电常数 - 直辖市上海配件部件信息
欢迎您,&|&&|&&|&&|&&|&
雷达液位计为什么要设置介电常数
信息编号:8533619&发布时间: 11:31:33&
  雷达液位计为什么要设置介电常数&&&首先不是所有的雷达液位计都要求介电常数参数的。一些非接触式和单杆的导波雷达往往只有灵敏度选项。
  需要介电常数的多为声称可以检测界面及双杆的雷达液位计,一些以检测低介电常数介质为卖点的液位计也会要求介电常数。
  介电常数对雷达电磁波的影响体现在两个方面,一是影响介质表面对电磁波的吸收(反射)率,二是电磁波在穿过介质时波长(频率)会发生改变。
  从大多数纯粹的 发射→反射→接收 的工作过程来看,确实不需要介电常数。根据需要调整灵敏度,就可以达到从各种回波中检出需要的回波,完成测量。
  但是,在一些情况下,排除不需要的回波,检出需要的回波,需要大大增加液位计的运算量,这时增加一个介电常数参数,更容易获得好的性价比。
  液面有泡沫会把泡沫表面识别为液面;
  一些液面表层会析出一些其它介质(如泥浆表面的清水),因为很薄,液位计会把下面的介质表面作为液面。
  某些介质中,液位计会把罐底回波作为液面信号。
  另外:双杆或同轴探杆的导波雷达,液位计需要区别两个电极间的相互作用是发生在液面以上或介质中。
 这些情况下,增加一个介电常数可以大大减少运算量,有时还是必须的。
  所以根据型号、用途、结构的不同,一些雷达液位计会要求介电常数,而另一些则要求灵敏度。
&&&&文章来源:雷达液位计为什么要设置介电常数&&http://www.jsxyyb0517.com
以下是“雷达液位计为什么要设置介电常数”信息发布人联系方式:
提示:要求提前汇款或缴纳定金或保证金的均属诈骗,经网站核实的被举报信息,将在第一时间删除,构建一个安全的免费发布信息平台!
会员身份:anqierfkyy
联 系 人:雷达液位计
单位名称:雷达液位计
联系电话:雷达液位计
所在城市:直辖市&>>&上海
联系邮箱:
联系我时请说明是从K518信息网看到的,这样我会给你最大的优惠!
上海配件部件相关分类导波雷达液位计杆式和缆式的有什么区别_百度知道
导波雷达液位计杆式和缆式的有什么区别
我有更好的答案
杆式,缆式,测量没有什么区别,只是针对不同的安装工况和运输情况杆式,最长6m,可以直接安装,底部一般不用固定,杆子大于3m以后,运输、安装、维护不方便,所以一般3m以下用杆式。缆式,最长可到40~50m,一般要进行底部固定,运输、安装、维护方便。主要用在大罐子,一般3m以上使用缆式。
采纳率:60%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。单片机、电路板
连接器、接插件
其他元器件
导波雷达液位计
导波雷达液位计
本词条由华强电子网用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。
导波雷达液位计是化学工业中的一种液位测量仪表。导波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件(钢缆或钢棒)传播,遇到被测介质,由于介电常数突变,引起反射,一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。 导波雷达液位计就是在此原理基础上研制出来的。
导波雷达液位计的优点
1、能耗低。GWR输出到波导探头的信号能量非常小,约为常规雷达发射能量[1mW]的10%[约0.1mW]。这是因为波导体为信号至液面往返传输提供一条快捷高效的通道,信号的衰减保持在最小程度,因而可用以测量介电常数非常低的介质液位;另外由于导波雷达耗能小,采用回路供电而不是单独的交流供电,从而大大节省了安装费用。2、由于信号在波导体中传输不受液面波动和储罐中的障碍物等的影响,因而仪表所接收到的返回信号能量相应较强,约为所发射能量的20%[既0.02mW],而且返回信号中的干扰性杂散信号极小,基本对测量信号无影响。3、介质介电常数的变化对测量性能无明显影响。导波雷达和常规雷达一样,采用传输时间来测量介质液位,信号自烃类[介电常数2~3]液体表面或自水[介电常数80]面反射回传的时间一样的,不同的只是信号幅度[强度]的差别。普通雷达须考虑介质的影响,比较难辩识返回的各种信号,从杂散信号中检出真正的液位信号,而导波雷达仅需测量电磁波的传输时间即可,无需信号的处理和辨别。4、由于光速电磁波、是恒定的,不需要任何迁移来改变 仪表量程,不需现场标定,仅需现场输入有关参数即可使用。多台仪表在效验台上仅需几分钟即可组态调校完毕,在组态时,需接上24VDC电源并提供每个储罐的测量参数。5、介质密度的变化对测量无影响,介质密度的变化影响浸没于介质中物体所受到的浮力,但不影响电磁波在波导体中的传播。6、雾气和泡沫对测量无影响,由于电磁波不通过空间传播,因而雾气不会引起信号的衰减,泡沫也不会对信号进行散射而损失能量。7、介质在波导体上的沉积和涂污对液位测量的影响极小。介质在探头上的涂污对测量液位的影响可分为两种:膜状涂污和桥接。膜状涂污是在液位降低时,高粘液体或轻油浆在探头上形成的一种覆盖层。由于这种涂污在探头上涂层均匀,因此对测量基本无影响;但桥接性涂污的形成却能导致明显的测量误差,,当块状或条状介质污垢粘结于波导体上或桥接于两个波导体之间时,就会在该点测得虚假液位。导波雷达液位测量技术的进一步发展,将有可能减少或完全消除这种测量误差。8、导波雷达液位计的价格基本上同其他常用的液位测量仪表(如浮筒液面计等)相当,远远低于常规交流供电、电磁波在空间传播的普通雷达液位计。
导波雷达液位计功能特性
☆用导波雷达液位计测量液位是最佳方法☆导波雷达液位计测量不受罐体形状的影响☆导波雷达液位计不受介电常数、温度、压力与密度的影响☆不受物位表面波动、粉尘、蒸汽和泡沫的影响☆导波雷达液位计的测量长度可以灵活变更,无须标定☆测量结果具有高精度、可重复性、高分辩率☆测量范围可达24米☆适用的介质温度范围-50℃∽+600℃☆适用的压力范围高达40bar☆导波雷达液位计有多种探头类型和材质可供选择☆数字化显示可供选择
导波雷达液位计的安装
1)顶部直接安装,导波雷达的导波杆直接顶装在容器 的上端,安装方式有螺纹 和法兰两种可以选择,一般插入到容器内部导波杆的长度就是设计要求的测量范围。2)配测量筒式安装, 导波雷达的导波杆顶装在测量筒的上端,测量筒再与容器连接,一般测量筒的侧侧接口的距离就是设计要求的测量范围。
导波雷达液位计原理
波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件传播,遇到被测介质,由于介电常数突变,引起反射,一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。容器中存在两种不同介质,当上面一层的介质介电常数较小,而下面的介质介电常数较大时,高频微脉冲沿着探测组件传播遇到上层介质时,由于其介电常数较小,因而有极少的能量被这一层介面反射,而大部分能量穿透上层介质继续向下传播,遇到两层的介面时,由于下层介质的介电常数较大,因而会有较大的能量被反射回来。因而导波雷达是可以测量两种不同介质的介面,其测量条件是上层介质不导电或其介电常数比下层介质介电常数小10以上。