山特ups指示灯说明12456灯亮时什么原因

山特ups电源,市电灯不亮,旁路灯常亮,到底用的是哪路电_百度知道
山特ups电源,市电灯不亮,旁路灯常亮,到底用的是哪路电
我有更好的答案
你没有开机而已,,,长按开机键会有市电灯亮,旁路不亮
可是开机键按了,没反应呀
感叹号上面的红灯亮了没有,你的电池空开打上来没有
面板上的灯是这样的,电池那个灯是闪烁的后面的空开闭合的
你这个是机器故障,红灯是告警灯,机器坏了走旁路了
能帮忙判断是哪里坏了么
应该是充电器故障。。。或者电源板故障
奥,明天看看
采纳率:66%
你好我是专业销售UPS电源、蓄电池的。首先确定你开机了吗?UPS后面有一个总空开,你确定是闭合状态吗?还有就是过载了或者逆变器故障,如果没过质保建议联系售后
那就是机子根本没工作,旁路亮是直接处于直通状态,市电直接供负载
可是开机键按了不管用
关掉所有负载,长按开机键看能开机吗
负载不能关😂
应该是机器不逆变或者电源板故障,电池灯闪烁是电池电压达不到机器启动直流了
开始说明书上显示的是,如果旁路工作,应该市电旁路两个灯一起亮
为您推荐:
其他类似问题
山特ups电源的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。山特UPS型号3C10KS,6-8-9灯亮显示绿色,但是10号灯一直在闪烁,一段时间后_百度知道
山特UPS型号3C10KS,6-8-9灯亮显示绿色,但是10号灯一直在闪烁,一段时间后
我有更好的答案
你好,看了你的描述。可以判断UPS输入、逆变都正常。10号灯是蓄电池指示灯,它闪烁说明蓄电池出现问题,首先先看一下UPS购买时间及蓄电池购买时间,如果蓄电池使用3年以上,可以考虑更换,具体可联系当地供应商也可联系我。——上海伍麦电子科技
采纳率:94%
为您推荐:
其他类似问题
山特ups的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。下面左边的一个灯闪烁,是怎么回事?1【山特ups吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:56贴子:
下面左边的一个灯闪烁,是怎么回
下面左边的一个灯闪烁,是怎么回事?1
亿屯电子授权代理ups电源15年,免费提供ups电源解决方案ups电源产品性能稳定,规格齐全,质保3年.
我还录了视频的。
是电池灯闪不,拍个照更直接点,电话更快:陈工
左下角是市电指示灯,检查下输入电压和屏率是否正常,还有就是输入市电的零火线接反了
山特1k的机器
1.你看下市电接触是否正常
又表量一下市电电压
2.你在检查下零火线是否接反
关于UPS方面的问题可以打我的电话:
老大,你的上面那个绿灯有时会亮三个么?第三个会一闪一闪的,有时亮一个第二个闪大哥回我下
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴山特UPS常见故障及解决方法 - 产品网
&& 山特UPS常见故障及解决方法
?山特UPS常见故障及解决方法产品描述
城堡系列UPS常见故障及解决方法
排查及解决方法
电池放电时间短
及时更换电池
检查负载水平并移去不重要的负载
1#故障指示灯与6#灯亮,蜂鸣器长鸣
UPS因内部过热而关闭
确保未过载,通风口没有堵塞,室内温度未过高。等待10分钟让UPS冷却,然后重新启动,如失败,请同我们联系,010-
1#故障指示灯与5#灯亮,蜂鸣器长鸣
UPS输出短路或UPS因内部故障关闭
关掉UPS,去掉所有负载,确认负载没有故障或内部短路。重新开机,如失败,请同我们联系,010-
1#故障指示灯与4#灯亮,UPS长鸣
UPS因内部故障关闭
请同我们联系,010-
1#故障指示灯与3#灯亮,UPS长鸣
UPS过充电保护动作
充电器故障,请同我们联系,010-
市电指示灯闪烁
市电电压或频率超出UPS输入范围(开机时UPS一秒两叫,连叫八声)
此时UPS正工作于电池模式,保存数据并关闭应用程序,确保市电处于UPS所允许的输入电压或频率范围
市电零、火线接反,UPS两分钟一叫
重新连线使市电零火线正确连接
1#故障指示灯与2#灯亮,UPS长鸣
电池模式过载或负载设备故障
检查负载水平并移去非关键性设备,重新计算负载功率并减少连接到UPS的负载数量检查负载设备有否故障
电池灯闪烁
电池电压太低或未连接电池
检查UPS电池部分,连接好电池,若电池损坏,速更换电池
1#故障灯亮、电池灯闪烁,蜂鸣器一秒一叫
UPS充电部分故障
请同我们联系,010-
市电正常,UPS不入市电
UPS输入断路器开路
手动使断路器复位
电池放电时间短
电池充电不足
保持UPS持续接通市电三小时以上,让电池重新充电
检查负载水平并移去非关键性设备
电池老化,容量下降
更换电池,请同经销商联系,以获得电池及其组件
开机键按下后,UPS不能启动
按开机键时间太短
按开机键持续一秒以上,启动UPS
UPS没有接电池或电池电压低并带载开机
连接好UPS电池,若电池电压低,先行关电后再开机
UPS内部发生故障
请同我们联系,010-
主营:山特,APC,艾默生,科士达,EPS
& & &&&&&& &
?快捷咨询&&&
& & (收到咨询后,我会尽快回复您!)
&:以上信息 山特UPS常见故障及解决方法 由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。
&产品网对此不承担任何保证责任。 举报投诉:如发现违法和不良资讯,请联系我们。
& 2018 ,专注推广十二年!山特ups电源C1K-3C20Ks_指示灯表示的含义
来源:Youups.Com | 发布时间: |
浏览次数:
山特ups电源C1K-3C20Ks_指示灯表示的含义
1#~10# LED 指示灯:
1# 故障指示灯: UPS 出现告警或者故障时亮,呈红色。
2#~6# 负载电池容量指示灯:表示负载容量或电池容量,在市电模式下仅表示负载容量,在电池模式下仅表示电池容量。
7# 旁路指示灯: UPS 经旁路为负载供电,旁路指示灯亮,呈橙色。
8# 市电指示灯: UPS 接通市电后,市电指示灯亮,呈绿色。
9# 逆变指示灯:市电进入 UPS电源 后经逆变处理后为负载供电,逆变指示灯亮,呈绿色。
10# 电池指示灯:市电异常,由电池为负载供电,电池指示灯亮,呈橙色。
11#~12# 负载电池容量指示图:
11# 负载容量指示图标,从右到左对应 6# & 2# 指示灯点亮个数增多,负载容量递增。
12# 电池容量指示图标,从左到右对应 2# & 6# 指示灯点亮个数增多,电池容量递增。
13# 开关机:控制 UPS 的开启和关断。
14# 功能键:静音(旁路和电池模式下长按 2 秒以上);电池自检(市电模式下长按 2
秒以上)。
TAG:山特ups电源C1K-3C20Ks_指示灯表示的含义