水冷机组涡旋式涡旋压缩机原理回气结冰什么原因?

工业用冷水机为什么机头(压缩机)上面会结冰?_百度知道
工业用冷水机为什么机头(压缩机)上面会结冰?
工业用冷水机压缩机头处有结冰现象,是压缩机冷媒不够还是其它原因?求教!
我有更好的答案
回气管接冰弗利昂过量
多大的压缩机?是水冷的吗?
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
冷水机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。涡旋式水冷冷水机组_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
涡旋式水冷冷水机组
本词条缺少信息栏,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
涡旋式水冷冷水机组是一种新型冷水机组,制冷量从124.9kW至358.4kW。
涡旋式水冷冷水机组概念解释
涡旋式水冷冷水机组制冷量从124.9kW至358.4kW,满足各种场合不同负荷要求。机组结构紧凑,占地面积小,管路设计简单,只需外接水管,安装维护简易。 提供高低压保护、冷冻水防冻结冰保护、电源相序保护、缺相保护、水流量不足保护、压缩机电机过热等多重保护功能。
涡旋式水冷冷水机组机组简介
涡旋式水冷冷水机组制冷量从124.9kW至358.4kW,满足各种场合不同负荷要求。
① 机组结构紧凑,占地面积小,管路设计简单,只需外接水管,安装维护简易。
② 智能化控制,机组可根据负荷变化,自动调节投入的压缩机输出,使机组在任何时候以最高的效率保持最佳配合。
③ 采用进口全封闭涡旋式制冷压缩机。具有效率高,噪声低,振动小,运行可靠,寿命长等优点。
④ 采用微电脑控制系统,具有强大的安全保护、通讯、故障判断、自动适应等功能。
⑤ 主要制冷部件均选用国内外名牌产品,性能优越,运行可靠。
⑥ 提供高低压保护、冷冻水防冻结冰保护、电源相序保护、缺相保护、水流量不足保护、压缩机电机过热等多重保护功能。
清除历史记录关闭工业冷水机使用过后压缩机在加完制冷剂后结冰的原因_冷水机吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,922贴子:
工业冷水机使用过后压缩机在加完制冷剂后结冰的原因
工业冷水机工作原理:
吸收式制冷机'热力循环的驱动热源,这通常是提供热量通过蒸汽冷却器,热水,或 燃烧。相比,电动制冷机,他们具有非常低的电器 - 很少超过15千瓦的两个解决方案的制冷剂泵和水泵组合消费能力的要求。然而,它们的热输入要求大,其缔约方往往是0.5(单效)1.0(双效)。出于同样吨位的能力,他们需要更大的 冷却塔 比蒸汽压缩式制冷机。然而,吸收式制冷机的能源效率点,擅长的视角,廉价,优质的热或废热随时可用。在非常晴朗的气候, 太阳能 已被用来经营吸收式制冷机。单效应吸收循环使用作为制冷剂和水溴化锂作为吸收剂。它是很强的亲和力,这两种物质互相使周期工作的。整个过程发生在接近真空状态。 选型须知:1. 什么叫非启停式冷水机,如何选购?
非启停式的冷水机其实是控制冷水机内冷媒流向来控制制冷循环水的温度。按照冷水机的制造原理,一共分为2种控制方式,在5度以内采用冷媒流向的控制方式,使冷水机可以精确控制温度在正负0.1度,在5度以外采用压缩机启停方式,使冷水机在不需要强烈制冷的情况下节能工作。 基于冷水机的工作方式,对于冷水机的制冷精度要求基本上可以满足(精度要求高的可以采用冷媒流向的控制方式)。  剩下来就是制冷功率和水泵的选型要求了,只要考虑了具体的发热量,就可以选用不同制冷量的冷水机,然后再看水泵的扬程和流量需求,选择不同的水泵。这样就可以找到合适的冷水机了。2.冷水机的散热量为50W/℃,这个数值和单位怎么理解及其基本散热原理是什么?
散热量就是把温度高于常温空气的发热元器件通过与常温空气进行热交换,平衡温度以后得出来的功率与温度变化的参数。50W/摄氏度代表的是比常温高每一度都可以散走50W的热量。CW-3000系列通过自身里面的水和热交换器,把目标对象的发热元器件和常温空气进行热交换,从而达到散热的目的,是一种经济降温的紧凑型设备。3.冷水机冷水量如何计算,常看到冷水机的型号用 “HP”(匹)来表示,但是冷水量具体是多少吨,  能计算出来吗?冷水量,一般用RT表示,但冷吨分 三种:美国冷吨、日本冷吨和英国冷吨.我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了1US.RT=3516.7W,而HP指的是冷水机压缩机的输入功率单位,一般1HP的压缩机可以有2500W的制冷量,当然有些冷水机使用1HP的压缩机,可能系统只会有2300W,有些冷水机的1HP可能是2800W,我们特域冷水机如果使用1HP输入功率的压缩机,整套系统会有2800W的制冷量,相当于0.8吨的美国冷量。如此类推一下就应该可以算出HP和冷水量吨的关系了。
上海康赛,专业制造冷水机,冷水机整机免费保修一年,24小时内免费送货上门.康赛冷水机环保节能,康赛冷水机制冷效果好,康赛冷水机低噪音,性能稳定.
工业冷水机生产厂家:
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴了解更多详细信息,请致电
地址:昆山市周市镇陆杨南潘泾路8号4号房
冷水机组蒸发器结冰故障解决方式
发布日期:
08:59:04&&&&浏览次数:
在冷水机组的使用过程中,经常会喷到蒸发器结冰现象.冷水机组为什么会结冰及怎样排除呢?通过多年从业经验,总结如下:一、制冷剂不足制冷剂不足,冷水机组由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏.制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分.排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除.二、压缩机效率低压缩机效率低,压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰.结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除.如果故障依旧,须更换压缩机.三、制冷剂偏多制冷剂偏多,冷水机组因泄漏等原因而重新注入制冷剂,维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰.这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围,放掉多余制冷剂.故障便排除.四、换热器脏换热器脏,蒸发器在冷水机组使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰.结冰位置在蒸发器后部分.待冰溶化后,用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分,清洗干净后,故障便排除.五、温度设置太低温度设置太低,也会造成蒸发器结冰.这类冰多从蒸发器下部分开始结,只要把温度设置高一些,故障即可排除.六、温度探头不良或温度探头安装位置不当温度探头不良或温度探头安装位置不当,温控失效机械温控器感温包气体压力随温度变化而变化,带动温控器触点动作.由于触点粘连、弹簧弹力不足等原因造成触点常闭,冷水机组连续开机,造成结冰.更换温控器,故障排除. & &
昆山新久阳机械设备有限公司 版权所有
技术支持:
友情链接:暖通空调分区
中央空调系统的蒸发器和压缩机经常结冰,求原因~
中央空调系统的蒸发器和压缩机经常结冰,求原因~
公司有一套老式的中央空调系统,12匹谷轮压机,水冷,毛细管(无膨胀阀)R22;最近发现蒸发器至压机经常结冰,送风机正常,蒸发器表面清洁,低压只有1.2,高压也只有10左右;请问这种现场是不是和冷凝温度有关系?求其产生的原因,另外请专家给予点评和指点,先谢谢各位了~~